文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅水暖施工组织设计_secret

高层住宅水暖施工组织设计_secret

高层住宅水暖施工组织设计_secret
高层住宅水暖施工组织设计_secret

山东莱芜清水湾商住楼1#、4#、5#水暖施工组织设计

编制依据

?建筑安装工程施工总承包编制的招标文件;

?施工图纸;

?业主方对本工程的具体要求;

?我公司关于项目管理的手册;

?市建筑工程施工现场关于安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定;

?《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002);

?《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002);

?《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300—2001);

?《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302—88);

?《建筑给水聚丙烯(PP-R)管道工程技术规程》;

?《给水塑料管安装图集PP-R给水管安装》02SS405-2;

?《低温热水地板辐射供暖技术规程》DB29-55-2003;

1. 总体概况:

本工程为清水弯1#、4#、5#楼及地下车库工程工程,本工程地点位于龙潭东大街南,东为新改造的青草河,南侧为朝阳小区,西为芳馨园小区。1#楼地面1-3层为沿街商铺、住宅门厅,地面4-30层为住宅,31层及上层为跃层,主楼下2.2米范围内设设备夹层,为一梯二户,每单元设电梯一部;4#楼东单元为20+1层住宅,中、西单元为22+1层住宅,为一梯二户,每单元设电梯一部;5#楼为26+1层住宅,为一个单元,为一梯二户。

2. 机电安装工程概况

2.1 给排水工程

2.1.1 生活给水系统:生活水管室内干管、立管采用衬塑钢管,管径小于DN70采用丝扣联接,管径大于DN70采用沟槽联接。住宅分户水表后的支管采用S5系PP—R管材,热熔连接。管道与设备、阀门、水表、水嘴等连接时应采用专用管件或法兰连接。与热水器连接的管道应设不小于400mm的金属管过渡。地下二层至四层为市政供水区,由室外管网直接供给,五至三十二层由变频泵供给,加压供水泵房设于地下室。其中2、3、4号楼五至十三层为低区,1号楼五至十三层为低区,十四至二十层为中区,二十一至二十五层为高区,5、6、14、15、21、22层入户支管设减压阀,减压值为0.2MPa,入户管压力不大于0.35MPa。泵房设一组生活贮水箱,有效容积20m3,水箱选用不锈钢材质,水箱内设水箱自洁消毒器,设置3组生活给水变频泵组为3个分区分别供水,甭组采用恒压,变频控制。住宅设公共水暖管道井,采用磁卡表,表后管道埋地入户。

2.1.2 中水给水系统:中水管室内干管、立管采用衬塑钢管。住宅分户水表后的支管采用S5系PP—R管材,热熔连接。管道与设备、阀门、水表、水嘴等连接时应采用专用管件或法兰连接。地下二层至四层为市政供水区,由室外管网直接供给,五至三十二层由变频泵供给,加压供水泵房设于地下室。其中2、3、4号楼五至十三层为低区,1号楼五至十三层为低区,十四至二十层为中区,二十一至二十五层为高区,5、6、14、15、21、22层入户支管设减压阀,减压值为0.2MPa,入户管压力不大于0.35MPa。泵房设一组中活贮水箱,有效容积10m3,水箱选用不锈钢材质,水箱内设水箱自洁消毒器,设置3组生活给水变频泵组为

3个分区分别供水,甭组采用恒压,变频控制。住宅设公共水暖管道井,采用磁卡表,表后管道埋地入户。

2.1.3 排水系统:本工程排水设专用通气立管排水系统,地下室排水采用污水提升排水系统,户内卫生间排水和厨房间排水分开设置,户外采用污废合流,地上各层均重力自流排出。住宅首层二层独立排水,卫生间排水立管设专用通气立管,每隔两层用“H”管与排水立管相连。室内排水管道采用柔性接口机制铸铁管,明装卡箍式接口,暗装法兰承插式接口;压力排水管道采用外壁热镀锌钢管,丝扣或法兰连接;地下室埋地排水管道采用机制铸铁管,法兰承插式柔性接口。住宅管井内和地下车库采用密闭地漏,洗衣机采用专用地漏。地漏水封高度不小于50mm,地漏箅子表面低于地面20mm,地面清扫口采用铜制品,清扫口与地面平,水泵吸水管,压水管安装法兰可屈挠橡胶接头,水泵采用减震基础,贮水池和水箱人孔采用加锁井盖集水井采用密封防臭铸铁井盖。生活排水立管每层设一个检查口,距地1.0米,最高处设通气帽,图中未标注处,横管检查口间距不超过15米;当立管水平拐弯或有乙字弯时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部设检查口。

2.2 采暖工程

本工程采暖方式为低温热水地板辐射采暖,供回水温度为50℃—40℃。热媒由地下室换热战提供,系统竖向分三个区,各分区工作压力分别为0.6 MPa、0.9 MPa、1.2 MPa。采暖系统分户计量,主立管及控制阀门、热计量装置等设于管井内,立管为下供下回异程式系统,管井至壶内分集水器管道沿地面后浇层敷设。

采暖埋地入户管采用预制直埋保温管至出地面,焊接;明装采暖干管及立管至分户热表前均采用热镀锌钢管,丝接;表后采用PERT(S5系列)管,满足设计工况使用50年。

地板采暖加热管固定在绝热板上,卡钉采用地暖专用塑料卡钉。加热管固定点的间距直管段不应大于700mm,弯管不应大于350mm,且地盘管无接头。

房间面积超过30㎡或长边超过6m时,应设置间距不小于6m、宽度大于等于8mm的膨胀缝,内填弹性膨胀膏;与墙柱交接处,及沿外墙内侧应填充厚度不小于100mm的聚苯板条。

加热管始末端出地面至分集水器的管段采用10mm厚橡胶套管保温,管道穿越膨胀缝处设置柔性套管,穿墙处预埋硬质塑料套管,其内径比管道外径大5mm。地板采暖填充层采用豆石混凝土,厚度不小于50mm。浇捣混凝土之前,对盘管进行水压试验。试验压力为0.6MPa,试验时缓慢升压,升压时间不小于15分钟,升至规定试验压力,稳压一小时,其压力降不大于0.05 MPa。填充层养护期满后仍进行水压试验,以每组分集水器为单位,逐回路进行。在试压合格后进行混凝土施工,同时加热管内保持不小于0.4 MPa的水压。

地板辐射供暖管材下敷设20mm厚的挤塑聚苯乙烯泡沫板作为绝热层,密度不小于25kg/m,导热系数0.040w/(m.℃),管道保温采用橡塑保温,厚度35mm,容重不不小于25kg/m3,导热系数0.032w/(m.℃)。

2.3 管道套管

2.3.1 给水、中水、热水管道穿楼板时均应设套管,套管比穿越管道大2号,安装在楼板内的套管,顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间和厨房内的套管顶部应高出装饰地面50mm;底部应与楼板底面相平,套管与管道间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。过卫生间隔墙的套管,管道穿过后用油麻填实封严,管道穿防火墙、楼板、隔墙处采用防火封堵材料封堵。

2.3.2 管道穿外墙、排水立管穿过屋顶楼板时应做刚性防水套管。

2.4 管道保温与刷漆

2.4.1采暖管道保温采用橡塑保温,厚度35mm,容重不不小于25kg/m3,导热系数0.032w/(m.℃)。

2.4.2穿越非采暖部位的给水管、中水及消防水管采用30mm厚橡塑保温管,外包PVC保护层。地下室和楼梯间的库房为不采暖空间,其间的消火栓给水管道、加密喷淋管道,报警阀前的喷淋管道采用电伴热保温,保温做法参国标图集03S401。

室外埋地给水管道及室外埋地中水管道采用球墨铸铁管,柔性连接,外壁做沥青玻璃布五层防腐。

2.6人防给排水系统

2.6.1本工程地下二层局部为人防部分,分为两个防护单元,分别为五级和

六级二等人员掩蔽所,第一防护单元建筑面积为1840㎡,掩蔽人员为946人。第二防护单元建筑面积为1910㎡,掩蔽人员为972人。

2.6.2战时饮用水标准:3L/d,贮水时间:15d,生活用水标准:4L/s,贮水时间:7d。

2.6.3给水管采用钢塑复合管及管件,卡箍连接,排水管采用热镀锌钢管,丝扣或法兰连接。所有穿过人防工程外墙的管道,管径小于150设柔性防水套管,管径大于150设柔性密闭防水套管,所有穿过人防工程临空墙、密闭隔墙的管道,管径小于150设防护密闭套管(A)型或者(B)型,大于等于150设防护密闭套管(C)型或者(D)型,并在内侧设不小于1.0 MPa抗力的铜芯闸阀,闸阀近端距墙均小于200mm,穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的,在防护密闭隔墙两侧的管道设置。

2.6.4战时在口部设置1000×800×500的壁橱,壁橱内设喷枪,喷刷和胶管的固定装置,排风竖井冲洗从室外市政管道上接入给水管用喷枪冲洗。

3. 施工部署原则

3.1 一切施工活动满足合同要求的原则。

3.2 各专业工种间良好配合,进行有机穿插、流水作业的原则。

3.3 符合施工工序间逻辑关系的原则。

3.4 以人为本、科学管理的原则。

3.5 施工进度计划

本工程属新建工程,施工面积虽不大,但专业与土建需密切配合。因此我司结合多年同类工程施工、管理经验,并借助于先进的施工工艺、施工机械,采取工序交叉作业,季节施工措施,先制定施工阶段计划,再以此为依据制定总体施工进度计划,执行月施工计划时根据实际情况适当调整计划编制间隔时间,适时的指导工程施工,科学合理地安排施工,以保证按业主要求的工期完成。

4. 专业施工方案

4.1给排水采暖工程

4.1.1.1 管道安装工程

一、施工规定

1.管道工程施工,应按操作程序进行,要根据工程特点,结合施工现场条件合理安排,一般先测量后配管,先预定后安装,先装大管道,再装小管道,先装支吊架,调整水平、坡度后再安装管道。

2.各类管道在交叉安装相碰时,应按下列原则避让:小口径管道让大口径管道,有压力管道让无压力管道,支管让主管。

3.施工技术资料应与施工进度同步,做至准确、清洁、完整、达到归档之要求。

二、管道施工程序:

三、主要设备、材料、成品、半成品进场验收

1. 所有进场材料设备必须具有中文质量合格证明文件、规格、型号、配件、器具和设备性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。

2.所有材料进场时,应对品种、规格、外观进行验收,包装主要器具和设备在运输、保管和施工工程中采取有效措施防止损坏或腐蚀。

四、主要施工方法:

1.施工准备时保证施工顺利进行的前提,主要包括技术准备、物质准备、组织准备及作业条件准备等,其具体内容是:

a. 熟悉与本工种有关的建设文件,了解工程特点及施工总体要求;

b. 研究深化施工图纸,了解设计意图和商定解决办法,并及时在施工图纸会审纪要中反映出来;

c. 编制施工方案、施工图预算和用料进度计划,按施工要求组织材料、机具进场;

d. 根据施工场地的条件,根据总包单位的施工进度,组织劳动力进场施工;

e. 注重现场施工管理,对已进场的劳动力、材料、机具,根据总包单位的文明施工秩序。

2. 施工技术要求

a.阀门安装前应作强度和严密性试验,对于主干管上作切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验;

b.地下室或地下构筑物外墙有管道穿越时,应采取防水措施;

c.管道支吊架应位置正确,安装平整牢固,固定支架与管道接触应紧密,滑动支架纵向移动量应符合要求,固定在建筑结构上的支吊架不得影响结构的安全;

d.各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验;

e.给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准;

f.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

g.给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

h.水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管线。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差±10mm。

i.管道和阀门安装的允许偏差和检验方法

j.管道及设备保温的允许偏差和检验方法

+0.1

3.管道安装

a.镀锌钢管应采用螺纹连接,被破坏的镀锌层表面及螺纹露尖部分应做防腐处理。变径不准用补芯,穿楼板应设套管,管接头不准用麻丝作填料,应采用聚四氟乙烯生料带。

b.管道的焊接,应有已取得所施焊范围合格证书的焊工担任,施焊时,应遵守现行技术、劳动保护的规定,并应有工序间的交接手续;施焊时,应有防风、雨、雪措施;管道焊接对口型式及组对要求应符合设计或规范规定;管子对口的错口偏差,应不超过管壁厚的20%,且不超过2mm调正对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道得方法;不同管径得管道焊接,如两管管径相差不超过小管径15%,一般应选用钢制异径管;管道弯曲部位不得有焊接,借口焊缝距起弯点应不小于1个管径,且不小于100mm,接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50mm;焊接管道分支管,端面与主管表面间隙不得大小2mm,并不得将分支管插入主管的管孔中;管道焊接完成后,应作外观检查,如焊接缺陷超过规范应及时进行修整,确保合格;严禁在压力作用下的管道、容器和荷载作用下的构件上焊接与切割;焊接法兰时,客端必须插入法兰厚度2/3,法兰内外均须焊接;内口焊缝加强面不得超过法兰平面,对焊管道管壁厚度4mm及以上者必须开口,用气割加工管道坡口时,必须清楚坡口表面氧化皮,并凹凸不平点,打磨平整,方能焊接;法兰连接时应用同一规格螺栓,安装方向致,紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,坚固后尾露长为螺栓直径有1/2;管道焊口允许偏差和管道支、吊架应符合下表规定:

钢管管道焊口允许偏差和检验方法

悬吊管检查口间距

4.3.1.2 管道部分管材及接口:

4.3.1.3 管道安装的要求

1)管道穿墙、楼板、基础的孔洞应在预埋或安装前剔凿阶段预留。

2)直埋管在室外部分,应敷设在冰冻线以下,并考虑地面荷载情况,相应确定埋深;室内直埋管道不得穿越柱基、设备基础,且埋深不应小于500mm。

管道及其支墩严禁铺设在冻土和未经处理的松土层上。

3)给水管道、采暖管道,应检验管道系统的强度及严密性;系统投入运行前必须进行消毒、冲洗等工作。

4.1.1.4

1 给水、热水PP-R管安装

a) 开工前应熟悉施工图、施工方案及其它工种的配合措施,安装人员熟悉

管材的一般性能掌握基本操作要点。安装前应进行技术培训,有条件时建议增加做样板间或样板层,以便做到各方心中有数。因热熔连接在操作时和其它连接方法不同,对于管道的加热时间,插入时的力度、深度,冷却时间都有一定的要求,在安装前还应对材料的外观和接头配合公差进行仔细检查。

b)热熔连接前,应清除管道、管件内外污垢和杂物,防止油漆、沥清或其

它化学溶剂污染。

c)管道安装间断或完毕的敞口处应随时封堵。

d)管道固定:将管道牢靠地固定在塑料管卡上,固定点平均不应大于700mm。

A 管道的敷设:

?PP-R管暗敷,暗敷又分为直埋形式(嵌墙敷设,地坪面层内敷设)采

用直埋式敷设,在直埋式敷设施工中应注意下列几点:(1)管道嵌墙暗

敷,对于立管要配合土建预留凹槽,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+

20mm,宽度为De+40~60mm,凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,穿圈梁、过梁、现浇板等处要预埋孔洞,采用相应规格的木板制作方盒,隐蔽之前应对此洞用防水砂浆封闭处理,防止意外事故时损失扩大;对

于支管可以在砌体完成后,用机械沿墙切沟埋设,管道试压合格后,墙

槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。

?楼地面垫层内敷设,管道力争不直接穿过客厅等中央位置,而按内侧距

墙脚150mm左右统一沿墙纵向布置,有规律排布。

?在垫层完后及时用明显颜色的油漆标出管路走向,在竣工交接图纸资料?上分户明确标注管道位置,以防止用户在二次装饰时无意识破坏管道。

B管道连接:

同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具,暗敷墙体地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。给水聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接,热熔连接应按下列步骤实施并注意以下事项:

?热熔工具接通电源,达到工作温度,指示灯亮后方能开始操作。

?切割管材,必须使端面垂直于管轴线,切割后管材断面应去除毛边和毛

刺。

?管材和管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

?用卡尺和专用铅笔在管端测量并标绘出热熔深度,在连接时切不可插入

深度过大造成管端管径缩小。

?熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的

直线方向上,用辅助标标出其位置。

?连接时无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无

旋转的把管件推到加热头上,达到规定标志处,加热时间要满足有关规

定。

?达到加热时间后,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,严禁旋转。

?作废的管配件严禁再用。

C管道试压:

?PP-R管道暗敷试压至关重要,在这方面要求要严格,否则隐患无穷,

造成的损失也大,尤其各施工单位,各工种工序间交叉配合作业中,对

管道的无意损伤,有的短时间不易察觉。为了确保工程质量,对有些关

键部位要采取多次通水打压的办法进行检验。在以下时间试压较好:

嵌墙暗敷安装完成,但未全部隐蔽之前。

墙面粗粉后,以防止土建粉刷和其它安装进行中损伤管道。

浇注楼地面垫层以后。

整个系统安装结束应进行水压试验。

?试压要求

冷水管道的试验压力为1.0MPa。热水管道的试验压力为1.5MPa。

热熔连接管道,水压试验应在管道安装24h后进行,管道应固定,接头须明露。

管道注满水后,排尽空气,用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min。

冷水管道升至1.0MPa试验压力,热水管道升至1.5MPa试验压力后,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,观察有无漏水现象。

将压力降至工作压力的1.15倍(冷热水系统均为0.80MPa),稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,无渗漏为合格。

有条件时,整个系统在试压合格之后、其他工种施工过程中,对系统进行长期保持水压。

?安全施工

管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防尘防

潮和防止脏物污染。

操作现场不得有明火,严禁对给水PP-R管材进行明火烘弯。

暗装管道隐蔽前,分户画成管线图交用户装修时参考。严禁在管道上部撞击或钉金属钉等尖锐物体。

?成品保护

PP-R给水管道安装应与采暖铝塑复合管道分户同时敷设,试压合格后并通过验收,在土建地面浇注前,应先将管道部位加予保护,用混凝土浇

注成100*30保护带进行保护。

墙槽内给水支立管,安装完成并水压试验合格后,土建及时用水泥砂浆修补墙槽。

密切注意冬季气温情况,当气温低于0℃时,应将管道内的存水用压缩空气吹干,确认无水后将各甩口用管堵进行封堵。

4.1.1.5柔性机制铸铁管安装

1)本工程污水、废水、雨水管采用柔性铸铁管,不锈钢卡箍连接。

(与废水、污水泵连接的管道采用镀锌钢管丝扣连接)。

2)柔性管件成本较高,应力求减少损耗,放线定位排尺寸应做到仔细、准确。

3)稳管时,不锈钢卡箍内的密封套应放平,拧螺栓时先拧最不利点,后对称拧紧。

4)干管安装时应严格执行坡度要求:DN100 i=0.02;DN150 i=0.01。

5)立管安装时要保证甩口位置正确,垂直度应控制为3mm/m。

6)支管安装时,甩口位置应与其他专业核对,支管坡度要求:DN50 i=0.035;

DN75 i=0.025;DN100 i=0.020;

7)管道安装前必须清理管内杂物并做好除锈清砂等工作,管材、管件无合格证、不配套或有砂眼、裂纹、壁厚不均匀的一律不得使用,安装临时中断或

完毕的敞口处应及时封堵,管道安装结束后应及时做好保护工作,防止柔性接头被撞坏,以保证其接口无泄漏。

8)闭水试验,先浸泡15分钟,再灌满水,观察5分钟,液面不应下降,废、污水管的注水高度以一层层高度为准。

9)地下一层排水干管、吊顶内的排水横管需做防结露保温:采用10毫米厚泡沫塑料,外缠玻璃丝布。

10)通水:通水用自来水连续进行,应保证有充足的流量。

4.1.1.6衬塑镀锌钢管连接

本工程生活中水、给水干立管均为衬塑镀锌钢采用丝扣或沟槽连接。

1)管道连接安装施工时,管材量取长度决定后,用钢锯或无齿锯切割,砂轮锯断管时,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准划线卡牢,进行断管,断管时用力要均匀,断管后要将断口的铁膜、毛刺清除干净;使用手锯断管时,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准划线,双手推锯,锯条要保持与管轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防断口变形。切割后应两端保持平整,用半圆挫除去毛刺,禁止使用气割下料。

2)管道支吊架采用机械加工,安装位置正确,埋设应平整牢固与管件接触紧密,滑动支架应灵活,吊杆应垂直;有热位移的管道其吊杆应相应倾斜。

支吊架的做法按设计采用的标准图集和设计图进行施工。钢管水平安装支架间距不得大于验收规范GBJ242—82第2.0.12条规定。

3)管道试压:

管道暗敷试压至关重要,在这方面要求要严格,否则,隐患无穷,造成的损失也大,尤其各施工单位,各工种工序间交叉配合作业中,对管道的

无意损伤,有的短时间不易察觉。为了确保工程质量,对有些关键部位

要采取多次通水打压的办法进行检验。在以下时间试压较好:

浇注楼地面垫层以后。

整个系统安装结束应进行水压试验。

4)试压要求

试验压力为1.5MPa。

管道应固定,接头须明露。

管道系统注满水后,排尽空气,用手动泵缓慢升压,应缓慢升压,时间不得小于10min。

压力升至1.5MPa,停止加压,稳压10min,压力降不得超过0.02MPa。

将压力降至1.0MPa,检查系统,无渗漏为合格。

特别提醒:为保证工程质量,预留卫生器具的临时丝堵应采用钢管加工,建议在水系统施工完毕后仍应对系统保压,以防止管道受损时能够及时发现。

4..2.2 卫生器具安装

卫生器具的安装位置应正确,安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定,卫生器具、卫生器具的给水配件的安装高度应符合设计要求;排水栓和地漏安装应平正、牢固,低于排水表面、周围无渗漏;卫生器具的支、托架必须防腐良好、安装平整牢固;与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均采取妥善可靠的固定措施,管道与楼板的接合部位应采取牢固的防渗、防漏措施;卫生器具与排水管道接口密不漏,为保证卫生器具安装位置的精确度,待总包单位在卫生间内部初步粉刷后,再安装卫生器具下部的排水接管。卫生器具安装的允许偏差应符合下表:

卫生器具安装的允许偏差和检验方法

4.3.3水暖系统调试

a)给水系统调试

i.系统要求

室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,

当应采取相应措施。

水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。

冲洗用水采用城市给水管网接入的自来水。

水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。

水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处的透明度目测一致为合格。

饮用水系统冲净污物后,按氯粉:水=20g:1m3比例加入氯粉消毒,在管道中置存24h,然后再用饮用水冲洗,目测出水口的水色和透明度必

须与入口处水质一致。

管道系统的冲洗、消毒应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

ii.调试方法

把进入各用水点的阀门全部关闭严密。

把各分支系统上的控制阀门关闭。

关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门进行注水,检查不渗不漏后开始支系统的调试,支系统由下向上进行,每调试一处必须严格检查阀门压盖、水嘴、活接、丝扣、卫生器具等连接处是否严密,确保不渗不漏,并做好记录、按要求填写好资料。

b)排水系统调试

各排水系统按要求做好通球试验,球径按实验管径的75%计算,通球率达到100% ,确保排水管道畅通无阻;卫生器具作满水试验,确

保卫生设备不渗不漏。

c)采暖系统调试

?系统要求

热水采暖管道一般用水冲洗,应连续进行。

室内热水管道按GB50242-2002(建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)施工完毕。工作介质为液体的管道,一般应进行水冲洗。

水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物畅通和安全。排放管的界面不应小于被冲管截面的60%。

水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5M/S流速进行。

水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处的透明度目测一致为合格。

管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试运行前进行。

5.1技术保证措施:

(1)各施工段采取流水作业组织施工。

(2)主要工种实现专业化施工。

(3)深化图纸,优化施工方案,提出针对本工程的合理化建议,编排合理的施工工序流程图。利用我公司成熟的施工经验,应用高新技术,科学技术合理地加快施工进度。

(4)及时组织施工图纸会审交底,事先及时地解决施工图纸中的技术问题。(5)组织施工队伍对各分部分项工程进行技术、质量交底,避免返工。

(6)采取跟踪管理,在第一时间解决施工中技术问题。经常查阅蓝图、翻样图、修改图图纸及会审纪要,按图、按操作规程施工。

5.2施工计划的实施及调整

5.2.1加强计划的严肃性,积极组织均衡施工,实施对计划的全方位控制,以确保工期目标的实现。

5.2.2加强计划的动态管理,按施工的实际情况,及时调整计划,并实施检查制度。事先编制总进度计划,找出关键工序和关键线路,并加强对其实际施工中的控制,如出现超脱期现象,及时加以调整,保证能抢回工期。

在确保总工期的前提下,为减轻对生活、后勤的压力,编制劳动力平衡表,减少劳动力骤增骤减的现象发生。

5.2.3 根据施工总进度计划,编制单体施工进度计划、月度及旬计划,并要求各分包单位根据计划及时准备劳动力及机械设备,对于不能完成各阶段计划的分包单位给以处罚,并采取措施进行补救。

5.2.4用计划控制分部分项进度,按计划要求,每周召开一次平衡调整会议,及时解决劳动力、施工材料、设备问题,确保工程按周计划实施。

5.3材料供应保证措施

5.3.1根据实际情况编制切实可行的材料供应计划,保证材料供应跟上施工的要求,特别时基础施工阶段的钢筋,必须做到现用及时到现场。

5.3.2根据工程特点及时掌握市场信息,采用多渠道,少环节,供需方直接洽谈的方法,按工程进度签定材料供应合同,明确材料进场日期,并将材料供求计划及时反馈给业主、监理。

5.3.3加强周转设备管理,按计划及时组织周转设备的进退场,并做到堆放整齐,现场无散落。加强材料质量把关,不合格品材料不得进入场内。

5.3.4按合同及计划要求,掌握甲供料的动态,按有关规定办好甲供料的交接。

5.4 设备供应保证措施

5.4.1 根据施工总进度计划表及阶段分项、单体进度计划,排出设备进场计划,确保工程所需的各类大小型机械正常就位使用。

5.4.2合理调配人员使用设备,做到专业班组,设备专人管理。

5.4.3加强与政府和社会各方面的协调

在这一方面我单位历来非常重视,并积累了十分成熟的经验,形成了良好的社会关系,在施工过程中,外界影响生产的因素很多,项目部设置专门的负责人和办公室,加强对公安交通、市政、供电供水、环保、市容等政府机构和单位的协调,取得政府及相关部门机构的支持,为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。

5.4.4 加强业主、监理、设计方的合作与协调。积极主动的为业主服务,项目部将从工程大局出发,积极协助业主的工作,包括处理好与政府部门的关系、协助

以及完成各独立承包商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系加强工程工程各方的配合与协调,使现场发生的任何问题能够及时尽快的解决,为工程创造出良好的环境和条件。

5.5 工程质量标准

分部分项工程达到一次交验合格率100%,分部工程优良率85%,过程控制质量超差点在6%以内,交工合验分部工程优良。

5.6 质量方针目标

我公司的质量方针是:“我公司的质量方针是:“重质量、守信用,做好每一个工程,不断让顾客满意”,质量目标是:“重质守信,服务顾客”。在这一方针的指导下,我公司将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风,精心组织、精心施工,以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据ISO-9002质量标准的要求建立了质量保证体系-《质量保证手册》,体系有效运行已通过了中国质量管理协会质量保证中心的第三方认证。广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系,大力推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动。强化质量检测与质量验收专业系统,全面推行标准化管理,健全质量管理基础工作,使企业对质量综合保证能力显著提高,圆满顺利地完成工程施工,达到质量目标。

5.7 施工项目质量保证体系

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

水暖工程施工组织设计方案

一、工程概况 1、工程简介: 爱建新城三期锦园E栋,结构形式为框剪结构。总建筑面积为16060m2,建筑高度87.5m。该工程地下一层,地上二十六层,局部二十八层。地下一层设风机房、戊类库房、配电间,地上部分为住宅共104套。屋面设电梯机房层。 2、施工范围:工程水暖配置有生活给水、排水、采暖。工程施工范围包括室内生活给水、排水、室内采暖。 室内消火栓给水、雨排工程由其他专业队伍施工,涉及消防、雨排施工的专项方案另行编制。 3、系统简介: (1)本工程生活给水按压力分区:地下一层至九层为低区,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.45Mpa;中区为十层~十八层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.75Mpa;高区为十九层~二十六层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为1.00Mpa。系统由锦园小区生活给水泵房内的变频调速泵组直接供水,保证生活用水的水量和水压。 (2)采暖按压力分区:一层至十四层为低区,十五层至电梯机房层为高区;系统工作压力0.55 Mpa。地下室采用上供下回同程系统;干管为下供下回系统(立管设于水暖管井内);住宅户内系统为水平串联单管跨越式;住宅上部设备用房采用上供下回同程采暖系统。 (3)工程排水包括地下室压力排水P11、P12,用于排除电梯井集水坑内积水;住宅部分设排水P1~P13排水系统。 3.1.1材料选用: 3.1.1.1管材与连接方式: (1)生活给水干管采用内衬塑钢管,管径DN≤50mm,丝扣连接;管径DN>50mm时,卡箍连接。住宅分户表后的给水管道采用PP-R塑料管,热熔连接; (2)排水管道和压力排水管道采用离心铸铁排水管,采用柔性不锈钢卡箍连接; (3)采暖户内地面上采用聚丁烯PB管,热熔承插连接;电气房间和电梯机房采用焊接钢管,焊接连接;户内明装管道采用热镀锌钢管及相应的管件,采用螺纹连接;其余管道采用焊接钢管,管径大于DN32,采用焊接或法兰连接;管道小于等于DN32,采用螺纹

水暖施工组织设计(新)

永贵能源开发有限责任公司五凤矿井单身宿舍楼工程施工组织设计 给水排水安装施工组织设计 编制依据: 1、该工程施工图纸及所需标准图。 2、国家现行的施工规范、规程、质量标准和相关定额。 3、招标文件及施工合同。 4、本公司实际施工能力及类似工程经验。 一、工程概况 (1)工程简介: 该工程为永贵能源开发有限责任公司五凤矿单身宿舍楼工程,位于大方县六龙镇五 凤煤矿生活区内。标准层为六层、建筑结构形式为砖混结构,二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度按6度裂度设防。南京设计研究院设计,中煤七十二处施工,河南工程咨询监理公司五凤矿井监理部对该工程的施工阶段实施监理。该工程施工可用场地较狭窄,场地高差大,道路畅通但坡度较大,水、电等己具备开工条件。 (2)工程概况: 该工程分六层、每层中部设一个公共卫生间及一盥洗间,给水自卫生间及盥洗间主 管道向每层供应,进户采用DN70PP-R管,其他采用DN50或DN25PP-R等管,管道之间连接采 用熔接,管道敷设为明装。排水管道采用PVC-U塑料管,埋地部分为增厚型,室外连接检查井的排水管采用pvc-u塑料粘接管。 二、施工部署 (一)施工工期要求 按施工合同要求,本项目部根据工程特点,采取合理的施工方法,计划在保证合同工 期的基础上提前10天竣工并交付使用。 (二)施工组织机构 根据工程的特点及建设的要求,结合我公司的实力、机械设备的配备等情况,组建了施工现场领导小组,并选派施工经验丰富的项目经理李志中同志,对该工程的施工准备、 计划安排、文明施工、安全生产、材料机具供应以及技术管理、工程质量、竣工验收、 工程回访等方面的工作进行组织、管理、协调和控制,全面履行合同,同时项目经营本着 科学管理、精于实效、结构合理的原则,选配具有施工经验丰富、勤奋实干的工程技术人 员、管理人员以及施工人员,确保该工程按质量要求如期完成。

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

改造水暖施工方案39547

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司 编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点 1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不

一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

水暖施工组织设计方案

水暖分部工程施工方案 一、工程概况: 1、工程简介: *******************建筑面积10736.86m2,建设单位:****************;设计单位:********************;监理单位:*******************;施工单位:************************。结构类型为框架剪力墙结构,局部为钢与砼复合结构,结构层数为五层,层高3.9m,建筑物高度23.9m。 2、给、排水分部工程: ①给水系统分二区供水,Ⅰ区为±0.00至11.70m,由市政管网直接供水;Ⅱ区为15.6m以上,由设在室外水泵房内的生活变频调速水泵供水。 ②排水系统采用重力流排水方式,排水立管每层设一个检查口,设置高度为距地面一米处,排水立管上每层设伸缩节。排水横管每隔4m设一伸缩节。穿越防火区的排水管道设置阻火圈或防火套管。 ③雨水系统采用重力流内排方式,设计重现期为10年。 ④给水管设计为ABS塑钢管及配件,ABS专用胶粘接,伸缩节设置必须符合有关规定,ABS塑钢管施工安装必须按照国家有关规范或相关企业标准施工。排水管设计为UPVC芯层发泡隔音管

材及管件承插粘接。UPVC塑料管的施工必须按照“建筑硬聚乙烯管道工程技术规程《CJJ/T29-98》”施工。内排雨水管设计为加厚镀锌管及管件,丝接。 ⑤阀门: 给水阀门按2005年3月8日设计交底洽商变更文件要求:阀门均改用与ABS管材相同的阀门。水咀采用全铜电镀瓷芯水咀。 ⑥管道防腐: 明装管道,热镀锌钢管外刷银粉两道,焊接钢管管除锈后外刷防锈漆两道,银粉两道。埋地部分焊接钢管及镀锌钢管以及管件做两布三油防腐。(乳化沥青、玻璃布) ⑦管道保温: 吊顶内的管道(排水管道除外)采用5mm厚的橡塑海棉保温材料。 二、质量标准及工期目标: 1、质量标准: 根据公司要求,本工程质量控制标准应达到天津市“海河杯”的质量要求,除各项技术指标严格控制在国家相关规范要求“优良”标准外,不允许有不合格点出现。 2、整个工程工期定于2005年9月30日竣工,要配合土建按时完成各子分部、分项工程,以保证如期竣工。 三、施工管理组织: 为了实现预期的工程质量、工期计划、安全目标和工程成本等各

水暖现场施工方法

第一章编制依据 1.1计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 1.2有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。 (3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压0.3Mpa,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 3.2各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。 B、严格控制原材料质量:材料进场必须同时送到合格证及检验报告,先由项目部自行进场检验合格证后,再报监理检验。 C、工序自检、交接检:班组之间展开工序自检,上道工序不合格,不得展开下

水暖施工组织设计

水暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、指导思想 (2) 三、工程概况 (2) 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备材料、劳动力用量 表 (2) 1、项目部主要管理人员名单 (3) 2、主要机具设备 (3) 3、主要材料用表 (4) 4、主要劳动力用量表 (5) 五、施工准备 (5) 六、施工方案 (5) 七、施工方法和技术措施 (5) 八、保证工程施工的主要组织措施 (7) (一)保证质量的技术组织措施 (7) (二)保证工期的技术组织措施 (8) (三)保证安全的技术组织措施 (9) (四)保证文明施工的组织措施 (10) (五)夏、冬、春季安全措施 (10) 附表(三)施工进度计划表 (11)

方正凤凰城三期35#住宅楼 水暖施工组织设计 一、编制依据 1、据山东三力建筑设计院设计的方正凤凰城三期36#住宅楼 施工图及招标文件中有关条款。 2、据现行国家施工验收规范、操作规程及省、市有关规定,本 公司质量、安全等管理制度。 二、指导思想 1、坚持按基本建设程序及有关规定进行。 2、科学管理、文明施工确保工程质量一次性达到合格等 级,推广先进技术,提高经济效益。 3、坚持实事求是,从工程实际出发,合理调配人力、物 力,强化生产调度,在保证工程质量、安全施工的前提下, 加快施工进度,确保按合同工期竣工。 4、在组织施工管理上,采取平衡流水与立体交叉作业, 向科学管理的高层次发展,使其职工队伍专业化,施工管理 科学化。 三、工程概况 方正凤凰城三期35#住宅楼位于位于淄博市临淄区方正凤凰城小区内,建筑面积6641.39平方米,建筑高度22.2米,本工程总长89.70米,南北17.87米,建筑层数七层,储藏室层高2.8米,由4个单元组合。 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备、材料 及劳动力用量表

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方案

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方 案 一、工程概况 1.1工程简介 1.1.1、建设工程名称:某某城3.1期29#楼及南区地下车库。 1.1.2、建设工程地址:某市沈北新区蒲河路与盛京大街交汇处。 1.1.3、建设单位名称:某某金安房地产开发有限公司 施工栋号建筑功能建筑面积建筑高度(层数)抗震烈度结构形式 某某城29#楼住宅15665.16 91.55(32层)七度剪力墙结构;基础 采用筏板基础某某城南区地下车库车库6902.21 3.45(1层)七度框架及无梁板结 构;基础采用柱下 钢筋混凝土独立基 础 9#楼主体采用了叠合楼板,厚度为130mm,预制层为60mm,现浇层为70mm.楼梯采用预制 楼梯。 机电系统:包括建筑给排水,通风与空调,建筑电气系统,火灾报警及联动系统。 一、暖卫工程通用规定: 1.1施工前先清点一下各种材料,详细核对材料及附件的规格、型号是否符合设计要求,管 材质量是否合格,不符合要求的一律不准使用。 1.2水暖专业在施工中应与各专业密切配合,在施工中一般先室内后室外,先地下后地上, 对土建预留孔处要复查其尺寸,位置是否正确,安装管道应在支架牢固后再安装,支架间距 要符合设计及规范要求。

1.3各种管道在安装前必须清除管内杂物,安装中断或完毕处的敞口做好临时封闭,管道丝接时,绞纹应清楚、规整,不得有断丝和缺丝现象。 1.4管道穿墙及楼板采用钢套管,穿墙套管与墙两端相平,穿楼板套管底与楼板相平,上端高出地面20mm(穿卫生间、厨房上端高出地面50mm),钢套管安装前先刷防锈漆,然后固定。 1.5管道支吊托架的安装,位置应正确埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构安全。 1.6钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定。 钢管管道支架最大距离 1.7 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距不大于下表的规定。 塑料管及复合管管道支架最大距离 1.8 排水塑料管道支架间距应符合下表的规定。 排水塑料管道支吊架最大距离

水暖施工组织设计概述

第四节水暧设计概况

第五节电气设计概况

第十九章机电安装工程 第一节施工部署 一、前期预备时期: 1.1积极开始专项施工方案的编制工作; 1.2抓紧进行预埋管材的选型、采购和进货,保证结构施工时管材已运至现场; 1.3结合土建的留洞图抓紧绘制安装工程孔洞预留、套管预埋施

工图,保证进入结构施工时期预留预埋工作的顺利进行; 1.4开始组织绘制深化设计图纸,保证进入管线施工时期各专业管线施工的有序进行,幸免产生因管线位置冲突而返工带来的损失; 1.5抓紧施工队伍的选择和组织进场,保证工程施工的顺利开展。 二、主体结构施工时期: 本时期给排水、电气、暖通专业的预埋预留和防雷接地随结构施工同时进行。结构分时期验收后依照土建内隔墙、外围护墙的施工进度及时插入安装各专业施工。 三、安装施工时期: 安装工程按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水施工方法。先进行吊顶内安装施工,为装修及其他专业分包施工提供作业面;待安装各专业工程完成后再进行竣工验收前的单体和联合调试。 4.综合调试、竣工收尾时期: 本时期加紧整个工程的收尾,清洁卫生和成品爱护,搞好安装及设备调试,安装好室外管线,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。 第二节安装工程要紧施工工艺

一、给排水工程 1、钢塑复合管安装 钢塑复合管安装应注意事项: (1)、截管宜采纳锯床,不得采纳砂轮切割。当采纳盘锯切割时,其转速不得大于800r/min。当采纳手工锯截管时其锯面应垂直于管轴心。 (2)、套丝应采纳自动套丝机,润滑油润滑,圆锥型管螺纹应符合现行国家标准GB/T7306《用螺纹密封的管螺纹》的要求,并应采纳标准螺纹规检验。 (3)、管端清理加工应符合下列要求:用细锉将金属管端的毛边修光,用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。衬塑管采纳专用绞刀,将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为100-150。涂塑管应采纳专用削刀削成轻内倒角。 (4)、管端、管螺纹清理加工后,应进行防腐、密封处理,宜采纳防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹,同时应用色笔在管壁上标记拧入深度。 (5)、管子与配件连接前,应检查衬塑可铸锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶,然后将配件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬(涂)塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连

水暖改造施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、主要施工方法 六、管道及设备试验 七、管理措施 八、成品保护

一、编制依据 1.临汾市五一路学校维修工程一标段招标文件。 二、工程概况 1 总体概况 三、施工部署 1水暖风施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,工人高峰人数30人。 2工期安排 本工程工期紧,要求30天完成。 四、施工准备 1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技

术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。 3临时设备和机具设备 1临时设备 根据工地现场的规定,隔出一块水暖专业用地,其中包括管材码放地、预制加工场地及半成品码放场地。在大库房中也隔出一块为水暖小型材料设备库房及工具房,以便材料进场后有次序的码放。为现场生活、施工需要设厕所一间,现场消火拴三座,阀门井一座。 4材料准备及材料质量控制 根据施工预算和施工进度分批分种类进料,订货时先根据材料计划单上产品名称、规格、型号及质量要求对照产品合格证,内容符合要求后,拿回样品通过施工员、技术、质检员、监理共同检查、检验认可后在订货后进货。材料进场时再由施工员、质检员、监理检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单、说明书、进市使用证明及设备试验调试记录,然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查,阀门、管材、暖气

水暖的施工组织设计模板

水暖的施工组织设 计

第一章编制依据和工作范围 一、编制依据及采用标准 1、编制依据: 1.1、工程招标文件 1.2、甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下汽车库工程设计施 工工图纸及设计施工说明。 1.3、国家及北京有关文件规定。 1.4、本公司的管理文件、本公司的管理制度汇编。 2、采用标准: 2.1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 ( GBJ50242- ) 。 2.2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》( GB50261-91) 。 2.3、《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规章》( CTT/T29- 98) 。 2.4、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》( DBJ/C501- 99) 。 2.5、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程》 ( CECS94- ) 、 ( CECS94-97) 。 2.6、新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集( 京 01SSB1) 。 2.7、《施工安装通用图集》( 华北标准图集) 。 2.8、《建筑工程资料管理规程》( DBJ01-51- ) 。

二、工作范围 包括: 图示的给水系统, 排水系统, 消火栓系统, 自动喷水灭火系统, 采暖系统。 第二章本专业工程项目概况 本工程为甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下车库, 共21个单元, 地上为6层住宅( 局部为7层) , 地下一层( 局部为2层) 为库房, 自行车库、人防、物业有房等。工程建筑面积为28856.12m2本专业共分5个系统, 具体情况如下: 一、生活给水系统 给水系统竖向共分两个供水区, 四层及以下为低区, 利用市政力供水, 五层及其以上为高区, 由生活水泵房高区生活变频泵组供水设计日总用水量160.0m3/日,室内给水管( 每户水表前) 采用钢塑管沟槽连接, 室内给水支管, ( 每户水表 ) 采用PP-R热熔接口。 二、排水系统 本工程设计日总排水量144.0m2/日, 厨房及卫生间排水采用单立管系统, 直接排至室外, 地下污废水排除均为由集水坑内替泵提升后排至室外检查井。±0以上立管采用UPVC螺旋消音排水塑料管粘接, 支管采用UPVC排水塑料管粘接, 立管底部及排出横管, 采用机制排水铸铁管, A型柔性接口。 三、消火栓系统 本系统设置范围为1段、 2段, 一层商业部分, 3段地下人防部分, 地下车库系统设防管网、消火栓, 屋顶消防水箱、消防水池、

水暖工程施工组织设计

水暖工程施工组织设计 工程名称: 施工单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备工作 四、施工工序 五、各项技术措施 六、保证工程质量措施 七、保证安全生产措施 八、降低成本措施 九、成品保护措施 十、雨季施工措施 十一、主要机具设备计划 十二、劳动力需用计划 十三、主要材料计划 十四、施工进度计划 十五、施工组织机构 十六、管理人员资质证书

一.工程概况 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位: 4.设计单位: 5.监理单位: 6.工程地址: 7.承包范围:生活给水系统、污水系统、雨水系统以及采暖系统. 8.建筑结构:短肢剪力墙结构 9.建筑层次:地上层,地下层 10.计划工期:20 年月日- 20 年月日 11.工程特点:本工程生活给水管道低区及高区户内采用建筑给水聚丙烯管(PP-R),热熔连接。其它采用建筑给水钢塑复合管及其配件,机械密封螺纹连接。排水管道干管及出户管道采用柔性铸铁管,法兰连接;立支管采用HDPE管材,熔接。雨水内排水管道采用焊接钢管,管道内外均做防腐。采暖干管从室外采暖管道引至室内,采暖系统为散热器采暖,干管及立管采用焊接钢管,DN ≤32mm采用丝接,DN>32mm采用焊接。散热器型号电器用房为GLCR6型钢制高频焊翅片管对流型散热器,其它为GLF6-6/5-1.0型无粘砂内腔柱翼型铸铁散热器。 二.编制依据 1.《建筑给水排水设计规范规范》GB50015-2003 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

3.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》CJJ/T.29-89 4. 《建筑给水聚丙烯管道PP-R 工程技术规范》DBJ/T024-2001 三.施工准备工作 1.内业准备 1.1设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审。 1.2配齐各类施工管理人员,制定施工组织机构。 1.3编制施工组织机构各类人员责任制规程,宣传板上墙。 1.4备齐各种定型图,施工技术资料。 1.5按批准的施工方案进行技术、质量、安全交底。 1.6进行入场前的培训工作。 2.外业准备 2.1工地办公室、职工宿舍、仓库、施工现场及施工用水、电等临时设施工程完成。 2.2主要机具设备进场就位。 3.材料准备:编制材料需用计划。 4.劳动力资源配备:技工、力工、电工、焊工等按计划落实。 四.施工工序:本工程质量要求高,工期紧,因此在多工种交叉作业的情况下,给排水及采暖工程必须密切配合土建及其它工种,作好协调工作。为把该工程质量搞好,达到创优的目标,建造出顾客满意工程,科学合理的安排施工顺序,特制定如下施工顺序: 1.水暖组先派有经验的技术工人跟号,安装前应配合土建正确预留孔洞。 2.待土建主体工程完成一定程度后,水暖组进点施工,以免造成窝工浪费。

水暖、暖气改造施工方案

第一章工程概况 第一节工程概述 一、工程名称: 二、建设地点: 三、招标单位: 四、监理单位: 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、建设单位提供的招标文件; 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 第二章计划目标 一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 **天。 第三章施工部署 一、项目班子: 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。特别是项目经理人选,公司选派富有施工管理经验和理论水平的并具有高度责任心的李俊红担任本工程的项目经理。主要项目管理人员如下:

项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度 本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到: 1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。 第四章施工准备 一、现场准备 1材料要求: 1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

水暖施工方案标准版

表A17-1 施工组织设计封面 施工组织设计 工程名称:桃源路棚户区回迁住宅29号楼施工单位(章): 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:2007年5月5日

表A17-2 会签单 会签部 门意见 负责人签 字 生产 技术 质量 安全 建设单位意见: 单位公章: 负责人签字: 日期:

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表 序号名称规格 需用量分期进场数量 单 位 数量 月 月月 月 月月 1 翅片管散热 器500-6 组450 2 焊接钢管DN100 米85 3 焊接钢管DN80 米15 4 焊接钢管DN70 米24 5 焊接钢管DN50 米40 6 焊接钢管DN40 米240 7 焊接钢管DN32 米270 8 焊接钢管DN25 米110 9 焊接钢管DN20 米50 10 排水塑料管DN150 米120 11 排水塑料管DN100 米420 12 排水塑料管DN75 米310 13 排水塑料管DN50 米180 14 PP-R给水管DE75 米16 15 PP-R给水管DE63 米18 16 PP-R给水管DE50 米 36 36 17 PP-R给水管DE40 米120 18 PP-R给水管DE32 米140 19 PP-R给水管DE25 米240 20 PP-R给水管DE20 米210

表A17-8 机械设备计划 序号名称规格 需 用 数 量 进退场日期 月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数量 1 电焊机10 KW 1 5.20 2 无齿锯 1 5.20 3 带丝机0.8 KW 1 6.10 4 手电锤 1.2KW 6.10

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

相关文档