文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷水机控制器

冷水机控制器

冷水机控制器
冷水机控制器

简易使用说明书液晶显示冷水机控制器

型号 A16

一、产品基本信息

产品名称:液晶显示冷水机控制

产品型号:A16

版本:V1.0

二、产品特点

A16的控温精度达到±0.1度,具有密码催款功能,能实现远程控制,具有压缩机、水泵寿命监控功能,工作参数可自主编程,能量可调节;适用机型:各种冷水机(可以控制一到四个压缩机)。

●产品档次高:第三代产品,流线型不锈钢外壳,大屏幕液晶显示,轻触式开关。

●兼容性好:功能模式、主控板接线、菜单调节完全兼容以前老版本产品(KL218)。

●安装简易:设备机箱面板开(方形)孔,直接嵌入。

●7路控制:水泵(风机)2路控制、压缩机1至4机头、报警输出。

●12路保护输入:防冻、冷却水泵过载、冷却水压过低、冷冻水泵过载、冷冻水压过低、1号

压缩机、1号压缩机低压、1号压缩机高压、2号压缩机过载、2号压缩机低压、2号压缩机高压、电源错相保护。

●2路温度采集。

●安装尺寸:主控制板200mm ×100mm;显示面板:185mm× 111mm。

三、工作原理及流程

开机操作:按键启动机器

开机顺序:开冷冻泵→延时(时间可设) →开冷却泵(冷却风机)→延时(时间可设)→根据能量调节开压缩机

A16控制器上电后,自动校验参数:

1、若参数校验成功,则系统显示7 秒倒计时,实测温度区显示“v118”版本号 ,设定温度

区显示倒计时7秒;

2、若参数校验失败,则实测温度区显示“Err” , 设定温度区显示“——”,此时按下“设

定”键,输入密码【4561】即可初始化参数,再次按“设定”键退出设置程序,倒计时结束后主程序开始工作。

五、产品参数

1、技术参数:

2、尺寸参数:

四、 接线示意图

本文作者: 广州市康珑电子有限公司

A16

晶显示冷水机控制器电路连接示意图

螺杆式制冷机组的日常维护和保养

螺杆式制冷机组地日常维护和保养 (一)螺杆式制冷机组启动前地准备工作 制冷机组地正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命地重要环节.对于现场安装地大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统地布置和连接,了解各个设备地外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等.为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加.用户在调试前应认真阅读厂方提供地产品操作说明书,按操作要求逐步进行.操作人员必须经过厂方地专门培训,获得机组地操作证书才能上岗操作,以免错误操作给机组带来致命地损坏. .调试前地准备 ()由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合.为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面地人员组成临时地试运转小组,全面指挥调试工作地进行. ()负责调试地人员应全面熟悉机组设备地构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试地方法、步骤和应达到地技术要求,制定出详细具体地调试计划,并使各岗位地调试人员明确自己地任务和要求. ()检查机组地安装是否符合技术要求,机组地地基是否符合要求,连接管路地尺寸、规格、材质是否符合设计要求. ()机组地供电系统应全部安装完毕并通过调试. ()单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统地污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况地要求. ()清理调试地环境场地,达到清洁、明亮、畅通. ()准备好调试所需地各种通用工具和专用工具. ()准备好调试所需地各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表. ( )准备好调试运转时必需地安全保护设备. .机组调试 ()制冷剂地充注.目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方地使用说明书,在运输途中,机组上地阀门一般处在关闭状态)开机调试.如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号地制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求. 有些制冷机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂地充注量及制冷剂牌号必须按照规定.制冷剂充注量不足.会导致冷量不足.制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响. 在充注制冷剂前,应预先备有足够地制冷剂.充注时,可直接从专用充液阀门充人.由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中地空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管. ()制冷系统调试.制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试.由于近年来,螺杆式冷水机组在机组性能和电气控制方面都有了长足地进步,许多机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组地电控系统进行检测,组件是否运行正常.如果电控系统出现什么问题,可以及时解决.最后再通上主机电源,进行调试.在调试过程中,应特别注意以下几点: )检查制冷系统中地各处阀门是否处在正常地开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭. )打开冷凝器地冷却水阀门和蒸发器地冷水阀门,冷水和冷却水地流量应符合厂方提出要求.

螺杆式制冷压缩机的操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1418 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 螺杆式制冷压缩机的操作规程正式样本

螺杆式制冷压缩机的操作规程正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 螺杆式制冷压缩机的操作规程 一,开机及停机 1,开机前的检查 1)查看操作记录,了解上次停机的原因和时 间,如果是正常停机,且连续停机时间不超过一个 月,可以按正常操作规程开机;如果连续停机超过一 个月或维修后开机,需由机房主管主持开机。 2)检查系统情况:低压循环桶和中间冷却器液 位是否在30%~50%之间,如果液位过高,应先开启 氨泵向系统供液或通过排液阀向排液桶排液,将液为

降至50%以下。 3)检查压缩机:检查油位是否在上油镜1/2以下和下油镜1/2以上;检查能级指示是否在“0”位;检查压缩机各阀门的状态,包括表阀。 以上检查均正常后,可以开始开机。 2,手动开机 1)启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器和蒸发器供水; 2)打开压缩机排气截止阀; 3)启动油泵; 4)将压缩机卸载至“0”位; 5)油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭;

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。 从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

螺杆式冷水机组标准操作规程

螺杆式冷水机组标准操作规程 目的:规范操作行为确保设备正常运行,保证生产安全、顺利进行。 适用范围:LSLG-460螺杆式冷水机组。 责任者:操作人员 程序: 一、操作准备 1、做好交接班工作,检查上一班设备运转是否正常。 2、检查设备清洁状况。 3、所有的阀门应处于正确的开/关位置。 4、检查电气线路正常。 5、检查高、低压保护,冷媒水、冷却水断水保护的设定是否正确。 6、压缩机的油加热器在开机前需预热至少8小时。 7、开动冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机,检查确认水系统正常。 8、开启压缩机的排气截止阀和冷凝器出液阀。 9、检查油位是否符合要求。 二、运行操作 1、合上空气开关,上电。 2、在控制箱屏幕呈“主屏幕”时,按F1键开机,按F2键关机,按F3键复位消音。按F7、F8键向上、下翻屏。 3、压缩机正常开启后,先加载负荷25%,30秒后加载负荷至50%,3.5分钟后加载负荷至75%,6.5分钟后为满负荷100%。 4、如有故障发生时,屏幕会显示故障的内容。此时警铃会自动报警,操作人员将故障排除后,按F3键恢复屏幕,并消除警声。 三、停机操作 1、按控制柜“停机”键,即可实现机组的停机。 2、关闭冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机。 3、停机后应使压缩机的油加热器继续处于通电状态。 四、长时间停车 1、调节低压控制器至最低,关闭冷凝的出液阀并将机组的控制方式切换到手动方式。 2、开机使机组吸气压力降至0MPa(表压)时,按各压缩机的“停止”键,实现压缩机的停机。停机后即关闭压缩机的吸排气阀门。 3、关闭冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机,同时应切断主电源和控制电源。 五、清洁维护 1、工作完毕,关机,关闭供气阀,切断电源,打开手动排污阀。 2、及时做好设备及周围环境的清洁工作。

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下 rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

螺杆式冷水机组操作作说明模板

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐采学 机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00 目录 1.产品介绍3 1.1.概述3 1.2.压缩机3

1.3.冷凝器和蒸发器4 2.机组安装5 3.水系统配管6 4.电气配线7 5.操作方法8 5.1.开机之前检查8 5.2.冷水机启动程序8 5.3.停机程序8 5.4.运转中检查8 6.注意事项9 7.控制系统10 7.1.电气箱10 7.2.急停按钮10 8.机组运行11 8.1.PLC控制系统简介11 8.2.起始界面11 8.3.运行主界面12 8.4.报警画面14 8.5.温度曲线14 8.6.参数画面15 9.故障排除16 10.保养准则19 11.电路图21

11.1.主电路图21 11.2.控制电路图22

1.产品介绍 1.1.概述 水冷冷水机组的应用非常广泛。除了用在中央空调系统中作为冷源之外,它还有其它各种各样的用途。例如: ?注塑机中模具的冷却和降温; ?电镀工业中电镀溶液的冷却; ?机床中刀具的冷却; ?电火花机、线切割机加工过程中的冷却; ?游泳池池水的降温; ?冰蓄冷; …… 水冷螺杆冷水机组是采用螺杆式压缩机为动力源,以制冷剂为传热介质,并制取低温冷水的机组。它具有单台机组制冷量范围宽广、能效比高、节能经济、体积紧凑、运动部件少、运转平稳、寿命长的特点。 水冷螺杆冷水机组有以下特点: ?采用专利设计的压缩机吐出温度控制,使系统运转稳定,不液压缩,彻底解决业界共有的液压缩问题。 ?计算机选型,各部件优化配置,机组运行节能经济,高能效比设计,使客户投资在最短时间内得到回报。 ?采用膨胀阀作为节流装置,可即时根据负载变化精确调控冷媒流量。 ?采用知名品牌双螺杆压缩机,运行高效可靠,可进行无段和四段容量控制,具有良好的IPLV表现。 ?机组采用压力传感器和压差水流量开关等控制元件,确保系统运转正常。 ?出厂配备先进的彩色触摸屏人机界面,美观高档,操作简易。 ?机组配置有压缩机排气截止阀及系统管路上的各种角阀,方便安装维修。 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高 ?获得专利的高精度生产工艺 ?高的圆周速度 2)双层的,具有压力补偿功能的转子机体 令狐采学创作

螺杆式冷水机组操作作说明书

螺杆式冷水机组操作作说明书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月版本:A1.00安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称水冷螺杆式冷水机组 型号KDS-150SLA 产品编号 MFC-2015102031 质量检验陈正东 检验日期

目录 1.产品介绍............................................... 错误!未定义书签。 1.1.概述....................................................................................................错误!未定义书签。1.2............................................................................................. 压缩机?错误!未定义书签。 1.3.?冷凝器和蒸发器.....................................................................................错误!未定义书签。 2.机组安装?错误!未定义书签。 3.?水系统配管?错误!未定义书签。 4.?电气配线.................................................. 错误!未定义书签。 5.操作方法?错误!未定义书签。 5.1.开机之前检查....................................................................................错误!未定义书签。 5.2.?冷水机启动程序?错误!未定义书签。 5.3.?停机程序?错误!未定义书签。 5.4.运转中检查........................................................................................错误!未定义书签。 6.注意事项............................................... 错误!未定义书签。 7.控制系统............................................... 错误!未定义书签。 7.1.电气箱................................................................................................错误!未定义书签。 7.2.急停按钮?错误!未定义书签。 8.机组运行............................................... 错误!未定义书签。 8.1.PLC控制系统简介..........................................................................错误!未定义书签。 8.2.?起始界面?错误!未定义书签。 8.3.运行主界面?错误!未定义书签。 8.4.?报警画面 ..............................................................................................错误!未定义书签。8.5.温度曲线............................................................................................错误!未定义书签。 8.6.参数画面............................................................................................错误!未定义书签。 9.?故障排除?错误!未定义书签。 10.?保养准则................................................. 错误!未定义书签。 11.?电路图?错误!未定义书签。 11.1.?主电路图?错误!未定义书签。 11.2.?控制电路图?错误!未定义书签。

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书 武汉冷冻机厂

目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路 4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。 机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高~ Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于 Mpa时,机组自动停车,以保护机组不受损坏,此调定值为 Mpa。 ⑸油精过滤器压差控制器:机组设置油精过滤器压差控制器,调定值为 Mpa,当润滑油中杂质过多,压差高于此调定值时,机组自动停车。 ⑹油温温度控制器:机组设置油温温度控制器,调定值为65℃,当油温高于65℃时,机组自动停车。 ⑺冷冻水温温度控制器:在LSLGF200、LSLGF300机组中设置了冷冻水温温度控制器,当蒸发器冷冻水出水温度低于2℃时,机组自动停车。 ⑻蒸发压力控制器:在LSLGF500、LSLGF1000机组中设置了蒸发压力控制器,当蒸发压力低于(表压)时,机组自动停车从而也保证了冷冻水温度不会过低。 ⑼压缩机电动机、油泵电动机过载时自动停车。 2、电气控制系统: 机组配有电气控制柜,机组操作可在电气控制柜上进行。配用的电气控制柜型号如下表。详见电控说明书。

水冷型螺杆式冷水机组的操作维修

水冷型螺杆式冷水机组的操作与维修 ◎方文 一、机组运转前的准备 1、检查机组电源接线、电压等是否符合要求。 2、检查压缩机的转子转动是否灵活,冷冻油油位是否在视窗的1/2位置以上。 3、检查制冷系统和水循环系统内各有关阀门的启闭状态是否符合开机要求,排气阀应开启。 4、检查水循环系统(蒸发器、冷凝器和油冷却器)的运行情况是否正常,水路是否畅通。 5、观察高、低压压力表,看制冷系统是否有泄露现象。检查辅助设备是否完好。 二、机组的启动(手动方式) 1、合上电源开关给电控系统供电,打开机组电源控制开关; 2、先后启动冷媒水泵、冷却水泵和冷却塔风机; 3、启动油泵,同时,将能量调节阀手柄调至卸载位置,滑阀调至0的位置; 4、当油压上升到0.5MPa左右时,打开压缩机吸气阀,启动压缩机,接着调整压缩机润滑油压力,一般调至高于吸气压力0.15~0.3MPa; 5、打开蒸发器前的电磁阀,将能量调节手柄调至加载位置,当压缩机逐级增载至100%后,调整热力膨胀阀开度,使吸气压力稳定在0.4~0.5MPa;

6、当油温达到45℃时断开电加热器的电源,打开油冷却器的供、排水阀,使油温稳定在35~55℃; 注意:新机初次运转或机组长时间停用后第一次开机时必须通电预热8小时后,才能启动压缩机。 三、机组的运行 1、机组正常运行时各参数值如下表: 2、机组的冷却水出水温度与冷凝温度差不应大于3℃,冷媒水出水温度与蒸发器蒸发温度差不应超过3℃。 3、压缩机、循环水泵、冷却塔风机等运转部件在运行过程中的振动、噪音等应在允许范围内,运转状况平稳。 4、压缩机电机的运转电流应该控制在规定范围内。 5、压缩机油位应在视窗的1/3位置以上。 6、机组运行时所吸气的过热度应保持在5~7℃范围内。 以上各项为机组正常运行的标志,如果有不符合上述内容的情况出现,应立即停机检查,排除故障后方可重新启动机组。 四、机组的停机操作及注意事项 1、将能量调节手柄调至减载位置,关闭蒸发器前的电磁阀和出

螺杆式冷水机组操作作说明书汇总

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00

目录 1.产品介绍 (3) 1.1. 概述 (3) 1.2. 压缩机 (3) 1.3. 冷凝器和蒸发器 (5) 2.机组安装 (5) 3.水系统配管 (6) 4.电气配线 (8) 5.操作方法 (9) 5.1. 开机之前检查 (9) 5.2. 冷水机启动程序 (9) 5.3. 停机程序 (9) 5.4. 运转中检查 (9) 6.注意事项 (10) 7.控制系统 (11) 7.1. 电气箱 (11) 7.2. 急停按钮 (11) 8.机组运行 (12) 8.1. PLC控制系统简介 (12) 8.2. 起始界面 (12) 8.3. 运行主界面 (13) 8.4. 报警画面 (15) 8.5. 温度曲线 (15) 8.6. 参数画面 (16) 9.故障排除 (17) 10.保养准则 (20) 11.电路图 (22) 11.1. 主电路图 (22) 11.2. 控制电路图 (23)

 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高

天加水冷螺杆式冷水机组操作使用说明书[1]

水冷满液式螺杆冷水机组(用户手册) WATER-COOLED FLOODED SCREW CHILLER 天加中央空调 TICA CENTRAL AIR-CONDITIONING

目录 章节页码 1.概述 (1) 2.验收和搬运 (1) 3.型号说明 (1) 4.技术参数表 (2) 5.机组外形尺寸图 (4) 6.机组基础图 (7) 7.机组安装 (7) 8.机组启动及运行 (11) 9.电气控制及操作说明 (12) 10.机组维护 (31) 11.故障排除 (32)

水冷满液式螺杆式水机组 (用户手册) V1.0 1.概述 天加TWSF 系列水冷螺杆式冷水机组设计简洁,采用先进的半封闭式双螺杆压缩机,结合最新技术设计的高效管冷凝器和满液式蒸发器,配以先进微电脑控制技术,产品具有系统稳定,振荡小,可靠性高,运行高效节能等优势;天加独创的压缩机防反转程序和自动回油程序更加确保机组的运行可靠性,产品种类近四十余种供客户广泛应用于各种舒适,工艺场合。 2.验收和搬运 2.1验收 当设备到达后,按照提货清单仔细检查所有项目是否齐全,零部件在运输过程中是否损坏,若有损坏,请通知运输商并书面提出赔偿要求。天加公司对运输过程中货物的破损不承担任何责任。 在安装机组之前,必须检查当地所用电源电压、频率等是否适合本机组,到货验收合格后发生的任何 损伤,天加公司将不承担赔偿责任。 2.2 搬运 机组安装在防滑枕木或槽钢上以避免机组发生突发损伤,并可用于简单的起吊和移动,在机组未定位之前不要取下枕木或槽钢,且移动和起吊机组时最好带有枕木或槽钢。机组起吊时,必须用缆绳或链子缚紧在机组起吊孔上起吊,起吊时必须保护机组的控制柜和机组其它部分不受损伤,(可参考7.1机组起吊示意图)。 3.型号说明 TW 水冷冷水机组 螺杆式制冷压缩机S F 满液式蒸发器 XXXX 名义制冷量RT X 压缩机数量R1制冷剂:R1-R22、R2-R134a D 双工况 缺省时为单工况

螺杆式冷水机组的开机操作 流程

螺杆式冷水机组的开机操作流程 文章来源:凯德利 螺杆式制冷压缩机在经过试运转操作,并对发现的间题进行处理后,即可进人正常运转操作程序。其操作方法是: (1)确认机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求。 (2)向机组电气控制装置供电,并打开电源开关,使电源控制指示灯亮。 (3)启动冷却水泵、冷却塔风机和冷媒水泵,应能看到三者的运行指示灯亮。 (4)检测润滑油油温是否达到30℃。若不到30℃,就应打开电加热器进行加热,同时可启动油泵,使润滑油循环温度均匀升高。 ( 5 )油泵启动运行后,将能量调节控制阀处于减载位里,并确定滑阀处于零位。 ( 6 )调节油压调节阀.使油压达到0.5~O.6MPa。 (7)闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力0.15~0.3 MPa。 (8)闭合供液管路中的电磁阀控制电路,启动电磁阀.向蒸发器供液态制冷剂,将能量调节装置置于加载位置,并随着时间的推移,逐级增载。同时观察吸气压力,通过调节膨胀阀,使吸气压力稳定在0.36~O.56MPa。 (9)压缩机运行以后,当润滑油温度达到45℃时断开电加热器的电源,同时打开油冷却器的冷却水的进、出口阀,使压缩机运行过程中,油温控制在40~55℃范围内。 ( 10 )若冷却水温较低,可暂时将冷却塔的风机关闭。 (11)将喷油阀开启1 / 2~1圈,同时应使吸气洲和机组的出液阀处于全开位置。 (12 )将能量调节装置调节至100%的位置,同时调节膨胀阀使吸气过热度保持在6℃以上。 ( 13)螺杆式冷水机组启动运行中的检查。 机组启动完毕投人运行后,应注意对下述内容的检查,确保机组安全运行。 1)冷媒水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行时的声音、振动情况,水泵的出口压力、水温等各项指标是否在正常工作参数范围内。

LSBLG系列螺杆冷水机组操作培训(1)

LSBLG 系列水冷螺杆冷水机组操作培训 五洲

南京五洲制冷集团有限公司

目录 1 .LSBLG 系列水冷螺杆冷水机组原理 2 .LSBLG 系列水冷螺杆冷水基本操作规程 3 .使用操作及注意事项 4 .日常维护与保养 5 .故障分析与排除 6.附图 附图 1 机组外形图 附图 2 机组制冷系统流程图

LSBLG 系列水冷螺杆冷水机组操作培训 、LSBLG 系列水冷螺杆冷水机组原理 .制冷系统的基本组成 图1-1 制冷系统如图 1 -1 所示:主要由压缩机、冷凝器、节流机构(如膨胀阀或毛细管)及蒸发器等四大部件组成。 2. 主要结构与工作原理 2.1 主要结构 该冷水机组主要由半封闭螺杆压缩机、水冷冷凝器、过滤器、电磁阀、热力膨胀阀、干式蒸发器、电气控制系统等构成。详见附图1:机组外形图 2.1.1 压缩机 采用进口半封闭螺杆压缩机,具有运转平稳、效率高、振动小、噪音低等显著优点,是目前世界上最先进的压缩机之一。该机具有四段能调的卸载方式,即100 %—75 %—50 %—25 %,其中25 %专用于启动过程。 2.1.2 水冷冷凝器 采用壳管式水冷冷凝器,传热管为高效换热管。其中壳程走制冷剂;管程走冷却水。 2.1.3 干燥过滤器 采用焊接角型过滤器,滤芯为进口分子筛。快速吸收制冷剂中的水份,过滤杂质,且更换方便,滤芯可再生重复使用。 2.1.4 电磁阀

采用进口电磁阀,其作用是当压缩机停机时,能自动切断制冷剂流向蒸 发器,防止压缩机再次启动时,蒸发器内的制冷剂液体进入压缩机而造成液击。 2.1.5 热力膨胀阀采用进口膨胀阀,其作用是根据蒸发温度自动调节制冷剂进入蒸发器的流量,并保持一定的压降,从而确保蒸发器中的蒸发率。 2.1.6 蒸发器采用干式蒸发器,传热管为高效换热管。其中管程走制冷剂;壳程走冷冻水。 2.1.7 电气控制系统 主要零部件皆采用进口件,以确保机组的可靠性。机组控制采用PLC 控制,使操作更为简便。 2.2 工作原理由蒸发器出来的低温低压过热蒸汽,被压缩机吸入,由压缩机压缩成高温、高压气体,排入冷凝器,被流经冷凝器的冷却水带走热量,高温、高压的气体被冷凝成过冷液体,经过滤器、电磁阀后进入热力膨胀阀,被节流减 压为汽液两相进入蒸发器,在蒸发器内制冷剂不断蒸发,从而使流经蒸发器的冷冻水温度降低,蒸发器内的制冷剂吸热成为过热蒸汽,被压缩机吸收。如此循环,冷冻水温度不断降低到所需温度。详见附图2:机组制冷系统流程图。 二、LSBLG 系列水冷螺杆冷水机组基本操作规程 1 .开机前的准备工作 1.1 .检查电源是否正常,供排水是否畅通。 1.2 .检查制冷机系统各截止阀是否正常打开。 1.3 .检查机组接地是否良好。 1.4 .检查冷却水系统各阀门是否打开 1.5 .检查接线是否松动,若有松动,则需拧紧。 2. 开、关机基本操作流程 1.开机操作:⑴.打开机组电源:查看主机显示屏设定温度,如有偏差,调整参数。 ⑵.先启动水泵、冷却塔等辅助设备:让冷却水充分循环2-3 分钟,查看水压

螺杆式冷水机组的开机操作流程

 ( 6 )调节油压调节阀.使油压达到~。 (7)闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力~ MPa。 (8)闭合供液管路中的电磁阀控制电路,启动电磁阀.向蒸发器供液态制冷剂,将能量调节装置置于加载位置,并随着时间的推移,逐级增载。同时观察吸气压力,通过调节膨胀阀,使吸气压力稳定在~。螺杆式冷水机组的开机操作流程修订稿

螺杆式冷水机组的开机 操作流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

 (7)闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力~MPa。 2)润滑油的油温是否在60℃以下,油压是否高于排气压力~,油位是否正常。 3)压缩机处于满负荷运行时,吸气压力值是否在~0. 56MPa范围内。 4)压缩机的排气压力是否在以下,排气温度是否在100℃以下。 5)螺杆式冷水机组压缩机运行过程中,电机的运行电流是否在规定范围内。若电流过大,就应调节至减载运行,防止电动机由于运行电流过大而烧毁。

螺杆式冷水机组操作作说明介绍模板之欧阳光明创编

深圳市凯德利冷机设备有限公司 欧阳光明(2021.03.07)机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00 目录 1.产品介绍3

1.1.概述3 1.2.压缩机3 1.3.冷凝器和蒸发器4 2.机组安装5 3.水系统配管6 4.电气配线7 5.操作方法8 5.1.开机之前检查8 5.2.冷水机启动程序8 5.3.停机程序8 5.4.运转中检查8 6.注意事项9 7.控制系统10 7.1.电气箱10 7.2.急停按钮10 8.机组运行11 8.1.PLC控制系统简介11 8.2.起始界面11 8.3.运行主界面12 8.4.报警画面14 8.5.温度曲线14 8.6.参数画面15 9.故障排除16

10.保养准则19 11.电路图21 11.1.主电路图21 11.2.控制电路图22

 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高 ?获得专利的高精度生产工艺 ?高的圆周速度 2)双层的,具有压力补偿功能的转子机体 *欧阳光明*创编 2021.03.07

开利hc螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车

螺杆式冷水机组安装方案

螺杆式冷水机组安 装方案

螺杆式中央空调系统的安装方案资料来源:(空调故障代码网https://www.wendangku.net/doc/0212460591.html,) 目录 第一节制冷循环的的系统的安装 1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1 1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2 第二节水系统及其设备的安装 2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3 2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4 第三节新风系统和回风系统的安装 3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5 3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6

3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7 3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8 第一节制冷循环系统的安装 一、螺杆式冷水机组 约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1.机组组成 (1) 压缩机 (2) 热交换器 (3) 紧凑水室 (4) 电动机驱动装置 (5) 容量控制 (6) 润滑 (7) 油分离器 (8) 制冷剂流量控制 (9) 控制中心 (10) 减振装置 (11) 起动器 二、螺杆式制冷机组安装 1.机组安装前的准备工作 (1)机房条件 1)机房应避免高温,通风应良好。机房温度过高,会对电器元件的寿命及其可靠性有一定影响。 2)机房应尽量保持干燥,机房内如过于潮湿,会对机器仪表产生腐蚀。

相关文档