文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 800kV GIS中变压器的VFTO防护的研究

800kV GIS中变压器的VFTO防护的研究

800kV GIS中变压器的VFTO防护的研究
800kV GIS中变压器的VFTO防护的研究

第43卷第2期

2007年4月

HighVoltageApparatus

Vol.43No.2

Apr.2007

高压电器

收稿日期:2006-08-11作者简介:刘

青(1978-),女,辽宁海城人,讲师,硕士,主要从事电力系统过电压的计算机仿真及防护等方面的教学和

研究工作。

800kVGIS中变压器的VFTO防护的研究

青1,

张玉峰1,

围2

(1.Xi’anUniversityofScienceandTechnology,Xi’an710054,China;

2.SchoolofElectricalEngineering,Xi’anJiaotongUniversity,Xi’an710049,China)

StudyonTransformerProtectionfromVFTOin800kVGIS

(1.西安科技大学电控学院,陕西西安710054;2.西安交通大学电气学院,陕西西安710049)

LIUQing1,ZhangYu-feng1,SHIWei2

文章编号:1001-1609(2007)02-0122-03

摘要:随着超高压GIS的广泛使用,由开关操作产生的快速暂态过电压(VFTO)引起普遍关注。以拉西瓦750kVGIS变电站为原型,利用EMTP计算了主变端部的VFTO,并分析了开关并联电阻、主变与GIS的连接方式、MOA及R-C过电压吸收器等保护措施对变压器的保护效果,为GIS以及变压器的安全运行提供了有用的参考。关键词:气体绝缘组合电器;变压器;

快速暂态过电压;金属氧化物避雷器

中图分类号:TM86

文献标识码:

Abstract:Withthewidelyusedofgasinsulatedsubstation,especiallyforultra-highvoltagelevel,

veryfasttransient

over-voltagegeneratedbyswitchingoperationshascausedmoreandmoreattention.Inthispapera750kVGISsystemhasbeensetupreferringtotheLaxiwasubstation.VFTOatthetransformerterminalofdifferentswitchingoperationshavebeencomputated.TheprotectiveeffectsofshuntresistorofCBorDS,MOA,R-CsurgesuppresserandtheconnectionsoftransformertoGIShavebeenstudied,

which

providesuseful

reference

for

the

safe

operationofGISandtransformer.Kaywords:GIS;transformer;

veryfasttransientover-voltage(VFTO);MOA

引言

气体绝缘组合电器(GIS)具有占地面积小、可靠

性高、检修周期长、运行费用低等优点,在电力系统得到广泛地应用。研究表明,超高压GIS中隔离开关和断路器的操作会产生波头极陡并伴有高频振荡的快速暂态过电压(VFTO)。虽然VFTO幅值并不高,一般不超过2.5p.u.,但在超高压电力系统中所造成的事

故率却超过了雷电冲击和操作冲击下的事故率[1]。

VFTO不但影响GIS本身运行的可靠性,而且

对系统高压设备的绝缘构成很大的威胁,尤其对绕组式的设备,如电抗器[2]、变压器等更是如此。这主要有以下两方面的原因:一是VFTO到达变压器时,由于其波前极陡,造成极不均匀的电压分布,且大部分降落在靠近入波端的一小部分绕组上;二是当

VFTO振荡波的频率与绕组自振频率接近时,可能

激起绕组内部的电磁振荡,出现比雷电冲击全波和截波更高的局部共振过电压。我国的大亚湾核电站、天荒坪抽水蓄能电站都曾发生过由VFTO引起的变压器损坏事故

[3-4]

。变压器等主要电气设备的内绝

缘大都没有自恢复能力,修复起来十分困难,这将造成巨大的经济损失。因此,GIS变电站中,尤其对于

500~750kV的电压等级,对变压器的VFTO防护

措施进行研究具有重要的学术价值,这对GIS乃至

整个系统的安全运行具有十分重要的指导意义。

1800kVGIS系统模型及参数

结合西北地区发展750kV电网的需求,以青海拉

西瓦750kVGIS水电站为原型,建立了一个800kV

GIS系统模型。750kV一级电压接入系统,主接线采

用3/2断路器接线,3组机组供电,3回出线,其中一

回为预留线路。

在高频的VFTO作用下,断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)以及电压互感器(PT)、电流互感器(CT)等可简化为集中参数的等值对地电容,电容值分别为276,240,240,120和100pF,套管的

122

··

第43卷第2期2007年4月

HighVoltageApparatus

Vol.43No.2

Apr.2007

高压电器

对地电容为450pF。分析变压器的VFTO防护时,变压器可用其入口电容等效,入口电容与变压器的类型、电压等级、容量等有关,一般来说,电压等级越高、变压器额定容量越大,电容也相对越大。对于

750kV变压器入口电容一般在7000~10000pF之

间,本文选取9000pF。为了限制工频过电压,出线

安装电抗器,电抗器与变压器模型相同,入口电容取

5000pF。GIS管线用分布参数线路模拟,否则会引

起过电压波形的局部畸变。根据厂家提供参数,单位长度自电感L0、对地电容C0分别为3.35×10-4mH/m和3.90×10-5μF/m。利用EMTP计算暂态过程时,用波阻抗Z和波速ν

描述GIS管线特性,计算得到Z=92.68Ω,ν=277m/μs。在保证潮流输送正确合理的

前提下,负荷用集中参数的阻抗等效。

3/2接线具有高度的供电可靠性和灵活性,在故障和检修时可能出现多种运行方式。文[5]计算了多

种方式下主变端部的VFTO,结果表明单机、单变、直接出线方式过电压最严重,图1是此方式的等值电路。笔者以这种方式为例,利用电磁暂态程序(

EMTP)

进行仿真计算,研究变压器的防护措施。

2主变端部的VFTO

GIS中CB有专门的灭弧装置,分闸时一般不会产生重燃,而DS分闸时可能在断口间发生重燃,产生

很高的过电压。故只计算CB合闸操作和DS分闸操作(靠近主变的断路器打开的情况下)过程中的VFTO。

在分闸操作中,被开断线路上的残余电荷对

VFTO幅值影响很大,计算中考虑了幅值为-1.0p.u.的残余电荷对过电压的影响。图2是这两种操作过

程中主变端部出现的VFTO波形。

由图可见,合闸、分闸过程中主变端部的VFTO

幅值分别为2.189p.u.,2.624p.u.。对VFTO波形进行FFT分析可知过电压频率高达数十MHz,且分闸过程的VFTO频率高于合闸过程。

因此,如果对开关操作过程中主变端部的VFTO不进行限制,可能损坏主变的纵绝缘,给电力系统安全运行带来威胁。

3变压器的VFTO防护措施

3.1CB合闸电阻

限制操作过电压是降低系统绝缘水平的重要前

提。超高压电网CB加装并联电阻是限制过电压的有效措施。并联电阻的大小与线路长度、线路波阻抗以及电源容量等有关。表1是不同阻值合闸电阻对VFTO的限制作用。其中R为合闸电阻阻值;IR为流过电阻的最大电流。

可见,过电压幅值基本上与并联电阻阻值成反比。为了降低流过电阻的电流,保证热稳定,R值选稍大一些好,这对辅助触头的灭弧能力的要求亦可降低。

3.2DS分闸电阻

DS并联600Ω分闸电阻,重新计算分闸操作时变压器端部出现的VFTO,图3是VFTO波形。

与图2(b)比较可见,并联电阻的接入加速了暂态过程的衰减,不但使VFTO振荡幅度降低,而且限制了其陡度,这对变压器纵绝缘的保护是十分有利的。我国目前投入运行的GIS不超过550kV,隔离开关没有使用分闸电阻。但是从计算结果可以看出,对于更高等级的GIS,分闸电阻的作用是显著的。

3.3变压器通过电缆线路或GIL与GIS相连由于GIS设备是封闭的,外部设备只能通过套

管实现与GIS的连接。变压器与GIS可以通过套管

直接相连,也可以通过线路与GIS相连。下面以DS

表1

CB合闸电阻对VFTO的限制作用

R/ΩVFTO/p.u.

IR/kAR/ΩVFTO/p.u.IR/kA02.25906001.17410.574001.22114.027001.1579.06500

1.195

12.45

800

1.114

7.65

123

··

第43卷第2期

2007年4月

HighVoltageApparatus

Vol.43No.2

Apr.2007

高压电器

表2

不同接线类型和长度时VFTO幅值

1501.461.274660

1.157

1.260

300

1.215

1.240

601.2591.3044801.1701.251长度/m

电缆

GIL长度/m电缆GIL表3

MOA不同配置方案限制VFTO的效果

方式主变端部VFTO/p.u.

MOA通流热量/kJ

无MOA1.516/方式11.4923.95方式21.43411.44方式3

1.417

2.18/9.37

图4R-C过电压吸收器

RC

RC

RC

分闸操作为例,比较电缆连线和GIL连线以及接线长度对主变端部VFTO的影响,DS带500Ω分闸电阻。计算结果见表2。

3.4金属氧化物避雷器

MOA的特性使其特别适用于对伏秒特性平坦

的GIS设备进行保护。笔者研究的是频率极高的VFTO,MOA不能仅用非线性电阻模拟,而且要将阀

片的主体电容和杂散电容考虑进去。以直接出线、主变通过660m的电缆与GIS相连情况的分闸操作(DS无分闸电阻)为例,比较MOA的不同配置方式对主变的保护效果。表3为计算结果,其中方式1为

MOA接在电缆首端,方式2为MOA接在电缆末端,

方式3为电缆首、

末端均接入MOA。可见,MOA可以限制VFTO的幅值。由于VFTO持续时间很短,因此MOA的通流热量比较小。比较几种情况,建议在电缆末端投入MOA。值得注意的是,

MOA仅限制过电压幅值,而对其陡度基本无影响。3.5R-C过电压吸收器

R-C过电压吸收器曾广泛应用于真空断路器重

燃过电压的抑制,图4是其结构示意图。电阻R决定过电压的衰减速度,一般取值50~400Ω;电容C为吸收电容,对于不同负荷,取值0.01~0.2μF。

将R-C过电压吸收器并联在主变旁,改变R,

C取值计算主变端部VFTO幅值。结果表明R为

77.5Ω,C为0.02μF时过电压幅值最小,为1.140p.u.,比无保护措施时下降了24.9%,R-C电路的保护效果最好。通过对过电压的频谱分析可知,VFTO的最高频率降低,频谱变窄,这主要因为电容吸收了过电压的高频分量,最后在电阻上产生热能被消耗。由于

VFTO对主变绝缘的危害主要在于其极高的频率,

因此从这个角度看,R-C过电压吸收器比MOA对主

变的保护更有效。

结语

以拉西瓦750kVGIS变电站为原型,利用

EMTP计算分析了几种变压器的保护措施。经过大量计算得到以下结论:GIS中开关操作时会在变压器端部出现VFTO,其特性对变压器纵绝缘造成威胁;开关的并联电阻可加速暂态过程的衰减,降低

VFTO幅值和陡度;变压器通过电缆线路与GIS相连有利于主变的VFTO防护;MOA仅能降低过电压幅值,对频率无影响;与MOA相比,R-C过电压吸收器不但可限制VFTO幅值,还可降低其陡度,对变压

器纵绝缘的保护十分有利。

参考文献:

[1]FujimotoN.MechanismandAnalysisofShortRaise-timeGISTransients[C]//ICGRESymposium.1987:5-7.[2]刘

青,赵

峰.330kVGIS中投切电抗器的过电压研究[J].

高压电器,2004,40(5):358-360.

[3]刑如砺.GIS的快速暂态瞬变过电压对变压器的影响[J].变压器,1993,30(1):2-7.

[4]杨凌辉,张嘉文.500kVGIS隔离闸刀操作暂态过电压的研究[J].华东电力,2004,32(1):38-41.[5]

青.750kVGIS变电站中变压器的快速暂态过电压防护的研究[D].西安:西安交通大学,2005:17-19.

《高压电器产品手册》

编写资料开始征集为了全面反映目前高压电器产品发展的实际情况,以满足电力用户及其它有关行业设计、计划、基建、生产管理部门对产品选型订货的需要,新一轮《高压电器产品手册》(原名《高压电器产品样本》)即将由机械工业出版社联合西安高压电器研究所共同编写发行。请各单位按照自己的实际生产情况,于2007年4月20日前将本厂相关产品资料报送至西安高压电器研究所信息室。

联系电话:(029)84225623资料接收邮箱:gydqcpsc@yahoo.com.cn。

报送产品资料的相关要求及其它事项可浏览中国高压器网(www.chinahva.com)。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

""""#

"$

%%%%$

"$

简讯

124

··

干式变压器技术规范

. 10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ

天津某工地临电高压变压器变压器防护防护方案及做法示意图

变压器防护防护补充方案 一、工程概况 由于原搭设的高压线及变压器的防护棚时间较久,并且由于地下室施工阶段受场地限制,变压器防护棚搭设时间距过小,不符合有关规范的要求,故将原搭设的防护棚拆除重新进行搭设。 二、施工准备 1、材料准备:杉木、Φ16胀栓、安全网、8号绑扎丝、钢板、铁锤、钳子 2、人员准备:架子工6人壮工6人、木工4人、电工1人。 3、机械准备:电锯、电焊机 三、变压器的安全防护措施 1、在原来搭设的防护棚的基础上,增加一排立杆,立杆距原来立杆的间距为1.1m,原防护棚的上部全部拆除重新搭设,搭设时先把立杆与坡道外侧的防护栏杆绑扎在一起,用8号铁丝绑扎三道,立杆搭设好后,把原来防护棚的横杆用杉木杆接长,与新搭设的立杆连成整体,用8号铁丝绑扎3道。 2、在防护棚的上部向北侧挑出600mm,保证防护距高压线1.7米,符合规范要求。 3、原搭设防护棚顶上以及变压器和高压线侧面的竹芭和绝缘板全部更换,防护棚顶上的双层竹芭改成下层满铺50mm厚脚手板上层满铺竹芭。 4、搭设完成后将安全网由上向下挂制,并与杉木绑扎。

5、搭设方案完成后见附图。 四、安全措施 1、架子工必须有专业上岗证,电焊工必须有专业上岗证。 2、搭设过程中架子工要佩带安全带和安全帽。 3、搭设过程中电工要随时在现场监督,对有违章行为立即制止并上报。 4、在搭设2m范围内严禁路人通过和观看。 5、严禁吸烟。 6、严禁在搭设过程中由高空向下抛扔物品,严禁地面人员向高空作业人员抛料及工具。 五、附图1、2

附图1 上层竹芭下层脚手板毫米厚绝缘板12张(1220*2440) 高压电线防护立面图

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版)

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0830

35KV变电所主变压器大修安全技术措施 (标准版) 因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,特编制以下安全技术措施:一、施工时间:2012年6月日—2012年6月日二、施工地点:35KV 变电所 三、施工人员:高压班全体人员、变压器厂家技术人员四、施工负责人:蒋勇 安全负责人:方成敏五、施工前准备: 1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

3、提前一天填写、审核工作票、操作票。 5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。 6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。 7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。 8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。六、施工步骤:

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

变压器防护做法及安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8097 (解决方案范本系列) 变压器防护做法及安全措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变压器防护做法及安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,

必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁

变压器安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安全技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安全技术措施(新编版) 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:2009年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡车设施、信号

电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。

变压器护罩技术规范文件

变压器护罩技术规范文件 1、描述 1)、性能描述 变压器护罩,原材料采用进口的且具有防紫外线、非金属阻燃、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强、抗冲击、透明度高等性能的聚碳酸酯工程塑料注塑成型;箱体底座部分材料采用非金属阻燃、抗紫外线、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强的绝缘材料制成,符合GB17466-1998的规定。 1)外观平整光滑,无裂伤痕,无明显气泡,透明性良好,表面无固化不良、透针孔、浸渍、裂伤及明显气泡;箱内元器件结构紧凑、布局合理,线路走向顺畅清晰要能够从不同方位可清晰观察到箱内各元件接线和及时发现故障,底座具备一体式走线槽,以规范和方便布线。 2)表箱整体扣合严密,箱体采用金属防锈铰链与滑扣结合方式扣合,可180°开启,以方便检修。产品的上盖与底座之间可采用防盗螺栓、铅封、挂锁三重连锁保护,且三者都在封闭空间内,有效防水、防锈、防老化、防盗。 3)箱盖采用透明聚碳酸酯“PC”材料注塑成型,箱底采用ABS工程塑料注塑成型,多表位箱体厚度≥3.0㎜;各部件尺寸偏差不大于1士㎜,性能符合国家化工行业颁布的HG2503-93等技术标准要求。 4)阻燃性能:具有V-2等级的阻燃性能,耐温≥130℃。 5)绝缘电阻,电表箱的绝缘电阻不小于20兆欧。 6)电气强度:施加50HZ/1500V电压,历时1分钟,不应发生飞弧、击穿闪电现象。 7)耐酸碱性:把1ML浓度百分之三的酸碱溶液滴在箱体表面上,1小时后擦去,无裂纹无分层现象。 8)抗静压性能:100kg重物(体积10×10cm2 )置于产品任意位置三分钟不开裂不损坏。 9)耐静力挤压:将100KG重力施加于平放的电表箱上,1分钟后电表箱无裂纹、剥落、破损现象。 10)耐沙袋冲击:将7KG中的沙袋,从1M高度自由落下,反复5次,电表箱连接部位无裂纹、破落等异常现象。 11)气候影响:产品在外界30±10℃、内部75℃和长期阳光照射,以及高温:60±5℃ 4h;低温:-30±3℃ 4h的条件下,不变形,不开裂,且保持透明性。

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

更换整流变压器安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3902 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 更换整流变压器安全技术措施标准版本

更换整流变压器安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1搭设防护架子施工程序 基础准备工作→确定立杆位置、安放垫板、底座→竖立杆并同时设扫地杆→大横杆→小横杆→设置抛撑→扶手栏杆→剪刀撑→铺竹笆→挂设安全网→组织验收。 1. 基础回填土后必须将回填土夯实整平,用细石砼按1%的坡度浇筑8cm厚的C20垫层,宽度超出外立杆位置20cm,并在垫层外侧用砖砌一圈排水明沟,用水泥砂浆粉刷。 2. 在砼垫层上按上述的间距尺寸进行定位放

样,当放到端部时,应根据该部位的尺寸适当缩小间距,但应满足1.3米至1.5米的间距。 3. 内、外立杆通过垫块、底座支承在坚实平整的垫层上,内立杆距墙面不大于25cm。 4. 立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于 100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立

变压器尺寸规格

精心整理 SC(B)9、SC(B)10型树脂绝缘干式电力变压器 产品概述的内容: 我公司生产的SC系列树脂绝缘干式电力变压器是引进ABB-Micafil公司90年代FRVT制造技术和欧洲最新带填料真空薄绝缘 浇注和低压线圈箔绕技术,并在原有设备德国GEORG公司剪切线,斯托伯格绕线机等先进的生产设备的基础上再次引进德国HUBERS新一代浇注设备;意大利新型箔式绕线机制造而成的新一代低损耗、低噪声干式变压器。经考核产品性能达到并超过了 IEC726、GB6450、GB/T10228-1997标准。在国际上处于先进水平。 产品具有损耗低、体积小、重量轻、噪声低、防潮、耐污、抗裂、抗冲击、阻燃、过载能力强和局放小(局部放电量小于10PC)等优点。 本产品结构合理,使用与监护简单方便。配备BWK系列干式变压器用温度自动检测控制系统后,可实现故障、超温的声光报 警及超温自动跳闸和自动起停风机等功能。为变压器安全可靠运行提供了有力保证。 本产品可广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场 所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。 SCB9变压器SCB10变压器 产品特点 SC系列树脂浇注干式变压器采用先进的技术和国际一流的先进设备,体质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准检测, 使产品具有以下特点: a、高、低压线圈均采用铜导体,SCB系列低压采用整张铜箔绕制。玻璃纤维增强,高真空状态下干燥和浇注环氧树脂。固化 后形成坚固的整体,机械强度高,抗短路性能强。局部放电量小,可靠性高,使用寿命长。 b、阻燃、防爆、不污染环境。采用进口的环氧树脂加玻璃纤维复合绝缘材料,且环氧树脂中含有一定比例的石英粉,导热系 数和阻燃性能比树脂玻璃纤维材料有很大提高,且高温下不会产生有害的气体。 c、线圈不吸潮,铁芯夹件有特殊的防蚀涂层,可在高温度和其它恶劣环境下运行。间断运行无需去潮处理。 d、抗短路、雷电冲击水平高。 e、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自冷,对于任何防护等级的变压器,均可配置风冷系统,以提 高短时过载能力,以确保安全运行。 f、低损耗、低噪声,节能效果好,运行经济,免维护。 g、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 h、因无火灾、爆炸之忧,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电站,从而降低线路造价和节省昂贵的低压费用。 型号含义

施工现场变压器防护方案

施工现场变压器防护要求与做法精品文档,超值下载 XXX·馨苑 XXXXXXXXXX有限公司 日期:二〇一六年六月七日

目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工方案 (3) 4 施工方法 (3) 5 技术及质量保证措施 (4) 6 材料组织 (5) 7安全文明施工 (6) 8 高压变压器布置和搭设简图 (6)

1 工程概况 万众如意苑高档住宅工程,坐落在河南省郑东新区,XXXXX路与XXXX路西北角。 施工现场布置1台高压变压器,设置在河滨路西侧。为了保证在工程施工过程中用电安全,故在变压器四周设置防护棚。 2 编制依据 1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3)《工程建设标准强制性条文》[2002]219 4)国家相关规范规定。 5)施工现场的实际情况及周围环境; 6)我公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。 3 施工方案 根据现场实际情况,防护棚用干燥的杉木杆、10X100木板条和50X100木方搭设防护架,采用的杉木杆其中立杆小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm;横杆小头直径不得小于70mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼,杉木杆底部埋入土中;上部采用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上,顶棚采用50X100木方和木板。 绑扎铁丝用8#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

4 施工方法 1)防护棚四周周边的竖向杉木杆处地面挖300*300*mm深度≥600mm 的坑采用C15混凝土浇筑,立杆与变压器的间距大于800mm;防护棚内部的竖向杉木杆处地面挖200*200*mm深≥600mm的坑底部采用C15混凝土垫层200mm。 2)防护棚外侧四周采用50X100木方和10X100木板条维护,50X100木方水平放置固定在杉木杆上,间距600mm,10X100木板条竖向固定在50X100木方上,其间距为150mm 。在防护棚顶部采用50X100木方和满铺木板做防护,双层防砸设置,上下层间距300mm~500mm。 3)防护棚剪刀撑采用杉木杆,剪刀撑每个方向均需设置,四周周边的剪刀撑设置在防护棚的内侧。 4)在防护棚四角的中部均设置缆风绳,缆风绳采用6mm钢丝绳。5)防护棚水平方向用杉木杆设置水平杆,间距1800mm。 6)防护棚在底部留设门洞,门洞宽0.8m,高2m,平时用50X100木方和10X100木板条做门封闭,仅供设备检修、维护人员进出使用。7)防护棚顶的角部设置警示灯,防止夜间作业或其它物碰上。 5 技术及质量保证措施 1)防护棚立杆埋入的深度深度≥600mm,除防护棚周边的坑外其余所挖的坑回填时必须进行夯实。 2)防护棚立杆搭接接头错开不小于1m,搭接长度不小于800mm,绑

变压器安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器安全防护措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5508-68 变压器安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。

竹胶板:50块,每块尺寸为1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口

变压器安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82794变压器安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡

车设施、信号电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。 9、由工作负责人负责将本措施向参加工作人员贯彻执

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

变压器防护做法及安全措施

编号:AQ-JS-01964 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防护做法及安全措施 Transformer protection and safety measures

变压器防护做法及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm 的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫 200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗

壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于 200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁丝末端贴在沙杆外皮,不得外翘。 变压器清理及搭设防护棚安全措施: 1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。

施工现场变压器防护方案

施工现场变压器防护要求与做法 XXX·馨苑 XXXXXXXXXX有限公司

日期:二〇一六年六月七日 目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工方案 (4) 4 施工方法 (4) 5 技术及质量保证措施 (5) 6 材料组织 (6) 7.............................................................................................. 安全文明施工6 8..................................... 高压变压器布置和搭设简图7

1 工程概况 万众如意苑高档住宅工程,坐落在河南省郑东新区,XXXXX路与XXXX路西北角。 施工现场布置1台高压变压器,设置在河滨路西侧。为了保证在工程施工过程中用电安全,故在变压器四周设置防护棚。 2 编制依据 1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3)《工程建设标准强制性条文》[2002]219 4)国家相关规范规定。

5)施工现场的实际情况及周围环境; 6)我公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。 3 施工方案 根据现场实际情况,防护棚用干燥的杉木杆、10X100木板条和50X100木方搭设防护架,采用的杉木杆其中立杆小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm;横杆小头直径不得小于70mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼,杉木杆底部埋入土中;上部采用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上,顶棚采用50X100木方和木板。 绑扎铁丝用8#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。 4 施工方法 1)防护棚四周周边的竖向杉木杆处地面挖300*300*mm深度≥600mm的坑采用C15混凝土浇筑,立杆与变压器的间距大于800mm;防护棚内部的竖向杉木杆处地面挖200*200*mm深≥600mm的坑底部采用C15混凝土垫层200mm。 2)防护棚外侧四周采用50X100木方和10X100木板条维护,50X100木方水平放置固定在杉木杆上,间距600mm,10X100木板条竖向固定在50X100木方上,其间距为150mm 。在防护棚顶部采用50X100木方和满铺木板做防护,双层防砸设置,上

箱式变压器安装安全技术措施

副井区更换箱变安全技术措施 由于副井地面供电系统老化不能满足目前副井区供电要求,为确保副井区供电安全,需将副井区两台S9---200型变压器及配电系统更换为YBW-10/0.4-200*2型箱式变压器,为确保施工安全,特编制本安全技术措施。 一、施工地点: 二、施工负责人: 三、安全负责人: 四、施工方案: 拆除现有两台变压器及配电装置并安装箱式变压器(为减少停电时间,两路电源将分时停电更换) 五、施工时间:2017年月日 六、施工影响范围:副井区所有用电负荷 七、施工流程: 1、提前一天通报更换时间,各部门做好停电期间各项工作; 2、施工前施工负责人先通知调度室,由调度室通知施工影响用电地点; 3、将验收合格的YBW-10/0.4-200*2型箱式变压器吊放到综合车间做好的基础台上; 4、将电源电缆两端电缆头提前做好,一端接入箱变电源侧接线柱,另一端在电杆处备用;

5、办理停电工作票、操作票; 6、将主井配电室副井1#8011、副井2#8006高压配电开关的隔离开关、断路器分别停电闭锁,并悬挂“有人工作、禁止合闸”牌。 7、对S9-200型变压器负荷侧、电源侧接线柱分别进行验电、放电,确认无电压后将电源线、负荷侧接线柱上的电缆头拆除。 8、将已做好的电源电缆分别接到1#、2#电源供电杆上。 9、按用电负荷将负荷侧线路接好。 10、通知主井配电室送电,观察变压器通电运行情况是否正常,运行正常后恢复正常供电并通知调度室。 七、安全技术措施: 1、施工开始前,组织所有参加施工检修的人员学习并掌握安 技术措施,并按此严格执行,并签字认可后方可进行施工。 2、施工前要将施工所需要的工、器具、检修工具、适当的配 准备齐全,以免影响施工进度。 3、安全负责人必须在施工现场检查和监督各项安全措施的落实情况,以便及时制止不安全行为。 4、所有施工人员严禁脱岗,参加施工前不得饮酒和其他有碍施工的行为,保持精神饱满。 5、电气安装注意事项

运输移动变压器安全技术措施(新版)

运输移动变压器安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0919

运输移动变压器安全技术措施(新版) 一、概述: 根据工作面供电要求,现需把630KV移变迁移至东翼轨道巷移变硐室,为未保证安全可靠运输,特制定如下安全技术措施 二、时间:2013年月日 三、准备工作: 1.提前在轨道巷按设计要求做好移变摆放的位置。 2.准备把300巷630KV移变高低压电缆进行停电拆除。 3.检查移变下面的轮子的距离是否与轨距相符,运输时能保证移变运输安全。 4.准备好铁丝、钢丝绳,运输时在井口固定移变。 四、安全技术措施 1.绞车司机与信号把钩工必须经考核合格,持证上岗,严格执

行“行人不行车,行车不行人”的规定。 2.检修工要详细检查防跑车和防跑车保护装置、连接装置、保险绳、钩头和接头(钩头与钢丝绳的连接)以及各种使用工具是否完好、齐全、灵敏可靠,并检查钩头及整条钢丝绳是否有断丝、磨损超限、打结、压伤、死弯等安全隐患,不符合提升要求时严禁提升。 3.要提前将移变停靠在车场,并检查移变自带车轮、车轮轴是否灵活、完好。 4.详细检查斜巷内有无影响安全提升的安全隐患、有无人员工作,如有以上情况,必须待消除隐患和撤离人员后,再进行工作。 5.钩头与移变连接时,钩头直接插入移变连接孔处,用矿车标准插销进行连接,必须保证不能自行脱落,并将保险绳用插销固定好,保险绳搭在移变上方,防止中途滑落。 6.移变运至一横贯处,必须待车停稳后才进行摘挂钩,严禁车未停稳就摘挂钩,严禁蹬车摘挂钩。摘挂钩时,先摘保险绳,后摘挂钩;挂钩时,先挂钩头,后挂保险绳。

变压器防护专项施工方案

. 建设大街地道桥片区改造工程7#、8#、 8#-1、9#楼及地下车库 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

昱诚建设有限公司 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、相关规规定 二、工程概况 工程名称:建设大街地道桥片区改造工程7#、8#、8#-1、9#楼及地下车库 建设单位:市久新房地产开发有限公司 设计单位:市新中远设计有限公司 施工单位:昱诚建设有限公司 监理单位:亿隆工程项目管理有限公司 本工程位于建设大街和车站南路交叉口西北角,总建筑面积约106206.53

㎡,本工程包含临街商铺、四栋住宅楼及两层地下车库。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于本工程基坑东侧,供本工程施工用电使用。变压器位于7#楼塔吊的大臂旋转半径之为防止高空坠物及它物品碰撞变压器,且根据安全用电要求,变压器需做隔离防护棚,具体详见附图: 四、防护方案 防护棚采用杉竿、竹片及脚手板搭设,杉竿立杆小头直径不小于7cm,横

杆小头直径不小于8cm,立杆横向和纵向间距设置1.2m,大横杆步距设置1.8m,绑扎材料采用双股8#镀锌铁丝,防护网采用竹笆防护,防护架子顶部上覆双层竹笆,上部采用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上。 (一)施工方法 确定立杆位置→竖立杆→绑大横杆→绑拉杆→斜撑、剪刀撑等→设置连电杆点→搭设竹笆网→安装警示标志。 1. 竖立杆:先竖两端头的立杆,再里中间立杆。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆能与立杆接触良好。 2.扫地杆:防护架搭设高度较小,在立杆底部加绑扫地杆。 3. 绑大横杆:防护架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。 4. 双排架绑小横杆:小横杆绑在大横杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。小横杆绑在立杆上,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于300mm。 5. 绑斜撑、剪刀撑:防护架搭设至三步以上时,即应绑设斜撑、剪刀撑(防护架长超过15m)。 6. 设置连电杆点:防护架高度超过7m时,随搭设防护架随设置连电杆点。 7. 搭设安全网:按照《建筑施工安全网搭设安全技术规》规定进行。安全网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.3m。 8. 安装警示标志:在架体面对现场一面悬挂警示标语。所有警示标志必须安装牢固。 (二)绑扎方法 1、直交:木杆垂直相交,如立杆与大横杆相交处,立杆与小横杆相交处应采用平插十字扣或斜插十字扣的绑扎方法。 平插十字扣绑扎方法的绳扣不易松动,横杆沉降量小,效果较好。绑扎时铁丝既要扭紧,使木杆不松动,又不要扭紧过度,使铁丝绞段或受伤。

相关文档
相关文档 最新文档