工程概况:

1、工程名称:XX办公楼;

2、工程位置:肥城市:

3、工程总面积:3190㎡,3层,高13.8m,层高3.9m,

4、结构形式:混凝土框架结构。

5、设计资料:

(1)、工程地质条件:工程地质条件情况如下:

第一层土:城市杂填土厚0-1.0m

=250Kpa

第二层土:粘土厚4.5-6.0m f

k

=1500 Kpa

第三层土:强风化灰岩2.0-2.6m f

k

第四层土:中风化灰岩f

=2500 Kpa

(2)、抗震设防: 6 度,抗震等级:四级

(3)、防火等级:二级

(4)、建筑物类型:丙类

= 0.30KN/m2,主导风向:西北风

(5)、基本风压:ω

(6)、气象条件:年平均温度:12o C 最高温度:39o C 最低温度:-21o C,年总降雨量:541.5 mm 日最大降雨量:115.5 mm

(7)、活载:楼面活荷:2.0 KN/m2,上人屋面活载:2.0 KN/m2 ,不上人屋面活载:0.50 KN/m2 ,办公室:2.0 KN/m2;走道:2.5KN/m2;门厅:

2.5 KN/m2;楼梯:2.5 KN/m2

本设计为肥城市某办公楼,该建筑物合理使用年限为50年。建筑物防火等级为二级。该办公楼处于抗震设防烈度为6度区,场地设计分组为第一组,采用现浇框架结构承重体系,抗震等级为四级。填充墙采用粉煤灰轻渣空心砌块(γ=7.5KN/m2)。

第一部分建筑部分

一、设计原则

该办公楼是以办公用为主,建筑是供人使用的有功能作用的空间,同一功能要求和使用目的的建筑可以有多种空间形式,建筑体型一般综合反映内部空间,又在一定程度上反映建筑的性格、历史时期和民族地域特点。综合办公楼常常是街道、广场或城市某一个区域的构成中心。鉴于此,综合办公楼体型设计应根据现有经济技术水平处理好功能、空间与形式的辨证统一关系,还要处理好与环境的关系,以便在满足功能要求的同时,生根于特定的环境,给人以良好的感觉。

同样,对于建筑造型与平面布置的选择,必须考虑结构因素,以有利于结构受力。平面同样,对于建筑造型与平面布置的选择,必须考虑结构因素,以有利于结构受力。平面形状应简单、对称、规则,以减少地震灾害的影响建筑造

二.防火设计

(一)耐火等级

本工程属二类建筑(10~18层普通住宅和高度不超过50m的公共建筑),其耐火等级不能低于二级。

(二)防火设计要点

1.总平面布局中的消防问题

(1)选址应在交通便捷处,根据城市规划确定的场地位置应有方便的道路通过,要求既靠近干道,便于高层建筑中人群的集散,又便于消防时交通组织和疏散。

(2)应设环形车道,高层建筑周围应设宽度不小于3.5m的环形车道,可以部分利用交通道路,以便消防车能靠近高层主体,能在消防时有足够的流线。

疏散设计

(3)疏散所需时间

从火灾现场退出的时间不应超过2分30秒为宜。通道宽度:按通过人数每100人不少于1m计算。

三、建筑做法:

屋面做法:

楼面做法:

厕所楼面做法:

屋面泛水做法:

散水做法:水泥砂浆散水宽800毫米。

墙身做法:填充墙采用粉煤灰轻渣空心砌块(γ=7.5KN/m2),规格为390mm×240mm ×190mm。外墙厚度均为290mm,隔墙均厚200mm。女儿墙厚240mm。外墙用石灰砂浆抹面,再涂刷建筑涂料。

门窗做法:门为木门和玻璃门,自重0.2 kN/m2,窗为铝合金玻璃窗,自重0.4 kN/m2。

屋面找坡:采用结构找坡,C轴线的柱子在顶层提高150mm,把屋面板做成斜板以用来排水。排水坡度为3%。

第二部分结构设计

1.设计依据

a) 国家及山东省现行的有关结构设计规范、规程及规定。

b) 本工程各项批文及甲方单位要求。

c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001

2结构设计方案及布置

钢筋混凝土框架结构是由梁,柱通过节点连接组成的承受竖向荷载和水平荷载的结构体系。墙体只给围护和隔断作用。框架结构具有建筑平面布置灵活,室内空间大等优点,广泛应用于电子、轻工、食品、化工等多层厂房和住宅、办公、商业、旅馆等民用建筑。因此这次设计的XX中学教学楼采用钢筋混凝土框架结构。

按结构布置不同,框架结构可以分为横向承重,纵向承重和纵横向承重三种布置方案。

本次设计的教学楼采用横向承重方案,竖向荷载主要由横向框架承担,楼

板为预制板时应沿横向布置,楼板为现浇板时,一般需设置次梁将荷载传至横向框架。横向框架还要承受横向的水平风载和地震荷载。在房屋的纵向则设置连系梁与横向框架连接,这些联系梁与柱实际上形成了纵向框架,承受平行于房屋纵向的水平风荷载和地震荷载。

3构件初估

3.1 柱截面尺寸的确定

柱截面高度可以取()1/151/20h H =-,H 为层高;柱截面宽度可以取为

()12/3b h =-。选定柱截面尺寸为500 mm ×500mm

3.2 梁尺寸确定

框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm ×600mm

3.3 楼板厚度

楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm 。

4荷载计算

作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。

高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对高度不超过40m 以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。

竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。

5侧移计算及控制

框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。

当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。

框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。

6 内力计算及组合

6.1 竖向荷载下的内力计算

竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。

6.2 水平荷载下的计算

利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,然后将作用在每一层上的水平力按照该榀框架各柱的刚度比进行分配,算出各柱的剪力,再求出柱端的弯矩,利用节点平衡求出梁端弯矩。

6.3 内力组合

第一:荷载组合。荷载组合简化如下:

(1)恒荷载+活荷载、(2)恒荷载+风荷载、(3)恒荷载+活荷载+风荷载、(4)恒荷载+地震荷载+活荷载。

第二:控制截面及不利内力。框架梁柱应进行组合的层一般为顶上二层,底层,混凝土强度、截面尺寸有改变层及体系反弯点所在层。

框架梁控制截面及不利内力为:支座截面,-M

max ,V

max

,跨中截面,M

max

框架柱控制截面为每层上、下截面,每截面组合:Mmax及相应的N、V,N

max

及相应M、V,N

min

及相应M、V。

7 基础设计

在荷载作用下,建筑物的地基、基础和上部结构3部分彼此联系、相互制约。设计时应根据地质资料,综合考虑地基——基础——上部结构的相互作用与施工条件,通过经济条件比较,选取安全可靠、经济合理、技术先进和施工简便的地基基础方案。根据上部结构、工程地质、施工等因素,优先选用整体性较好的独立基础。

8 施工材料

第一:本工程中所采用的钢筋箍筋为Ⅰ级钢,fy=210N/m㎡,主筋为Ⅱ级钢,fy=300N/m㎡。

第二:柱梁钢筋混凝土保护层为35mm,板为15mm。

第三:钢筋的锚固和搭接按国家现行规范执行。

第四:本工程所有混凝土强度等级均为C30。

第五:墙体外墙及疏散楼梯间采用240厚蒸压灰砂砖。

第六:当门窗洞宽≤1000mm时,应采用钢筋砖过梁,两端伸入支座370并弯直钩;门窗洞宽≥1000mm时,设置钢筋混凝土过梁。

9 施工要求及其他设计说明

第一:本工程上部楼板设计时未考虑较大施工堆载(均布),当外荷载达到3.0Kn/m时,应采取可靠措施予以保护。

第二:本工程女儿墙压顶圈梁为240mm×120mm,内配4φ8, φ6@250,构造柱为240mm×240mm,内配4φ10,φ6@250,间隔不大于2000mm 第三;施工缝接缝应认真处理,在混凝土浇筑前必须清除杂物,洗净湿润,在刷2度纯水泥浆后,用高一级的水泥沙浆接头,再浇筑混凝土。

第四:未详尽说明处,按相关规范执行。

设计计算书

2.1 设计原始资料

(1).冬季主导风向东北平均风速2.6 m/s,夏季主导风向东南平均风速2.6 m/s,最大风速23.7 m/s。

(2).常年地下水位低于-1.3m,水质对混凝土没有侵蚀作用。

(3).最大积雪厚度0.32m,基本雪压S

O =0.4KN/M2,基本风压W

O

=0.4 KN/M2,土

壤最大冻结深度0.09m。

(4).抗震设防烈度6度,设计地震分组第三组.

(5).地质条件

序号岩石名称厚度F ak(MPa)

1 耕土 1.1 ---

2 黏土 2.8 250

3 黏土9.

4 110

2.2 结构布置及计算简图

根据该房屋的使用功能及建筑设计的需求,进行了建筑平面、立面、及剖面设计其各层建筑平面剖面示意图如建筑设计图,主体结构4层,层高均为3.9m。

填充墙面采用240 mm厚的灰砂砖砌筑,门为木门,窗为铝合金窗,门窗洞口尺寸见门窗表。

楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚度取130mm,梁载面高度按梁跨度的1/12~1/8估算,由此估算的梁载面尺寸见表1,表中还给出柱板的砱

强度等级。C30(f

c =14.3N/mm2,f

t

=1.43N/mm2)

表1 梁截面尺寸

层次砼强度

横梁(b?h)

纵梁(b?h) AB跨BC跨CD跨

1-3 C30 300?600 250?500 300?600 250?500

柱载面尺寸可根据式N=βFg E n Ac ≥N/[U N ]fc 估算表2查得该框架结构在30m 以下,抚震得级为三级,其轴压比值[U N ]=0.9

表2 抗震等级分类

结构类型

烈 度

6 7 8 9 框架结构

高度/m

≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25 框架 四

一 剧场、体育等

二 一 一

表3 轴压比限值

结构类型

抗 震 等 级

二 三 框架结构

0.7

0.8

0.9

柱截面尺寸:柱截面高度可取h=(1/15-1/20)H ,H 为层高;柱截面高度可取b=(1-2/3)h ,并按下述方法进行初步估算。

a ) 框架柱承受竖向荷载为主时,可先按负荷面积估算出柱轴力,再按轴心受压柱验算。考虑到弯矩影响,适当将柱轴力乘以1.2-1.4的放大系数。

b ) 对于有抗震设防要求的框架结构,为保证柱有足够的延性,需要限制柱的轴压比,柱截面面积应满足下列要求。

/A N fc λ≥

c) 框架柱截面高度不宜小于400mm,宽度不宜小于350mm 。为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比不宜大于4。

根据上述规定并综合考虑其他因素,设计柱截面尺寸取值统一取500?500mm 。

基础采用柱下条形基础,基础+距离室外地平0.5,室内外高差为0.45,框架结构计算简图如图所示,取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线,梁轴线取至板底,2-3

层柱高度即为层高3.9m ,底层柱高度从基础顶面取至一层板底,即

h 1=3.9+0.45+0.5=4.85m 。

2.3 荷载计算

2.3.1 恒载标准值计算

屋面:刚性防水屋面(有保温层) 鲁J01-2005 12/7

40厚C20细石砼内配直径4间距150双向钢筋 0.8 kN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平 0.02x20=0.4kN/m2 70厚水泥防水珍珠岩块或沥青珍珠岩保温层

0.07x10=0.7

kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 kN/m2 100 厚结构层 0.1x25=2.5 kN/m2

12厚板底抹灰 0.012x20=2.5 kN/m2

合计 4.82kN/m2楼面:

水磨石地面(10mm面层,20mm水泥砂浆打底,素水泥打底)

0.65kN/m2

130厚钢筋砼板25×0.13=3.25 kN/m2

12厚水泥沙浆0.012×20=2.5 kN/m2

合计 4.14 kN/m2梁自重:

边跨梁 bXh=300×600mm

梁自重 25×0.3×(0.6-0.13)=3.75kN/m

抹灰层:12厚水泥砂浆

<0.012×(0.6-0.13)×2+0.012×0.3>×20=0.312kN/m

合计4.062kN/m2

中间跨梁 bXh=250×500mm

梁自重25×0.25×(0.5-0.13)=3.00kN/m

抹灰层:12厚水泥砂浆

<0.012×(0.5-0.13)×2+0.012×0.25>×20=0.26kN/m

合计3.26kN/m2

柱自重:bXh=500×500mm

柱自重 25×0.50×0.50=6.25kN/m

抹灰层:12厚水泥砂浆 0.012×0.50×4×20=0.48kN/m

合计 6.73kN/m 外纵墙自重:

标准层:

纵墙(240灰砂砖)18×(3.9-0.5-1.8)×0.24=6.48kN/m

铝合金门窗 0.35×1.8 =0.63kN/m

水泥粉刷外墙面0.36×(3.60-1.80)=0.756kN/m

水泥粉刷内墙面0.36×(3.60-1.80)=0.756kN/m

合计8.622kN/m2

底层:

纵墙(240灰砂砖)

18×(4.85-1.80-0.50-0.40)×0.24=9.288kN/m

铝合金门窗0.35×1.8=0.63kN/m

釉面砖外墙面0.5×(4.35-1.80-0.50)=1.025kN/m

水泥粉刷内墙面0.756kN/m

合计11.70kN/m

内纵墙自重:

标准层:

纵墙(240灰砂砖) 18×(3.90-0.50)×0.24=14.688kN/m

水泥粉刷墙面0.36×(3.90-0.5)×2.00=2.448kN/m

合计17.136kN/m2

底层:

纵墙(240灰砂砖)

18×(4.85-0.50-0.40)×0.24=17.06kN/m 水泥粉刷墙面0.36×3.90×2=2.808kN/m

合计19.87kN/m

2.3.2 活荷载标准值计算

第一:面和楼屋面活荷载标准值

根据荷载规范查得:

上人屋面2.02

kN

m

楼面:教室 2.02

kN

m

2.52m kN

第二:雪荷载 0.42m kN

屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者中取大值。

第一:A-B 轴间框架

屋面板荷载:

板传至梁上的三角形和梯形荷载等效为均布荷载

15

4.82 6.3218.98/28

kN m ????=

活载

15

2.0 6.327.88/28

kN m ????=

楼面板荷载: 恒

15

4.14 6.3216.30/28

kN m ????=

15

2.0 6.327.88/28

kN m ????=

梁自重 4.06/kN m

A-B 轴间框架梁均布荷载: 屋面梁 恒载=梁自重+板传荷载

4.0618.9823.04/kN m

=+=

活载=板传荷载 7.88/kN m =

楼面梁 恒载=梁自重+板传荷载

4.0616.3011.13631.496/kN m

=++=

活载=板传荷载 7.88/kN m =

第二:B-C 轴间框架梁均布荷载:

屋面板传荷载:

恒载 1

4.82 2.1210.122/2kN m ???=

活载 1

2.0 2.12 4.2/2

kN m ???=

楼面板荷载:

恒载 1

4.14 2.128.694/2kN m ???=

活载 1

2.5 2.12 5.25/2

kN m ???=

梁自重 3.26/kN m

B-C 轴间框架梁均布荷载: 屋面梁 恒载=梁自重+板传荷载

3.2610.12213.38/kN m

=+=

活载=板传荷载 4.2/kN m =

楼面梁 恒载=梁自重+板传荷载+墙自

3.268.69411.13623.09/kN m

=++=

活载=板传荷载 5.25/kN m = 第三:C-D 轴间框架梁均布板荷载同A-B 轴 第四:A 柱纵向集中荷载计算 顶层柱:

女儿墙自重(做法:墙高 900mm,100mm 砼压顶)

30.240.918/250.10.24(1.220.24)0.55.808/KN m m m kN m

=??+??+?+?=

顶层柱恒载=梁自重+板传荷载+板传荷载

16.30

8.62(6.90.5) 3.26(6.90.5) 6.92

60.7320.8634.85

116.44kN

=+-+?-+

?=++=

15

2.0 6.3(6.90.50)25.2028

kN =????-=顶层柱活载

标准层柱:

标准层柱恒载=墙自重 +梁自重+板传荷载

1

8.62(6.90.50) 3.26(6.90.50)16.30 6.9

2

55.1620.8652.16128.19kN

=?-+?-+??=++=

=标准柱活载板传活载

()

6.90.5

7.8825.22

kN -=?

=

基础顶面恒载=底层外纵墙自重+基础梁自重

(6.90.5) 2.5(6.90.5)74.881890.88kN

?-+?-=+==11.70

第五:B 柱纵向集中荷载计算

顶层柱:

顶层柱恒载=梁自重+板传荷载

2315

3.26(6.90.50)

4.82 6.3(6.90.50)

28

1

4.82 2.1120.150.152

112.63kN

=?-+????-+???-?+?=()(6.9-0.50)

=20.86+60.73+31.04

顶层柱活载=板传活载

15152.0 6.3(6.90.50) 2.0 2.40.502828

25.29.634.8kN

=????-+????-=+=(6.9)

标准层柱:

标准层柱恒载=内纵墙自重+梁自重+板传荷载

15

17.14(6.90.50) 3.62(6.90.50) 4.14 6.3(6.90.50)

28

15

4.14 2.128

202.41kN

=?-+?-+????-+????=(6.9-0.50)

1515

2.0 6.3(6.90.50) 2.5 2.1 6.90.502828

25.210.535.7kN

=????-+????-=+=顶层柱活载()

基础顶面恒载=底层内总墙+基础梁自重

19.87(6.90.50) 2.5(6.90.50)127.1716143.17kN

=?-+?-=+=

结构在进行梁柱的布置时柱轴线与梁的轴线不重合,因此柱的竖向荷载对柱存在偏心。框架的竖向荷载及偏心距如图4所示。

图4 框架竖向荷载图

2.3.4 重力荷载代表值计算

结构的重力荷载代表值应取结构和构件自重标准值

k

G 加上各可变荷载组合

1

n

Qi

ik

i Q ?

=∑,即

1

n

k Qi ik

i G G Q ?==+∑

其中可变荷载为雪荷载 20.4/kN m

0.5

Qi ?=

屋面活载 22.0/kN m 0

Q ?= 楼面活载:教室 22.0/kN m

1.0

Q ?=

走道 22.5/kN m (1) 屋面处的重力荷载代表值的计算

女儿墙的计算

'' 5.81(23.414.7)2442.72G g l kN

==?+?=女儿墙女儿墙

屋面板结构层及构造层自重的标准层

' 4.82(23.40.3)(14.70.3)1731.51G kN

=?+?+=屋面板

'250.50.5(1.950.13)20

228.75G kN =???-?=柱

顶层的墙重

1

'{8.62[(6.60.5)2(7.20.5)2(60.5)2(6.30.5)2(2.10.5)]

2

17.14[(6.60.5)2(7.20.5)2(3.60.5)2(60.5)2(6.30.5)2(6.30.5)8(2.10.5)4]}1095.99G kN

=??-?+-?+-?+-?+-+?-?+-?+-?+-?+-?+-?+-?=墙

'''''442.721713.51584.33228.751095.994065.30G G G G G G kN

=++++=++++=顶层梁女儿墙屋面板柱墙

(2) 其余层楼面处重力荷载代表值计算

'2191.98G kN =墙

' 3.39[(23.40.6)(14.70.6)]3.392415.31244.81G kN

=?+?+=??=楼面板

'250.50.5(3.90.13)20472.5G kN

=???-?=柱

''''2191.981244.81584.33472.54493.62G G G G G kN

=+++=+++=标准层墙楼面板粱柱

(3) 底层楼面处重力荷载代表值计算

3.9

4.850.1322'2191.982191.98 1.1263.90.13

2468.17G kN

+-=?=?-=墙 '1244.81G kN =楼面板

'584.33G kN =梁

'472.5 1.126532.04G kN

=?=柱

''''2468.171244.81584.33532.044843.4G G G G G kN

=+++=+++=标准层墙楼面板粱柱

(4) 屋顶雪荷载标准值

0.40(23.40.6)(14.70.6)0.402415.3146.88Q q S kN

=?=?+?+=??=雪雪

(5) 楼面活荷载标准值

2.02

3.713.2 2.523.7 2.6625.6815

4.05779.73G q S q S kN

=?+?=??+??=+=楼面教教走道走道

(6) 总重力荷载标准值

0.5EW G =+??屋面处屋面处结构和构件自重雪荷载标准值

=4065.30+0.5146.88 =4138.74kN

0.5779.930.5779.93EW EW G G =+??=+??楼面处底层楼面处结构自重活荷载标准值 =4843.40+0.5 =5233.27kN

标准层楼面处结构自重活荷载标准值 =4493.62+0.5 =4883.6kN

2.4 地震作用计算

2.4.1 横向框架侧移刚度计算

横梁线刚度ib 计算过程见下表4,柱线刚度ic 计算见表5。

表4 横梁线刚度ib 计算表

层次

类 别 Ec/

(N/mm 2

)

b ×h/mm 2

Io/mm 4

L/mm

EcIo/L

(N.mm)

1.5EcIo/L 2EcIo/L

1-3

AB 跨 3.0×104

300×600 5.4×109

6300

9

5.2110?2.57×

1010 3.85×

1010 5.14×

1010 BC 跨 3.0×104

250×500 2.6×109

2100

3.71×1010

5.57×

1010

7.43×

1010

表5 柱线刚度ic 计算表

层次 hc/mm Ec/(N/mm 2

) b ×h/mm 2

Ic/mm 4

EcIc/hc/(N.mm) 1 4850 3.0×104 500×500 95.2110? 3.22×1010

2-3

3900

3.0×104

500×500

95.2110?

4.00×1010

取BC 跨梁的相对线刚度为1.0,则其他为:

AB 跨 BC 跨 1层柱 2-3层柱

相对刚度I 0.69 1.0 0.43 0.54 框架梁柱的相对线刚度如图4,作为计算各节点杆端弯矩分配系数的依据。

柱的侧移刚度按式D=α

c

2

12h i

计算,式由系数αc 为柱侧移刚度修正系数,由

水闸设计说明书_毕业设计

水闸设计说明书专业方向:水利水电建筑工程

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

轻钢厂房毕业设计计算书

轻钢厂房毕业设计计算书 Prepared on 22 November 2020

本科毕业设计(论文) 题目鼎盛环保设备 生产车间设计 学生姓名 学号 院(系)土木工程学院 专业土木工程 指导教师 时间 2009年6月10日 西安建筑科技大学 毕业设计任务书 题目:鼎盛环保设备生产车间设计 院(系):土木工程学院 专业:土木工程 姓名: 学号: 指导教师: 填表日期:2009年6月10日 题目:鼎盛环保设备生产车间设计 一、工程概况 1. 工程名称:Xx环保设备生产车间设计。 2. 建设地点:拟建建筑物位于西安市, 室外地坪设计标高为。。

3. 建设规模:总建筑面积2000~2500平方米。 4. 本项目拟定开工日期:2009年7月1日,竣工日期:2009年10月31日。 5. 设计要求:单层轻型钢结构厂房,厂房内设起重量5t(或10t)吊车2台,轨顶标高7m或8m。 二、设计原始资料 (一)气象条件 1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。 2. 主导风向:东北。基本风压m2。 3. 基本雪压:m2。 4. 年降雨量:632mm;日最大降雨量:92mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。 5. 土壤最大冻结深度450mm。 (二)工程地质条件 1.建筑场地地貌单元属黄土梁南缘,场地工程地质条件见附录2。 2.地下水稳定埋深~,属潜水类型。地下水对钢结构和混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,但在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。场地水位以上土质对钢结构和混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。 3.I级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为170kPa。 4.抗震设防烈度8度,建筑场地类别为II类。 5.根据场地岩土工程条件和建筑物荷载特点,建议本工程采用换土垫层法处理地基,基础形式采用柱下独立基础。 (三)施工条件 1. 建设场地平坦,道路通畅,水、电就近可以接通,基本具备开工建设条件。 2. 拟参与投标的施工单位技术力量和机械化水平均较高。 三、建筑设计任务及要求 (一)设计任务

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

某高校教学楼计算书毕业设计_说明

华中科技大学土木工程2001级毕业设计 ——某高校教学楼 计算书 (下册) 设计: 指导教师 华中科技大学土木工程与力学学院

4 第⑨轴横向框架力组合及配筋计算 (86) 4.1 力组合....................................... 错误!未定义书签。 4.2 截面设计 (91) 5 部分板设计 (153) 5.1 七层板设计................................... 错误!未定义书签。 5.2 底层板设计................................... 错误!未定义书签。 6 1号楼梯设计 (160) 6.1 梯段板设计 (160) 6.2 平台板设计 (161) 6.3 平台梁设计 (162) 6.4 构造措施 (164) 7 主楼电算 (164) 7.1 PKPM电算 .................................... 错误!未定义书签。 7.2 电算、手算结果比较与分析..................... 错误!未定义书签。 7.3 基础设计荷载................................. 错误!未定义书签。 7.4 BIS隔震设计分析 ............................. 错误!未定义书签。 8 部分基础设计 (164) 8.1 基础隔震设计................................. 错误!未定义书签。 8.2 条形基础设计 (165) 9 全文总结 (176) 10 致 (178) 11 参考文献 (179)

水利水电工程水闸毕业设计

第一章总论 第一节概述 一、工程概况 涡河发源于河南省中牟县境内,经开封、通许、尉氏、太康、鹿邑等县,在安徽省与惠济河汇合后流入淮河。汇合口以上流域面积4200km2,涡河在鹿邑县境内属平原稳定型河流,河面宽约200m,深约7——10米。由于河床下切较深,又无适当控制工程,雨季地表径流自由流走,而雨过天晴经常干旱,加之打井提水灌溉,使地下水位愈来愈低,严重影响两岸的农业灌溉和人蓄用水。为解决当地40万亩农田的灌溉问题,上级批准的规划确定,在鹿邑县涡河上修建挡水枢纽工程。 本工程位于河南省鹿邑县城北约1Km,距汇合口18Km。它是涡河梯级开发中最末一级工程,涡河闸控制流域面积4070Km2。 二、拦河闸任务 涡河拦河闸所担负的任务是正常情况下拦河截水,抬高水位,以利灌溉。洪水时开闸泄水,以保安全。 本工程建成后,可利用河道一次蓄水800万m3,调蓄河水两岸沟塘,大量补给地下水,有利于进灌和人蓄用水,初步解决40万亩农田的灌溉问题,并为工业生产提供足够的水源,同时渔业、航运业的发展,以及改善环境,美化城乡都是极为有利的。 第二节基本资料 一、地形资料 闸址处系平原型河段,两岸地势平坦,地面高程约为40.00m左右。河床坡降平缓,纵坡约为1/10000,河床平均标高约为30.0m,主槽宽度约为80—100m,河滩宽平,至复式河床横断面,河流比较顺直。

附闸址地形图一张(1/1000) 二、地质资料 (一)根据钻孔了解闸址地层属河流冲积相,河床部分地层属第四级蟓更新世Q3与第四纪全新世Q4的层交错现象,闸址两岸地面高程均在43m 左右。 闸址处地层向下分布情况如下: 1、重粉质壤土:分布在河床表面以下,深约3m。 2、细砂:分布在重粉质壤土以下(河床部分高程约在28.8m以下。) 3、中砂:分布在细砂层以下,在河床部分的厚度约为5m左右。 4、重粉质壤土:分布在中砂层以下(深约22m以下)。 5、中粉质壤土:分布在重粉质壤土以下,厚度5—8m。 附闸址附近地址剖面图一张 三、土的物理力学性质指标 1.物理性质 湿容重γa=19kN/m3 饱和容重γ饱=21kN/m3 浮容重γ浮=11Kn/m3 细砂比重γg= 27kN/m3 细砂干容重γ干=15kN/m3 2.内摩擦角 自然含水量时φ=280 饱和含水量时φ=250 3.土基许可承载力:【δ】=200kN/m3 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数 密实细砂层f=0.36

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

混凝土结构设计毕业设计计算书

混凝土结构设计毕业设 计计算书 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

本科毕业设计 河南省郑州市企业办公楼的设计 学院:城市建设学院 专业:土木工程 学号:1162 学生姓名:郑健 指导教师:唐红 日期:二○一七年六月 摘要 本设计的题目是:河南省郑州市企业办公楼的设计,结构建筑规模为6层框架结构,各层层高(底层层高),建筑物总高度为 ,总建筑面积为。 对本课题的研究将分为毕业实习、建筑设计、结构设计、毕业设计整理四个方面。毕业实习阶段,收集必要的设计原始资料,做好设计前的调查研究工作,参考同类型设计的文字及图纸资料。学习有关的国家法规及规范。建筑设计分为初步设计及施工图设计两个阶段,在此阶段将拟定建筑方案,确定建筑使用的材料及做法,确定建筑的总体形状及各种尺寸,绘出平、立、剖、总平面图、详图、写出施工说明并列出门窗明细表。结构设计

阶段主要是进行结构计算简图的确定、荷载计算、内力分析、内力组合、梁、柱截面配筋、板的设计、楼梯的设计、基础的设计以及结构施工图的绘制等;毕业设计整理阶段则是对毕业设计所需资料的装订,按学校毕业设计条例及教研室实施细则整理毕业设计成果,做好毕业答辩准备工作。 关键词:结构设计;框架结构;荷载;配筋

Abstract This design topic is the design of Zhengzhou city enterprise office building, construction scale of 6 storey frame structure, each layer of (bottom height , the building’s height is , and the total construction area are . The study on this subject will be divided into graduation practice, architectural design, structural design, from four aspects of the design of finishing. The graduation practice stage, collecting the original design information necessary to do research work, before the design, drawings and documents with reference to the text type design. Learn about the national regulations and architectural design specifications. The design of the two stages of preliminary design and construction drawing, this stage will draw the construction plan, determine the use of materials and construction practices, to determine the overall shape and size, building paint Ping, Li, section, general layout, construction details, write instructions and lists the windows list. The structure design stage is mainly determined. The structure calculation diagram load calculation, internal force analysis, the combination of internal forces, beam, column reinforcement, plate design, stair design, foundation design and construction drawing design; finishing The stage is the information needed in the graduation design of binding rules for the

四层办公楼教学楼宿舍楼毕业设计

办公楼、教学楼、宿舍楼、旅馆毕业设计 一、设计资料: 建设地点:南方某城市。 场地面积:长×宽=110×70m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 总建筑面积:3000±10%平方米。 最高气温:41℃。 最低气温:-8℃。 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。 基本风压:0.35KN/m2。 基本雪压:0.5 KN/m2。 最大降雨量:60mm/h。 场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05m/ s2,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,Ⅱ类建筑场地。 地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为: 1、填土(Qm l),褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含快石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。 2、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1m,f ak=200kPa,E S =7.7Mpa。 3、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,f ak=200kPa, E S=7.7Mpa。场地土15m深度X围内无液化土层。 二、建筑设计功能要求: 设计题目(一):某办公楼设计 (一)、层数为不超过4层,净高为3.6米。 (二)、建筑主要组成用房: 门厅:80平方米×1 传达值班:36平方米×1 展览室(含储藏室):120平方米×1(可与门厅结合布置) 接待室:30平方米×2 保健室:20平方米×2 办公室:20平方米×40(可考虑部分为大开间办公室) 套间办公室(带接待室):40平方米×5 小会议室:40平方米×2

水闸设计过水流量和水闸设计规范毕业论文

水闸设计过水流量和水闸设计规毕业论文 1 工程概况 1.1 基本资料 新东港闸是一座拦河闸,防洪保护农田45万亩。设计灌溉面积5.3万亩。设计排涝面积40万亩。起着引水灌溉和防洪排涝的重要作用。 1.1.1 建筑物级别 根据水闸设计过水流量和水闸设计规(SL-265-2001)的平原区水闸枢纽工程分等指标知本工程规模属于中型,其建筑物级别为3级。 1.1.2 孔口设计水位 孔口设计水位组合见表1-1。 表1-1 孔口设计水位组合表 1.1.3 消能防冲设计 消能防冲设计水位组合见表1-2。 表1-2 消能防冲设计水位组合表 1.1.4 闸室稳定计算 闸室稳定计算水位组合见表1-3。 表1-3 闸室稳定计算水位组合表

1.1.5 地质资料 本拦河闸持力层为局部含砂砾,含铁锰质结核及砂礓的棕黄夹灰色粘土、粉质粘土,可塑—硬塑状态,中压缩性,直接快剪c=55kPa ,φ=17°。地基允许承载力220kPa 。 1.1.6 回填土资料 回填土采用粉砂土,其摩擦角17,0c ?==,湿容重3 /18m kN ,饱和容重为 3/20m kN ,浮容重3 /10'm kN =γ。 1.1.7 地震设计烈度 地震设计烈度:7。 1.1.8 其他 上下游河道断面相同均为梯形,河底宽分别为40.0m ,河底高程4.2m ,边坡1:2.6。河道堤顶高程与最高水位相适应。两岸路面高程相同8.2m 。交通桥标准:公路Ⅱ;双车道。 1.2 工程概况 东新港闸主要作用是引水灌溉和防洪排涝。该闸为开敞式钢筋混凝土结构,共5孔,每孔净宽 6.0m 。闸墩为钢筋砼结构,边墩和中墩厚为 1.0m ,缝墩厚 1.2m ,闸室总宽36.40m 。闸底板为砼结构整体式平底板,顺水流方向长16.0m ,底板厚1.5m ,顶高程与河底同高为▽4.20m 。钢筋砼铺盖长18.0m ,厚0.5m ,顶高程▽4.20m ;下游消力池为钢筋砼结构,厚0.8m ,池长19.0m ,顶高程▽3.5m 。海漫前1/3浆砌块石结构;后2/3干砌石结构,并设有混凝土格埂,长21.0m 。公路桥为C25钢筋砼斜空心板结构,公路桥标准:公路Ⅱ,双车道,桥面高程▽9.64m ,桥面宽8.0m ,两边人行道为0.8m 。工作桥为钢筋砼π梁式结构,且在上面建房子。工作桥桥总宽3.9m ,启闭机房墙厚0.24m,机房净宽3.42m 。纵梁高0.6m ,宽0.4m ;横梁高0.4m ,宽0.25m 。闸门为露顶式平面钢闸门,门顶高程▽8.7m 门底高程▽4.2m 。在闸门上游侧设有胸墙,胸墙顶高程▽11.0m ,胸墙底高程▽8.5 m 。采用2×16 t 双吊点卷扬式启闭机5台套,上、下游翼墙均为反翼墙;上游翼墙分为5段;下游翼墙分为4段。上游翼墙后回填土高程9.5m ;下游翼墙回填土

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

毕业设计教学楼计算书1

3.5.1 柱截面尺寸的确定 柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm×500mm 3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm×600mm 3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。 3.6 基本假定与计算简图 3.6.1 基本假定 第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。 第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。 3.6.2 计算简图 在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。 3.7荷载计算 作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。 高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对

高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。 竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。 3.8 侧移计算及控制 框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。 3.9 内力计算及组合 3.9.1 竖向荷载下的内力计算 竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。 3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,

锅炉房毕业设计计算书祥解

巴楚县集中供热燃煤锅炉房 设计说明书 学校:新疆大学 班级:建筑环境与设备工程10-1班学号: 20102203204 姓名:侯国春 指导老师:吴梅花 完成日期: 2013年3月

摘要 本工程为新疆巴楚县集中供热燃煤锅炉房设计,采暖面积为56.5万平方米,采暖半径3000米,采暖方式散热器采暖,设换热站,锅炉的供回水为115/70℃。 在本说明书中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计依据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.19 MW。本设计选用3台SZL14-1.0/115/70-AⅡ型锅炉。单台锅炉额定功率为14MW,工作压力为1.0MPa,并根据水力计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤锅炉房;热水采暖;锅炉选型;水处理;运煤除渣系统;风系统;锅炉房工艺布置。

Abstract This project is the design of Xinjiang Bachu County Central heating boiler room,heating area of 565000 square meters, heating radius of 3000 meters, heatingradiator heating, a heat exchange station, boiler water supply and return to 115/70 ℃. In the specification system explained in detail the principle and the design on the basis of the boiler room design, and gives the selection of equipment on the basis of reasonable and main equipment type. According to the requirements ofbuilding energy saving design, calculate the maximum heat load is 39.19MW. This design uses 3 SZL14-1.0/115/70-A Ⅱ boiler. A single boiler with rated power of14, working pressure is 1, and the calculation to determine the hydraulic pipeaccording to the size and the water pump and fan model. Keywords: coal-fired boiler room; hot water heating; boiler selection; water treatment; coal slag removal system; air system; layout of boiler room.

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

框架结构中学教学楼毕业设计计算书

框架结构中学教学楼毕业设计计算书 篇一:土木工程毕业设计五层教学楼框架结构计算书安徽建筑大学 摘要 本工程是费县晨光高中教学楼,为多层钢筋混凝土框架结构,共五层,层高为3.6米,建筑物总高度为19.100米。在遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则和国家有关现行建筑结构设计规范与标准的基础上,进行了教学楼的建筑与结构初步设计,获得了该建筑物初步设计阶段的建筑CAD设计图纸与技术指标,确定了结构布置方案与结构计算模型。 先进行了层间荷载代表值的计算,然后按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载、活荷载以及雪荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计(完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算)、楼盖的设计(完成了板的配筋和梁的配筋)、基础的设计(完成了基础的配筋) 关键词:钢筋混凝土,框架,结构设计 安徽建筑大学

Abstract This is a teaching building of a Chenguang chool in Feixian. It is a multi-layer reinforced concrete frame. It has five stories, the height of the storey is 3.6 meters.The height of the whole building is 18.75 meters. In accordance with the design principle of “applicability、safety、economy、aesthetic”and the present codes and standards of the architectural and structural design, the primary architectural and structural design of building is carried out. After getting the architectural drawing from CAD design, the anthor decides the structural scheme and the structural calculation model of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the xxbination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be

水闸毕业设计任务书

水闸毕业设计任务书 慈溪市三八江水闸初步设计 浙江水利水电专科学校 水利工程系 二00四年三月

一、毕业设计目的和作用 毕业设计是学生在大学期间最后一个全面性、总结性、实践性的教育环节,是学生运用所学的知识和技能,解决某一工程具体问题的一项尝试,是走向工作岗位前的一次实战演习,主要目的作用如下: 1、将学生在专业课程及基础课程内说学到的知识加以系统化、巩固 和加深,扩大学生所学的基本理论知识和专业知识。 2、培养学生独立解决本专业技术问题和综合运用所学知识解决实际 问题的能力和创新精神,鼓励大胆提出新的设计方案和技术措施。 3、培养学生掌握设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编 写设计文件等方面的锻炼和提高。 4、培养学生形成正确的设计思想,树立严肃认真,实事求是和刻苦 钻研的精神。 二、设计题目 慈溪市三八江水闸初步设计 三、设计内容 (一)围垦工程枢纽总体布置 (二)水闸设计(详见指导书) 1.闸址选择(定性分析) 2.枢纽布置 3.闸室布置 4.两岸连接建筑物设计 5.消能防冲设计 6.防渗排水设计 7.闸室稳定计算 8.地基处理设计 9.水闸主要结构设计 10.施工组织设计和概预算(本次不作要求) 四、设计成果与要求 (一)设计成果 (1)毕业设计计算书说明书各一份 (2)图纸: i.围垦工程枢纽布置图

ii.闸室平面布置图 iii.水闸上下游立视图 iv.水闸纵向剖视图 v.水闸闸底板配筋图及细部构造图 (二)设计要求 (1)认真阅读设计任务书及指导书,根据设计任务书查找参考 书及有关资料、设计规范,复习教材相关内容。 (2)根据设计任务书要求,理清全部工作程序及基本共作思 路,以便更好更快地搞好设计。 (3)设计计算说明书便写有逻辑,思路清楚,计算公式清楚,架设条件及参数选取有说明,参考资料能及时注明。说明 文字简练,语句通顺,计算必须附以示意简图。 (4)毕业设计期间应严格遵守设计纪律,独立完成各阶段设计 任务。 五、进度安排及各阶段要求 毕业设计时间短,除去答辩、制图、整理计算说明书及五一放假,实际设计约6周,时间安排大致如下表,希同学们能尽量在规定时间完成相应设计任务。 1、毕业设计进度计划: 周数时间各设计阶段主要内容工作量(%)第9周0405--0409 熟悉资料,工程总体布置10 第10周0412--0416 闸孔布置、水力计算10 第11周0419--0423 防渗排水布置计算、消能防冲设计20 第12周 0426--0507 闸身渗流稳定、抗滑稳定计算及校核20 第13周 第14周0510--0516 闸底板、闸墩、翼墙结构计算20 第15周 0517--0530 制图、整理说明书20 第16周 第17周0530--0604 答辩准备及毕业答辩2、各阶段要求详见毕业设计任务书。

某高校教学楼毕业设计计算书

目录 摘要 (Ⅰ) 一工程概况 (1) 二楼盖设计 (2) 三框架结构布置及计算简图 (9) (一)梁柱尺寸 (9) (二)计算简图 (10) 四恒荷载内力计算 (11) (一)恒荷载计算 (11) (二)恒荷载作用下内力计算 (12) 五活荷载内力计算(屋面布雪荷载) (22) (一)活荷载计算 (22) (二)活荷载作用下内力计算 (22) 六活荷载内力计算(屋面布活荷载) (30) (一)活荷载计算 (30) (二)活荷载作用下内力计算 (30) 七风荷载内力计算 (38) (一)风荷载计算 (38) (二)内力计算 (38) 八地震作用内力计算 (42) (一)重力荷载代表值计算 (42) (二)水平地震作用计算 (43) (三)一榀框架内力计算 (45) 九内力组合 (48) (一)梁内力组合 (48) (二)柱内力组合 (52) (三)内力设计值汇总 (56) 十截面设计 (59)

(一)梁截面设计 (59) (二)柱截面设计 (62) 十一楼梯设计 (67) (一)底层楼梯设计 (67) (二)其他层楼梯设计 (69) 十二基础设计 (75) (一)边柱基础 (75) (二)中柱基础 (77) (三)基础梁设计 (78) 致谢 (80) 参考文献 (81) 某高校教学楼 姓名:金坚志学号:071081249 指导教师:王新甫 浙江广播电视大学土木工程 [摘要]本工程是南京某高校教学楼。为多层钢筋混凝土框架结构。共五层,底层层高4.2米,其他层层高均为3.6米。建筑物总高度为18.6米。 本设计书包括如下部分: 1.工程概况; 2.屋盖设计; 3.荷载计算; 4.框架结构的受力分析、计算和设计; 5.楼梯设计; 6.桩基础设计。

相关文档
相关文档 最新文档