SG-A059

通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录

四川省建设厅制

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

建设单位工程竣工验收报告最终使用

***配套体育设施工程工程竣工验收报告致***住房和城乡建设委员会: ***配套体育设施工程位于***,该工程已竣工完毕,现将竣工验收情况报告如下: 一、工程概况 2,建筑檐高24.00m8500m***配套体育设施工程建筑面积,为框架结构,抗震设防烈度为8度,建筑结构安全等级为二级,基础为柱下条形基础。内墙为耐擦洗涂料饰面及局部壁纸墙面,顶棚为矿棉吸声板及铝扣板吊顶,楼地面铺花岗岩、防滑地砖、地毯。门窗工程中,门选用普通门,防火门选用甲、乙级木制防火门,外窗采用双层中空玻璃断桥铝合金窗,五金齐全。外墙饰面为浮雕涂料,屋面为75mm厚银灰色彩钢夹芯板。地上四层,一层为游泳池;二、四层各种球类场馆。 目前各个分部工程工作量已全部完成,主要包括: 1、地基与基础; 2、主体结构; 3、建筑装饰装修; 4、建筑屋面; 5、建筑给排水; 6、建筑电气; 7、智能建筑(包括通信网络系统、火灾报警及消防联动系统、综合布线系统子分部); 8、通风与空调; 9、电梯;10、保温节能。 二、关于执行建设法规的情况: 根据“建设法规”和“建设工程质量管理条例”的规定,本工程认真执行了“建设许可,建设工程承包、发包,工程监理,工程安全生产,工程质量管理”等制度的各项要求。本工程于20**年3月19日取得了工程施工许可证[20**]施建字***号,并做了工程质量监督注册。 三、参加工程的各单位情况: 1.建设单位:*** 法定代表人:*** 2.施工单位:***集团有限公司

法定代表人:*** 企业资质:壹级 证书编号:A102401*** 工程监理公司***监理单位:.3. 法定代表人:*** 企业资质:甲级 证书编号:[建]工监企第(***)号 4.设计单位:****工程设计研究所 法定代表人:*** 企业资质:乙级 证书编号:*** 5.勘察单位:***基础工程有限公司 法定代表人:*** 企业资质:乙级 证书编号:*** 四、工程验收情况 1.验收时间及验收单位的组成 本工程于20**年4月28日竣工验收,验收小组由建设、设计、监理、施工四方项目负责人及专业人员组成,并由***质量监督总站各专业人员参加,由建设单位主持验收。 2.验收程序和内容

中央空调竣工验收报告

中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进 行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维 护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人: __________________________ 用户签名:___________________ 日期: __________________________ 日期:_____________________篇二:空调验收表格目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一: 风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表 十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹 洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设 备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程 质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装 分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除 尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附 表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定 表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程 质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇三:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况:

通风空调工程验收【最新】

通风空调工程验收 通风空调 评定标准与评定等级: 1.中央空调的工程质量检验评定标准 1.1中央空调的工程质量评定应遵循国家的有关标准执行。这些标准有: (1)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2013 (2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 (3)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 1.2工程质量检查的依据有: (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242。 (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243。

(3)工程设计图纸及设计文件、设计变更通知单、工程会议纪要及工程洽商。 (4)国家及地方有关的施工规范、规程、工艺标准。 (5)企业标准、工法、施工方案、技术交底等。 2.质量评定等级 2.1单位工程质量等级 (1)符合以下标准的单位工程为“合格”: a.所含分部工程的质量应全部“合格”。 b.质量保证资料应基本齐全。 c.观感质量的评定得分率应达到70%及其以上。 (2)符合以下标准的单位工程为“优良”:

a.所含分部工程的质量应全部合格,其中有50%及以上优良。 b.质量保证资料应基本齐全。 c.观感质量的评定得分率应达到85%及其以上。 2.2分部工程质量等级 (1)合格:所含分项工程的质量全部合格。 (2)优良:所含分项工程的质量全部合格,其中有50%及以上为优良。 2..3分项工程质量等级 (1)合格 a.保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。 b.基本项目抽查处/件应符合相应质量检验评定的合格规定。 c.允许偏差项目抽检的点数中,有80%及其以上的实测值应在相

中央空调竣工自评报告

XXXXXXX 中央空调工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审批人: XXX建设集团股份有限公司

竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX中央空调工程 2、建设单位:XXXXXXXX 3、监理公司:XXXXXX建设工程咨询有限公司 4、施工单位:XXXX建设集团股份有限公司 XXXXXX中央空调工程位于XXXXX,总建筑面积22876㎡,由地上15层主楼及地下室组成的高层综合性实验办公大楼。空调冷热两用,冷源采用2组涡旋模块机组,热源采用省行管局提供90°C/60°C采暖热水,选2台板式换热机组供大楼冬季使用。 二、施工质量评估依据 1、设计文件、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更 2、建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国 家、地方、行业标准 主要有: 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 三、施工内容 公司空调工程与2011年8月份进场施工,与2013年2月底施工结束。按空调图纸的要求空调施工分四部分完成。第一、空调水系统:空调主管采用焊接工艺,空调支管采用螺纹连接,全部经试压检验无漏后隐蔽保温。第二、风系统,包括空调送风系统、新风系统、地下

室通风系统采用新型共板工艺风管压加强筋。在专用加工厂车间加工完毕后现场组装,经漏光检验合格后隐蔽保温。第三、室内风机盘管控制系统采用液晶温控三速控制,每个开关安装后经调试合格第四、设备安装:包括制冷主机、室内风机盘管、新风风柜、落地风柜、通风机、水泵、冷却塔等设备俱采用减震安装,按图纸要求安装就位,设备试运行后性能达到规范要求。 四、安全文明施工 1、建立完善的质量管理体系:监理公司内部及施工方式成立质量保证小组和安全文明小组,建立科学、完善的质量控制措施并严格实施,明确各管理、技术人员、安全员的职责。同时定期加强对施工人员进行专题安全教育,定期组织现场安全文明施工检查,对工人交底全面,强化职工对工程质量及安全的意识。 2、在施工过程中,我项目部通过狠抓现场安全文明施工建设,对外树立了良好的企业形象,迄今未发生安全事故。 五、质量的控制 我项目部认真执行我司“重视管理策划,严格过程控制;持续质量改进,满足顾客需求”的质量方针,在施工过程中执行公司ISO9001:2000质量管理体系的管理标准和管理体系,采取了如下主要措施,保证了合同要求和质量方针和目标的实现。 首先,编制施工组织设计,确立质量目标,结合公司的质量方针和目标以及工程的实际,编制了施工组织设计,并经公司 总工程师、监理工程师、业主审批后实施,以该施工组织设计

通风与空调工程施工质量验收标准

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002) 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间内泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备.2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最大地度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

中华人民共和国国家标准 通风与空调工程施工质量验收规范Code of acceptance for construction quality of Ventilation and air conditioning works GB50243-2002 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年4月1日 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。2.0.6 风管部件duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造.

《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3)

1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 2.0.6 风管部件duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间内泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备.2.0.I5 风管系统的工作压力design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最大地度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.0.18 风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it 由风机箱和高效过滤器等组成的用于洁净空间的单元式送风机组. 2.0.19空态as-built 洁净室的设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员在场.

输送第1章-通风空调【机械工程】识图

第1章 通风空调工程识图 1.1 通风空调工程施工图的分类 由基本图、详图、文字说明、主要设备材料清单等组成。 基本图——平面图、剖面图、原理图、系统图 详图——部件加工及安装图(设计院设计和标准通用图集两种)1.1.1 图纸目录 图名、图号、规格、附注 1.1.2 设计施工说明 主要在施工图纸上无法用线型或符号表达的一些内容,如技术标准、质量要求等。 ⑴设计依据 ⑵工程性质、规模、服务对象及系统工作原理。 ⑶设计参数:如室外(内)空气参数、换气次数等。 ⑷施工质量要求和特殊的施工方法。 ⑸保温、油漆等的施工要求。 1.1.3 设备、材料清单 工程所需各种设备和主要材料的名称、规格、型号、品牌厂家、数量等的明细表。

1.1.4 平、剖面图及详图P38 A ⑴平面图是施工图中最基本的一种图样,应按本层平顶以下俯视绘出。 平面图主要表达—— 建筑物的设备的平面布置 管线的水平走向、排列的规格尺寸 管道的坡度和坡向,管径和标高等 平(剖)面图中的风管宜用双线绘制,风管法兰盘宜用单线绘制。两根风管相交叉时,可不断开绘制,其交叉部分的不可见轮廓线可不绘出。 ⑵剖面图是施工图中常见的一种图样,应在其平面图上选择能反映该系统全貌的部位直立剖切,剖切的视向宜向上、向左。 剖面图主要表达—— 风管、水管、部件及设备的立面位置及标高尺寸 ⑶详图,它表明—— 风管、部件及设备制作和安装的具体形式、方法和详细构造及加工尺寸,对于一般性的通风空调工程,通常都使用国家标准图集。对于一些有特殊要求的工程,则由设计院设计施工详图。 1.1.5 系统图P39 B 即系统轴测图、也称透视图。 完整形象地把风水管、部件及设备之间的相对位置及空间关系表示出来,图上还注明规格尺寸、标高等。系统图一般用单线表示,按比例给制。

通风与空调工程识图汇总

5.1 通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

① 建筑概况 介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调 工程的要 求。 ② 设计标准 室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空 调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求 及噪音标准等。 ③ 空调系统及其设备 对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空 调设备进行 简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④ 空调水系统 系统类型、所选管材和保温材料的安装要求, 系统防腐、 试压和排污要求。 ⑤ 防排烟系统 机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风 (包括防排烟) 与空调系统的风道、 水管、 阀 门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图, 空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、 距地面的 高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风 机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员 对整个水系统或制冷工艺有全面了解 原理图(即工艺流程图)可不按比例绘制。 (5) 详图 因上述图中未能反映清楚,国家或地区又无标准图,则用详图进行表示。 例如,同一平面图中多管交叉安装,须用节点详图表达清楚各管在平面和 高度上的 ⑥空调冷冻机房 们的安装要求。 冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它

通风与空调工程竣工验收

通风与空调工程竣工验收 1.施工单位通过无生产负荷的系统运转与调试以及观感质量检查合格,将工程移交建设单位,由建设单位负责组织,施工、设计、监理等单位共同参与验收,合格后办理竣工验收手续。 2.竣工验收资料包括:图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及试验报告;隐蔽工程、工程设备、风管系统、管道系统安装试验及检验记录、设备单机试运转、系统无生产负荷联合试运转与调试、分部(子分部)工程质量验收、观感质量综合检查、安全和功能检验资料核查等记录。 3.观感质量检查包括:风管.及风口表面及位置;各类调节装置制作和安装;设备安装;制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装;支、吊架型式、位置及间距;油漆层和绝热层的材质、厚度、附着力等。 中央空调竣工报告实例 一、工程概况:

二、工程施工情况: 我司于2007年7月25 日组建工程施工项目部,开始进驻施工现场,依据《施工合同》和工程建设有关规范、法律法规等要求进行施工。项目部实行项目经理工程负责制。项目施工前建立一套方法科学、行之有效的现场工作制度及流程,严格执行施工过程的各项工作。工程于2008年12月16日项目部组织技术人员对室内工程进行完工自检初验,现已达到单位工程完工验收条件。 施工过程中对单位工程的项目质量和安全管理体系、施工组织设计、施工方案及各种施工计划等文件报批;工程所采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备等均按规定进行现场验收并签署相关文件;对施工测量放样及对关键工序和隐蔽工程等进行验收记录;现场进行各项检测、调试和试验记录。 三、分部工程质量验收情况 本单位工程质量验收包括3个分部工程,分别为制冷、空调水系统、通风与空调分部。项目部严格按照规范规定组织相关的单位和具备相应资格的人员进行工程质量验收,形成验收记录,共签署34份工程隐蔽验收记录及48份检验批验收记录,56份施工试验及见证检测报告记录。各分部施工质量验收结果均为合格,设备安装、调试、试运转情况正常。 四、工程质量

空调工程竣工报告范文求通风空调工程竣工验收报告范本

空调工程竣工报告范文求通风空调工程竣工验收报告范本 12 竣工验收 12.0.1 通风与空调工程的竣工验收,是在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按本规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。 12.0.2 通风与空调工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计监理等单位共同进行,合格 后即应办理竣工验收手续。 12.0.3 通风与空调工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录: 1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图; 2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告; 3 隐蔽工程检查验收记录;

4 工程设备、风管系统、、管道系统安装及检验记录; 5 管道试验记录; 6 设备单机试运转记录; 7 系统无生产负荷联合试运转与调试记录; 8 分部(子分部)工程质量验收记录; 9 观感质量综合检查记录; 10 安全和功能检验资料的核查记录。 12.0.4 观感质量检查应包括以下项目: 1 风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷; 2 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作;

3 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠。 4 制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏; 5 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求; 6 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固,自然无强扭; 7 通风机、制冷机、水泵、风机盘管机组的安装应正确牢固; 8 组合式空气调节机组外表平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏; 9 除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密; 10 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏;

通风与空调工程施工质量验收规范GB

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50234-2002)目录 0、---0 0、------------------------------------------------------0 1、------------------------------------------------------0 2、------------------------------------------------------0 3、---------------------------------------------------0 4、---------------------------------------------------0 ------------------------------------------------0 .------------------------------------------------0 ------------------------------------------------0 5、---------------------------------------0 ----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 6、-----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 7、-----------------------------------------0 ----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 ----------------------------------------------0 8、-------------------------------------------0

房屋建筑工程竣工验收报告.doc

房屋建筑工程竣工验收报告 房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收,保证工程质量,本文是我整理的房屋建筑工程竣工验收报告,仅供参考。 房屋建筑工程竣工验收报告1 建设单位 (盖章) 验收时间 慈溪市建设局制 填报说明 1,竣工由建设单位负责填写 2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况不予备案. 4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效. 竣工项目审查 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 层数

勘察单位 建筑面积 造价 设计单位 报建日期 监理单位 开工日期 施工单位 竣工日期 施工许可证号 施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论 完成设计项目情况 基础,主体,室内外装饰工程给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定

分包合同约定 专业承包合同约定 (填写已完成或未完成) 技术档案和施工管理资料 建设前期,施工图设计审查等技术档案监理技术档案和管理资料 施工技术档案和管理资料 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 进场试验报告 主要建筑材料 构配件 设备 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 五,工程质量保修书,使用说明书 (填写有或无) 审查结论 建设单位项目负责人: 20 年月日 竣工验收组织实施情况 验收机构: 领导层 主任

副主任 成员 各专业组 验收专业组 成员 建筑工程 给排水,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 室外工程 注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收. 验收组织程序 1,建设单位主持验收会议 2,施工单位介绍施工情况 3,监理单位介绍监理情况 4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查 5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 三,工程质量情况 分部工程名称 评定情况 质量保证资料情况

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安

装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。 ①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇二:中央空调工程验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人:__________________________ 用户签名:___________________ 日期:__________________________ 日期:_____________________篇三:空调验收报告科技有限公司空调项目验收报告篇四:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位:

通风与空调工程施工及验收规范

《通风与空调工程施工及验收规范》简介 一、规范修编概况 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号《1992年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。 规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2月完成“报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。原规范GBJ234-82同时废止。 二、规范的适用范围 本规范主要适用于我国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、工业除尘以及防、排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统以及空气洁净室的空气净化,空气调节系统等工程。 对于特殊的高温、高压以及热电机械设备自身保护用的循环冷却等系统,则不属于本规范的范围。如高炉热风、烟气与核电站内循环的气体冷却系统等。 三、规范修编的主要内容 1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。 (1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm减薄为0.8mm。 (2)修订的依据有如下几点: (a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。

《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》

《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》是根据建设部建标[2001]87号文件“关于印发《二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”的要求,由上海市安装工程有限公司会同有关单位共同对《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88和《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97修订而成的。在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛、深入的调查研究,总结了多年来通风与空调工程施工质量检验和验收的经验,尤其总结了自GB50243-97规范实施以来的工程实践经验,依照建设部“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”十六字方针,对原规范进行了全面修订。在修订的过程中,还以多种方式广泛征求了全国有关单位和行业专家的意见,对主要的质量指标进行了多次探讨和论证,对稿件进行了反复修改,最后经审定定稿。本标准主要规定的内容有:1本规范的适用范围;2通风与空调工程施工质量验收的统一准则;3通风与空调工程施工质量验收中子分部工程的划分和所包含分项内容;4按通风与空调工程施工的特点,将本分部工程分为风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、竣工验收和工程综合效能测定与调整等十个具体的工艺分类项目,并对其验收的内容、检查数量和检查方法作出了具体的规定;5按《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001的规定,完善了本分部工程使用的质量验收记录;6为保证通风与空调工程使用效果与工程质量验收的完整,本规范对工程综合效能测定与调整作出了规定;7本规范中的强制性条文。