第十九章安全用电

安全用电不仅关系到企业的经营生产,而且直接关系到人身安全和电力系统的稳定,为保证安全生产,各单位应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,要建立健全并严格执行安全操作规程和安全管理制度,采取各种切实有效的措施,防止各类事故的发生。

第一节人身触电的方式、危害和防止措施

1.人身触电的三种方式:

(1)人体与带电体接触触电

a.单相触电

在中性点直接接地系统,当人体接触带电体时,一相电流通过人体,此时人体所承受的是相电压。

在中性点不接地系统,当人体接触带电体时,一相电流通过人体与另外两相的对地电容形成回路,造成单相接电。

b.两相触电

人体同时接触带电设备的两相导体时,电流从一相导体通过人体流入另一相,构成回路,这种方式称为两相触电,这时人体承受的电压为线电压,因此对人体伤害极大。

(2)跨步电压触电

当电气设备发生接地故障时,接地电流通过接地体向大地流散,这时有人在接近短路点周围行走,其两脚之间的电位差(人的跨步一般为0.8米),叫跨步电压。如(图19-1)所示。

图19-1跨步电压和接触电压示意图

(3)接触电压触电

接触电压,是指人站在发坐接地短路故障的设备旁边,距设备水平距离0.8米,这时人手触及设备外壳(距地1.8米),手与脚两点之间的电位差,叫接触电压,如图19-1所示。

2.触电的危害

电流对人体的伤害,主要分为电击和电伤。

电击是人体触电后,由于电流通过人体内部器官,使其出现生理的变化,如呼吸中枢麻痹心室颤动、呼吸停止等。

电伤是人体触电时,电流对人体外部造成的伤害,如电灼伤、电烙印等。

电流对人体伤害程度与通过人体电流的大小、频率、持续时间、途径、以及人体的电阻大小等因素有关。

(1)人体伤害程度与电流大小有关

通过人体的电流越大,人体的生理反映越明显,感觉越强烈,致命的危险就越大。

对于工频交流电,按照通过人体电流的大小,人体呈现的生理反映大致为三种。

a.感觉电流:引起人的感觉的最小电流称为感觉电流。实验表明,成年男性的平均感觉电流为1.1毫安,成年女性约为0.7毫安。

b.摆脱电流:人触电后能自主摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。实验表明,成年男性平均摆脱电流约为16毫安,成年女性约为10毫安。

c.致命电流:在较短时间内危及生命的最小电流称为致命电流。在一般情况下,通过人体的工频电流超过50毫安,心脏会停止跳动,通过100毫安的电流将很快导致死亡。

(2)人体伤害程度与电流的频率有关

常用的50~ 60Hz的工频交流电对人体的伤害最为严重,小于或大于工频,危险性就降低。

(3)人体被伤害程度与触电时间有关

a.触电时间越长,人体电阻因发热出汗等原因而降低,导致通过人体电流的增加,被伤害程度会随之增大。

b.通过时间越长,越容易引起心室颤动,即触电的危险性就越大。

(4)人体被伤害的程度与电流经人体的途径有关

电流通过人体的途径以经过心脏最为危险,较大的电流会使心脏停止跳动而导致死亡。

(5)人体被伤害的程度与人体电阻的大小有关

人体触电时,若接触电压一定,则通过人体的电流由人体的电阻值决定,人体电阻越小则通过的电流就越大,危险性也越大。

一般情况下人体电阻为1000-2000欧,但影响电阻的因素有:皮肤厚薄、皮肤潮湿、皮肤的损伤等原因。

3.防止触电的措施

人身触电对人体的伤害十分严重,为防止触电事故的发生必须从以下几方面着手:

(1)在从事电气工作时,必须严格执行保证安全的技术措施和组织措施(见第三、四节)。

(2)对电气设备应做好经常性的维护,按期进行预防性试验,保证电气设备有良好的绝缘。

(3)电气设备必须采用保护接地或保护接零,以减轻人身触电的危险(见第二节)。

(4)低压电气设备还应采用漏电保护装置。

(5)低压照明灯在潮湿场所、金属容器内使用时应采用安全电压(36V、24V、12V)。

第二节接地装置及其应用

1.接地概念

在电力系统中,为了保证电气设备的可靠运行和人身安全,将供用电设备、防雷装置等某一部分通过金属导体组成接地装置与大地的任一点进行良好连接。与大地连接点在正常情况下均为零电位。

当运行中的电气设备因绝缘损坏发生接地故障时,接地电流通过接地体,以半球状向地中流散如(图19-2)所示。

在距接地体越近的地方,由于半球面较小故电阻大,接地电流通过此处的电压降也较大,所以电位就高。反之,在远离接地体的地方,由于半球面大,故电阻就小,所以电位就低。

试验证明,在离开接地点20m以外的地方,实际上已没有电阻的存在,故该处的电位已近于零。这电位等于零的地方,称为电气上的“地”。

所谓对地电压,即电气设备的接地部分,如接地外壳,接地线,接地体等,与零电位之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压。2.接地的基本定义

(1)接地装置

电气设备的接地体和接地引下线的总和称为接地装置。

接地体:埋人地中直接与大地接触的金属导体

接地线:电气设备金属外壳与接地体相连接的导体。

(2)接地电阻,接地短路电流。

接地装置的接地电阻是指接地线的电阻,接地体电阻,接地体与土壤之间的过渡电阻和土壤流散电阻的总和。

工频接地电阻,指工频电流从接地体向大地流散时,所呈现的电阻值。

从带电体流人大地的电流叫接地电流,接地电流分以下:

a.正常工作接地电流:指正常工作时,通过接地装置流人大地,借大地形成工作回路电流。例如在中性点接地系统中,当三相负载不平衡时时,就会有不平衡电流通过接地装置流人大地。

b.接地短路电流:电力系统发生单相接地故障,导致系统发生短路,这时的接地电流叫接地短路电流。

3.接地方式及其应用

在电力系统中,为保证电力系统及电气设备的正常运行,防止人身触电的危险,通常采用接地保护,其方式有工作接地、保护接地、保护接零、重复接地等。

(1)工作接地

在电力系统中,为保证电气设备可靠运行将电气设备的某一点(变压器绕组的中性点、避雷器的引出线)接地;称为工作接地。如(图19-3)所示。

图19-3工作接地、保护接地、保护接零、重复接地

在三相四线制供电系统中,变压器中性点直接接地的作用是:a.防止变压器高、低压绕组间绝缘损坏时,高电压窜入到低压系统中,造成低压电气设备绝缘击穿及人身触电事故。工作接地后能有效地限制对地电压,减轻高压窜入到低压的危险。

对于l0kv中性点不接地高压电网,单相接地短路电流通常不超过30A。因此,规定配电变压器中性点接地电阻Ro≤4Ω。

b.减轻一相接地故障的危险。如没采用中性点接地,当系统发生一相接地故障时,中性点对地电压和所有接零设备的对地电压升高至相电压,其它两相(非接地相)对地电压开高至线电压,使单相触电的危险加大。采用工作接地后,如发生一相接地故障时,接零设备的对地电压

式中:Uo——零线对地电压

Id——接地短路电流

Ro——中性点接地电阻

Rd——接地故障点接地电阻

根据上式,只要控制接地电阻Ro≤4Ω就能把零线对地电压降低到安全范围以内

(2)保护接地

为防止电气设备绝缘损坏而使人发生触电危险,常将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或架构与大地连接,称为保护接地,如图19-3所示。

在中性点不接地的低压系统中,当电气设备绝缘损坏接地时,人体接触设备外壳后,接地电流Id则通过人体,接地体和电网对地电容形成回路,流经每一条回路的电流与其电阻值成反比。

式中:Ir——流经人体的电流

Id——流经接地体的电流

Rd——接地体的接地电阻

Rr——人体的电阻

从上式可知,接地体的电阻Rd越小,流经人体的电流就越小。只要控制接地体的接地电阻,一般Rd≤4Ω,就能避免人身触电的危险。

保护接地应用范围:适用于三相三线制中性点不接地系统。凡由于绝缘损坏可能呈现危险电压的电气设备金属部分,如变压器、电动机的外壳、配电装置的架构、电缆的金属外皮等。

(3)保护接零

为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与变压器中性线相连接,称为保护接零如图19-3所示。

在三相四线制中性点直接接地的低压系统中,当某一相绝缘损坏接地时,单相接地短路电流和零线构成回路。由于零线的阻抗很小,所以单相短路电流很大,它能使线路的保护装置动作,使漏电设备断开电源,起到保护作用。保护接零的技术要求:

a.保护接零仅适用于三相四线制中性点直按接地系统。

b.零线上不得装设开关或熔断器。

c.采用保护接零时,零线必须做重复接地。

d.为保证零线的载流量,应选用截面积不小于l0m㎡铜芯线。

e.在同一供电系统中,不允许一部分电气设备采用保护接地,而另一部分采用保护接零。

(4)重复接地

指零线的一处或多处通过接地体与大地再次连接,称为重复接地如图19-3所示。

重复接地的作用

a.降低漏电设备外壳的对地电压。采用重复接地时,能使短路电流形成两个回路,一部分通过零线构成回路,另一部分经重复接地

通过大地到工作接地构成回路,有效的降低了漏电设备的对地电压。

b.减轻零线断线时的触电危险。当零线断线时,接地短路电流还可通过重复接地与工作接地构成回路,起到保护作用。

c.减轻零线断线时,当三相负荷不平衡时,零线上出现的危险电压(中性点位移)。

重复接地的接地电阻,一般要求不超过10Ω。

第三节保证安全的组织措施

在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列组织措施。

工作票制度;

操作票制度;

查活交底制度;

工作许可制度;

工作监护制度;

工作间断转移制度;

工作终结及送电制度;

调度管理制度。

1.工作票制度

工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。

工作票的主要规定有:

(1)凡在全部或部分停电的电气设备或线路上工作必须严格执行工作票制度。

(2)在进行事故紧急抢修工作时可以不填工作票,但应履行工作许可手续,做好安全措施,并应有人监护。

(3)工作票的内容包括:工作任务、工作地点、电气设备的单线系统图、停电范围、安全措施、计划工作时间、许可工作时间、工作终结时间、工作负责人及检修人员、工作许可人,工作票签发人等项。

(4)工作票应预先编号,用钢笔或园珠笔填写,一式两份。

(5)工作范围应在工作票中用单线系统图加以注明,用不同颜色标明停电及带电设备。

(6)工作票签发人应由电气负责人,或领导指派的有经验负责技术的人员担任。

(7)工作许可人负责审核工作票,执行安全措施,并向工作负责人说明停电工作范围,双方均认为无误,并在工作票上签字后,各执一份工作票,方可开始工作。

2.操作票制度

操作票是防止误操作的有效措施之一。执行操作票的方法,步骤见本章第四节有关内容。

3.查活交底制度

为保证人身安全和电气工作的顺利进行,工作前应由电气工作负责人完成下列工作:

(1)查清电源和工作范围、设备编号等,拟定安全措施,填写好

工作票,,注明停电设备编号,装设接地线的位置及组数。

(2)在工作开始前,向全体工作人员交代工作任务、计划工作时间、人员分工、停电范围和各项安全措施。

(3)向全体工作人员指明,邻近带电设备的位置等情况。

4.工作许可制度:

工作许可制度是保证安全的重要环节,履行工作许可手续应在完成各项安全措施之后进行。

工作许可人(值班员)应做好下列工作:

(1)负责审查工作票所列安全措施是否完备是否符合现场条件,如无问题应按工作票要求完成现场安全措施。

(2)会同工作负责人检查停电范围内所做的安全措施,指明邻近带电部位。

(3)工作负责人,工作许可人确认无误后,双方分别在工作票上签字。工作负责人,工作许可人,任何一方不得擅自变更安全措施及工作项目。

5.工作监护制度

工作监护制度是保证人身安全和正确操作的重要措施。保证工作人员的安全是工作负责人的职责,工作前工作负责人应向全体人员交待工作任务,工作地点,停电范围,临近带电设备,停电时间及工作质量要求。在工作中应完成下列监护内容:

(1)部分停电时,监护工作人员的活动范围,使其与带电部分保持安全距离。

(2)带电作业时,除应监视工作人员活动范围外,还应注意其是否正确使用工具,操作方法是否正确。

(3)工作中,监护人如因故离开时,必须指定监护人并告知全体工作人员。

(4)监护人发现工作人员有不正确的动作或违反规程的作法时,应及时提出纠正,必要时可令其停止工作,并立即向上级报告。

(5)监护人在执行监护时,不应兼做其它工作。在下列情况下监护人可参加班组工作:

a.全部停电时;

b.在变电所内部分停电时,只要在安全措施可靠,工作人员集中在一个工作地点,工作人员连同监护人不超过三人时;

c.所有室内、外带电部分,均有可靠的安全遮栏,完全可以做到防止触电的可能时。

6.工作间断和工作转移制度

(1)工作间断或遇雷雨等威胁工作人员安全时,应使全部工作人员撤离现场,工作票仍由工作负责人执存,所有安全措施不能变动。间断后继续工作,无需通过工作许可人,但工作负责人必须向全体工作人员重申安全措施。

(2)在变电所内工作,工作班每日收工时,应将工作票交给值班员,次日再开始工作前,必须重新履行工作许可手续。

(3)在同一电气连接部分,用同一工作票依次在几个点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需办理转移手续,

但工作负责人在转移到下一个地点时,应向工作人员交代停电范围,安全措施和注意事项。。

7.工作终结及送电制度

全部工作完毕后,工作人员应清扫现场,清点工具,全部人员撤离现场,工作负责人应会同值班员对设备进行下列检查:

(1)检查接线是否正角,被检修的隔离开关及断路器应做拉合试验,试验后处于断开位置。

(2)检查设备上,线路上及工作现场的工具和材料不应有遗漏。

(3)检查开关、隔离开关的分、合位置应与工作票相符。

(4)拆除所有的接地线,标示牌,临时遮栏恢复永久遮栏。

(5)经工作负责人,工作许可人检查无误后,在工作票上填好终结时间,双方签字方可宣布工作终结。

(6)送电后,工作负责人应检查用电设备运行情况,正常后方可离开现场。

8.调度管理制度

调度管理制度是供用电双方所签定的关于停、送电操作的有关制度,其中包括以下内容:

(1)用电单位与供电部门签定的调度协议;

(2)双方的责任;

(3)双方进行联系的程序;

(4)对值班员的要求;

(5)事故情况下的操作要求。

第四节保证安全的技术措施

根据规程规定,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全措施:

停电;

验电;

装设接地线;

悬挂标示牌和装设临时遮栏

上述措施由值班员执行,并应有人监护。对于无人经常值班的设备和线路,可由工作负责人执行。

1.停电

(1)工作地点必须停电的设备

a.检修的设备

b.与工作人员在进行工作中正常活动的最大范围的距离,小于安全距离的带电设备(l0kV及以下为0.35米,35kV为0.60米);

c.在35kV及以下的设备上进行工作,正常活动范围虽大于其安全距离,但小于人体距带电导体间的安全距离,同时又无安全遮栏的带电设备(l0kV为0.7米,35kV为1.0米)。

(2)线路作业,应停电的范围

a.检修线路的出线开关;

b.可能将电源返至检修线路的所有开关;

c.在检修线路工作范围内的其它带电线路。

(3)停电的注意事项

a.设备停电,必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点(如隔离开关)。为防止反送电,应将与停电设备有关的变压器和电压互感器从高低压两侧断开。对于柱上变压器,应将高压熔断器的熔丝管取下。

b.停电操作时应先停负荷,后断开关,最后拉开隔离开关。严禁带负荷操作隔离开关。

c.对一经合闸即可送电到停电设备的隔离开关,必须将操作手把锁住。

d.为防止断路器误动作,应根据需要取下控制回路的熔丝管。

2.验电

电气设备停电后,必须经验电确认无电压后方可进行下一步操作,从而有效的防止触电事故发生。有关验电工作的规定如下:

(1)检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前,必须用验电器检验有无电压。

(2)验电时,必须使用电压等级合适,经试验合格,试验期限有效的验电器

(3)验电前应将验电器在带电设备上检验其是否良好。

(4)验电工作,应在施工或检修设备的进出线各项进行。

(5)高压验电必须带绝缘手套并在有人监护下进行。

(6)联络用的开关或隔离开关检修时,应在其两侧验电。

(7)同杆架设的电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。

(8)表示设备断开的常设信号或标志,表示允许人间隔的闭锁装置信号,以及接人的电压表指示无电压指示,只能作为参考,不能作为无电的根据。

3.装设接地线

装设接地线是为防止工作地点突然来电时保证人身安全的可靠措施。装设接地线的注意事项如下:

(1)装设时,应先将接地端可靠的接地,当验明确无电压后,立即将接地线的导体端接在设备或线路的导电部分上,此时设备或线路已接地并三相短路。

(2)临时接地线应使用多股软裸铜线,其截面积不小于25 m㎡。

(3)接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

(4)装设临时接地线时应先接接地端后接导体端。拆的顺序相反。装、拆临时接地线,应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

(5)对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的,都要装设接地线。

(6)接地线应装设在工作点可以看得见的地方,接地线与检修设备之间不应连有开关或熔断器。

(7)在室内配电装置上,临时接地线应装在末涂相色漆的地方。

(8)带有电容的设备,悬挂临时接地线之前,应先进放电。

(9)同杆架设的多层电力线路装设临时接地线时,应先装低压,后装高压,先装下层,后装上层,先装“地”后装“火”,拆时顺序

相反。

(10)装、拆临时接地线工作,必须二人进行,若变电所为单人值班时,只允许使用接地隔离开关接地。

4.悬挂标示牌和装设临时遮栏

在对停电检修设备完成停电、验电、挂地线措施后,还应在适当的位置,悬挂标示牌和装设临时遮栏。用以表示工作地点和工作范围提醒或警告工作人员及操作人员禁止操作,注意人身安全,并防止工作人员误碰带电设备。

(1)标示牌的分类:

a.禁止类:如“禁止合闸,有人工作!”和“禁止合闸,线路有人工作!”;

b.警告类:如“止步,高压危险!”和“高压,生命危险!”;

c.准许类:如“在此工作”和“由此上下”;

d.提醒类:如“已接地!”。

(2)标示牌的式样和悬挂地点见表l9.1。

表19-1标示牌式样及悬挂地点

(3)标示牌悬挂的数量

a.禁止类标示牌的数量应与参加工作的班组数相同;

b.提醒类标示牌的数量应与装设接地线的组数相同;

c.警告类和准许类标示牌的数量,可视现扬情况适量悬挂。

(4)部分停电工作,对于小于规定安全距离的未停电设备,应装设临时遮栏,并悬挂“止步,高压生命危险!”标示牌。

第五节电气火灾的扑救方法

1.常用灭火器的使用及保管方法。见表19-2。

表19-2常用灭火器材的使用及保管方法

2.带电灭火的安全距离见表19-3

表19-3灭火器喷口距带电体的最小距离

第六节触电急救

当发现有人意外触电时,应迅速使其脱离电源,然后用相应的方法进行救治。从事电气工作人员,必须熟练掌握急救方法。

1.脱离电源的方法

(1)低压触电可以直接拉开开关,用绝缘物挑开导线,如触电看衣服干燥,可用一只手拉住衣服,挂离电源,但不可接触其皮肤。

(2)高压触电脱离电源的方法

a.断开电源开关;

b.用相应的绝缘物使触电者脱离电源;

e.现场可采用短路法,使开关掉闸。

(3)脱离电源时,要防止触电者摔伤。

2.急救

当触电者脱离电源后,应根据触电者具体情况对症救护,如呼吸停止,心脏不跳动,如没有其它致命的外伤,只能认为是假死,必须及时抢救,在送往医院的途中也不能中断。

(1)区别触电程度采用相应救护方法

a.如触电者伤势不重,神志清醒,应将其到空气新鲜,通风良好的地方躺下休息,请医生医治;

b.如触电者呼吸停止而心脏还跳动时,应采用口对口(鼻)人工呼吸法抢救;

c.如触电者心脏跳动停止而有微弱呼吸时,应采用胸外心脏挤压法抢救;

d.如触电者呼吸、心脏都停止时,应采用口对口人工呼吸法和胸外心脏挤压法交替使用抢救。每做10 - 15次胸外心脏挤压再吹气2-3次反复进行。

(2)口对口(鼻)人工呼吸

a.首先清理口腔内杂物,解开妨碍呼吸的衣领,裤带,使头部尽量后仰;

b.救护人一只手捏紧触电者鼻孔,另一只手掰开嘴巴吹气;

c.深吸气后,紧贴触电者嘴巴吹气,吹气时要使其胸部膨涨,每五秒钟吹气一次(吹二秒,放松3秒)。

d.救护人换气时,应放松触电人的嘴和鼻,让他自动呼气如(图19-4)所示。

(3)胸外心脏挤压

防火用电安全保证措施

1.1 1.2 1.3防火用电安全保证措施 1.3.1防火安全保证措施 1、按照“谁施工,谁负责”的原则,项目经理部逐一与各施工责任人签订消防安全责任书,明确消防责任。项目经理部对其他单位施工的现场消防安全工作进行监督。 2、根据工程规模和火灾危险性,制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度,并严格履行明火动用的审批手续。 3、施工现场发生火灾时,应当立即向公安消防机构报警,并迅速组织力量疏散人员,扑救火灾。 4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵(箱)。消防通道的宽度不得小于3.5米。 5、施工现场动力线与照明线必须分开设置,并分别选择相应功率的保险装置,严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于200W的电器设备(包括取暖设备、电加热设备)。

6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库,禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时,应与施工作业区之间采取有效的防火分隔,并设置安全疏散通道,配备应急照明等消防设施。 7、作业人员动用明火前,应消除明火点周围的可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前,必须将供水系统安装至明火作业层,确保正常取水。 8、严格执行三级动火审批制度。 1.3.2用电安全保证措施 为了保证施工现场临时用电的规范有使用的安全,对临时用电的设置必须执行《建设工地现场供电安全规范》的规范进行;并按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求做好安全用电的管理。 1、临时用电的设置 (1)在甲方指定的供电开关后开始设计和敷设; (2)线路的设置必须按TN-S系统(三相五线供电)必须大于施工的总负荷,其重复接地电阻不应大于10Ω以保证用电的正常; (3)线路架设必须用绝缘子安装在离地面不少于2.5m的地方,必须牢固可靠;(4)配电箱、开关箱均有良好的接地和接地装置,动力和照明必须明确分开,并设

安全用电管理规定

安全用电管理规定 1、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 2、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。 3、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。 4、配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。 8、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 9、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置坚固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

10、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。 11、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 12、架空线路宜采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽。因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋深不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。 13、内配线必须采用绝缘导线。室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm.2,铜线截面应不小于 1.5mm2。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。 14、所有配电箱、开关箱应每半月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。禁止非专业电工检查、维修电气设备,禁止使用非电工绝缘工具检修电气设备。 15、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 16、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 17、停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 18、各类用电人员应做到: (1)必须经过专门的安全培训和考核,经考试合格取得《特种作业

安全用电保证书模板

安全用电保证书模板 篇一:安全用电承诺书 安全用电承诺书 为了规范安全用电,保护本公司和大厦租户的人身和财产安全,本公司承诺遵守如下规定: 第一条本公司要牢固树立安全用电意识,自觉做到安全合理节约用电,不私接电源,不使用各类电加热设备,不使用各类大功率、超负荷电器,不在楼内给电动车类的充电电池充电,防止因用电不当引起触电或火灾等意外事故的发生。 第二条电器设施不得擅自修理,否则后果自负。 第三条不在大厦使用“三无”(无中文标识、无厂名、无厂址)电器产品、不合格产品、劣质产品和自制的用电设备。 第四条不擅自拆除、迁移、自增大厦内的供电线路及设施,破坏楼内的供电线槽(盒)和供电电缆。 第六条切实做到人离关灯、关电源,各种用电设备使用完毕后及时切断电源。 第七条固定式插座只能接一个移动式插座,不多个互接。移动式插座放在安全的地方,不准靠近易燃易爆物品。 第八条严格用电安全,杜绝不安全用电行为,防止安全事故发生。由于不安全用电所产生的安全事故,自行承担 相应的法律责任。

(本页无正文为签字盖章页) (签字盖章) 年月承诺人:日 篇二:用电承诺书 用电承诺书 中交二航项目部: 我司在施工二期扩建陆域B标轨道梁期间,需从业主提供贵公司码头变压箱中引出施工用电。从变压箱到施工现场距离为300米,我司作出以下承诺: 1. 从变压箱到我司施工现场,用电线路维护,以及安全问题由我司承担。 2. 用电量根据我司用电实际计量,费用单价按业主实缴计价。 3. 电损根据我司接触变压箱用电总量的百分比分担(注:我司实际用量/该变压箱用电总量=我司分担电损比例) XX工程有限公司第二项目部 xxx年xx月xx日 篇三:安全用电承诺书 临时用电安全承诺书 根据##省机场集团有限公司对临时施工安全供用电管理相关规定,为确保施工过程中的临时用电安全和所辖范围内不发生安全问题,确保周边使用单位正常用电。本次####工程我单位特做以下临

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

办公室安全用电规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 办公室安全用电规定(最新版)

办公室安全用电规定(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为提高办公环境的安全因素,进一步加强和深化公司办公区域内的用电管理,增强员工用电规范、安全意识、节能措施,共同营造一个安全、舒适的工作和办公环境,特制订本用电安全管理规定。 1、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器等电器上悬挂、覆盖装饰品等易燃物。 2、严禁私自改拉接室内线路,绝不在办公室私拉电线。 3、严禁在办公室内、外私拉、乱接电线、私接电源插座等个人行为。 4、严禁办公区域使用自带大功率电器和不利于安全管理的电器,主要包括但不限于电水壶、微波炉、电吹风、电熨斗、电暖器等。 5、不要用湿手接触带电设备,不用湿布擦带有电的电器。不要用湿手触摸电源的开关、插头、插座等。 6、灯具、电扇、空调、饮水机等电器使用完毕后应及时关闭电源,以免长时间开机过热引起火灾。

居家用电安全管理措施(标准版)

居家用电安全管理措施(标准 版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0497

居家用电安全管理措施(标准版) 1、电气装修的安全预防 2、居家布置线路首先考虑导线要有容量余度,大功率电器应布置专线,避免超负荷使用。 3、要安装合格的漏电保护器,室内设公用地线。 4、严禁用铜、铁丝代替保险丝;严禁使用破损开关。 5、所有要求保护接地或保安接零的电器和带金属外壳的必须选用三脚电源插头。 6、用电负荷不宜超过电表的额定容量。 7、电源插座应尽量布置在隐蔽的地方,防止儿童误摸。 8、尽量避免使用床头开关和灯头开关,容易破裂或因磨损而漏电。 电器使用的安全事项:

1、启用电器前,先确定功率、电压、频率等涉电指标是否满足通电要求。 2、家用电器必须通过可断开式(有开关)插座与电源连接。 3、金属外壳的设备必须接地。 4、电热设备必须远离易燃易爆物品,远离儿童活动范围。 5、插入插头时,先插不带电电器一侧,再插带电电源一侧;拔出插头时顺序正相反;拔插 6、头如有异常,请先切断电源。 7、手持使用的电器切忌将电线缠在手上使用。 8、不要自行拆卸电器,特别是带电状态的电器。 9、室内电线断落,不论带电与否,远离至4米以外,请专业人员处理。 10、不要私拉乱接电线,电源线不得承重,切忌把电源线缠绕在金属物上。 11、使用电动工具需戴绝缘手套。 12、家用电器应保持干燥,勿用腐蚀性液体或水擦拭电器。 13、电热毯使用时不得直接接触身体。

社区安全用电志愿服务

华南理工大学广州学院社区安全用电志愿服务 活 动 策 划 书 华南理工大学广州学院 电气工程学院团委、学生会 二〇一三年五月三十日

·前言 社区绝大部分居民没有定期检查电路和用电器的习惯,随着时间的推移,线路的老化极易造成漏电现象,每年都会有因漏电而造成的火灾事件。很多居民习惯手机电池充满电后却不拔下充电器,电池冲电过久容易发生爆炸而引起火灾。其实这些因为错误用电而导致的灾害是可以避免的,若加大安全用电的宣传力度且及时纠正居民错误用电的习惯可以避免不少灾害。此次志愿服务主要针对老旧社区用电器老化,用电安全系数较低的社区进行宣传,希望此次宣传能够让更多的人重视安全用电问题。

目录 .前言 (2) .目录 (3) .活动背景及其目的 (5) .活动主题 (5) .主办单位 (5) .活动时间 (5) .活动地点 (5) .活动参与对象 (6) .活动可行性分析 (6) 一、活动意义方面 (6) 二、活动时间方面 (6) 三、活动操作性方面 (6) 四、经费支出方面 (6) 活动实施方案 (7) 活动总体时间安排 (7) 活动前期准备阶段 (8)

活动实施阶段 (10) 活动善后阶段 (11) .意外情况及其应对措施 (12) 一、礼貌形象问题 (12) 二、安全问题 (12) 三、活动秩序混乱问题 (12) 四、节目应急方案 (12) 五、现场活动氛围 (13) 六、天气问题 (13) 附件一:物资板块 (13) 附件二:经费板块 (14) 附件三:人员安排 (15) 附件四:活动举行流程 (17)

·活动背景及其目的 现代社会,科技飞速发展,各种家用电器已经进入了我们的生活。预防火灾等事故的发生,保障人们的生命和财产安全,随着夏天的到来,天气逐渐炎热,人们易因使用不安全电器而引发火灾。为进一步强化居民生活用电基本常识以及社区安全知识普及和宣传,营造更加安全舒适的社区生活环境,我们举行了这次用电安全知识宣传活动,携手居民共建和谐社区,落实并提高社区居民的基本用电常识。 ·活动主题 社区安全用电志愿服务 ·主办单位 电气工程学院团委学生会社会实践部 ·活动时间 2013年7月12日 ·活动地点 XX社区

【安全用电承诺书】 用电安全保证书

用电相关保证书大家了解吗?如果你想要了解更多相关内容,那么赶紧一起来学习学习以下用电安全保证书这篇文章,希望对大家以后写作用电保证书的时候能够帮助到哦! 安全用电保证书大全 1.正确使用学校用电开关,树立安全用电意识,自觉做到安全用电。 2.不损坏学校用电设备,爱护学校财产。 3.不私自拆卸、安装电源线路、插座、插头等,特别是不私拉电线给手机充电。 4.不在宿舍使用蜡烛或其他明火。 5.如有违反以上保证,造成人身(自身、他人)伤害(亡)或财产损失的,本人自愿依法承担相应责任。 班别 保证人: XXXX年XX月XX日 用电安全保证书 宿舍用电的安全保证书 宿舍用电的安全保证书第二个保证做好监督制度的职责,给同学们带了一个坏头,不利于学校和院系的学风建设。

为了维护学校正规化的校园公共安全秩序,也为了保护大家和学样的校园利益不受到损失,我做心以下保证: 一是保证自己在用电方面按照学校规定用电,再不会偷偷的私自用电; 第二个保证做好监督制度的职责,给同学们带了一个坏头,不利于学校和院系的学风建设老师是非常的关心我们,爱护我们,所以我今后要听老师的话,充分领会理解老师对我们的要求,并保证不会在有类似的事情发生. 望老师给我改过自新的机会.老师是希望我们成为社会的栋梁,通过这件事情我深刻的感受到安全才是最重要的,使我心理感到非常的愧疚,我太感谢老师对我的这次深刻的教育。如果遇到和我同样的同学,我会出来治制!我真诚地接受批评,并愿意接受处理。对于这一切我还将进一步深入总结,深刻反省,我保证以后认真学习,天天向上!恳请老师相信我能够记取教训、改正错误。 最新安全用电保证书 宿舍用电的安全保证书第二个保证做好监督制度的职责,给同学们带了一个坏头,不利于学校和院系的学风建设。 为了维护学校正规化的校园公共安全秩序,也为了保护大家和学样的校园利益不受到损失,我做心以下保证: 一是保证自己在用电方面按照学校规定用电,再不会偷偷的私自用电; 第二个保证做好监督制度的职责,给同学们带了一个坏头,不利于学校和院系的学风建设老师是非常的关心我们,爱护我们,所以我今后要听老师的话,充分领会理解老师对我们的要求,并保证不会在有类似的事情发生. 望老师给我改过自新的机会.老师是希望我们成为社会的栋梁,通过这件事情我深刻的感受到安全才是最重要的,使我心理感到非常的愧疚,我太感谢老师对我的这次深刻的教育。如果遇到和我同样的同学,我会出来治制!我真诚地接受批评,并愿意接受处理。对于这一切我还将进一步深入总结,深刻反省,我保证以后认真学习,天天向上!恳请老师相信我能够记取教训、改正错误。

用电安全规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59062 用电安全规范标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

用电安全规范标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、遵守电气操作规程及公司规章制度; 2、电线掉落地面时,不得用手拾起、移动,也不要靠近落地电线附近; 3、使用符合安全要求的电气保护装置、开关; 4、不得随意使用延长线,禁止使用大功率电器,以避免触电及线路损坏; 5、不得随意私拉、搭接临时电线,生产需要时请向设备动力室申请; 6、不得自己修理电气设施,如日光灯、电扇、空调、生产设备等,如有需要请向专业人员求助;

7、提高用电安全意识,对线路异常发热、异常响动、电火花等应及时报告维修并切断电源; 8、发现短路跳闸时,要查明原因排除故障再合闸送电; 9、发生触电及电气火灾时,先切断电源,再行救助; 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

车间安全用电规范(正式版)

车间安全用电规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

专业技术文件/ Technical documentation编号: 车间安全用电规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 (1) 车间内不准私拉乱接电气线路, 也不准将电气设备电源线直接插入插座内。三头插头不能掰断接地端插在两孔插座上使用。 (2) 电气设备一定要安装漏电保护开关。漏电保护开关要经常检查, 每月试跳不少于一次, 如有失灵立即更换。保险丝烧断或漏电保护开关跳闸后要查明原因, 排除故障后才可恢复送电。 (3) 千万不要用铜线、铝线、铁丝代替保险丝, 空气开关损坏后立即更换, 保险丝和空气开关的大小一定要与用电容量相匹配, 否则容易造成触电或电气火灾。 (4) 经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插头以及导线等, 必须保持完好, 不得有破损或将带电部分裸露。保持闸刀开关、磁力开关等盖面完整, 以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。 (5) 电气设备的外壳应按有关安全规程进行防护性接地或接零, 必要时可以采取重复接地;对接地或接零的设施要经常检查, 保证连接牢固(接地电阻不大于4Ω, 接零电阻不大于10Ω);接地或接零的导线不应有任何断开的地方。同一电力系统中, 严禁一部分电气设备采取保护接地, 另外一部分采取保护接零。 (6) 在对电气设备进行维修时, 一定要切断电源, 并在明显处放置“禁止合 第2页/共4页

××社区安全用电制度

××社区安全用电管理制度 为了认真贯彻国家有关安全生产的各项政策法令,加强社区安全用电管理,确保人民生命财产安全,使电力更有效地为农村农业生产和人民生活服务,特制订本管理办法。 一、组织结构: 1、安全用电工作小组: 组长:×× 副组长:××× 组员:×××××××××××× 2、电房管理分配: ×××:××区域×个电房 ×××:×××电房、××电房、××电房、××电房 ×××:×××电房、××电房 社区安全用电由××主任总负责,××副书记牵头管理,电工组长××具体负责。电工各自管理所分配的电房,负责电房所辖用户的电表抄表、电费收缴、用电线路巡查及管理工作。××负责电费开票、电费收缴扎口及各片区用电管理台账的建立工作。 二、管理制度 1、要认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,要认真抓好安全用电管理工作,定期召开安全用电分析会,组织开展安全用电宣传和安全用电检查。 2、要加强安全用电目标管理,确保不发生重特大触电伤亡事故。要与用电户签订安全用电协议,明确各方安全责任,做到安全用电、人人有责。 3、加强用电户安全用电宣传,增强群众安全用电意识。

4、开展周期性线路设备的安全巡视,并根据气候及季节特点开展好特殊巡视,及时发现和消除各类安全隐患。 5、加强电力设施的保护工作,减少社区电力设施被盗事件的发生。 6、用电要申请,安装、维修找电工,不准私拉乱接电力设备。 7、加强临时用电管理,临时用电设施安装应符合有关规定及要求,验收合格方可供电,不准私拉乱接用电设备,临时用电结束后要及时拆除。 8、对遵守本办法有显著成绩的相关工作人员,社区应给予表扬和奖励;对违反本条例造成重大事故的相关工作人员,应分别情况严肃处理。 三、奖惩制度 根据各包干区域定人、定岗、定责的管理模式,特制度奖惩如下: 1、农业电网每月电费的收缴各分表总和不得低于总表(电房)80%。 2、工业电网每月电费的收缴各分表总和不得低于总表(电房)95%。 3、各区域责任人每月电费收缴按以上两条做到后,年底给予2000月的奖励,做不到则影响年底个人绩效工资考核。 ××社区居委会 2015年4月29日

保证井下安全用电的预防措施示范文本

保证井下安全用电的预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

保证井下安全用电的预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)按照允许温升条件正确选择、使用、安装电气设 备和电缆线路。 (2)设置漏电保护,及时切除具有危险性的漏电网 路,确保人身及生产安全。 (3)合理选择电气设备的额定值,以适应设备的需 要,保证电气设备安全运转。 (4)加强日常运转的维护工作,要求值班人员经常注 意电器运行情况,注意日常的检查修理。

(5)保证电气设备的安装质量,电缆敷设要严格按照规定要求进行。 (6)变压器油压应定期取样试验、检查。当绝缘性能降低时,可进行过滤和再生处理,并经耐压试验合格后,才能使用。 (7)井下照明必须有保护罩或使用防爆日光灯。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

安全用电规范

1.引用标准及依据 1.1《低压成套开关设备和控制设备》(GB7252.4—1998)。 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。 1.3《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。 1.4《低压配电设计规范》(GB50054)。1.5《用电安全导则》(GB/T13869)。2.配电箱及开关箱的设置 2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。

2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2

(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE 线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE 线端子。 2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须

宿舍安全用电保证书

宿舍安全用电保证书 宿舍安全用电保证书 舍安全用电保证书一:我已阅读并了解《xx职业技术学院学生管理规定》及《xx职业技术学院学生公寓管理规定》的相关内容,保证在住宿过程中,自觉遵守国家和学院有关规定,遵纪守法,如有违规、违纪、违法行为,自愿服从国家和学院有关部门所作出的处罚。做文明学生,创文明寝室。同时,郑重承诺以下事项: 1、服从学院统一安排,不将床位和钥匙转借给他人使用,不擅自带异性和校外人员到访宿舍或留宿,积极配合宿舍管部门的管理,对宿舍检查主动配合。 2、尊重管理人员,对到访的领导、老师和管理人员等起立迎送;尊重他人权益,维护学生公寓和谐的生活秩序,不大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴等。 3、维护和保持学生公寓干净整洁的卫生环境,坚持每天做好本寝室(含卫生间、洗漱间)的卫生清洁工作,主动将垃圾送至垃圾桶;不在寝室门窗上张贴物品。 4、保证用电安全,不使用或存放“热得快、电饭煲、电炒锅、取暖器、电炉、电脑打印机”等违规电器,不私搭乱接电源,不在宿舍内做饭,不在宿舍内使用蜡烛和其他明火。若有违章使用或存放以上器具,公寓管理部门有权没收销毁。 5、自觉按时缴纳电费。严格遵守学院规定的在宿舍内实行的平常22:30,节假日23:00统一自觉熄灯制度。 6、做好个人财物(现金、手提电脑、手机、饭卡、证件等贵重物品)的妥善保管,不乱丢乱放。

7、自觉爱护公共财物,保护公共设施、水电和消防设施的完好无损。 8、不在宿舍内存放公安部门管制的刀具,不存放易燃、易爆、有毒等危险品。不乱丢瓜皮、果壳、纸屑和乱倒污水,不在宿舍及公共场所墙面乱贴乱画。 9、不在寝室内养(玩)宠物,不在寝室内酗酒、吸烟,不参与、传销等违纪违法行为,不传播非法刊物和黄色音像制品,不进行任何形式的商业活动。 10、珍惜生命,注意安全,不攀爬围墙、门窗、树木、栏杆、阳台的护栏等。 (本承诺书一式三份,保卫科处留存一份,系(部)留存一份,宿舍留存一份。) 学生公寓_____寝室承诺人(签名): 年月日 宿舍安全用电保证书二:宿舍用电的安全保证书第二个保证做好监督制度的职责,给同学们带了一个坏头,不利于学校和院系的学风建设。 为了维护学校正规化的`校园公共安全秩序,也为了保护大家和学样的校园利益不受到损失,我做心以下保证: 第一是保证自己在用电方面按照学校规定用电,再不会偷偷的私自用电; 第二个保证做好监督制度的职责,给同学们带了一个坏头,不利于学校和院系的学风建设老师是非常的关心我们,爱护我们,所以我今后要听老师的话,充分领会理解老师对我们的要求,并保证不会在有类似的事情发生。 望老师给我改过自新的机会。老师是希望我们成为社会的栋梁,通过这件事情

安全用电规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A92370 安全用电规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全用电规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、安全用电、人人有责。 2、任何单位和个人,不得有从事危害电力线路设施的行为。 3、用电户受、用电设备的安装与使用应符合国家电力行业的有关部门规定。 4、用电户或临时用电应当向当地供电所申请。 5、用电设施安装应符合国家行业规定标准,不

准私拉乱接用电设备。临时用电期间用户应派专人看管临时用电设备,用完应及时拆除。 6、严禁私自改变低压系统运行方式,禁止采用“一相一地”方式用电。 7、严禁私设电网防盗和捕鼠、狩猎、捕鱼。 8、严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 9、严禁攀登、跨越电力设施的保护围墙或遮栏。 10、严禁往电力线、变压器上仍东西。

临时用电安全规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD294 临时用电安全规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

临时用电安全规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电,火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条本制度适用于加油站,同时也适用于进入加油站作业的外来施工单位和人员,本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电,一切临时用电应办理“临时用电作业许可证”。 第三条危险识别 1、在申请临时用电前,由用电单位对其作业环境进行危险性分析,拟定风险控制措施和作业范围; 2、将风险分析的结果及采取的控制措施,准确填到“临时用电作业许可证”上。 第四条临时用电许可证办理程序 1、运行的加油装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必需时,在办理“临时用电作业许可证”的同时,按规定办理“用火作业许可证”; 2、施工单位负责人持《电工作业操作证》、施工作业

安全用电保证书

安全用电保证书 生病或有急事应做好请假手续,住宿生有事不在校就寝时,需经班主任和宿舍管理员的同意,并把请假条上交宿舍管理员和班主任老师。 近期,我校发生多起学生擅自私拉电线给手机充电的现象,对于这种违规用电情况,学校领导和班主任及宿舍管理人员已多次明确告知我们相关安全用电要求及注意事项。所以为了使危险系数降到最低,把安全隐患消灭在萌芽里,也为了让学校和家长放心,使自己能够健康快乐成长,我向学校作出以下保证: 1.正确使用学校用电开关,树立安全用电意识,自觉做到安全用电。 如因野蛮施工、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律,违犯法律法规及上述所列条款等而造成的各类安全及治安事故,我公司盖不对其承担任何责任。同时,对于造成事故的团队及个人,情节较轻者,未能影响施工作业的正常进行,我公司将视其情节严重给予其警告或罚款的处分;对于因造成严重事故而为我公司造成重大负面影响或使我公司无法正常施工的团体及个人,我公司将根据国家相关法律法规,追究其刑事责任。 2.不损坏学校用电设备,爱护学校财产。 五炎热天气,雨水比较多,常常会出现一些,漏水,漏电,塌方等诸多问题,对一些不安全因素存在的比较多,加强防范,出现问题及时反馈上级领导, 3.不私自拆卸、安装电源线路、插座、插头等,特别是不私拉电线给手机充电。 4.不在宿舍使用蜡烛或其他明火。 5.如有违反以上保证,造成人身(自身、他人)伤害(亡)或财产损失的,本人自愿依法承担相应责任。 班别 生命是宝贵的,人的一生就只有一次生命,我们应该爱惜生命。注意交通安全也是爱惜生命的一部分。现在因为交通事故而死于非命的人太多了,难道他们不是死的太冤枉了吗?现在城市交通繁忙了,像这种悲惨的交通事故在国内多如繁星因为我国交通事故死伤率居世界第一。所以,无论交警在不在场,我们都要自觉的遵守交通法规。例如:过马路要看清信号灯,红灯停、绿灯行,要走人行横道,不得翻越交通护栏;未满12岁的儿童不得在马路上骑自行车;不能在马路上三五成群地玩耍和嬉戏……我们小学生不仅自己要遵守交通法规,而且发现有人违反了,应及时地批评、劝阻。

2021新版用电安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版用电安全操作规程

2021新版用电安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘

电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

工厂安全用电规定

工厂安全用电规定 撰写人:___________ 部门:___________

工厂安全用电规定 为保障公司用电安全,杜绝发生触电死亡和火灾、燃爆事故,特制订如下安全规定: (1)从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训,在取得相应特种作业操作资格证书后,方可上岗。 (2)电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境,并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施。 (3)电工作业时,要按规定穿戴、使用劳动防护用品(绝缘手套、绝缘鞋。 (4)当非电气作业人员有需要从事接近带电用电产品的辅助性工作时,应先主动了解或由电气作业人员介绍现场相关电气安全知识、注意事项或要求,由具有相应资格的人员带领和指导下参与工作,并对其安全负责。 (5)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 (6)配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 (7)一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安 第 2 页共 2 页

全通道和工作空间,且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。配电箱、开关箱周围应有足够2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 (8)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图,配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。 (9)箱、柜、板都要符合电气设计安装规范要求,各类电器元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水和杂物。 (10)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 (11)经常被触及和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座及导线等带电设备必须保持完好,不得有破损。 (12)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 (13)禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。软电缆或软线中的绿、黄双色线在任何情况下只能用作保护线,不能用做相线。 (14)箱、柜以外不得有裸带电体外露。必须装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。 (15)不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其 第 2 页共 2 页

安全用电策划书(完整版)

安全用电策划书 安全用电策划书 安全用电--活动章程 一、活动目的: 增强社区居民安全用电意识,创造安全和谐校园生活 二、主办单位: 动力工程系团总支 三、承办单位: 动力系青志队 四、活动9月24号 五、活动地点: 万春社区 六、活动对象: 万春社区全员居民 七、活动总负责人: 石华玫 活动分负责人: 周永跃高琴 八、活动内容: 1、归总制定安全用电常识条例,以及违规用电后果。 2、在社区对社区居民进行宣传倡导,并分发安全提醒宣传资料,以及讲解。 3、对同学讲解过程进行照相记载。

1、所有志愿者必须佩带志愿者帽子。 2、活动结束后须签到完才可离开。 3、清点好所有东西并统一搬回工作站。 4、活动结束后由青志队做好工作总结。 动力工程系 201X年9月16日 第二篇: 安全用电策划书 电气学院“安全用电周”活动策划书 倡导安全文明用电加强寝室文明建设 一、活动背景: 为响应学校加强宿舍安全管理的工作要求,积极营造和谐、安全、健康的宿舍生活环境,促进和谐校园建设,根据省教育厅《关于开展创建高等学校“文明食堂”“文明宿舍”活动》的通知文件精神,为了认真落实“文明食堂“和“文明宿舍”创建工作,全面体现宿舍管理水平,迎接省教育厅对高教区文明宿舍的评审,特制定本方案。 二、活动目的: 通过宣传活动的开展,进一步规范宿舍用电安全,提升安全用电意识,完善宿舍管理体系,营造安全、卫生、文明的宿舍环境,努力创建一个具有浓厚文化氛围、环境优美、秩序井然的和谐园区,顺利通过省教育厅的评审。切实提高同学防范火灾以及安全用电基本意识,杜绝违章电器的使用。