文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场集电线路巡检规章制度

风电场集电线路巡检规章制度

风电场集电线路巡检规章制度
风电场集电线路巡检规章制度

******风电场送出线路、集电线路、箱变和风机巡视规程制度1、线路设备巡检人员要求

1.1线路巡检人员必须熟悉线路设备的运行状况,掌握设备变化规律和检修标准,熟知线路运、检规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施;

1.2巡线工作应由有电力工作经验的人担任,新人员不得一人单独巡线;

1.3野外或大风、雨、雪等极端天气时必须由两人进行。

2、线路设备巡检路线要求

2.1巡检线路时,巡视人员按照风电场线路走向及地形特点,依照徒步巡视路线最短原则,将风场集电线路划分若干区间;2.2巡线应沿线路外侧进行;

2.3大风巡线应沿上风侧前进,以免万一触及断落的带电导线2.4对220KV送出线路巡视周期为每月1次(由鑫泰电力公司负责),35KV集电线路与箱变巡视周期为每月1次(由现场运行维护人员负责巡视)。

3、集电线路正常巡检工作标准

3.1线路巡检分为2种形式:

(1)设备巡视:每月巡视人员开车沿检修道路对其线路杆塔、基础及线路走廊状况的巡视。此类巡视主要是对风电场线路运行状况的普遍检查,目的是对线路倾斜杆塔及线路走廊树木及建筑物等危险源排查;

(2)设备巡检:由巡检人员徒步沿线路对杆塔逐基进行巡视检查,巡检人员对照线路巡检标准要求,对每一项巡视内容认真核对、检查。此类巡视较为细致,要求详细填写巡记录。每年巡视中汇总的设备缺陷将为下一年线路检修维护工作提供可靠依据;

3.2巡视人员每次徒步巡检时,对线路电缆运行状况重点检查,选择现场高温、大负荷出力工况,对箱变附属杆塔及线路终端杆塔电缆设备,详细记录设备节点温度值、瞬时负荷、环境温度等主要项目,将电子版图像及纸版记录妥善归档保存;

3.3巡视前,每名巡视人员须明确巡视范围、内容和标准要求,不得出现遗漏段(点);为弥补地面巡视的不足,发现重大缺陷,不能判定时应采取登杆塔检查或使用高倍望远镜检查方式确定;

3.4巡视人员在巡视时应做到“四到”(走到、看到、听到、宣传到),“三准”(缺陷判断准、记录填写准、图表资料准)。

4、风机巡视的要求

4.1遵守《电业安全工作规程》的规定,经考试合格,具备巡视设备资格的人员承担巡检工作。

4.2巡检人员进行巡回检查按照巡检记录单的内容进行巡检,不减少检查项目,不随意改变巡检内容。

4.3巡视设备时,检修人员应按照设备巡视单逐台仔细巡视,巡视发现设备缺陷、异常应汇报当值值长,并将发现的设备缺陷、异常记入风机检查记录中。对危急安全运行的缺陷要按规定向上级汇报,并迅速设法处理。

4.4在进行风机巡检工作中,必须由两人或两人以上进行,并在巡检中带好安全帽、安全带、防滑锁扣等必要的保护装备,并保证与主控室通讯畅通。

4.5风机巡检工作要严肃认真,对每一台机组的运行情况要仔细观察,认真做好巡检记录.对巡检中发现的异常状况要及时向值长汇报,除威胁机组运行安全的缺陷外,不得对机组进行任何操作。

4.6大风、雷雨及恶劣天气禁止进入风机进行巡检工作。

4.7风机巡视检查周期应至少每月每轮值进行一次。

风电场集电线路路径选择(架空)

风电场集电线路路径选择(架空) 集电线路作为风电场设计的一部分,路径的选择对线路整体设计至关重要。路径选择正确与否,将影响到线路设计是否安全、经济、合理。 路径选择应遵循的原则有以下几点: 1、路径要短。这是线路工程经济性的决定因素之一。短就意味着路径要尽可能的选择直线,避免曲折迂迥,线路短,工程造价就低,施工维护量就少,线路中电能损耗也少。因此,最理想的线路路径是一条直线。但由于地形和各种障碍物的影响,实际上所选择的路径往往是由许多转角点联成的折线。因此,在选择线路路径时,应根据线路走直线的原则,尽量避免转角或少转角,尤其是要避免度数大的转角,使线路达到最短。当然,当线路遇到特殊地段时,应针对现场情况进行处理,例如将路径改变方向,绕过此特殊路段,不能一味的追求短而

导致工程施工难度加大。 2、地势要平。路径经过的地势和地质条件决定了杆塔的基础及结构形式以及施工和维护的难易程度。平坦的地势和优质的地质条件可以大大减少施工的难度,同时可选用相对简单的基础和杆塔形式,因此,线路选择时地势要平。但线路如果在平地架设,会涉及到很多因素,例如农田、村庄等其他障碍物。综合上述因素,在路径选择时,尽量选择坡度较缓的地带。 3、避免交叉跨越 (1)避免与河流交叉跨越。与河流交叉跨越,施工难度加大,同时,维护检修的时候也不方便。因此路径尽量避免与河流交叉跨越,特别是大型河流。如遇特殊情况必须跨越时,也应选择河道最窄、两岸最高、土质最好、不易被洪水冲刷的地段过河。 (2)避免与电力线和通讯线交叉跨越。与电力线和通讯线交叉跨越,施工难度加大,同时,维护检修的时候也不方便。因此路径尽量避免与电力线和通信线交叉跨越。如遇特殊情况必须跨越时,应符合相应的电气距离要求。 4、交通运输方便。路径应该选择在靠近道路、交通运输方便的地方,从而减小施工难度。同时,应尽量避免或少占耕地。必须通过时,应采用不带拉线或内拉线的杆塔。 5、尽量避开森林、绿化区、果木林、公园、防护林带等。 6、尽量避开易燃、易爆场所及严重污染地区和电台、飞机场等。 当然,风电场线路路径选择时,不是空有理论在纸上谈兵,一定

风电场运行管理制度

风电场运行管理制度 (初稿) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制:田延贵审核:批准: 目录 第一章总则 (2) 第二章各级人员岗位职责 (3) 2.1风电场场长的职责: (3) 2.2风电场副场长职责: (4) 2.3风电场值长的职责: (4) 2.4风电场主值的职责: (5) 2.5风电场副值的职责: (5) 2.6风电场值班员的职责: (7) 第三章风电场运行管理 (7) 3.1风电场值班制度: (7) 3.2风电场交接班制度: (8) 3.3风电场设备巡回检查制度: (9) 3.4风场设备缺陷管理制度: (10) 3.5 风场维护工作制度: (11) 3.6风场运行分析制度: (12) 3.7 风场防误闭锁装置管理制度 (12) 3.8风场设备定期轮换制度: (15) 3.9 风场设备定期试验维护制度 (15) 3.10 风场设备评级管理制度: (16) 3.11 风场消防管理制度: (18) 3.12风场设备可靠性管理: (20) 3.13风场倒闸操作制度 (20) 3.14操作票、工作票管理 (21) 3.15 风场各种标识管理制度 (21) 第四章技术管理及培训 (24) 第五章文明生产 (26)

附录一:风电场应具备的规程制度27 附录二风电场应具备的技术图纸和图表 (27) 附录三风电场工作具备的票种 (29) 附录四风电场发电量每月报表 (33) 附录五记录簿格式 (39) 附录六风电场定期维护周期表 (44) 附录七年度工作总结内容 (46) 第一章总则 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本局颁发的规章制度。 1.4按照风电运行岗位专业的要求风电场运行人员进行培训,并经考试合格后,方能正式担任运行值班工作。 1.5风电场的倒闸操作及操作票、工作票管理,必须执行部颁《电业安全工作规程》(发电场和变电所电气部分),风电场还应执行电网公司颁发的《有人值班风电场安全管理制度》和《有人值班风电场操作的规定》以及本制度的规定。 1.6风电运行人员必须按照《风力发电场运行规程》管好、维护保养好所辖风电场设备。 1.7 风电场的接线改变或设备维修,必须上报公司审批,并按调度指令执行。 1.8调度、通信、自动化专业必须制订相应的运行管理制度和检修制度,以适应风电场数据通讯工作的需要。 1.11风电场主管负责人、风电场运行负责人,风电场运行值班人员要熟知本制度。

电气设备巡检维护管理制度

泰盛公司电气设备巡检维护管理制度(试行) 第一章总则 第一条为加强电气设备的管理和维护,及时发现和排除运行中的电气设备的隐患、异常及故障,保证设备安全稳定运转,提高设备运转率,真正做到“预防为主”,制定本办法。 第二条设备巡检维护基本原则及要求 (一)、三级联检:工段级巡检、班组级巡检、岗位级巡检; (二)、巡检分为日常点检及专项点检; (三)、各责任人须按时巡检,发现问题及时处理,无法处理及时上报; (四)、各管理责任人接到隐患上报,应及时拿出合理方案,组织整改,无法处理的及时汇报给上一级管理人员; (五)、各管理责任人同时须对所属区域员工的巡检维护工作进行监督、管理和指导。 第三条利用定期检查和检测手段,对设备进行维护,使设备达到完好。主要完好标准有:设备运转正常、零部件齐全、完好,控制系统灵敏可靠,无超温、超压、超电流、异味、异常响声等现象,设备整洁,技术资料齐全,无不安全因素,无潜在隐患,符合相关行业标准。 第四条巡检维护工作应按车间下发的考核细则进行奖惩考核。 第五条本办法适用于泰盛公司所有电气、仪表设备的点检、巡检、专业检查、现场管理等设备维护工作。 第二章职责分工

第六条电仪主管为各区域班长及员工的归口管理人员,各区域班长为各区域员工的归口管理人员。各归口管理人员应对所属人员日常的巡检维护工作进行组织、协调、指导、监督、管理。 第七条各区域责任人应对本人管辖区域的电气仪表相关设备每天进行巡检,并定期或不定期的进行维护保养。发现问题及时处理,无法处理或需要协助的,及时上报班长,并根据班长的指导完成后续工作。 第八条各区域班长应对本班管辖区域的电气仪表相关设备每月至少巡检两次,将检查出的隐患以书面形式上报给主管,并以整改通报的方式下发给班组员工进行整改。无法处理或需要协助的及时上报给主管,并根据主管的指导完成后续工作。且负责拟定所属区域相关电器设备的备品备件计划。根据需要制定相关的维修和保养计划,并做好相关的记录。 第九条电仪主管应对所属区域的电气仪表相关设备每月至少巡检一次,将所巡检出的隐患以整改通报的方式下发给各班组员工进行整改。无法处理的,及时上报给车间,根据车间的指导完成后续工作。并对各班组拟定的备品备件计划及时汇总上报。 第十条整改工作应定任务、定人员、定时间、定措施。由归口管理人员进行检查验收。并根据考核细则进行奖惩考核。 第十一条各归口管理人员应定期组织所属人员对电气仪表设备进行专项检查并整改相应隐患。无法整改的及时上报。 第三章电仪工日常巡检内容

风电场集电线路电缆敷设施工方案

风电场集电线路电缆敷设施工方案 风电场集电线路电缆敷设施工方案

目录 一、工程概 况 (3) 二、编制说明及依 据 (3) 三、施工准 备 (3) 1.作业条件要求 (3) 2.施工前准 备 (3) 3.技术准备 (4) 4.材料准备 (4) 5.劳动力准 备 (4)

6.机具准备 (4) 四、施工程 序 (4) 1、工艺流程 (5) 2、工艺流程细则 (5) 2.1准备工作 (5) 2.2电缆沟开挖及铺砂 (5) 2.3电缆敷设 (5) 2.4隐蔽验收 (6) 2.5回填土 (6) 2.6埋标桩 (6) 五、质量检测检验应达到的标准及检测方 法 (6) 1、质量检测检验应达到的标准 (6) 2、检测仪表、检测方法 (6) 六、质量与安

全 (6) 七、电缆的成品保 护 (7) 集电线路施工方案 一、工程概况 本工程为 大唐新能源广西龙胜南山风电场一期35kv集电线路改造工程。 二、编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002) 三、施工准备 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建

筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2.施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭 设完毕,且符合安全要求。 (4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3.技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来 定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。 (3)施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 4.材料准备 (1)电缆应具有出厂合格证、 (2)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

设备设施巡检管理制度

设备设施巡检管理制度 1、巡检分为日常点检及专业点检。 2、日常点检: (1)日常点检由操作人员完成,楼面设备如电井设施,各楼面照明灯箱,各楼面洗手间、开水间及消防水设施,空调风机系统由维修部门人员负责。 (2)按具体设备要求,及点检周期表周期时间,以感官或仪表方式对设备日常运行状况进行检测。 (3)在交接班日志上做好记录。 (4)发现问题及时处理,较严重问题应在当天通知领班。 3、专业点检: (1)由维修及操作人员共同进行。按具体设备要求,及检测周期表所定周期及内容进行。 (2)以感官、仪器、仪表对设备各种技术参数进行检测,包括温度、压力、振动、电压、电流、润滑情况等。如有必要应对设备进行拆卸检测。 (3)大、中、小修之前,应安排专业检测,对设备进行全面系统地检测,以判断设备整体技术状况。 (4)检测完毕后,应由检测人员向物业部提出检测报告,并作出检测结论。 配电房操作管理规定 1.1 目的 规范低压配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作。 1.2 适用范围

适用于物业公司各辖区内配电设备设施的操作。 1.3 配电房的操作 1.3.1 操作规定 1)配电房的一切操作都应执行操作票制度。 2)配电房的一切操作都必须由两名正式电工来进行,一人操作另一人唱票及监护。 3)严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化。 4)当高压电源突然停电时(非本配电房故障时)应立即拉开失电线压配电柜总开关,启动应急发电机确保应急负荷用电,同时与上级供电部门联系,并做好相应 记录。 1.3.2 停电的操作步骤 1)接到停电命令后,由工程部主管填写《操作票》。 2)明确操作内容,核对要停电的设备。 3)按操作票在监控下进行停电操作。 4)停电后进行验电并接好地线,装设遮栏,悬挂警示牌。 1.3.3 送电的操作步骤 1)接到送电命令后,由工程部主管填写《操作票》。 2)明确操作内容,核对要送电的设备。 3)拆除临时接地线,临时遮栏及警示牌等。 4)在监护下,按操作票进行合闸送电操作。 1.3.4 配电房的日常巡查与维护 1)运行人员应隔2小时巡查一次配电房,并填写《配电房运行巡查记录》表。 2)变压器运行声音、温度是否正常、高低压柜主进及各支路负荷仪表,指示灯是 否正常,电流运行是否平稳。 3)电容补偿柜运行和交流接触器及配件、补偿值是否正常,三相负荷是否平衡, 三相电压是否相等。 4)各高低压柜内螺丝、接头是否松动。 5)巡查内容应详细记录在《配电设备运行记录》表中。 1.3.5 配电房事故或故障处理

xx风电场 35kV集电线路基础施工技术措施

xx风电场35kV集电线路基础施工技术措施 1. 工程概况(参考招投标文件或施工组织总设计的相应部分资料) 1.1工程概况 xx风电场位于xx县境内西南部山区。拟选场区地形较为复杂:西北部多为低山残丘,呈断续分布;东部多为山垄地形,沟谷绵长而开阔。场区内不同走向的山谷分布很多,东 西部地区地形不尽相同。场区内大部分地区以偏西风为主导风向,受场区东南部沟谷影响, 偏南风向从西北向东南呈现出增强趋势。 风力发电机采用一机一变单元接线方式,将机端电压升至35kV后接至场内35kV集电 线路,经35kV的集电线路汇集后送至风电场变电站35kV母线;133台发电机分成十二组, 经12回35kV集电线路送至新建风电场220kV变电站35kV母线。 1.2工程量统计 序 材料名称规格单位数量号 1钢筋Φ16等t 2垫层砼C10m3 3基础砼C20m3 4底脚螺栓M24等t 5土石方m3 计划开工时间:,计划完工时间。(或按线路编号单独编制施工计划) 2. 编制依据: 《电力建设安全作工规程》(火力发电厂部分)DL 5009 1-92 《110~500kV线路工程质量检验及评定标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《110~500kV架空电力线路施工及规范》GB50233-2005 《铁塔基础施工图》 《35KV集电线路平断面定位图及杆塔明细表》等相关设计图纸 《架空送电线路施工手册》 3.作业前的条件和准备:

3.1 作业前应具备的条件: 3.1.1 35KV集电线路路径复测,无设计问题,塔基桩位位置无误。 3.1.2 施工图纸全部到位且图纸会审已完成。 3.1.3 施工所用材料已备齐,并在监理的见证下复检试验合格。 3.1.4 所用工器具准备齐全,计量器具都有质量技术监督局的检测报告且在有效期内。 3.1.5 施工用地及临时施工道路用地已完成征用。 3.2 作业人员配备:

风电设备巡回检查制度示范文本

风电设备巡回检查制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电设备巡回检查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为贯彻集团公司“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针,加强卓资风电场的安全生产管理。确保卓资风电 设备安全稳定运行。特制定本管理制度。 1?? 巡回检查必须由能独立值班的人员担任,并做到 “四到”即:看、听、摸、嗅。检查过程中应遵守《电业 安全工作规程》的有关规定,及时、细致地对所管辖的设 备进行检查,掌握设备运行状况 2?? 检查人员巡回检查时应按规程,进行详细检查。 各岗位人员必须按规定的时间、项目、内容及路线对所管 辖的设备进行巡回检查。特殊情况需做特殊检查,以确保 设备安全可靠运行。 3?? 检查人员巡回检查时不得从事检修维护工作以及

其他与之无关的工作。 4?? 巡回检查时要配备手电筒、听针、测温仪和测振仪等必要的检查工器具。带相关的检查表,及时记录有关数据。 5?? 在巡回检查过程中,如出现机组、设备异常情况,应及时利用通讯工具向相关人员进行汇报并协助事故处理。 6?? 巡回检查中发现一般缺陷,可在检查任务完成后汇报,并登录设备缺陷。如发现有威胁机组安全运行及人身安全重大缺陷,应立即汇报班长或风电场负责人进行处理。 7?? 巡检中如遇高压设备接地,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内;不论高压设备带电与否,巡检时不得移开或越过遮栏,要随时保持与高压设备的安全距离。 8?? 设备存在一、二类缺陷,新投运的设备、主要辅

电气车间巡回检查管理规定示范文本

电气车间巡回检查管理规 定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气车间巡回检查管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步提高电气车间现场管理水平,提高巡检质 量,及早发现并消除事故隐患,制定本规定。 一、巡回检查的要求 1、所有电气设备都必须责任到人。独立变配电室应设 包机人,包机人名单应张贴在配电室内。 2、高、低压变配电室、现场电气设备,班组按片区的 责任分工,每天巡回检查一次。重点设备(GIS、主变压 器、发电机组)每班巡检一次。 在特殊天气及设备带缺陷运行、监护运行等情况下应 根据实际情况适当增加巡检次数。 3、当班期间的巡检次数规定: 运行班、检修班班长、分管技术员对所辖设备每周巡

检不少于2次,并在巡检本上签字。 主任、副主任对分管高压配电室、重点低压变配电室、现场关键设备每周巡检不少于1次,并在巡检本上签字。 4、除夜间值班时间外,当班期间到班组的签到次数规定: 分管技术员人员应每天到分管班组签到1次; 安全员每周到所有班组签到2次; 分管主任每周到分管班组签到2次; 主任每周到所有班组签到1次; 5、班组应编制巡回检查路线图,按要求的路线、时间段及规范要求进行巡检。工艺现场巡检必须两人或两人以上进行。 6、车间内全部电气设备、设施、地面、门窗等全部承包到人。

设施设备常巡检制度

1.3 设施设备日常巡检制度 1 目的 规范小区内设施设备的日常巡检工作,及时发现问题、解决问题,确保设施设备处于良好的运行状态。 2 引用文件 《设施设备综合控制程序》 3 职责 3.1 管理处主任和维修组主管负责制定本小区的设施设备巡检计划和巡检路线。 3.2 技术性不强、容易发现问题的设施、设备由管理处管理员进行巡检;技术性较强的设备应由维修组维修工进行巡检。 3.3 管理处管理员负责每日对门禁系统、楼道、楼道灯、大堂灯具、园区道路、公共标识进行一次巡查。巡查中发现问题及时报修。 3.4 维修组维修工负责对电梯、锅炉、冷机、生活水泵、消防水泵、游泳池设备、设施、集水坑潜水泵、给排水主要管道阀门、园区灯具、地下车库灯具、锅炉等进行巡查,并负责对水、电、煤气总表进行抄录。巡查中发现故障及时维修,如故障较大则报告维修组主管,由主管安排维修。 4 操作规范 4.1 巡检标准和方法 4.1.1 门禁系统 门禁系统的要求: a) 门锁开关灵活; b) 屏幕显示正常; c) 外表清洁无污物 (检查方法:开关试验、观察)。 4.1.2 楼道:墙面、楼梯、电梯前室无明显破损或污渍;各管垄井门正常关闭。 4.1.3 楼道灯、大堂灯具 楼道灯、大堂灯具灯要求: a)感应开关或手动开关启动正常; b)灯具启动正常,照明无故障(检查方法:逐一开启)。

4.1.4 园区道路:地砖、墙砖无松动、脱落,破损面积不超过本身面积的四分之一;排水设施不堵塞;铁质栏杆、路灯杆无锈蚀(检查方法:观察)。 4.1.5 公共标识:无损坏、缺失(检查方法:观察)。 4.1.6 游泳池设备、设施 游泳池设备、设施的要求: a) 管道、阀门没有渗漏水(检查方法:观察); b)泵房集水坑潜水泵能正常启动(检查方法:同集水坑潜水泵); c)游泳池的拉手、爬梯没有松动(检查方法:用手拉拽)。 4.1.7 集水坑潜水泵 集水坑潜水泵要求: a)水泵手动、自动启动装置正常(检查方法:调至手动模式进行启动); b)水泵处于自动运行状态(检查方法:看指示灯); c)浮子位置正常(检查方法:观察); d)电控柜门关闭(检查方法:观察)。 4.1.8 给排水管道、阀门:主要给水管道和阀门没有漏水现象,主要阀门的开关与标识相符合(检查方法:观察;如发现主要阀门的开关与标识不符,则应在调整前向主管确认)。 4.1.9 园区灯具:照明正常,灯罩无破损,灯杆直立无锈迹(检查方法:观察)。 4.1.10 地下车库灯具:照明正常,灯罩无破损;配电箱门紧闭(检查方法:逐一启动、观察)。 4.2 人员及路线安排 4.2.1 管理处主任和维修组主管负责指定巡检计划和巡检路线,安排管理员和维修工对设施、设备进行巡查。 4.2.2 管理员每日应对本人责任范围内的设施设备至少巡检一次。 4.2.3 维修工巡查工作 维修工巡查工作可参照如下安排,巡检次数不得少于以下要求: a) 上午9时~12时,维修工一人,对生活水泵、消防水泵、游泳池设备、设施、集水坑潜水泵、给排水主要管道阀门做一次巡查; b) 下午4时~5时,维修工一人,对生活水泵、消防水泵做一次巡查;并于5时左右对总水表、总电表、锅炉煤气表进行抄录;

风电场设备检修管理制度

编号:SM-ZD-62207 风电场设备检修管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场设备检修管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为了保证设备安全、稳定、经济运行,提高设备可用率,科学、合理、高效组织设备检修工作,结合风电场的实际情况,制定本制度。 第二条贯彻“预防为主、计划检修”的方针,运用先进的管理方法,坚持质量标准,严格控制工期,努力做到“应修必修、修必修好”。 第三条安全生产部是检修管理的职能部门,负责检修工作的计划、组织、制定技术标准和验收;并设立检修台账。 第四条风电场负责检修工作的具体实施,并建立设备台账。 第五条检修计划需经总工程师审核批准后,方可执行。 第二章检修时间规定 第六条风力发电机组的检修周期应依据设备制造厂家的《维护手册》的规定执行,分年检和半年检;变配电设

备的检修周期应依据设备检修、预防性试验规程的规定执行。 第七条变配电设备和风机的年检应安排在小风季节进行(每年的7-9月份),变配电设备检修时间为3-5天,风机年检2天/台;风机的半年检根据时间间隔选择风速较小的时间进行,时间为1天/台。 第三章检修计划管理 第八条安全生产部负责年度检修计划的编制。 计划内容包括检修项目的名称、工作开始时间、工作进度计划、工作内容、技术标准、安全措施、主要技术措施、人员安排、备品备件和特殊工器具等。 第十条检修项目应根据设备的维护手册和有关检修试验规程,结合设备检修周期内的运行情况、安反措计划及现场人员提出的合理化建议进行编制。 第十一条每年9月31日之前,安全生产部提出下年度“检修计划”同风电场会审,10月15日之前,报总工程师批准。 第十二条重新调整检修项目、工作时间时,必须报请总工程师批准后方可实施。

防爆电气设备管理制度

防爆电气设备管理制度 为加强井下电气防爆以及电气保护管理,提高机电设备管理水平,严格落实电气设备的防爆性能和电气设备保护的安全评价,促进机电标准化工作稳步提升,保证井下电气设备安全运行,彻底杜绝井下设备失爆现象,杜绝因井下电气火花引起的瓦斯、煤尘爆炸事故,保障矿井安全生产。特制定本管理制度,望各单位遵照执行。 第一条建立防爆设备检查组和检查组成员 组长:刘景新 副组长:姜杰、丁峰 专职成员:梁龙、马闯 兼职成员:刘旭、卢永生、郭磊、任鹏辉、侯宪岩及各区队机电副队长和机电班长 第二条防爆设备检查组管理制度 1、井下电气设备防爆管理工作,由防爆设备检查组全面负责,集中统一管理,即防爆设备检查组应对全矿防爆电气设备和小型防爆电气设备的管理和安全运行负全面责任.区队兼职防爆检查员对所属责任区内的设备负有直接责任,防爆检查员对全矿设备负有监督管理责任。 2、防爆检查组应严格执行《煤矿安全规程》、《防爆电气设备标准汇编》、《机电设备完好标准》等有关规定,对防爆电气设备(包括小型防爆电气)的各项制度有检查、监督实施的权利和义务。 3、对于因防爆检查组工作失误,不按期检查防爆性能和不负责任造成失爆或发生事故的,由分管机电副矿长负责追查责任,处罚其单位10000元,包保防爆检查员1000元。 第三条专职防爆检查员职责范围及要求: 1、分工负责管理井下的供电系统,对防爆设备和小型防爆电器,三大保护、高低压电缆线路(包括通讯、信号、照明及控制线路)、局扇风机闭锁及其他安全保护设施实行监督检查,对上述范围存在的隐患,影响安全的问题,有权停止使用,并监督整改,认真填写记录,送交有关单位,重大问题立即向领导汇报。 2、防爆检查组成员应对井下所有防爆设备分片包干,责任到人,在专责范围内与区队兼职防爆检查员密切合作。每周至少检查一次防爆性能,发现失爆或保护失灵等危及安全生产的情况,立即停止其运行,并向有关领导汇报。 3、监督检查分管单位的维护保养、定期测试、检查检修等制度落实执行情况,及时向机电部长汇报。

阜新风电场农电线路向集电线路送电方案

阜新风电场农电线路向集电线路送电方案 一、编制目的 为了加快辽宁大唐国际阜新风电场99MW工程的调试工作,并为防止风机电缆被盗特制定本方案。 二、工程概况 工程简述:由辽宁大唐国际风电开发有限公司投资建设的辽宁大唐国际阜新风电场位于辽宁省阜新市阜蒙县旧庙镇,距阜新市约 70Km。设计装机总容量为450MW分期建设,本期开发建设99MW。并配套建设一座220kV升压变电站。新建升压变站220kV架空送出线路Π接至220kV松阿线,线路命名为查松线,用于风电电能的送出,本升压变电站电压等级为220/35kV。 农网线路由一条10kV线路引致风场,对侧为66kV海利板变电站。 三、受电范围:6条集电线路依次送电。 四、投运前应具备的条件 1.农电10kV线路保持稳定电压; 2.退出380V线路所有保护; 3.退出35kV线路所有保护;

4.加装逆向临时保护(过流速断); 5.解除3801和3802之间的闭锁。 五、线路受电的条件 1.线路绝缘满足受电要求; 2.集电线路无明显接地点; 3.集电线路线路通道无安全隐患; 4.远控系统试运良好。 六、防范措施及安全注意事项 1、严格执行保证安全的组织措施和技术措施。 2、严格执行消防制度,消防设施齐备。 3、停送电作业必须穿安全鞋、戴安全帽。 4、严格执行钥匙管理制度,进出塔筒、箱变要把门锁好。 5、严格执行电业安全规程的规定。 6、安全工器具及劳动保护用品齐全。 六、送电步骤 1、检查380V母线农网侧3801开关在合闸位置,母线正常带电;

2、检查380V母联3800开关在合闸位置; 3、退出380V母线备自投装置; 4、检查35kV所用变压器正常; 5、合上所用变低压侧3802开关,所用变带电; 6、将35kV所有开关摇至检修状态; 7、检查1号主变低压侧3501开关在检修位置; 8、投入35kV母线PT; 9、合上所用变高压侧35301开关,35kV母线带电; 10、派人至A集电线路巡线,确认无安全隐患后,合上A集电线路3557开关; 11、线路冲击成功后,依次使用绝缘拉杆合上A1风机变压器B相跌落保险,A相跌落保险,C相跌落保险; 12、依次合上A2-A11风机变压器。

设备三级巡检制度

设备三级巡(点)检制度 为了更好地做好设备巡检工作,及时有效地掌握设备运行状态,以预防为主,做好设备预知维修,确保设备安全稳定的运转,特制定本制度。 第一条设备类别 根据设备系统中设备的重要程度对设备分为A、B、C三类。 其中:A类设备:主机设备。 B类设备:影响主机运行的设备。 C类设备:除A类和B类之外的其它设备。 第二条巡检范围及工作内容 1、一级巡检的巡检范围及工作内容 一级巡检人员为设备使用部门的专职巡检人员。 1)、巡检范围:生产线上的A、B、C三类所有设备。 2)、工作内容: 一级巡检内容应按岗位巡检标准规定内容、时间、路线进行,其具体巡检内容为: a、设备运行中异音、震动、温度、异味。 b、润滑系统工作情况(油位、油压、油温、冷却水温等变化情况)。 c、运转件是否有移位、震动等。 d、目测部件是否开裂、变形、开焊。 e、检查设备地脚螺栓、紧固螺栓是否松动。 f、检查各部件是否齐全、可靠。 g、检查安全防护设施是否齐全、完好。 h、设备跑、冒、滴、漏及现场环境卫生等状况。 一级设备巡检工在对设备进行巡检时,要配带一些小型维护、维修工具(如:扳子、钳子、螺丝刀、验电笔、撬杠、锤子等),用于在设备检查中对设备进行简易维护维修。凡是通过简易工具就能处理

的设备问题,一级巡检工要自行处理,处理不了的,要及时报告部门领导,转交维修部门和维修人员一起处理。 巡检记录要规范、完整、清晰,不得缺失。 3)、设备使用部门检查 各设备使用部门分管领导每周组织各班组长和相关技术人员等对所属设备以点检和巡检的方式进行设备检查。设备检查具体内容有以下几个方面: a、对现场设备按照设备巡检标准规定的项目、内容进行检查设备,监督并复检岗位日常巡检是否落实到位,并检查班组日常巡检记录是否规范、完整、清晰。 b、检查设备的运行情况和技术状态,对发现的异常、磨损情况作好记录,确定出现部位,更换的部件及所需材料,报设备动力处。 c、检查设备现场擦试和维护保养情况。 d、对设备的异常情况,必要时应采用技术状态监测仪进行监测,并将情况及时反映给设备主管部门。 e、部门领导要对一级巡检质量负责。每天要对一级巡检质量进行检查和考核。 2、二级巡检的巡检范围及工作内容 二级巡检人员为设备管理部门的专职巡检人员。 二级巡检主要负责对设备关键部位进行点检,分为精密检测和日常点检两个层次的巡检人员。 (1)、精密巡检工的巡检范围及工作内容 精密检测的目的是早期定量地预测设备的恶化程度,采取相应措施,减少故障停机次数,使设备维修转变成状态预知维修。 1)、巡检范围:生产线上的A类设备和B类设备的关键部位。 2)、巡检方式及内容: 精密巡检内容应按设备说明书及相关规程要求进行,其具体巡检方式和内容为: (a)温度监测:通过对运行中设备局部温度的在线或巡回监测

风电场事故隐患排查治理制度

中国**集团公司**公司 风电场事故隐患排查治理制度 第一章总则 第一条为了建立**公司(以下简称**公司)安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任, 加强事故隐患监督管理,有效防止和减少事故的发生,保障人民群众生命财产安全,结合**公司实际,制定本制度。 第二条本制度适用于**公司所属各风电场、项目部。 第二章分类 第三条本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指风电场、项目部、风机厂家和外委施工单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和**公司安全生产管理制度的规定或在安全生产工作过程中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第四条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第五条一般事故隐患分级:按事故隐患的严重程度、解决难易程度不同,将一般事故隐患分为 A、B、C 三级。 A 级:难度大,风电场、项目部和安全监察保卫部、安全生产部无法解决,须经**公司解决的事故隐患。 B 级:难度较大,风电场、项目部无法解决,须经安全监察部、安全生产部解决的事故隐患。 C 级:由风电场、项目部可以解决的事故隐患。 第三章职责 第六条 **公司安全生产副总经理对所属风电场、项目部、风机厂家、外委施工单位的重大安全事故隐患排查治理全面负责。 第七条安全监察部和安全生产部对**公司安全生产事故隐患排查治理具体工作落实负责并监督检查重大事故隐患的整改治理进度。各风电场、项目部负责组织分管范围内的安全生产事故隐患排查与治

电气设备各种管理制度

电气各种制度 1、设备点检管理制度 2、设备检修管理制度 3、电气设备管理制度 4、运输部水电段电器仪表监督制度 5、水电段动力系统管理制度 6、电气操作票与工作票标准化管理制度 7、设备作业标准 8、电气仪表制度 9、电气绝缘监督制度 10、设备缺陷制度 11、电气交接班制度 设备点检管理制度 1.水电段设备点检工作分三级点检:一级点检为岗位操作工点检(包括锅炉司炉工、软水化验工、 热交换泵工)和电力电工、管工、成品仓电钳工巡检;二级点检为工班长点检;三级为技术员点检。 2.岗位操作工要熟悉本岗位设备点检标准,按要求,定期点检,并做好记录。 3.岗位操作工在点检中发现异常问题,自己能排除的立即排除,自己不能排除且有备用设备的, 立即调换设备;没有备用设备的,立即停机检查,采取必要的措施,同时上报工长,以便检查、诊断,及时处理。并将点检发现异常问题及其处理过程、结果一并记入点检卡。 4.电工、管工、成品仓电钳工,每周二、五,分片包干,责任到人,进行巡检。并按要求作好巡 检记录。 5.电工、管工、成品仓电钳工在巡检中发现异常问题,自己能排除的立即排除;自己不能排除的, 作好问题记录;生产急需的,立即汇报工长,以便检查、诊断,及时处理。 6.工长对工区范围内设备,每周查巡一遍;两周要点检一遍;对难以处理的异常问题,及时填写 点检信息反馈卡,上报技术室。 7.工长定期检查生产岗位操作工、巡检人员对设备设施的点检情况,对异常问题予以确认并采取 措施,同时做好记录。 8.技术员每月下基层两次,重点点检、诊断,决定检修方案及必要的安全措施,对于难以处理的 异常问题,及时填写点检信息反馈卡,上报安全环保科协调外委处理。 9.技术员每月25日前,收缴各工区点检卡、巡检记录,进行月度点检工作总结与分析。同时将当 月的各种点检卡装订成册,入档保管。 10.技术室建立健全点检信息反馈记录台帐,及时征求领导意见,反馈处理意见。同时将当月点检

浅析风电场集电线路架空导线的选型

浅析风电场集电线路架空导线的选型 【摘要】风电场集电线路工程不同于一般的电网送电线路工程,它是将各台风电机组所发的电量由联络线路组接后分送至场内升压站低压侧,经集中升压后通过接入系统线路与电网并网。导线的选型是集电线路设计工作中的一个重要环节。作为设计人员必须对架空导线选型进行技术、经济分析,以提高集电线路工程建设的合理性、经济性。本文结合宁夏海原风电场(宋家窑)华电49.5MW风电工程,从经济电流密度、电压损耗和运行环境等几个角度来考虑导线截面的选择。 【关键词】架空导线;经济电流密度;电压损耗;运行环境;选型 架空线路导线的选型是集电线路设计工作中的一个重要组成部分,因为它们是构成输电线路的主要元件,电能必须依靠它们来输送。在选择导线的型号及截面时,既要保证输电线路的安全,又要充分利用导线的负载能力。对于35kV架空送电线路,导线截面一般按照经济电流密度来选择,并根据电压损耗及允许长期发热条件进行校验。对于风电场的集电线路输送最大负荷时与气候环境密切相关,全国各风区风资源情况大不相同,有的风电场最大风速发生在全年最热的季节,也有风电场最大风速发生在全年最冷的季节。风电场的最大负荷产生于大风季节,此时散热条件最好,可提高导线的负载能力。本文结合风电场的运行环境讨论合理选择集电线路导线截面问题。 1.项目概况 宁夏海原风电场(宋家窑)华电49.5MW风电场装机容量为49.5MW,等效满负荷运行小时数:1894h,全年风速有季节性变化,3~5月风速最大;10~12月和1月风速最小。单机容量为1500kW,共33 台。采用一机一变组合集电线路把33台风机分为2部分,每一部分为一回路,即分为A、B回路。A回路连接16台风机,由3条分支线和1条主干线组成;B回路连接17台风机,由3条分支线和1条主干线组成,风机箱变经引流线“T”接入集电线路,主干线迄点为风电场升压站内35kV门型架。 2.导线截面的选择和校验 该风电场集电线路分支线和主干线采用较小截面导线,主干线采用较大截面导线设计。本次选线及校验,选择连接风机最多的分支线和主干线具有普遍代表性。最长的一条分支线连接6台风机最大输送功率9000kW,线路长2.48km;连接风机最多的回路,主干线“T” 接三条分支线共连接17台风机最大输送功率25500kW,主干线路长3.2km。见图1 2.1按经济电流密度选线 最大负荷利用小时数T=1894经济电流密度取1.8,功率因素为0.95。

生产车间日常巡检制度

生产车间日常巡检制度 1、目的:为了维护良好的生产秩序,提高生产效率,保证生产工作的顺利进行特制订以下巡检制度。 2、范围:适应于PE车间 3、职责: 3.1PE车间严格贯彻执行本制度,当班班长对生产车间生产现场管理进行全面监督检查。 3.2当班班长在现场检查时如发现异常情况,须及时机台人员反馈,并责令限期改正。 3.3每次检查、巡视均应做好文字记录,并有检查人员签字,注明检查时间、部位、参加人员、查出的问题、整改意见、车间主任签字认可、落实情况等内容。 3.4检查记录作为车间重要管理文件,应每月整理、归档 4、巡检内容: 4.1 现场检查、生产进度及SOP执行情况; 4.1.1、操作人员是否严格按生产工艺规程和岗位SOP操作; 4.1.2、操作人员是否严格按生产指令操作; 4.2.6、生产工序结束后清场是否符合SOP要求; 4.3记录填写

4.3.1、批生产记录及其它相关记录的填写是否及时、准确、清晰、完整、规范、真实; 4.3.2、质控点是否有执行检查并有记录; 4.4 卫生情况 4.4.1、人员是否有良好的卫生习惯(是否留胡须、留指甲、穿拖鞋等); 4.4.2、垃圾是否及时清理,是否在物流停滞过夜; 4.4.3、地面是否定时清洁,是否存在灰尘、油污; 4.4.4、清洁用具是否保持干净; 4.4.5、洗手盆、清洗槽是否有污迹或锈迹; 4.4.6、地漏是否定时清洁和消毒; 4.5安全生产及设备设施情况 4.5.1、设备的使用是否严格按SOP进行操作; 4.5.2、关键设备是否按点检制度进行三级维护保养并有详细记录; 4.5.3、设备在使用前是否对设备状况进行确认; 4.5.4、操作人员是否因操作失误而造成设备的损坏 4.5.5、设备是否有清洁记录; 4.5.6、设备四周是否保持整洁、无障碍、无油污杂物;

风电场运行管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行管理制度(标准版) 1运行值班制度 1.1风电场运行人员,必须进行业务培训和学习,考试合格,并经批准后方能正式担任值班工作。 1.2风电场采取倒班方式,值班轮流表,由负责人编排,未经允许不得随意调班。 1.3值班员连续值班时间不应超过48小时。 1.4当班值班人员应穿、戴统一的工作服,鞋、帽、衣着整齐,并佩戴值班标志。 1.5在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,不允许做与工作无关的事情。 2运行交接班制度 2.1各风电场应根据实际情况规定各风电场的交接班时间,风电场不得随意更改。

2.2值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2.3在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助处理。 2.4交接班内容一般应为: ①系统和本所目前运行方式及设备运行情况; ②保护和自动装置运行及变更情况; ③设备异常、事故处理、缺陷处理情况; ④倒闸操作及未完的操作指令; ⑤设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置,受理和执行中的工作票情况; ⑥其它需要交代和注意的事项。 2.5交接时应作到全面交接,做到现场交接、实物交接、对口交接、图板交接。 2.6接班人员重点检查的内容:

电气设备巡检管理制度

电气设备巡检管理制度 电气设备是太原南街物业服务中心最关键、最主要的设备之一。电气设备的故障将直接危及所辖2座大楼电力系统的安全和稳定运行。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。 按照沈阳电力部门有关规定,结合本服务中心电气设备实际情况,制订电气设备巡检管理制度如下: 一、巡检要求 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。 二、巡检时间 每天上午巡查,遇到抢修工作,可以下午巡查,每天一次。巡检完毕把巡检情况进行详细记录。 三、巡检范围 巡检的范围为A2楼、A3楼的电气设备及公共电源部分。

四、巡检线路 五、巡检方法 从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。 〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。 〔2〕耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听,可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。 〔3〕鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以

相关文档