地址
组名称0x0000-0x004F 定值区不同型号对应定值定义不
同
0x0050遥测量&遥信量监控A 相电流
0x0051监控B 相电流
0x0052监控C 相电流
0x0053保护A 相电流
0x0054保护B 相电流
0x0055保护C 相电流
0x0056零序电流
0x0057负序电流
0x0058监控AB 相电压
0x0059监控BC 相电压
0x005A 监控CA 相电压
0x005B 保护AB 相电压
0x005C 保护BC 相电压
0x005D 保护CA 相电压
0x005E 系统频率
0x005F 电动机启动电流
0x0060电动机启动时间
0x0061有功功率(有符号整型数)
0x0062无功功率(有符号整型数)
0x0063功率因数
0x00640x00650x0066
0x0067
0x0068
0x0069
(出口状态)0x006A
(开入状态)0x006B
(事故信号)0x006C
(预告信号)0x006D
(事件状态)0x006E
0x006F
0x0070
0x0071
0x0072
0x0073 - 0x007F
保留作扩展备用0x0090装置信息装置型号
无功电度值注:该版本把遥信量与遥测
有功电度值
0x0091保护软件版本号0x0092站号
0x0093波特率
0x0094保留
0x0095保留
0x0096保留
0x0097保留
0x0098保留
0x0099 - 0x009F保留作扩展备用
0x0100互感器变比P T变比
0x0101监控CT变比
0x0102保护CT变比
0x0102 ~ 0x010F保留作扩展备用
0x1000逻辑出口信号复归
0x1001遥控合闸
0x1002遥控分闸
0x1003备用
0x1004第1继电器出口
0x1005第2继电器出口
0x1006第3继电器出口
0x1007第4继电器出口
0x1008第5继电器出口0x1009 - 0x101F保留作扩展备用
索引地址
组
0x2000SOE记录
0x2001
0x2002
0x2003
0x2004
0x2005
0x2006
0x2007
0x2008
0x2009
0x200A
0x200B
0x200C
0x200D
0x200E
0x200F
0x2010 - 0x201F
0x2100
0x3000报警记录
0x3001
0x3002
0x3003
0x3004
0x3005
0x3006
0x3007
0x3008
0x3009
0x300A
0x300B
0x300C
0x300D
0x300E
0x300F
0x3010 - 0x301F
0x3100
通道0x4000
0x4001
0x4002
0x4003
0x4004
0x4005
0x4006
0x4007
0x4008
0x4009
0x400A - 0x400F
0x4010
0x4011
0x4012
0x4013
0x4014
0x4015
0x4016
0x4017
0x4018
0x4019
0x401A - 0x401F 0x0 0x0
索引地址
故障录波
序号(N
0x0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x11
0x12
0x13
0x14
0x0
0x10第1通道(Uab)
0x0
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19第2通道(Ubc)
0x4020 0x4021
0x4022
0x4023
0x4024
0x4025
0x4026
0x4027
0x4028
0x4029
0x402A - 0x402F
0x4030
0x4031
0x4032
0x4033
0x4034
0x4035
0x4036
0x4037
0x4038
0x4039
0x403A - 0x403F
0x4040
0x4041
0x4042
0x4043
0x4044
0x4045
0x4046
0x4047
0x4048
0x4049
0x404A - 0x404F
0x4050
0x4051
0x4052
0x4053
0x4054
0x4055
0x4056
0x4057
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29第3通道(Uca)
0x20
0x21第4通道(Ia)
0x30
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x44
0x45
0x46
0x47
0x37
0x38
0x39
0x48
0x49第5通道(Ib)
0x40
0x41
0x42
0x43第6通道(Ic)
0x50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x4058
0x4059
0x405A - 0x405F
0x4060
0x4061
0x4062
0x4063
0x4064
0x4065
0x4066
0x4067
0x4068
0x4069
0x406A - 0x406F
0x4070
0x4071
0x4072
0x4073
0x4074
0x4075
0x4076
0x4077
0x4078
0x4079
0x407A - 0x407F
0x4080
0x4081
0x4082
0x4083
0x4084
0x4085
0x4086
0x4087
0x4088
0x4089
0x408A - 0x408F
0x4090
0x4091
0x4092
0x4093
0x4094
(Ic)
0x58
0x60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x59第7通道(I0)
第8通道(备用)
0x70
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x85
0x86
0x87
0x88
0x78
0x79
0x92
0x93
0x94第9通道(备用)
0x80
0x81
0x82
0x83
0x84
0x89第10通道(Kr)
0x90
0x91
0x4095
0x4096
0x4097
0x4098
0x4099
0x409A - 0x409F
0x40A0
0x40A1
0x40A2
0x40A3
0x40A4
0x40A5
0x40A6
0x40A7
0x40A8
0x40A9
0x40AA - 0x40AF
0x40B0
0x40B1
0x40B2
0x40B3
0x40B4
0x40B5
0x40B6
0x40B7
0x40B8
0x40B9
0x40BA - 0x40BF
0x40C0
0x40C1
0x40C2
0x40C3
0x40C4
0x40C5
0x40C6
0x40C7
0x40C8
0x40C9
0x40CA - 0x40CF
0x40D0
0x40D1
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99第10通道(Kr)
第11通道(Kc)
0xA0
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xA7
0xA8
0xA9
0xB8
0xB9第12通道(备用)
0xB0
0xB1
0xB2
0xB3第13通道(备用)
0xC0
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
0xC9 4通道(备用)
0xD0
0xD1
0x40D2 0x40D3 0x40D4
0x40D5
0x40D6
0x40D7
0x40D8
0x40D9
0x40DA - 0x40DF
0x40E0
0x40E1
0x40E2
0x40E3
0x40E4
0x40E5
0x40E6
0x40E7
0x40E8
0x40E9
0x40EA - 0x40EF
0x40F0
0x40F1
0x40F2
0x40F3
0x40F4
0x40F5
0x40F6
0x40F7
0x40F8
0x40F9
0x40FA - 0x40FF
0x5000-0x50FF 0x6000-0x60FF 0x7000-0x70FF 0x8000-0x80FF
备用
0x4100
0x5100
0x6100
0x7100
0x8100第14通道(备用)
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xD6
0xD7
0xD8
0xD9
0xE7
0xE8
0xE9第15通道(备用)
0xE0
0xE1
0xE2第16通道(备用)
0xF0
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
0xF7
0xF8
0xF9
备用
数值范围说明不同型号对应定值定义不同
与遥测量合并,减少循检次数
实际值的1000倍
实际值的1000倍
实际值的1000倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的1000倍(小电流)
/实际值的100倍(大电流)
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的100倍
实际值的10倍
实际值的10倍
实际值的10000倍
实际值的100倍
实际值的100倍
见F1描述(开入/出1)
见F1描述(开入/出2)
见F1描述(开入/出3)
见F1描述(开入/出4)
见F1描述(开入/出5)
0x5621(只读)
0x0200(只读) 1-200实际值
2400/4800/9600/19200实际值
1-10000实际值
1-10000实际值
1-10000实际值
暂无继电器出口试验保留
暂无继电器出口试验保留
暂无继电器出口试验保留
暂无继电器出口试验保留
暂无继电器出口试验保留
描述
第1条记录(最近)
第2条记录
第3条记录
第4条记录
第5条记录
第6条记录
第7条记录
第8条记录
第9条记录
第10条记录
第11条记录
第12条记录
第13条记录
第14条记录
第15条记录
第16条记录(最早)
保留作扩展备用
最早发生的SOE记录
第1条记录(最近)
第2条记录
第3条记录
第4条记录
第5条记录
第6条记录
第7条记录
第8条记录
第9条记录
第10条记录
第11条记录
第12条记录
第13条记录
第14条记录
第15条记录
第16条记录(最早)
保留作扩展备用
最早发生的事件记录
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波第6周波第7周波第8周波第9周波第10周波
第1周波
第2周波
第3周波
第4周波
第5周波0x07
0x08
描述号(NO.)
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x110x120x130x14
0x09保留作扩展备用
0x100x00
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
保留作扩展备用
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波第6周波
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波
第1周波第2周波
0x96
0x97
0x98
0x99
保留作扩展备用
0xA0
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xA7
0xA8
0xA9保留作扩展备用
0xB8
0xB9保留作扩展备用
0xB0
0xB1
0xB2
0xB3
0xC0
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
0xC9保留作扩展备用
0xD0
0xD1
第3周波第4周波第5周波
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波
第1周波第2周波第3周波第4周波第5周波
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xD6
0xD7
0xD8
0xD90xE7
0xE8
0xE9保留作扩展备用
保留作扩展备用
0xE0
0xE1
0xE2
0xF0
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
0xF7
第2帧故障录波第3帧故障录波第4帧故障录波第5帧故障录波
0xF8
0xF9保留作扩展备用第3帧故障录波时标第4帧故障录波时标第5帧故障录波时标
备用
第1帧故障录波时标第2帧故障录波时标
备用
该版本最大5周波