一、引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

1、《中华人民共和国电力法》

2、《电力供应与使用条例》

3、《供电营业规则》

4、水电财字《电热价格说明》

5、水电财字第215号文件《功率因数调整电费办法》

6、发改价格[2004]512号《国家发展改革委关于安徽省峰谷分时电价实施办法的批复》

7、皖价服[2005]306号《关于印发安徽电价说明的通知》

二、术语解释

1、销售电价是指电网经营企业对终端用户销售电能的价格。

2、电度电价是指按用户电度数计算的电价。

3、基本电价是指按用户用电容量计算的电价。

4、峰谷分时电价是按一天中用电高峰时段、低谷时段和平时段分别计算不同的价格。峰谷分时电价中仅目录电价部分参与时段调整计算,代征款按各自标准分别计算,不做任何比例调整计算。

5、单一制电价是以用户每月实际用电量的多少为计算电费依据的电价。

6、两部制电价由电度电价和基本电价两部分构成。实行两部制电价的用户,按国家有关规定同时实行功率因数调整电费办法。

7、装接容量(又称装见容量):指竣工装表接电时现场用户实际接入受电电压电网上的用电设备容量或受电变压器(包括直配高压电动机)受电容量。对低压用户而言,指实际安装的用电设备容量;对高压用户而言,指实际接在受电

电压电网上的变压器和直配高压电动机容量之和,包括一切冷、热备用和运行的设备。

8、计费容量指实行两部制电价的用户计收基本电费的容量。

9、受电容量-对单电源用户而言,指该电源供电的主变容量;对双电源用户而言,同时供电互为备用时,每路的受电容量为断开高压母联后该路的主变容量;一供一备时,每路的受电容量为该路可能供电的最多的主变容量之和。

10、合同容量指在供用电合同中经过双方协商一致的以书面形式确认的容量,即供电部门许可的用户用电容量。

11、热备用变压器是指变压器高压侧断路器(即油开关)处在合闸状态或虽未合闸,但用户可自行合闸送电的变压器,即未经供电企业封停,或运行与备用变压器之间未装闭锁,其停止与运行状态都属供电企业无法控制的变压器。

12、计量方式是根据计量电能的对象不同,选择电能计量装置的种类、结构不同,一般分为高供高计、高供低计和低供低计三种方式。

13、高供高计是指电能计量装置安装在专变用户受电变压器的高压侧。

14、高供低计是指电能计量装置安装在专变用户受电变压器的低压侧。

15、低供低计是指电能计量装置安装在低压线路上的用户处,一般为公变用户的计量方式,包含三相四线带(TA)计量方式、三相四线直接接入方式和单相直接接入方式等。

16、供电点指受电装置接入供电网的位置。

17、受电点指用户受电装置所处的位置。

18、电能计量装置是电能表和与其配合使用的互感器、电能表到互感器的二次回路接线、电能计量柜(箱)的统称。

19、抄见电量根据电能表所指示的数据计算的电量。

20、计费电量是电网企业与电力用户最终结算电费的电量。

21、本期有功示数是指当期抄见有功电表示数;

22、上期有功示数是指上期抄见的有功电表示数;

23、本期无功示数是指当期抄见的无功电表示数;

24、上期无功示数是指上期抄见的无功电表示数;

25、功率因数也称力率,是有功功率与视在功率的比值,等于电压和电流间的相角差φ的余弦,用符号cosφ表示。用户实际功率因数通常取在电费结算(两次抄表)期内功率因数的加权平均值,计算公式为

26、功率因数调整电费是根据用户功率因数水平的高低增收或减收的电费。

三、基本规定

(一)、计费单位的规定

1、以受电点作为用户的一个计费单位。同一受电装置有不同回路或电源供电,都视为一个受电点,应分别装设电能计量装置为计费点。

2、同一用户(法人)在不同用电地址的用电与供电企业分别确立供用电关系时,电量电费结算应按不同受电点分别计算。

(二)、结算时间的规定

1、以两次固定抄表日的时间间隔为一个结算时间。

2、如用户发生业务变更时,以变更日为基准,分段计算。

(三)、量价对应的规定

1、按用户不同电价类别的实际用电量,分别计价。

2、损耗电量按不同电价类别用电比例进行分摊。

(四)、损耗计收的规定

1、当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。

2、在计算用户电费时,应将上述损耗电量计算在内。

四、电量计算

(一)、计费电量的计算

1、单表计量方式用户计费电量的计算

(1)执行一种分类电价的用户

①抄见电量的计算公式如下:

有功抄见电量=(本期有功示数-上期有功示数)×计算倍率

无功抄见电量=(本期无功示数-上期无功示数)×计算倍率

计算倍率=表用电压互感器(PT)变比×表用电流互感器(CT)变比×电能表倍率

②计费电量的计算公式如下:

计费有功电量=有功抄见电量+变压器有功损耗+线路有功损耗

计费无功电量=无功抄见电量+变压器无功损耗+线路无功损耗

(2)执行峰谷分时电价的用户

①抄见电量的计算公式如下:

有功抄见电量(总)=(本期总有功示数-上期总有功示数)×计算倍率

有功抄见电量(峰段)=(本期峰段有功示数-上期峰段有功示数)×计算倍率

有功抄见电量(平段)=(本期平段有功示数-上期平段有功示数)×计算倍率

有功抄见电量(谷段)=(本期谷段有功示数-上期谷段有功示数)×计算倍率

无功抄见电量(总)=(本期总无功示数-上期总无功示数)×计算倍率。

其中:计算倍率=表用电压互感器(PT)变比×表用电流互感器(CT)变比×电能表倍率

说明:

(1)当峰谷分时计量装置为缺平段示数显示时,则平段有功抄见电量计算如下:

平段有功抄见电量=总有功抄见电量-峰段有功抄见电量-谷段有功抄见电量

(2)因居民分时电价无峰段电价,其抄见电量计算公式如下:

总有功抄见电量=(本期有功示数-上期有功示数)×计算倍率

平段有功抄见电量=总有功抄见电量-谷段有功抄见电量

谷段有功抄见电量=(本期谷段有功示数-上期谷段有功示数)×计算倍率

②计费电量的计算公式如下:

计费有功电量(峰段)=有功抄见电量(峰段)+变压器有功损耗(峰段分摊)+线路有功损耗(峰段分摊)

计费有功电量(平段)=有功抄见电量(平段)+变压器有功损耗(平段分摊)+线路有功损耗(平段分摊)

计费有功电量(谷段)=有功抄见电量(谷段)+变压器有功损耗(谷段分摊)+线路有功损耗(谷段分摊)

计费无功电量=无功抄见电量+无功铁损+无功铜损+线路无功损耗

其中,损耗分摊计算如下:

变压器有功损耗(峰段分摊)=有功抄见电量(峰段)/有功抄见电量(总)×变压器有功损耗;

变压器有功损耗(平段分摊)=有功抄见电量(平段)/有功抄见电量(总)×变压器有功铁损;

变压器有功损耗(谷段分摊)=有功抄见电量(谷段)/有功抄见电量(总)×变压器有功铁损;

线路有功损耗(峰段)=有功抄见电量(峰段)/有功抄见电量(总)×线路有功损耗;

线路有功损耗(平段)=有功抄见电量(平段)/有功抄见电量(总)×线路有功损耗;

线路有功损耗(谷段)=有功抄见电量(谷段)/有功抄见电量(总)×线路有功损耗;

说明:

(1)、对于不执行力率调整的用户,无须计算计费无功电量。

(2)、对于高供低计用户,在电量计算时需计算变压器损耗。对于高供高计用户,无需计算变压器损耗。

(3)、对于属于用户资产的线路,按产权分界点需计算线路损耗。对于公共线路不加收线路损耗的用户,无需计算线路损耗。

2、总表并列计量方式用户的计费电量计算

对于执行多种电价类别、且采用总表并列方式计量的用户,计算公式如下:

计费总有功电量=∑计费有功电量(i)

计费总无功电量=∑无功抄见电量(i)+变压器无功铁损耗

i为第1只…N只总表。

其中,第i只总表的计费有功电量计算公式如下:

计费有功电量(i)=有功抄见电量(i)+变压器有功损耗(分摊)+线路有功损耗(分摊)

变压器有功损耗(分摊)=有功抄见电量(i)/∑有功抄见电量(i)×变压器有功损耗

线路有功损耗(分摊)=有功抄见电量(i)/∑有功抄见电量(i)×线路有功损耗

3、总分表套接计量方式用户的计费电量计算

对于执行两种电价、计量方式为总分表套接的用户,分表计费电量对应一类电价,总表扣减分表的后的计费电量对应另一类电价,因此总表扣减分表关系可视为存在一个虚拟分表。在满足总分约束条件下,其计算可按总表并列计量方式进行计算。

总分约束条件:虚拟分表计费电量=总表抄见电量-分表抄见电量。

定量和定比计量是总分表套接中特殊的计量方式,计算方法如下:

(1)定量方式

对于执行两种电价、计量方式为总表定量的用户,定量常数对应一类电价,总表扣减定量常数的计费电量对应另一类电价,其总分约束条件如下:

虚拟分表计费电量=总表抄见电量-定量常数。

(2)定比方式

对于执行两种电价、计量方式为总表定比的用户,其总分约束条件条件如下:

虚拟分表计费电量=总表抄见电量-总表抄见电量×定比值。(其中:0<定比值<100%)

4、其他说明

(1)对于总表为分时计量装置,分表无分时计量功能(包括定量方式)且分表计量执行照明电价时,将这部分照明电量按总表抄见电量的峰平谷比例予以扣除,计算公式如下:

虚拟分表有功计费电量(峰段)=总表有功抄见电量(峰段)-分表抄见电量×(总表有功抄见电量(峰段)/总表有功抄见总电量。

虚拟分表有功计费电量(平段)=总表有功抄见电量(平段)-分表抄见电量×(总表有功抄见电量(平段)/总表有功抄见总电量。

虚拟分表有功计费电量(谷段)=总表有功抄见电量(谷段)-分表抄见电量×(总表有功抄见电量(谷段)/总表有功抄见总电量。

分表计费电量=分表抄见电量或分表计费电量=定量

(2)在损耗电量分摊计算过程中,定量数值不参与分摊计算,始终为常数。

(二)、损耗电量的计算

1、变压器损耗电量的计算

变压器的损耗分为有功损耗和无功损耗两部分。

有功损耗包括两部分:即与变压器负荷无关的空载损耗称为有功铁损;与变压器负荷有关的短路损耗,称为有功铜损。计算公式如下:

有功损耗电量=有功铁损电量+有功铜损电量。

有功铁损电量=空载损耗×720h/月;

有功铜损电量=按二次侧电能表抄见电量×铜损率系数。

其中,铜损率系数的确定如下:

(1)变压器容量在4000KVA及以上为0.005;

(2)变压器容量在315KVA及以上为0.01;

(3)变压器容量在315KVA以下为0.015

无功损耗包括两部分:与负荷无关随变压器空载电流百分数而变化的固定损失,称为无功铁损;根据变压器短路阻抗百分比,并随变压器负荷的平方而变化的可变损失,称为无功铜损。计算公式如下:

无功损耗电量=无功铁损电量+无功铜损电量。

无功铁损电量=720h/月;

无功铜损电量=有功铜损电量×K值

其中,K值=

式中:

--变压器额定容量(KVA)

--空载电流百分数

--短路电压(或阻抗电压)百分数

--空载损耗有功分量(kW)

--短路损耗有功分量(kW)

说明:

(1)、根据《华东电管局印发节能型变压器换耗计算数据表》的通知的规定,凡在运行的符合所指国标(86标准)的节能型变压器,可按照附表数据表计算变压器的铜、铁损。

(2)、用户装用节能型变压器(86标准),当其实际实验数据超出86国标时,应取用该变压器实验数据,按上述基本计算公式计算损耗数据。

(3)、对于一些尚未下达统一标准新型及干式变压器前,可暂按变压器出厂参数或变压器实际试验数据计算。

2、线路损耗计算

线路损失简称线损。就是线路本身带电后所消耗的电能。凡用户投资建设,并自行维护运行或暂时未移交给供电部门的线路设备,其损失电量应由用户承担。

三相线路有功功率损耗计算公式如下:

△A=3I2R×T×10-3

式中:

△A--线路损失电量,kWh;

R----线路电阻值,Ω

T----用电时间,h

I--线路中的电流值。

线路损耗常用的有均方根电流法、平均电流和最大电流法。线路损耗计算应遵循《DL/T 686-1999 电力网电能损耗计算导则》规定。

五、电费计算

(一)、电费计算模型

用户电费是由电度电费、基本电费和力率调整电费三部分构成。因用户电价模式不同,电费计算模型分别如下:

1、单一制非力率考核用户

电费=电度电费

2、单一制力率考核用户

电费=电度电费+力率调整电费

功率因数的标准值及其适用范围:

(1)功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上高压供电电力排灌站。

(2)功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户、非工业用户、非居民照明用户、商业用户、临时用电户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站、趸售用户。

(3)功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用电。

3、两部制用户

电费=电度电费+基本电费+力率调整电费

两部制用户适用范围:凡以电力为原动力,或以电力冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,且受电变压器总容量(含直接接入电网的高压电动机,电动机千瓦数视同千伏安,下同)在315千伏安及以上者,以及符合上述容量规定的下列用电,均执行大工业电价。如:

(1)党政机关、部队、学校及学术研究、试验等单位从事生产及加工修理业务的用电。

(2)铁路(包括地下铁路)、航运、电车、下水道及部队等单位所属加工修理工厂用电。

(3)自来水厂、污水处理厂、工业试验等用电。

(4)电气化铁路的牵引用电。

(二)、电度电费的计算

电度电费=∑计费有功电量(i)×电度电价单价(i)

(三)、基本电费的计算

基本电费可按变压器容量,也可按最大需量计算。

1、按受电变压器容量计算基本电费

按受电变压器容量计算基本电费,计算公式如下:

基本电费=计费容量×容量基本电价单价/30×(本期抄表时间-上期抄表时间)

说明:

(1)计费容量是参与计算的用户受电设备的容量值。一般情况下为直接接入供电企业电网的变压器和高压电动机容量之和。

(2)备用的变压器(含直接接用的高压电动机)属冷备用状态并经供电企业加封的,其容量不计入计费容量;属热备用状态的或未经供电企业加封的变压器,不论使用与否都计入计费容量。

(3)在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含直接接用的高压电动机),按可能同时使用的变压器(含直接接用的高压电动机)容量之和的最大值计算其基本电费。

(4)用户专门用于调整用电功率因数的设备,如:电容器、调相机等,其容量不计入计费容量。

(5)用户未申请办理暂停、减容等手续而自行停运的受电设备,视同正常运行受电设备,其容量计入计费容量。

(6)用电用户因拖欠电费、违章用电、窃电等违约行为被停止供电,供电企业应告知用户到供电企业办理违约处理手续,并根据需要办理暂停或减容手续。如用户未办理暂停、减容等手续,停电期间其受电变压器视同正常运行,其容量计入计费容量。

(7)事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。

(8)中小化肥企业用户含有其他用电分类时,中小化肥和其他用电分类基本电费应分别单独计算。

2、按最大需量计算基本电费

按最大需量计算基本电费,计算公式如下:

基本电费=计费需量×需量基本电价单价/30×(本期抄表时间-上期抄表时间)

用户申请的需量最少为受电变压器总容量的40%,并以供电企业核准数为准进行计算,计算公式如下:

(1)、当抄见的最大需量≤供电企业核准数时,

计费需量=供电企业核准数。

(2)、当抄见最大需量>供电企业核准数时,

计费需量=供电企业核准数+(抄见的最大需量-供电企业核准数)×2。

说明:

(1)、对于用户有不通过专用变压器接用的高压电动机设备时,计算抄见最大需量应另加该高压电动机的容量。

(2)、对有两路及以上进线的用户,正常时同时使用,各路进线应分别计算最大需量,不论抄见最大需量是否同时出现,均累加计收基本电费。互为备用应选择其最大需量较大的计收基本电费。

(3)、计量装置因故未安装在产权分界点,线路与变压器的有功、无功损耗电量应折算成需量,按产权归属予以加减,合并计入计费需量。

(4)大工业用户含有居民生活等其他用电分类时,其对应的用电容量、需量在计算基本电费时不予扣除。

(5)如因供电企业有计划的检修或其他原因造成用户倒用线路,增加的最大需量,其增大部分可在计算时合理地扣除。

(6)对于逾期不申报最大需量的用户,则逾期日起改为按变压器容量计收基本电费。

(7)中小化肥企业用户含有其他用电分类时,中小化肥和其他用电分类基本电费应分别单独计算。

(四)、功率因数调整电费

功率因数调整电费=(基本电费+电度电费-代收代征部分)×功率因数调整电费增减率

用户实际功率因数通常取在电费结算(两次抄表)期内功率因数的加权平均

值,计算公式为。功率因数调整电费增减率可用查表法得出。

说明:

(1)、不论高压供电或低压供电者,计算功率因素均包括生活照明的有功、无功电量,执行功率因数调整电费时均不包括生活照明电费。

(2)参与计算功率因数的无功电量应和有功电量一一对应,对退补业务发生的有功电量不参与功率因数计算。

(3)对于当月抄录无功电量为零的用户,要纳入异常处理程序,当月不实行力调电费奖惩考核。

六、业务变更时电费计算

当用户业务变更(除新装、销户外)和计费参数发生改变时,电费计算应以更换日为基准,分段计算电费。

(一)、分段计算模型

1、电度电费的分段计算

电度电费的分段计算以更换日抄见电量作为本期抄见电量为基准进行分段

计算,其计算公式如下:

更换前抄见电量=(更换日示数-上期示数)×更换前计算倍率;

更换后抄见电量=(下期示数-更换日示数)×更换后计算倍率;

当计量装置未改变时,更换后计算倍率=更换前计算倍率。

变压器损耗和线路损耗电量以更换日为基准按实际用电天数进行分段计算,每日按月损耗电量的三十分之一计算,日用电不足24小时的,按一天计算。

更换前有功铁损电量=空载损耗×24h/日×(更换日-上期抄表日)

更换前无功铁损电量=×(更换日-上期抄表日)

更换后有功铁损电量=空载损耗×24h/日×(下期抄表日-更换日)

更换后无功铁损电量=×(下期抄表日-更换日)

当变压器容量、型号改变时,更换后损耗计算应采用新的参数值。

2、基本电费的分段计算

基本电费的分段计算以更换日为基准按实际用电天数进行分段计算,每日按三十分之一计算,日用电不足24小时的,按一天计算。

按受电变压器容量计算基本电费的分段计算公式如下:

更换前基本电费=(更换日-上期抄表日)×更换前计费容量×容量基本电价标准÷30

更换后基本电费=(下期抄表日-更换日)×更换后计费容量×容量基本电价标准÷30

按最大需量计算基本电费的的分段计算公式如下:

更换前基本电费=(更换日-上期抄表日)×更换前计费需量×需量基本电价标准÷30

更换后基本电费=(下期抄表日-更换日)×更换后计费需量×需量基本电价标准÷30

3、功率因数调整电费的分段计算

功率因数调整电费的分段计算公式如下:

更换前功率因数调整电费=(更换前基本电费+更换前电度电费-更换前代收

代征部分)×更换前功率因数调整电费增减率

更换后功率因数调整电费=(更换后基本电费+更换后电度电费-更换后代收

代征部分)×更换后功率因数调整电费增减率

(二)、新装用电

新装用户,首次算费以装表接电日期为起始日至第一次抄表日为终止日为一结算周期。

第一次算费结算天数=第一次抄表日-装表接电起始日。

新装用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停的容量基本电费应按百分之五十计算收取。

(三)、增容

用户增加用电容量,以增容投运日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。

(1)增容前结算天数=增容投运日—上期抄表日。

(2)增容后结算天数=下期抄表日—增容投运日。

增容用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停的容量基本电费应按百分之五十计算收取。

(四)、减容

1、用户减少用电容量,以变压器加封日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。

(1)减容前结算天数=变压器加封日—上期抄表日

(2)减容后结算天数=下期抄表日—变压器加封日

其他说明:

(1)减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于六个月,最长期限不得超过二年。

(2)减容用电后,变压器容量已不足实行两部制电价界限的,仍按两部制电价计算。但用户申明为永久性减容的或从加封之日起期满二年又不办理恢复用电手续的,其减容后的容量已不足实行两部制电价界限的,应改为单一制电价计费。

(3)减容不足六个月又申请增加用电容量的(含恢复减容设备用电的),减容期间基本电费应予补收。

2、用户在减容期限内要求恢复用电时,以变压器启封日期为基准,根据不同用电容量的实际用电天数,按日分段计算。

(1)减容恢复启用前结算天数=变压器启封日—上期抄表日

(2)减容恢复启用后结算天数=下期抄表日—变压器启封日

(五)、暂停用电

用户减少用电容量,以变压器加封日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。

(1)暂停前结算天数=变压器加封日—上期抄表日

(2)暂停后结算天数=下期抄表日—变压器加封日

其他说明:

(1)暂停后受电变压器总容量达不到大工业用电标准的,仍按两部制电价执行,并按实际容量计算基本电费。

(2)暂停时间少于十五天的,暂停期间基本电费照收。

(3)暂停期满或一个日历年内累计暂停用电时间超过六个月者,不论用电用户是否申请恢复用电,均视同已恢复用电,供电企业从期满之日起按恢复用电状态计收基本电费。

(六)、暂换用电

用户暂换变压器,以变压器暂换日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。

(1)暂换前结算天数=变压器暂换日—上期抄表日

(2)暂换后结算天数=下期抄表日—变压器暂换日

其他说明:

(1)、暂换变压器的使用时间,10千伏及以下的不得超过二个月,35千伏及以上的不得超过三个月。

(2)、暂换后容量标准达到两部制电价的用电用户,从暂换之日起,执行两部制电价。

(3)、紧急状况下暂换,应在暂换前报供电企业核实变压器容量,否则按私自增容收取违约使用电费。

(七)、销户

用户销户,以解火停电日为基准,结清最后一次电费。

销户结算天数=解火停电日—上期抄表日。

(八)、改类

用户改变用电类别,以改类日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。

(1)改类前结算天数=改类日—上期抄表日

(2)改类后结算天数=下期抄表日—改类日

(九)、其他业务

过户、分户和并户,以过户日、分户日和并户日为基准,分别计算分户前后各户的电费。变更前电费计算比照销户计算,变更后电费计算比照新装用电计算。

七、电费违约金的计算

电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。每日电费违约金按下列规定计算:

1、居民用户

(1)自抄表之日起,15日之内按供电企业规定的交费方式内交清电费,超过15日者为逾期。

(2)居民用户每日按欠费金额的千分之一计算。

2、其它用户

(1)月用电量100万千瓦时以下的用户,每月一次交清电费。自抄表之日起,7日之内按供电企业规定的交费方式交清电费, 超过7日为逾期,每日违约金按欠费总额的千分之二计算。

(3)月用电量100万千瓦时及以上的用户,供电企业按用户月电费确定每月分若干次收费(一般每月不少于三次)。并于抄表后结清当月电费。用户应按合同(协议)规定的付费方式,分期交清电费。未交清电费者,即为欠费。从规定分期交纳之日起,超过5日为逾期,应收取违约金。每日违约金按分期交纳电费总额千分之二计算。

3、跨年度计算

凡跨年度欠费,居民用户违约金每日按千分之一计算,其他用户违约金每日按欠费总额的千分之二计算。

违约金总额不足1元者按1元收取。

八、计量异常时电量计算

1、由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线的电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,按下列规定退补相应电量的电费:

(1)、互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入使用之日起至误差更正之日止的1/2时间计算。应退补电量=错误电量/(1+实际误差)×实际误差。

(2)、连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入使用或负荷增加之日起至电压降更正之日止。

(3)、其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。

2、用电计量装置接线错误、熔断器熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,按下列规定退补相应电量的电费:

(1)计费计量装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装投入使用之日起至接线错误更正之日止。其计算公式为:

根据正确接线时与错误接线时的功率表达式之比,求出更正系数

式中:

一一电量更正系数。

——正确接线时的功率表达式

——错误接线时的功率表达式

退补电量公式:

若,,则电量计算正确,不退不补。

若,,则电量少计,应补电量。

若,,则电量多计,应退电量。

若,则说明错接线造成表计停走,此时应按用户的平均功率、平均功率因数、用电时间计算用户的用电量或按用户的同期电量参照计算应收电量。

根据退补电量公式:,则

差错电量。

若考虑电能表在错接线下的相对误差,则

应退补电量

(2)电压互感器熔断器熔断的,按规定计算方法计算值补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定。

(3)计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准。

退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。

电费计算

一、基本电费: 工厂高压用户,有一个变压器,变压器有个容量,如630KVA、1000KVA,等等有好几档,目前最大的是1600KVA。 实际用电量,在变压器容量的中有一个可使用范围,实际用电量最大不超过变压器容量的90%,否则会不安全,电力公司也会作处罚,实际用电量最小没限制。 但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额。 “基本电费”就是按照“契约限额”而来的: 基本电费= 契约限额* 单价。 目前上海市的基本电费单价是39元/KVA。 例如:您这个月上报的契约限是40%,又假如按变压器容量1000KVA为例,那契约限额是1000*40%=400KVA,基本电费=400KVA*39元/KVA=15600元。 但实际在用电中,用两种结果: 1、超过了契约限额:基本电费是按超过部份的单价的二倍即78元/KVA计算; 2、没超过部份,或甚至不用电,也是按契约限额收取基本电费。 因此,契约限额,每个月都要看清,预测下个月的用电量,报得少,就会收取超过部份的二倍计费;报得多,也是浪费,会按报的计费。 结论:基本电费,不管您用不用电,用了多少,就要收费,收费标准就是上述的“契约限额”。 二、峰、谷、平的问题,解答如下: 这是实际用电的电费。 根据每天不同时段的用电,进行计费。分为三种时段峰、谷、平,他们的电费单价是不同的: 1、峰:08:00-11:00;18:00-21:00; 2、谷:22:00-次日06:00; 3、其他时间 电费单价:每年不时间单价是不太相同的,但特点是“峰”单价是最高,“谷”单价最低。目前上海市的“峰”是1.138元/KVA;“谷”是0.268元/KVA;“平”是0.71元/KVA。 三、力率: 这是指电力用户无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费。 对用电工厂装有防倒装置的无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量相除,计算出月平均功率因数。 上海的标准为:功率因素90%。 当低于90%时,要对工厂进行罚款;当高于90%时,要对工厂进行奖励。正好90%时,不奖不罚

电费计算公式(教学备用)

大工业用电电费计算公式 以功率因数0.90为基数,低于该数时罚款(每低于0.01 点罚款1%)高于该数时奖励(每高于0.01点奖励0.5%) 1:罚款数= (基数功率因数—实际功率因数)×1%×总电费 2:奖励数=(基数功率因数—实际功率因数)×0.5%×总电费 3:倍率=电压互感器倍率X电流互感器倍率 4:有功电量=(本月有功表数—上月有功表数)×倍率 5:无功电量=(本月无功表数—上月无功表数)×倍率 6:峰段电量=(本月峰段表数—上月峰段表数)×倍率 7:谷段电量=(本月谷段表数—上月谷段表数)×倍率 8:平段电量=有功电量-峰段电量-谷段电量-照明电量 9:峰段电费=差数×倍率×电价 10:谷段电费=差数×倍率×电价 11:应收电费=电度电费+基本电费+力率电费 12:电度电费=有功电量×电价 13:力率电费=(基本电费+峰段电费+谷段电费+平段电费)×力率考核百分比 14:动力电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费)+力率电费 15:照明电费=照明电量×照明电价 16:应收电费合计=基本电费+动力电费+照明电费 17:有功电量=峰段电量+谷段电量+平段电量+照明电量 18:力调电费=峰段+谷段+平段+基本电费

19:平段电量=大工业有功总-峰段电量-谷段电量 20:基本容量:暂停部分容量的基本电费按50%计算收取=(容量+容量)×使用天数/30+现使用容量×未使用天数/30天×0.5 21:或(基本电费=使用容量/使用天数+现使用容量) 22:城市附加及其他费用的电量以使用的容量分别计量: a:使用30KV A变压器城市附加、可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金的计算电量=非居有功总。 b:在当月使用30KV A、400KV A变压器时,城市附加分别为:非居有功、大工有功(总),而可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金=非居有功+大工有功(总)。 公司的力调标准为:90%,依据实际测算出的力率给予相应的罚款和奖励,主要依据《功率因数调整电费办法》。功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方) 有功:P、无功:Q 视在功率S=√P2+Q 2 功率因数COS&=P/S 税率为17%

电量计算怎么算

电量计算怎么算 主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。 1 施工机械用电 PC= K1∑P1 其中:PC为施工用电容量 K1为设备同时使用系数,取0.6 P1为设备同时使用最大容量 2 照明用电 P0= 1.10(K2∑P2+ K3∑P3) 其中:P0为照明用电容量 K2为室内照明同时使用系数,取0.8 P2为室内照明容量 P3为室外照明容量 K3为室外照明同时使用系数,取1.0 最大用电量 P=PC + P0 施工用电总容量 PR= 1.10*P/0.8 其中PR=为用电总容量 0.8=为功率因数 临时施工用电现场电量怎么计算 [ 标签:施工用电,电量 ] 所有机械的功率相加(用电总荷),然后呢 施工现场用电方案

1、工程概况 2、用电总平面布置 详见施工用电平面布置图 3、使用施工动力情况 名称数量(台)额定功率 (KW)名称数量(台)额定功率 (KW) 混凝土搅拌机 1 10 弯曲机1 5.5 插入式振捣器 3 3.3 镝灯2 10.5 平板振捣器 3 6.6 塔吊1 20.9 电焊机 1 15 碰焊机1 100 切割机 1 15 蒸饭箱1 9 钢筋切断机 1 5.5 开水炉1 9 经计算施工现场全部动力设备总功率∑P=210.3KW,根据常规估算,施工计划用电计算为: P动=K×∑P / COSφ =0.7×210.3/0.75=196.28KW 考虑到照明及生活用电按10% P动,则实际需用电量为: P总 =1.1×P动 =215.9KW 现场业主提供总电源,提供的施工用电能满足施工机械要求,我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。 4、配电线路布置: 4.1 施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统380/220电压的总配电箱,整个施工现场按三级配电内容形式布置,即总配电箱→分配电箱→用电设备。对各施工用电配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号,“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关,用明显的标志注明其回路和所控用设备等,开关箱有专人负责,周围无杂物并定期有持证电工按时检查,整个施工现场供电线路严禁非电工擅自装、安用电器、拉高电线,以防发生触电伤害。 4.2现场在配电间中布置一台总电箱ZX1,下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。 4.3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场,架零线离地面4米以上,在各配电箱处打地钻进行重复接地,零线应与其他各导线颜色区别开来。 4.4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装高度要求箱底与地面和垂直距离均为1.3M,配电箱、开关箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工用电实行分级保护,装设漏电保护器具分路匹配,有门有锁有防雨措施,箱内严禁有杂物及工具。 4.5照明有专用漏电保护箱,镝灯、小太阳灯等金属外壳接零保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.5M,如低于需使用36V安全电压供电。 4.6熔断器、闸具参数与设备容量需匹配,严禁使用金属丝。 4.7进场后按机械设备设置位置,生产用电设置位置和临时用房设置位置,满足施工和施工管理线路配置。 5、导线截面的选择 5.1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行,导线截面选择如下: 1、总电箱至FX1导线选择: ①根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。故假定用电量为45KW。 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW I=P/ *V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A 故选择16㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 ②FX1至下各用电设备线路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为15KW,按安全载流量选择: 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=15KW I=P/ *V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A 故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 2、总电箱至FX2导线选择: ①根据FX2主要负责塔吊用电。故假定用电量为20.9KW。

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量 = 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量 = 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量 = 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。 说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量

基本电费计算原则

基本电费计算原则 基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。基本电费节约基本电费改造基本电费节省节本电费申报合作找三宏能源TEL:134~1676~4567卢生 如计费电能表的误差在允许范围内,验表费不退;如计费电能表的误差超出允许范围时,除退还验表费外,并应按本规则第八十条规定退补电费。用户对检验结果有异议时,可向供电企业上级计量检定机构申请检定。用户在申请验表期间,其电费仍应按期交纳,验表结果确认后,再行退补 电费。 第八十条由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 1、互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。 2、连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。 3、其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。 退补期间,用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。 第八十一条用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 1、计费计量装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。 2、电压互感器保险熔断的,按规定计算方法计算值补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定。 3、计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定。 退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。 第八十二条供电企业应当按国家批准的电价,依据用电计量装置的记录计算电费,按期向用户收取或通知用户按期交纳电费。供电企业可根据具体情况,确定向用户收取电费的方式。 用户应按供电企业规定的期限和交费方式交清电费,不得拖延或拒交电费。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 第八十三条供电企业应在规定的日期抄录计费电能表读数。 由于用户的原因未能如期抄录计费电能表读数时,可通知用户待期补抄或暂按前次用电量计收电费,待下次抄表时一并结清。因用户原因连续六个月不能如期抄到计费电能表读数时,供电企业应通知该用户得终止供电。 第八十四条基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。 第八十五条以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不计收基本电费。

功率因数调整电费办法及电量计算方法$功率因数调整电费办法及电量计算方法

功率因数调整电费办法及电量计算方法 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取 功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。

变压器计量电费简单计算方法 首先应收电费=电度电费+基本 电费+利率调整电费 电度电费=有功电量*电价 基本电费=变压器容量*基本电价 利率调整电费的计算方法: 首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。 你的功率因数标准应该是的。

力调电费=力调系数*(基本电费+目录电费) 基本电费=容量*26元 目录(电度电费)电费=目录(电度电费)电价*电量力调系数根据功率因素查表得出

分布式光伏电价的计算方式!

最近才知道,原来有很多小伙伴对分布式的电价和补贴搞不清楚。今天给大家掰扯一下。 一、分布式光伏的电价分类分布式光伏的上网模式,分“自发自用、余电上网”、“全额上网”两种模式。两种模式的电价计算也不相同。 1、“自发自用、余电上网” 模式 自发自用部分电价 = 用户电价 + 0.42 + 地方补贴 余电上网部分电价 = 当地脱硫煤电价 + 0.42 + 地方补贴 其中,0.42元/kWh为国家补贴,连续补贴20年。 还没看懂?以北京市为例,给大家做个说明。如果在北京市的商场上做一个分布式光伏项目。商场执行的是商业电价,分峰平谷。 商场用户用电电价的加权平均值≈ 1.13元/kWh; 北京市的脱硫标杆电价为:0.3754元/kWh; 北京市给予分布式光伏0.3元/kWh的地方度电补贴。 2、“全额上网” 模式 全国分为三类电价区,光伏标杆电价分别为0.9元/kWh、0.95元/kWh、1元/kWh;北京属于二类电价区,上网电价为0.95元/kWh。

北京市0.95元/kWh的光伏标杆电价组成是: 0.95元/kWh = 0.3754元/kWh(脱硫标杆电价) + 0.5746元/kWh(国家补贴) 3、两种模式对比 “自发自用、余电上网”模式中,国家度电补贴为0.42元/kWh; “全额上网” 模式中,国家度电补贴为0.5746元/kWh。 二、分布式光伏电费的结算根据国家政策(国能新能[2014]406号)和实际电网执行情况,可再生能源补贴的发放,都是按照“分布式光伏发电项目优先原则”开展的。 “自发自用、余电上网” 模式,业主的收入分4部分 1)“自用电量”的电费(1.13元/kWh),自己节省的电费,或根据EMC合同由屋顶业主结算给投资商; 2)“余电上网”的电费(0.3754元/kWh),电网公司买电,按脱硫标杆电价结算; 3)国家补贴(0.42元/kWh),由电网公司按月结算; 4)地方补贴(0.3元/kWh),根据当地的政策,一般按半年或一年申请一次。 “全额上网” 模式,业主的收入分3部分 1)售电收入(0.3754元/kWh),电网公司买电,按脱硫标杆电价结算; 2)国家补贴(0.42元/kWh),由电网公司按月结算。 3)地方补贴(0.3元/kWh),根据当地的政策,一般按半年或一年申请一次。 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

功率因数电费计算方法

功率因数电费计算方法 计量是高压侧计量。如果是低压侧计量,计算要复杂的多。 功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方)0.92=42919/√(42919*42919+18000*18000) 然后根据力率(也就是功率因数)的大小,查供电力率调整办法就可以知道力率电费的多少了。如果达到0.92应该有奖励了,因为一般的用电单位都是力率达到0.90不奖不罚,而你的力率0.92已经超出了0.90,应该有电费奖励了。 在电费单据上显示的是负的力率电费。 力率电费调整办法全国供用电规则规定,凡是功率因数达不到上述规定的用户,供电部门对其加收一部分电费——力率调整电费;如果功率因数超过上述规定的用户,供电部门会对其减收一部分电费——奖励电费。具体按照《功率因数调整电费办法》执行。 高压计量的用户:力率电费=(电度电费+基本电费)×罚款比例 奖励电费=(电度电费+基本电费)×奖励比例 低压计量的用户:力率电费=电度电费×罚款比例 奖励电费=电度电费×奖励比例 电度电费是指动动力电费,不包括照明电费,照明不参与力率考核。高压计量的用户当变压器的容量超过315KVA时收基本电费。基本电费是按变压器容量来收取的。由此可见,《力率电费调整办法》是用电管理部门督促电力用户做好无功补偿的促进手段,做好无功补

偿工作对供、用电双方都有巨大的经济效益。以0.90为标准值的功率因数调整电费表

实例:总有功电量:42919 总无功电量:18000 力率:92 力调系数:-0.8 有功变损:0 无功电损:0 线损电量:0 计算力率电费,把计算过程写清楚```计算方法。 首先计算电费:42919*0.735(我们着的商业用电单价)=31545.5元 算力调电费,你的力调系数是负值说明要奖励: 用总有功42919*0.7022(我们这的无税电价)=30137.7元(这个是参加力调电费) 然后用参加力调电费*-0.8%=奖励给你的力调电费 30137.7*-0.8%=-241.1元 总电费(31545.5)+力调电费(-241.1)=实际电费

基本电费的计算以及收取原因

基本电费及其算法 其实“基本电费”的收取,早已从70年代起就开始对大工业用电实行了,今年,根据国家政策,在我省非工业、普通工业用电中首次开始实行。 “基本电费”是按月收取的部分电费之一。其金额=基本电价乘以用电变压器容量(用电需量)。 电价标准迄今是由国家统一制定并批准执行的,目前,我省销售电价执行分为两种。 一种为执行单一电价用户 如居民用电电价0.424元/千瓦时、农业生产用电电价0.294元/千瓦时、商业用电电价0.76元/千瓦时等,像这样只有一个电度电价标准执行的称为执行单一电价的用户。该用户每月的电费,是按供电局安装在用户侧的电量计费表上记录数(用电量)乘以单一电价所得金额数收取的。 第二种为执行两部制电价的用户 如大工业用电户和自2004年6月25日起变压器容量 在100千伏安及以上的非工业、普通工业用电户。 两部制电价由电度电价、基本电价、力率调整电费组成。 即该类用电户每月电费是由电度电费、基本电费、力率调整电费三部分之和构成。 其中电度电费=用户每月实际发生的用电量×电度电价; 基本电费按月计算=用户所使用的变压器容量(用电需量)大小×基本电价。当前基本电价标准为:19元(28.5元)/千伏安(千瓦); 力率调整电费是根据用户用电的功率因数是否达标(功率因数标准为0.9)而制定的电费调整办法,换言之,该用户用电功率因数不达标,即加收力率电费。以此促进用电设备提高利用率,改善电压质量,保证电网安全。

“基本电费到底是干什么的,为什么要收基本电费”?“基本电费”是补偿供电企业不随供电量多少而变动的固定成本和 随供电量变化的变动成本。它主要有利于用户公平合理负担发供电成本,有利于促使用户提高用电负荷率。其中补偿固定成本主要指电网为可靠供电,所进行的电网维护费用,如变电、输电、计量设备的检修更换维护及固定资产折旧等。补偿变动成本主要指为满足用户日益增长的用电需求,供电企业一方面随市场变化增加购电成本支出,另一方面还需不断增加投资建设电网、改造电网,以提高供电能力、供电质量和保证供电要求等。例如:近年来进行的诸多变电所建设;海西、海南、黄南地区电网的延伸及无电区的用电;城农网建设改造(包括城镇“一户一表”改造)等,这些投资项目的实施,有力地保证了青海经济的发展和工农业生产及人民生活的正常用电。 因此,国家制定收取基本电费的政策,仅是对电网企业长期固定成本和变动成本的补偿。 一、基本: 工厂高压用户,有一个,变压器有个容量,如630KVA、1000KVA,等等有好几档,目前最大的是1600KVA。 实际用,在的中有一个可使用范围,实际用电量最大不超过变压器容量的90%,否则会不安全,也会作处罚,实际用电量最小没限制。 但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额。 “基本电费”就是按照“契约限额”而来的: 基本电费 = 契约限额 * 单价。 目前的基本电费单价是39元/KVA。 例如:您这个月上报的契约限是40%,又假如按变压器容量1000KVA为例,那契约限额是1000*40%=400KVA,基本电费 =400KVA*39元/KVA=15600元。 但实际在用电中,用两种结果: 1、超过了契约限额:基本电费是按超过部份的单价的二倍即78元/KVA计算; 2、没超过部份,或甚至不用电,也是按契约限额收取基本电费。 因此,契约限额,每个月都要看清,预测下个月的用电量,报得少,就会收取超过部份的二倍计费;报得多,也是浪费,会按报的计费。 结论:基本电费,不管您用不用电,用了多少,就要收费,

居民电费算法及实例

居民电费算法及实例 1、居民用电按照月用电量分为三个档次,月用电量低于230度部分(含230度),维持现 行电价标准;月用电量在231度至400度之间部分(含400度),在第一档电价的基础上,每度加价0.05元;月用电量高于400度部分,在第一档电价的基础上,每度加价 0.3元。 2、居民阶梯电价算费规则采用依据年度分档电量按抄表周期结算的方式, 按年分档电量标 准扣减当年往期电量后计算当期各档电量,即在同一结算年内,用户首先使用第一档基数电量,按照基础电价计算电费,第一档基数使用完后, 依次使用第二档基数电量, 按照第二档递增电价计算电费, 第二档基数使用完后,按照第三档递增电价计算电费。每年首次抄表结算时,完成对上一年度电费清算,跨年不结转。 3、在执行峰谷电价的地区,继续由居民用户自愿选择执行居民峰谷分时电价。一经选定, 一年内不得变更。实施阶梯电价后,居民用户电费按照“先峰谷、后阶梯”的方式计算 以上客户是双月抄表结算: 4.1、2月、4月和6月三个抄表周期的用电量是1000+850+850=2700(度),未超过全年的基础电量(12*230=2760度),故执行原电价不变,电费分别为438.3元、374.6元和374.6元。 4.2、8月份抄表周期的用电量是1000度(2-8月的合计用电量3700度大于2760度年基础电量,小于4800度第二档年阶梯电量),即第二档阶梯加价电费为3700-2760=940度*0.05=47.00(元),8月份总电费为438.3+47.0=48 5.3元。 4.3、10月份抄表周期的用电量是930度(2-10月的合计用电量4630度大于2760度年基础电量,小于4800度第二档年阶梯电量),即第二档阶梯加价电费为930度*0.05=46.50(元),10月份总电费为409.2+46.5=45 5.7元。 4.4、12月份抄表周期的用电量是930度(2-12月的合计用电量5560度大于4800度第二档年阶梯电量),即第二档阶梯加价电费为4800-4630=170度*0.05=8.50(元),第三档阶梯加价电费为5560-4800=760度*0.30=228.00(元),12月份总电费为409.2+8.5+228.0=64 5.7元。

大工业用电电费计算实例

大工业用电电费计算实例 例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kVA变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941108304560895 3月29日8273117007241885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功:

(1170-1083)×400/5=6960千乏时③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和:26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量

宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时电费:280×0.582=162.96元 ③宿舍生活: 电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时电费:1033×0.565=583.65元 5、计算基本电费: 500×13=6500元

电费计算说明

中心 中心的供电模式为双路35KV高压供到户,即“专变用户”,其电能计量采用“高供高计”的方式,即高压侧的电压互感器(PT)和电流互感器(CT)将其侦测到的一次电量转换为二次电量,送至计量用的主表,以实现电能计量。其中,PT 和CT的变比分别为350倍()和30倍(),计量主表倍率为10500倍。 中心电费计价的模式为“两部制电价”,即由电度电价、基本电价等内容组成。由于采用双路供电模式,所以每月有2张电费单据,见图1(红色边框与标注字体为后添加)。 图1电费账单样张 一、主要名词解释 (一)xx限额(单位: KW) 定义: 指实施“两部制电价”的用户根据实际用电情况而预估的下个公历月起将达到的用电最大负荷,根据电力公司规定,该契约限额最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%,目前中心的用实际电量接近契约限额,故预估较为准确,符合节能要求。 计算: 核准最大限额(6300 KW)×40%=2520 KW (二)MD(单位: KW) 又称“最大需量”,是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间段内15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退。举例来说,若一个月中,有15至20分钟内的负荷均超出“契约限额”,即使其余时间段内负

荷很低甚至根本不用电,该月的基本电费仍按最高负荷收费。上海地区大于契约限额105%的超出部分加倍付费。 (三)xx、平 1、平 2、xx 指“两部制电价”中实际耗电部分,以不同时间段划分为标准,进行分时计算电价,其中: “xx”时段为08:00-11: 00、18:00-21:00; “平1”时段为06:00-08: 00、11:00-13: 00、15:00-18: 00、21:00-22:00; “平2”时段为13:00-15:00; “xx”时段为22:00-06:00; (四)功率因数调整百分比 又称“力率调整”百分比,根据用户装接容量、当月功率因数、标准功率因数、有功无功率比值等数据参考电力公司、物价局关于“功率因数调整办法”等相关文件计算得出调整比率百分比。 目前中心力率调整为-0.75%,用电功率因数在0.97左右,电能利用充分。 二、电费单构成 如图1所示,电费账单可划分为五部分:

电费的计算方式

力调电费是怎么计算的: 变压器400KVA,有功电量2650度,无功电量4400度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.52,力调电费4276.09元是怎么算出来的? 变压器400KVA,有功电量16000度,无功电量9500度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.86,力调电费379.01元是怎么算出来的? 变压器560KVA,有功电量14350度,无功电量50030度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.28,力调电费19783.49元是怎么算出来的? 我最近验算了很久,没有明白,请高师指点主要就是想明白供电局的计费,变压器的基本电费是26元一KVA就是想要常规的算法得到无功计费的规律。呵呵,供电部门只知道收钱,怎么算的要局计量中心才清楚,我现在想的是套出计算方式 以第一个简单说下计算方法首先应收电费=电度电费+基本电费+利率调整电费电度电费=有功电量*电价=2650*0.5344=1416.16元基本电费=变压器容量*基本电价=400*26=10400元利率调整电费的计算方法:首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。你的功率因数标准应该是0.9的。然后计算本月实际利率,你的功率因数是0.52。用你的实际力率和楼上那位大哥发的图里的力率表对比,0.9功率因数标准下超过0.9的,每0.9X都标明了增收电费百分之几,然后用电度电费和基本电费的和乘以这个百分比得出的就是利率调整电费。相反低于0.9,每0.9X都标明了减收电费百分之几,计算方法同上。最后电度电费+基本电费+利率调整电费就是你当月应该缴纳的总电费。你提到的代征电价是包含在0.5344/千瓦时中的,不用另外计算。还有就是拿的力率调整对比表我手头暂时没有,你可以在网上查找下。

基本电费计算(完整版).doc

基本电费计算 步骤/方法 一、概念 基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。 二、基本电费的收取范围 受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。 三、基本电费的计收方式 基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。 四、基本电费的计收标准 1、按容量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。 2、按需量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。 五、基本电费的计算公式 基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价 受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。 六、按最大需量计收基本电费应注意的问题: 1、(发改价格〔2005〕514号《销售电价管理暂行办法》): 最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订合同,每月按合同确定值计收基本电费,如果客户最大需量值超过核定值的5%,则超过5%部分加倍收取。 例如:最大容量合同约定是1000kW,而实际1300kW,则容许1050kW,超出部分250kW加倍计收,则250×2=500kW,总计1550kW。 2、低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和的40%核定最大需量。 3、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。 4、按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 5、原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。 按照《供电营业规则》第十四条规定,最大需量按下列规定折算:1照明及一班制:每月用电量180kW.h折合1kW;二班制按360kW.h折合为1kW;三班制按540kW.h折合为1kW;农业用电按270kW.h折合为1kW。

居民阶梯电价电费计算方法-民用梯价电费怎么计算-Word整理

居民阶梯电价电费计算方法 阶梯计费用户电费计算方法 广州市原居民电价为0.61元/千瓦时,执行阶梯电价后第一、二、三档电价分别为0.61元/千瓦时、0.66元/千瓦时、0.91元/千瓦时。 对以下3例抄表时间不同的用户电费计算方式分别为: (例一)抄表周期为两个月的某用户李明,抄表月份为1、3、5、7、9、11等6个月,其9-10月用电量为1500千瓦时,11-12月用电量为900千瓦时,分别计算其9-10、11-12月份电费(未考虑公摊电量)见表一。 (例二)抄表周期为两个月的某用户刘洋,抄表月份为2、4、6、8、10、12等6个月,其4-5月用电量为1100千瓦时,10-11月用电量为1500千瓦时,4-5月、10-11月电量都跨了一个夏季月和一个非夏季月,电费分别计算(未考虑公摊电量)见表二。 表二刘洋4-5月、10-11月阶梯电费计算(抄表周期为两个月)

(例三)抄表周期为两个月的某用户刘洋,抄表月份为2、4、6、8、10、12等6个月,其4-5月用电量为1100千瓦时,公摊电量为50千瓦时,10-11月用电量为1500千瓦时,公摊电量为80千瓦时,4-5月、10-11月电量都跨了一个夏季月和一个非夏季月,电费分别计算(计算时包括公摊部分)见表三。 表三刘洋4-5月、10-11月阶梯电费计算(抄表周期为两个月)

合表计费用户电费计算方法 广州市原居民电价为0.61元/千瓦时,执行阶梯电价后合表电价为0.647元/千瓦时。 (例)某用户何平为合表计费用户,某抄表周期抄见电量为800千瓦时,当期电费为517.6元(800*0.647)。 分时阶梯计费用户电费计算方法 (1)“先分时,后阶梯”计算方法。即先按照峰、平、谷各时段用电量和对应电价计算全部电量的基础电费,再按照第二档、第三档用电量及其加价标准,分别计算第二档、第三档电量的加价电费,基础电费与加价电费之和为居民总电费。 (2)峰平谷电价 广州市原居民电价为0.61元/千瓦时,作为阶梯第一档电价和平段电价,对应的峰平谷电价为表四: 表四某市峰、平、谷电价表 (例)抄表周期为两个月的某用户刘洋,选用了峰谷分时计费方式,10-11月用电量为1100千瓦时,峰平谷电量见表五,其电费计算(未考虑公摊)见表五。 表五刘洋10-11月分时阶梯电费计算

[最新]基础电费计算

[最新]基础电费计算 基本电费计算 步骤/方法 一、概念 基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。 二、基本电费的收取范围 受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。 三、基本电费的计收方式 基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。 四、基本电费的计收标准 1、按容量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。 2、按需量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。 五、基本电费的计算公式 基本电费,变压器容量(或最大需量)×基本电价

受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。 六、按最大需量计收基本电费应注意的问题: 1、(发改价格〔2005〕514号《销售电价管理暂行办法》): 最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订合同,每月按合同确定值计收基本电费,如果客户最大需量值超过核定值的5,,则超过5,部分加倍收取。例如:最大容量合同约定是1000kW,而实际1300kW,则容许1050kW,超出部分250kW加倍计收,则250×2=500kW,总计1550kW。 2、低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和的40%核定最大需量。 3、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。 4、按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 5、原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。 按照《供电营业规则》第十四条规定,最大需量按下列规定折算:1照明及一班制:每月用电量180kW.h折合1kW;二班制按360kW.h折合为1kW;三班制按 540kW.h折合为1kW;农业用电按270kW.h折合为1kW。 七、基本电费计算中应注意的问题 1、基本电费以月计算,但用户新装、增容、减容、暂停、暂换、销户,其开 始及停止用电月的基本电费均按实用日数计算,每日按全月的1/30计算。(《供电

电费计算实例

例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kV A变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941 1083 0456 0895 3月29日8273 1170 0724 1885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功: (1170-1083)×400/5=6960千乏时 ③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和: 26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量 宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时

电费计算

电费计算 1、简单客户电费如何计算? 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示数)×单价 2、对自带乘率电能表的客户电费应如何计算? 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示数)×乘率×单价 注:乘率在电能表的铭牌上可以查到。 3、对装有电流互感器的客户应如何计算电费? 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示度)×乘率×单价 注:乘率=电流互感器的比值。 如:某一客户装有150/5的电流互感器,则计算电量时的乘率为30。 4、对装有电流互感器和电压互感器的客户应如何计算电费。 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示度)×乘率×单价。 注:乘率=电流互感器的比值×电压互感器的比值。 如:某一35KV供大工业客户,高供高计,计量电流互感器为50/5。 乘率=(35/0.1)×(50/5)=3500 注:电压互感器低压端均为0.1KV。 5、如何计算变压器损耗。 答:有功铁损(固损)电量=空载损耗×720H/月(单位:KW.H) 无功铁损(固损)电量[(I0%/100×Se)2-w20]1/2×720h/月(单位:KW.H)有功铜损(变损)电量=-按二次侧电能表有功电量*系数。 系数:变压器容量在4000KV.A及以上为0.005; 变压器容量在315KV.A及以上为0.01; 变压器容量在315KV.A及以下为0.015。 无功铜损(变损)电量=有功铜损电量*K值 K值=无功铜损/有功铜损=[(UK%/100*Se)2-Wf2]1/2÷Wf 式中: W0-------变压器空载损耗; Wf-------------变压器负载损耗;

Se---------变压器额定容量; I0%-------变压器空载电流百分比; UK%------变压器短路阻抗百分比。 6、变压器有哪些损耗? 答:变压器的损耗分为有功损耗和无功损耗。 有功损耗包括括两部分:即与变压器负荷无关的空载损耗称为有功铁损;与变压器负荷有关的短路损耗,称为有功铜损。 无功损耗包括两部分:即与负荷无关随变压器空载电流百分数而变化的固定损失,称为无功铁损;另一部分是根据变压器的短路阻抗百分比,并随变压器负荷的平方而变化的可变损失,称为无功铜损。 7、如何计算高供低计客户抄见电量? 答:有功电量=(本月有功电表示数-上月有功电表示数)×乘率+有功铁损+有功铜损 无功电量=(本月无功电表示数-上月无功电表示数)×乘率+无功铁损+无功铜损 无功铜损=有功铜损×K值 8、如何计算高供高计客户抄见电量? 答:有功抄见电量=(本月有功电表示数-上月有功电表示数)×乘率 无功抄见电量=(本月无功电表示数-上月无功电表示数)×乘率 9、如何计算执行功率因数调整电费的单一制电价客户电费? 答:计费电量=有功抄见电量+有功铁损+有功铜损 电费金额=计费电量×单价+功率因数调整电费 10、如何计算功率因数? 答:功率因数的计算公式如下: [1+(无功电量/有功电量)2] cos¢=1/ 说明:功率因数计算一律取小数后两位为止,两位以后四舍五入,如0.855为0.86,0.754为0.75。 11、如何计算功率因数调整电费? 答:先算出客户的当月功率因数,代入公式或查功率因数调整电费表得到电费增减率,然后可以计算也功率因数调整电费。 功率因数调整电费=抄恨铁不成电量×单价×功率因数调整电费增减率。 11、实行功率因数调整电费客户,照明表与总表串接时,如何计算功率因数?