文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 定稿世纪联华悬挑脚手架方案修改

定稿世纪联华悬挑脚手架方案修改

苏中建设蓝靛厂居住区Ⅰ区3#住宅楼脚手架方案珠江荣景13#、15#、16#住宅楼项目

施工方案

施工单位:郑州建工集团有限公司

2010年11月10日

悬挑外架工程专项方案审批表

目录

一、编制依据 (2)

1.1、合同文件及施工组织设计 (3)

1.2、施工图 (3)

1.3、主要规程、规范、标准 (4)

1.4、主要法规 (4)

二、工程概况 (4)

2.1总体简介 (4)

2.2自然条件 (5)

三、材料要求 (5)

3.1、钢管 (5)

3.2、扣件 (6)

3.3、脚手板 (6)

3.4、安全网 (7)

四、外脚手架搭设方案 (7)

八、悬挑式扣件钢管脚手架计算书 (14)

一、编制依据

1.1、合同文件及施工组织设计

1.2、施工图

1.3、主要规程、规范、标准

1.4、主要法规

二、工程概况

2.1 总体简介

本工程为珠江荣景住宅楼小区13#、15#、16#楼工程,地处郑州市江山路东,天河路以西,滨河路以南,绿茵路以北。建设单位为郑州珠江置业有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,施工单位是郑州建工集团有限公司,承包方式为施工总承包。

本工程建筑面积35355.67平方米,上部结构体系为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层,地上二十七层的塔式建筑,大屋面结构相对标高79.4m 。地下一层为丁戊类储藏间及设备间。建筑总高度为79.7 m(从室外地面到屋面结构板顶),设计合理使用年限为50年,为一类高层居住建筑,建筑耐火等级地下为一级,

地上为一级,建筑物抗震设防裂度为7度。

2.2 自然条件

郑州市区雨季7-8月份,温差10℃-12℃,夏季最高气温38℃,大约11月底进入冬季,历史最低气温-16℃;裙楼基本风压0.40KN/m2,地面粗糙度为C 类,基本雪压0.40 KN/m2;主楼基本风压0.50KN/m2,地面粗糙度为C类,基本雪压0.40 KN/m2。

三、材料要求

3.1、钢管

3.1.1、新钢管的检查应符合下列规定:

⑴钢管应有产品质量合格证;

⑵应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法(GB/T288)的有关规定;

⑶钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;

⑷钢管、钢脚手板外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合下列规定:

⑸钢管必须涂防锈漆。

3.1.2、旧钢管的检查应符合下列要求

⑴表面锈蚀深度应符合上表3的规定。用于本工程的旧钢管应在进入工地时进行检查,在使用过程中每年检查不少于一次。检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断,取样检查,锈蚀深度超过规定值时,不得使用;

⑵钢管弯曲变形应符合上表4的规定。

3.1.3、钢管采用外径48mm,壁厚3-3.5mm的高频焊接钢管,其材料应符合GB700—88QZ35的材料条件。严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。

3.1.4、为了方便操作用于架子的单根钢管的最大质量不应大于25kg。3.2、扣件

3.2.1、扣件应采用可锻铸铁制作的保件,其质量符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;

3.2.2、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测;

3.2.2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

3.2.3、新旧扣件均应进行防锈处理。

3.3、脚手板

3.3.1、木脚手板采用50mm厚,宽200—300mm的松木板,距板两端80mm处应用镀锌铅丝箍绕2—3圈或用铁皮包牢,凡腐松、扭曲、斜纹、破裂和大模透

节不得使用。

3.4、安全网

安全网分平网和立网两种,平网采用锦纶材料制成,立网采用密目安全网(绿色),安全网出厂前,必须有国家指定的监督检测部门批量验证和检验员检验合格证。安全网在贮运中,必须通风、遮光、隔热,同时要避免化学物品的侵蚀,搬运时禁止使用钩子,已使用过的安全网必须经过检查和试验合格后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。

四、施工方案

本工程采用扣件式双排钢管(Φ48×3.5)脚手架进行搭设,其钢管立杆间距1.5米,排距1米,内侧立杆距墙体30cm,钢管大横杆步距1.5 米,剪刀撑按4跨设置通常闭和剪刀撑,每四步设置碗抠式斜撑,拐角和端部必须设置歇撑。为保证架体的整体承载力和稳定性,在各层结构处按三步三跨设置连墙杆,以保证架体的稳定性。

主楼外架分四段搭设,每一次高度为18米

脚手架外立杆侧满挂密目安全网进行封闭,施工层脚手架内立杆与建筑手之间拟采用模板或兜网进行封闭。

拟在每三层楼层侧设置卸料平台,卸料平台必须与建筑物拉结,不得与脚手架连结。

必须按规定设置连墙拉结点,竖向每3步,水平每3步必须设置一道牢固的连结点。拟在每层边梁进行预埋铁件,脚手架用横向连墙撑与预埋铁件焊接,水平杆与外架进行连接。

挑架底座采用[18槽钢,在槽钢上打孔,穿入Φ16圆钢拉环采用Φ14钢丝绳斜拉固定,另一侧利用剪力墙体螺栓孔用拉环,固定内侧在楼板上预埋Φ18圆钢卡环以固定槽钢。

分三次搭设,每一步的架体高度为27m。挑架搭接处的施工方法:在放槽钢底位置放大横杆,然后把槽钢放在大横杆上,再把立杆竖在槽钢上,接下来按普通的搭设方法搭设,同时安装完挑架底座,等到砼强度达到设计要求后再拆除槽钢底大横杆,使上面挑架和下面挑架脱离,成为二个独立的架体。

3、技术要求

1、底座、垫板:

外脚手架内外立杆全座槽钢上。底座准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空;垫板采用定制作成品的立杆底座。不能漏设以确保满足承载能力要求。

2、施工要求

必须使用合格材料,对于有变形和不合格的扣件均不得使用。在外脚架搭设

过程中,必须严格按规定的构造方案和尺寸进行搭设,并及时与结构拉结或采用临时支顶,确保搭设过程的安全。

必须按规范规定设置连墙杆。应随架体搭设进度,及时跟进做好安全网等安全防护措施的张挂。脚手架外侧采用安全网全封闭;围网设于靠外侧立杆的内侧,与立杆、横杆绑扎牢固,绑点间距30cm,安全兜网两层设置一道,绑扎牢固,不得漏设。

在铺设脚手板的操作层上必须设防护栏杆和踢脚板,踢脚板高度180mm。护栏两道,每道高度0.6m。

在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖直,尤其不得向外倾斜,搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差;避免累积偏差过大。搭设时必须在垂直方向,水平方向按50%错开接头,所有立杆必须落地,不得在水平杆上加悬空立杆。搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管,确保错开立杆接头位置;小横杆的搭设应与大横杆垂直,小横杆两端应伸出大横杆外10cm以上。连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,十字形扣件不得使开口朝下,螺栓应适度拧紧。

2.1、钢管立拄施工要求

立拄上的对接扣件应交错布置,两个相邻立拄接头不能在同一步距内,且相邻立拄接头在高度方向错开的距离不小于一个步距,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在靠纵向扫地杆下方的立杆上。

2.2、钢管水平杆施工要求

(1)横向水平杆设于纵向杆之下,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。

(2)纵向水平杆接长一般采用对接扣件连接,也可采用搭接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应等距设置不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

(3)纵向水平的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。

每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

(4)连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入,螺栓应适度拧紧。

(5)扫地杆必须按要求进行搭设,两根立杆之间的扫地杆下面必须垫至少一个木枋和木楔,从而使之直接承重。同时,木枋和木楔下面必须垫木板或木枋,至少为0.05平方米。水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接。扣件螺帽一定要拧紧。立杆竖接和水平杆横接一定要采用直角扣件,保证竖向传力和水平观感。

2.3、连墙体施工要求

施工时按竖向间距不大于三步距,水平间距不大于三步距,必须设置一道牢固的连结点。拟在准确位置进行预埋钢管,并通过水平杆与外架进行连接,将架体附着到主体框架梁上。2.4、剪刀撑的设置要求

(1)剪刀撑按4跨设置通常闭和剪刀撑,每四步设置碗抠式斜撑,拐角和端部必须设置歇撑,斜杆与地面的倾角应在45~60度之间。

(2)双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度在连续设置剪支撑。

(3)剪立撑斜杆的接头采用搭接方式接长时不应小于三个扣件连接固定搭接长度不应小

于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应大于150mm。

2.5、架体上开洞的施工要求

施工时提升架等运输机械要求在架体上开洞作为出入口,不允许断开钢管立杆,如断开大横杆,则要求加设斜杆及设置横向支撑予以加强。

(1)洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线距中心节点距离不应大于150mm。

(2)洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部,增设的短斜杆端部应用双扣件扣死。

2.6、脚手板设置要求

(1)采用钢筋网片作为脚手板,且应与横杆绑扎牢固;

(2)在作业层外侧立杆内侧绑扎1道水平钢管,作为踢脚板;

(3)施工作业层,拆模层均必须满铺脚手板,非操作层应间隔一层设置一层满铺脚手板;

(4)雨天后上架施工必须采取防滑措施。

2.7、架上卸料平台的搭设

为便于模板,木方等周转料具吊运到上面的施工层作周转使用,拟每三层搭设1个卸料平台。卸料平台必须挂设限定荷载标牌。

卸料平台平面尺寸3000X3000,严格控制最大载重量不大于1吨,并做好安全防护,使用完后应及时拆除并恢复架体的安全防护。

2.8、安全通道

为保证施工人员进出施工现场时安全,防止高空坠物伤人,特在建筑物首层入口及井架出入口设置安全通道。安全通道采用钢管架支撑,上部满铺竹杆及防护网以防止坠物。

其余临时进作业面通道必须搭设防护棚。防护棚搭出约2m,其支撑是靠支在外架上的钢管,在钢管上铺设七夹板和安全网。其搭设示意图如右图所示:

3、施工安全问题

3.1、安全保证措施

各级管理人员要对职工生命负责的态度去严格要求,严格管理,认真抓好安全工作,搞好安全设施。

3.1.1、人员要求

(1)严格参照外架搭设要求进行施工。

(2)特殊必须持证上岗。具备一切高空作业的能力,40岁以下,无疾病。

(3)必须服从管理人员的安排。遵守项目各项安全管理规定和制度。进入施工现场的人员必须戴安全帽,系好安全带,作好防护设施。不得穿拖鞋等,必须穿防滑鞋上班。严禁向下抛扔杂物,不得酒后作业,严禁嬉闹。

(4)积极配合外架搭设完毕后的工作。

(5)必须负责搭设前和搭设后的日常检查和修养。

(6)听从管理人员安排积极配合项目安全员日常检查,发现问题及时整改。3.1.2、搭设要点

(1)钢管脚手架立杆应稳放在制作品底座上;

(2)立杆间距、大横杆间距、小横杆间距符合方案要求;

(3)钢管立杆大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎;

(4)脚手架负荷量每平方米不能超过270kg;

(5)脚手架两端、转角处以每隔6—7根立杆应设剪刀撑和力杆,剪刀撑和支杆与地面角度不应大于60度;

(6)架子高度在5m以上或无法设支杆时,每高4m,水平高每隔7m,脚手架必须同建筑物连接牢固;

(7)架子的铺设宽度不得小于1.0 m,脚手板必须满铺;

(8)不得有空隙和探头板,脚手板搭接时不得小于20cm,对接时应架设双排小横杆,间距不大于20cm,在架子拐弯处脚手架板应交叉搭设,垫平脚手架板应用木块,并且要钉牢,不得用砖垫;

(9)翻脚手架应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时必须挂安全带;

(10)上料料道的铺设宽度不得小于 1.5m,坡度不得大于1:3,防滑条间距不得大于30cm;

(11)脚手架外侧和平台要绑1m高的防护栏和钉18cm高的挡脚板或防护立网;

(12)在门窗洞口搭设挑架(外伸脚手架),斜杆上墙面一般不大于30度,并应支撑在建筑手的牢固部分,不得窗台板、窗檐、线脚等地方,墙内大横杆两端都必须伸过门窗洞口两侧不小于25cm,挑架所有受力点都要绑双扣,同时要搭设防护栏杆;

(13)首层设置安全通道,必须用双层木板铺钉;

(14)安全网挂设、安全网必须内挂,并用专用尼龙绳或符合要求的其他材料绑扎严密、牢固;

(15)每隔四层、必须搭设安全防护、并满铺木板、并挂安全网加双栏杆;

(16)搭设完毕后,必须经上级领导验收合格后,方可投入使用。

3.1.3、使用阶段

(1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆钢丝、砼的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。外墙装饰施工时应严格控制施工荷载不得超过300kg/m2,同时施工不得超过2层;

(2)结构施工时严禁将外架做支模架,不得在外架上堆放钢筋,木枋,电缆等材料;

(3)六级及六级以上大风和雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施;

(4)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修,在六级大风与大雨后停用超过一个月

后复工前必须经检查后方可上架操作;

(5)主节点处杆件的安装,连墙体,支撑,门洞等的构造是否符合施工组织设计要求,扣件螺栓是否松动,脚手架立拄的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求;

(6)在脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

a)主节点处的纵、横向水平杆;

b)连墙体;

c)支撑;

d)栏杆,踢脚板;

e)安全防护设施;

3.1.4、拆除阶段

(1)拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,严禁入内,拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业;

(2)拆除脚手架大横杆,剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子;

(3)拆除的脚手杆,脚手板,钢管,扣件,钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下乱扔。

3.2、安全防护措施

(1)严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工。

(2)重点加强料台使用标准;

(3)重点加强满堂架与外架间隔的封闭;

(4)重点加强施工作业人员安全劳动意识。

(5)安全网必须用符合安全部门规定的防火安全网;

(6)在作业层下必须搭设水平网一道,水平网要求牢固、严密。

(7)外架上必须配备足够的灭火安全器材,成立义务消防队。

3.3、防雷雨台内措施

(1)外架用的预埋件必须用一根细钢筋与墙体中的主钢筋搭焊,以便于架体避雷。

(2)雷雨天气和六级以上大风应停止架上作业。

(3)大风过后要对架上的脚手板、安全网等认真检查一次。

5、方案计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.00米,立杆的步距1.50米。

采用的钢管类型为48×3.5,

连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。

施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设5层。

悬挑水平钢梁采用[8号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度1.00米。

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物1.49m。

各构件的计算过程如下:

一、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/3=0.175kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.500/3=1.500kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.175+1.4×1.500=2.356kN/m

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩计算公式如下:

M=2.356×1.0002/8=0.295kN.m

=0.295×106/5080.0=57.974N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.175+1.500=1.713kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×1.713×1000.04/(384×2.06×105×121900.0)=0.888mm

小横杆的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038×1.000=0.038kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.000×1.500/3=0.175kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.000×1.500/3=1.500kN

荷载的计算值 P=(1.2×0.038+1.2×0.175+1.4×1.500)/2=1.178kN

大横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.5002+0.267×1.178×1.500=0.480kN.m

=0.480×106/5080.0=94.508N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1500.004/(100×2.060×105×121900.000)=0.05mm

集中荷载标准值P=0.038+0.175+1.500=1.713kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.883×1713.400×1500.003/(100×2.060×105×121900.000)=4.34mm

最大挠度和:

V=V1+V2=4.389mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.000×1.500/2=0.262kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.000×1.500/2=2.250kN

荷载的计算值 R=1.2×0.058+1.2×0.262+1.4×2.250=3.534kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1394

NG1 = 0.139×33.000=4.587kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35

NG2 = 0.350×5×1.500×(1.000+0.300)/2=1.706kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板标挡板,准值为0.14

NG3 = 0.140×1.500×5/2=0.525kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.500×33.000=0.2475kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 7.0655kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.500×1.000/2=4.500kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.450

Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.130

Us -- 风荷载体型系数:Us = 0.960

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.450×1.130×0.960 = 0.342kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk -- 风荷载基本风压值(kN/m2);

la -- 立杆的纵距 (m);

h -- 立杆的步距 (m)。

五、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,N=15.50kN;

-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.21;

i -- 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 -- 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.95m;

k -- 计算长度附加系数,取1.155;

u -- 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.70;

A -- 立杆净截面面积,A=4.89cm2;

W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

-- 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 152.88 [f] -- 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,N=14.56kN;

-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.21;

i -- 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 -- 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.95m;

k -- 计算长度附加系数,取1.155;

u -- 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.70

A -- 立杆净截面面积,A=4.89cm2;

W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

MW -- 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.137kN.m;

-- 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 170.58

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

六、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw -- 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk -- 风荷载基本风压值,wk = 0.342kN/m2;

Aw -- 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 4.50×4.50 = 20.250m2;No -- 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到 Nlw = 9.688kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 14.688kN

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑脚手架专项方案样本

1.编制依据 2.工程概况 2.1、本工程建设地点在兰州市安宁区578#路以南, 甘农大以东。基地北侧为一期A区工程, 南侧为中和房地产开发的中和小区, 西侧为甘肃农业大学, 东侧为吊场乡的农田地。本工程为一类高层建筑, 是一幢地下二层, 地上三十三层( 局部三十五层) 的高层住宅楼。地下二层战时为甲类核六级人防地下室, 二等人员掩蔽所, 平时为戊类库房, 地下一层为自行车车库。 本工程等级为一级, 结构安全等级为二级, 地基设计等级为甲级。抗震设防分类为丙类, 建筑抗震设防烈度为八度。剪力墙抗震等级一级。屋

面防水Ⅱ级, 合理使用年限为。地下室防水等级二级, 耐火等级: 一级。设计合理使用年限为50年。 基础采用平板式筏基。持力层均为卵石层, 主体为全现浇钢筋砼剪力墙结构。地上三十三层每层均为八户, 设一部防排烟的剪刀楼梯, 两部客梯( 客梯均兼消防) 。一~三十三层均为住宅, 层高 2.8m, 房屋高度93.5m。 由于本工程周围紧临甘肃农业大学和市政道路, 流动人员多, 在施工时与周围建筑和道路须做好隔离和安全防护。 2.2、脚手架概况 2.2.1脚手架的选择 根据现场实际情况, 经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑脚手架体系。 2.2.2脚手架的搭设方式 脚手架钢管选用ф48×3.5, 立杆纵向间距为1.5米, 内立杆距外轮廓线0.20米, 外立杆距内立杆0.9米, 纵向水平杆最大间距为1.8米, 横向水平杆长度为1.2米左右。脚手架与建筑物的连墙件垂直间距同层高( 计算时取3米) , 水平间距为4.5m。 架体采用Φ48钢管, 预埋拉筋采用HPB235钢筋, 直径为20mm, 挑梁采用16 号槽钢。安全网总体颜色一致, 无过大色差, 脚手架钢管颜色一致, 统一为桔红色。 3. 悬挑式脚手架 悬挑架从一层顶板开始搭设, 分五步搭设, 搭设高度为每6层搭设一段, 最大搭设高度为16.8m( 标准层层高2.8m ) 。

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书1

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计标准》GB50017-2017 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

) 结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 地区陕西西安市安全网设置全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.25 0.555,0.51 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆 稳定性) 0.139,0.128 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单 立杆稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.03+0.3×0.9/(2+1))+1.4×3×0.9/(2+ 1)=1.404kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+G kjb×l b/(n+1))=(0.03+0.3×0.9/(2+1))=0.12kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×1.404×1.52=0.316kN·m σ=γ0M max/W=1×0.316×106/4120=76.681N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑脚手架计算书PKPM

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数0.8400,体型系数1.1340。 悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.10米,建筑物内锚固段长度1.90米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.250=3.511kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=3.511×0.6002/8=0.158kN.m =0.158×106/4491.0=35.181N/mm2

悬挑脚手架专项工程施工设计方案(品茗最新版)

地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:集团地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 3第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑脚手架施工方案77470

目录 1、工程概况 (2) 1.1、参建单位 (2) 1.2、工程概况及设计概况 (2) 2、编制说明 (2) 3、预应力混凝土叠合板 (2) 3.1、特点 (2) 3.2、设计要求 (3) 4、工程特点及施工重点 (3) 4.1、工程特点 (3) 4.2、施工重点 (3) 5、施工准备 (4) 5.1、技术准备 (4) 5.2、材料及主要机具 (4) 5.3、作业条件 (4) 5.4、人员准备 (5) 6、施工进度计划 (5) 6.1、叠合板进场计划 (5) 6.2、供货安排 (6) 7、施工方案 (6) 7.1、工艺流程 (6) 7.2、施工方法 (6) 8、质量要求 (13) 9、成品保护 (15) 10、安全要求 (15) 预应力混凝土叠合板施工方案

1、工程概况 1.1、参建单位 工程名称:024.缤纷广场(保工印象)项目 建设单位:辽宁报业世鸿置业有限公司 设计单位:辽宁大建筑设计有限公司 监理单位:大连泛华工程建设监理有限公司 总承包施工单位:江苏南通二建集团有限公司 工程地点:沈阳市铁西区保工街路东,小北三路路南 1.2、工程概况及设计概况 本工程位于沈阳市铁西区,保工街路东,小北三路路南,东侧为居民小区,总建筑面积85335m2(含地下建筑),地上为5栋单栋高层住宅,以及附属公建及商业,其中3栋33层,2栋18层。 地下室包括地下一层和住宅单体地下的夹层,地下一层使用功能为汽车库和设备用房,部分为人防区域,住宅地下夹层使用功能为工具间和设备用房。 本工程地库为框剪结构,抗震等级为三级,主楼为剪力墙结构,33层建筑抗震等级为二级,18层建筑抗震等级为二级,抗震设防类别为丙类,设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级。 2、编制说明 2.1、《叠合板用预应力混凝土底板》(GB/T16727-2007)国家标准 2.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2.3、《预应力混凝土叠合板》图集(95(03)G439(三)) 2.4、《装配整体式混凝土构件生产和施工技术规范》(DB2101/T J07-2011)(沈阳市标准) 3、预应力混凝土叠合板 3.1、特点 (1)、与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)、模板数量减少40%,板下支撑间距可加大为1.5~1.8米,周转材料总可节约60%

悬挑脚手架专项施工方案最新版

玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8# 悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节脚手架搭设方案 (3) 第五节脚手架的材质要求 (8) 第六节脚手架的搭设流程及要求 (9) 第七节脚手架计算书 (10) 第八节防电、防雷措施 (25) 防电措施 (26) 防雷措施 (26) 第九节脚手架搭设的劳动力安排 (27) 第十节脚手架的检查与验收 (27) 第十一节脚手架搭设安全技术措施 (27) 第十二节脚手架拆除安全技术措施 (28) 第十三节应急预案 (29)

第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#工程,位于罗峰路以西,泉山路以南,6#楼地下1层,地上24层,7#楼地下2层,地上11层,8#楼地下一层,地上18层。均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,6#楼建筑面积12000.56㎡,建筑高度72.5m;7#楼建筑面积7042.48㎡,地上18层,建筑高度50.4m;8#楼建筑面积5012m2,建筑高度60m。 本工程由山东玲珑酒业有限公司建设,烟台设计研究院有限公司设计,山东金都工程项目管理有限公司监理,招远市金都建设有限公司组织施工。 第三节工程特点 本工程为剪力墙结构、加气混凝土填充墙结构。主楼标准层层高为2.9m。 第四节悬挑脚手架搭设方案 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书2013-11-28

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书 一、基本参数 1、脚手架参数 2、型钢参数 3、布置图 悬挑脚手架阳角处型钢布置图

二、立杆计算 1、荷载计算 Glk k (2)构配件自重N G2k =0.79+1.98+0.33=3.10kN 其中:脚手板重量:12×1.50×0.40×0.11=0.79kN 栏杆、挡脚板重量:12×1.50×0.11=1.98kN 安全网重量:22.20×1.50×0.01=0.33kN (3)活荷载包括: a.施工荷载N Qk =1.50×0.40×(3.00+2.00)=3.00kN b.风荷载标准值计算 水平风荷载标准值ω k =μ z μ s ω =0.65×1.040×0.30=0.20kN/m2 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.9×1.4M ωk=0.9×1.4ωk L a h 2/10=0.9×1.4×0.20×1.50×1.802/10 =0.12kN·mm=120000N·mm 2、立杆长细比验算 立杆计算长度l =kμh=1.0×1.50×1.80=2.70m 长细比λ=l /i=2.70103/15.90=170≤210 立杆长细比λ=170.00<210,满足要求。 3、轴心受压构件的稳定系数计算 立杆计算长度l =kμh=1.155×1.50×1.80=3.12m 长细比λ=l /i=3.12×103/15.90=196 查《规范》表A得,υ=0.188 4、立杆稳定性验算 1)不组合风荷载时 N 1=1.2(N Glk + N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(2.37+3.10)+1.4×3.00=10.76kN N/( A)=10.76×1000/(0.188×424)=134.99 N/mm2 2)组合风荷载时

悬挑脚手架施工方案计算书

甘肃省残疾人辅助器具资源中心悬挑卸料平台工程施工方案 计算书 工程名称:甘肃省残疾人辅助器具资源中心 施工单位:甘肃省长城建设集团总公司 编制人:杨擘 日期: 2015年7月11日

目录 一、悬挑卸料平台计算书的编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、次梁验算 (1) 四、主梁验算 (3) 五、钢丝绳验算 (6) 六、主梁楼板锚固验算 (7)

一、悬挑卸料平台计算书的编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数 三、次梁验算 次梁采用16号工字钢 ,截面积 A= 26.1cm2,截面惯性距 I= 1130.0cm4,截面模量 W= 141.0cm3,回转半径 i=6.58cm,截面尺寸:b= 88.0mm,h=160.0 mm,t=9.9 mm。次楞自重荷载标准值=0.205kN/m,面板自重荷载标准值=0.35kN/m2 (一)抗弯强度验算 1、次梁按简支梁计算,其计算跨度取主梁间距,L=2m,次梁最大计算宽度:1.13m

2、荷载计算 取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。 均布线荷载设计值为: q1=1.2×(1.13×0.35+0.205)+1.4×1.13×1.67=3.36KN/m q1=1.35×(1.13×0.35+0.205)+1.4×0.7×1.13×1.67=2.66 KN/m 根据以上两者比较应取q1= 3.36KN/m作为设计依据。 集中荷载设计值: 面板与次梁自重荷载设计值q2=1.2×(1.13×0.35+0.205)=0.721KN/m 跨中集中荷载设计值P=1.4×7= 9.800KN 3、强度验算 施工荷载为均布线荷载: M 1= 0.125q 1 l2=0.125×3.36×22=1.680KN·m 施工荷载为集中荷载: M 2= 0.125q 2 l2+0.25Pl=0.125×0.721×22+0.25×9.800×2=5.261KN·m 取M max =5.261KN·m验算强度。 次梁抗弯强度设计值f=205N/mm2; σ= M max = 5.261×106 =37.31N/mm2 < f=205N/mm2 W 141.0×103 次梁抗弯强度满足要求! (二)挠度验算 验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下: q = 1.13×0.35+0.205=0.601KN/m 次梁最大容许挠度值:2000/150=13.3mm; 次梁弹性模量: E=206000N/mm2;

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

相关文档