目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行:

污水处理厂设计中的要点分析

污水处理厂设计中的要点分析摘要:为了更好的保护环境和生态平衡,同时也是为了更好的解决水污染问题,我国在很多的地区都兴建了污水处理项目。在污水处理项目不断建设的过程中,污水处理设计水平也在不断的提高,而且,在工艺和技术方面也得到了很大的发展。在进行污水处理项目建设的时候,由于设计周期是比较短的,同时,在进行实践操作的时候也存在着经验不足的情况,这样就使得设计中出现了很多的问题,使得污水处理厂在运行管理过程中出现了很多的问题。为了避免污水处理厂在运行过程中出现问题,要对以前的设计经验进行总结,同时对污水处理厂的回馈资料进行总结,这样才能更好的发现问题,解决出现的问题。 关键词:污水处理厂;设计;水污染 水资源是人们生活中不可缺少的资源,同时也是经济发展过程中重要的能源,近年来,出现了很多的水污染问题,这样不仅仅对人们的生命安全带来了影响,同时,对生态环境的破坏性也是非常大的。为了更好的解决水污染问题,很多的地方都建设了污水处理项目,但是运行的时候出现了很多的问题,导致污水处理厂在使用过程中受到一定影响。对污水处理厂设计中出现的问题要进行分析,这样能够更好的找到解决的措施。 1 起吊装置的设计

污水处理厂在进行设计的时候,要充分考虑到起吊装置的设计,在其中进水泵房和泥污泵站在体形上都比较庞大,而且,在重量上也非常大,这样在进行安装的时候需要使用到起吊装置,在起吊的过程中,要考虑的问题也非常多。对起吊的高度要进行确定,避免在起吊过程中出现钢丝绳过短导致水泵出现无法吊装的情况。对吊车的安装高度也要进行合理确定,通常情况下,水泵的体积非常大,因此,要保证起吊过程中有足够的空间。在对起重机进行选择的时候,最好选择电动装置,这样在水泵出现问题的时候能够及时进行处理,同时,在对水泵进行大修或者是返厂维修的时候也可以非常方便的来进行 起吊。 2 搅拌装置的设计 很多的运行污水处理厂中都存在着池内积泥的情况,主要是出现在生物池的转弯处和贮泥处。这些污泥的堆积导致了池内出现容积变小的情况,同时对处理效率也有很大的影响。因此,在处理工艺和出水水质进行处理的时候要对其产生的影响进行重视。导致池内出现污泥堆积的情况原因非常多,主要是由于池内搅拌器在进行设置和选择型号的时候出现了不合理的情况,这样就会导致出现没有完全混合的情况,导致池内出现死角产生污泥的情况。在污水处理设计中,对各个构筑物的池型以及深度都要对性能了解,这样才能更好的保证其选型的正确性。为了更好的实现污水处理构筑物中的污水完全混合,可以在进行设计的时候对池型进行优化,可以将厌氧池和缺氧池设计成为循环流动的池型,在中间设置隔墙,这样搅拌器在进行搅拌

百泉污水处理工程调试方案及操作规程

辉县百泉制药有限公司 污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气,电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备; (5)必须的检测设备、装置(pH计、试纸、DO检测仪、COD、SS等); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验。 (2)构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作 用和管线连接。

污水处理厂初步设计方案

中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月(福州)

总院院长:杨远东 总工程师:李树苑 分院院长:赵红兵 项目负责人:陈傲 主要参加编制人员: 工艺:赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑:胡建华李涛 结构:李必正谢立中何远园电气:王英豪贾瑟 工程经济:徐久红张俊

总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸

目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)

3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)

污水处理a2o工艺设计

目录 摘 要 ..................................................................... 错误!未定义书签。 Abstract .................................................................. 错误!未定义书签。 第一章 设计概论 ................................................... 错误!未定义书签。 设计依据和任务 ....................................... 错误!未定义书签。 设计目的 .............................................. 错误! 未定义书签。 第二章 工艺流程的确定 .................. 错误!未定义书签。 工艺流程的比较 ....................................... 错误!未定义书签。 工艺流程的选择 ....................................... 错误!未定义书签。 第三章 工艺流程设计计算 ................ 错误!未定义书签。 设计流量的计算 ....................................... 错误!未定义书签。 设备设计计算 .......................................... 错误!未定义书签。 格栅 ............................................... 错误!未定义书签。 提升泵房 ........................................... 错误!未定义书签。 沉砂池 ............................................. 错误!未定义书签。 初沉池 ............................................. 错误!未定义书签。 A2/O .............................................. 错误!未定义书签。 二沉池 ............................................. 错误!未定义书签。 接触池和加氯间 ...................................... 错误!未定义书签。 污泥处理构筑物的计算 ................................ 错误!未定义书签。 构建筑物和设备一览表 ................................. 错误!未定义书签。 第四章 平面布置 ........................ 错误!未定义书签。 污水处理厂平面布置 ................................... 错误!未定义书签。 平面布置原则......................................... 错误!未定义书签。 具体平面布置......................................... 错误!未定义书签。 污水处理厂高程布置 .................................... 错误!未定义书签。 主要任务 ............................................ 错误!未定义书签。

去了传染病医院好后悔新建传染病医院污水处理工程设计要点

去了传染病医院好后悔新建传染病医院污水处理工程设计 要点 摘要:医院污水排放直接影响周边环境,在设计新建传染病医院污水处理方案时应抓住一些要点进行。为此,本文做了一些设计方面的探讨。 Abstract: The hospital sewage directly influences the surrounding environment, and we should pay attention to the key points when designing the new infectious disease hospital sewage disposal scheme. Therefore, this paper did some discussion in design. 关键词:医院;污水;环境;设计 Key words: hospital;sewage;environment;design :R197.38 :A :1006-4311(xx)25-0303-03 0 引言 医院污水中除含有大量病菌、病毒、寄生虫和传染病原体外,还含有许多有机的和无机的污染物,成份较为复杂,尤其是传染病医院,这些污水直接排放对周边环境和水体会造成较大的危害。因此对于新建传染病医院的污水处理系统如何进行设计显得尤为重要。

1 设计依据 ①《建设项目环境保护设计规范》(1996);②《城市区域环境噪声标准》(GB3093-xx);③《医院污水处理设计规范》(CECS07-xx); ④《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-xx)。 2 设计原则 ①医院污水处理站应独立设置,与病房、居民区建筑物应采取有效安全隔离措施,不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。②采用先进、成熟的生化接触氧化处理工艺,实用可靠,布置紧凑,工程投资省,建设周期短。能有效去除污水中的各类污染物,确保合格排放。③餐厅、厨房废水排入污水处理站需先经隔油池隔油处理后才能进入污水管道。洗涤用品应禁止使用含磷类洗涤剂。④污水处理站内应有必要的报警、捕消(中和)、抢救、计量、监测等装置,并预备防毒面具等。操作间应设机械排风系统,换气次数宜为8—12次/h。并应有直接通向室外和向外开的门。应充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施,以防止对环境的二次污染。 ⑤设备应便于安装、检修和维护。⑥污水处理设施上部能够承受行人和一般小车的荷载,可种植花草,绿化环境。

污水处理工程调试及试运行

污水处理工程调试与试运行 调试和试运行是废水处理工程正式运行前必需的过程,调试可以进一步检验土建工程、设备和安装工程的质量,同时进行微生物的培养和驯化,为正式运行做好准备。调试一般由废水处理工程的施工和运营单位负责,设计单位进行技术指导,设备供货单位参与并配合运行调试。 废水处理工程的调试一般包括准备工作、单机调试、单体调试、工艺调试及试运行等程序和容。 一、调试准备 调试的准备工作是保证调试顺利进行并达到预期效果的重要环节,调试的准备包括组织计划、人员配备、物资准备、现场准备、事故防等容。 (一)组织计划 明确工作容,制订调试案,安排进度计划,准备调试记录。(二)人员配备 组织协调参与调试工作的各相关单位派驻技术人员到达现场;成立由各相关单位人员参加的调试工作小组,具体负责指导、督促调试工作;根据调试的工作量和工作要求安排配备相应数量和工种的调试操作人员;参与调试的相关工作人员应当接受必要的培训,对废水处理流程、各单元工艺的功能与原理、关键的设计和运行参数、自动控制的式、主要设备的操作法等,要做到心中有数。

(三)物资准备 水、电、气保证通畅和充足供应;药剂、耗材、污泥菌种等调试用品的购置;调试中需要用到的临时水泵、临时空压机、检测仪表、必要的工器具的落实;必要的劳动保护用品的准备。 (四)现场准备 工程验收中发现的缺陷和问题应完成整改;施工现场应进行清理,厂区保持干净整洁;设备、管道、阀门进行清扫;配电柜、控制柜、电气设备除尘;如需要临时设施、临时管线,应在调试开始前搭建完成。 (五)事故防 制订调试期间的事故应急预案;具有明确的防触电、防跌落、防溺水、防中毒、防火的措施,准备必要的现场防护、救护用品;对操作管理人员进行安全教育。 二、单机调试 工艺设计单独工作运行的设备、装置均称单机。工程验收结束后,对单机分别进行独立调试,目的是检验工艺系统中的机械设备、电器、仪表等在制造、检验、安装等环节是否符合要求。 (一)单机调试程序单机调试应按下列程序进行。 (1)设备、部件及附属设施应完成全部安装工作,管路、电气、控制线缆连接到位,所有螺栓和紧固件都已紧固,并经检验确认。(2) 设备本身已具备运转条件,包括设备本身应保持清洁,加入足够的润滑油,管路充水等。更多污水处理技术文章参考易净水

某污水处理工程初步设计

某污水处理工程初步设计

工程概况 1. 工程名称: XX市XX区XX污水处理工程 2. 工程规模: 近期(2012年)0.11万m3/d;远期(2020年)0.22万m3/d。 3. 污水处理厂设计进水水质: COD cr 350mg/L BOD5 150mg/L SS 230mg/L TN 35 mg/l NH3-N 25mg/L TP 4.0mg/L 4. 污水处理厂设计出水水质: COD cr≤60mg/L BOD5≤20mg/L SS≤20mg/L TN≤20 mg/l NH3-N≤8mg/L(15mg/L) TP≤1.0mg/L 5. 处理工艺 人工快渗处理工艺 6. 主要工程内容 污水处理厂建(构)筑物:格栅及预沉调节池、砂滤池及配水井、快渗池、清水池、污泥干化池、综合用房。 污水处理厂配套管网:一级干管及少量部分二级干管。管网总长3.22

公里,管径为d400~500mm,管材采用UPVC双壁波纹管。 7. 污水处理厂厂址 位于XX镇芝麻湾。 8. 占地面积 XX市XX区XX污水处理厂厂区近期占地2454m2。占地指标:2.23m2/ m3污水?d。 9. 本工程劳动定员5人,其中厂区4人,管网维护人员1人。 10. 主要经济技术指标 污水处理工程项目(包括污水收集系统投资)总投资865.38万元,其中:工程费用619.40万元,工程建设其他费用201.91万元,基本预备费41.07万元,流动资金3.0万元。 本项目年平均总成本44.13万元,年经营成本15.97万元,平均单位污水处理经营成本0.398元/m3;平均单位污水处理总成本:1.082元/m3。

污水处理厂工艺设计 msbr工艺

污水处理厂工艺设计 1污水、污泥处理工艺 1.1污水处理工艺 (1)预处理及污水二级处理工艺选择 污水处理厂的工艺选择应根据现状工艺条件、进水水质、出水要求、污水厂规模,污泥处置方法、气象环境条件及技术管理水平、工程地质等因素综合考虑后确定。 根据本工程进水水质和出水水质,各项污染物的去除率如表4-1所示。 表4-1:设计进出水水质及去除率(单位:mg/L) 性较差,本工程采用混凝沉淀法+水解酸化,是否需要加药或者加药量的控制,根据后续水解酸化池的运行情况来调整。从表4-1可以看出,对TN、NH -N及TP的去除率要求较高,因此为满足处 3 理要求,水解酸化池后续需采用脱氮除磷污水二级处理+深度处理工艺。 1)常用脱氮除磷处理工艺 目前,用于城市污水处理、具有一定脱氮除磷效果的污水处理工艺大致分为两大类: 第一类为按空间进行分割的连续流活性污泥法; 第二类为按时间进行分割的间歇式活性污泥法。 ① 按空间分割的连续流活性污泥法 按空间分割的连续流活性污泥法是指各种处理功能如进水、曝气、沉淀、出水在不同的空间(不同池子)内完成。较成熟的工艺有A/O(厌氧/好氧)法、A2/O法和氧化沟法等。 ② 按时间分割的间歇式活性污泥法 目前常用的间歇式活性污泥法有:传统SBR工艺、CAST工艺、UNITANK工艺、MSBR法等。 2)可用于本工程的污水处理工艺 常用的具有除磷脱氮功能的污水处理工艺都有其适用性及优缺点。根据《城市污水处理及污染防治技术政策》(建城[2000]124号),对于二级强化处理,“日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施,除采用A/O法、A2/O法等技术,也可选用具有脱氮除磷功能的氧化沟法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等”。根据XX镇污水厂进出水指标的要求,污水处理工艺宜选择成熟、

污水处理厂设计中的要点分析.doc

污水处理厂设计中的要点分析 摘要:为了更好的保护环境和生态平衡,同时也是为了更好的 解决水污染问题,我国在很多的地区都兴建了污水处理项目。在污水处理项目不断建设的过程中,污水处理设计水平也在不断的提高,而且,在工艺和技术方面也得到了很大的发展。在进行污水处理项目建设的时候,由于设计周期是比较短的,同时,在进行实践操作的时候 也存在着经验不足的情况,这样就使得设计中出现了很多的问题,使得污水处理厂在运行管理过程中出现了很多的问题。为了避免污水处理厂在运行过程中出现问题,要对以前的设计经验进行总结,同时对污水处理厂的回馈资料进行总结,这样才能更好的发现问题,解决出现的问题。 关键词:污水处理厂;设计;水污染 水资源是人们生活中不可缺少的资源,同时也是经济发展过 程中重要的能源,近年来,出现了很多的水污染问题,这样不仅仅对人们的生命安全带来了影响,同时,对生态环境的破坏性也是非常大的。为了更好的解决水污染问题,很多的地方都建设了污水处理项目,但是运行的时候出现了很多的问题,导致污水处理厂在使用过程中受到一定影响。对污水处理厂设计中出现的问题要进行分析,这样能够更好的找到解决的措施。 1 起吊装置的设计

污水处理厂在进行设计的时候,要充分考虑到起吊装置的设 计,在其中进水泵房和泥污泵站在体形上都比较庞大,而且,在重量 上也非常大,这样在进行安装的时候需要使用到起吊装置,在起吊的 过程中,要考虑的问题也非常多。对起吊的高度要进行确定,避免在 起吊过程中出现钢丝绳过短导致水泵出现无法吊装的情况。对吊车的 安装高度也要进行合理确定,通常情况下,水泵的体积非常大,因此,要保证起吊过程中有足够的空间。在对起重机进行选择的时候,最好 选择电动装置,这样在水泵出现问题的时候能够及时进行处理,同时,在对水泵进行大修或者是返厂维修的时候也可以非常方便的来进行 起吊。 2 搅拌装置的设计 很多的运行污水处理厂中都存在着池内积泥的情况,主要是 出现在生物池的转弯处和贮泥处。这些污泥的堆积导致了池内出现容 积变小的情况,同时对处理效率也有很大的影响。因此,在处理工艺 和出水水质进行处理的时候要对其产生的影响进行重视。导致池内出 现污泥堆积的情况原因非常多,主要是由于池内搅拌器在进行设置和 选择型号的时候出现了不合理的情况,这样就会导致出现没有完全混 合的情况,导致池内出现死角产生污泥的情况。在污水处理设计中, 对各个构筑物的池型以及深度都要对性能了解,这样才能更好的保证 其选型的正确性。为了更好的实现污水处理构筑物中的污水完全混 合,可以在进行设计的时候对池型进行优化,可以将厌氧池和缺氧池 设计成为循环流动的池型,在中间设置隔墙,这样搅拌器在进行搅拌

污水处理工艺设计电子教案

恩施大峡谷景区峡谷春酒店污水处理工程恩施大峡谷景区地缝出口卫生间污水处理工程 设计说明 湖北省工程设计研究院有限公司 二O一七年七月

目录 第一章概述 (2) 1.1 项目名称、建设单位及项目地点 (2) 1.1.1 项目名称 (2) 1.1.2建设单位 (2) 1.1.3项目地点 (2) 1.2 设计依据、设计内容 (2) 1.2.1 设计依据 (2) 1.2.2 设计内容 (3) 1.3 设计原则 (3) 1.4 设计规范、标准 (3) 1.5 工程概况 (4) 1.5.1 地理位置 (4) 1.5.2 自然气候 (4) 1.5.3 峡谷春酒店概况 (5) 1.5.4 地缝出口出卫生间概况 (5) 第二章污水处理站规模、水质及站址 (6) 2.1 工程规模 (6) 2.2.1 污水量计算 (6) 2.2.2 工程规模 (7) 2.3 设计进、出水水质 (7) 2.3.1 设计进水水质 (7) 2.3.2 污染物去除率 (7) 2.4 污水处理站站址 (7) 第三章污水处理工艺设计 (8) 3.1 污水特点 (8) 3.2 污水处理工艺选择 (8) 3.3 污水处理构筑物形式 (9) 3.4 污水处理工艺流程 (9) 3.5 污水处理工艺设计 (10) 3.5.1 调节池 (10) 3.5.2一体化地埋式生活污水处理设备 (10) 3.6 构筑物、设备设计参数 (11) 3.6.1峡谷春酒店污水处理站 (11) 3.6.2地缝出口卫生间污水处理站 (13) 3.7 控制说明 (15) 第四章结论 (16) 附图 (17)

第一章概述 1.1 项目名称、建设单位及项目地点 1.1.1 项目名称 恩施大峡谷景区峡谷春酒店污水处理工程 恩施大峡谷景区地缝出口卫生间污水处理工程 1.1.2建设单位 恩施旅游集团有限公司 1.1.3项目地点 恩施大峡谷景区峡谷春酒店附近及地缝出口卫生间附近 1.2 设计依据、设计内容 1.2.1 设计依据 (1)甲方提供的峡谷春酒店竣工图 (2)甲方提供的地缝出口卫生间竣工图 (3)甲方提供的《恩施大峡谷旅游综合服务枢纽二期——恩施大峡谷沐抚女儿寨项目环境影响报告表》 (4)甲方提供的《关于恩施大峡谷旅游综合服务枢纽二期—恩施大峡谷沐抚女儿寨建设项目环境影响报告表审查意见的批复》恩环建评【2012】82 号 (5)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月) (6)建设部“关于印发(关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定)”

煤矿污水处理工程设计方案

煤矿污水处理工程 设计方案 建设单位:卜岛煤有限公司 项目名称:卜岛煤煤矿污水处理工程 设计单位:包换环保科技有限公司 设计日期:二O一〇年十三月

目录 第一章设计单位基本情况 (3) 一、设计单位概况 3 第二章岛煤煤矿矿井废水处理设计 (4) 一、概述 (4) 二、设计依据 (5) 1、设计水量 (5) 2、进水水质 (5) 3、排放标准 (5) 4、回用水质 (5) 5、设计原则 (6) 6、设计依据 (7) 三、工艺流程的确定 (7) 四、处理工艺说明 (7) 五、各单体原理 (9) 1、格栅井 (9) 2、曝气池 (9) 3、调节池 (9) 4、石灰乳池 (9) 5、沉淀池 (9) 6、除铁除锰净水器 (10) 7、清水池 (10) 9、污泥池 (10) 六、主要构筑物 (10) 七、主要设备 (10) 八、电器控制设计说明 (12) 九、投资概算 (13) 1、土建部分 (13) 2、设备部分 (13) 3、工程投资 (14) 十、成本核算 (14)

1、成本核算 (14) 第三章生活污水处理 (15) 一、概述 (15) 二、设计原则、依据和设计范围 (15) 1、设计原则 (15) 2、设计依据 (16) 3、设计范围 (16) 三、设计处理能力 (16) 四、设计水质 (16) 1、进水水质 (16) 2、生活污水设计出水水质 (17) 五、处理工艺和处理工艺流程说明 (17) 1、生活污水处理 (17) 2、工艺流程 (17) 3、工艺流程说明 (18) 六、处理工艺构筑物及设备配置 (20) 1、主要构筑物 (20) 2、主要设备配置 (20) 七、投资概算 (21) 八、运行成本核算 (21) 1、人员工资 (21) 2、电费 (21) 3、药剂费用: (21) 第四章总体设计 (21) 一、概况 (21) 二、总体布置 (22) 三、污水处理总平面布置 (22) 四、竖向设计及道路布置 (22) 五、绿化布置 (22) 六、消防 (22) 七、运输设备 (23) 八、维修 (23) 九、建筑、结构设计 (23) 十、电控设计 (28)

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理工程设计要点

污水处理工程设计要点

工程方案编写1概述 1.1项目背景 ?项目建设单位概况 ?所在地区地理气候等情况 ?废水的产生及水质概述 ?现有处理情况及预期处理工程概况 1.2编制依据、标准、原则和范围 1.2.1编制依据和主要资料 ?现有工程情况与资料 ?类似工程的相关资料 ?现场调研情况 ?试验研究情况 1.2.2采用的规范和标准 ?排放标准 《污水综合排放标准》,GB8978-1996; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》,GB18918-2002 《污水排入城市下水道水质标准》,CJ3082-99 《大气污染物综合排放标准》,GB16297-1996 ?回用标准 《城市污水回用设计规范》,CECS 61:94 ?其他环境标准 《地表水环境质量标准》,GB3838-2002

《环境空气质量标准》,GB3095-1996 ?设计规范 《室外排水设计规范》,GB50014-2006 《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002 《工业企业设计卫生标准》,GB21-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》,GBJ19-87(2001年版) 《泵站设计规范》,GB/T50265-97 ?建筑标准 《建筑结构荷载规范》,GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》,GB50010-2002 《建筑地基基础设计规范》,GB50007-2002 《建筑抗震设计规范》,GB50011-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB50068-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,GB50242-2002 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》,CECS 138:2002 《建筑给水排水设计规范》,GB 50015-2003 《建筑设计防火规范》,GB50016-2006 ?电气标准 《电测量仪表装置设计技术规程》,SDJ9-87 《10kV及以下变电所设计规范》,GB50053-94 《低压配电设计规范》,GB50054-95 《工业与民用电力装置的接地设计规范》,GBJ65-83 《3-110kV高压配电装置设计规范》,GB50060-92 《继电保护和安全自动装置技术规范》,GB14285-93 《仪表系统接地设计规定》,HG 20513-2000 《供配电系统设计规范》,GB50052-95 《电子设备雷击保护导则》,GB 7450-87

2万吨每日污水处理项目初步设计说明书

2万吨/日污水处理项目 初步设计文本及图纸 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 Architectural Design & Research Institute of Tongji University (Group) Co.,Ltd. 二○一一年五月

1概述 1.1.1水污染治理的政策法规 我国现行的有关水污染防治的政策、法规及江苏省现行的有关水污染防治地方法规主要有: 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《城市污水处理及污染防治技术政策》 3)《中华人民共和国水法》 4)《中华人民共和国水污染防治法》 5)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 6)《建设项目环境保护管理条例》 7)《城市污水处理及污染防治技术政策》 8)《建设项目环境保护设计规定》 9)《水污染物排放许可证管理暂行办法》 10)《污水处理设施环境保护监督管理办法》 1.1.2主要标准及规范 1)《城市污水处理工程项目建设标准》(2001修订) 2)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004.4) 3)《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006) 4)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 5)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 7)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 8)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 9)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009) 10)《泵站设计规范》(GB/T50265-97) 11)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89) 12)《给水排水工程建构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 13)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 14)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 15)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 16)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 17)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 18)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 19)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 20)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 21)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 22)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 23)《工业企业照明设计标准》(GB50034—92) 24)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 25)《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 26)《低压配电设计规范》(GB50054-95) 27)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 28)《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2000) 29)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 30)《控制室设计规定》(HG/T20508-2000) 以上标准规范如有更新,以新标准为准。 1.2开发区概况及自然条件 1.2.1开发区概况

污水处理厂的工艺流程设计

目录 设计任务书 2 第一章环境条件 4 第二章设计说明书 5 第三章污水厂工艺设计及计算 7 第一节格栅 7 第二节推流式曝气池 9 第三节沉淀池 11 第四节混凝絮凝池 14 第五节气浮池 15 第六节污泥浓缩池 17 第七节脱水机房 19 第八节其他 19 第四章水头损失 21 第五章总结与参考文献 22

设计任务书 1 设计任务: 某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计 2 任务的提出及目的,要求: 2.1 任务的提出及目的: 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 2.2 要求: 2.2.1 方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准 2.2.2 所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确 2.2.3 全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。 2.2.4 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 2.2.5 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,同时满足防洪排涝要求。 2.2.6 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用, 2.2.7 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主张采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 2.2.8 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 2.2.7 附有平面图,高程图各一份。 3 设计基础资料: 该区为A市重要的工业及化工区,化工业门类比较齐全,主要为石油化工类,并规模较大,具有的化工厂目前为十多家,每天排出生活污水量8000m3左右,工业废水量为18000m3,污水BOD、COD、SS、酸、碱、硫化物、石油、苯等浓度较高,若未经处理处理直接排海,将会对生态环境造成重大影响,根据化工区规划,必须建设一座污水处理厂。 3.1 水量 最大时水量:1042m3/h 总设计规模为25000m3/d。(远期设计规模为:100000 m3/d)

污水处理厂施工组织设计49620

施工组织设计 第一章、工程概况及施工总体部署 1、工程概况及地质情况 临海市江南污水处理厂市政工程位于临海市汛桥镇道头村,灵江以南,污水处理厂工程用地按远期9万m3 /d规模控制, 工程征地面积为52673m2包括深度处理和回用水处理控制用地)。其中,本一期工程征地面积为39785 m2。 临海市江南污水处理厂市政工程的工程内容包括新建污水厂的污水处理设施,污泥处理设施、尾水排放管及排放口、厂前区办公楼等生产和管理辅助设施等。砌筑,污水厂的主要处理构造物按照3万m3 /d的规模建设,部分处理构筑物、污水排放管及辅助建筑物按照9万m3 /d规模一次性建设。 1、处理工艺: 本工程污水处理工艺采用:水解酸化池+氧化沟+二沉池+终沉池工艺。尾水消毒采用紫外线消毒工艺。污泥处理采用浓缩脱水+机械深度脱水工艺,污泥脱水至含水率60%以下后外运卫生填埋处置。 本项目粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥浓缩池、污泥调质池采用离子除臭工艺,污泥深度脱水机房。 2、构、建筑物设计规模 本工程构筑物较多,在工程施工过程中,严格按照构筑物的构筑特点,遵照“先地下、后地上,先深,后浅”的施工原则,组织工程施工。 本工程构、建筑物设计规模

为生产构筑物结构设计说明。 按工艺流程设计,主要构筑物单体有: 粗格栅及提升泵房1座,细格栅及旋流沉淀池1 座,高位井1 座,氧化沟1座,二沉池1座,污泥浓缩池1座,终沉池1 座、加药间1 座,脱水机房1 座,鼓风机房1 座、综合楼1 座,具体见工艺总平面图。 1.2、工程难点、要点 本工程主要包括水厂范围内的(构)建筑物土建工程、主要工艺管道的安装调试工程及附属市政工程。工程难点、要点如下: ⑴、本工程场地较小,作业面窄且多,很难进行流水作业,给施工造成一定的难度,严重影响施工进度。如何合理安排好各单项工程施工顺序也是本工程的难点。 ⑵、本工程基坑开挖和降水均造成很大难度,如何做好基坑开挖时的支护和降水也是本工程的一大难点。 ⑶、本工程包括土建、设备安装、电气安装等,工程类别多,在施工中必须做好各专业的相互配合。 ⑷、结合本工程的难点、要点,相应的应对措施在后面的章节中分别叙述。 ⑸、本工程场地类型属于软弱土,属于对抗震不利地段,建筑场地类别为IV

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;