起吊设备,天车(桥式天车,电葫芦)三级保养,大修周期,内容,质量要求及完好标准
第一节 检修周期

第282条 检修周期
例保:一周一次。 一保:二月一次(使用频繁,工作条件差,如铸造车间应每月一次)。 二保:二年一次,大修六年一次(使用频繁,工作条件差)。二保:三年一次,大修九年一次(使用少,工作条件好)。

第二节 起吊设备(桥式天车,电葫芦)

例保内容 第283条 起吊设备(桥式天车,电葫芦)例保
1. 检查操作保险与鼓形控制器各触头的接触情况。
2. 检查各种限位动作是否灵活可靠。
3. 过流继电器接点接触是否完好,动作是否灵敏。
4. 拖铁是否处于正常位置。
5. 检查电机的滑环与碳刷的接触应良好无严重烧毛。
6. 电动机各部位,电磁开关,抱闸电磁铁线圈是否过热,声响是否正常。
7. 必要时测量电机抱闸线圈三相电流是否平衡。
8. 注意电动机线圈,抱闸线圈,电磁开关线圈有无焦糊味。
9. 向操作工了解天车运行情况。

第三节 起吊设备(桥式天车,电葫芦)一保内容

第284条 起吊设备(桥式天车,电葫芦)一级保养
一, 电动机
1. 电动机内外及碳刷部分吹灰清理。
2. 检查炭刷是否磨损(一般磨损到2/3时给以更换),与滑环是否吻合。
3. 检查炭刷压力是否足够(0.2~0.3公斤/厘米2)碳刷在刷握里是否灵活,并有0.1~0.2公厘的间隙。刷握下边缘与滑环距离为3公厘。刷辫是否有相碰和断裂现象。
4. 检查滑环有无凹凸不平痕迹和过热变色现象,接线螺丝是否紧固。
5. 检查前后轴承是否有漏油和发热现象。
6. 检查各接线头有无松驰和过热现象,并拧紧各接线螺丝,拧紧电机上各部螺丝(包括底脚螺丝)。
7. 测量电机对地绝缘电阻(定子应大于0.5MΩ,转子应大于0.15MΩ)。
8. 检查定子和转子引出线是否有破皮和发热等现象。
二, 电磁抱闸。
1. 清除电磁抱闸上的灰尘和泥垢。
2. 检查线圈是否过热(一般不超过105℃)有无糊焦异味。
3. 检查线圈接线是否牢靠,电线有无磨环破皮的地方,必要时加腊管套上,并清除接线板上的灰尘。
4. 检查电磁铁上下活动时与线圈内部芯子之间有无磨擦现象,里面衬片是否完好,坏的必须更换。
5. 检查电磁铁上的铆钉及动杆下端联动销子是否有断裂现象。
6. 检查单相电磁铁上的短路环是否断裂。
7. 检查线圈内外的包层有否被磨坏的地方,并测量线圈绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
三, 凸轮控制器或主令控制器。
1. 清除内部灰尘,修锉及更换被磨损的触头。
2. 清除灭弧罩内及触头

线上的黑灰和弧痕。
3. 调正各压簧螺丝,使每档触头之间都能吻合良好,各触头断开时,应在同一直线上。
4. 检查各接线头有无破皮和过热现象,全部螺丝必须拧紧。
5. 修好的触头适当地涂上工业凡士林。
6. 手柄转动必须灵活,定位正确,各转动部分应适当地加上润滑油。
四, 保护盘及磁力控制盘
1. 修锉或更换电磁起动器的触头。
2. 清除电磁铁上的铁锈及油垢,检查电磁铁的短路环是否断裂。
3. 检查线圈的包层是否有磨破的地方,有无发热烧焦的地方,接线头是否牢靠。
4. 调正触头,使接触面的中心线应在统一直线上。
5. 开关合闸时,各触点的动作应一致,合闸与分闸必须灵活,不得有卡住现象。
6. 清除底板上的灰尘及油垢,清除灭弧罩内和电线上的电弧痕迹。
7. 检查及拧紧各接线螺丝,活动部分应加以润滑。
8. 三相闸刀和单相闸刀的刀口与刀片清除干净后,涂上工业凡士林,三相闸刀关合接触的动作需一致,接触需紧密。
9. 检查保险丝是否符合规定,管形保险的铜套部分应用砂布打光。
10.检查过流继电器的动作是否灵敏(用手顶动作能否打开接点)接触点必须用砂布打光。
11.检查主钩换相支流接触器的机构联锁是否可靠。
五, 电阻器
1. 清除电阻器上的灰尘及铁锈。
2. 检查电阻片是否有断裂和相碰的地方。
3. 拧紧电阻片的压紧螺丝及检查所有瓷并绝缘有破裂的地方。
4. 检查电阻片有无过热现象。
5. 检查或拧紧各接线螺丝。
6. 最后测量电阻片对地绝缘电阻,其值应大于0.5MΩ。
六, 限位开关
1. 检查开关的接点在闭合时,接触是否良好,触头应用砂布打光。
2. 检查和调整开关平衡及杠杆的角度,使之能在正确位置,传动机构是否灵活,活动部分应加入少量润滑油。
3. 检查电线有无破皮的地方,接线螺丝应拧紧。
4. 清除灰尘和杂物,试验各限位开关能否起正确的保护作用。
七, 拖铁和滑线
1. 检查各绝缘子有无破碎的地方。
2. 清除各绝缘子上的灰尘。
3. 拖铁上的螺丝是否拧紧,联接软铜线是否折断了,支持铁上的开口销是否脱落。
4. 穿螺丝的套管绝缘是否完好。
5. 拖铁组移动时,拖铁是否有被碰撞和跳动现象。
6. 拖铁或铜扶手不应腐蚀过深的沟槽,过深时应更换新的。
7. 裸铜线是否拉得太松和太紧,必要时应适当调正。
8. 测量拖铁的绝缘电阻。

第四节 起吊设备(桥式天车,电葫芦)二保内容(二保后达到完好标准)

第285条 起吊设备(桥式天车,电葫芦)二保
1. 完成一保全部内容。
2. 更换控制器烧毁的

开关触头。
3. 更换磨损的拖铁,滑触线及绝缘子。
4. 更换部分不适用的配线。
5. 调节各开关的触点及活动部分。
6. 调节电磁铁抱闸的工作情况。
7. 所有电机,继电器,接触器见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)二保有关内容进行。
8. 热保护,过流保护整定。
9. 提供大修内容及更换件。

第五节 起吊设备(桥式天车,电葫芦)大修内容

第286条:起吊设备(桥式天车,电葫芦)大修(大修后达到完好标准)
1. 完成一,二保全部内容。
2. 电机,继电器,接触器见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)大修有关内容进行。
3. 核对电气图纸,测定技术数据与作好原始记录。
4. 重新装配控制盘,电阻箱及控制器。
5. 更换损坏的配线,必要时重新排线编号。
6. 油漆所有电气设备的外壳。
7. 作好各项检修记录。
8. 修改图纸,填写大修竣工验收单。

第六节 起吊设备(桥式天车,电葫芦)完好标准(技术验收标准)

第286条 起吊设备(桥式天车,电葫芦)完好标准
1. 运行正常。 (1) 电动机,继电器,接触器见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)电机,继电器,接触器完好标准有关规定。 (2) 各种电器,抱闸,集电拖均完好,动作灵活正确,安全可靠。
2. 各部分完整。 电气设备整洁,零部件完整无缺,电器箱内排线整齐。
3. 技术资料齐全准确。 图纸,设备台账及检修记录完整正确。

相关文档