提高超长铝镁锰金属屋面板一次施工合格率河北建工集团有限责任公司河北奥体中心工程第六QC小组

一、工程简介

河北奥林匹克体育中心—体育馆综合体工程位于河北省石家庄市正定新区,体育馆综合体包括体育馆、网球中心、游泳跳水馆三部分。体育馆与网球中心均为地下一层,地上三层局部四层。主体结构采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构体系。游泳跳水馆地下1层,地上2层,主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。

本工程建筑面积为12.5万平方米,屋面采用先进的金属屋面结构体系,建筑最高点为29.8米,东西长度方向为144米,南北方向为300米,通过计算,屋面面积高达4.2万平方米。

铝镁锰金属屋面板由于具有密度小、强度高、可塑性强、耐候耐渍、节能环保等优点,成为了金属屋面板的首选材质。但是因为铝镁锰板安装过程中只适用于横向的锁边搭接,对于纵向搭接没有较好的防水措施进行保障。所以,在进行大面积金属屋面施工过程中,出现了30米以上的超长铝镁锰板,这种规格的板材在运输、上料、安装过程中都具有较高的难度。所以,提高超长铝镁锰金属屋面板的一次施工合格率是本次QC小组活动的原因所在。

二、小组简介

1.小组概况

2.小组成员介绍

小组成员共有10人,来自于集团技术部门、分公司和项目部各个岗位,平均年龄仅为30岁,这是一只充满活力与激情的年轻团队,其中小组成员在质量管理、过程控制及创优评奖等方面都具有非常丰富的经验。本小组成立以来紧紧围绕企业战略方针开展活动,以改进质量、降低消耗,提高人员的素质和经济效益为目的,运用质量管理的理论和方法开展小组活动。

3.活动计划于进度完成情况

制表:赵丽娅计划编制日期:2016年10月4日

实施记录日期:2016年12月25日

三、选题理由

1、理由一:工程争创“鲁班奖”,要求屋面工程质量达到优良。

本工程是河北省第一座集体育馆、跳水馆、网球馆于一身的综合性体育场馆,甲方给予了高度的重视。所以,在各分部分项施工中,质量要求一次成优。不仅如此,合同质量目标定为“争创鲁班奖”。

2、理由二:金属屋面工程量大,且板材超长,作业难度大。

本工程采用的金属屋面施工面积高达4.2万平方米,建筑最高点为29.8米,而且各个方向跨度较大,采用BIM建模发现,铝镁锰金属屋面板最长达到44米,属于超长板材(≥30米)的范畴。该型号板材在上料、安装过程中都将面临较大困难,质量控制将成为最大难题。

3、理由三:金属屋面施工质量现状。

小组成员通过对近两年采用金属屋面的三个工程进行了走访调查,发现超长铝镁锰板的施工质量合格率平均仅为80.9%,未达到90%的基本合格率,问题比较突出。质量检查分析见表3-1,图3-1。

制图:翟东泽日期:2016年10月7日

图3-1质量检查分析图

基于以上三点理由,小组选择课题为:提高超长铝镁锰金属屋面板一次施工合格率。

四、现状调查

为了找出影响铝镁锰金属屋面板的施工质量的主要问题,我小组成员于2016年10月8日,对本工程中已经完成的体育馆金属屋面部分进行了调查统计,共随机抽查了300点。其中合格点数为237点,不合格点数为63点,合格率仅为79%。通过对不合格部位的数据进行分析整理,得到下表4-1和图4-1。

制图:贾立勇日期:2016年10月11日

图4-1铝镁锰金属屋面板质量问题排列图

从排列图中可以看出,“板材弯折变形”和“板肋接合处破坏”两个问题的累积频率达到了77.7%,是关键问题,即是造成铝镁锰金属屋面板施工质量合格率低的主要原因。

五、设定目标

经过调查,项目部大部分员工参与过大型金属屋面的安装施工过程,对于铝镁锰金属屋面板的安装拥有丰富的现场经验。同时,集团公司的技术部和科技中心给予了可靠的技术支持。我们相信,通过共同的努力,可以将以上这两个主要质量问题解决80%以上,那么,合格率可以达到79%+(1-79%)×77.7%×80%=92.05%。

1)经过调查发现,已完成屋面个别部位的合格率达到90%,说明有技术和管理能力的基础,通过小组的共同努力,可以达到92%。

2)我小组多名成员曾参加过QC 小组活动,拥有丰富的质量管理经验,并且本工程已经获得了河北省结构优质工程,说明现场管理人员的质量控制能力比较突出。

57.1%

77.7%92%

96.8%

87.2%

N=63

63

经过上述分析研究,我们小组成员综合考虑,最终确定了本次QC 小组活动的目标:将超长铝镁锰金属屋面板一次施工合格率由79%提高到92%

制图:贾立勇

日期:2016年10月15日

图5-1活动目标柱状图

六、原因分析

目标确定后,我小组成员针对工程的实际情况,对“板材弯折变形”和“板肋接合处破坏”两个关键问题进行了全面的讨论分析。通过运用“头脑风暴法”,从“人、机、料、法、环、测”六个方面总结出各层级的影响因素,并绘制了关联图,见图6-1。

原材质量差

锁边机咬合效果差

成品保护措施缺失

板肋咬合不紧

成型板材质量差

后期施工破坏

压板机生产质量低下

支座安装偏差过大

温差大

板材弯折变形

板肋接合处破坏

支座摩擦过大

板材上料过程损坏

质量意识淡薄

未按规范施工

奖惩制度不明确

员工培训不到位

技术交底不详

板材上料方法不当

制图:贾立勇

日期:2016年10月20日

图6-1影响超长铝镁锰金属屋面板施工质量原因分析关联图

测量仪器未检定

七、要因确认

1.要因确认计划

从关联图中可以找出影响金属屋面板施工质量的末端因素共有12项,经过我们小组讨论研究,制定出确定要因的计划表,见表7-1。