文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂电气试题3带答案

电厂电气试题3带答案

电厂电气试题3带答案
电厂电气试题3带答案

电气试题(三号试题)

一、选择题(每题3分,共21分)

1、熔断器的额定值主要有( C )。

A、额定电压、额定电流和额定电阻;

B、额定电压和额定电流;

C、额定电压、额定电流和熔体额定电流;

D、额定电压。

2、线路停电的操作顺序是 D 。

A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器;B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器;C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关;D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关。

3、断路器的分闸时间是从断路器接受分闸命令瞬间起,到断路器( B )的时间间隔。

A.各极触头刚分离瞬间;

B.各极触头间的电弧最终熄灭瞬间为止;

C.主触头的电弧熄灭瞬间;

D.某一相电弧的熄灭瞬间。

4、线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( B )使用。

A.防雷接地;

B.保护接地;

C.工作接地;

D.三相短路接地线。

5、大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用,担负着系统的基本基荷,供电范围很广,其主要特征有( B )

A.单机容量为125MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上;

B.单机容量在200MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为330kV及以上;

C.单机容量在300MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV 及以上;

D.单机容量在600MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上。

6、异步电动机是一种( B )的设备。

A.高功率因数;

B.低功率因数;

C.功率因数是1;

D.功率因数是0。

7、铝母线短路时的发热允许温度是( C )。

A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃

二、填空题(每空3分,共21分)

1、变压器停电时操作时应先断开负荷侧断路器,后断开电源侧断路器,送电操作合断路器顺序与上述顺序相反。

2、三相端线之间的电压称为线电压;端线与中性点之间的电压为相电压;在星形连接的对称电路中,线电压等于3倍的相电压。

3、电动机定子电流等于空载电流与负载电流之差。

4、空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生

过电压。

三、判断题(每题3分,共18分)

1、变压器的负荷能力是指变压器在某段时间内允许输出的容量,与变压器

的额定容量相同。( × )

2、发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量较小。(√)

3、电流互感器正常运行时二次侧不允许短路。(×)

4、自动空气开关是低压开关中较完善的一种自动开关,具有限制短路电流等保护功能。( √ )

5、电压互感器的配置应根据电气测量仪表、继电保护装置、自动装置和自动调节励磁的要求配置,并且还需考虑同期的需要。( √ )

6、电动机运行中突然出现事故,造成电压降低,在事故消除电压回复时形成的自启动称为失压自启动。(√)

四、简答题(每题10分,共40分)

1、同步发电机和系统并列应满足哪些条件?

(1)待并发电机的电压等于系统电压。允许电压差不大于5%;

(2)待并发电机频率等于系统频率,允许频率差不大于0.5Hz;

(3)待并发电机电压的相序和系统电压的相序相同;

(4)待并待并发电机电压的相位和系统电压的相位相同。2、电流互感器、电压互感器的作用是什么?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。

3、什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?

答:功率因数—也叫力率,是有功功率与视在功率的比值。

提高功率因数的意义:(1)提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。(2)可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。(3)能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。(4)可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。(5)因发电机的发电容量的限定,故提高功率因数也就使发电机能多出有功功率。发电设备就可以少发无功负荷而多送有功负荷,同时还可减少发供电设备上的损耗,节约电能。

提高功率因数的措施,合理地选择和使用电气设备,在变电所内装设无功补偿设备,如调相机、电容器组及静补偿装置,对用户可采用装设低

压电容器等措施。

4、简述三相异步电动机的工作原理。

答:当给对称的三相定子绕组通入对称三相交流电流时,会产生一个旋转磁场,该磁场与转子有相对运动,从而使得转子绕组切割磁力线产生感应电动势(右手定则判定),当转子绕组形成闭合回路时,便有转子电流。这个转子电流便和旋转磁场相互作用产生电磁转矩作用在转子上,方向可由左手定则判定,从而使电动机转子顺着旋转磁场的方向转动起来。

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气专业试题

试卷 (100分) Name _________ Unit _________ Mark _________ 一填空题(共20分,每空1分) 1.(3分)描述正弦交流电的三要素是______,______,_______。 2.(3分)半导体有三个主要特性:(1)__特性(2)__特性(3)__特性。 3.(1分)根据电流作用下人体表现的特征,通常确定直流电__毫安为人体的安全电流。 4.(2分)由于人员误操作引起__发供电设备__运行,则不论时间长短,都算作事故。 5.(2分)充足电的铅蓄电池,如果放置不用,将逐渐失去__,这种现象叫做蓄电池__。 6.(1分)在半导体中,靠空穴导电的半导体称__型半导体。 7.(2分)防止直击雷的保护装置有:__针和__线。 8.(2分)操作过程中发生__时,不准擅自更改__ 9.(1分)在半导体中,靠__导电的半导体称P型半导体。 10.(2分) 在纯电感电路中,__超前__90 。 11.(1分)接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于__mm 2。 二选择题(共20分,每题1分) 1.(1分)交流电压表指示的数值是__。 A. 平均值 B . 有效值 C. 最大值 2.(1分) 在R L串联电路中,电流I=___。 A. U R X L + B . U R X L 22 + C . U R R L 22 + 3.(1分)电容器的电容量与极板间介质的介电常数___。 A. 有关 B. 无关 4.(1分) R L C串联电路产生串联谐振条件是___。 A.X L>X C B .X L=X C C.X L<X C 5.(1分) 发生串联谐振时,电路总阻抗Z=___。 A. r B.X L+X C C .X L D X C 6.(1分) 把额定电压220伏的灯泡,接在110伏电流上,灯泡的功率是灯泡额定功率的___。 A.1 2 B. 1 4 C . 1 8 7.(1分)空芯线圈中,放入铁芯电感L如何变化___。

发电厂电气部分习题三答案

《发电厂电气部分》习题三 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1、厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与 (A ) A. 其总发电量之比 B. 其总装机容量之比 C. 其供电量之比 D. 系统总发电量之比 2、为保证电器的动稳定,在选择电器时应满足(C )条件。 A. 动稳定电流小于通过电器的最大两相冲击短路电流 B. 动稳定电流大于通过电器的最大两相冲击短路电流 C. 动稳定电流大于通过电器的最大三相冲击短路电流 D. 动稳定电流小于通过电器的最大三相冲击短路电流 3、在某一距离下,无论在最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿, 这一距离是指(B ) A. 设备安全距离 B. 最小安全净距 C. 线路安全距离 4、某变电所220千伏配电装置的布置形式为两组母线上下布置,两组母线隔离开关亦上下重叠 布置而断路器为双列布置,两个回路合用一个间隔。这种布置方式称为(D )。 A. 半高型布置 B. 普通中型布置 C. 分相中型布置 D. 高型布置 5、若10kv母线水平布置,(B ) A. 中间相承受的电动力最小 B. 中间相承受的电动力最大 C. 两边承受的电动力最大 D. 三相承受的电动力相等 6、减小矩形母线应力的最有效方法是(C )

A. 改变母线的布置 B. 增大母线截面 C. 减少同一相中两个相邻绝缘子间的距离 D. 增加母线相间距离 7、以下不属于二次设备的是(D ) A. 仪用互感器 B. 测量表计 C. 继电保护及自动装置 D. 变压器 8、三相电动力计算公式中的形状系数Kf决定于(B ) A. 导体的机械强度 B. 导体的形状 C. 导体的布置位置 D. 导体的形状及相对位置 9、电气主接线中,加装旁路母线的目的是(D ) A. 限流 B. 吸收无功 C. 限压 D. 不停电检修出线断路器 10、配电装置的母线截面积选择是按( A ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 11、大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用( C ) A.单母线 B.双母线 C.单母线分段 D.双母线分段 12、电压互感器正常运行时二次侧不允许( A ) A.短路

发电厂及变电站电气部分试卷试题库包括答案.doc

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 12.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14.根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为 _________ 。 答:配电装置。

15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17._________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18. 在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。答:开环运行 19. 发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________ 、灵活性和经济性。 答:可靠性 20. 我国一般对35kV 及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21. 我国一般对 110kV 及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是 ____________ 。 答:可代替线路断路器工作 23. 无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________ 和单元接线。 答:角型接线 24. 加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25. 限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26. 当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况

电厂电气试题3带答案

电气试题(三号试题) 一、选择题(每题3分,共21分) 1、熔断器的额定值主要有( C )。 A、额定电压、额定电流和额定电阻; B、额定电压和额定电流; C、额定电压、额定电流和熔体额定电流; D、额定电压。 2、线路停电的操作顺序是 D 。 A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器;B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器;C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关;D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关。 3、断路器的分闸时间是从断路器接受分闸命令瞬间起,到断路器( B )的时间间隔。 A.各极触头刚分离瞬间; B.各极触头间的电弧最终熄灭瞬间为止; C.主触头的电弧熄灭瞬间; D.某一相电弧的熄灭瞬间。 4、线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( B )使用。 A.防雷接地; B.保护接地; C.工作接地; D.三相短路接地线。 5、大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用,担负着系统的基本基荷,供电范围很广,其主要特征有( B ) A.单机容量为125MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上; B.单机容量在200MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为330kV及以上; C.单机容量在300MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV 及以上; D.单机容量在600MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上。 6、异步电动机是一种( B )的设备。 A.高功率因数; B.低功率因数; C.功率因数是1; D.功率因数是0。 7、铝母线短路时的发热允许温度是( C )。 A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃ 二、填空题(每空3分,共21分) 1、变压器停电时操作时应先断开负荷侧断路器,后断开电源侧断路器,送电操作合断路器顺序与上述顺序相反。 2、三相端线之间的电压称为线电压;端线与中性点之间的电压为相电压;在星形连接的对称电路中,线电压等于3倍的相电压。 3、电动机定子电流等于空载电流与负载电流之差。 4、空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生 过电压。 三、判断题(每题3分,共18分) 1、变压器的负荷能力是指变压器在某段时间内允许输出的容量,与变压器

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

发电厂电气部分试题

发电厂电气部分试题 篇一:发电厂电气部分试题 《发电厂电气部分》试卷(B) 一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、和三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电

源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用:答:设置了专门的备用厂用变明备用,多了一台备用变 没有设置专门的备用厂用变暗备用,每台厂用变的容量要大 三、问答题(6题,共35分) 1、简述发展联合电力系统具有哪些效益。(5分)

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

电厂招聘电气试题(二)

1.对隐极式汽轮发电机承受不平衡负荷的限制,主要是由转子( A )决定的。 A、发热条件; B、振动条件; C、磁场均匀性; D、电流性。 2.发电机回路中的电流互感器应采用( A )配置。 A、三相; B、两相; C、单相; D、两相差。 3.一般设柴油发电机作为全厂失电后的电源系统是( A )。 A、保安系统; B、直流系统; C、交流系统; D、保护系统。 4.随着发电机组容量增大,定子绕组的电流密度增大,发电机定子铁芯的发热非常严重。 在空气、氢气和水这三种冷却介质中,( C )的热容量最大,吸热效果最好。 A、空气; B、氢气; C、水; D、无法确定。 5.定子常采用导磁率高、损耗小的( C )片叠压而成。 A、铁钴合金; B、铁镍合金; C、硅钢; D、超导钢。 6.发电机转子铁芯一般采用具有良好( C )及具备足够机械强度的合金钢整体锻制而 成。 A、导热性能; B、绝缘性能; C、导磁性能; D、导电性能。 7.要提高发电机容量,必须解决发电机在运行中的( B )问题。 A、噪声; B、发热; C、振动; D、膨胀。 8.发电机内氢气循环的动力是由( A )提供的 A、发电机轴上风扇; B、热冷气体比重差; C、发电机转子的风斗; D、氢冷泵。 9.发电机发生( C )故障时,对发电机和系统造成的危害能迅速地表现出来。 A、低励; B、失磁; C、短路; D、断路。 10.使用静止半导体励磁系统的发电机,正常运行中励磁调节是通过( A )来实现的。 A、自动励磁系统; B、手动励磁系统; C、手、自动励磁系统并列运行; D、电网。 11.当发电机转速恒定时,( B )损耗也是恒定的。 A、鼓风; B、机械; C、电磁; D、杂散。 12.发电机铁损与发电机( B )的平方成正比。 A、频率; B、机端电压; C、励磁电流; D、定子的边长。 13.当冷却介质入口温度降低时,与热流的温差增大,冷却效果( A ),在相同负荷下 发电机各部分的温度要( A )一些。 A、增强,低; B、减弱,低; C、减弱,高; D、增强,高。

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。

答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备 18. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。

发电厂电气部分模拟题与答案

发电厂电气部分模拟试题一

发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 试 题 一 答 案 一、填空题(40分) 1. 导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度 2. B 相 271073.1sh i a L ?? ?- 3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4.灭弧介质 5. 小 6. 在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间 7. 减小 8、变电站、输电线路、用户 9.经济电流密度 长期发热运行电流 10. 好 11. 按炉分段 单母线分段 12. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 二、选择题(12分) 1、C 2、D 3、C 4、C 三、按要求完成下面各题(48分) ① 计算发电机引出线的经济截面;(6分) A GN 14438.0105.103102005.1I 05.1I 36 max =???? ???????== (2 分)

根据Tmax = 3200h ,查得经济电流密度J = 1.06 (A/mm 2 ) (2 分) 则发电机引出线的经济截面为:1361 1.061443J S J ===N I (mm 2 ) (2 分) ② 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分) 按导体平放,查得2×(80×8)的铝矩形母线的 Ial=1858A ,Ks=1.27。 (2分) 计算温度修正系数966.0257028 70K =--= θ, (2分) 则实际载流量为 1795 1858966.0K =?=?al I θ (2 分) 显然,Imax =1443 < 1795,可见能满足导体正常发热的要求 ③ 按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分) C I I C al ο ο551795 1443)2870(28)(2 22282 max 0al 0i =?-+=? -+=θθθθ (2 分) ④ 按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分) 短路切除时间 ) (3.02.01.0t t t ab pr k s =+=+= (2 分) 周期分量热效应为 ()() )(6.15020221028123.010"12Q 2 222222/2p s kA I I I t k k t t k ?=+?+?=+?+?= (2 分) 因为)(1)(3.0t k s s <=,查表得非周期分量等效时间 T = 0.2(s),则非周期分量热效应 ) (8.156282.0"T Q 222np s kA I ?=??== (2 分) 短路全电流热效应 ) (4.3078.1566.150Q Q Q 2np p k s kA ?=+=+= 由C ο 55i =θ查得)/(1045.0A 4 16 i m J ?Ω?= (2 分) 则16 2 616 2k i f 10468.0)008.008.02(104.3071045.0Q A A ?=???+?=+=∴S (2分) 查得导体短路时最高工作温度C ο 65f =θ (2 分) ⑤ 计算热稳定最小截面;(4分) 由C ο 55i =θ,查得93C = (2

电厂电气试题3带答案

电厂电气试题3带答 案 https://www.wendangku.net/doc/0013707741.html,work Information Technology Company.2020YEAR

电气试题(三号试题) 一、选择题(每题3分,共21分) 1、熔断器的额定值主要有( C )。 A、额定电压、额定电流和额定电阻; B、额定电压和额定电流; C、额定电压、额定电流和熔体额定电流; D、额定电压。 2、线路停电的操作顺序是 D 。 A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器;B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器;C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关;D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关。 3、断路器的分闸时间是从断路器接受分闸命令瞬间起,到断路器( B )的时间间隔。 A.各极触头刚分离瞬间; B.各极触头间的电弧最终熄灭瞬间为止; C.主触头的电弧熄灭瞬间; D.某一相电弧的熄灭瞬间。 4、线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( B )使用。 A.防雷接地; B.保护接地; C.工作接地; D.三相短路接地线。 5、大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用,担负着系统的基本基荷,供电范围很广,其主要特征有( B ) A.单机容量为125MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上; B.单机容量在200MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为330kV及以上; C.单机容量在300MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上; D.单机容量在600MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上。 6、异步电动机是一种( B )的设备。 A.高功率因数; B.低功率因数; C.功率因数是1; D.功率因数是0。 7、铝母线短路时的发热允许温度是( C )。 A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃ 二、填空题(每空3分,共21分) 1、变压器停电时操作时应先断开负荷侧断路器,后断开电源侧断路器,送电操作合断路器顺序与上述顺序相反。 2、三相端线之间的电压称为线电压;端线与中性点之间的电压为相电压;在星形连接的对称电路中,线电压等于 倍的相电压。 3、电动机定子电流等于空载电流与负载电流之差。 4、空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生 过电压。 三、判断题(每题3分,共18分)

相关文档