一、设计参数

二次衬砌混凝土为C40,IV级围岩混凝土厚度为45cm,主筋直径为18mm,间距20cm。

仰拱、填充施作完成后,利用液压式防水板台车铺设防水板,绑扎钢筋后,采用液压整体式衬砌台车进行二次衬砌,采用拱墙一次性整体灌注施工。混凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运至洞内,混凝土输送泵泵送入模。

二、衬砌模板

模板衬砌台车必须按照隧道内净空尺寸进行设计、制造与组装,钢结构及钢模必须具有足够的强度、刚度和稳定性。相邻弧模缝隙小于5mm,表面平整度小于5mm。

衬砌台车经施工单位会同监理单位验收合格后方可投入使用。模板台车长度为12m,工点设计应根据沉降缝、预留洞室和预埋管线位置综合确定。模板台车侧壁作业窗分层布置,每层设置4个窗口,共计设置32个窗口,其窗口大小为45cm×45cm。

拱顶部位应每隔4m预留1个φ32mm的注浆孔。

模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板台车的走行轨铺设在填充混凝土面上。

模板表面要光滑,与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷专用脱模剂。

模板的安装允许偏差和检验方法见表1。

表1 模板安装允许偏差和检验方法

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 边墙角±15 尺量

2 起拱线±10 尺量

3 拱+10、0 水准测量

4 模板表面平整度

5 2m靠尺和塞尺

5 相邻浇筑段表面高低差±10 尺量

三、衬砌钢筋

二衬钢筋采用加工厂下料、现场焊接,然后与仰拱预埋钢筋绑扎连接的方式。钢筋两端做90°弯钩,现场焊接时确保弯钩在同一个方向。

环向主筋采用Φ18螺纹钢,间距20cm;纵向钢筋为Φ10,间距25cm,与主筋采用绑扎连接;箍筋为φ8mm,分为别布置在拱墙、仰拱内,钩住每个纵向钢筋与内层、外层钢筋连接处,不得遗漏,要绑扎牢固;钢筋保护层不少于55mm。

钢筋加工前应调直,并将表面油渍、水泥浆和浮皮铁锈等均应清除干净;加工后的钢筋表面不应有削弱钢筋截面的伤痕;利用冷拉方法矫直伸长率。钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。配制在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求及以下规定:

1)、纵向钢筋必须采用扎丝绑扎进行有效连接。

2)、接头在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%;

3)、在构件的受拉区,绑扎接头不得大于25%,在受压区不得大于50%;

4)、钢筋接头应避开钢筋的弯曲处,距离弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

5)、在同一根钢筋上应少设接头。“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头,且连接位置不得在拱顶。隧道衬砌环向钢筋必须采用绑扎或者焊接连接,焊接长度及焊接质量、绑扎长度及质量符合设计规范。拱墙环向钢筋与仰拱预留环向钢筋必须对应,不得交叉连接。外层钢筋安装完成后,安装架立筋,保证外层钢筋与内层钢筋间距,施工时应注意拱部增加架立筋数量,防止拱部钢筋下沉导致钢筋间距变小。

防水板与钢筋之间设置保护层垫块,每平米不小于4个,梅花形布置。

两排钢筋间采用箍筋连接,箍筋位置为上下排横纵交叉点,必须垂直设置,箍筋数量要满足设计要求

钢筋安装允许偏差:双侧钢筋的上排与下排钢筋间距允许偏差±5mm;同一排中受力钢筋间距拱部±10mm,边墙±20mm,分布钢筋间距±20mm,箍筋间距±20mm,钢筋保护层厚度+10mm -5mm。

四、衬砌混凝土

1、总体要求

二衬混凝土根据二衬环境作用等级确定,其主要技术标准应符合100年耐久性混凝土技术要求。为确保混凝土施工质量,混凝土自动电子计量系统的拌和站集中拌制,混凝土输送罐车运输,混凝土输送泵现场泵送入模。大模板拱墙一次性灌注施工,采用人工插入式振捣器及附着式振捣器振捣。施工中加强混凝土振捣,确保不漏捣。

必须采用“三逐、两孔、两振”,即:

三逐:二衬混凝土必须从下至上利用灌注窗逐窗浇注,逐窗振捣,拱顶逐板注浆两孔:拱顶混凝土必须采用不少于2个孔浇注

两振:边墙以下部分,采用插入式振捣为主、附着式振捣为辅;边墙以上部分,采用附着式振捣为主、插入式振捣为辅

2、二衬混凝土施工

1)、浇筑前对防水板的复检,确保无破损。

2)、浇筑前的技术准备工作

①浇筑混凝土前,对衬砌台车的定位进行检查,复查台车的中线及标高,确保定位准确;挡头板加固情况检查,确保混凝土施工过程中侧挡头模板不漏浆,不涨模跑模。仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量及其紧固程度,并指定专人作重复性检查,以确保钢筋保护层厚度,构件侧面和底面的垫块至少为4个/m2,绑扎钢筋的铁丝头不伸入保护层内。

②混凝土入模前,再次测定混凝土拌合物的温度、坍落度、含气量和泌水率等工作性能,其性能满足要求后方可入模浇筑。混凝土浇筑时的自由倾落高度不大于1m,保证混凝土不出现分层离析现象和浆液飞溅粘模。

③施工前,试验室提供满足要求的高性能混凝土理论配合比和施工配合比,拌合站料仓要有足够的混凝土原材料储备。

④检查混凝土输送设备运转情况、混凝土输送管安装情况,检查现场施工用电等各项准备工作,避免施工中故障出现。混凝土施工设备,如发电机、运输车、输送泵、插入式捣固器、附着式振动器等关键设备要检查,确保完好,并有备用。

⑤各工种施工人员必须经过岗前培训,特别是混凝土捣固手,必须定员定位。

⑥现场技术人员在二衬台车就位校准后,必须对台车每个窗口进行量测,并记录真实

数据;量测方法:从窗口内侧边缘到防水板(初支面)的切线距离;就是模板内侧边缘到防水板面成90度直角的距离。

⑦对台车支撑进行检查,要牢固无松动现象,尤其是挡头板及其支撑情况。模板连接不密实处用水泥袋进行封堵,避免水泥浆渗漏使砼质量下降,重点处为:台车底模及挡头板之间、各窗口的封堵。

3、施工注意事项

⑴衬砌不得侵入隧道建筑限界,衬砌施工放样时将设计的轮廓线扩大5cm。

⑵混凝土灌注前及灌注过程中,应对模板、支架、钢筋骨架、预埋件等进行检查,发现问题应及时处理,并做好记录。

⑶混凝土振捣时不应破坏防水层。

⑷仰拱与拱墙接触面、衬砌施工缝端头必须进行凿毛处理,用高压水冲洗干净,不得有虚碴、杂物。

⑸按设计要求预留沟、槽、管、线及预埋件,并同时施作附属洞室砼衬砌。

⑹砼衬砌灌注自下而上,先墙后拱,对称浇筑。在施工过程中,如发生停电应立即起动备用电源,确保砼浇筑作业连续进行。

⑺混凝土振捣时,不得碰撞模板、钢筋和预埋件。

⑻泵送砼结束时,应对管道进行清洗,但不得将洗管残浆灌入到已浇筑好的砼上。

⑼钢筋混凝土二次衬砌地段,必须用与二次衬砌混凝土相同配合比的细石混凝土或砂浆制作垫块,确保钢筋保护层的厚度。

五、拱顶注浆

根据《玉磨隧附17 隧道防排水设计图》和中国铁路总公司下发的《铁路隧道二次衬砌预防拱顶空洞实施意见》,为了防止拱顶空洞,须使用纵向、径向排气管和注浆管相结合的方式进行注浆。

1、注浆管布设

(1)纵向注浆管和排气管

二衬防水板完成后钢筋绑扎前应在拱顶预埋注浆花管和排气管。注浆管和排气管安装采用预贴方式,固定点间距不大于80cm。预贴排气管和注浆花管采用直径为30mm的PE管,长度等于衬砌长度加200mm(外露),PE管布设溢浆孔,孔径6~8mm,孔间距15~20cm,呈梅花型布置,外露端应连接注浆机。

(2)径向排气管

径向排气管采用直径为30mm的钢管,每板衬砌在拱顶布置3根,顶部管口设深度和宽度为10~20mm的U型溢浆槽,并与防水板顶紧,使防水层与基面密贴。底部伸出台车面板。

2、注浆

拱顶注浆在脱模前及时进行。注浆材料为M20水泥砂浆,注浆压力应达到0.2MPa。

接收部门职务姓名接收时间

V级围岩开挖、支护技术交底

一、施工方案 (一)工程概况 本合同段为鹤大高速公路桓仁新开岭(辽吉界)至丹东古城子段第4合同段,项目工程包括5条中小隧道,5条隧道均为左右分离式,分别为上古城隧道、下古城隧道、挂牌岭隧道、石哈达1号隧道、石哈达2号隧道。各隧道围岩级别包括V级(偏压)、V级(浅埋)、V级(深埋)、IV级(深埋)、Ⅲ级。各条隧道进出口为V级围岩,在管棚施工完成后,进行围岩开挖。其中各隧道左右线V级围岩长度分别为:上古城隧道左线195m,右线200m;下古城隧道左线,右线;挂牌岭隧道左线545m,右线;石哈达1号隧道左线107m,右线107m;石哈达2号隧道左线175m,右线215m。本施工方案论述Ⅴ级浅埋段围岩开挖与支护。 (二)、主要工程材料规格表(表1) 页脚内容1

表1 (三)、施工工序 施工准备→测量放样→土石方开挖→掌子面素喷→出碴→钢架架立→系统锚杆施作→挂网→喷砼。 (四)、施工方案 开挖:采用弧形导坑开挖预留核心土法进行。先开挖上部导坑成弧形,并进行初期支护,再分部开挖剩余部分的施工方法。 页脚内容2

页脚内容3 1.弧形导坑预留核心土施工工艺流程 工艺流程见图1

图1 弧形导坑预留核心土施工工艺流程图 2.弧形导坑预留核心土法具体开挖施工顺序(具体见图2) 图 2 弧形导洞预留核心土法,将开挖断面分为上、中、下三个部分逐级掘进施工。开挖顺序如图2,按数字由小到大的顺序逐级开挖。上、下断面间距控制在1-2倍洞室尺寸。 ⑴开挖前拱部施作φ50超前小导管对拟开挖岩体进行注浆预加固,待浆液达到一定强度后,采用小型挖掘机开挖,预留一定厚度由人工持风镐修边到位。 ⑵每一台阶开挖完成后,及时喷射混凝土对围岩进行封闭,施作系统锚杆,设立型钢钢架及锁脚锚杆,最后铺设钢筋网,分层复喷混凝土到设计厚度,必要时各台阶设临时仰拱加强支护,完成一个 页脚内容4

渠道衬砌施工技术交底

(豫水勘测[2017]技交003号) 武嘉灌区续建配套与节水改造项目 2017年度工程施工m 标段 1、施工技术交底依据文件清单: 合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计、施工措施计划等。 2、施工技术交底内容:河道开挖施工技术交底 施工技术交底记录: 一、施工准备 1、场地清理:在施工现场工作界限内,保护所有规定保留的植物及结构。对施工范围内的建筑 废弃物、腐植土进行清除运弃。。 2、确定修建施工临时便道,以便机械进场及淤泥外运。 3、建好施工现场安全围护设施,确保施工安全。 4、设计、制作、安装各种施工标牌、警示牌,建立健全各项规章制度和施工管理制度。 二、施工工艺 挖掘机进行旧混凝土板拆除及清淤7转运至岸上临时堆放点7渣土车外运至卸土点7清淤合格 7进入下一段施工。 三、施工方法 1、清理:采用挖掘机进去旧混凝土板拆除及清淤,挖掘机旧混凝土板拆除及清淤时严格按照施 工图纸和施工方案进行施工,开挖时旧混凝土板拆除及清淤一并清除到岸边的临时堆放点,禾U 用 渣土车外运至堆土点堆放。 2、环境保护与卫生:施工中做好日常清洁工作,淤泥按指定地点弃放,不污染堆泥场的环境, 运输渣土过程中,采取有效的措施,防止出现“滴、洒、漏”现象。 记录人: 与会人员签名: 注:可加附页。 合同编号: 单位工程名称 WJGQ2017-SG-03 武嘉灌区续建配套与节水 改造项目2017年度工程 n 标段 承包人 河南省新乡市豫水工程有限公司 分部工程名称 总干渠 21+502-22+502 段 渠道开挖及衬砌 施工内容 渠道开挖 主持人/交底人 时间/地点 项目部会议室 合同名称:

引水隧洞衬砌混凝土施工技术交底

引水隧洞衬砌混凝土施工技术交底 一、施工准备 二次衬砌采用全液压钢模衬砌台车施工,先墙后拱一次性浇注。衬砌施工工艺流程见下图: 首先进行施工准备工作:检查断面是否有侵限,对侵限部分凿除。对喷射混凝土面检查,不平处进行补喷。对凸出的锚杆、钢管头切除,并用砂浆抹平。对各种机械、设备进行检查、检修,确保设备能在施工期间正常运转。对上一循环接缝处的砼进行凿毛、清洗,并刷一层水泥浆以使新旧砼接合良好。 二、台车定位

模板台车就位前先准确定出隧洞中线及断面标高,在测量时要考虑混凝土浇注时的变形量5cm 。衬砌台车就位前必须整修、打磨光洁,涂刷色拉油,以便脱模。衬砌台车就位后进行测量控制,灌筑前进行复核。台车下部支垫稳固,上部及两侧面用丝杠支撑牢固,防止晃动、变形。按衬砌断面尺寸加工安装堵头模板,封堵端部混凝土。安装模板时注意安设止水带、止水条及预留孔洞的位置。回填灌浆管顶拱120o 范围设置,间、排距3m ,深入围岩50mm 以上。 三、止水带及止水条施工 1、止水带 止水带施工工艺流程: 挡头模板钻钢筋孔 穿钢 筋卡 放置止水带 下一环节止水带定位 灌注混凝土 衬砌止水布置图 A部大样图 纵缝止水带

拆挡头板下一环止水带定位 施作方法:环向施工缝止水带距迎水面20cm,纵向施工缝止水带距迎水面30cm;沿衬砌轴线每隔不大于0.5m钻一φ12的钢筋孔。将制成的钢筋卡,由待灌混凝土侧向另一侧穿过挡头模板,内侧卡进止水带一半,另一半止水带平靠在挡头板上。待混凝土凝固后拆除挡头板,将止水带拉直,然后弯钢筋卡紧止水带。 施工控制要点: ①检查待处理的施工缝附近1m范围内围岩表面不得有明显的渗漏水,如有则采取必要的挡堵和引排措施。 ②按断面环向长度截取止水带,使每个施工缝用一整条止水带,除材料长度原因外尽量不采取搭接,接头搭接长度不小于30cm。 ③止水带对称安装,伸入模内和外露部分宽度必须相等,沿环向每0.5m设二根φ6mm短钢筋夹住,以保证止水带在整个施工过程中位置的正确。止水带处砼表面质量应达到宽度均匀、缝身竖直,环向贯通,填塞密实,外表光洁。 ④浇注混凝土时,注意在止水带附近振捣密实,但不得碰止水带,防止止水带走位。 2、止水条 止水条施工工艺流程: 制作专用端头模板浇筑先浇衬砌段时形成预留槽浇筑下一段衬砌混凝土前安装止水条。 施作方法:环向施工缝止水带距迎水面40cm,纵向施工缝止水带距迎水面60cm;环向、纵向施工缝采用在端头模板上固定木条,混凝土浇筑后形成凹槽。槽的深度为止水条厚度的一半,宽度为止水条宽度。清洗后,在灌注下循环混凝土之前,将止水条粘贴在槽中。 施工控制要点: ①二衬混凝土初凝后,拆除端头模板,将凹槽压平、抹光,凹槽的 宽度略大于止水条的宽度。 ②止水条安放前,先已浇筑混凝土端部充分凿毛、清洗干净,安装前在凹槽

隧道衬砌钢筋技术交底XSIVa

技术交底书 技术交底书交底内容 XS-IVa衬砌钢筋施工项目名称中铁隧道集团广东省龙川至怀集公路TJ23合同段项目经理部 工程名称广东省龙川至怀集公路连平至英德段建设项目 设计文件图号第五册(第一分册) 施工单位中铁隧道集团有限公司 交底日期 技术交底内容: 一、技术交底范围: 二、设计概况: 三、开始施工的条件及施工准备工作: 四、施工(进度)指标要求: 五、施工工艺流程: 六、施工方法 七、施工质量验收标准: 八、各项保证措施: 编制人:复核人:交底人: 交底接受人:

一、交底范围 本交底适用于ZK194+806~ZK194+845段衬砌钢筋施工,同时也适用于其它同类型钢筋施工。 二、设计概况 金门隧道进口左洞 ZK194+806~ZK194+845段设计XS-IVa 围岩,该段衬砌设计为45cm 厚C30钢筋混凝土(混凝土详见仰拱及二衬技术交底),主筋设计为Φ22螺纹钢,纵向间距25cm ,分布筋为Φ12螺纹钢,环向间距30cm ,勾筋设计为Φ8圆钢,间距25*30cm ,钢筋净保护层厚度5cm 。具体尺寸详见图一。 图1 XS-I V a 衬砌结构钢筋构造图 三、开始施工的条件及施工准备工作 1、作业人员 生产负责1人,技术1人、测量3人,安全1人,班组15人,共计16人。 2、主要施工材料 ⑴、钢材 Φ8、Φ12、Φ22钢筋,L30*30*3角钢,原材料经检验合格。 3、主要机具 机械设备配置表见表1所示。 表1 机械配置表 4、作业条件 仰拱开挖清底完成,具备施工条件。 四、进度指标 五、施工工艺流程 1(1

筋下料长度12m+8.2m,内层钢筋长度21.05m,下料长度12m+9.2m。 仰拱外层钢筋长度15.6m,下料长度12m+3.8m(二衬富余量),内层钢筋长度14.6m,下料长度12m+2.8m(二衬富余量)。 仰拱及二衬主筋下料长度已考虑搭接长度。 衬砌钢筋长度如下图所示: 图3 二衬钢筋下料示意图 图4 仰拱钢筋下料示意图 图5 钢筋细部构造图图6 定位角钢大样图图7 钢筋网片示意图 (2)钢筋预弯 为确保仰拱钢筋绑扎与设计弧度一致,仰拱钢筋需进行预弯,由测量组根据仰拱钢筋图放出大样,采用钢筋预弯机对主筋按照钢筋大样进行预弯。 2、钢筋连接 仰拱主筋及纵向连接筋搭接采用焊接,边墙钢筋连接处采用绑扎连接,搭接长度77cm(35*d),拱部钢筋采用焊接连接,纵向连接筋采用绑扎连接。主筋采用搭接焊接时需进行轴心对焊。 3、钢筋安装 (1)以隧道中心为准,在仰拱底部或拱墙防水板上划出钢筋安装位置线(用红油漆),用钢尺测量以控制钢筋的间距,确保间距不大于设计值。 (2)主筋定位采用30*30等边角钢,纵向长度为一次浇筑砼长度,环向设置在拱顶、拱腰、拱脚及仰拱6处,内外层均设置。 (3)按钢筋位置线布放钢筋。为保证混凝土保护层厚度,应在钢筋贴防水板一侧以及与模板之间设置砂浆垫块。垫块应埋设铁丝并与钢筋扎紧,并应互相错开,分散布置,垫块数量不得小于每平方米4个。 (4)钢筋安装过程,要做好防水板保护和人员安全保护。安装后的钢筋,应有足够的刚性和稳定性。 七、施工质量验收标准 1、钢筋表面无污秽、无锈蚀,钢筋存放时做到上盖下垫。 2、仰拱焊接的钢筋焊缝应饱满,且确保主筋必须在同一条直线上;焊接长度单面焊焊缝长度不小于10倍钢筋直径,双面焊焊缝长度不小于5倍钢筋直径;边墙绑扎的钢筋搭接长度不小于35倍钢筋直径。

隧道二衬技术交底

中铁三局集团公司沪昆客专贵州段CKGZTJ-2标第三项目部 二次衬砌技术交底书 编号: 工程名称沪昆客专贵州段CKGZTJ-2标交底日期2011.1.10 交底项目隧道二次衬砌施工 交底部门技术室接受部门 交底内容:二次衬砌 本交底适用于所有隧道二次衬砌施工,包括衬砌模板、钢筋、混凝土。 交底内容: 隧道衬砌要遵循“仰拱超前、墙拱整体衬砌”的原则,初期支护完成后,为有效地控制其变形,仰拱尽量紧跟开挖面施工,仰拱填充采用栈桥平台以解决洞内运输问题,并进行全幅一次性施工。仰拱施作完成后,利用多功能作业平台人工铺设防水板,绑扎钢筋后,采用液压整体式衬砌台车进行二次衬砌,采用拱墙一次性整体灌注施工。混凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运至洞内,混凝土输送泵泵送入模。 一、主要建筑材料及支护参数 材料性能和指标要求按《隧规》及铁道部颁布的有关客运专线施工质量标准执行。在侵蚀环境及有害气体环境下,衬砌的材料选择、性能、指标应符合保证衬砌结构耐久性和运营安全的需要。 1模筑混凝土 水沟、电缆槽身采用C30砼,水沟电缆槽盖板采用C35钢筋砼(工厂化生产)。二次衬砌其他各部位混凝土类型及混凝土厚度如下表所示。 其中所有喷射混凝土的3h强度不低于1.5MPa,24h强度≧10MPa。 2钢筋 HRB335钢筋及HPB235钢筋。隧道衬砌受力钢筋接头宜设置在受力较小处,受拉钢筋宜采用套筒机械连接方式,其它钢筋可采用绑扎搭接;隧道衬砌拱部及边墙钢筋接头不得采用焊接。 3支护参数如下表

表1 双线隧道复合式衬砌支护参数表 衬砌类型Ⅲb Ⅳb Ⅴb Ⅴc 预留变形量(cm)8 10 15 二次衬砌 拱墙 材料C30 C35 C35 C35 厚度(cm)40 45 50 55 底板/仰拱 材料C30 C35 C35 C35 厚度(cm)50 55 60 65 初期支护C30喷纤维 砼 设置部位及厚度(cm) 拱部 180°: 23,边 墙:12 25 28 28 C25喷砼设置部位及厚度(cm)23 / / / 钢筋网 钢筋规格(HPB235)φ6 φ6 φ8 φ8 设置部位拱部拱墙拱墙拱墙网格间距(cm)25×25 20× 20 20×20 20×20 拱部锚杆 长度(m) 3 3.5 4 4 间距(环向m×纵向m) 1.2× 1.5 1.2× 1.2 1.2× 1.0 1.0× 1.0 边墙锚杆 长度(m) 3 3.5 4 4 间距(环向m×纵向m) 1.2× 1.5 1.2× 1.2 1.2× 1.0 1.0× 1.0 钢架 规格 Φ 22@160 格栅 I18 I20b I22a 设置部位 拱部 180° 全环全环全环 纵向间距(m) 1.2 1 0.6 0.6 二、衬砌的施工工艺 衬砌的施工工艺流程图1

太武山隧道二次衬砌施工技术交底(V)

施工技术交底 交底单位: 新建漳州港尾铁路项目部隧道架子一队编号:S-JZY-017 工程名称太武山隧道日期2011-03-05 施工部位DK41+253-DK41+348 洞身二次衬砌 根据图号 港尾施遂-19 港尾施隧参04-13 港尾施隧参02-15、16、19 一、工程概述 新建漳州港尾铁路太武山隧道Ⅴ级加强Ⅰ型围岩复合式衬砌施工 二、施工范围 太武山隧道DK41+253-DK41+348。 三、施工方法 隧道二次衬砌在仰拱施作完成后且混凝土强度达到设计强度80%以后方可进行施工,衬砌采用12.1m长液压钢模整体衬砌台车,综合洞室二次衬砌采用大块弧形钢模衬砌台架,拱墙一次模筑成型。混凝土由拌合站集中拌合,混凝土输送车运输,泵送入模灌筑施工,振动棒及附着式振捣器振捣密实。 四、施工工艺及技术细节 (一)、施工工艺流程(见下图)

(二)、测量放样 1、二次衬砌施工中线、高程按项目部测量班提供数据进行放样并报项目部测量班复核。 2、移动衬砌台车前应对开挖净空尺寸进行检查,并对欠挖进行处理以确保二次衬砌厚度。 3、隧道中线(或平行线)要在铺底面及隧道开挖顶面分别标出,以便检查衬砌台车使用。 4、衬砌台车立模前要利用隧道中线确定衬砌台车的位置,具体方法如下: 测量放样 初支表面处理 防排水施作 钢筋绑扎 台车定位 灌筑混凝土 脱模 混凝土拌合 混凝土运输 混凝土泵送 回填注浆 施工缝处理 养护

A、在隧道中线上利用钢尺及全站仪定出每榀拱架的中线平移位置,其位置的误差小于±1mm。 B、把全站仪架在衬砌台车两端的中线位置点上,后视隧道中线点(距衬砌台车位置点20m以上),然后转动仪器900,在边墙及铺底面上作点,要求边墙在同一高度。 C、根据中线点及铺底面上的点,利用钢尺定出衬砌台车卧木外沿位置,其误差为±1mm。 D、铺设卧木,利用水平仪检查卧木顶面是否达到要求,卧木顶面高程误差±1mm。卧木固定,就可移动衬砌台车了。 5、衬砌用临时水准点应经常进行复核,并满足四等水准点的要求,即每公里水准测量高差中数中误差不大于±5mm。 (三)超欠挖处理: 1.严格控制开挖断面,不应欠挖。仅在岩层完整,抗压强度大于30Mpa,确认不影响衬砌结构稳定和强度时,岩石个别突出部分(每平方米内不大于0.1m2)可侵入衬砌,侵入量不得大于5cm。拱部、墙脚以上1米内严禁欠挖。 仰拱、铺底、水沟、电缆槽施工时,超欠挖在允许范围内(平均10cm),用同标号砼回填,超挖大于规定时,用浆砌片石回填。 2.边墙基底以上1米范围内及拱部的超挖,用与相同材料一次施工。其余部位,超挖在允许范围内用与衬砌同样材料回填;超挖大于规定时,用片石砼回填。 (四)防排水施作 1、安装纵、环向排水盲沟

衬砌施工安全技术交底

第1页,共1页 施工安全技术交底书 工程名称吴家榜隧道出口签收人 领工员: 作业班: 根据规程铁路工程施工安全技术规程日期 编制单位中铁三局集团西成客专项目部 编制复核 交底内容隧道衬砌施工安全技术交底 1、在进行衬砌施工前,要仔细检查初期支护的完好性和稳定性,若初期支护存在损坏现象,应先行补喷恢复后,方可进行下一步作业。 2、衬砌工作台上要设置不低于1.0m的防护栏杆,跳板、梯子要安装牢固并防滑,工作台的任何部位不得有钉子露头或突出的尖角,其承重量要在现场挂牌明示范。台车启动前应检查油、电线路是否良好,润滑油、液压油是否满足要求,台车两端两条水平调整油缸接管是否是串接,所有螺栓是否拧紧,清除周围障碍。 3、吊装拱架、模板时,作业现场要设专人监护;在2m以上的高处作业时,要遵守《高空作业安全技术操作规程》。 4、挂防水板前仔细检查板面有无断裂、变形、穿孔等缺陷,保证材料符合要求。检查、维修混凝土机械、压浆机械及管路时,必须先停机,切断风源、电源。 5、模筑混凝土衬砌施工时,拱墙模板架及台车下要留足施工空间,衬砌作业点应设置明显的限界及缓行标志;台车工作台上要满铺底板。 6、喷锚衬砌时,必须保证喷射机连接的风水管路牢固通畅;台架上的人、料不得超过承载能力。清除松动围岩、冲洗受喷面时,工作区内严禁人员停留;当在高度2m以上钻眼、安装锚杆、挂钢筋网及喷射混凝土时,要采取妥当的高处防坠落措施。 7、衬砌混凝土要分层分窗浇注,泵送混凝土入仓应自下而上,从已灌筑段接头处向未灌筑方向分层对称浇灌,防止偏压使模板变形。 8、衬砌选择合理的拆模时间,利用全液压衬砌台车液压系统进行脱模,混凝土达到拆模控制强度所需时间应通过试验确定。脱模后要防止衬砌表面受到碰撞。 9、仰拱与隧底施工时,仰拱上的运输道路要搭设牢固,当向坑内倾卸混凝土时,非卸车人员要避让至安全地点;当仰拱超前边墙施工时,必须加强基坑坑壁的临时支护。 10、仰拱施工时,距掌子面距离Ⅲ级围岩不得超过90m,Ⅳ级围岩不得超过50m,Ⅴ级围岩不得超过40m;二衬施工时,距掌子面距离Ⅰ-Ⅱ级围岩不得超过200m,Ⅲ级围岩不得超过120m,Ⅳ级以上围岩不得超过90m。

渠道砼衬砌技术交底

渠道砼衬砌施工人员培训 1、渠道衬砌工程概况 试验段共长200m,为梯形断面,设计渠底宽度为18.5m,渠坡坡比1:2,渠底高程87.031m~87.024m,一级马道(堤顶)宽5.0m,渠道纵比为1/28000。 试验段渠道衬砌边坡结构自下而上为:强渗水软式透水管及逆止式排水器等渠道自排水结构布置、50mm厚粗砂垫层、20mm厚聚苯乙烯保温板、576g/m2的复合土工膜、100mm 厚砼面板。 渠道衬砌主要采用砼衬砌,复合土工膜防渗,渠道衬砌采用现浇砼板,渠坡板厚10cm。衬砌砼设计标准C20W6F150。砼衬砌板分缝为通缝和半缝间隔,垂直水流方向渠坡衬砌分逢从渠底起每4m分一道缝,最后一块板长根据一级马道高程控制。顺水流方向4m间隔分通缝、半缝。通缝、半缝各宽2cm,缝内上部为2cm厚明渠专用聚硫密封胶止水,下部为聚乙烯闭孔泡沫塑料板隔缝。 2、试验段主要工程量 试验段渠道衬砌及防冻胀工程主要工程量见表1: 表1:试验段主要工程量表 3、施工程序 渠道衬砌主要施工程序:削坡→排水槽、→砌砖→坡脚齿槽开挖→粗砂垫层铺设→聚苯乙烯保温板铺设→复合土工膜铺设→衬砌砼浇筑→养护→切缝→闭孔泡沫板嵌缝→聚硫密封胶嵌缝。 施工程序及过程具体过程见图1:渠道衬砌施工流程图。 图1:渠道衬砌施工流程图

三件合格·粗砂垫层验收监理验收 3.1、主要施工方法 ⑴削坡:削坡采用人工配合挖掘机进行,首先挖掘机进行粗修坡,预留10~15cm保护层由人工精修,精修过程挖掘机配合将人工削坡

土转至渠底。在削坡过程中,人工将排水系统沟槽及坡脚齿槽开挖出来。 ⑵粗砂垫层铺设:人工铺料,振捣器压实。

隧道衬砌模板台车使用安全技术交底(通用版)

隧道衬砌模板台车使用安全技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0549

隧道衬砌模板台车使用安全技术交底(通 用版) 1、所有模板台车作业人员必须经过安全培训考试合格后方可上岗。 2、所有模板台车作业人员班前四小时禁止喝酒,工作过程中严禁衣冠不全及穿拖鞋。 3、坚持“班前安全讲话”和“周一”安全学习,做好安全会议记录,总结安全施工经验,防止安全事故发生。 4、施工现场所有人员,必须佩戴安全防护用品,如安全帽、安全绳。 5、台车供电控制配电箱应放置在隧道基面上,严禁将台车控制配电箱安装在台车上,台车电源线必须经过漏电开关,且该开关漏电动作电流不得大于30mA,漏电动作时间不得大于0.1S,台车电缆

不应有接头,且台车应可靠接地。 6、模板台车上必须采用低压照明,所有通过模板台车的动力线,常用照明线与模板台车应有绝缘设施,并且电线路应悬挂,禁止动力线,常用照明线路直接放置在地面上,或者捆绑在模板台车构件上,甚至浸泡在水中,放炮作业时,应将达不到安全距离的电线路覆盖。 7、模板台车的行走,安装与拆卸,必须考虑电线路的所在的位置是否会给施工作业带来安全隐患,特别是台车的行走和高处坠落物体易损坏电线路,造成安全事故。 8、模板台车上必须按照设计要求配置足够的防火器材。 9、模板台车的组装,维修,拆卸等要使用氧气,乙炔切割、电焊等作业时,应注意安全防火。 10、模板台车上禁止堆放易燃易爆物品以及垃圾;模板台车上不得存放其它工程材料,设备,保持台车的干净、整洁。 11、模板台车平台上应满铺木板,木板必须同台车固定牢固,严禁搭设挑头板,未满铺木板部位应在模板台车下设置安全防护网。

级围岩开挖初支施工技术交底

Ⅴ级围岩开挖初支施工技术交底一:隧道开挖 洞口段Ⅴ级围岩是整个施工的重点,根据以往类似隧道施工经验,保证安全 拱,封闭成环

施工顺序:超前小导管(洞口段为超前管棚)→注浆→测量→上、下部打眼→装药→上、下部分段爆破→通风、找顶→初喷砼封闭岩面→出渣→施作径向砂浆锚杆→上、下部立拱架、挂钢筋网→复喷至设计厚度→下一循环。 施工方法:Ⅴ级围岩段施工采用短台阶法施工,上台阶预留核心土,上台阶采用人工手持风钻钻孔,下台阶采用多功能作业台架配合人工钻孔,核心土长度3~5米,上下台阶长度错开10-15米,光面爆破开挖,上台阶采用ZLC-50C侧卸式装载机装渣,翻入下台阶。由下台阶18t自卸汽车出渣。循环进尺控制在1m。施工中严格坚持“管超前、严注浆、短进尺、强支护、紧封闭、勤量测”的施工方针。根据监控量测结果及时调整台阶长度。初期支护紧跟开挖工作面。为了避免初期支护钢架拱脚下沉,应增加锁脚锚杆。加强围岩监控量测以观察拱顶下沉和拱脚收敛情况,下部采用跳槽马口开挖,初期钢拱架、锚喷支护紧跟开挖面。

循环进尺控制在1m以内。 二、隧道施工支护及辅助施工措施 初期支护施工工艺见《隧道喷、锚、网、喷支护施工工艺框图》。 1:初期支护 A 喷射砼施工 施工工序:清理岩面→初喷砼→系统锚杆→挂钢筋网→复喷至设计厚度。 施工方法:采用湿喷机作业,砼由洞外拌合站集中拌料,砼运输车运到工作面。喷射砼前,先用水、高压风对岩面粉尘、松动岩石和杂物进行清理,并使岩面保持一定的湿度。喷射作业分段、分片、由下而上顺序进行。 ①喷射砼采用6m3/h湿喷机,湿喷料由洞外拌和楼集中拌料,运料车运到工作面。 ②喷砼:喷射砼前,用高压风Ⅴ类围岩段可用高压风、水将岩面粉尘和杂物进行清理,喷射作业应分段、分片、由下而上顺序进行。初喷砼厚度不小于2~4cm。格栅拱架等安装完后进行复喷砼作业,喷至设计厚度。

隧道技术交底(衬砌)

中交第一公路工程局有限公司 CHINA FIRST HIGHWA Y ENGINEERING CO.,L TD. 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(贵州)CKGZTJ-4标 隧道二衬 施工技术交底 工点名称:阿那溪隧道 架子队名称:隧道架子三队 等级:三级 中交第一公路工程局有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部二工区

中交一公局沪昆客专贵州段工程指挥部二工区技术交底

目录 1. 隧道衬砌类型 (1) 2. 施工条件 (1) 3. 施工工序 (3) 4. 衬砌钢筋施工 (4) 4.1 IVa型复合衬砌钢筋施工 (4) 4.1.1 IVa型复合衬砌钢筋加工 (4) 4.1.2 IVa型复合衬砌钢筋安装 (6) 4.1.3 钢筋施工注意事项 (6) 4.2 Va型复合衬砌钢筋施工 (7) 4.2.1 Va型复合衬砌钢筋加工 (7) 4.2.2 Va型复合衬砌钢筋安装 (9) 4.2.3 钢筋施工注意事项 (10) 4.3 Vb型复合衬砌钢筋施工 (10) 4.3.1 Vb型复合衬砌钢筋加工 (10) 4.3.2 Vb型复合衬砌钢筋安装 (12) 4.3.3 钢筋施工注意事项 (13) 4.4 Vc型复合衬砌钢筋施工 (13) 4.4.1 Vc型复合衬砌钢筋加工 (13) 4.4.2 Vc型复合衬砌钢筋安装 (15) 4.4.3 钢筋施工注意事项 (16) 4.5 钢筋加工及其安装验收 (16) 4.5.1钢筋加工允许偏差 (16) 4.5.2钢筋安装允许偏差 (17) 4.5.3钢筋安装注意事项 (17) 5. 模板台车 (18) 5.1台车模板选择 (18) 5.2 台车拼装及就位 (19) 6. 混凝土灌注 (19)

Ⅳ级围岩开挖技术交底

□ √安全 □√环保 □√技术 □√质量交底卡 施工班组:开挖班 编号: 保存期:3年 项目 名称 广东珠三角轨道交通穗莞深城际铁路SZH-2标 工程部位 太平隧道厚虎暗挖 区间 工作内容 Ⅳ级围岩洞身开挖 交底内容: 一、使用范围 本交底适用于Ⅳ级围岩浅埋段Ⅳb 、Ⅳbxm 、深埋段Ⅳa 开挖施工工法交底。 二、施工方法 1、Ⅳ级围岩开挖以钻爆法为主、机械配合作业,开挖断面时需要测放开挖轮廓线,隧道中线和高程线,确保开挖面合格。 2、开挖工法为台阶法。Ⅳ级围岩浅埋段Ⅳb 、Ⅳbxm 施工时根据地层的具体情况,上台阶必要时架设临时支撑(掌子面位于中风化(W2)或强风化(W3)地层时,不设临时支撑,其余地层必须设置临时支撑)。当上台阶不设置临时支撑时,台阶底部喷射10cm 混凝土临时封闭。Ⅳ级围岩深埋段(即Ⅳa )为台阶法施工。 3、Ⅳa 级断面,隧道上台阶开挖循环进尺不大于 2.0m(两榀格栅进尺),上台阶开挖高度为4.0m 。下台阶开挖高度3.65m ,每次开挖进尺不大于2.0m (两榀格栅进尺)。隧底开挖高度1.5m ,每次开挖进尺不大于3m (三榀格栅进尺)。 Ⅳa 台阶法断面图 Ⅳa 台阶法工序图 EJGS/R-QES-4.4.3-105 B 1

4、Ⅳb及Ⅳbxm段开挖: Ⅳb段隧道上台阶开挖循环进尺不大于 2.0m(两榀格栅进尺),上台阶开挖高度为 4.22m。下台阶开挖高度3.75m,每次开挖进 尺不大于 2.0m(两榀格栅进尺)。隧底开挖 高度1.5m,每次开挖进尺不大于3m(三榀 格栅进尺)。 Ⅳbxm段隧道上台阶开挖循环进尺不 大于1.6m(两榀格栅进尺),上台阶开挖高度 为4.22m。下台阶开挖高度4m,每次开挖进 尺不大于 1.6m(两榀格栅进尺)。隧底开挖 高度1.96m,每次开挖进尺不大于2.4m(三 榀格栅进尺)。 Ⅳb台阶法断面图 Ⅳb台阶法工序图 5、施工组织:上台阶进尺两个循环,下台阶跟近两个循环,仰拱及时跟近成环。 6、开挖土石方利用装载机装入运渣车运至井底,通过提升井架将渣土提升至井口的渣场再运至弃渣场。 7、Ⅳ级围岩浅埋段掌子面围岩较差时设置临时支撑,施工下台阶一个循环,应拆除临时支撑两榀。当上台阶掌子面岩层及初支结构不稳定时,应变更施工方案。 三、爆破施工 对于硬岩开挖时需要采用钻爆法施工: 1、施工顺序:施工准备→钻孔→吹孔→装药→联线→引爆→爆破检查及瞎炮处理→找顶。 2、在上一循环初支砼及系统锚杆施工结束后,清理作业面并进行钻孔施工。 3、炮眼布置: (1)周边孔间距40~60cm,Ⅳa、Ⅳb深度2.4cm,Ⅳbxm深度2.0m,孔底超出设计

隧道二次衬砌纵向施工缝技术交底

隧道仰拱、二衬施工缝处理技术交底 隧道施工班组: 为保证隧道结构施工质量,隧道仰拱、二衬施工缝按以下方法处理: 一、施工缝的设置 如上下发文件。 二、施工缝防水技术 一)、水平施工缝 1、所有纵向水平施工缝均保持外高内低斜槎,即砼接茬面靠岩面侧比靠隧道中线侧低5~7cm,并做成毛面; 2、砼初凝前,如果没有钢筋布置的衬砌中设置接茬筋,接茬钢筋采用Ф16螺纹钢筋,预埋钢筋间距50cm,长度60cm(埋入30cm,外露30cm),梅花形布置; 3、在施工缝处继续浇筑砼前,必须保证已经浇筑砼抗压强度大于1.2Mpa,在已硬化的砼表面上,应清除厚度约10mm的水泥薄膜和松动石子及较弱砼层,凿除面积大于75%,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得有积水; 4、正式继续浇筑砼,在接茬位置必须细致捣实,使新旧砼紧密结合。 5、纵向施工缝采用埋设背贴式+镀锌钢板止水带止水。

6、钢板止水带固定时必须采用专用固定模具。 二)、环向施工缝 1、富水地段和断层破碎带的拱部边墙环向施工缝采用中埋式橡胶止水带和背贴式止水带,形成分仓防水系统; 2、一般地带的环向施工缝采用中埋式橡胶止水带; 3、仰拱施工时,止水带同步施工,止水带伸出矮边墙面不小于30cm; 三)、中埋式橡胶止水带的施工要求 1、止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合,采用定制堵头模板。 2、止水带先施工一侧砼时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 3、止水带的接缝宜为一处,并连接牢固,接缝不得设在结构转角处,宜设在距铺底面不小于300mm的边墙上。 4、止水带在转弯处应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径不小于200mm,钢片止水带不小于300mm,且转弯半径应随止水带的宽度增大而相应加大。 四)、背贴式止水带的施工要求 1、背贴式止水带纵向轴线与施工缝对齐,仰拱可不布设。 2、背帖式止水带设置在隧道变形缝和富水地带施工缝位置,在收口时设置在防水层的端部。背帖式止水带与防水板之间不透水焊接,焊接宽度不小于4cm,焊接完毕后采用检漏器进行充气检验,充气压力不小于0.1Mpa,保持压力不小于3min。 3、止水带采用搭接法或对接法连接,必须保证连接部位抗拉强度不小于母材强度的90%,手工焊接部位要加强。

隧道二衬砼施工技术交底

隧道衬砌施工技术交底 一.适用范围 本技术交底适用于隧道二次衬砌模筑混凝土施工。 二.技术要求 隧道拱墙衬砌采用液压整体式衬砌台车进行二次衬砌,拱墙一次性整体灌注施工。混凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运至洞内,混凝土输送泵泵送入模。对二衬砼施工作如下交底:衬砌施工工艺流程见图“衬砌施工工艺流程图”。 衬砌施工工艺流程图 1、衬砌模板

模板衬砌台车必须按照隧道内净空尺寸进行设计与制造,钢结构及钢模必须具有足够的强度、刚度和稳定性。衬砌台车经施工单位会同监理单位验收合格后方可投入使用。模板台车长度为10m。模板台车侧壁作业窗分层布臵,层高为1.5m,每层设臵4个窗口,其净空为45cm×45cm。拱顶部位应预留注浆孔,间距约8-9m。 模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板台车的走行轨设在填充混凝土面上。 模板表面要光滑,与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂2、2、二次衬砌 2.1 施工方法 拱墙二次衬砌采用全断面整体钢模衬砌台车、混凝土搅拌运输车运输、泵送砼灌注,振捣器捣固,挡头模采用钢模或木模。混凝土浇筑要左右分层对称进行,防止钢模台车偏移。 混凝土生产采用自动计量拌合站拌合,砼拌合站设臵应满足冬季施工要求。 2.2 施工程序 ⑴二次衬砌施作应符合以下要求: ①深埋隧道二次衬砌施作一般情况下应在围岩和初期支护变形基本稳定后进行,变形基本稳定应符合:隧道周边变形速率明显下降并趋于缓和;或水平收敛(拱脚附近7d平均值)小于0.2mm/d,拱顶下沉速度小于0.15mm/d;或施作二次衬砌前的累积位移值,已达到极限相对位移值的80%以上;或初期支护表面裂隙(观察)不再继续发展。 ②围岩及初期支护变形过大或变形不收敛,又难以及时补强时,可提前施作二次衬砌,以改善施工阶段结构的受力状态,此时二次衬砌应予以加强。⑵测量工程师和隧道工程师共同进行中线、高程测

渠道衬砌施工技术交底

CB15附件2 施工技术交底记录 (豫水勘测 [2017]技交003号) 合同名称:武嘉灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程施工Ⅲ标段合同编号:WJGQ2017-SG-03

附页。

CB15附件2 施工技术交底记录 (豫水勘测[2017]技交004 号) 合同名称:武嘉灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程施工Ⅲ标段合同编号:WJGQ2017-SG-03

施工技术交底记录: 一、施工准备 1、场地清理:在施工现场工作界限内,保护所有规定保留的植物及结构。对施工范围内的建筑废弃物、腐植土进行清除运弃。。 2、确定修建施工临时便道,以便机械进场及淤泥外运。 3、建好施工现场安全围护设施,确保施工安全。 4、设计、制作、安装各种施工标牌、警示牌,建立健全各项规章制度和施工管理制度。 二、施工工艺 场地清理→测量放线→岸坡修整土方→渠道衬砌→隐蔽验收→退场清理。 四、施工方法 1、清理: 采用挖掘机进去清淤,挖掘机开挖淤泥时严格按照施工图纸和施工方案进行施工,开挖淤泥时淤泥下部为砂砾土、块石杂填土时一并清除到岸边的临时堆放点,利用渣土车外运至堆土点堆放。 2、测量放线 2.1接桩、验桩、护桩 接收监理提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据后,校测基准点的测量精度,并复核资料和数据的准确性,确认准确无误后,以监理提供的测量基准点为基准,按国家测绘标准和施工精度要求,测设用于工程施工的控制网,并将控制网资料报送监理审批。施工期间注意保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点。 2.2程控制网的确定 将所交高程点作为施工高程基本控制网,并引测出临时水准点。 3渠道衬砌混凝土浇筑 3.1 渠道砼浇筑的施工程序 测量放线—模板架设—封缝材料设置—砼拌制、运输—仓面洒水--砼入仓、振捣—抹面、收光—拆模—养护。模板采用定形槽钢模具,采用跳仓法浇筑。砼运输车将砼拌合物拉至渠顶,利用溜槽配合人工入仓,平板振捣器振捣由经验丰富的工人抹面收光。 ①为避免砼拌合物发生离析应尽量使用滑槽入仓。

隧道二衬技术交底

隧道二衬技术交底公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

技术交底书CRECSH-PM-0908 项目名称成贵铁路CGZQSG-2标项目经理部2分部第页 共页交底编号CGZQSG-2-SD- 工程名称隧道 设计文件图号成贵施隧附02 施工部位隧道二次衬砌、仰拱填充 交底日期2014年 10月 24日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于所有隧道二次衬砌及仰拱填充施工,包括衬砌模板、钢筋、混凝 土。 二、设计情况 隧道衬砌要遵循“仰拱超前、墙拱整体衬砌”的原则,初期支护完成后,为有效 地控制其变形,仰拱尽量紧跟开挖面施工,仰拱填充采用栈桥平台以解决洞内运输问 题,并进行全幅一次性施工。仰拱施作完成后,利用多功能作业平台人工铺设防水 板,绑扎钢筋后,采用液压整体式衬砌台车进行二次衬砌,采用拱墙一次性整体灌注 施工。混凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运至洞内,混凝土输送 泵泵送入模。 本管段隧道Vb级围岩,拱墙厚度50cm,仰拱厚度60cm。新田坳隧道Vb里程: D1K37+225~D1K37+285拱墙和仰拱采用C40钢筋混凝土,仰拱填充采用C20混凝土, 沟槽身采用C30混凝土。D1K38+060~D1K38+185、D1K38+225~D1K38+365、 D1K38+405~D1K38+463、D1K38+468~D1K38+473、D1K38+478~D1K38+525、 D1K38+725~D1K38+845、D1K39+185~D1K38+225、D1K39+500~D1K39+513、 D1K39+518~D1K39+523、D1K39+528~D1K39+705拱墙和仰拱采用C35.钢筋混凝土,仰 拱填充采用C20混凝土,沟槽身采用C30混凝土。 祠堂山隧道Vb里程:D1K39+800~D1K39+870、D1K39+950~D1K40+050、 D1K40+130~D1K40+180、D1K40+570~D1K40+605拱墙和仰采用C40钢筋混凝土,仰拱 填充采用C20混凝土,沟槽身采用C30混凝土。 三、衬砌的施工工艺 见下页衬砌的施工工艺流程图1 1.衬砌模板

二衬钢筋技术交底

一、适用范围 本技术交底适用于拱~焦区间二次衬砌钢筋施工。 二、设计情况 拱~焦区间标准断面为单线单洞马蹄形隧道,人防段为单洞马蹄形大断面隧道,左右线线间距约为13m。左线起点里程为ZDK31+823.708,终点里程ZDK32+664.139,在里程 ZDK32+344.335处有一短链长5.665m,全长834.766m,左线分A1断面(827.266m)和人防断面(7.5m)。右线起点里程YDK31+823.708,终点里程YDK32+664.136,全长840.428m。右线分A1(610.428m)、A2(222.5m)和人防断面(7.5m)。左、右线坡度分别为25‰、9‰、4.493‰、20‰、2‰及25‰、9‰、4.371‰、20‰、2‰。(具体二衬断面尺寸及支护参数详见表2-2)拱~焦区间隧道标准断面二衬钢筋外侧保护层为50mm,内侧保护层为40mm。 三、开始施工的条件及施工准备工作 3.1 技术准备 1) 区间隧道防水板铺设完成后,测量组放样出隧道中线及轨面高程。 2) 区间隧道主体二衬施工前,组织召开二衬施工方案、施工交底会。将区间隧道主体二衬施工组织、施工方法、施工工艺、质量标准、安全措施等交底到工区班组,安质部、设备物资、工区等部门参加。 3) 对于新进场的钢筋原材物资部、试验室等部门已报验合格。 3.2 人员配置

3.2 机具配置计划 3.3 材料准备 主要材料有:C22钢筋、C16钢筋、A8钢筋。 四、施工进度(指标)要求 标准A1断面:10.5m/2d 共120d;标准A2断面:15m/2d 共50d; 人防段面:7.5m/2d 共4d。 五、施工工艺 本区间隧道钢筋分仰拱(底板)、拱墙两次绑扎。 (1)根据施工设计图及规范要求,钢筋直径≥20采用机械连接,钢筋直径<20采用焊接连接,焊接长度不小于35d,接头错开距离不小于35d,拉筋采用绑扎连接。 (2)施工准备 技术人员做到熟悉图纸、规范,及时进行各项技术质量标准交底。 对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸、数量等是否与图纸、交底相符。如有错漏,及时纠正。 准备绑扎用的铁丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的撬棍)等,绑扎架等。 在外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋取试件,作拉伸和冷弯试验。如一项试验结果不合格,在同一批内取双倍试件进行复验,若仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品。 (3)钢筋加工 ①有加工好的钢筋,一律按规格、型号挂牌,分别存放,并作好防锈工作。设专人负责。 ②钢筋用切断机切断,所有弯钩用弯曲机成型。 ③特殊部位的钢筋须放大样。 (4)钢筋在加工弯之前调直,须符合下列规定。 ①钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等都清除干净。

隧道衬砌施工技术交底(XIN)1

施工技术交底书 单位名称:中铁三局沪昆客专(贵州段)第一项目部编号:010 交底内容: 隧道衬砌要遵循“仰拱超前、墙拱整体衬砌”的原则,初期支护完成后,为有效地控制其变形,仰拱尽量紧跟开挖面施工,仰拱填充采用栈桥平台以解决洞内运输问题,并进行全幅一次性施工。仰拱施作完成后,利用多功能作业平台人工铺设防水板,绑扎钢筋后,采用液压整体式衬砌台车进行二次衬砌,采用拱墙一次性整体灌注施工。混凝土在集中拌和站,混凝土搅拌运输车运至洞内,混凝土输送泵泵送入模。 1 ?编制依据 ⑴《铁路隧道工程施工指南》(TZ214-2005) ⑵《铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[2005]160号 2.适用范围 适用于沪昆客专玉昆隧道二次衬砌的施工作业,包括衬砌模板、钢筋、混凝 土、仰拱及仰拱填充作业。 3.主要建筑材料及支护参数 材料性能和指标要求按《隧规》及铁道部颁布的有关客运专线施工质量标准执行。在侵蚀环境及有害气体环境下,衬砌的材料选择、性能、指标应符合保证衬砌 3.1.模筑混凝土 拱部、边墙、仰拱采用C35钢筋砼;仰拱填充砼采用C20砼;沟槽身C30砼、采用C35钢筋砼。 3.2 ?钢筋

HRB335钢筋及HPB235钢筋。隧道衬砌受力钢筋接头宜设置在受力较小处,受拉钢筋宜采用套筒机械连接方式,其它钢筋可采用绑扎搭接;隧道衬砌拱部及边墙钢筋接头不得采用焊接。 3.3支护参数如下 双线隧道复合式衬砌支护参数表 4.衬砌的施工工艺 衬砌的施工工艺流程图1

4.1 .衬砌模板 模板衬砌台车必须按照隧道内净空尺寸进行设计与制造,钢结构及钢模必须具有足够的强度、刚度和稳定性。衬砌台车经项目部同监理单位验收合格后方可投入使用。模板台车长12.1m。工点设计应根据沉降缝、预留洞室和预埋管线位置综合确定。模板台车侧壁作业窗宜分层布置,层高不大于 1.5m,工作窗尺寸45cm*45cm布置呈品字形。拱顶部位预留4个? 125mn的注浆孔。 模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。台车行走面在轨顶标高以下 81.5cm 处。 模板表面要光滑,与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。

隧道Ⅲ级围岩初期支护施工技术交底

璧山隧道Ⅲ级围岩初期支护施工技术交底 一、交底说明 本交底适用于中铁二局成渝客运专线经理部第五分部璧山隧道暗洞Ⅲ级围岩地段初期支护施工。 二、施工概况 璧山隧道Ⅲ级围岩初期支护施工主要包括初喷混凝土、安设锚杆、架立钢架(Ⅲ级Ⅰ型复合式衬砌)、挂设钢筋网以及复喷混凝土等。在上一工序施工结束后,应立即施作初期支护,约束围岩变形。 璧山隧道Ⅲ级围岩初期支护参数见下表2-1: 衬砌类型Ⅲ级Ⅲ级Ⅰ型Ⅲ级Ⅱ型预留变形量(cm)5~8 喷射混凝土 规格 拱部、边墙C25 仰拱/ / C25 设置部位及设置厚度拱墙:12cm 拱180°:21cm 边墙:12cm 拱墙:15cm 仰拱找平:10cm 钢筋网钢筋规格(HPB235)φ6 设置部位拱部开挖边缘线上部180 拱部网格间距(cm)25×25 锚杆 规格 拱部Φ25普通中空锚杆(L=3m) 边墙Φ22砂浆锚杆(L=3m) 设置部位及间距(环×纵m) 拱部:1.2×1.5 拱部:1.2×1.5 拱部:1.2×1.5 边墙:1.5×1.5 / 边墙:1.5×1.5 钢架类型/ 四肢格栅(高140)/

表2-1 Ⅲ级围岩初期支护参数 三、施工工艺工序 1、施工工序 (超欠挖处理完毕后)第一次初喷砼→施作拱顶普通中空锚杆及边墙砂浆锚杆→铺挂钢筋网→安装锚垫板→立钢拱架(Ⅲ级Ⅰ型复合式)→施作锁脚锚杆(Ⅲ级Ⅰ型复合式)→复喷砼至设计厚度 图3-1 初期支护施工流程图 2、施工工艺 喷射混凝土采用湿喷工艺,利用湿喷台车或湿喷机械手施作。安装锚杆时采用YT-28气腿式风钻钻孔后,将锚杆打入孔内并注浆和施作钢垫板。钢架在洞外加工成型并试拼装后运输进洞,利用装载机配合人工架立,及时加设锁脚锚杆和纵向连接筋。钢筋网片在洞外加工成1.5m2片状,运进洞内进行铺设,搭接1~2个网格。最后必须复喷混凝土至设计厚度。 四、初期支护喷射混凝土施工 1、喷射混凝土原材料 ①水泥 设置部位 / 开挖边缘线上部180 / 纵向间距(m ) / 1.2~1.5 / 钢材规格 / Φ22、Φ14、φ6 / 超欠挖处理 第一次初喷锚杆施作钢筋网安设安装锚垫板架设钢拱架施作锁脚锚杆复喷砼至设计厚度 喷射机就位 喷射材料准备