文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店消防工程整改方案

酒店消防工程整改方案

酒店消防工程整改方案
酒店消防工程整改方案

目录

目录 (1)

公司简介 ............................................................... 错误!未定义书签。

一、消防工程概况 (2)

系统概况 (3)

二、整改方案 (4)

三、整改工程报价表(附后) ............................ 错误!未定义书签。

***国际酒店是九十年代初期建设的集餐饮、娱乐、住宿于一体的四星级酒店,酒店自动消防系统随酒店建设安装,至今已十五年有余,已不能满足现行的国家有关法规要求及酒店消防安全的需要。主要表现在以下几个方面:*1、自动喷洒灭火系统:消防水泵房设两台普通给水泵,

一楼和三楼共设了三台湿式报警阀,稳压系统为设在八层屋面消防水箱自然稳压,80%的消防管道连接方式为焊接。焊接方式因焊点处破坏镀锌层,导致焊接部分因长时间处于水腐化状态,导致镀锌层腐化出现漏电长时间导致管路损坏。

*2、火灾自动报警系统:报警设备老化,大部分已不能满

足系统要求,失去报警功能,线路也是老式普通双绞线。因原报警系统时间久远,不能满足现今消防所具有的先进功能。

*3、防排烟系统:排烟风机和正压送风机均不能满足现有

消防规范要求,正压送风阀和防火阀大部分不能正常使用。风阀风口作用不明显设备老化陈旧,功能不能满足现有消防规范要求。

*4、消火栓系统:消火栓泵采用的是普通给水泵,稳压和

自动喷洒系统相同,都是靠水箱自然稳压,消火栓箱也

一、消防工程概况

xxxxxxxxxxxxxxxx市解放路、建筑面积约10000m2主体十层,共十二层。其中一层为大堂、商务中心;二、三层均为厅;四至

十为客房;十一至十二为康乐中心。

系统概况

本楼一层消防控制室设有JB-QG-SD2100型火灾自动报警联动一体控制器一台;一层至十二层共安装感烟探测器253只、手动报警按钮12只、消防广播喇叭约20只;室外地下水泵房内设有消防水泵3台、消火栓泵和喷淋泵各一台合用一台备用泵;水泵控制柜2台。喷淋系统:在一层梯间内设湿式报警阀1套,水流指示器20只,下喷闭式68℃喷头300只,边墙侧喷闭式68℃喷头95只。消火栓系统:全楼共设有消火栓SN65型20套;室外设地上式水泵接合器1套等消防设备。依据二00六年五月十八日河南省豫咨消防设施测护有限公司出具的检测报告及贵宾馆的实际情况,并结合本工程自动报警系统设备的特性,在此基础之上对系统进行了全面、系统的检查。发现如下问题:

1、火灾集中报警控制器不能真实显示火警的具体部位。

2、火警时不能实现自动切断非消防电源、消防广播及消防电

梯自动迫降首层等功能。

3、一部分设备联动功能与现行消防规范存在差距。如:消防

泵不能通过报警主机自动启动,消火栓按钮不能直接起动消

防泵等;部分水流指示器在控制室无反馈信号。水流指示器、

压力开关不能自动启动喷淋泵等。

4、火灾集中报警控制器没有多线联动远程手动启动消防水泵

的功能。

结论:火灾自动报警系统基本能正常工作。但是消防联动控制系统处于瘫痪状态,必须进行全面整改,否则整个系统不符合现行消防规范的要求,系统不能发挥其应有的作用。目前3#楼的消防工程存在严重安全隐患。

二、整改方案

综上所述,我公司建议对系统进行以下方面的整改。具体方案简述如下:

一)、自动报警系统

对一层消防控制室设置JB-QG-SD2100型报警联动控制器的联动功能进行完善,重新编写主机自动报警程序,增加报警部位显示程序芯片确保火警信号具体位置的文字信息正确显示在主机上,使报警联动控制器具备火灾信号显示功能。

二)、联动控制系统

重新编写报警联动控制器的联动控制程序,增加联动控制芯片使主机具备总线自动联动控制功能,主机增设与消防泵、喷淋泵多线控制装置,实现控制室远程手动控制启动消火泵、喷淋泵的控制功能。

1、消火栓系统

检查全楼消火栓按钮线路,增设SD6012输入模块1个实现火灾时按下消火栓按钮,即可在火灾报警主机上报出消火

栓按钮动作情况,同时可以通过消火栓按钮直接启动消火栓

泵。

另外,在消防控制室还可以直接通过多线制方式启动消防泵。

2、自动喷淋系统

检查各层喷淋干管上安装的水流指示器,火灾时温度升高将喷淋头烧破引起水流指示器动作报警,同时湿式报警阀由

于管网压力下降而动作引起压力开关报警,同时可以实现自动

联动启动喷淋泵。(系统处于自动联动状态时)

另外,在消防控制室还可以直接通过多线制方式启动喷淋泵。

3、消防广播系统

背景音乐和消防广播的主机仍用原有设备,增加控制模块及控制线路实现事故广播的切换功能。火灾时,报警主机联

动模块动作自动接通本层及相邻层的事故广播。

4、非消防电源切断系统

增加控制模块及控制线路,火灾时联动切断有关部位的非消防电源。

5、消防电梯系统

增加控制模块及控制线路,火灾时联动电梯迫降至首层。

6、按消防规范的要求对系统进行重新调试,开通系统应有的

功能检验各系统的动作情况。

旅馆治安管理制度及突发事件应急方案 治安突发事件应急预案3篇

旅馆治安管理制度及突发事件应急方案治安突发事件应急 预案3篇 治安,主要指社会秩序的安宁,也指维护社会秩序安宁。为大家整理的相关的旅馆治安管理制度及突发事件应急方案治安突发事件应急预案,供大家参考选择。 旅馆治安管理制度及突发事件应急方案治安突发事件应急预案1 第一章总则 第一条为规范旅馆经营行为,促进旅馆业健康发展,保障旅馆业经营单位、从业人员和住宿人员合法权益,维护社会治安秩序,根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规规定,结合四川实际,制定本办法。 第二条本办法所称旅馆,是指本省行政区域内按日或者小时向社会公众提供住宿服务的宾馆、饭店、旅馆、酒店式公寓、客栈、招待所、家庭式旅店等经营场所,以及向社会公众提供住宿服务的洗浴、足疗、按摩等经营场所。 本省行政区域内的军队对外有偿服务的旅馆、招待所,应当遵守本办法。 第三条公安机关是本省旅馆业治安管理工作的主管机关。工商、卫生、旅游、商务等行政管理部门应当按照各自职责,协助配合公安机关做好治安管理工作。 第四条旅馆业治安管理应遵循公安机关治安部门归口管理和辖区公安派出所属地管理相结合,属地管理为主的原则,实行严格、公正、文明、规范管理。 第二章设立 第五条开办旅馆应当具备下列条件: (一)对经营场所享有合法的所有权或者使用权; (二)场所选址、建筑安全、消防安全、出入口和通道等符合国家有关规定; (三)有安全保卫机构或者安全保卫人员,有健全的治安保卫制度和必要的治安防范设施; (四)从业人员具有完全行为能力,持合法有效的身份证件;

(五)有符合旅馆业治安管理信息系统要求的设备设施; (六)取得公安机关颁发的《特种行业许可证》和工商行政管理部门核发的营业执照; (七)法律、法规、规章规定的其他条件。 第六条开办旅馆的单位或者个人,在办理工商营业登记前,应当向所在地县级以上公安机关申请办理《特种行业许可证》。申请材料包括: (一)申请书; (二)法定代表人、经营负责人的身份证件和复印件; (三)工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或者《企业名称变更预先核准通知书》; (四)经营场所的产权证明或者租赁使用证明; (五)旅馆方位图及其内部标明房间号、服务台、安全监控设备设施、疏散通道、安全出入口等情况的平面图; (六)治安防范设施和旅馆业治安管理信息系统安装情况; (七)公安消防机构出具的消防安全检查合格证明; (八)旅馆治安安全管理制度; (九)旅馆与居民住宅位于同一建筑、平房院落内,需要共用门户通道的,应当出具所有住户同意共用的证明材料; (十)法律、法规规定的其他材料。 第七条县级以上公安机关受理申请后,应当对材料进行审查,并实地核查,在接到申请之日起20个工作日内做出决定。对符合条件的,应当做出许可决定,核发《特种行业许可证》;对不符合条件的,应当做出不予许可决定,并书面说明理由。 第八条旅馆经营场所跨区域迁移的,应当向新址所在地公安机关重新申领《特种行业许可证》。 旅馆改建、扩建,变更名称、布局设施、法定代表人或者经营负责人,以及在所在的区域内迁移经营场所的,应当到所在地公安机关办理《特种行业许可证》变更手续;转业、停业、歇业的,应当在15日内到所在地公安机关办理《特种行业许可证》注销手续或者备案。

消防改造方案总结

范文范例学习指导 1#?6#楼 消防改造施工方案

建设单位: 施工单位: 目录1?消防改造工程简介 1.1消防改造工程概况 1.2消防改造工程施工方案编制目的 1.3消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 2.2消防通风系统 2.3消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.2消防通风系统 3.3消防水系统

4.消防改造各系统施工流程

4.1消防电系统 4.2消防通风系统 4.3室内消火栓系统 4.4室外消火栓系统 4.5自动喷水灭火系统 4.6消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施5.1消防电系统 5.2消防通风系统 5.3室内消火栓系统 5.4室外消火栓系统 5.5自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介 1.1消防改造工程概况 工程地点: 项目规模:m2,建筑面积m2,布置有 1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度71.7m。1#~6#商住楼,其中84.15m ;6# 楼地下

1.2消防改造工程施工方案编制目的

范文范例学习指导 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作 为具体施工时的方案依据。 1.3消防改造工程施工方案编制依据 1.3.1甲方提供的?6#楼消防水系统、电系统、风系统竣工图(共计8册); 1.3.2我方人员对该区域现场实地察看的情况; 133甲方物管相关人员对该区域各系统目前的现状介绍。 1.3.4国家现行有关设计、施工规范、标准 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 :1#?5#楼的1层?27层,6#楼地下3层?地下1层、地上1层?22层。 2.2消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层?地下1层、地上1层~22层。 2.3消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层?地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.1.1应急照明系统、疏散指示系统 3.1.1.1管路、线路检查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设 管、线; 3.1.1.2灯具检查测试,如有损坏或已经不能满足规范要求的灯具,则进行更

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

酒店安全整改报告

. 酒店治安安全管理整改方案 尊敬领导: 我店是xx商务酒店,自本店成立以来,得到了贵单位的大力支持与扶助,日常营业顺利,酒店发展势头良好。在酒店发展的过程中,公司领导高度重视治安安全工作,制定了完善的安全制度。 通过此次检查,从而反映出我酒店对治安知识的更新,学习不及时。因此我们马上召开会议,并制定了相关整改办法及措施。整改内容如下: 一、保证一客一证,认真执行《旅馆业治安管理制度》和《治安管理条例》严格服从《旅馆业治安管理条例》秉承为客户负责,为酒店负责,为人身安全负责的理念,不断加强管理工作,千方百计地将治安安全工作落到实处。 二、树立高度的治安安全意识,不断提高治安安全理念。因此,我公司严厉杜绝一味追求酒店效益而忽略安全责任的错误观念,要切实做到把治安安全工作放到重要位置。 总之,通过这次对酒店的检查,暴露出了我们酒店在治安安全管理中存在了问题,也为我们今后的安全管理工作进一步指明了方向。我们将决定向治安具体方面深入,持久地开展治安安工作。 再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢。 .篇二:酒店安全自纠自查报告 酒店安全自纠自查报告 做创先争优的表率,必须强化责任、精心组织。各级党组织要把深入开展"三个一"主题实践活动作为领导班子思想政治建设的一项重要内容,列入重要议事日程,作出专门部署,认真组织实施。班子主要负责人要亲自抓,纪检 根据晋城市城区人民政府下发的关于《晋城市城区构筑社会消防安全防火墙工程工作方案》的通知,我单位认真对单位内部安全隐患进行了排查及整改。现对自查自纠情况进行汇报如下: 一、安全管理制度 1落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各岗位消防安全职责。 2确定各级、各岗位的消防安全责任人。 3成立了安全委会,按规定层层签订了安全生产责任书。 4建立了安全组织机构,配备了安全管理人员,组建了义务消防队。 5各种制度与方案上墙。 二、培训与持证上岗 1.企业负责人、安全部主管、特种作业人员必须持证上岗。 2.定期培训员工安全自救知识及安全逃生知识;持证上岗人员数量要与岗位相对应。 三、特种设备(锅炉、电梯) 1.电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担,产品有合格证书、安检报告。 2.限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整,且灵敏可靠。(转载于:酒店安全整改报告) 3.曳引绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定并定期检查保养。 4锅炉、压力管道、容器按规定定期检测,安全使用期符合要求。并有专人持证上岗四高压配电房 1)配电房通风良好,并采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。

消防维修整改方案及报价完整版

消防维修整改方案及报 价 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改 方 案 及 预 算 编制单位:重庆通达自控工程技术有限公司 编制时间:2009年12月23日 东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改方案及预算 一、项目概况 东界龙湖花园位于重庆市渝北区龙湖西苑,于2002年建成投入使用。管理单位为。火灾自动报警系统原采用海湾安全技术有限公司生产的产品,采用GST-5000

型的火灾报警控制器。由于使用年限过长,多数设备已出现故障,现在系统处于非正常工作状态,存在及其严重的消防安全隐患,急需维修整改。 二、系统状况 三、运行状况 1、火灾报警控制器共有8个回路,但只注册了4个回路,其中第1、 2、7、8回路输出电压不正常(测试电压只有到); 2、主机报回路的回路故障; 3、主机显示备电故障,经测试蓄电池的电压不正常,需要更换; 4、主机显示消火栓动作255次; 5、现有隔离点位:感烟探测器、所有的排烟阀; 6、报警控制器的打印机缺打印纸和色带; 7、外围报警设备(如感烟探测器、感温探测器、报警按钮等)、外围联动设备(如声光报警器、风机等),多数功能不正常。 四、维修整改方案和程序 1、首先维修报警控制器4个回路的回路板故障,使所有回路全部注册到主机,并检查、测试主机的其他部件是否正常。 2、维修处理第四回路报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。 3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序(包括回路板有故障的4个回路、动作255次但显示同一地址的消火栓,显示关系、联动关系及系统设置等)。

消防工程施工方案及技术措施样本

消防工程施工方案及技术措施

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。

酒店保安整改方案

酒店保安整改方案 篇一:XX年保安部工作整改方案 保安部工作整改方案 为加强安保部门管理,增强保安员的岗位责任、安全意识,进一步提高保安员的服务水平,全面做好酒店的安全保卫工作,为酒店创造良好的经营管理环境,全面总结安保工作薄弱环节和不足,特制定保安部XX工作整改计划。 (一)、工作目标 1、认真学习领会和全面贯彻落实酒店经营工作的一系列指示精神和决策部署,完成各项工作任务。 2、完善部门工作,培养一支纪律严明,作风顽强的保安队伍。 3、做好与酒店其他部门在各项工作的沟通、协调、协助。 (二)、主要工作计划措施 一、安保部结合酒店的实际情况做好治安工作。 1、处理好与酒店各部门人员的关系。 2、对进出酒店的嫌疑人员进行跟踪或劝离。 3、督促各部门人员或客人对私人贵重物品存放到指定地点进行妥善保管。 4、保安做好巡查工作,特别是对重点部位检查,夜间加强巡查力度。

5、做好车辆的接待、安放及防盗工作。 6、做好治安管理监控系统的保密工作。 7、严格按照酒店的制度,做好每日的接待车辆工作。 二、把好本部门的用人关,做好队伍建设,打造一支,安定、团结、素质高、岗位技能突出、责任心强的安保队伍,确保酒店业务经营正常运作。全面总结XX年安保工作薄弱环节和不足,加强部门工作、工作纪律、岗位责任、岗位技能的管理、教育、培训,充分调动队员的工作积极性和主动性,增强工作意识、责任感,使全体队员全身心地投入酒店的安全保卫工作中。 三、加强对保安员进行一系列的学习和培训。 1、每周两次的部门培训使保安员在思想认识和日常工作中有不同程度的提升,从而增强保安队伍的工作的能力, 2、在日常工作中引导保安员提高服务意识、礼貌待客,从而提高对客服务能力,在工作中要尊重客人,不能和客人发生正面冲突,教育员工从心里明白我们所做的一切,都是为了客人的满意。 3、结合我部门的实际情况对队员的仪容仪表、礼节礼貌等问题进行不定期的检查,对检查出来的问题坚决落实。 四、保安部将协助酒店安全生产工作 1、严格按照酒店给本部门下达的内控目标和具体措施,建立目标管理责任制,层层分解落实工作任务,将各项任务

消防系统工程改造方案最新版本

天洋西厅 B 座火灾自动报警系统 改 造 方 案 秦皇岛赛福电子工程有限公司 2015年10月8日

一、工程概况 天洋B座商住一体办公楼位于秦皇岛市海港区民族路,此处为市商业中心繁华地段,周边毗邻各种商业建筑。秦皇岛供电公司为独栋办公-商业建筑,包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统等。 大楼安装有较为完备的消防设施,但大部分设备已经安装使用10年以上,消防设施设备线路进入老化故障的高发期,目前火灾自动报警系统部分已经无法正常使用,楼内电气线路老化,火灾风险日益加大。 二、编制依据 ◆《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2008) ◆《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) ◆《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) ◆《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005修订) ◆《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) ◆《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 三、施工范围: (1)火灾自动报警及联动系统; 四、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉现场情况、组织工人进行技术交底。 (2)按现场情况及规范要施工,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培

训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。 3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。 维修主要施工器具表 五、现场存在问题 (一)火灾自动报警系统存在问题 1、现场设备问题: ◆点型感烟探测器故障点15个; ◆手动报警按钮故障点1个; ◆消火栓直启按钮3个; ◆手动盘按钮无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆多限制控制盘无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆消防应急广播无法启动;

消防整改方案

消防整改方案 导读:本文是关于消防整改方案,希望能帮助到您! 消防整改方案(一) 首先感谢对我司的理解、关心与支持,我司十分重视消防工作,司领导把它放到公司工作的首要位置来抓。为落实“防消结合,以防为主”的方针,切实保障公司员工生命财产安全,根据消防工作文件(通知)指示精神,为确实做好这项工作联系我司的实际,我们对XX店,我司认真开展自查整改工作,取得较好的成绩。现将情况报告如下: 一、认真自查。 1、店面面积虽然不大,必要的消防设施虽有配备,但放的位置时而有移动没有很好的固定。 2、店面内通道畅通,位置合理,无严重障碍物封堵。店前周边路径畅通,能保证救援车不受阻碍。 3、在重点部位(如电脑旁、店内中心位置等)配备消防灭火器,设备状态正常。 4、对所有电线路开关,用电设备进行了全面检查,对有持凝的我们毫无犹豫的更换。 二、及时整改。接到消防部门的电话通知后,公司立马派人前往领取整改通知;公司领导并指示,认真抓好落实并主动向消防部门报告情况。根据自查情况,我司立即采取措施,认真开展整改工作。

1、安排时间,进行灭火练习,提高灭火能力。 2、请消防专业人员讲授灭火的方法和注意事项,为员工演示灭火器的使用方法。 3、公司本着“凡事预则立,不预则废”的理念。开展一次消防安全“预想预测”教育活动,讲解火灾事故给予人民带来的悲哀,扩大视野,增长知识,提高应变和自救能力。 4、按要求对现配备的消防器材进行检查,对干粉不足的加以补充’增添 3kg 干粉灭火器。 5、重新调整灭火器摆放位置,并做到定点、醒目、易取、无遮拦。 6、进行内部安全自检,消灭不安全因素;进行全员消防安全知识培训,做到人人重视安全,个个会使用灭火器。 对于消防工作,我司一定会常抓不懈,加强管理,加强检查。对于各种隐患,一经发现,我们就会及时消除。 三、下一步努力方向: 1、进一步加强员工消防安全意识,通过图片宣传、知识传授、模拟演习等方法使员工掌握基本的消防知识、有效的逃生方法、正确的操作技能。 2、特别要加强店内消防安全管理与检查。尤其是在天气转热,蚊蝇增多,停电次数将增加,要特别强调店内“禁用明火、禁接私带电器”的规定,并加强巡查。 3、进一步检修电路,及时更换老化电路;加强对用电多部位的定期检修和正确操作,确保安全。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

酒店安全管理制度精简

酒店安全管理制度 总则 酒店的安全管理工作贯彻"预防为主,安全第一"的方针,实行统一领导,分级管理。 每一章领导者责任 酒店总经理对本酒店的安全管理工作全面负责。酒店安全工作的主要任务是: 1、预防危害国家安全的破坏活动; 2、预防和扑救火灾; 3、预防刑事案件和治安案件; 4、预防交通安全事故; 5、预防食物中毒事故; 6、做好重要宾客,重大活动的安全保卫工作; 7、及时处置危及宾客和场所安全的事故和突发事件; 8、预防利用酒店进行的其他违法犯罪活动; 第二章安全事故报告 酒店发生安全事故应及时报告,酒店总经理主要安全管理职责。 1、组建酒店各类安全组织,制定各类安全组织工作条例,领导及开展群防群治工作; 2、指定一名副职领导,协助做好酒店安全管理的日常工作。 3、审定,签发和组织实施各项酒店安全管理制度,条例,规定; 4、组建酒店保安部,选派保安部负责人?安保部负责人应人品正派,责任

心强,并经培训取得上岗任职资格,具备比较丰富的专业工作经验;5、接受公安,消防,安全,交通质监卫生等部门和所在地旅游行业主管部门的监督,检查指导,主动配合工作.对上述各部门指出的问题及时整改; 6、及时报告安全事故和事故损失情况,妥善处置重大事故善后事宜, 积极反映本单位安全保卫工作动态; 7、对职工进行经常性的安全知识培训和遵纪守法教育,不断提高职工的安全意识与防范技能; 8、表彰奖励安全保卫管理先进部门和先进个人,批评,教育,处罚重大安全事故的责任部门和责任人; 9、确保国家和当地的人民政府有关安全的法律,法令,条例,规定在本单位的贯彻落实,严防特大恶性事故的发生; 10、对本酒店发生的责任性重大以上安全事故承担责任; 第三章安全组织 酒店应建立店级主要领导为主任(组长),各主要部门负责人参加的安全工作委员会或安全工作领导小组?全面领导酒店的消防,治安,卫生等安全管理工作。 1、安全结构:饭店职工人数(含临时工,下同)250名以上必须成立安全保卫部(科),不足250名设安全保卫组; 2、保安部要有专,兼职防火,内保,警卫,内勤人员; 3、保安部定编(含雇佣保安公司人员)不低于全店职工人数的5%. 4、安全保卫组可隶属于总经理办公室,但是专职保卫干部不少于2人.

消防安全整改方案

消防问题整改方案 对公司工厂进行的消防安全检查后深刻认识到目前工厂存在消防安全隐患问题及对此问题所提出的整顿方案。 一、工厂存在的消防安全隐患问题: 1?工厂人员的消防安全思想薄弱,对消防突发情况重视程度不够。 消防安全设施检查不到位,安全通道存在堵塞的情况。 2?没有安全等级网制度,不知道谁该管,怎么管没有确定安全责任人。 3?消防备用电源供应(EPS应急电源)。 4?自动化消防喷水灭火系统的建设。 消防问题的整顿方案: 针对以上的消防安全问题,开展“公司是我家,安全靠大家”的专项问题整改活动,此次整改活动,将从以下几个方面入手,切实打牢消防安全的防线。 加大消防安全培训、宣传和演练的力度,从而提高所有人 员的消防安全意识。 1. 加大全体员工的消防安全培训力度,特别是新员工入职、重点岗位人员的培训,培训要以案例分析、案例视频等内容为主,从视觉和思想上巩固员工的消防安全意识,并通过培训使全体人员必须掌握消防安全的内容,并将其运用到实际工作中。 2. 加大消防安全宣传工作,利用展板、公开栏等载体对消国防安全知识、逃生技能技能进行宣传,提高整体人员的消防安全意识,并利用早会、考核等加强员工对消防知识、技能的掌 握情况。 3. 本月利用消防联动测试,进行突发消防事件应行动预案的演练,争取全员熟练掌握引导疏散 和逃生技能;(附:《消防演习预案》)。 与公司领导层建立应急沟通机制,并制订应急行动预案 经过此次对公司工厂人员的消防安全教育,发现如发生消防突发事件,与保安室并不

能保证及时的沟通,这样的问题是非常严重也是致命的,为了确保工厂与保安室的沟通顺畅, 经过消防管理部门负责人沟通,并确定以下应急机制: 2.

消防安全整改方案详细版

文件编号:GD/FS-5995 (解决方案范本系列) 消防安全整改方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

消防安全整改方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 对公司工厂进行的消防安全检查后深刻认识到目前工厂存在消防安全隐患问题及对此问题所提出的整顿方案。 一、工厂存在的消防安全隐患问题: 1.工厂人员的消防安全思想薄弱,对消防突发情况重视程度不够。 消防安全设施检查不到位,安全通道存在堵塞的情况。 2.没有安全等级网制度,不知道谁该管,怎么管没有确定安全责任人。 3.消防备用电源供应(EPS应急电源)。 4.自动化消防喷水灭火系统的建设。

消防问题的整顿方案: 针对以上的消防安全问题,开展“公司是我家,安全靠大家”的专项问题整改活动,此次整改活动,将从以下几个方面入手,切实打牢消防安全的防线。 一、 加大消防安全培训、宣传和演练的力度,从而提高所有人 员的消防安全意识。 1. 加大全体员工的消防安全培训力度,特别是新员工入职、重点岗位人员的培训,培训要以案例分析、案例视频等内容为主,从视觉和思想上巩固员工的消防安全意识,并通过培训使全体人员必须掌握消防安全的内容,并将其运用到实际工作中。 2.

消防工程技术措施方案

消防工程技术措施方案 富丽公寓1#、2#、3#项目部 消防工程 1、 给水管D N≤100㎜,采用热镀锌钢管,丝扣连接,DN100㎜者 采用钢管焊接,管道支架按设计制作安装,立管每层设一个 管道支架,水平管道支架按标准图施工,支架间距按下表规 定施工。 2、 焊接要求: 直径(㎜)253240506580100125150 支架最大间距(M) 3.54 4.5566 6.578 焊口平直度,焊缝加强面符合施工规范规定,焊缝宽度:有坡口盖过每边坡口2㎜,无坡口8=4—6㎜的管应为7—9㎜,加强面高度:有坡口4—6㎜,高度为1.2—2㎜,无坡口高度为1.5—2㎜.焊口表面无烧穿裂纹和明显结瘤,夹渣及气孔等缺陷,最好做到焊坡均匀一致。焊口要及时进行防腐处理(刷防锈漆)。 3、 消火栓系统采用800×650×240钻合金消火栓,DN65消火栓, 直径19直流水栓及25m衬胶消防水龙带,消火栓安装高度栓口 中心距地面1.1m,允许偏差为20㎜,栓口距箱侧面为140㎜, 距箱后内表面为100㎜,允许偏差为5㎜。自动喷水系统湿式

报警阀,信号阀,水流指示器等产品按设计要求选用,严格 按产品说明施工。湿式报警阀离地高度1.2 m,水力警铃安装 杂易被人听到的位置,报警阀室设排水措施。水流指示器安 装在水平官道上,确保安装方向正确,与信号阀的距离应大 于500㎜,系统采用68℃动作普通型闭式喷头,喷头如有吊顶 采用装饰性喷头向下安装与吊顶平,如无吊顶则向上安装。 安装自动喷洒消防装置,应不妨碍喷水效果,并满足下列要 求:吊架与喷头的距离应不小于50㎜,距相邻喷头间距不大 于3.6米,可设一个小于1.8米允许隔段设置。 4、 自动喷水系统中,在门窗洞口处设置时,喷头距洞口上表面 的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15㎝,楼板屋面板距离 应为30㎜里面。 5、 减压阀、止回阀、过滤器等阀件严格按图施工,注意安装方 向。 6、 采用三阀合一式SO100-A型水泵接合器,栓口中心距地面 0.7m. 7、 系统安装完毕后分别按设计要求做压力试验,试验压力为 1MPA,试压合格后进行管道冲洗,并做防腐刷漆及隐蔽。密 切配合土建等其它各项工种,确保工序正常进行,如有技术 问题及时与建立公司,设计院协商解决。 一、火灾自动报警系统部分 1、配管及管内穿线 作业条件:本工程采用的镀锌电线管,接线盒及配线材料,在电线管进场时必须查验管材质量,收取材料合格证,并请甲方现场工程师核验,核验通过后方可使用。配管,配线工程应积极同土建工程配合,由土建单位向安装施工人员提供建筑物的标高和轴线位置及其它必要的施工数据。 操作工艺:本工程采用的管材为镀锌电线管,敷设的方式为暗敷,施工步骤如下,在土建制好模后,在铺钢筋前,根据土建标高和轴线位置,确定位置,并量好敷设线路长度。配管加工,先清除管内杂物,然后用钢锯切钢管下料。将管与盒按已确定的安装位置连接起来,钢管敷设在允许的情况下尽量减少接头,若需要弯头时,应采用弯管器弯管,弯好的管必须保证管道弯度符合要求,管道连接采用套管点焊连接,管与管,管与盒连接处,焊上跨接地线,使金属外壳连成一体,并将按线盒用钢钉及铁丝固定于模板上,用废纸严密塞住盒和管口,以防砂浆灌入,配好管后对照施工图纸,检查是否有遗漏和位置错误,检查完后报

活动方案之酒店治安整改方案

酒店治安整改方案 【篇一:酒店治安安全管理整改方案】 . 酒店治安安全管理整改方案 尊敬领导: 我店是xx商务酒店,自本店成立以来,得到了贵单位的大力支持与扶助,日常营业顺利,酒店发展势头良好。在酒店发展的过程中, 公司领导高度重视治安安全工作,制定了完善的安全制度。 通过此次检查,从而反映出我酒店对治安知识的更新,学习不及时。因此我们马上召开会议,并制定了相关整改办法及措施。整改内容 如下: 一、保证一客一证,认真执行《旅馆业治安管理制度》和《治安管 理条例》严格服从《旅馆业治安管理条例》秉承为客户负责,为酒 店负责,为人身安全负责的理念,不断加强管理工作,千方百计地 将治安安全工作落到实处。 二、树立高度的治安安全意识,不断提高治安安全理念。因此,我 公司严厉杜绝一味追求酒店效益而忽略安全责任的错误观念,要切 实做到把治安安全工作放到重要位置。 总之,通过这次对酒店的检查,暴露出了我们酒店在治安安全管理 中存在了问题,也为我们今后的安全管理工作进一步指明了方向。 我们将决定向治安具体方面深入,持久地开展治安安工作。 再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢。 . 【篇二:酒店治安整改报告】 . 酒店治安安全管理整改方案尊敬领导: 我店是xx商务酒店,自本店成立以来,得到了贵单位的大力支持与扶助,日常营业顺利, 酒店发展势头良好。在酒店发展的过程中,公司领导高度重视治安 安全工作,制定了完善的 安全制度。 通过此次检查,从而反映出我酒店对治安知识的更新,学习不及时。因此我们马上召开

会议,并制定了相关整改办法及措施。整改内容如下: 一、保证一客一证,认真执行《旅馆业治安管理制度》和《治安管 理条例》严格服从《旅 馆业治安管理条例》秉承为客户负责,为酒店负责,为人身安全负 责的理念,不断加强管理 工作,千方百计地将治安安全工作落到实处。 二、树立高度的治安安全意识,不断提高治安安全理念。因此,我 公司严厉杜绝一味追 求酒店效益而忽略安全责任的错误观念,要切实做到把治安安全工 作放到重要位置。总之,通过这次对酒店的检查,暴露出了我们酒 店在治安安全管理中存在了问题,也为 我们今后的安全管理工作进一步指明了方向。我们将决定向治安具 体方面深入,持久地开展 治安安工作。 再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢。 .篇二:力都酒 店整改报告力都酒店整改工作报告根据洛阳市特种行业年审的规定,市西工派出所社区大队于2013年11月12日对酒店进 行年审检查工作。对于存在的问题,市西工派出所社区大队对酒店 提出以下整改意见: 1.酒店部分管理制度,安全措施。消防应急预案不完善。 2.在前台处楼梯口应放有消防安全疏散安全出口指示牌 3.消防灭火器摆放处应该有明显的标注标示。和使用方法说明。 4、客房房间要摆放有消防防烟面具和应急手电。 五、应急预案 针对市西工派出所社区大队给酒店所提的宝贵意见,酒店从自身角度 出发,严格落实消防 安全法规和《旅馆业治安管理办法》,我酒店高度重视,在一周内 整改完成以下内容: 1、除完善酒店管理制度,安全措施。还完善消防应急预案,突发事 件等多项应急预案 2.完善消防指示牌,在前台处楼梯口加装了消防安全疏散安全出口 指示牌。 3.在消防灭火器摆放处上方增加了明显的标注标示。和使用方法说明。

消防系统管道改造技术方案范本

消防系统管道改造 技术方案

消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。

1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工

关于消防问题整改方案

关于xxxxxxxxx消防问题整改方案 Xxxx消防支队重点科对我影城进行了消防安全检查,在检查中发现了以下几项消防安全问题: 一、人员的消防安全思想薄弱,对消防突发情况重视程度不够。 二、与xxxxxxx沟通不及时,致使报警信号发出20分钟后,消 防监控室人员才来到现场,消防报警电话不能保证畅通。 三、各个设有电子门禁系统的安全出口,并没有设置应对门禁系 统故障的工具如消防斧等设备。 四、消防安全通道检查不到位,安全通道存在堵塞的情况。 针对以上的消防安全问题,xxxxxxxxxxx开展“公司是我家,安全靠大家”的专项问题整改活动,此次整改活动,将从以下几个方面入手,切实打牢消防安全的防线。 一、加大消防安全培训、宣传和演练的力度,从而提高所有人 员的消防安全意识。 1、加大全体员工的消防安全培训力度,特别是新员工入职、 转岗员工、重点岗位人员的培训,培训要以案例分析、案 例视频等内容为主,从视觉和思想上巩固员工的消防安全 意识,并通过培训使全体人员必须掌握消防安全“四个能 力”“四懂四会”的内容,并将其运用到实际工作中。 2、加大消防安全宣传工作,利用展板、公开栏和LED电视等 载体对消防安全知识、逃生技能技能进行宣传,提高整体 人员的消防安全意识,并利用早会、考核等手段,加强员

工对消防知识、技能的掌握情况。 3、本月25日利用消防联动测试,进行突发消防事件应行动预 案的演练,在演戏中用烟片和联动测试等进行模拟的疏散 技能训练,争取全员熟练掌握引导疏散和逃生技能。 二、与xxxxxxx建立应急沟通机制,并制订应急行动预案 经过此次消防部门对我xx的消防安全检查,发现如发生消防突发事件,与消防监控室并不能保证及时的沟通,这样的问题是非常严重也是致命的,为了确保影城与消防监控室的沟通顺畅,经过xxxxxx负责人沟通,并确定以下应急机制: 1、如发出火灾报警信号后,消防监控室应立即派出一名 人员在5-7分钟内到达影城确认火情,另一名消防监控员 应立即用电话进行电话询问情况,如确认是消防突 发事件时,应立即确保联动设备的状态,配合方面做 好消防突发事件的处理工作。 2、如发生消防突发事件时,通过联动设备进行报警后, 还应立即利用通讯设备消防监控室进行情况通报,申请消 防监控室协助处理突发情况。 3、配置一部能够与消防监控室进行通话的应急对讲机,并确 保对讲机始终处于工作状态。 4、为确保消防联动设施的运转正常,xxxx维保部需 要配合每月进行一次消防联动测试,发现隐患立即 整改,确保联动设施始终处于工作状态。

消防工程技术标工程施工方案[完整版]

第一章、施工组织设计 第一部分工程概况及工程特点 (19)

1. 编制依据和实施目标 (19) 1.1编制依据 (19) 1.2实施目标 (20) 2. 工程概况及投标范围 (20) 2.1工程概况 (20) 2.2工程范围 (21) 3. 本工程的特点、施工难点、控制重点分析 (21) 3.1整体工程施工的控制及重点 (21) 3.1.1图纸分析及技术交底先行原则 (21) 3.1.2样板先行原则 (22) 3.1.3持续改进原则 (22) 3.1.4成本控制原则 (22) 3.1.5自检及检测分析原则 (22) 3.2分项施工方案时重点难点措施 (22) 3.2.1消防火灾报警及联动系统的重点、难点技术措施 (23) 3.2.2消防水(室内消火栓、喷淋)系统的重点、难点技术措施 (24) 3.2.3消防通风排烟系统的重点、难点技术措施 (25) 第二部分管理与组织 (26) 1. 公司总体部署 (26) 2. 项目组织机构成立原则 (27) 3. 项目组织机构 (27)

4. 项目管理人员配置 (28) 5. ..................................................................................................................................主要管理人员职责. (30) 第三部分各分部专项施工方案 (32) 1. 施工准备 (32) 1.1施工技术准备 (32) 1.2劳动力进场准备 (33) 1.3施工机具和检测用具准备 (33) 1.4物资准备 (34) 2. 消防报警系统的主要施工方法 (34) 2.1火灾自动报警控制系统概述 (34) 2.2施工流程 (35) 2.3施工准备 (35) 2.4桥架的安装 (35) 2.5系统穿线与接线 (36) 2.6探测器及底座的安装 (38) 2.7手动报警按钮的安装 (39) 2.8模块与消防接线箱的安装 (40) 2.9消防联动设备安装 (40) 2.10火警电话系统 (41) 2.11联动设备的接线 (41) 2.12系统的接地 (41)