文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › S7-200 PLC控制的空调模拟系统

S7-200 PLC控制的空调模拟系统

S7-200 PLC控制的空调模拟系统
S7-200 PLC控制的空调模拟系统

S7-200 PLC控制的空调模拟系统

据《硅谷》杂志介绍,基于西门子S7-200PLC的室内空调负荷模拟系统,它是VAV空调智能评价系统的一部分。本系统能够为VAV空调自控系统提供定量的扰动,能够更有效率,更加准确的评定VAV空调系统及其自控系统的性能。本系统包括人体显热模拟装置、人体散湿模拟装置和PLC控制装置。还介绍PLC系统的硬件连接、软件编程和仿真结果。

目前空调系统的监测方面虽然采用各种传感器技术甚至无线传感器技术,但传统的监测方法无法模拟在空调负荷定量变化条件下,监测空调系统的实际效果及自控系统的控制精度,无法满足用户建筑高品质环境的需求。一种可提供模拟空调负荷定量变化下的准确监测系统对进行空调自控系统的监测十分必要。

本课题来自实际项目,项目主要对空调自控系统的性能进行评价。本系统是该项目

----VAV空调智能监测及评价系统的一部分,为VAV空调智能监测系统提供一个模拟空调负荷条件,为自控系统提供定量的扰动从而定量的判断空调自控系统的性能高。

1系统组成概述

室内温湿度模拟系统为VAV空调智能监测系统提供一个模拟空调负荷条件,为VAV空调自控系统提供了定量监测系统,能够更有效率,为更加准确的评定VAV空调系统及其自控系统的性能提供条件,可以解决目前在VAV空调系统无法定量评价的问题。

本文所介绍的系统是基于PLC控制的室内空调负荷模拟系统。包括人体显热模拟装置、人体散湿模拟装置、PLC控制装置。系统流程图如图1所示。

2人体显热模拟装置

人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和。显热负荷为物质没有相的变化而只有温度的变化时所接受或释放的热量。潜热负荷是没有温度变化而只有相的变化所接受或放出的热量。实际换热过程中,两者存在交替或共存现象。

本系统的空调负荷是指人员的全热负荷,包括人员的潜热负荷和显热负荷,其中显热负荷决定室内温度。通过空调设计手册的查询,26摄氏度时,轻度劳动每个人的显热负荷为58.15W。

PTC是英文PositikeTemperatureCoefficient的缩写,意思是正温度系数,PTC发热元件是具有正温度系数的陶瓷热敏电阻,它是以钛酸钡为主要成分的氧化物陶瓷元件,可根据不同的场合支持各种形状[1]。PTC加热器是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的,表面不带电PTC发热器是一类大功率的需吹风且散热体不带电的PTC发热器,由于安全性能好,应用于很多大功率家用发热器件上。

利用PTC加热器模拟人员的显热负荷,用50W的PTC热敏电阻模拟1个人的显热负荷,制作电阻箱,电阻箱中用六个热敏电阻并联从而模拟6个人的显热。制作五个热电阻箱,通过PLC的控制作用从而模拟出1~30个人定量的显热负荷。

3人体散湿模拟装置

本文设计的室内人体散湿模拟装置,采用等温加湿而不是等焓加湿。等焓加湿是指水吸收空气中的显热而蒸发成蒸汽,又以潜热的形式将热量传给空气;等温加湿是利用外界热源产生蒸汽,然后再将蒸汽混入空气中进行加湿[2]。等焓加湿会改变空气温度,所以会感觉温度低,其实等焓加湿并不是将蒸汽直接输送到空间里,它是将水用物理方法打成很小的水滴,要到空间里进行二次蒸发,蒸发吸收热量,等焓加湿是会降低温度的,等温加湿则不会改变温度,蒸汽一般都是常温的。

本装置采用等温加湿,这样不会影响模拟人体显热负荷,有利于更加准确的模拟室内空调负荷。电极式加湿器、电热式加湿器、干蒸汽加湿器、红外线加湿器等都属于等温加湿。电极式蒸汽加湿器是一种利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净蒸汽,并将蒸汽混合到空气中去,对空气进行加湿的一种设备。本系统选择嘉乐斯乐BFD-02A-09型号的电极加湿器,其电气原理图如图3所示。BFD-02A系列为整体型,其外形简洁独立,安装方便,蒸汽可经由不锈钢喷杆均匀的分布于空调机组或风道,此加湿器是在空调箱或送风管道内对空气进行集中加湿,特别适合于有集中送风系统的场合。加湿器加适量的调节采用外界电位器时,可以定量调节加湿量,模拟信号输出为0-10V,4-20mA。通过查询工作手册,本装置用100g的湿度模拟1个人的散湿量,从而通过PLC的控制用100g~3kg的湿度模拟出1~30个人的散湿量。最终模拟1~30个人的空调负荷。

可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计,它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储程序、执行逻辑运算、顺与控制、定时、计数与计算运算操作等指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程

[3]。

4.1系统功能需求分析

1)利用PLC控制程序运行模拟和演示以1人/min的速度进入室内时1~30个人的空调负荷模拟系统(通过更改定时器延时时间可以改变进入房间的速度)

2)当启动按钮被按下时,一个热电阻接通,同时加湿器释放一个人的湿度,模拟一个人时室内空调负荷。经过一分钟延时后,两个热电阻接通,同时加湿器释放两个人的散湿量,从而模拟两个人时室内空调负荷,以此类推,经过29分钟延时后,模拟30个人的显热负荷和散湿量。

3)其中散湿量部分采用外界电位器调节,可以通过调节PLC模拟量输出来定量调节加湿量,模拟信号输出为0-10V。

4)按下复位键按钮,系统恢复初始状态。

4.2硬件介绍

根据控制系统的需要,本文介绍的系统中可编程控制器采用德国西门子公司生产的

S7-200CPU224型的PLC,该机器结构紧凑,功能强,且具有很高的性价比,使用简单,通过专门的编程软件STEP7-Micro/WIN32创建、测试、仿真和修改PLC程序,使用专用电缆进行程序的上传下载。S7-200PLC能够监视输入状态,改变输出状态以达到控制目的。其硬件电路如图4所示。

本系统还采用了相应的扩展模块,包括一块EM222(8Q)、一块EM223(16I/16Q)和模拟量输出模块EM232。根据控制系统要求定义了2个输入点和、30个输出点和1个模拟量输出,采用手动控制。其中I0.0-I0.1连在主机上,Q0.0-Q1.1连在主机上,Q2.0-Q3.7连在EM223(16I/16Q)的输出端,Q4.0-Q4.3连在扩展模块EM223(8I/8Q)的输出端。

输入端I0.0为按钮输入信号,I0.1为复位信号。输出端Q0.0-Q4.3与热电阻连接。具体输入、输出定义如表1所示。

输入点功能硬件接口输出点功能硬件接口

I0.0启动按钮S1Q0.0-Q1.1热电阻接通TR1-TR10

I0.1复位按钮S2Q2.0-Q3.7热电阻接通TR11-TR26

Q4.0-Q4.3热电阻接通TR27-TR30

表1系统的输入、输出定义

S7-200PLC通过扩展模拟量输出模块EM232的AQW0输出电压值,当模拟的空调负荷人数变化时,系统输出电压成比例变化,接入加湿器成比例定量的控制加湿量。

4.3软件介绍

4.3.1梯形图设计

1)模拟量计算子程序

2)主程序:控制部分

模拟一个人的负荷时

模拟两个人的负荷时

3)主程序:复位部分

4.3.2程序仿真结果如图所示

5模拟系统控制操作注意事项

1)注意操作安全,在连线过程中应保持断电。

2)PLC输入端需接24V直流电压,输出端接220交流电压。

3)核对PLC的输出指示灯显示是否正确,通过上位机监视PLC内部计数是否正确。

6结束语

室内空调负荷模拟系统可以比较形象地模拟实验现象,配合PLC同过控制程序来模拟和演示室不同人数时的室内空调负荷。软件上充分利用了S7-200PLC的系统资源,使程序简洁且层次清晰,减少了程序的执行时间,增强了控制的实时性和可靠性。

基于plc的三层电梯控制系统设计

摘要 电梯是高层建筑不可缺少的运输工具,用于垂直运送乘客和货物,传统的电梯控制系统主要采用继电器--接触器进行控制,其缺点是触点多,故障率高、可靠性差、维修工作量大等,而采用PLC组成的控制系统可以很好地解决上述问题。本论文通过讨论电梯控制系统的组成,阐述可编程控制器(用三菱PLC编程的程序控制方式,提出了三层电梯的程、组成,列出了具体的主要硬件电路、电梯的控制梯形图及指令表。并给出了系统组成框图和程序流程图,在分析、处理随机信号逻辑关系的基础上,提出了计了一套完整的电梯控制系统方案。触点多,故障率高、可靠性差、安装调试周期长、维修工作量大、接线复杂等缺点。使电梯运行更加安全、方便、舒适。在PLC课程设计中,我组设计了一个三层电梯控制系统,并且将西门子公司S7-200系列可编程控制器与其结合并应用起来,在学完《电气控制与PLC应用》课程后,我们在设计过程中较为得心应手,不至于从头开始。整个过程包括了方案讨论,程序设计,程序修改,上机调试等,在程序设计方面花了比较多的时间,主要考虑到电梯分别停在一层、二层和三层时在其他楼层呼叫等各种情况。每当遇到困难时,我组都积极与老师联系讨论,深入分析研究问题,在整个过程中,我与我的组员都相互配合,相互学习。 关键字:PLC;电梯;升降;梯形图;系统组成框图

In this paper The elevator is an indispensable means of transport for the high-rise building, used for vertical transporting passengers and cargo, the traditional elevator control system mainly adopts relay - contactor to control, its shortcomings is the number of contact, such as high failure rate and poor reliability, maintenance workload is big, and composed of PLC control system is a good way to solve the above problems. Through discussing the composition of the elevator control system, this paper expounds the programmable controller (with mitsubishi PLC programming way of process control, puts forward the three layers of elevator ride, and lists the specific of the main hardware circuit, elevator control ladder diagram and instruction list. And the system composition block diagram and program flow chart is given, based on the analysis, processing, on the basis of random signal logic relation, put forward the plan for a complete set of the elevator control system scheme. Contact, high failure rate, poor reliability, installation and debugging cycle is long, maintenance workload, such as complex wiring faults. Make the elevator running more safe, convenient and comfortable. In the PLC course design, I have come up with a three layers of elevator group control system, and the Siemens S7-200 series programmable controller and its application and combining, after completing the curriculum, electrical control and PLC application we in the design process is relatively with ease, not from the beginning. The whole process including the solution discussion, program design, program changes, computer debugging, etc., spent more time on program design, main consideration to the elevator stop on the first floor, respectively the second and third floors in other situations such as floor call. Whenever encounter difficulties, I actively

远程空调集中控制系统方案

远程空调集中控制系统方案

一、应用背景 随着经济的发展以及国家对教育的重视,很多学校已经开始在教室、宿舍、图书馆等学生学习、生活的,娱乐等室内环境中安装了空调,以确保给学习一个舒适的环境,强调舒适的同时,空调的管理以及节能环保也是一个不能忽略的问题,例如:在教室环境中使用空调,如果把空调的操作权放给学生或是上课老师,空调将可能会被长期的处在18 度制冷工作状态高负荷运行,在盛夏空调每调高 1 度,可降低7%至10%的用电负荷,从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4 至5 摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,甚至得"空调病",另外如果谁都可以开关空调,空调的损坏率也非常高。同样,安装在图书馆、办公楼里的空调一样会面临以上的问题,使用一种可以集中控制空调的系统,由指定的工作人员对全校的所有空调进行集中控制管理,当夏天室内温度过低时可以自动调高空调的温度,或者关闭空调,保持在一个舒适节能的温度范围。 二、产品简介 M790是深圳市凯路创新科技有限公司自主创新研制出的以节能、远程集中控制为目的一种新型学习型空调远程控制器(以下简称控制器),控制器能学习所有带有遥控器的空调及其它设备的红外码值。模拟遥控器发送控制指令,控制器控制空调不需要改装或拆装空

调。使空调远程控制更智能,更简单。控制器主要功能是用户可以利用远程PC 机通过后台控制软件实现对空调的开关、温度、风速、运行模式等进行控制,控制器自带温度传感器能感知其所在地的温度信息,通过温度的实时监测、后台系统的温控策略实现空调的自动开关,自动温度调节,风速调节,保持空调所在地的温度处于指定的合理状态范围,从而达到节能、远程集控的目的。 三、产品主要功能 ?红外遥控学习功能,可学习空调遥控器控制代码; ?在PC 机上集中远程控制空调; ?远程手动开关空调; ?远程手动调整空调温度; ?远程手动调整空调运行模式; ?远程采集空调控制器所在地温度(因空调控制器安装的位置不 同,可能与空调出风口温度存在误差); ?允许使用空调机原配遥控器现场设置空调温度等状态(不影响 原空调的各种功能及使用); ?控制器不直接接触空调,使用红外控制空调(安装时无需拆开 空调); ?远程定时开关空调; ?根据设定的温度远程自动开关空调;

基于PLC的电梯控制系统设计报告

《基于PLC的电梯电梯控制》 课程设计 学生姓名:李锦文 学号: 6100310066 专业班级:自动化101班 指导老师:曾芸 2014年 01 月 14日

目录 一、概述 1、PLC控制技术简介 (2) 2、PLC的分类和特点 (2) 3、PLC的结构和工作原理 (3) 4、PLC程序的表达方式 (3) 5、PLC的工作方式 (5) 二、PLC的系统硬件设计 1、可编程控制器机型的选择 (5) 2、输入/输出模块的选择 (6) 3、输入/输出端地址分配 (6) 4、输入/输出端接线图 (8) 三、PLC的系统软件设计 1、PLC控制功能流程图 (9) 2、PLC梯形图程序设计 (10) 四、总结 (12) 五、心得体会 (13) 六、参考文献 (13)

一、概述 (一)PLC控制技术简介 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 可编程序控制器,是微机技术与继电器常规控制技术相结合的产物,是在顺序控制器和微机控制器的基础上发展起来的新型控制器,是一种以微处理器为核心用作数字控制的专用计算机。它不仅充分利用微处理器的优点来满足各种工业领域的实时控制要求,同时也照顾到现场电气操作维护人员的技能和习惯,摒弃了微机常用的计算机编程语言的表达方式,独具风格地形成一套以继电器梯形图为基础的形象编程语言和模块化的软件结构,使用户程序的编制清晰直观、方便易学,调试和查错都很容易。用户买到所需的PLC后,只需按说明书或提示,做少量的安装接线和用户程序的编制工作,就可灵活而方便地将PLC应用于生产实践。 (二)PLC的分类与特点 PLC一般可按I/O点数和结构形式分类。按I/O点数可分为小型、

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

001中央空调监控系统设计方案

中央空调监控系统设计方案 一、引言 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。

PLC电梯控制系统文献综述

毕业设计(论文) 文献综述 设计(论文)题目:四层电梯PLC控制系统设计 学院名称:机械工程学院 专业:机械设计制造及其自动化 学生姓名:学号: 指导教师: 2012年12 月25 日 一、前言 随着我国经济的发展,城市中涌现出越来越多的高层建筑,而与之配套的电梯已成为人们日常生活中不可缺少的工具。同时,由于城市老龄化问题的日益突出,多层建筑同样也有使用电梯的要求。电梯作为现代智能建筑的代步工具,方便了人们的生活、节省了时间和体力,也越来越显示出它的重要作用。电梯质量

的好坏在很大程度上取决于它的控制系统。传统的电梯自动控制系统由继电器——接触器进行控制,其缺点是触点多、接线复杂、故障率高、可靠性差、维修工作量大等。而采用PLC组成的控制系统很好地解决上述问题,它具有工作可靠性高、灵活性和通用性高、编程简单、使用方便、抗干扰能力强等优点,它使电梯运行更加安全、方便。因此,开发设计由PLC组成的控制系统是非常有必要的。 二、电梯的发展历史 人类利用升降工具运输货物、人员的历史非常悠久。早在公元前2600年,埃及人在建造金字塔时就使用了最原始的升降系统,这套系统的基本原理至今仍无变化:即一个平衡物下降的同时,负载平台上升。早期的升降工具基本以人力为动力。1203年,在法国海岸边的一个修道院里安装了一台以驴子为动力的起重机,这才结束了用人力运送重物的历史。英国科学家瓦特发明蒸汽机后,起重机装置开始采用蒸汽为动力。紧随其后,威廉?汤姆逊研制出用液压驱动的升降梯,液压的介质是水。在这些升降梯的基础上,一代又一代富有创新精神的工程师们在不断改进升降梯的技术。然而,一个关键的安全问题始终没有得到解决,那就是一旦升降梯拉升缆绳发生断裂时,负载平台就一定会发生坠毁事故。 生活在继续,科技在发展,电梯也在进步。150年来,电梯的材质由黑白到彩色,样式由直式到斜式,在操纵控制方面更是步步出新——手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、人机对话等等,多台电梯还出现了并联控制,智能群控;双层轿厢电梯展示出节省井道空间,提升运输能力的优势;变速式自动人行道扶梯的出现大大节省了行人的时间;不同外形——扇形、三角形、半菱形、半圆形、整圆形的观光电梯则使身处其中的乘客的视线不再封闭。如今,以美国奥的斯公司为代表的世界各大著名电梯公司各展风姿,仍在继续进行电梯新品的研发,并不断完善维修和保养服务系统。调频门控、智能远程监控、主机节能、控制柜低噪音耐用、复合钢带环保——一款款集纳了人类在机械、电子、光学等领域最新科研成果的新型电梯竞相问世,冷冰冰的建筑因此散射出人性的光辉,人们的生活因此变得更加美好。 当今世界上最大的电梯生产企业是美国的奥蒂斯电梯公司,其产量约占世界电梯产量的25%。此外,瑞士迅达电梯公司、芬兰柯尼电梯公司及后起之秀的日本日立、三菱公司在国际电梯业也有一定的声誉。 1900年,美国奥蒂斯电梯公司通过代理商Tullock & Co.获得在中国的第1份电梯合同——为提供2台电梯。从此,世界电梯历史上展开了中国的一页。 据统计,中国在用电梯34.6多万台,每年还以约5万~6万台的速度增长。电梯服务中国已有100 多年历史,而中国在用电梯数量的快速增长却发生在改革开放以后,目前中国电梯技术水平已与世界同步。

基于PLC的电梯控制系统设计中英文翻译部分 - 副本

本科毕业设计(论文)中英文对照翻译 院(系部)电气工程与自动化 专业名称电气工程及其自动化 年级班级 学生姓名 指导老师 2013年6月1日

Elevator System Based on PLC Composed by the order of relay control system is a realization of the first elevator control method. However, to enter the nineties, with the development of science and technology and the widespread application of computer technology, the safety of elevators, reliability of the increasingly high demand on the relay control weaknesses are becoming evident. Elevator control system relays the failure rate high, greatly reduces the reliability and safety of elevators, and escalators stopped often to take with the staff about the inconvenience and fear. And the event rather than taking the lift or squat at the end of the lift will not only cause damage to mechanical components, but also personal accident may occur. Programmable Logic Controller (PLC) is the first order logic control in accordance with the needs of developed specifically for industrial environment applications to operate the electronic digital computing device. The PLC biggest characteristics lie in: The electrical engineering teacher already no longer electric hardware up too many calculations of cost, as long as order the importation that the button switch or the importation of the sensors order to link the PLC up can solve problem, pass to output to order the conjunction contact machine or control the start equipments of the big power after the electric appliances, but the exportation equipments direct conjunction of the small power can. PLC internal containment have the CPU of the CPU, and take to have an I/ O for expand of exterior to connect a people's address and saving machine three big pieces to constitute, CPU core is from an or many is tired to add the machine to constitute, mathematics that they have the logic operation ability, and can read the procedure save the contents of the machine to drive the homologous saving machine and I/ Os to connect after pass the calculation; The I/ O add inner part is tired the input and output system of the machine and exterior link, and deposit the related data into the procedure saving machine or data saving machine; The saving machine can deposit the data that the I/ O input in the saving machine, and in work adjusting to become tired to add the machine and I/ O to connect, saving machine separately saving machine RAM of the procedure saving machine ROM and dates, the ROM can do deposit of the data permanence in the saving machine, but RAM only for the CPU computes the temporary calculation usage of hour of buffer space.

中央空调自动控制系统设计说明概要

自控系统介绍 一、概述 随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。因此,采用自动化监控系统技术及计算机管理已成为现代建筑最重要的管理手段。它可以大量的节省人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。 建筑自动化监控系统(Building Automation System,简称BAS),实质上是一套中央监控系统(Central Control Monitoring System, 简称CCMS),有时称为综合中央管理系统。现阶段已广泛应用于各类建筑领域,以提供对各类建筑物内设备进行高效率管理与控制的有效途径。 BA系统的主要功能是: 对机电设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化; 以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化; 以安全状态监视和灾害控制为中心的安全管理自动化; 以节能运行为中心的能量管理自动化。 机房集中监控系统是智能建筑系统中最重要的子系统之一,这可以从以下几方面看出: 智能建筑设备控制中机房设备相对比例较大,控制流程和技术较复杂,涉及自动控制、通信、计算机、图形及显示技术等。 机房集中监控系统,它不仅涉及对大厦的电、风、水等设备进行控制,而且与大厦的IT(信息技术)应用了有紧密的联系。 机房集中监控系统技术发展十分迅速,控制网络技术的突破性进展给楼宇控制领域带来巨大的影响。 机房集中监控系统是智能化工程中投资较大的部分。 1、系统的必要性 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、暖通设备、等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。所以机房的集中管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,本自控方案实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

PLC电梯控制系统的设计

河南工业职业技术学院 毕业设计 题目 PLC电梯控制系统的设计系院电气工程系 专业电气自动化 班级 05311 学生姓名林鹏翔 学号 26 指导教师史增芳

前言 随着电子技术的发展,当前数字电器系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。推动该潮流发展的引擎就是日趋进步和完善的PLC设计技术。目前数字系统的设计可以直接面向用户需求,根据系统的行为和功能的要求,自上而下的完成相应的描述、综合、优化、仿真与验证,直接生成器件。上述设计过程除了系统行为和功能描述以外,其余所有的设计几乎都可以用计算机来自动完成,也就说做到了电器设计自动化这样做可以大大的缩短系统的设计周期,以适应当今品种多、批量小的电子市场的需求。 电器设计自动化的关键技术之一是要求用形式化的方法来描述数字系统的硬件电路,即要用所谓的硬件语言来描述硬件电路。所谓硬件描述语言及相关的仿真、综合等技术的研究是当今电器设计自动化领域的一个重要课题。 PLC的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的PLC各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统PLC是无法完成的。然而基于PC 通信的PLC,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的PLC无论在功能和实际应用上,都具有传统PLC无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。

目录 1.前言 2.电梯控制基本概念 3.电梯控制的组成 4.电梯控制的移动 5.电梯PLC系统的模拟组态 6.货运电梯重量超载的控制 7.总结 8.参考文献

2. PLC电梯控制的基本概念 电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。 电梯控制系统原理框图如图1所示,主要由轿箱内指令电路、门厅呼叫电路、主拖动电机电路、开关门电路、档层显示电路、按钮记忆灯电路、楼层检测与平层检测传感器及PLC电路等组成的。 电梯控制系统的硬件结构如图2所示。包括按钮编码输入电路、楼层传感器检测电路、发光二极管记忆灯电路、PWM控制直流电机无线调速电路、轿箱开关电路、楼层显示电路及一些其他辅助电路等。为减少PLC输入输出点数,采用编码的方式将31个呼叫及指层按钮编码五位二进制码输入PLC PLC系统的其它设备 1 编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。 2 人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。 3 输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。

PLC电梯控制系统

组态软件在PLC电梯控制系统中的应用的文献综述 姓名:王娟 专业:电气064 【关键词】电梯可编程控制器PLC 组态软件 前言: 在现代社会和经济活动中,计算机技术、自动控制技术和电力电子技术得到了迅速的发展,电梯已经成为城市物质文明的一种标志。特别是在高层建筑中,电梯是不可缺少的垂直运输设备。随着高层建筑飞速发展的今天,电梯行业也随之进入了新的发展时期,电梯控制技术已经发展到了调频调压调速,其逻辑控制也由PLC代替原来的继电器控制,其许多功能是传统的继电器控制系统无法实现的。

第一章PLC 电梯组态软件简介 1.1 PLC的定义 可编程控制器,简称PLC(Programmable logicController),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置,是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性[1]。 1.2 S7-200的特点 S7-200系列出色表现在几个方面:极高的可靠性极丰富的指 令集易于掌握便捷的操作丰富的内置集成功能实时特性 强劲的通讯能力丰富的扩展模块 1.3 S7-200,CPU 224 本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI

三层电梯PLC控制系统设计方案报告

三层电梯PLC控制系统设计方案报告

PLC课程设计报告题目:三层电梯PLC控制系统设计 院别: 姓名: 学号: 指导教师: 日期:

摘要 本设计主要利用欧姆龙系统完成。主要介绍了3层电梯的PLC的特点、PLC的功能、发展趋势、PLC控制电梯的软、硬件设计。在示意图、接线图、电梯的控制梯形图、指令表、和程序流程图的基础之上提出了PLC的编程方法。 可编程控制系统(Programmable Logic Controller)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。由于它可通过软件来改变控制过程,而且具有体积小、组装维护方便、编程简单、可靠性高、抗干扰能力强等特点,已广泛应用于工业自动化控制控制的各个领域,大大推进了机电一体化的进程。 电梯是高层建筑不可缺少的运输工具,用于垂直运送乘客和货物,传统的电梯控制系统主要采用继电器--接触器进行控制,其缺点是触点多,故障率高、可靠性差、维修工作量大等,而采用 PLC组成的控制系统可以很好地解决上述问题,使电梯运行更加安全、方便、舒适。目前PLC在电梯行业已得到广泛应用。在层数和控制功能较少的场合,采用PLC控制较为方便。

目录 第一章三层楼电梯自动控制 (3) 一.电梯设计要求 (4) 二.电梯设计分析 (5) 1.分析被控对象 (5) 2.分配PLC的输入/输出端子 (5) 3.统计输入、输出点数并选择PLC型号 (7) 4.输入/输出端子接线图 (8) 5.运动形式分析 (8) 6.助记符 (15) 三.硬件配置设计 (19) 1. 电梯控制构成 (20) 2. 主电路 (21) 四.型号规格 (22)

中央空调PC集中控制系统解决方案

中央空调PC集中控制系统解决方案 2018-01-10 一,中央空调集中控制系统总述 超大液晶双温显示中央空调网络集中控制温控器,可控制2/3线式阀门和三速风,智能化根据房间温度选择风速,根据房间温度自动调节阀门的开关,使人体舒适。 我们是专业的酒店中央空调网络集中控制器、集中网络空调485网络温控器生产商,我们有一流的技术研发人员,协议可以根据贵方的要求来调整,灵活的技术应用,方便你我。 怎样的集中控制485网络温控器才是好的: 1、稳定网络温控器不稳定那就和普通温控器差不多,反而会给你带来心灵上的烦忧。所以一个稳定的485温控器很重要。 2、不耐用,花了这么多的钱,产品品质不好,采用的元器件不好,比如用的不耐用的芯片,不耐用的继电器,不耐用的变压器等等,那么会发生什么呢?可想而知,产品使用周期短,没用多久出毛病了又得从而更换新的,花钱费时间,实在划不来。 稳定性强,标准的MODBUS协议,高级软硬件开发工程师,和我们的工程师交流你会发现是那么的专业。 耐用性我们的产品采用的都是优秀的品牌产品,质量上可靠性强,也经得起考验。产品稳定性从何而来,莱安你值信赖,也是你值得信l赖的控制器开发合作伙伴。 二、技术参数 1.额定电压:220VAC(1±10%),50/60Hz; 2.自身功耗:<1.5W;

3.负载电流:<5A(阻性负载); 4.控温精度:±1℃(1-10可调); 5.控温范围:5.0℃(0-25可调)~35.0℃(25-85可调); 6.外形尺寸:86mm×86 mm×13mm(面板:高×宽×厚); 7.材料和颜色:白色PC/ABS阻燃材料(颜色可以定制)。 三、网络温控器可实现如下功能: 1、所以末端温控器联网控制后,每台温控器都可以在电脑终端进行远程集中控制。 2、可以在电脑终端观察到没个温控器的工作状态:风速档位开关机状态模式运行状态,设定温度、实际测量温度值都可在电脑终端查看到。 3、可以在电脑终端控制每个温控器比如设定温度风速调整开关机转换模式转换。 四、方案约定: (1)、每个数据采集卡(串口服务器)最多可以带32个温控器,每台电脑可以控制最多64个数据采集卡 (2)、具体每个数据采集卡带温控器数量有布线方便决定, (3)、本工程中需要使用温控器为N台 (4)、初步计算数据采集卡的数量为:N/ 32 = ?(具体使用采集卡数量得根据楼房房间的多少,而定) (5)、RS232-485转换器的个数:1个 (6)、PC电脑: 1台 (7)、集中控制软件:1套 (8)、布线:

基于PLC的电梯控制系统设计报告

《基于PLC的电梯电梯控制》课程设计 学生:锦文 学号:6100310066 专业班级:自动化101班 指导老师:曾芸 2014年 01 月 14日

目录 一、概述 1、PLC控制技术简介 (2) 2、PLC的分类和特点 (2) 3、PLC的结构和工作原理 (3) 4、PLC程序的表达方式 (3) 5、PLC的工作方式 (5) 二、PLC的系统硬件设计 1、可编程控制器机型的选择 (5) 2、输入/输出模块的选择 (6) 3、输入/输出端地址分配 (6) 4、输入/输出端接线图 (8) 三、PLC的系统软件设计 1、PLC控制功能流程图 (9) 2、PLC梯形图程序设计 (10) 四、总结 (12) 五、心得体会 (13) 六、参考文献 (13) 一、概述

(一)PLC控制技术简介 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 可编程序控制器,是微机技术与继电器常规控制技术相结合的产物,是在顺序控制器和微机控制器的基础上发展起来的新型控制器,是一种以微处理器为核心用作数字控制的专用计算机。它不仅充分利用微处理器的优点来满足各种工业领域的实时控制要求,同时也照顾到现场电气操作维护人员的技能和习惯,摒弃了微机常用的计算机编程语言的表达方式,独具风格地形成一套以继电器梯形图为基础的形象编程语言和模块化的软件结构,使用户程序的编制清晰直观、方便易学,调试和查错都很容易。用户买到所需的PLC后,只需按说明书或提示,做少量的安装接线和用户程序的编制工作,就可灵活而方便地将PLC应用于生产实践。 (二)PLC的分类与特点 PLC一般可按I/O点数和结构形式分类。按I/O点数可分为小型、中型和大型几类。一般小于512点为小型PLC。512~2048点为中型,2048点以上为大型PLC。按结构形式可分为整体式和模块式两类。整体式PLC又称为单元式或箱体式。整体式PLC是将电源、CPU、I/O 部件都集中在一个机箱,其结构紧凑、体积小、价格低。模块式PLC

中央空调温度控制系统

过程控制课程设计报告 ——中央空调温度控制系统 一、课程设计目的 1、熟悉并掌握组态王软件的基本使用; 2、通过组态王软件的使用,进一步掌握了解过程控制理论基础知识; 3、培养自主查找资料、收索信息的能力; 4、培养实践动手能力与合作精神。 二、选题背景 随着计算机技术、信息技术、控制理论的快速发展,人们对生活质量和工作环境的要求也不断增长,智能建筑应运而生。中央空调是智能建筑的重要组成部分,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%~70%,因此中央空调系统的监控是楼宇自动化系统研究的重点。在民航业中,中央空调系统是航站楼内最为重要的系统之一,其系统的性能直接影响到旅客的感受。 三、设计任务 由于中央空调系统非常复杂,本设计选取温度作为主要被控对象,使用组态王设计温度监控画面,能实现被控环境的温度设定并实时监控温度的变化趋势,控制器采用PID控制算法,可以在监控界面上对PID参数进行整定,实现稳态误差小于5%。 四、详细设计 1、监控界面说明 监控界面主要由三部分组成:系统组成部分、PID调节部分和显示部分,如图1所示。 系统组成部分位于画面左上侧,由被控环境、温度传感器、A/D模块、控制器、D/A模块、变频器、风机和管道组成。温度传感器检测被控环境的温度,经过A/D模块传送至控制器,与温度设定值比较,输出控制值,经D/A模块传送至变频器,控制风机的转速。值0-10对应管道流速,0为不流动,10为最快,运行时点击“系统运行”按钮,管道出现流动效果。 PID调节部分位于画面右侧,包括PID控件、环境温度设定显示按钮和PID参数输入按钮。利用系统PID控件内置的PID实现温度的控制,点击相应的按钮可输入值。 显示部分位于画面左下侧和右上侧,包括实时温度曲线、历史温度曲线、报警窗口和实

多联机空调与集中式中央空调方案设计比较

多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 陆妍杰 摘要:本文对多联机与集中式中央空调在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。 关键词:多联机冷水机组风冷热泵机组造价运行费用 本文以南通某单位食堂改造项目为例,谈谈多联机组与传统型集中式中央空调系统的各自优缺点,并进行性价比较分析。 ●项目概况: 南通某单位食堂原建筑面积1600㎡左右,现改造后建筑面积增加到2300㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工食堂,包厢,会议室等。每层建筑面积约650㎡,根据甲方要求现增设中央空调设计。 ●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取310W/㎡,空调面积约2000㎡,总冷负荷为620KW。 ●比较方案: ◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管 ◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管 ◆多联机中央空调 1原理比较 1.1螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压