分部工程设备及主要材料产品质量证明文件汇总表

GD2302002 单位(子单位)工程名称

所属子分部(系统)/分项(子系统)

工程名称

安装单位

序号设备及主要材料名称、型号、

规格

产品质量证明文件(含出厂合格证及检

验报告等)名称

份数安装系统、部

位、区、段

卷内页码

代表数量

0 1

填表人:项目专业质量检查员:项目质量技术负人:

年月日年月日年月日气体灭火系统安装工程检验批质量验收记录表

GD50263-97 GD2405SZ005

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称气体灭火系统工程

验收部位、区、段项目经理(负责人)

施工单位

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

灭火剂贮存容器安装1 贮存容器内灭火剂充装与增压第3.2.1条

2 操作面距墙或操作面之间的距离第3.2.2条

3 贮存容器上压力表的安装第3.2.3条

4 贮存容器的支、框架安装第3.2.4条

5 贮存容器的标识第3.2.5条

集流管制作与安装1 集流管制作第3.3.1条

2 集流管强度、严密性试验第3.3.2-3条

3 集流管安装第3.3.4-5条

4 集流管刷油第3.3.6条

5 集流管泄压装置安装第3.3.7条

选择阀安装1 选择阀操作手柄安装第3.4.1条

2 螺纹连接选择阀的安装第3.4.2条

3 选择阀的标识第3.4.3条

阀驱动装置安装1 电磁驱动装置电气连线第3.5.1条

2 拉索式手动驱动装置安装第3.5.2条

3 重力驱动式机械驱动装置安装第3.5.3条

4 气动驱动装置安装第3.5.4条

5 气动驱动装置的管道安装第3.5.5条

6 气动驱动装置的管道试验第3.5.6条

灭火剂输送管道施工1 无缝钢管连接及防腐第3.6.1条

2 穿过墙、板处的套管安装第3.6.2条

3 管道支、吊架安装第3.6.3条

4 三通管接头的分流应水平安装第3.6.4条

管道的 1 灭火剂输送管道强度试验第3.7.1-4条

1 0

吹扫、试验和涂漆2 管道气压严密性试验第3.7.5条

3 灭火剂输送管道吹扫第3.7.6条

4 灭火剂输送管道刷油第3.7.7条

喷嘴安装1 喷嘴安装第3.8.1条

2 核对喷嘴型号、规格及喷孔方向符合设计要求

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师(建设单位项

目专业技术负责人):年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

气体灭火系统调试报告

GD2302SZ009

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称

验收部位、区、段

安装单位项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号

项目分类项目结果

技术资料完整性检查1.设计说明书,施工图及设计变更文字记录

2.施工记录和隐蔽工程中间验收报告

3.系统及其主要组件的使用维护说明书

4.系统组件、管道材料及管道附件的检验报告和出厂合格证

系统组件、管道及管道附件安装质量检查1.系统组件、管道材料及管道附件的型号、规格和数量

2.系统主要组件及管道安装质量

模拟喷气试验1.有关控制阀门的工作状况

2.有关声、光报警信号显示,及联动功能

3.试验气体所喷入的防护区

4.系统的可靠性

1

0 1

备用灭火剂贮存容器切换

操作试验1.有关控制阀门的工作状况

2.有关声、光报警信号显示,及联动功能

3.试验气体所喷入的防护区

安装单位检查结果

专业工长(施工员) 测试人员

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位

检查结论专业监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

气体灭火系统工程质量验收记录

GD2302SZ010

单位(子单位)

工程名称

结构类型层数

施工单位技术部门负责

质量部门负

责人

分包单位分包单位负责

分包技术负

责人

分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见

1 灭火剂贮存容器安装

2 集流管制作与安装

3 选择阀安装

4 阀驱动装置安装

5 灭火剂输送管道施工

6 管道的吹扫、试验和涂漆

7 喷嘴安装

0 1

隐蔽工程验收

灭火剂贮存容器检查

选择阀、液体单向阀、高压软管、气体单向阀、组合分配系统集流管试验

气体灭火系统灭火剂输送管道试验

水泵检查试运装

安全和功能检验(检测)报告

观感质量验收

验收单位分包单位:

项目经理:

年月日施工单位:

项目经理:

年月日

设计单位:项目负责人:

年月日

监理单位:总监理工程师:

年月日

建设单位:

建设单位项目专业负责人:

年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制气体灭火系统灭火剂输送管道试验记录

GD2302SZ008

单位(子单位)工程名称子分部(系统)工程名称验收部位、区、段

安装单位项目经理

(负责人)

0 1

施工执行标准名称及编号

防护区名试验数据

项目

强度试验

介质名称压力(MPa) 时间(min) 试验结果

严密性试验

介质名称压力(MPa) 时间(min) 试验结果

吹扫试验

介质名称压力(MPa) 时间(min) 试验结果

安装单位检查结果

专业工长(施工员) 测试人员

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位

检查结论专业监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制气体灭火系统灭火剂贮存容器检查记录

GD2302SZ006

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称

验收部位、区、段

0 1

安装单位项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号

生产厂名

国家质量检测中心检验报告编号检测日期产品出厂合格证编号出产日期

瓶组编号型号规格

充装压力(MPa) 充装量(Kg)

检查结果

设计

实测

设计

实测

环境温

度(℃)

压力

(MPa)

环境温

度(℃)

压力

(MPa)

安装单位检查结果

专业工长(施工员) 测试人员

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位检

查结论专业监理工程师年月日

(建设单位项目专业技术负责人):

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

气体灭火系统验收表

GD2302SZ011

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位

项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号

分项验收意见

综合验收意见

序号 主要项目

分项内容

主要技术要求

合格 不合格 合格 基本合格 不 合格 1 技术资料文件

1.竣工图和设计变更文字记录 竣工图、设计变更及有关资料齐全

2.隐蔽工程验收资料

吊顶墙体等隐蔽处管线资料齐全 3.管网冲洗、试压记录

符合设计要求及GB50363-97的试压要求 4.调试记录、及验收技术资料

安装调试记录,测试验收人员等资料齐全 5.系统组件、管道材料及附件的检验报告和出厂合格证、使用维护说明书 检验报告和出厂合格证、维护说明书等资料齐全

2

防护区和贮瓶间检 1.防护区的设置条件 符合GB50263-97验收规范5.2.1要求 2.防护区的安全设置 符合GB50263-97验收规范5.2.2要求 3.贮瓶间的设置条件 符合GB50263-97验收规范5.2.3要求 4.贮瓶间的安全设施

符合GB50263-97验收规范5.2.3要求 3 管道及系统组

件检查

1.管道及其附件安装质量 符合GB50263-97验收规范3.1-3.6要求

2.支、吊架的安装质量 符合GB50263-97验收规范

3.6.3要求 3.喷嘴的型号、数及安装质量

符合GB50263-97验收规范3.8要求

4.贮存容器的安装及灭火剂充装量、贮存压力 符合GB50263-97验收规范3.2要求,符合图纸设计要求

5.设备的手动操作点设标志

符合GB50263-97验收规范5.3.6要求

6.集流管的安装质量和泄压装置

的泄压方向

符合GB50263-97验收规范3.3要求

7.阀驱动装置的安装质量 符合GB50263-97验收规范3.5要求 8.选择阀的安装质量

符合GB50263-97验收规范3.4要求 4

功能试验 1.模拟自动启运行试验 符合GB50263-97验收规范5.4要求 2.模拟喷气试验

符合GB50263-97验收规范4.23-4.24要求

验收意见

参加验收

单位 监理单位

建设单位 设计单位

施工单位

验收日期: 年 月 日

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

气体灭火系统主要配件试验记录

GD2302SZ007

单位(子单位)工程名称

0 1

0 1

子分部(系统)工程名称验收部位、区、段

安装单位项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号

生产厂名

产品出厂合格证编号出厂日期国家质量检测中心检验报告编号检测日期

编号配件名称型号规格

强度试验严密性试验

检查结果时间

(min)

压力

(MPa)

时间

(min)

压力

(MPa)

选择阀

液体单向阀

气体单向阀

高压软管

集流管

安装单位检查结果

说明书、合格证、检验证、装箱单等检查:

设备外观检查(损伤、损坏、锈蚀情况,零件是否齐全):

随箱附零配件、工具检查记录:(按装箱单检查)

对设备缺陷的处理意见:

备注:

生产厂家

(供应商)检查

结果代表:年月日

安装单位检

查结果

检查人:

专业工长(施工员):年月日

监理(建设)

单位检查意见专业监理工程师(建设单位

项目专业技术负责人):年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表

GB 50242-2002

GD2405002

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称室内给水系统工程

验收部位、区、段

安装单位项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

1 室内消火栓试射试验设计要求

一般项目1

室内消火栓水龙带在箱内

安放

第4.3.2条2

栓口朝外,并不应安装在

门轴侧

栓口中心距地面1.1 m

允许偏差

±20 mm

阀门中心距箱侧面140 mm

距箱后内表面100 mm

允许偏差

±5 mm 消火栓体安装的垂直度

允许偏差

3 mm

安装单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

0 1

项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师(建设单

位项目专业技术负责人):年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

水泵安装记录

GD2302014SZ

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称

安装部位、区、段

安装单位项目经理(负

责人)

施工执行标准名称及编号

水泵型号规格水泵出厂编号

减震器与水泵及水泵基础的连接状况

0 1

整体安装解件安装检查项目

标准(设计)要求实测标准(设计)要求实测立式泵体垂直度偏差(‰)

纵向

卧式泵体水平度偏差(‰)

横向

轴向倾斜(‰)

联轴器两轴芯

的偏差

径向位移(mm)

附图(或说明)

专业工长(施工员) 施工班组长

安装单位检查结果

项目专业质量检查员:年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

水泵检查试运转记录

GD2302015SZ

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称

安装部位、区、段

安装单位项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号

设备型号及性能参数

水泵型号出厂编号扬程(m) 流量(m3/h)

电机型号功率(KW) 额定电压(V) 额定电流

(A)

检查记录

各固定连接部位是否有松动压力表是否灵敏、准确、可靠润滑油是否正常盘车是否灵活

电机绕组对地绝缘电阻(MΩ)电机转向是否与泵的转向相符

试运转记录

轴承最高温度(℃) 电动机

泵(机) 电动机

电压(V)

实测电流(A)

允许实测允许实测A相B相C相连续运行时间年月日时分至时分环境温度(℃)

安装单位检查结果专业工长(施工员) 测试人员

0 1

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位

检查结论专业监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

消防系统设备维护检查表

系统组件数量检查:

消防水泵消火栓消防水带箱消防水带

水枪头其他

检查项目:日检/周检/月检/季检

项目维修内容系统/组件正常系统/组件不正常维护/跟进事项

日检项目

1 消防设备的房间整洁程度检

2 消防设备外部部分检查(是

否任何腐蚀或油漆脱落现

象)

3 消防水泵的润滑机油液位检

4 水源控制阀外观检查

5 消防水池水源结冰检查(若

有需要)

月检项目

6 消防水池水位检查

7 电动消防水泵启动运转测试

8 电动消防水泵电压检查

伏特

9 电动消防水泵电流检查

安培

10 电动消防水泵运转供水压力

检查帕斯卡

11 消火栓外部检查

12 消防箱检查

13 消防箱配备检查

14 消防水带、水带接驳口检查

15 水枪头检查

16 控制阀门的接口及附件检查

季检项目

17 室外阀门井控制阀门检查

18 消防栓出水测试

19 水带及水枪带防水测试

20 部件功能检查

巡检员签名巡检日期主管签名

消火栓系统工程质量验收记录

GD2302SZ017

单位(子单位)

工程名称

建筑物类型层数

施工单位技术部门负责

质量部门负

责人

分包单位分包单位负责

分包技术负

责人

分项工程名称检验批数施工单位评定验收意见

1 消防水泵和稳压泵安装

2 消防水箱安装和消防水池施工

3 室内给水管道及配件安装

4 室外给水管道及配件安装

5 消防水泵接合器安装

6 室内外消火栓安装

质量控制资料材料设备进场申报、审批隐蔽工程验收

阀门安装前试验

管道(设备)水压试验管道系统冲洗

水泵检查试运装

安全和功能检验(检测)报告

观感质量验收

0 1

验收单位分包单位:

项目经理:

年月日施工单位:

项目经理:

年月日设计单位:

项目负责人:

年月日监理单位:

总监理工程师:

年月日

建设单位:

建设单位项目专业负责人:

年月日

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制消火栓系统联动调试报告

GD2302SZ016

单位(子单位)工程名称

子分部(系统)工程名称

验收部位、区、段

安装单位项目经理(负责人)

施工执行标准名称及编号

项目分类项目结果

技术资料完整性检查1.设计说明书,施工图及设计变更记录

2.施工记录和隐蔽工程中间验收报告

3.系统及其主要组件的使用维护说明书

4.系统组件、管道材料及管道附件的检验报告和出厂合格证

系统管道及组件安装

质量检查1.系统管道及组件安装质量

2.室内外消火栓布置符合图纸设计要求

3.水泵、接合器安装符合规范要求

水泵启停试验1.手动启停泵、消防中心启停泵

2.远控信号启停泵

3.稳压装置自动启停

4.主、备泵切换的可靠性

水源1.天面水箱有效容积m3

2.消防水池蓄水m3

3.市政水是否接通

0 1

模拟喷水试验1.按设计流量布水枪

2.喷水充实水柱符合设计压力

安装单位检查结果

施工执行标准名称及编号分项验收意见综合验收意见

序号主要

项目

分项内容主要技术要求合格不合格合格

基本

合格

合格

1 技术

资料

1.图纸、文件

设计图纸及设计修改变更文件、有关批件、

地质资料齐全

0 1

日常消防安全检查表

日常消防安全检查表 部门:工段: 项目序 号 检查内容 检查 结果 存在问题和隐患整改结果 消防台帐1 消防防火管理制度,消防管理网络。 2 消防工作有计划,有总结材料。 3 义务消防队有组织,有制度,有培训,有联系,队员更新及时。4 日常消防检查有有记录有台账,有隐患整改通知单有台账。实行闭环管理。 5 重大危险源有消防灭火预案,有演练记录。 6 消防设施有台账,并要及时更新。 7 职工消防培训教育材料、受训签到教育记录台帐 8 有法律法规、规章制度、公司相关规定资料、材料收集台账 应知应会 9 消防法律法规、公司动火管理制度熟悉掌握。 10 岗位应急卡知识应掌握。 11 岗位的物料特性应熟知。 12 会正确使用岗位上的消防设施,会扑救初期火灾。 13 班组长会处理岗位突发消防事件。 消防通道14 道路畅通,无在马路上堆放物料堵塞道路。 15 仓库进出通道门无上锁,无物料堵塞。 16 车间、食堂、宿舍、办公楼等人员密集场所要有2条以上消防疏散通道且保持畅通。 17 消防通道上安全指示灯、应急灯完好。 消防设施18 消火栓箱体完好无严重锈蚀。 19 箱内水帯水枪扳手齐全且与消防栓配套。 20 水带、接口垫圈完好无破损,水枪接口完好,型号符合要求。 21 消防栓外部完好,阀芯开关出水正常,水质清澈无污染。 22 消防栓设置合理,一箱一栓并无杂物遮挡。

23 灭火器的种类符合车间物料特性,数量符合车间面积要求,并摆放合理,附近无杂物遮挡。 24 灭火器外部完好,压力指针在绿区以上,喷嘴软管无龟裂,压把无变形。 25 二氧化碳灭火器充装公称量10%以内。 26 各种消防设施都责任到人,并定期进行检查,确保好用。 危化品27 槽区、罐区静电接地、避雷设施完好。 28 仓库通风良好,物料无混放,周知牌齐全 29 各槽区、仓库、使用岗位洗眼器、应急器材、应急药品个人防护器材齐全 30 各槽区、仓库、使用岗位消防设施灭火器材完好,与岗位物料相符 31 各槽区、仓库、岗位易燃气体检测装置,报警系统运行正常。 动火作业32 公司固定区动火区设有明显标志,落实专人管理,固定动火区 内无易燃易爆,可燃物和其它杂物,消防器材配备合理 33 禁火区动火开具有效的动火安全作业许可证,落实一点一票制 34 申请动火前各项安全措施落实到位,受限空间、易燃易爆等特殊动火必须经过动火分析 35 动火监护人持证上岗,高处动火2人以上监火。 36 动火点附近水源充足不中断,动火现场配备足够灭火器 37 使用的电焊、气焊、手持电动工具等动火作业器具安全可靠 38 动火点与乙炔、氧气瓶距离10米以上,氧气瓶与乙炔间距在5米以上,严禁在带压设备或管道上动火。 其他消防设备39 消防应急箱内器材齐整、清洁、完好,要有台帐和定期检查表。 40 消防应急泵、接水口完好 41 各消防砂坑,消防砂数量合理(要有防设施),消防铲、消防水桶摆放整齐,完好。 42 各槽区、岗位桶装泡沫数量齐全,包装完好。

消防安全管理常用表格

消防安全管理常用表格 为进一步体现社会单位消防责任制落实情况,明确岗位职责及工作针对性,全面建全消防管理档案,有力推动社会单位“四个能力”建设,确保社会单位消防管理人员持证上岗,更加促进消防监督部门高效率地开展消防检查、培训、宣传工作。根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(61号令)规定特制定《社会单位、消防安全重点单位档案示例》。该档案的应用主要为:一督促社会单位人员进一步掌握其应掌握的消防法律法规;二促使社会单位以红头文件的形式明确消防安全责任人和管理人,解决责任人和管理人不任命、不明确,责任不落实的问题,三督促社会单位消防人员持证上岗、合格上岗;四防止由于社会单位消防管理人员更替造成档案遗失;五进一步方便消防监督部门检查,有效提高了执法效率。

目录 1、社会单位消防安全档案说明 2、单位基本情况表 3、内装修检查表 4、消防安全制度登记 5、每月防火检查登记表 6、每日防火巡查记录表 7、消防设施、器材、电气、燃气检测、维修记录登记表 8、灭火和应急疏散预案 9、灭火和应急疏散预案演练记录 10、消防控制柜运行日登记表 11、动火审批单 12、清场记录 13、火灾隐患整改通知书 14、员工消防知识技能培训登记表

社会单位消防安全档案说明 根据公安部61号令第四十四条规定:社会单位应当将本单位的基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。 1. 消防安全基本情况应当包括以下内容: 1.1单位基本概况和消防安全重点部位情况; 1.2建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料; 1.3消防管理组织机构和各级消防安全责任人; 1.4消防安全制度; 1.5建筑消防设施维护管理责任落实情况。建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位,明确建筑消防设施的维护管理部门,明确具体管理人员;同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,明确建筑消防设施的维护管理责任,对建筑消防设施实行统一管理; 1.6消防设施、灭火器材情况; 1.7专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况; 1.8与消防安全有关的重点工种人员情况; 1.9新增消防产品、防火材料的合格证明材料; 1.10灭火和应急疏散预案。 社会单位须做好表1、2相关记录,将应包括的情况一并附在

《建筑设计防火规范》简明表格查阅版

导读通过分析消防本质和目的,理解消防措施的设置。根据消防要求对规范条文分类并进行列表比较,便于设计师熟练掌握和快速查阅防火设计规范的常用条文。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(下称《建防规》)与旧规范相 比,有很多变化,这是由于人们生活水平提高带来建筑形式、规模、功能转变,例如建筑越来愈高、体量越来越大、功能越来越复杂等,同时消防设施不断更新换代。尽管我国的防火规范已经更新过多次,但是消防的基本原理始终未变。本文从原理上分析万变不离其宗的消防核心本质,同时通过简明的列表形式以及对条文的分类,使设计师能快速简便地查阅《建防规》相关内容。 1消防本质与逃生措施分析 1.1烟与火 发生火灾后,对人身和财产造成损害的主要是烟与火。大火对人体的烧伤有时不致立刻死亡,而大火产生的浓烟(含有一氧化碳等有毒气体及高温缺氧)则会在几分钟之内使人窒息而亡。因而在《建防规》中除了规定防止火灾发生、控制火灾蔓延、迅速消灭火灾隐情的措施外,同时根据烟气的特点而规定大量的防排烟措施,以保障火灾发生时,建筑内的人员能迅速逃生。 1.2防烟与排烟 为使人避免在火灾中因窒息而亡,《建防规》中规定了一些特殊的房间。在建筑发生火灾时,通过室外的送风机,将室外新鲜的空气经过风井送入这些房间,一方面使这些房间形成比周围房间更大的气压,防止浓烟进入;另一方面,送入的新鲜空气能使进入此类房间避难的人群呼吸通畅。此类房间有如防烟楼梯间、防烟前室等正压房间。 如果送风速度过大,容易造成正压房间压力值过大,开向正压房间的门不易打开,而如果送风井过大,必然造成建筑面积的损失,因而正压房间一般不宜过大,较大的房间则一般采用排烟的措施来保护人的生命安全。由于烟气的比重较轻,火灾时烟气会上升到房间天花板处,所以在天花板处利用排风机经过排烟口和排烟风道将室内的烟气迅速排到室外(排烟速度可以高达15m/s),也可以

建筑工程现场资料(常见全套)

建筑工程资料第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

建筑防火常用表格.doc

建筑防火常用表格 1、厂房火灾危险性分类 类别特征典型物质举例1 2 3 甲 4 5 6 1 2 3 乙 4 5 6 1 丙 2

类别特征举例1 丁2 3 戊1 2、仓库火灾危险性分类 类别特征典型物质举例1 2 3 甲 4 5 6 1 2 3 乙 4 5 6

类别特征举例 1 丙 2 丁1 戊1 不同火灾危险性的生产或注意:同一座厂房(仓库)或厂房(仓库)的任一防火分区内 有储存物品时,火灾危险性的重新定义!! 厂房或厂房任一防火分区仓库或仓库任一防火分区

实用文档 3、民用建筑分类 高层民用建筑 名称 一类二类 住宅 建筑 1 2 公共 除住宅建筑和一类高层公 3 共建筑外的其他高层民用 建筑 建筑 4 5 4、建筑材料燃烧性能 燃烧性能燃烧性能 举例等级 不燃材料 A 难燃材料B1 可燃材料B2 易燃材料B3 单、多层民用建筑 1、 2、

5、不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h) 耐火等级 构件名称 一级二级三级四级防火墙 承重墙不燃性难燃性2.00 0.50 楼梯间、前室的墙,不燃性难燃性墙 1.50 0.50 电梯井的墙 疏散走道两侧的隔墙 不燃性难燃性 0.50 0.25 非承重外墙难燃性难燃性 房间隔墙0.50 0.25 柱 不燃性难燃性 2.00 0.50 梁 不燃性难燃性 1.00 0.50 楼板 不燃性难燃性 0.75 0.50 屋顶承重构件难燃性 可燃性0.50 疏散楼梯不燃性 可燃性0.75 吊顶(包括吊顶搁栅)难燃性 可燃性0.15 注:二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶,其耐火极限不限。 6、规范规定的厂房和仓库最低耐火等级要求 最低耐火等级二级三级四级工厂

消防管理常用表格

基本概况登记 单位名称 地址 登记类别消防安全重点单位序码单位性质上级主管部门 消防安全责任人(法定代表人或主要负责人)联 系 电 话 归口管 理部门 负责人 联 系 电 话 消防安全管理人 固定资产(万元)上年总产值(万元)占地面积(m2)建筑面积(m2) 建筑结构耐火 等级 楼层高度厂、库面积栋数 单位所 在楼层 车间数 库房 数 床位数(医院、 幼儿园或旅业) 礼堂容纳 人数 影剧院 座位 危险品 车辆数职工人数 正式重点工种人数 非正式义务消防队(人数) 专职消防队 负责人 主要灭火装备 人数 电话 供电情况电力负荷等级用电设备负荷(KW)实际用电量(KW) 消防给水情况消防水源 市政进水管数量 及管径 管网形式 室内最不利 点消火 栓压力 室内 天然消防水源数 及容量 室外室外 消防安全重点部位数量

消防安全重点部位名称 消防安全重点部位名称 消防安全重点部位名称 消防安全重点部位名称 消防安全重点部位名称 主要原料 (名称、数量、用途) 主要产品或储存物品 (名称、数量) 审核验收情况是否已审核是否已验收 备注 注:消防安全重点单位可结合行业自身消防安全工作的特点,适当增加有关本单位消防工作实际需要的相应栏目和内容,列入《基本概况》一表之后

灭火和应急疏散方案 制作日期:年月日单位名称地址 辖区公安消防队增援消防队 消防安全责任人联系电话 专职消防队 队长义务 消防 队 队长人数人数车辆数主要装备 组织机构 总指挥副总指挥灭火组通讯组疏散组救护组 报警方式 报警和接警程序:重点部位1 重点部位2

应急疏散程序及措施: 扑救初起火灾程序及措施: 通讯联络、安全防护的程序和措施:

全套建筑工程施工资料表格(完整版)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布得新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范得条文与建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它就是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用得全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项得通知》(浙建发[2002]193号)文件得规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用得企业标准规定得检查内容多于国家规范规定得检查内容时,应按企业标准得规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用得企业标准规定得质量要求高于国家规范得规定时,应按企业标准得规定修改检查表内相应得质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目得质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件得规定,明确填写本工程设计规定得具体得质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用得企业标准规定得检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表得附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中得合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适得结论性肯定用词; 5、当同一检查表内得检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应得检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”得日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目得检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分得检验批大小与相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定得抽样方案(检查数量)确定得点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关得编号划去,保留实际检查得检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月 第二章建筑工程施工质量验收检查用表 一、为了建设、勘察、设计、施工、监理各方主体能够全面执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应得专业质量验收规范,便于各级建设行政主管部门与质量监督机构能够有效监督管理,特将《建筑工程施工质量验收统一标准》中强制性条文摘录如下: 1、3、0、3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:

现用建筑工程资料ABC表格-范例

监理单位常用表格目录 1、A1工程开工/复工报审表 (1) 2、A2施工组织设计(方案)报审表 (2) 3、A3分包单位资格报审表 (3) 4、A4报验申请表 (4) 5、A5工程款支付申请表 (5) 6、A5-1月完成工程呈报审表 (6) 7、A6监理工程师通知回复单 (7) 8、A7工程临时延期申请表 (8) 9、A8费用索赔申请表 (9) 10、A9工程材料/构配件/设备报审表 (10) 11、A10工程竣工报验单 (11) 12、A11施工进度计划报申请表 (12) 13、A12混凝土浇筑申请表 (13) 14、A12-1砼浇筑申请准备工作检查记录 (14) 15、A13进场主要施工机械报验单 (15) 16、A14工程定位测量放线报验单 (16) 17、A15不合格工程项目通知回复单 (17) 18、A16工、料、机动态报告单 (18) 19、A17事故报告单 (19) 20、B1监理工程师通知单 (20) 21、B2工程暂停令 (21) 22、B3工程款支付证书 (22) 23、B4工程临时延期审批表 (23) 24、B5工程最终延期审批表 (24) 25、B6费用索赔审批表 (25) 26、B7不合格工程项目通知 (26) 27、B8竣工移交证书 (27) 28、B9监理抽检记录 (28) 29、B10旁站监理记录 (29) 30、C1工作联系单 (30) 31、C2工程变更单 (31)

工程开工/复工报审表 工程名称:XXX工程(及合同中工程名称一致)编号:xx

施工组织设计(方案)报审表工程名称:XXX工程(及合同中工程名称一致)编号:xx

建筑工程施工投标全套文件和表格(doc 25页)

建筑工程施工招标全套文件和表格 投标文件 目录 一、法定代表人身份证明书 (1) 二、投标文件签署授权委托书 (2) 三、投标函 (3) 四、投标函附录 (4) 五、投标担保银行保函格式 (5) 六、投标担保书 (6) 七、投标文件要求投标人提交的其他投标资料 (7) 投标文件 一、法定代表人身份证明书 单位名称: 单位性质:

地址: 成立时间:年月日 经营期限: 姓名:性别:年龄:职务: 系(投标人单位名称)的法定代表人。 特此证明。 投标人:(盖章) 日期:年月日 房屋建筑和市政基础设施工程施工投标文件范本 二、投标文件签署授权委托书 本委托书声明:我(姓名)系(授权人名称)的法定代表人,现授权委托(本单位名称)的(姓名)为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权,特此委托。 代理人:(签字)性别:年龄:

身份证号码:职务: 投标人:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 委托授权日期:年月日 投标文件 三、投标函 致:(招标人名称) 1、根据你方招标项目编号为的工程招标文件,遵照<<中华人民共和国招投标法>>等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以(币种,金额,单位)(小写)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按照合同契约中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。 5、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价 %的银行保函或上述总价 %的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履行担保书作为履约担保。 6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人须知”第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 7、除非另外达成契约并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8、我方将与本投标函一起,提交(币种,金额,单位)作为投标担保。

建筑工程施工表格

建筑工程施工表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 .......................... 错误!未定义书签。工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。工程项目施工管理人员名单.......................................... 错误!未定义书签。施工现场质量管理检查记录.......................................... 错误!未定义书签。施工组织设计、施工方案审批表.................................. 错误!未定义书签。技术交底记录 ................................................................. 错误!未定义书签。开工报告......................................................................... 错误!未定义书签。工程竣工报告 ................................................................. 错误!未定义书签。图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 ...................... 错误!未定义书签。工程定位测量、复测记录 ............................................. 错误!未定义书签。钢材合格证和复试报告汇总表...................................... 错误!未定义书签。钢材检验报告 ................................................................. 错误!未定义书签。水泥出厂合格证、报告汇总表...................................... 错误!未定义书签。水泥复试报告 ................................................................. 错误!未定义书签。砖(砌块)检验报告汇总表.......................................... 错误!未定义书签。烧结普通砖试验报告 ..................................................... 错误!未定义书签。加气砼砌块试验报告 ..................................................... 错误!未定义书签。混凝土空心砌块检验报告 ............................................. 错误!未定义书签。混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 .............. 错误!未定义书签。混凝土外加剂试验报告 ................................................. 错误!未定义书签。防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 .................. 错误!未定义书签。

消防安全管理制度(含表格图片)

***************有限公司消防安全管理制度 行政人事部 二O一七年消防安全管理制度

1、目的 对消防安全进行管理控制,保障公司的安全、稳定经营发展。 2、适用范围 适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程 3、制定依据 3.1《中华人民共和国消防法》 3.2国务院《危险化学品安全管理条例》 3.3《江西省消防条例》 3.4公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 4职责 4.1 公司总经理对消防安全工作全面负责; 4.2行政部作为公司消防安全管理的归口部门,负责指导、检查、督促各部门消防安全管理; 4.3 行政部门负责实施消防安全宣传教育和培训; 4.4 各部门主管、生产厂长负责所管工作范围内的消防安全管理; 5、内容 5.1方针和原则:消防安全管理以“预防为主,防消结合”为基本方针;实行“谁管理,谁负责;谁使用,谁维护”的原则。 5.2组织管理 5.2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制,各部门主管、生产厂长、班组长实行逐级消防安全责任制。 5.2.2公司应建立、健全职工岗位消防安全责任制,明确各岗位的防火责任区和消防职责。 5.2.3 公司应对职工进行经常性的消防安全宣传教育,普及消防知识,增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险,懂得预防措施,懂得灭火方法;会报警,会使用消防器材,会处理事故苗头。 5.3消防安全责任

5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人,应当履行下列消防安全职责: A、执行消防法规,保障本公司消防安全符合规定,掌握本公司的消防安全情况。 B、统筹安排本公司的消防安全管理工作,为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。 C、逐级落实消防安全责任,组织开展消防安全检查,督促落实安全隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。 5.3.2公司行政部门作为公司消防安全管理的归口部门,应当履行下列消防安全职责: A、组织实施日常消防安全检查管理工作。 B、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。 C、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。 D、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。 E、及时向消防安全责任人报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重大问题。 F、公司消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。 5.3.2行政部门负责组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育。 5.3.3公司生产厂长、行政部负责人应当履行下列消防安全职责: A、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求,结合公司发展实际情况,制定完善公司消防安全管理相关规章制度; B、督促各部门、车间落实消防安全责任制,明确消防安全职责; C、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的情况; D、协助生产部门、仓储部门做好消防安全检查和火险隐患整改工作。 E、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作,确保疏散通道和安全出口畅通。 F、及时向总经理报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重大问题。 G、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作; H、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。 5.3.4各部门主管、车间班组长,应当履行下列消防安全职责: A、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人,对管理

机关事业单位消防安全管理制度

机关事业单位安全消防安全管理制度 1、消防安全例会制度 为了认真贯彻中华人民共和国公安部第61号令,关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,确实抓好我校消防安全工作,研究、部署、落实好本校的消防安全工作计划和措施,制定本规定。 一、公司每月召开一次消防安全例会,由公司消防安全责任人负责召集。消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防安全管理人员必须参加会 二、消防安全例会研究分析公司消防安全形势,通报火险隐患情况,分析、查找产生隐患的原因,总结教训,制定针对性整改方案和具体落实措施;提出有关重点、难点问题的解决办法;研究部署公司下一阶段的消防安全工作等。 二、每半年召开一次消防安全工作会,并制定工作计划和总结。 四、消防安全工作会议必须有专人负责会议记录,会议记录要内容详尽,重点内容有重点标记,会议记录要存入消防档案。 2、用火用电消防安全管理制度

一、安装和维修电器设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时需向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。 二、因工作需要必须架设临时用电线路的,应由使用部门用电管理部门提出申请,经审查批准后方可安装,安装的临时电气线路必须符合电器安装规范的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。 三、临时电器线路使用期间,由使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源,临时电器线路限期使用,最多不得超过一周,确需延期使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。 四、非电工人员严禁拆装、挪移临时电气线路,否则造成事故的,由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。 五、电器设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,并定期对设备进行检查、维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 六、每月对电气线路进行一次全面检测、维修,并做好记录。 七、明火作业管理 1、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。 2、因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当办理《明火作业许可证》,许可中应注明动火级别、申请部门和动火部位、动火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容。不得擅自变更明火作业的时间地点。 3、明火作业现场应落实现场监护人,将施工区和使用区进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材,专人监护,在确认无火灾、

消防日常检查表格

检查时间: 检查 检查内容项目 消防水池 消防水箱 消防气压 给水设备一 消 火 栓 给 水 消防水泵系 统 建筑消防设施功能检查记录表 月日 情况记录 1、是否设置:□ 有□ 无□ 消防专用水池□ 合用水池 2、水量:□充足□ 不足 3、合用水池采取保证水量措施:□ 有□ 无 4、防冻措施:□ 有□ 无 5、补水时间:□不超过 48h □超过 48h 1、是否设置:□ 有□ 无□ 消防专用水箱□ 共用水箱 2、水位指示装置:□有□ 无 3、水量:□充足□ 不足 4、合用水池采取保证水量措施:□ 有□ 无 5、增压设施:□ 有□ 无 6、增压水泵:□能正常工 作□ 不能正常工作 7、增压气压水罐:□能正常工 作□ 不能正常工作 1、是否设置:□ 有□ 无□ 数量: 2、气压罐:□能正常工作□ 不能正常工作 3、安全阀:□功能正常□ 功能异常 4、压力表:□功能正常□ 功能异常 5、泄水管:□功能正常□ 功能异常 6、水位指示器:□功能正常□功能 异常 1、是否设置:□ 有□ 无□ 数量: 2、消火栓手动按钮启动消防泵:□ 能启动□ 不能启动 3、消防控制室启动消防泵:□ 能启动□ 不能启动□ 能显示泵状态□ 不能显 示泵状态 4、消防水泵运行功 能:□ 正常□ 异常 5、水泵供水管:□压力表、放水阀门功能正常□ 压力表、放水阀门功能异常 6、稳压泵:□有□ 无□ 能正常启、停□ 不能正常启、停 7、备用泵:□有□ 无□ 能正常工作□ 不能正常工作 8、供电电源:□两 路□ 一路□ 电源切换功能正常□ 不能切换 9、泵房:□符合要 求□ 不符合要求 水 1、是否设置:□ 有□ 无泵 □ 缺少 2、数量:□充足 接合器□ 无

消防建筑平面防火间距表格

共享知识分享快乐 表331 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 注:1防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可 采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第 6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭 火系统设计规范》GB 50084的规定。 2除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于 2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲

共享知识分享快乐 级防火门、窗。 3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加 1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸 联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划 分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最 大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和I.OOh的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。 6厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “一”表示不允许。 3.3.2 除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表 3.3.2的规定。

建筑施工单位常用表格

施工单位常用表格 目录 CB01 施工技术方案申报表 (4) CB02 施工进度计划申报表 (7) CB03 施工图用图计划报告 (9) CB04 资金流计划申报表 (11) CB05 施工分包申报表 (13) CB06 现场组织机构及主要人员报审表 (14) CB07 材料/构配件进场报验单 (17) CB08 施工设备进场报验单 (19) CB09 工程预付款申报表 (20) CBlO 工程材料预付款报审表 (23) CBll 施工放样报验单 (25) CBl2 联合测量通知单 (26) CBl3 施工测量成果报验单 (29) CBl4 合同项目开工申请表 (31) CBl5 分部工程开工申请表 (33) CBl6 设备采购计划申报表 (35) CBl7 混凝土浇筑开仓报审表 (37) CBl8 单元工程施工质量报验单 (38) CBl9 施工质量缺陷处理措施报审表 (41) CB20 事故报告单 (43)

CB21 暂停施工申请报告 (44) CB22 复工申请表 (46) CB23 变更申请报告 (48) CB24 施工进度计划调整申报表 (49) CB25 延长工期申报表 (52) CB26 变更项目价格申报表 (54) CB27 索赔意向通知 (56) CB28 索赔申请报告 (58) CB29 工程计量报验单 (60) CB30 计日工工程量签证单 (63) CB31 工程价款月支付申请书( 年月) (64) CB31附表1 工程价款月支付汇总表 (66) CB31附表2 已完工程量汇总表 (68) CB31附表3 合同单价项目月支付明细表 (72) CB31附表4 合同合价项目月支付明细表 (73) CB31附表5 合同新增项目月支付明细表 (75) CB31附表6 计日工项目月支付明细表 (79) CB31附表6-1 计日工工程量月汇总表 (80) CB31附表7 索赔项目价款月支付汇总表 (82) CB32 施工月报( 年月) (84) CB32 施工月报 (86) CB32附表1 材料使用情况月报表 (87)

工程表格-建筑工程常用表-doc-051002

锅炉安装工程检验批质量验收记录表 GB50242-2002 051001 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主控项目1 锅炉基础验收设计要求 2 燃油、燃汽及非承压锅炉安装 **,13.2.3,13.2.4 3 锅炉烘炉和试运行 **,13.5.2,13.5.3 4 排污管和排污阀安装第13.2.5条 5 锅炉和省煤器的水压试验第13.2.6条 6 机械炉排冷态试运行第13.2.7条 7 本体管道焊接第13.2.8条 一般项目1 锅炉煮炉第13.5.4条 2 铸铁省煤器肋片破损数第13.2.12条 3 锅炉本体安装的坡度第13.2.13条 4 锅炉炉底风室第13.2.14条 5 省煤器出入口管道及阀门第13.2.15条 6 电动调节阀安装第13.2.16条7 锅炉安装允 许偏差 坐标10mm 标高±5mm 中心线 垂直度 立式锅炉炉体全高4mm 卧式锅炉炉体全高3mm 8 链条炉排安 装允许偏差 炉排中心位置2mm 前后中心线的相对标高差5mm 前轴、后轴的水平度(每m)1mm 墙壁板间两对角线长度之差5mm 9 往复炉排安 装允许偏差 炉排片间隙 纵向1mm 两侧2mm 两侧板对角线长度之差5mm 10 省煤器支架 安装允许偏 差 支承架的水平方向位置3mm 支承架的标高0,-5mm 支承架纵横水平度(每m)1mm 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日402

消防安全管理人工作职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A83036 消防安全管理人工作职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

消防安全管理人工作职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 消防安全管理人对本单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作。 一. 拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作; 二. 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实; 三. 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案; 四. 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 五. 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏

消防安全相关表格台账大全

2019 版消防安全表格,最全版 1.基本概况 2.灭火和应急疏散方案 3.重点部位情况 4.建筑消防设施维修保养记录 5.消防设施情况 6.火灾隐患情况记录表 7.消防安全有关的消防安全人员登记表 8.灭火器的维护保养、维修检查记录表 9.动用明火情况记录 10.消防安全管理制度登记表 11.消防奖惩情况记录 12.火灾情况记录 13.消防安全培训记录表(一) 14.消防安全培训记录表(二) 15.防火检查记录表 16.防火巡查记录表 17.义务消防队(安全员)人员名单 18.灭火和应急疏散预案演练记录 19.消防管理组织机构 20.月巡检细则 21.季巡检细则 22.年巡检细则 23.控制器日检查登记表 24.消防工程维修单 25.消防维修工程排故报告单 26.消防设施维护保养综合检测记录 27.消防设施维护保养综合检测记录 28.消防设施维护保养综合检测记录 29.消防设施维护保养综合检测记录 30.消防设施维护保养综合检测记录 31.消防设施维护保养综合检测记录 32.消防设施维护保养综合检测记录 33.防排烟系统维护保养综合检测记录 34.防火卷帘维护保养工作表 35.应急广播系统维护保养工作表

单位名称 地址 基本概况 登记类别 单位性质消 防安全责任人(法定代表人或 主要负责人)消防安全管理人 专职消防队 供电情况 消防给消防水水情况源 消防安全重点部位 名称 消防安全重点部位 名称 消防安全重点部位 名称 消防安全重点部位 名称 消防安全重点部 位名称 联 系 电 话 负责人 人数 电话 电力负荷等 级 市政进水管 数量及管径 天然消防水 源数及容量 消防安全重点单位 序码 上级主管部门 归口 管理 部门 负责 人 主要灭火装备 用电设备负荷 (KW) 室内 管网形 式 室外 联 系 电 话 实际用电量 (KW) 最不 利点 室内 消火 栓压室外 力 审核验收情况是否已审核 备注 是否已验收 注:消防安全重点单位可结合自身消防安全工作的特点,适当增加有关本单位消防工作实际需要的相应栏目和内容。

消防安全管理常用表格[1]

消防安全管理常用表格[1] -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

