实验1. 熟悉硬件

所有模块都放在桌面上

Be familiar with Hardware Objective Benefit

-Identify Lab components -chassis design Robust, easy installation, without tools -Power up Demo

-Insert ENBTs/CNBs -RIUP/Easy installation

-Connect to Enternet -Communicate independency of CPU -Off load cpu/High performance

-Configure RsLinx/RsWho Remote configuration and browsing -Insert I/O modules slot independency

-Browse remote chassis I/O Flexibility in system upgrade

-Insert CPU All RIUP, Easier installation (Without HYD02,SRM )

-Monitor I/O module status Easy to diagnose/ maintain

主要议题:

?认识各模块

?RIUP

?通讯建立

请按步骤:

1) 请查看各模块的外形,通讯模块,I/O模块,运动控制模块,处理器模块

框架式设计可靠,安装容易,无需工具。端子可取下,接线方便,更换快速。

2) 上电

3) 插入ENBT/ENET, CNB 模块, 连接以太网线

体会带电热插拔。安装方便。

4) 打开RSLinx,点击或

5) 在工具条上点击

选择Ethernet Devices, 按下 Add New 键

单击 OK.

6) 增加以太网设备

单击OK.

注意:IP 地址按指导。

192.168.1.11----14 for ENBT 192.168.1.15 for PanelView Plus 7) 单击 Close

8) 检查计算机的IP设定。确认为: 192.168.1.XXX.

9) 单击。

可以看到,我们不需要CPU,就可以通讯。减少CPU 负荷,提高通讯效率。保证实时性,可重复性。

10)带电,按槽位插入各模块。

11)展开树形。

所有模块信息可以自动浏览得到。方便维护,调试。

12)插入CPU模块。

无槽位限制,可扩展性好。如:当需要多个以太网时,不用放在前几个槽位。在03槽,1756- L55上点击Device Properties.

显示CPU 信息。

点击 Configure New DDE/OPC Topic

13) 远程模块访问。在configure Driver 中增加新IP地址,可以访问其他站点。

快速实现远程组态,下载程序,监控。真正实现网络控制。

问题:

1.硬件特点

2.热插拔特点

3.RSLinx特点

4.ControlBus 的透明,带来的自由组态,灵活扩展等优点。

实验 2. 软件编程

主要议题:

?强大的编程能力

?面向未来的投资

?

Start Lab 2

Open Rslogix5000 software Objective Benefit

-Create new project

Uniform program

enviorment for logix

platform,

save engineering training cost

-Firmware

Field upgradable

OS/Instruction

Equipment Upgrade with more

new function, Protect Investment

-Simple project programming

Quick and easy

progra

Improve your competitive ability

-Timer/Download/Upload/IO -Trending, timer

-Alias program --- I/ O

Parrellel Programming /reduce development time

请按步骤:

10) 点击。

11) 新建工程。

12) 设置参数如下。

Revision: Logix 平台,提供了固件升级手段,保护你的投资,真正面向未来的控制平台。

Type:你可选择基于Logix 平台的多种处理器。

确定你的CPU 在第三槽位。实际上CPU 不受槽位限制。

13) 点击OK。

5)树形工程管理

14) 右键点击 I/O configuration。选择 New Module。

单击OK.

Next.

Next

Next

Next

Next

Finish.

6)右键点击, Controller Tags. 。你会发现,

系统自动为你生成了该模块数据。所有的模块信息都在你的掌握中,任你支配。

7)开始你的第一个程序。点击MainRoutine。

8)自己做个简单程序如下。

9)下载程序,先选择 Who Active。

10)选择下载路径如下。

10)你可利用Trends 看到下图。

总结:

1. 共同的Logix 编程平台

2. 面向未来投资的,固件升级。

3. 并行编程,减少工程实施时间。

4. 别名,趋势图方便系统调试。

实验 3. 从ControlLogix 到CompactLogix

主要议题:

?代码重用

?节省开发投资

?系统规模可大可小

Start Lab 3

Convert CLX platform to CPX

Logix features Convert to other platform ( CLX to CPX )

Reusable code / Fully scalable platform

请按步骤:

15) 续接试验2。

2) 改变控制器类型

4) 单击Mainroutine, 你会发现所有程序都没变。在I/O configuration 中,模块配置以改变。

总结:

5. 共同的Logix 编程平台

6. 可变化的控制规模。

变频器的频率

本实验中,我们将利用RSLogix5000编程软件在ControlLogix处理器中创建一个项目。我们将添加PowerFlex70变频器和简单的梯形图阶梯,来演示实际的控制过程。

本实验的主题:

●创建一个ControlLogix项目

●添加PowerFlex70变频器

●观察RsLogix5000自动生成的对象数据模型

●添加控制调节频率的阶梯

●通过RsNetWorx组态ControlNet网络

●PLC控制调节变频器频率

上午的第一件事情,电气工程主管找到你,说他需要你在工厂的整体控制程序中添加一些PLC梯形图逻辑。他只懂梯形图,因此他不希望你用功能块图来编程。

他说,工厂新添置了一台变频器并带ControlNet接口,他希望通过网络控制变频器,并不希望有任何的电气接线。你知道这非常简单,并答应主管在午饭前完成。这也使你下午有充分的时间尽情休息。

1. 双击RSLogix5000图标。出现如下画面:

2. 点击File(文件) New(新建)。你将会看到New Controller (新建控制器)画

面。起始槽号为0。看一下框架,你会发现共有10槽,既然起始槽号为0,那么5555控制器(带有钥匙的模块)位于第四槽,即3号槽。因此,填写画面,与下图一致,然后按OK。

现在我们已经创建了一个ControlLogix项目。此时我们还没有与项目相关的任何I/O模块,项目中也没有可执行的代码(如梯形图)。你正在离线工作。所作的任何改变都只限于软件中,并存储在计算机的硬驱中。在进入到在线操作以前,这些变化并不能反映到5555控制器中。

下一件事情是要辨认我们想用在这个项目中的、插在本地背板上的I/O模块。由于不能在线添加输入/输出模块,因此,现在(处于离线状态)正好可以添加模块(如下所述,暂时我们只添加两块模块)。根据主管的要求,你需要添加模拟量

输入模块和模拟量输出模块。在机架中,有如下设备:

FZS4-4振实密度测定仪

第一章性能与特点 1.1性能指标 ◆被测试样重量:≤100.00克。 ◆振实试样体积:≤100.00毫升。 ◆单次振动次数:≤99999次(国标中规定为3000次)。每万次 误差少于1次。 ◆电机允许力矩:0.86 N.m. ◆振动频率:250-300转//分钟 ◆振动幅度:国标中规定为3mm; ◆重复性误差:≤1%。 ◆准确性误差:≤1%。 1.2环境要求 ◆电源:交流200V ±10% 50Hz,35W。 ◆相对湿度:小于85%,无凝结现象。 ◆其它要求:环境整洁无烟尘,周围没有机械振动源或电磁干扰 源。 1.3测试对象 ◆各种金属粉:如铁粉、铝粉、银粉,锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、 锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金 属氧化物粉末等。 ◆各种非金属粉:如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、 水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、 沸石、碳化硼、石墨、石英、石膏粉、膨润土、硅藻土、硅 酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。 ◆其它粉末:如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添 加剂、催化剂、水泥、泥沙等。 第二章安装与使用

松开量杯固定座,将量杯通过固定螺母(含硅胶垫)中心过孔,与底座固定即可! 注意:固定是只要量杯不要晃动即可! 2.1 量筒的选择 FZS4-4振实密度测定仪配备了25ml、100 ml、二种不同规格的量筒(见附件)。为了提高测试的精度,请依据被测粉体的重量(m)和松装密 注:为提高测试精度,请选择容积小的量筒。 2.2 量筒的安装 根据所选择的量筒,按如下步骤完成量筒的安装: 1)将配套的聚氨酯垫圈从量筒上部慢慢套入量筒; 2)将铝质的量筒托架上层也从量筒上部慢慢套入; 3)将带有导向杆的铝质量筒托架下层与托架上层慢慢旋紧,并固 定牢固。 。 注意:不可用力过度,损坏量筒。 2.3 振幅的调整 本仪器振动组件的最大振幅为3mm,国标GB/T 5162-2006以及ISO3953:1993中规定为3mm;。仪器出厂时振幅已调整为3mm

反渗透系统控制操作说明书

反渗透系统控制操作说明书 一、 概述 如图所示是反渗透系统的工艺流程图,系统主要有以下几个部分组成:原水箱、原水泵、加药装置、砂滤器、炭滤器、精滤器、高压泵、RO 装置、除盐水箱、除盐水泵。 从外部过来的原水从原水泵输出后经砂滤器、炭滤器、精滤器过滤后RO 装置处理后进入除盐水箱,除盐水供给用户使用。RO 装置在正常运行时第隔一段时间再生一次,以保证装置的除盐水能力。 二、 技术参数 电源:三相四线(660V/50HZ );控制电源:(220V/50HZ ) 装机容量:40KW 环境温度:—20℃---—60℃ 相对湿度:不大于80%(25℃) 工作环境:矿井 防护等级:矿用隔爆型 电机防护等级:MA 原水泵:660V/50HZ ,2.2KW 数量:2台 高压泵:660V/50HZ ,7.5KW 数量:1台 除盐水泵:660V/50HZ ,4KW 数量:2台 原水箱 原水泵 W1 Y1 H1 H2 加药装置高压泵 F1 B1B2 B3 Y2 砂滤器炭滤器 Y3 加药装置Y4 精滤器 F2 除盐水箱 除盐水泵 W2 B4B5 F3 F4 RO装置

加药泵:660V/50HZ ,0.55KW 数量:4台 阀门:DC24V 50W 数量:5台 机箱外形尺寸:1200×1000×800 电机绝缘等级:F 级 控制方式:手动/自动 三、 操作方式 如图所示是控制箱的面板布置图: 参数显示 手动/自动ON/OFF 原水泵A/B 除盐水A/B 除盐水远程/本机 原水进水阀 开/关反渗透进水阀 开/关反渗透浓水阀 开/关 反渗透淡水阀 开/关备用 原水泵A启动原水泵A停止原水泵B启动原水泵B停止高压泵启动高压泵停止除盐水泵A启动除盐水泵A停止除盐水泵B启动除盐水泵B停止加药泵1启动加药泵1停止加药泵2启动加药泵2停止加药泵3启动加药泵3停止加药泵4启动加药泵4停止 反渗透启动 反渗透停止 系统在就地PLC 控制状态下,包含自动/手动控制: 3.1手动操作 手动时,可按工艺要求启动每台用电设备;操作时将“手动/自动”开关拔到“手动”位置: 泵的操作:按启动键启动泵,按停止键停上泵的运行。 阀的操作:将旋钮开转到开位置时阀打打,转到关位置时阀门关闭。 3.2自动操作

智能盐密度测试仪新型使用说明书

BY2010 智能盐密度测试仪 (新型) 使 用 说 明 书 引言 欢迎使用直读式等值盐密度测试仪(盐密仪)

我们在设计建造输送容量大的电站和线路前应首先测定外绝缘的饱和盐密度以确定所在区域的污秽等级,选择合适的外绝缘爬电比距,使污闪事故率降低到本电力系统安全经济送电可以接受的程度(即可接受的污闪事故率),让国民经济损失降低到最少。我国电力系统一般网架比较薄弱,多次污闪跳闸即有可能带来整个系统瓦解,引起大面积停电,某些污闪事故停电及检修时停电带来少送电量引起的损失,远远超过基建时外绝缘的投资。 污闪事故不同于一般单纯的设备事故,它涉及面广、影响设备多且分散,往往造成大面积、多设备的连锁事故。对于已经投入使用高压输电线路、发电厂、变电站等场所的外绝缘设备应当每年至少检测一次其表面污秽程度,以衡量是否可能引起污闪事故。作为判断外绝缘设备是否需要清洗或更换的依据。 我公司根据电力行业防治污闪的要求,针对进口电导仪器不能直接读出盐密度值的弊端,以及其对绝缘子盐密测试的不适应性,开发了最适合用户需求的BY2010绝缘子直读式等值盐密度测试仪,操作简单、功能齐全,得到了行业客户的一致认可。 目录 一、依据标准 (3) 二、术语解释 (3) 三、仪器介绍 (3)

四、性能指标 (4) 五、产品特点 (4) 六、操作方法详解 (5) 6.1主菜单 (5) 6.2查看记录 (7) 6.3删除记录 (8) 6.4参量设置 (8) 七、现场测试方法及步骤 (9) 八、保养维护 (10) 九、随机附件 (11) 十:附录 (13) 一、依据标准 GB /T 4585-2004/ IEC 60507 :1 991《交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》 GB/T16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB311.1—83《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T5582—93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 二、术语解释 等值盐密度:指污秽液等效为相同电导氯化钠溶液的溶质密度,通常以Kg/表示。 绝缘子的爬电比距:绝缘子的总爬电距离L除以试验电压与的积;它通常以mm/kV来表示。

(完整版)反渗透设备操作手册及说明书

反渗透设备操作手册及说明书 一、反渗透设备基本原理 反渗透膜分离技术(简称RO技术)是渗透的相反过程,其原 理是水与溶液以渗透膜相隔,水侧向溶液渗透,两相之间有渗透压。若在溶液相上加压大于渗透压,则溶液相中的水就会向水相反方向渗透过去。利用反渗透而取得脱盐水,即原水在足够的压力下,通过渗透膜而变成纯净的水,没有通过膜的水溶解物、悬浮物浓度逐渐增大。 对于一个特定的纯水系统,其性能的长期稳定是不可缺少的,RO系统的长期性能的成功取决于正常的操作与维护,包括整套 系统的试车,开始运转与关机、清洗与保养等,膜面污垢和水垢预防不仅在预处理设计上要考虑,合适的操作也极为关键,同时记录的保存及RO运行参数日报表非常重要,这些资料既能反映 该套系统的运行真实情况,也是采取修正措施时的参考。 二、反渗透设备进水与环境要求 电源:380V 50Hz 水源供应量:3.0m3/h 进水要求:

进水温度: 5-45℃ 进水PH值: 3.0-10.0 进水SDI(15分钟) <5 进水浊度 <2NTU 自由余氯浓度 <0.1ppm 该设备应放置室内,以免加速设备机械部件的老化。 设备所在地,应设有排水沟。排水量最大1.5T/H。 设备所在地,应设有照明设施,以便操作。 设备所在地,应留有足够的操作空间,以便操作与检修。 设备,应避免接触腐蚀性烟尘气。 三、设备操作 开机 1、检查电器及管路,确保原水箱有水; 2、开启来水电磁阀前水源开关 3、打开【冲洗电磁阀/自动】、【原水泵/自动】、【高压泵/自动】、【总电源/ON】。

4、系统开始自动运行 关机: 打开【冲洗电磁阀/手动】,冲洗2分钟。 打到【总电源/关】 打到【冲洗电磁阀/自动】 反渗透膜的手动冲洗: 冲洗:确信原水箱有水并有水补入,打开【冲洗电磁阀/手动】 旋至【原水泵/手动】【高压泵/手动】 冲洗适当时间后旋到【原水泵/停】【高压泵/停】【冲洗电磁阀/停】 反渗透阀门的调节: 反渗透系统运行的流量和压力有一定的要求,设备要按要求调到适当的状态使反渗透系统稳定运行,只需调整一次,以后保持手动阀门开度不变即可。 1、检查电器及管路,确保原水箱有水; 2、开启来水电磁阀前水源开关

反渗透系统操作说明共11页

反渗透系统工艺流程及说明 原水箱 作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。 选型:PE材质。 控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。当水位处于高位时,浮球阀关闭,停止进水。水位处于低水位时,高水位浮球阀打开,开始向水箱注水。同时,低水位液位开关断开,增压泵停止工作。 增压泵 作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。 选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。 控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。 机械过滤器 作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置1-16目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。由于机械过滤器在工作中截留了大量的悬浮杂质,为保证过滤器的正常工作,必须对过滤器定期进行冲洗、反冲洗。 选型:选用碳钢材质容器. 控制:机械过滤器的反洗操作採用手工控制器,过滤器应每周天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。 活性碳过滤器 作用:本工艺采用活性碳过滤器,作为反渗透装置的予处理,是非常重要的。反渗透系统要求进水指标SDI≤5,余氯<0.1mg/L。为满足其进水要求,需进一步纯化原水,使之达到反渗透的进水指标。在反渗透装置前设置碳滤器,主要有两个功能:1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右;2、

吸附水中余氯。吸附粒度在10-20埃左右的无机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质以及在砂滤器中是难以去除的余氯。活性碳之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构存在大量平均孔径在20-50埃的微孔和粒缝隙,活性碳的这个结构特点,使它的表面吸附面积能够达到500-2000m2/g,由于一般有机物的分子直径略小于20-50埃,因此活性碳对有机物具有很强的吸附作用。此外活性碳具有很强的脱氯能力,由于余氯具有很强的氧化性,余氯和碳起反应,生成二氧化碳和-1价氯离子,因此只是损失了少量的碳,所以活性碳脱氯可以使用相当长的时间。活性碳不仅仅具有以上功能,还能够去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,活性碳使用一段时间后,其吸附能力下降,需要进行再生或更换。所以,原水通过碳滤器后,能大大提高水质,减少对反渗透膜的污染,经过处理后的水质都能达到反渗透装置进水水质要求(余氯<0.1mg/L)。选型:选用碳钢材质容器。 控制:活性碳过滤器的控制採用手工控制器,由于活性碳过滤器在工作中吸附了大量的悬浮杂质,为保证系统正常工作,每天必须进行冲洗、反冲洗,冲洗过程由清洗时间为10-15分钟。 精密过滤器 作用:精密过滤又称为保安过滤器。它是原水进入反渗透膜装置前的一道处理工艺。PP过滤芯具有过滤流量大,纳污量大,压力损耗小的特点,可阻截不同粒径的杂质颗粒,集表面过滤与深层过滤于一体。精密过滤器使用一定时期后也有堵塞现象,因此,一定时期后PP熔喷滤芯必须更换,更换依据:精密过滤前后的压力差在0.05-0.1Mpa时更换。 选型:选用不锈钢材质容器. 高压泵 作用:高压泵是提供给反渗透系统所需产水流量及水质的工作压力。使过滤水经过泵体后达到10公斤左右的压力,以满足膜体的进水压力,保证纯水的出水量。

RO反渗透方案及操作说明

1.反渗透简介 1-1 膜法分离分类 膜法液体分离技术一般可分四类:微滤(MF)截留微米之间颗粒;超滤(UF) 截留微米之间颗粒;纳滤(NF)能截留1纳米(微米)而得名;和反渗透(RO),反渗透能阻挡所有溶解性盐及分之量大于100的有机物,但允许水分子透过。反渗透广泛用于海水及苦咸水淡化,锅炉给水,工业纯水及电子级超纯水制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离等过程,在离子交换前使用反渗透可大幅度地降低超作费用和废水排放量。被视为最精密的膜法液体分离法。 1-2反渗透原理 我们知道渗透是指稀溶液中的溶剂(水分子)自发地透过半透膜进入浓溶液(浓水)侧的溶剂(水分子)流动现象。在溶液自然渗透的过程中,浓溶液侧液面不断升高,稀溶液侧液面相应降低。直到两侧形成的水柱压力抵消了溶剂分子的迁移,溶液两侧的液面不再变化,渗透过程达到平衡点,此时的液柱高度差称为该溶液的渗透压。反渗透原理是:若我们在浓溶液侧施加压力克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力施加于浓溶液侧时,水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部分通过膜成为稀溶液侧的凈化水。RO主机就是以反渗透原理为基础进行水质纯化的。(请参照下图) 反渗透在运行过程中,水流以一定速度横向流过膜管的同时,由于压力存在的原因,纯水纵向透过反渗透膜而进入集水层,从中心集水管排出。而浓缩高浓度水横向流过膜管,从排水管路排走。 1-3 影响反渗透膜性能的因素 1-3-1 基本定义 1)回收率:指膜系统中给水转化成为产水时透过液的百分率。膜系统的设计是基于预设的进水水质而定的,设置在浓水阀可以调节并设定回收率。回收率常常希望最大化以便获得最大产水量,但是应该以膜系统内不会因盐类等杂质的过饱和发生沉淀为它的极限置。 2)脱盐率:通过渗透膜从系统进水中除去总可溶性的杂质浓度的百分率,或通过膜脱除特定组份如

反渗透系统操作说明书25页

肇东伊利乳业有限责任公司 软纯水项目 反渗透系统操作说明书 JJZY-GT06-04 北京建技中研环境科技有限责任公司 Beijing Jianjizhongyan Environment Science& Technology Co., Ltd. 二○○六年六月

目录 第一章反渗透技术原理1 1.1反渗透膜1 1.2反渗透膜的机能2第二章反渗透系统组成4 2.1系统处理规模与要求4 2.1.1产水水质、水量、回收率4 2.1.2进水水质4 2.2工艺流程4 2.3系统组成说明5 2.3.1多介质过滤器5 2.3.2保安过滤器5 2.3.3高压泵5 2.3.4反渗透装置5 2.3.5加药装置6 2.3.6清洗系统7 2.3.7纯水泵7 2.4工艺设备汇总7 2.5仪器仪表8第三章反渗透系统启动10 3.1药液的配置10 3.2多介质过滤器操作10

3.2.1运行操作10 3.2.2反冲洗11 3.3反渗透操作11 3.3.1启动前准备11 3.3.2开机12 3.3.3关机12 3.4控制连锁13第四章反渗透系统运行与维护14 4.1保安过滤器滤芯的清洗与更换14 4.2反渗透膜的清洗14 4.3反渗透膜元件的一般保存方法15 4.3.1适用范围15 4.3.2短期保存16 4.3.3长期停用保护16第五章设备常见故障与维修18附录:20表1.常见污染形式20表2.建议使用的常见清洗液21

注意: 违反操作规程的操作所造成的设备故障和损伤,以及在没有操作记录可以追溯情况下的性能偏离,索赔的请求是不会被接受的;同时对设备的检修也将造成困难。

反渗透操作说明书

40吨/小时反渗透设备 操 作 说 明 书 用户名称: 设备制造商:

目录

一、工艺简介 1、工艺流程简图 原水→进水电动阀→原水箱→原水变频恒压供水系统→石英砂过滤器→活性炭过滤器→还原性杀菌剂添加→阻垢剂添加→保安过滤器→高压泵→反渗透膜组件→纯水箱→纯水变频供水系统→用水 2、工艺说明 进水电动阀 原水箱中设有液位控制系统,通过液位控制系统控制进水电动阀的开启与关闭,实现对原水箱的自动补水。 注意:当原水箱在补水过程中断电,需要操作人员手动关闭电动阀,否则在断电的情况下电动阀不能关闭会发生原水箱冒水事故。 原水箱 用于存储原水,对原水进行缓冲,平衡供水量与后续设备用水量。水箱设有补水液位控制、低水位液位控制,自动控制进水电动阀向原水箱补水,同时当进水电动阀或自来水供水出现故障而原水箱中水位低于液位控制浮球低位时,后续设备自动停止工作,当故障解决后水位高于低位浮球后设备自动转入工作状态。 原水变频增压系统: 将原水进行向后续设备输送、增压,保证后续设备用水充足,同时作为石英砂过滤器、活性炭过滤器的清洗水泵。两台水泵为一用一备,由变频器控制,当水量不足时两台自动同时启动。 石英砂过滤器: 过滤器内部装填精制石英砂,主要滤除水中悬浮物、大颗粒物、部分胶体等,降低原水浊度。桶体采用304不锈钢,采用手动蝶阀对过滤器清洗(清洗过滤器应当在反渗透主机停机时进行)。 一般设备累计工作30-60小时需要对石英砂过滤器进行清洗,清洗步骤为反洗15-20分钟,正洗15-20分钟。 活性炭过滤器: 过滤器内部装填果壳活性炭,主要滤除吸附水中胶体、有机物等,降低原水浊度。桶体采用304不锈钢内部衬胶,采用手动蝶阀对过滤器清洗。一般设备累计工作40-80小时需要对活性炭过滤器进行清洗,清洗步骤为反洗15-20分钟,正洗15-20分钟。 还原性杀菌剂添加设备 对原水进行杀菌灭藻,通过计量泵自动连续或间断向原水中加入反渗透膜专用还原性杀菌剂。如果原水水质较好,水中细菌含量不超过国家饮用水标准,则可采取间断式加药。计量泵设有独立

电动相对密度仪使用说明书

SD-1电动相对密度仪使用说明书 一、概述 SD-1电动相对密度仪用于测定砂的相对密度,主要由机身、控制面板、传动机构、量筒、振动锤等零部件组成。 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/0114098606.html,)。欢迎查询。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 二、电动相对密度仪主要技术参数:。 1、金属容器250ml,内径5㎝,高12.7㎝,附护筒 2、击锤:锤质量1.25㎏,落高15㎝,锤直径5㎝、32次/min 3、振动锤:各155次/min 4、定时范围:0-15min 5、功率:120W 6、电源:220V、50Hz 三、安装调试方法 1、开箱后,按装箱单内容核对清单。 2、将仪器放置于平整的水泥地面上,检查定位板是否松动,如松动,用扳手拧紧。提起锺杆,在试样筒中放入木垫块,放下锺杆。 3、插上电源,按下仪器右侧面电源开关,将定时器定时在1--2分钟上,按下启动开关,仪器开始运行。 四、电动相对密度仪使用说明: 1、插上电源,打开仪器右侧面电源开关。 2、提起击杆,直至固定销插入击杆,保证击杆不会下落。这时拧松金属容器两边的锁紧螺钉,抽出金属容器,按规范要求,装入土样。将容器推入定位板中,并拧紧锁紧螺钉。然后一手扶住击杆一手拉出固定插销慢慢放下击杆。 3、打开启动开关,仪器即进入待工作状态。 4、转动定时器至所需时间位置,仪器即开始工作。 5、试验结束,按《土工试验规程》(SL237--99)《相对密度试验》(SL237--010-99)方法进行测算。 6、击实完成后,将锺头放下,拧松锁紧螺钉,将金属容器及护筒抽出。 7、试验结束后,清扫仪器上剩土,关电源开关,取下电源插头,罩上防尘罩。 五、电动相对密度仪注意事项: 1、仪器必须安装平稳,且周围环境干燥。 2、仪器机壳必须可靠接地,电源电压为:220,50HZ.

反渗透设备操作说明书

反渗透设备操作说明书 目录 一、工艺简介 (2) 1、工艺流程简图 (2) 2、工艺说明 (2) 二、反渗透主机说明 (4) 三、设备启动 (5) 四、停机 (6) 五、注意事项 (6) 六、常见故障 (6) 七、产水量温度校正 (7) 7.1产水量的温度校正参数 (7) 7.1温度对产水量的影响 (7) 八、污染与清洗 (7) 8.1 清洗特别提示 (7) 8.2 膜污染 (7) 8.3 污垢成份 (10) 8.4 物理清洗 (11) 8.5 化学清洗 (14) 8.5.1 化学清洗药品的选择与使用 (14) 8.5.2 推荐的清洗药品 (15) 8.5.3 化学清洗系统 (19) 8.5.4 化学清洗过程 (21) 8.5.5 系统杀菌 (22) 8.5.6 清洗中物理手段与化学手段结合 (23) 一、工艺简介 1、工艺流程简图 原水à进水电动阀à原水箱à原水变频恒压供水系统à石英砂过滤器à活性炭过滤器à还原性杀菌剂添加à阻垢剂添加à保安过滤器à高压泵à反渗透膜组件à纯水箱à纯水变频供水系统à用水 2、工艺说明 进水电动阀 原水箱中设有液位控制系统,通过液位控制系统控制进水电动阀的开启与关闭,实现对原水箱的自动补水。 注意:当原水箱在补水过程中断电,需要操作人员手动关闭电动阀,否则在断电的情况下电动阀不能关闭会发生原水箱冒水事故。 原水箱 用于存储原水,对原水进行缓冲,平衡供水量与后续设备用水量。水箱设有补水液位控制、低水位液位控制,自动控制进水电动阀向原水箱补水,同时当进水电动阀或自来水供水出现故障而原水箱中水位低于液位控制浮球低位时,后续设备自动停止工作,当故障解决后水位高于低位浮球后设备自动转入工作状态。

反渗透系统操作规程

反渗透系统操作规程 (一)、反渗透基础: 一、反渗透原理: 反渗透,英文为Reverse Osmosis,它所描绘的是一个自然界中水分自然渗透过程的反向过程。早在1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意中发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后吐出一小口的海水。他由此而产生疑问:陆地上由肺呼吸的动物是绝对无法饮用高盐份的海水,那为什么海鸥就可以饮用海水呢?这位科学家把海鸥带回了实验室,经过解剖发现在海鸥囔嗉位置有一层薄膜,该薄膜构造非常精密。海鸥正是利用了这薄膜把海水过滤为可饮用的淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外。这就是以后逆渗透法(Reverse Osmosis 简称R.O)的基本理论架构。 对透过的物质具有选择性的薄膜成为半透膜。一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜视为理想的半透膜。当把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。即在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力施加于浓溶液侧时,水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部分通过膜成为稀溶液侧的净化产水(请参见下图)。

二、反渗透过程 根据反渗透原理可知,渗透和反渗透必须与具有允许溶剂(水分子)透过的半透膜(反渗透膜或纳滤膜)联系在一起才有意义,才会出现渗透现象和反渗透操作。 反渗透膜:允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜称为反渗透膜; 膜元件:将反渗透膜膜片与进水流道网格、产水流道材料、产水中心管和抗应力器等用胶粘剂等组装在一起,能实现进水与产水分开的反渗透过程的最小单元称为膜元件; 膜组件:膜元件安装在受压力的压力容器外壳内构成膜组件; 膜装置:由膜组件、仪表、管道、阀门、高压泵、精密过滤器、就地控制柜和机架组成的可独立运行的成套单元膜设备称为膜装置,反渗透过程通过该膜装置来实现; 膜系统:针对特定水源条件和产水要求设计的,由预处理、加药装置、增压泵、水箱、膜装置和电气仪表连锁控制的完整膜法水处理工艺过程称为系统。 待处理的进水经过高压泵被连续升压后入膜装置内,在膜元件内进水被分成浓度低的或更纯的产水,称为透过液和浓度高的浓水。浓水调节阀控制成为产水和浓水的比例即装置回收率。

橡塑密度仪操作说明书

TW TW--300A / 300A / TW TW TW--600A 600A

一、g ---------------------------------------------------------1 -------------------------------------------------------1 -------------------------------------------------------1 二、g ---------------------------------------------------------1 --------------------------------------------------1 ------------------------------------------------------2 三、g TW TW--300A / 300A / TW TW TW--600A 600A -----------------------------2 ---------------------------------------------------------------2 四、g ----------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------3 五、g ----------------------------------------------------------3 -------3 六、g ----------------------------------------------------------4 A -----------------------------------------------------4 B -------------------------------5 C ----------------------------------------5 七、g ---------------------------------------------------6 八、g ----------------------------------------------------------7 九、g ----------------------------------------------------------7

振实密度的特征表现方式

振实密度仪的特征表现方式 传说中振实密度仪的特征是什么呢?今天我们不听传说,就来真真实实的为大家揭晓密度。 振实密度有一个重要的特征指标是振实容密度,或简称为振实密度,即粉体(或粉体混合物)在外力作用下的最大包装密度。这时,粉体具有最小的包装体积。包装体积还依赖与 其它因素,包括粒度分布,真密度,粒形以及因湿度导致的粘度变化等。因此,材料的振实密度,既能反映材料的流动性,也能反映其可压缩性。这恰恰是药物制片过程中最重要 的两个参数——在制剂过程中,需要将松散的粉体以正确的机械强度,依据孔隙率和分散特性压成一定的形状,在胶囊填充的操作中也是一样。 可压系数(Compressibility)和Hausner Ratio: 这是两个用于表征颗粒间互相作用的最常用的重要指标,可压系数经常即指卡尔系数(Carr’s index)。“V”和“D”分别代表粉体的体积和密度,下标“O”表示初始或振动前 的状态,“f”表示最终的或振实后的状态。对于自由流动的粉体松装密度与振实密度接近;而对于流动性差的粉体,二者将有较大的差值。 粉体密度公式:对粉末颗粒的可压性规定了两种实用的检测方法,即卡尔系数(Carr s系数,可压系数)=100*(V0-Vf)/V0= 100*(Df-D0)/Df,下标“O”表示松散状态“ +”表示振实后状态,Hausner Ratio豪斯纳比率V0/Vf = Df /D0 可压系数和Hausner Ratio 流动性评价系数(关联) ≤10和1.00-1.11 优秀 11-15和1.12-1.18 好 16-20和1.19-1.25 一般 21-25和1.26-1.34 可用

反渗透膜操作说明1

反渗透膜操作说明 一、前言 本说明书主要用于帮助用户能够正确使用和维修本公司的反渗透设备,保证设备处于最佳运行状态,并延长使用寿命,基于科学的态度,请用户在使用及维修反渗透设备前,认真阅读本说明书。 在阅读本说明书之前,我们先来简单了解一下渗透和反渗透: 将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时膜两侧有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。 本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中的97%以上的溶解性固体,二级反渗透可去除99%以上溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎100%的细菌。双级反渗透设备是利用第一级反渗透的纯水进入第二级反渗透内作为原水使用,可使制取的纯水达到更高的品质,适用于高纯水生产的需要,亦可用于原水电导率较高的场合。 反渗透设备是目前世界上水处理设备中制取纯水的最先进的设备之一,其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠,是商家首选的制取纯水设备。本产品包括两台反渗透系统,产水能力分别为20吨/小时和15吨/小时,设备的生产能力是指原水在25℃、标准生产状况下的值。水温及生产条件的改变都将影响设备的生产能力。 二、二级反渗透系统工艺流程(见附图) 三、反渗透主要部分: 1、PH调节装置 主要作用是调节一级反渗透产水的PH值,由于一级反渗透产水PH值较低,如果不调节PH 值,不仅产水电导率会偏高,而且水体中HCO3-离子含量也较高,增加EDI系统的负担,但是适当提高PH值,不仅产水电导率低,也可以提高系统对HCO3-脱除率,为后续工艺EDI系统的稳定运行提供保证。 2、爆破膜

反渗透系统操作规程

反渗透系统操作规程 一、在系统开机以前应该检测以下机械性指标: ?检查多介质过滤器和保安过滤器的工作状态 ?连通压力容器前对进水管进行清洗 ?化学加药管线和各阀门 ?化学加药是否很好地与原水混合 ?当化学加药泵停止时RO系统可以安全停机 ?原水进膜前所有余氯被去除 ?预处理和膜系统的仪表监测是否正常 ?校准仪表 ?安装产水压力保护如爆破膜 ?管路是否清洁,各压力保护阀是否正常 ?各个泵是否正常运转 ?检查产水侧、源水侧、浓水侧的各个阀门 ?开始运行时只进设计水量的50%以下比较安全。 二、开机顺序 ?操作开机程序前必须仔细冲洗预处理,不能让污染物进入反渗透膜。 ?确认所有阀门在正确位置。进水和浓水控制阀全部打开。 ?低压进水将管路和膜中的空气排干净,压力在30-60psi下冲30分钟,产品水和浓水排放。在这个工作中同时检查是否

有泄露的地方。 ?系统冲洗干净后,关上进水压力阀门,但一定要打开浓水阀门。 ?缓慢开启进水阀门,不要让压力超过4.0kg/cm2(60psi),然后打开高压泵。 ?逐渐开大进水阀门提高压力和流量,慢慢关小浓小阀门提高回收率。 ?重复上一步操作,慢慢将回收率调节到设计值,并检查压力不要超过设计极限。 ?调节两个阀门后,计算系统回收率并且和系统设计回收率相比较。 ?检查化学加药如酸,阻垢剂,亚硫酸氢纳,测试PH值,电导,硬度,碱度来确认LSI朗格利尔指数。 ?开机1个小时后记录所有数据,查看产水电导值,并且分别检测每个压力容器的产水电导。 ?运行24到48小时后,记录所有数据,比如进水压力,各段压差,水温,流量,回收率和电导。 三、系统运行维护需连续记录运行数据 我们建议一定将所有系统运行参数记录完全。这些数据不仅可以判断系统的性能,而且对于故障诊断和性能担保都是必须的。 反渗透系统的性能好坏很大程度上依赖于预处理单元,所以

粉体综合特性测试仪中振实密度的设定依据标准及测定方法

粉体综合特性测试仪中振实密度的设定依据标准及测定方法振实密度是涉及到粉末特性的很多工厂高校及其科研单位所必测的项目之一。 粉体密度是指单位体积的粉体所对应的质量。由于粉体中颗粒与颗粒之间或颗粒内部存在空隙(或孔隙),其粉体的密度通常小于所对应物质的真密度。粉体密度按其测试方式的不同可以分为松装密度(又称堆积密度)和振实密度。松装密度是指粉体试样以松散状态,均匀、连续的充满已知容积的量杯,称出量杯和粉体试样的质量,便可算出粉体试样的松装密度。振实密度:振实密度是指粉体装填在特定容器后,在一定条件下对容器进行振动,从而破坏粉体中的空隙,使粉体处于紧密填充状态后的密度,一般情况下粉体的振实密度小于粉体中单颗颗粒的真密度。 GJ03-09型粉体综合特性测试仪提供了美国ASTM D6393-99标准(卡尔指数)中规定的振实密度测定方法和国家标准(金属粉末振实密度的测定)GB/T 5162-2006/ ISO 3953:1993中规定的振实密度测定方法。并参照美国药典针对非金属粉末,粉体密度测试仪扩展了部分功能,如:“振动幅度”由国标中规定的3mm扩展到1mm~15mm整数可调;“振动频率”由国标中规定得100~300次/分钟可调,扩展到0~300次/分钟可调。“振动次数”由国标中规定3000次扩展到0~99999次任意设定(注:当设定为0次时结果输出为“松装密度”)。 操作流程具体如下: A、设定振幅:本仪器振动组件的最大振幅为15mm,仪器出厂时振幅已调整为3mm。国标GB/T 5162-2006/ ISO 3953:1993(金属粉末振实密度的测定)中规定振幅为3mm,美国药典规定振幅为14mm。您可以依据需要将附件中的1mm、2mm或5mm启振垫适量加入到振实组件顶针与直线轴承间既可(如右图)。 振幅 = 启振垫总高度 B、振动组件的安装:GJ03-09型粉体综合特性测试仪配备了25ml、50 ml、100 ml三种不同规格的量筒(见附件)。为了提高测试的精度,请依据被测粉体的重量(M)和松装密度(ρ)选择合适的量筒。

反渗透设备通用说明书

反渗透(RO) 纯水设备 操作说明书 xx环保科技有限公司 目录 设备开机程序............................................................................................................... 设备关机程序............................................................................................................... 原水的进水要求........................................................................................................... 设备动力....................................................................................................................... 工艺流程....................................................................................................................... 预处理清洗操作流程................................................................................................... 石英砂过滤器操作规程............................................................................................... 活性炭过滤器操作规程............................................................................................... 软化器操作规程........................................................................................................... 反渗透(RO)主机操作............................................................................................... 设备开机程序 第一步、准备电源(220V/50HZ)(见图一)。 第二步、打开RO主机的电源开关(红色),使进水电磁阀工作。 第三步、打开水源的进水开关使原水进入设备。 第四步、打开原水泵开关,使其压力达到RO主机的进水压力,直到RO主机的浓水流量计内有水通过为止。 第五步、当有水通过RO主机的浓水流量计内时,打开“高压泵”开关。 第六步、调节高压泵后面的阀门使其预处理的出水压力符合高压泵的工作压力(1.0Mpa)。 第七步、调节RO主机后面的浓水开关,使“浓水流量计”和“纯水流量计”在工作压力(1.0Mpa)时,其流量与主机相匹配。

反渗透使用及操作说明

反渗透系统 说 明 书 江苏净宇水处理设备有限公司 二0一五年四月

目录 第一章名詞定义 (2) 第二章反渗透原理 (4) 1、基本概况 (4) 2、渗透和反渗透 (4) 3、反渗透膜的脱盐原理 (5) 4、反渗透的特点和应用 (6) 5、反渗透装置 (6) 6、反渗透膜的性能 (7) 第三章反渗透水处理系统的组成 (8) 一、工艺流程 (8) 二、系统组成的说明 (8) 第四章反渗透有关参数计算公式 (16) 第五章主要设备的维护和检修 (17) 第六章反渗透水处理系统的操作 (22)

第一章名詞定义 1、悬浮物:凡颗粒粒径在10-6以上的杂质称为悬浮物。天然水泥沙、粘土是主要成份,其次,还有动植物及其遗骸、微生物和有机物等。 2、胶体:凡颗粒粒径在10-6~20-4㎜范围内的杂质称为胶体,胶体颗粒是许多分子或离子的集合体,这种细小颗粒具有较大的比表面积,从而使它具有特殊的吸附能力,而被吸附的物质往往是水中的离子,因此,胶体微粒就带有一定的电荷。同种胶体带有相同的电荷,从而使它们之间产生了电斥力,这就使胶体微粒在水中不易聚沉。此外,带电的胶体微粒还会吸引极性水分子使其周围形成一层水化层,进一步阻止胶体微粒相互接触,使胶体在水中维持分散运动的稳定状态。天然水中的胶体主要为硅酸及铁、铝化合物,一些高分子化合物,如腐殖质等,也有一些在此粒径范围内的细菌、病毒等。天然水中的胶体一般均带负电荷。悬浮物和胶体是使天然水产生浑浊的主要原因。 3、溶解物:溶解物的粒径在10-6㎜以下,它是以分子或离子状态存在的。又可分为盐类、气体和有机物三类。 4、悬浮固体:它是水中那些不溶于水的细微悬浮物质烘干后的重量。水的总固体与溶解固体之差也等于悬浮固体。 5、淤积密度指数值(Silt density index. SDI)或污染指数值(Fouling indes.FI):FI或SDI 是用“膜滤法”测定水中极细小微粒的方法,它是反渗透法处理水时,对进水水质要求的一项重要的水质控制指标。 6、离子:带电荷的原子、原子团和分子。 7、阴离子:带负电荷的离子。如CO32-、SO42-、HCO3-、NO3-等。

测试仪器灰密度测试仪使用说明

灰密度测试仪

目录 一、产品介绍 (2) 二、功能特点 (2) 三、技术指标 (3) 四、使用说明 (3) 五、注意事项 (9) 六、产品清单 (9) 七、售后服务 (10) 附录A (10) 附录B .................................. 错误!未定义书签。附录C .. (15) 附录D (19) 附录E (21)

一、产品介绍 灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》(代替GB/T 16434-1996、GB/T 5582-1993、JB/T 5895-1991)和国家电网公司Q/GDW 152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》规定的要求。 灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥装置、过滤加速装置及测量附件等组成部分。整套装置操作简单,测量精确。 二、功能特点 过滤加速装置精密电子天平鼓风干燥装置 1、过滤加速装置技术成熟,使用方便、效率高。含有多个抽头,可 一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵,使用更为方便,故障率低; 2、鼓风干燥装置采用德国技术,风道先进;风机噪声小,性能稳定;

3、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并 显示加热状态,控温精确稳定; 4、可调式进风口,控制箱内温度和气体的排放; 5、精密电子天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和 去皮等多种功能; 6、附带配套计算软件,计算方便,且结果更为精确。 三、技术指标 1、天平精度:0.1mg; 2、最大称量:200g; 3、控温范围:室温+10℃~250℃; 4、温度分辨率:1℃; 5、温度波动度:±1℃; 6、温度均匀度:±1℃; 7、抽滤流量:60L/Min; 8、抽滤最大真空度:0.098Mpa; 9、抽滤单头抽气量:10L/min; 10、抽滤抽气头个数:2个; 11、电源电压:220±10%; 12、环境温度:5—40℃; 13、相对湿度: 85%。 四、使用说明 操作步骤大致分为称重、溶解、过滤、干燥、称重和计算。取出

新密度振实仪操作规程

振实密度测定仪操作规程 1 范围 本文件规定了振实密度测定仪的使用方法与注意事项。 2 环境条件 环境温度:(5~40)℃相对湿度:不大于85%。 3 仪器操作步骤 3.1按下“开关”后,计数器接通电源,在计数器上设定所需振动次数。 3.2 按“启动”按钮,计数器开始计数,并且显示在显示屏上 3.3 直到设定的振动次数完成时,仪器自动停止振动。测试完成。 3.4 “复位”按钮,可消除上次计数次数,待下次工作计数。 4 计数器的调整: 4.1 计数器可以准确记录1—9万次振动次数。 4.2 计数器显示屏下端的方格是调整所需要振动次数的,右侧单独方格则是调整次数的倍数,分别为*1,*10,*100; 4.2.1 当调整为*1时,每次振动1次,计数显示为1。 4.2.2 当调整为*10时,每次振动10次,计数显示为1。 4.2.3 当调整为*100时,每次振动100次,计数显示为1。 5 测试步骤: 清洗量筒——称量样品重量——将样品全部装入量筒——完成振动——读出体积。 5.1 清洗量筒 用试管刷清洁量筒内壁,或者用溶剂冲洗,如丙酮溶液。如果使用溶剂,在使用前应彻底干燥量筒。 5.2 样品重量 选择合适的量筒和粉末量。用万分之一的天平称取粉末样品,通常粉末按收样状态进行试验。称量样品应准确到所需重量±0.1克,每种样品取3份进行试验。 5.3 样品装入量筒 将试样全部装入量筒中,注意使粉末的表面处于水平状态。将量筒旋入振动机底座中。 5.4 测试 在计数器面板上输入所需的振动次数。按“复位”键计数显示器清零,按“启动”键开始振动,直到设定的振动次数完成时,仪器自动停止振动。 5.5 计算