文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架补充方案

外脚手架补充方案

外脚手架补充方案
外脚手架补充方案

92910部队马龙山经济适用房工程

外脚手架施工部分扣件检测不合格加强方案

工程名称:92910部队马龙山经济适用房工程

建设单位:92910部队后勤部基建营房处

设计单位:舟山市规划建筑设计研究院

监理单位:海军东海工程设计院监理部

施工单位:华丰建设股份有限公司

92910部队马龙山经济适用房工程,工程建设地点:舟山市定海区昌洲大道胜利村内,结构:地上2~18层,地下2层,总建筑面积为25839㎡,其中地下室为7702㎡,地上幢号为1~4#,共4幢,其中1#楼为11层,建筑最高高度为32.1m,2#、3#楼为18层,建筑最高高度为52.4m,4#楼为2层。结构特征为框剪,±0.000相对黄海高程13.6m。

根据外墙悬挑脚手架工程专项施工方案,1#楼外墙脚手架从架空层顶板到地上7层采用落地式钢管脚手架,7层以上采用悬挑式钢管脚手架,2#、3#楼外墙脚手架从架空层顶板到地上8层采用落地式钢管脚手架,8层到14层及14层到18层采用悬挑式钢管脚手架,4#楼采用落地式钢管脚手架。落地式钢管脚手架及悬挑式脚手架主杆纵距为1.5m,步距为1.8m,横距为1.05m,剪刀撑沿脚手架两端和转角处起,每隔3-5根立杆设一道剪刀撑,剪刀撑一边应连接3-4根立杆,斜杆与地面夹角成45°~60°,连续布置。

针对以上外架搭设总体方案,经过计算。外架各杆件及立杆稳定性均达到安全要求,但由于脚手架采用扣件和钢管连接使用。经抽样检测结果,扣件个别有质量不符合要求的现象,具体检测如下:

根据舟山鲁班尺建设工程检测有限公司钢管及脚手架扣件的检测报告,92910部队马龙山经济适用房工程钢管力学、工艺性能及外径和厚度均能满足规范《直缝电焊钢管》

GB/T3091-2008、GB/T13793-2008等的要求,但直角扣件检测中主要项目扭转刚度经检验13件中1件不合格,抗滑性能13件中3件不合格,其它项目符合要求;旋转扣件经检验主要项目抗滑性能13件中4件不合格,其它项目符合要求;对接扣件经检验主要项目抗拉性能13件中全部合格,具体检验结果如下:

由于舟山地区普遍存在扣件检测不合格现象,现根据检测结果分析,扣件不合格的要进行适当加强,加强方法如下:

1、对于直角扣件的不符合要求加强:

①直角扣件主要作用为架体的承载力及稳定性,为保证其要求,立杆间距由专项方

案1.5m改为1.4m,且立杆与大横杆连接扣件采用双扣件。

②连墙体设置根据专项方案水平距离改为4m,高度按楼层层高2.9m,同时梁侧面

预埋铁板,用0.5m长钢管与铁板焊接,外端与架体立杆扣件连接,达到架体的稳定性。

③架体上严格控制施工荷载,特别在外墙墙体砌筑时,砖块要边砌筑边堆放,确保

架体安全。

2、对于旋转扣件不符合要求加强:

①旋转扣件主要作用为架体的稳定性及连接性能,为保证其要求,架体剪刀撑端部

必须在两端式转角处开始,与地面夹角成45°,连续布置,且每根立杆与斜杆用扣件连接,搭接处用3只旋转扣件扣牢。同时四面架体必须连接一起,确保架体稳定性。

3、加强其它管理:

① 外脚手架搭设完成后,我单位组织有关人员进行全面验收,合格后才能施用。 ② 搭设时对外观不符合要求及螺丝螺帽不好的扣件不得使用。 ③ 加强日常管理及检查,操作工须持证上岗。 4、外脚手架挑架位置图:

华丰建设股份有限公司 92910部队马龙山经济适用房工程

37.8m

20.4m

14层梁板

8层梁板

土0.000层

17.5m

7层梁板(悬挑架)

土0.000层(部分挑架)

外脚手架挑架位置图

2#、3#楼

1#楼

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

外脚手架专项方案(50米高)

目录 一、工程概况 (2) 二、施工材料与施工准备 (2) 三、方案选择 (2) 四、落地式脚手架施工 (3) 一)搭设顺序 (3) 二)构造要求及搭设方法 (3) 五、附墙方法 (6) 六、安全防护措施与脚手架附设工程 (6) 七、技术安全措施 (7) 八、脚手架的拆除 (8) 九、落地式外脚手架构件受力验算 (8)

一、工程概况 工程名称:兴普大厦项目总承包工程(办公自编号A、B、C、D、E、F栋,地下车库)建设单位:广东兴普多肽研究有限公司 设计单位:广东省建工设计院 监理单位:广东华工工程建设监理有限公司 兴普大厦工程位于广州市科学城观虹路以东,育星路以北。占地面积为:15000㎡,本工程总建设面积为43150.8㎡,其中:负一层地下室11995.8㎡;地上分为A座,共十一层8922.5㎡;B、C、D、E座,共四层8933.8㎡;F座,共十一层12138.0㎡;架空层814.8㎡;天面梯房、机房300.9㎡。结构体系为框架结构。基础类型为静压预应力管桩基础。本工程地下室共一层,地下一层部分为六级人防地下室,部分为非人防地下室。本工程地下室防水等级为一级。地下一层底板、及各层侧壁采用级配砼,底板抗渗等级为P6,各层侧壁抗渗等级为P6。本工程结构部位混凝土强度等级C25~C50。框架梁、柱纵向受力钢筋的连接采用机械连接接头、绑扎搭接或焊接接头。本工程中的内外墙砌体均为加气混凝土砌块,砂浆等级为M5,砌块强度等级不小于MU5;内地台以下用MU10灰砂砖、M10水泥砂浆砌筑。本工程抗震设防烈度为7度,本工程建筑物抗震类别为丙类。本工程结构的设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 本工程的外脚手架为结构与粉刷装修施工两用架,使用功能主要为结构和外墙装修施工,故荷载按结构3kN/m2,两步架同时作业,装修脚手架考虑为2kN/㎡,三步架同时作业。 二、施工材料与施工准备 1、本工程拟采用普通钢管外脚手架,整架钢管统一选用φ48×3.5钢管,严禁与φ50×3.0钢管混用。钢管使用前必须经检查无严重锈蚀,无弯曲变形。扣件采用标准扣件,新、旧扣件必须经检查无脆裂、变形和滑丝,方可使用。 2、连墙紧固拉杆采用预埋钢管与外架扣紧组成拉固件。 3、拉吊件选用材料需按规定配套使用,预埋钢吊环采用φ20钢筋制作。卸荷钢丝绳采用φ15.5D型,预埋钢吊环采用Ⅰ级钢,不得采用冷拉钢筋和残旧钢筋。 三、方案选择

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外墙综合脚手架施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编写依据: (2) 三、施工规范: (2) 四、使用材料: (3) 五、搭设要求 (4) 六、安全措施: (7) 八、安全用电: (10) 九、拆架要求: (10) 十、劳动力安排: (12) 综合脚手架分项工程设计计算说明书 (13) 1、工程概况: (13) 2、计算部分:(最高标高计算) (14) 增城市碧桂园凤凰城R区四期29#~31#号楼及11#配电房工程

外墙综合脚手架搭、拆施工方案 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 监理单位:广州市建发建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 一、工程概况: 本工程现场位于增城市新塘镇碧桂园凤凰城,广园快速路边,本工程为凤凰城R区四期29#、30#、31#楼及11#配电房,其中30#、31#楼为地下一层地上18层,建筑高度54.3m;29#楼为地上18层,建筑高度为54.3m。29#楼建筑面积20395㎡;30#楼建筑面积地上34699㎡,地下7576㎡;31#楼建筑面积地上27249㎡,地下7610㎡;11#配电房建筑面积246㎡。本工程总建筑面积:97775㎡,其中地上共82589㎡,地下15186㎡。本工程为框架剪力墙结构,框架剪力墙抗震等级三级,本工程抗震设防裂度为6度,基础设计等级乙级,砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级为二级,建筑使用年限为50年,防火设计的建筑分类:二类,耐火等级地下为一级,地下二级,地下为停车库地上为住宅楼。为更好配合该工程按期完成,根据图纸设计及现场实际施工需要,经研究对该工程脚手架制定搭、拆施工方案,在搭设及拆除施工过程中应严格执行,确保安全生产。

外脚手架安全专项施工方案

脚手架搭设拆除安全专项施工方案 一.工程概况 1.1工程简介 本工程位于如东县洋口沿海经济开发区,主要施工项目储罐油漆防腐工程。根据该工程的实际情况, 本项施工方案涉及的主要危险点有架体坍塌、高处坠落、物体打击等,根据以上危险点分析,制定了脚手架搭设及拆除措施、安全技术保证措施。 二.编制依据 2.1、《建筑施工手册》(第四版) 2.2、《电力建设安全工作规程》 2.3、《建设工程安全管理条例》 2.4、《建筑施工活动脚手架安全技术规范》 2.5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、施工前应具备的条件 3.1人员准备: 施工队伍已全部经过体检及安全培训,考试合格且持证上岗。人员配备见下表: 项目负责人夏建章安全员马松圣施工员赵秦操作员刘新华、陈玉清 四、脚手架搭设拆除施工方案 4.1、材料的选择 4.1.1、活动脚手架应采用成品合格产品,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。使用的龙门架、拉杆、平板不得弯曲、变形、开裂、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的决不允许使用。

4.1.2、脚手板采用50mm厚的木板,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、和破裂不得使用,使用的脚手板两端10cm处用8号铅丝箍绕两道。 4.1.3、根据要求龙门架、跳板等相关资料报建设单位审批后方可使用。 4.2、脚手架搭设技术措施 4.2.1、施工准备 4.2.1.1、在脚手架搭设之前,由施工单位技术员依据脚手架搭拆方案向专业施工班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 4.2.1.2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用。各种材料进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。4.2.1.3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格,方可上岗。4.2.2、脚手架的基础 4.2.2.1、脚手架搭设前基础要平整夯实,架基及周围不得积水,以保证架基的承载能力。 4.2.3、脚手架结构技术要求 4.2.3.1、第一节层龙门架两侧拉杆必须全数安装、龙门板两侧需扣紧龙门架架梁,不得有空隙、不紧密等情况。 4.2.3.2、依附脚手架结构要求本工程为混凝土结构,在搭设过程中相邻两个龙门架需用钢丝加固缠绕三道。 4.2.3.3、架体与罐体保持一定施工空间,上下两层接头处需安插至接头底部,不得有未安插到位情况、脚手架整体需垂直、平整,有倾斜情况需检查处理、整改完成前不得使用。两个脚手架边到边的间距不得大于4米,现场有条件情况下需采用铁丝将脚手架与罐体作有效连接,每个单体脚手架上连接点不得少于1处。 4.2.3.4、脚手板的铺设,各施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离罐体不得大于200mm,不得有空隙和空头板,本工程自上而下的进行施工,每个一个操作层,均设置脚手板,脚手板与龙门架交接长度不得小于40cm,且用铁丝绑扎缠绕不得少于3道,脚手板必须安装牢固,且保证与脚手架连为一体。五、脚手架检查和验收

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

外立面脚手架方案

XXXXX 项目(xxxx) 外立面脚手架 施工方案 编制人:____________________ 审核人:____________________ 审批人:____________________ XXXXXX 2017年7月15日

目录 1、 .......................................... 工程概况2 1.1、工程概况 (2) 1.2、工程简介 (2) 1.3、施工平面布置 (2) 1.4、施工要求 (2) 1.5、技术保证 (3) 2、 .......................................... 编制依据3 3、 .................................... 施工准备及计划3 3.1、施工准备 (3) 3.2、施工进度计划 (3) 4、 ......................................... 施工工艺4 4.1、材质要求 (4) 4.2、双排落地脚手架搭设 (5) 4.3、上人梯道搭设 (10) 5、 .................................. 脚手架的安全措施10 5.1、安全措施 (10) 5.2、危险源及预防措施 (12) 6、 ........................................ 劳动力计划13

7、 .................................... 落地脚手架计算13

1、工程概况 1.1 工程概况: 本工程为xxxxx ,该项目位于xxxx ,其中外立面楼体22 栋,包含真石漆喷涂、清洗、外墙石材干挂和玻璃幕墙安装等,该工程搭设脚手架无超高楼层, 脚手架高度均不超过24 米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 1.2 工程简介: xxx 1.3 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 1.4 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 1.5 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不得进行下道工序施工。

相关文档