1.电力系统有几个组成部分?建立电力系统有哪些优越性?

2.我国规定的电能质量两个重要参数是什么?他们的允许偏差各是多少?超过

允许偏差对用电有何影响?

3.一级负荷中特别重要的负荷,除由几个独立电源供电外,尚应增设什么设备,

并严禁其他负荷接入。

4.隔离开关能用来通、断负荷电流吗?为什么?

5.什么叫计算负荷?在确定多组用电设备的总视在负荷时,可不可以直接将各

组的视在负荷相加,为什么?

6.计算负荷是什么工作的基本依据,由于负荷情况复杂,准确计算十分困难,

只能力求达到什么程度,主要计算方法是哪两种。供电设计的经验说明,选择低压干线的分支线时,以采用什么方法为宜。

7.什么叫尖峰电流?计算尖峰电流的目的是什么?如何计算多台设备的尖峰电

流?

8.短路电流的计算方法有哪几种?

9.低压断路器可根据保护要求分别装设哪几种脱扣器。

10.熔断器主要主要作用是什么?能否用作过载保护?

11.短路的原因是什么?有什么危害?生产中能否利用短路?

12.自动空气开关的一般选用原则是什么?

13.某实验室有220V的单相加热器5台,其中3台各为1kW,2台各为3kW。

试合理分配个单相加热器于380/220V的线路上,并求其计算负荷P∑C,Q ∑C,S∑C和I∑C。

14.某大楼采用三相四线制380/220V供电,楼内装有单相用电设备:电阻炉4

台各为2kW,干燥器5台各为3kW,照明用电共5kW。试将各类用电设备合理分配在三相四线制线路上,并确定大楼的计算负荷是多少?

∑In计算,Kn可根据台数多少选定,这里可假定为0.9)。

17.如何选择低压配电线路的接线方式?在住宅建筑中,一般采取何种接线方

式?

18.电缆线路适用于什么场合?电缆的敷设方法有哪些?应根据哪些因素来选择

敷设方法?

19.室内低压配电线路敷设方法有哪些?如何选择敷设方法?

20.导线截面的选用必须满足哪些条件?导线型号的选择主要取决于什么?

21.什么叫发热条件选择法?什么叫电压损失选择法?什么叫经济电流密度选择

法?

22.为什么低压电力线一般先按发热条件选择截面,再按电压损失条件和机械强

度校验?为什么低压照明线路一般先按电压损失条件选择截面,再按发热条件和机械强度校验?为什么高压线路一般先按经济电流密度选择法来选择截面,再按发热条件和电压损失条件来校验?

23.某建筑施工工地用电需要电压为380/220V,计算电流为85A。现采用BX-500

型明敷线供电,试按发热条件选择相线及中性线截面(环境温度按30℃计)。

24.某工地照明干线负荷共计55kW,Kn=1,cosφ=1,导线长250m,用380/220V

三相四线制供电,设干线上的电压损失不超过5%,敷设地点的环境温度为30℃,采用明敷。是选择干线BLX的截面。

25.某加工厂有小批生产的冷加工机床组,接于380V线路上的三相交流电动机:

6台5kW的,8台4.5KW的,15台2.8kW的(设备均为同一类型,其需要系数为0. 16 , cos =0.5。用需要系统法计算线路负荷

26.某工地一动力干线负载为57.2kW,Kn=0.7,cosφ=0.8,导线长度为50m,采

用BLV500(4×25),明敷,环境温度为30℃,在380/220V电压下是否满足使用要求?若导线长度为150m,情况又如何?若不满足使用要求,应如何选择?(要求△U%<5%)

27.某工厂电力设备总容量为25kW,其平均效率为0.78,平均功率因数为0.8;

厂房内部照明设备容量为 2.5kW,室外照明为300W(白炽灯),今拟采用380/220V三相四线制供电,由配电变压器至工厂的送电线路长320m。试问:应选择何种截面的BBLX型导线?(全部电力设备的需要系数Kn为0.6,照明设备的需要系数为1,允许电压损失为5%。)

28.关于照明方式的特点,下列叙述中哪组是正确的?

A.一般照明方式,在室内可获得较好的亮度分布和照度均匀度。

B.分区一般照明方式,不仅可改善照明质量,而且有利节约能源。

C.局部照明方式,在局部可获得较高照度,而且还可减少工作面上的反射眩

光。

D.混合照明方式,可在垂直面和倾斜面获得较同的照度,减少工作面上的阴

影和光班。

29.线光源的直射光对任意平面上一点照度计算,应采用下述方法中的哪个方法

才是正确的?

A.平方反比法;

B.形状因数法;

C.方位系数法;

D.利用系数法。

30.疏散照明主要通道上的疏散照明度标准值,不应低于下列哪个值:A.0.2l x;

B.0.5l x;

C.1.0l x;

D.1.5l x。

31.低压配电设计中,所选用的电器,除符合国家现行有关标准外,下列的哪几

个要求是正确的?

A.电器的额定电压应与所在回路的标称电压相适应,其额定电流不应小于该回路的计算电流;

B.电器应满足短路条件下的动、热稳定的要求;

C.可不考虑所在回路电源频率的要求;

D.均按正常环境条件选择。

32.电缆通过不均匀沉降的回填土地段受力较大的场所时,不宜采用以下哪一种

敷设?

A.直埋;B.穿钢管;C.穿混凝土管;D.穿可挠性塑料管。

全套建筑工程资料表格土建电气电梯等[详细]

建设工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家及各相应规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化.现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员 根据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写 验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认. 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简 明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试 验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞 无物的笼统结论. ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据.无数据的, 填写实际情况.当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理,否 则,不得进行下道工序的施工. ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写.监理(建 设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填 写.未实行监理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查 资料、现场实测旁站后填写. ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余 表格(记录)应抽掉. 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工 单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收. 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行 评定,自制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验 收资料移交总承包单位归入工程质量验收资料中.

电气控制与PLC应用期末总复习

考试题型 第一部分填空题 第一章常用低压控制电源(33’) 1、低压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V以下的电路中。 2、接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。 3、电磁系统包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈3部分。 4、常见的灭弧装置有电动力灭弧、灭弧栅灭弧和磁吹灭弧。 5、时间继电器按延时方式可分为通电延时和断电延时。 6、速度继电器主要有定子、转子和触头3个部分组成,动作转速在120r/min 左右,复位转速在100r/min以下。 7、低压断路器又称自动空气开关或自动开关。 8、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器和欠电压继电器组合。 9、当低压电网发生人体触电或设备漏电时,漏电保护器能迅速自动切断电源,从而避免造成事故。 10、漏电保护器按其检测故障信号的不同可分为电压型和电流型。 11、低压隔离器也称刀开关,品种主要有低压刀开关、熔断器式刀开关和组合开关3种。 12、位置开关按其结构不同可分为直动式、滚轮式和微动式。 第二章电气控制线路的基本原则和基本环节(26’) 1、电气控制线路的表示方法有:电气原理图、电气元件布置图和电气安装接线图3种。 2、电气控制工程图中,文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 3、三相笼型电动机减压启动的方法有定子绕组串电阻减压启动、自耦变压 器减压启动、Y-△减压启动和延边三角形减压启动等。 4、三相异步电动机常用的电气制动方法有:反接制动、能耗制动、发电制 动和电容制动等。

5、三相异步电动机的调速方法有:改变电动机定子绕组的磁极对数p、改 变电源频率f1和改变转差率s等。 第三章可编程控制器基础(14’) 1、PLC的存储器单元可分为两个部分:系统程序存储器和用户程序存储器。 2、PLC的输入单元通常有直流、交流和交直流3种类型。 3、PLC的输出方式通常有继电器方式、晶体管方式和晶闸管方式3种方式。 4、PLC的运行周期一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新3个阶段。 5、一个继电接触器控制系统必然包括3个部分:输入部分、逻辑电路部分 和输出部分。 第四章S7-200 PLC的系统配置(6’) 1、PLC的存储器主要用于存放:系统程序、用户程序和工作状态数据。 2、S7-200 PLC的接口模块有数字量I/O模块、模拟量I/O模块和智能模块等。 第五章S7-200 PLC的指令系统(34’) 1、使用SIMATIC指令集,可以用梯形图、功能块图和语句表编程语言编程。 2、S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位 字节型(BYTE)、16位无符号整数(WORD)、有符号整数(INT)、32位无符号 双字整数(DWODE)、有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。 3、PlC的存储器分为程序区、系统区、数据区3个部分。 4、S7-200 PLC定时器的时基有3种:1ms、10ms、100ms。 5、S7-200 PLC定时器有3种类型:TON(通电延时)、TONR(有记忆通电延时)、TOF(断电延时)。 6、S7-200 PLC计数器有3种类型:增计数、减计数、增减计数。 7、S7-200 PLC寻址方式有3种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。 8、用户程序可分为3个程序区:主程序、子程序、中断程序。 9、每一个SCR程序段中均包含3个要素:输出对象、转移条件、转移目标。 10、S7-200 系统提供3个顺序控制指令:顺序控制开始指令(LSCR)、顺序 控制转移指令(SCRT)、顺序控制结束指令(SCRE)。 第九章S7-200可编程控制器的通信与网络(22’) 1、按照传输数据的时空顺序,数据的通信可分为并行通信和串行通信两种。 2、串行通信按信息传输格式分为同步通信和异步通信。 3、按串行通信的数据在通信线路进行传送的方向可分为单工、半双工和全 双工通信方式3种。

建筑工程现场资料(常见全套)

建筑工程资料第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

建筑电气施工资料填写范例(全)

建筑电气施工资料填写范例(全套) 目录 (一)设计变更汇总记录 (2) (二)工程洽商记录 (3) (三)设备开箱检查记录 (4) (四)材料进场抽样检查记录 (6) (五)设备、材料合格证汇总表 (8) (六)发电机交接试验报告 (10) (七)低压电器交接试验报告 (11) (八)电气设备(系统)试运行记录 (12) (九)接地电阻测试记录 (13) (十)绝缘电阻测试记录(一) (15) (十一)绝缘电阻测试记录(一) (16) (十二)绝缘电阻测试记录(二) (17) (十三)隐蔽工程验收记录 (19) (十四)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 (20) (十五)照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录 (20) (十六)(照明配电箱(盘)) (20) (十七)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录 (21) (十八)(室内) (21) (十九)电线、电缆穿管和线槽敷线工程 (23) (二十)检验批质量验收记录 (23) (二十一)电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程 (24) (二十二)检验批质量验收记录 (24) (二十三)普通灯具安装工程检验批质量验收记录 (25) (二十四)专用灯具安装工程检验批质量验收记录 (27) (二十五)开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录 (28) (二十六)建筑物照明通电试运行工程检验批质量验收记录 (30) (二十七)接地装置安装工程检验批质量验收记录 (31) (二十八)避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程 (32) (二十九)检验批质量验收记录 (32) (三十)(防雷引下线) (32) (三十一)接闪器安装工程检验批质量验收记录 (33) (三十二)建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录 (34)

建筑电气施工复习题(答案)教学教材

一、单项选择题 6、吊扇扇叶距地高度不小于(C )m。 A:1.8 B:2 C:2.5 7、接地模块顶面埋深不应小于(B )m。 A:0.5 B:0.6 C:0.7 8、接地装置的焊接,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的(B )倍。 A:1.5 B:2 C:2.5 18、照明开关边缘距门框边缘的距离为(C )cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 1、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度位置时,我们主要依据土建的(B ) (A)轴线(B)水平线(C)吊顶下皮线 9、对千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于(C) (A)0.5MΩ(B)1 MΩ(C)10 MΩ(D)400 MΩ10、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设计,其直径不能小于(B) (A)Φ6mm (B)Φ8mm (C)Φ10mm (D)Φ12mm 11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为(B) (A)保护接地(B)工作接地(C)重复接地(D)防雷接地14、高压熔断器在电路中重要的作用是(C) (A)用于切断过电流故障(B)当电路发生过载切断故障(C)用于切断过载和短路故障 19、对继电保护装置要求至少应满足(D) (A)安全经济、多发多供(B)安全可靠、灵敏、经济 (C)安全经济、迅速、灵敏(D)选择性、可靠性、迅速性、灵敏性21、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不能小于(D) (A)Φ6mm (B)Φ8mm (C)Φ10mm (D)Φ12mm 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(A)。 A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 12、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(B)。 A、2m B、1.5m C、1.0m D、0.5m 19、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联接次序应依次是(A)。 A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK 20、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B)。 A、隔离开关 B、漏电保护器 C、断路器 D、熔断器 23、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为(C)。 A、0.5m B、1.0m C、1.5m D、1.8m

电气控制与PLC期末复习重点内容

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流(1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应()电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称()开关,可将()信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,()色表示起动,()色表示停止。 绿红 5、熔断器是由()两部分组成的。 熔体和熔管 6多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为()I>(1.5~2.5 )INmax+ 刀IN 。 7、交流接触器是一种用来()接通或分断()电路的自动控制电器。 频繁主 8、交流接触器共有()个触头,其中主触头为()个,辅助触头为()个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头()的控制电器。 延时接通或断开

10、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为()r/min。 120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按()原则和()原则来控制。 时间速度 12、反接制动时,当电机接近于()时,应及时()。 零断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是()联结,高速时是()联 结。 三角形双星形 14、通常电压继电器()联在电路中,电流继电器()联在电路中。 并串 15、自锁电路是利用()来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路过载零压和欠压 18、电气原理图一般分为()和()两部分画出。 主电路和辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有()两种。 经验设计逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( n= 60fh(^s) P

(建筑电气工程)电气控制技术复习资料

复习 一、填空 1、用热继电器对电动机进行过载及断相保护,其额定电流值应由热元件的最大额定电流值来确定。 2、自动空气开关在电路发生严重过载和短路或欠电压等故障时,能自动切断故障电路。 3、热继电器它是利用电流的热效应原理而动作的。它的发热元件应串接于电动机电源回路中。 4、电气原理图由主电路和控制电路组成。 5、电动机的正反转控制电路,在任何时候都只允许其中一组电路工作,因此必须进行互锁,以防止电源相间短路。 6、C650普通车床的主轴电动机容量为30KW,采用全压下的空载串电阻起动、能实现正、反旋转的连续运行,还能实现单方向的点动控制。 7、Z3040摇臂钻床运动部件较多,分别采用主轴电动机、冷却泵电动机、摇臂升降电动机和摇臂的夹紧与放松电动机拖动。 8、M7130型卧轴距台平面磨床的电磁吸盘控制电路可分为三个部分,分别是整流装置、控制装置和保护装置。 9、X62W卧式铣床的主轴变速可以在主轴不转时进行,也可在主轴旋转时进行,不需要再按下停止按钮。 10、凸轮控制器触点直接用来控制电动机主电路,所以要求触点_容量大_______,主令控制器触点只控制接触器,再由接触器控制电动机,所以触点容量较凸轮控制器触点容量小。 11、低压电器按操作方式分为手动电器和自动电器。由此可知,交流接触器属于自动电器,组合开关属于手动电器。 12、在接触器控制线路中,依靠自身的辅助触点保持线圈通电的环节叫自锁环节;串入 对方控制 线路的动断触点叫互锁触点。 13、固态继电器(SSR)是一种新颖的无触点开关,采用固体半导体元器件组装而成。 14、三相笼型异步电动机可以通过改变定子绕组磁极对数,电压频率

建筑CAD考试题

试卷A 课程:《建筑CAD》 一、单选题:(每题1分,共30分) 1.按哪个键可切换文本窗口和绘图窗口() A.F2 B.F8 C.F3 D.F5 2.在CAD中为一条直线制作平行线用什么命令() A.移动 B.镜像 C.偏移 D.旋转 3.在哪个层创建的块可在插入时与当前层特性一致() A.0层 B.在所有自动产生的层 C.所有图层 D.新建的图层 4.一个完整的尺寸由几部分组成() A.尺寸线、文本、箭头 B.尺寸线、尺寸界线、文本、标记 C.基线、尺寸界线、文本、箭头 D.尺寸线、尺寸界线、文本、箭头 5.若要将图形中的所有尺寸都标注为原有尺寸数值的2倍,应设定以下哪项() A.文字高度 B.使用全局比例 C.测量单位比例 D.换算单位

6.在画多段线时,可以用哪一个选项来改变线宽?() A.宽度 B.方向 C.半径 D.长度 7.下面的各选项都可以绘制圆弧,除了哪一项不行?() A.起点、圆心、终点 B.起点、圆心、方向 C.圆心、起点、长度 D.起点、终点、半径 8.在图层管理器中,影响图层显示的操作有() A.锁定图层 B.新建图层 C.删除图层 D.冻结图层 9.渲染三维模型时,哪种不可渲染出物体的折射效果() A.一般渲染 B.普通渲染 C.照片级光线跟踪渲染 D.照片级真实感渲染 10.AUTOCAD中用于绘制圆弧和直线结合体的命令为() A.圆弧 B.构造线 C.多段线 D.样条曲线 11.正交的开关快捷键为() A.F2 B.F3 C.F5 D.F8 12.用户在对图形进行编辑时若需要选择所有对象,应输入() A.夹点编辑 B.窗口选择 C.ALL D.单选 13.下面的哪一种方式可以使得光标锁定预先定义的栅格() A.栅格 B.正交 C.当前图层命令 D.栅格捕捉设置 14.在AUTOCAD中,下列哪一个命令可以设置图纸边界() A.GRID B.SNAP和GRID C.LIMITS D.OPTIONS

建筑电气复习题..

《建筑电气》 1:[论述题] 互感器的作用是什么? 参考答案: 1.将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化,小型化,便于屏内安装。 2.使二次设备与高电压部分隔离,而且互感器一次侧都接地,从而保证了设备和人身的安全。 2:[论述题] 简述基尔霍夫电压定律的适用范围。 参考答案: 适用于闭合回路。 3:[论述题] 1、熔断器应在电路中。 2、电气设备工作时的实际值等于其额定值。 3、电压是两点之间的之差。 4、电路是的通路。 5、电压的正方向是。 6、电动势的实际方向是由电源指向电源。 7、电路通常由电源、以及连接电源与负载的中间环节组成。 8、电路的作用: 实现电能的和。 9、电路的三种工作状态是:、、。 参考答案: 1.串联 2.不一定 3.电位 4.电流所流过 5.高电位点指向低电位点 6.低电位点高电位点

7.负载 8.传输转换 9.负载、开路、短路 4:[填空题] 简述常用的三相异步电动机的起动方法。 参考答案: 1. 直接起动。 2.鼠笼式电动机降压起动。 3.绕线式异步电动机的起动。 1:[论述题] 简述变压器安装时注意事项。 参考答案: 1.应使通风良好,进出线方便,尽量靠近高压电源。 2.工地变压器应尽量靠近负荷中心或接近大容量用电设备。 3.远离交通要道,远离人畜活动中心。 4.远离剧烈震动,多尘或有腐蚀气体的场所,并且符合爆炸和火灾危险场所电力装置的有关规定。 2:[论述题] 配电导线截面积选择原则有哪些? 参考答案: 按发热条件、机械强度和允许电压损失选择。 3:[填空题] 1、照度的单位是。 2、亮度的单位是。 3、在直流电路中,功率P= 。 4、一台容量为1000VA(视在功率)的发电机,如果cosφ=1,则能发出的有功功率。 5、在频率一定时,相位差j由决定 6、影响照度稳定性的因素有。 7、电容对直流电路相当于;电感对直流电路相当于。

电机设计期末复习总结

电机设计期末复习总结 第二章电机的主要参数之间的关系 电机的主要尺寸是指电枢铁心的直径和长度,直流电机中,电枢直径指的是转子外径,对于一般结构的同步电机和感应电机,则是指定子内径。 2-1 电机的主要参数之间的关系式 1、电机进行能量转换时, 递的,与之对应的功率称之为电磁功率。P’=mEI 2、1)直流电机:P’=EαIα 2)电机常数C A的表达式: 电机常数大致反映了产生单位计算转矩所耗用的有效材料的体积,反映结构材料的耗用量。 3、根据以上两个式子得出的重要结论: (1)电机的主要尺寸由其计算功率P’和转速之比P’/n或计算转矩T’所决定。功率较大、转速较高的电机有可能和功率较小、转速较低的电机体积接近。 (2)电磁负荷A和Bδ不变时,相同功率的电机,转速较高的,尺寸较小;尺寸相同的电机,转速较高的,则功率较大。这表明提高转速可减小电机的体积和重量。 (3)转速一定时,若直径不变而采用不同的长度,则可得到不同的功率的电机。 (4)系数的数值一般变化不大,因此电机的主要尺寸在很大程度上和选用的电磁负荷A、Bδ有关。电磁负荷越高,电机的尺寸就越小。 2-2电机中的几何相似定律 1、几何相似定律: 表明:在B和J的数值保持不变时,对一系列功率递增、几何形状相似的电机,每单位功率所需要有效材料的重量、成本及产生的损耗,均与功率的1/4次方成反比,即随着电机容量的增大,其有效材料的利用率和电机的效率均将提高。 2-3电机负荷的选择 由于正常电机系数实际变化不大,因此在计算功率P’与转速n一定时,电机的主要尺寸决定于电磁负荷和A、Bδ电磁负荷越高,电机的尺寸将越小,重量就越轻,成本越低。从而,一般选取较高的A和Bδ值。 1、电磁负荷对电机性能和经济性的影响 1)线负荷A较高,气隙磁密Bδ不变。 (1)电机的尺寸和体积将较小,可节省钢铁材料。 (2) Bδ一定时,由于铁心重量减小,铁耗随之减少。 (3)绕组用铜量将增加,这是由于电机的尺寸小了,在Bδ不变的情况下,每极磁通将变小,为了生产一定的感应电势,绕组匝数必须增多。 (4)增大了电枢单位表面的铜(铝)耗,使绕组温升增高。 (5)影响电机参数与电机特性。随着A增大,绕组电抗将增大,这会引起电机工作特性的改变。 2)气隙密度Bδ较高,线负荷A不变。 (1)电机的尺寸和体积将较小,可节省钢铁材料。 (2)使电枢基本铁耗增大。Bδ提高后,将导致电枢铁耗增加,效率降低,在冷却条件不变时,

电气安装资料施工过程记录用表

电气安装资料施工过程记录用表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:GD2202009□□致:深圳市宝安建设工程监理公司 我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: Φ500、Φ400、Φ300、Φ200双壁波纹管,用于V6二期 工程V6A、B、H、J型别墅室外A区排污排水。 请予以审核 附件:1、主要材料进场监理检查记录; 2、产品质量证明文件; 承包单位(章)深圳泛华工程有限公司 项目经理 日期 3

4 审查意见: 项目监理机构 深圳市宝安建设工程监理公司 总/专业监理工程师 日 期 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部工程设备及主要材料产品质量证明文件汇总表 GD2302002□□ 单位(子单位)工程名称 所属子分部(系统)/分项(子系统)工程名称 安装单位 序号 设备及主要材料名称、 型号、规格 产品质量证明文件(含出厂 合格证及检验报告等)名称 份数 安装系统、 部位、区、段 卷内 页码 代表数量 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

5 填表人: 年 月 日 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目质量技术负责人: 年 月 日 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部(子分部)工程设备及主要材料进场监理检查记录 GD2302003□□ 单位(子单位)工程名称 安装单位 项目经理(负责人) 序号 名称 规格型号 数量 质量证明文件名称 检查日期 检查结论 1 2 3 4 5 6 7 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

电气全套资料

目录 主要设备进场验收记录 (3) 安装工程设备、材料合格证总汇 (4) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (5) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (5) 电气照明器具通电安全检查记录 (6) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (7) 电气照明、动力试运行记录 (8) 电气设备安装检查调整记录 (9) 电气设备交接试验记录 (10) 电力电缆试验记录 (11) 电机试验记录 (12) 交流耐压试验记录 (13) 绝缘电阻测试记录 (14) 接地电阻测试记录 (15) 避雷针、带安装记录 (16) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (17) 接地装置施工隐蔽记录 (18) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (19) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (20) 电缆中间、终端头制作安装记录 (21)

漏电保护装置检测记录 (22) 电气设备调整、试验记录汇总表 (23) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (24) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (25) 成套配电柜、控制柜(屏、台)与动力、照明配电箱(盘)安装 (26) 成套配电柜、控制柜(屏、台)与动力、照明配电箱(盘)安装 (27) 成套配电柜、控制柜(屏、台)与动力、照明配电箱(盘)安装 (29) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (30) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (31) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (32) 低压电气动力设备试验与试运行检验批质量验收记录表 (33) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (34) 电缆桥架安装与桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (35) 电缆沟内与电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (36) 电线导管、电缆导管与线槽敷设检验批质量验收记录表 (37) 电线导管、电缆导管与线槽敷设检验批质量验收记录表 (38) 电线、电缆穿管与线槽敷线检验批质量验收记录表 (39) 槽板配线检验批质量验收记录表 (40) 钢索配线检验批质量验收记录表 (41) 电缆头制作、接线与线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (42) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (43) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (45)

建筑电气复习题A

选择题 1、对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于( C ) A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧 2、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设时,其直径不能小于( B ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 3、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管外径( C ) A、4倍 B、6倍 C、10倍 D、15倍 4、建筑电气安装工程中,保护线(PE)其颜色规定为( D ) A、黄色 B、绿色 C、淡蓝色 D、黄绿双色 5.对10KV电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用绝缘摇表电压等级( D ) A、250V B、500V C、1000V D、2500V 6、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度时,我们主要依据土建的(B ) A、轴线 B、水平线 C、吊顶下皮线 7、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不应小于( D ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 8、高空焊接遇到几级大风时,应停止操作( C ) A、三级 B、四级 C、五级 D、六级 9、并联电容器铭牌所标的容量时表示该台电容器的( B ) A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 10、使用多少米高的高凳时,要加护栏或系好安全带( A ) A、2米 B、3米 C、4米 D、5米 11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、重复接地 D、防雷接地 12、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16mm2及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的( C ) A、1/3 B、1/2 C、等截面 D、1.5倍 13、按我国规程规定:电源中性点不接地的三相电力系统中,当发生一相接地故障时,允许暂时继续运行的时间为(A ) A、2小时 B、3小时 C、4小时

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

建筑工程资料(全套)表格.doc

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

(完整版)水电安装全套资料

给排水及采暖、消防报验 一、雨水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 二、空调冷凝水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 三、排水管道安装 1.室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5004) 2.管道工程隐蔽验收记录表(C2009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.排水管通球试验记录(C2010) 四、室内给水系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 5.生活给水管道冲洗消毒记录(C2013) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 五、采暖系统安装报验申请表 1.室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010) 2.室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表(A5011) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 5.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 六、卫生器具及给水配件安装 1.卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008) 2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.卫生器具蓄水试验记录(C2011) 七、消防系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表(A5014) 3.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表(A5002) 4.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 5.管道焊口检查记录(如消防管道为焊接钢管时用)(C2005) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 7.管道工程隐蔽验收记录(只在地沟内填)(C2009) 8.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 9.消火栓系统试射试验记录(C2008) 10.消防系统检验试验记录(消防验收时填)(C2007) 八、隐蔽工程汇总 1.隐蔽工程验收记录汇总表(B1064-04) 注:是B1064-04所有隐蔽工程资料的汇总,这张表放在所有管道隐蔽资料的最前面。 材料报验{给排水、采暖及消防材料} 1.工程材料/构配件/设备报审表(A9) 2.出厂资料(厂家资料或供货商资料)

建筑电气第三章练习题(含答案)

复习思考题 1.光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 2.常用照明电光源有哪些?它们的特点是什么? 3.照明灯具主要由哪几部分构成? 4.照明灯具按配光曲线分哪些类型?它们的光通量的分布有何不同? 5.照明灯具的选择原则是什么? 6.某车间长30米、宽15米、高5米,灯具安装高度距地高度为4.2米,工作在高0.75米,试计算其室形指数? 7.某教室长11米,宽6米,高3.6米,离顶棚0.5米的高度内安装YG1-1型40W荧光灯,课桌高度为0.8米。已知为白色顶棚、白色墙壁、墙壁开有大窗子,窗帘为深蓝色,地面为浅色水磨石地面,要求课桌面上的照度为150lx,试计算安装灯具的数量? 8.某商业营业厅的面积为30×15m2,房间净高3.5m,工作面高0.8m,天棚反射系数为70%,墙壁反射系数为55%。拟采用荧光灯吸顶安装,试计算需安装灯具的数量? 9.有一小餐厅,室内净长8米,宽5.5米,高4.2米,拟采用六盏小花灯做照明,每盏花灯装有220V的4个25W和1个40W的白炽灯泡,其挂高为3.3米,天棚采用白色钙塑板吊顶,墙壁采用白色涂料粉刷、地板为水泥地面,试计算可达到的照度。 10.某住宅区各建筑均采用三相四制进线,线电压为380V,各幢楼的光源容量已由单相负荷换算为三相负荷,各荧光灯具均采用电容器补偿。住宅楼4幢,每幢楼安装白炽灯的光源容量为5kW,安装荧光灯的光源容量为4.8kW;托儿所一幢,安装荧光灯的光源容量为2.8kW,安装白炽灯的光源容量为0.8kW。试确定该住宅区各幢楼的照明计算负荷及变压器低压侧的计算负荷。 复习思考题参考答案 1.光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 光通量:是指光源在单位时间内,向空间辐射出的使人产生光感觉的能量称为光通量,以字母“Φ”表示,单位为流明(lm),是表征光源特性的光度量。 光强度:简称光强,是指单位立体角内的光通量,以符号I a表示,是表征光源发光能力大小的物理量。光强度的单位为坎德拉,单位代号为cd,它是国际单位制中的基本单位。 照度:被照表面单位面积上接收到的光通量称为照度,用E表示,单位为勒克斯(lx),是表征表面照明条件特征的光度量。

建筑电气资料(全套)

建筑电气工程施工技术资料填表说明 鲁DQ—001图纸会审记录 1.序号:以审查问题的先后为序填写。 2.图号按序号的顺序标明图纸编号。 3.会审记录栏为主要填写内容。提出方将存在的问题记录在问题一栏,答复意见见记录在答复意见一栏,对于需变更或设计满足不了施工要求的,设计单位应出具书面设计文件重新处理。 鲁一002 设计变更远(洽商)记录 本表是设计变更记录或洽商的记录。 鲁DQ一003.1施工组织设计(施工方案)内部审批表 施工组织设计(施工方案)内部审批表,是作为施工企业内部审查的运行表格,申报部门可能是企业的施工队、处等单位,也可能是外包单位。分包单位应在申报部门处加盖公章,并应在申报简述里标明为分包单位。如企业内部可不加盖公章。 审核意见应根据企业内定要求进行审核,如意见本表填写不开,可另加附页说明。 鲁DQ一003.2施工组织设计(施工方案)报审卡 施工组织设计(施工方案)报审卡,施工单位编制施工组织设计或施工方案,在本单位通过内部审查后,可满足施工要求,能指导工程施工,报请监理单位或建设单位项目专业技术负责人审批,并经总监理工程师或建设单位专业技术负责人签字认可。 填写要求: 送审报告 1.XXX监理公司(建设单位) 2.XXX工程施工组织设计(施工)方案编制完毕,并按单位内部要求审批完毕,今报上, 请批示. 3.申报单位:XXX公司 年月日(以上报日期为准) 4.审批结论由监理单位或建设单位填写并提出要求,结论必须明确。 鲁DC一004技术(安全)交底记录 1 . 交底时技术与安全交底可分别进行,如工艺对安全有要求可同时交底。 2.交底内容:根据设计图纸的要求,依照规范、标准施工操作工艺,进行可操作性的技术和安全要求交底,满足图纸要求,预见可发现的问题进行预防,确保施工质量(安全)、结构安全和使用功能。

电力电子技术期末考试题 答案

1.IGBT 的开启电压UGE (th )随温度升高而略有下降,开关速度小于电力MOSFET 。 2.在如下器件:电力二极管(Power Diode )、晶闸管(SCR )、门极可关断晶闸管(GTO )、电力晶体管(GTR )、电力场效应管(电力MOSFET )、绝缘栅双极型晶体管(IGBT )中,属于不可控器件的是电力二极管,属于半控型器件的是晶闸管,属于全控型器件的是GTO GTR 电力MOSFET IGBT ;属于单极型电力电子器件的有电力MOSFET ,属于双极型器件的有电力二极管 晶闸管 GTO GTR ,属于复合型电力电子器件得有 IGBT _;在可控的器件中,容量最大的是_晶闸管_,工作频率最高的是电力MOSFET ,属于电压驱动的是电力MOSFET 、IGBT ,属于电流驱动的是晶闸管、GTO 、GTR 。 3.电阻负载的特点是_电压和电流成正比且波形相同_。阻感负载的特点是_流过电感的电流不能突变,在单相半波可控整流带阻感负载并联续流二极管的电路中,晶闸管控制角α的最大移相范围是__0-180O _ ,其承受的最大正反向电压均为_22U __,续流二极管承受的最大反向电压为__22U _(设U 2为相电压有效值)。 4.单相桥式全控整流电路中,带纯电阻负载时,α角移相范围为0-180O ,单个晶闸管所承受的最大正向电压和反向电压分别为222U 和22U ;带阻感负载时,α角移相范围为0-90O ,单个晶闸管所承受的最大正向电压和反向电压分别为22U 和22U ;带反电动势负载时,欲使电阻上的电流不出现断续现象,可在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器。 5.单相全控桥反电动势负载电路中,当控制角α大于不导电角时,晶闸管的导通角π-α-; 当控制角小 于不导电角 时,晶闸管的导通角 π-2。 6.电阻性负载三相半波可控整流电路中,晶闸管所承受的最大正向电压UFm 等于22U ,晶闸管控制角α的最大移相范围是0-150o ,使负载电流连续的条件为o 30≤α(U2为相电压有效值)。 7.三相桥式全控整流电路带电阻负载工作中,共阴极组中处于通态的晶闸管对应的是最高的相电压,而共阳极组中处于导通的晶闸管对应的是最低的相电压;这种电路 角的移相范围是0-120o ,u d 波形连续的条件是α≤60°。 8.对于三相半波可控整流电路,换相重迭角的影响,将使用输出电压平均值下降_ 9.滤波单相不可控整流带电阻负载电路中,空载时,输出电压为__22U _,随负载加重Ud 逐渐趋近于_0.9 U 2_,通常设计时,应取RC ≥1.5-2.5 T ,此时输出电压为Ud ≈1.2_U 2(U 2为相电压有效值,T 为交流电源的周期)。 10.实际工作中,整流电路输出的电压是周期性的非正弦函数,当从0°~90°变化时,整流输出的电压ud 的谐 波幅值随的增大而 增大,当 从90°~180°变化时,整流输出的电压 ud 的谐波幅值随 的增大而减 小。 11.逆变电路中,当交流侧和电网连结时,这种电路称为有源逆变,欲实现有源逆变,只能采用全控电路;对于单相全波电路,当控制角 时,电路工作在整流状态; 时,电路工作在 逆变状态。 12.在整流电路中,能够实现有源逆变的有单相全波、三相桥式整流电路等(可控整流电路均可),其工作在有源逆变状态的条件是有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,其值大于变流器直流侧平均电压和晶闸管的控制角α > 90O ,使输出平均电压U d 为负值。 13.晶闸管直流电动机系统工作于整流状态,当电流连续时,电动机的机械特性为一组平行的直线,当电流断续时,电