第一章

1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求?

重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。

基本要求:

1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。

3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。

2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式?

工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。

高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。

3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处?

电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。

电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。

动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。

建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。

4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求?

工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。规定:频率偏差正负0.2Hz电压偏差正负5%电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。

5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?

中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。

中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。

中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。

中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。

6、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?

中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。

保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。

保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。

TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。

TN—S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。

TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。

TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。

IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。

第二章

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。

二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。

三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性?

工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3)短时工作制

负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与

工作周期的百分比值,负荷持续率表征断

续周期工作制的设备的工作特性。

%

100

?

=

T

t

ε

3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?

最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。

年度最大负荷max

P:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能W t除以时间t的值。

负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v与其最大负荷P max的比值。

4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合?

计算负荷的方法:需要系数法:确定计算负荷的基本方法,常用。

二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。

5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?

尖峰电流pk

I是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。

尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

计算题

1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。

解:此机床组电动机的总容量为

105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW

5.120=

查附录表1得 K d =0.16~0.2 (取0.2),

73.1tan ,5.0cos ==??

有功计算

kW

kW P 1.245.1202.030=?=

无功计算负荷 var 7.4173.11.2430k kW Q =?=

A kV kW

S ?==

2.485

.01.2430

A kV

A kV I 2.7338.032.4830=??=

2、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。 解:先求各组的计算负荷 (1) 金属切削机床组 查附录表1,取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==??

P 30(1)=0.2×50=10kW

Q 30(1)

=10×1.73=17.3kvar (2) 通风机组

K d =0.8,

75.0tan ,8.0cos ==??

P 30(2)=0.8×3=2.4 kW Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar

(3) 电阻炉

K d =0.7,0tan ,1cos ==??

P 30(3)=0.7×2=1.4 kW

Q 30(3)=0

因此总的计算负荷为(取K ∑p =0.95,K ∑q =0.97)

P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar S 30=

A kV A kV ?=?+7.225.181.1322

I 30=

A kV

A

kV 5.3438.037.22=?? 在实际工程设计说明中,常采用计算表格的形式,如表所示。

序 用电

设备组 名称 台

n 容量 需要系数 cos ? tan ?

计算负荷 号 kW P e K d kW p 30 var 30k Q A

kV S ?30

A I 30 1 金

属切

20 50 O.2 0.5 1.73 10 17.3 2 通

风机

2 3 O.8 0.8 0.75 2.4 1.8

3 电阻炉

1 2 0.7 1 0 1.4 0 23 55

13.8 19.1

车间

总计

取 K ∑p =0.95 K ∑q =0.97 13.1 18.5

22.7

34.5

3、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用

二项式法来确定机床组的计算负荷。

解:由附录表1查得

73

.1tan

,5.0cos ,5,4.0,14.0=====??x c b 。

设备总容量为 P e =120.5kW 。 x 台最大容量的设备容量为 P x =P 5=7.5kW ×3+4kW ×2=30.5kW

有功计算负荷为

P 30=0.14×120.5Kw+0.4×30.5Kw=29.1Kw

无功计算负荷为

Q 30=29.1Kw ×1.73=50.3kvar

视在计算负荷为

A kV kW

S ?==

2.585

.01.2930

计算电流为

A

kV

A kV I 4.8838.032.5830=??=

4、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机

20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用二项式法来确定机修车间380V 线路的计算负荷。

解:先求各组的e bP 和x

cP

(1) 金属切削机床组

由附录表1查得b=0.14,c=0.4,x=5,

?

cos =0.5,

?tan =1.73,

)1(e bP =0.14×50kw=7kW

)1(x cP =0.4(7.5kw ×1+4kw ×3+2.2kw

×1)=8.68kw

(2) 通风机组

查附录表1得b=0.65,c=0.25,x=5,

?

cos =0.8,

?tan =0.75,

)2(e bP

=0.65×3kw=1.95kw

)2(x cP

=0.25×3kw=0.75kw (3) 电阻炉 查附录表1得b=0.7,c=0,x=0,?cos =1,?tan =0,

故 )3(e bP

=0.7×2kw=1.4kw )3(x cP

=0

以上各组设备中,附加负荷以)1(x cP

为最大,因此总计算负

荷为 P 30=(7+1.95+1.4)+8.68 =19kw Q 30= (7×17.3+1.95×0.75+0 )+8.68×1.73 =28.6kvar S 30=A kV A kV ?=?+3.346.281922

I 30=

A kV

A kV 1.5238.033.34=??

从计算结果可以看出,按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得比较多,这也更为合理。

按一般工程设计说明书要求,以上计算可列成下表所示电力负荷计算表。 序

用电设备组名

设备台数

容量

二项式系数

?cos tan ? 计算负荷

总台 数 最大容量台

kW P e

kW

P x

b c

kW p 30 var

30k Q

A kV S ?30

A I 30 l 切削机床 20 5 50

21.7 O .14 0.4

0.5 1.73 7+ 8.68 12.1+15.

2 通风机 2 5

3 3

0.65 O .25 0.8 O.75

1.95+0.75 1.46+0.5

6

3 电阻炉 1 O 2 O 0.7 0 1 0 1.

4 0 总计 23

55

19

28.6

34.3

52.1

5、如图所示220/380V 三相四线制线路上,接有220V 单

相电热干燥箱4台,其中2台10kW 接于A 相,1台30kW 接于B 相,1台20kW 接于C 相。另有380V 单相对地焊机4台,其中2台14kW (ε=100%)接于AB 相间,1台20kw (ε=100%)接于BC 相间,1台30kW (ε=60%)接于CA 相间。试求此线路的计算负荷。

解:(1)电热干燥箱的各相计算负荷

查附录表1得K d =0.7,?cos =1,?tan =0。计算其有功计算负荷:

A 相 P 30.A (1)=K d A e P .=0.7×2×10kw=14kw

B 相 P 30.B (1)

=K d B

e P .=0.7×1×30kw=21kw

C 相 P 30.C (1)

=K d C

e P .=0.7×1×20kw=14kw

(2)焊机的各相计算负荷

先将接于CA 相间的30kw (ε=60%)换算至ε=100%的容量,即

kW KW P CA 23306.0=?=

查附录表1得

02.1tan ,7.0cos ,35.0===??d K ;再由表2—3查得7.0cos =?

时的功率换算系数

,8.0===---C CA B BC A AB p p p ,2.0===---A CA C BC B AB p p p ,

22.0===---C CA B BC A AB q q q 8.0===---A CA C BC B AB q q q 。因此对焊机换算

到各相的有功和无功设备容量为 A 相

kW

kW kW P A 27232.01428.0=?+??=

var

6.24var 238.0var 14222.0k k k Q A =?+??=

B 相

kW kW kW P B 6.211422.0208.0=??+?= var 8.26var 1428.0var 2022.0k k k Q B =??+?=

C 相

kW kW kW P C 4

.22202.0238.0=?+?=

var 1.21var 208.0var 2322.0k k k Q C =?+?= 各相的有功和无功计算负荷为 A 相 kW kW P A 45.92735.0)2(.30=?=

var 61.8var 6.2435.0)2(.30k k Q A =?=

B 相 kW kW P B 56.76.2135.0)2(.30=?=

var 38.9var 8.2635.0)2(.30k k Q B =?=

C 相 kW kW P C 84.74.2235.0)2(.30=?=

var 39.7var 1.2135.0)2(..30k k Q C =?=

(3)各相总的有功和无功计算负荷 A 相

kW

kW kW P P P A A A 5.2345.914)2(.30)1(.30.30=+=+=

var 61.8)2(.30.30k Q Q A A ==

B 相

kW

kW kW P P P B B B 6.2856.721)2(.30)1(.30.30=+=+=

var 38.9)2(.30.30k Q Q B B ==

C 相

kW

kW kW P P P C C C 8.2184.714)2(.30)1(.30.30=+=+=

var 39.7)2(.30.30k Q Q C C ==

(4) 总的等效三相计算负荷

因B 相的有功计算负荷最大,故取B 相计算等效三相计算负荷,由此可得

kW

kW P P B 8.856.2833.3030=?==

var

1.28var 38.933.3030k k Q Q B =?==

A

kV A kV Q P S ?=?+=+=3.901.288.85222

3023030

A

kV

A kV U S I N

13738.033.9033030=??=

=

6、某厂压变电所装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650kW ,无功计算负荷为800kvar 。为了使工

厂(变电所高压侧)的功率因数不低于0.9,如在变电所低压侧装设并联电容器进行补偿时,需装设多少补偿容量?并问补偿前后工厂变电所所选主变压器容量有何变化? 解:(1)补偿前的变压器容量和功率因数 变压器低压侧的视在计算负荷为

A

kV A kV S ?=?+=103180065022)2(30

主变压器容量选择条件为T N S ?≥

)2(30S ,因此未

进行无功补偿时,主变压器容量应选为1250kV·A(参看附录表5)。

这时变电所低压侧的功率因数为:cos ?(2)=650/1031=0.63

(2)无功补偿容量

按规定,变电所高压侧的cos ?≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗△Q T远大于其有功功率损耗△P T,一般△Q

T=(4~5)△P T,

因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90,取cos ?′=0.92。 低压侧需装设的并联电容器容量为:

Qc=650×(tanarccos0.63-tanarccosO.92)kvar =525kvar

取 Q C=530kvar

(3)补偿后的变压器容量和功率因数 补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为

22)2(30

)530800(650-+='S kV·A=704kV

·A

因此主变压器容量可改选为800kV·A,比补偿前容量减少450kV·A。

变压器的功率损耗为

△T P ≈0.015)2(30S =0.015 x 704kV·A=10.6kW △T Q ≈0.06)2(30S =0.06×704kV·A=42.2kvar 变电所高压侧的计算负荷为

)1(30

P '=650kW+10.6KW =661kW )1(30

Q '=(800—530)kvar+42.2kvar=312kvar

22)1(30

312661+='S kV·A=731kV·A

补偿后工厂的功率因数为

cos ?'=)1(30

P '/)1(30

S '=661/731=0.904

7、有一380V 三相线路,供电给下表所示4台电动机。

试计算该线路的尖峰电流。

电 动 机 参 数

M1 M2 M3 M4

额定电流N I /A

起动电流st I /A 5.8 40.6 5 35 35.8 197 27.6

193.2

解:电动机M4的N st

I I -=193.2A-27.6A=165.6A 为

最大,线路的尖峰电流为:

pk I =0.9×(5.8+5+35.8)A+193.2A=235A 第三章

1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?

短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。

短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。

短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、

元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?

短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?

无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律?

短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。

短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消inp 且按指数函数规律衰减的电流。 5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I ∞?

短路后经半个周期,ik 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。

短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip 的有效值。

短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。

6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系? 由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比线路额定电压UN 高5%

7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系? 866.02/3/)

3()2(==K K

I I

∑∑++=

321)

1(3Z Z Z U I K ? (有正序、负序、

零序阻抗)

工程中

)

1(-=

??Z U I K

8、对一般开关电器,其短路动稳定度和热稳定度校验的条件各是什么?

动稳定度校验条件:

)3(m a x )

3(m a x sh

sh

I

I i i ≥≥

热稳定度校验条件: ima t t

I t I 2)3(2∞≥

计算题

1、某工厂供电系统如下图所示。已知电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试求工厂变电所高压10kV 母线上k-1点短路和低压380V 母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。

解:1.求k-1点的三相短路电流和短路容量(1c U =10.5kV)

(1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗 1)电力系统的电抗:由附录表8查得SNl0-10Ⅱ型断路器的断流容量oc S =500MV·A,

Ω=?==22.0A

500)5.10(2

211MV kV S U X oc c

2)架空线路的电抗:查表3-1得X 0

=0.35Ω/km

Ω=?Ω==75.15)/(35.002km km l X X

3)绘k-1点短路的等效电路,并计算其总电抗为

Ω

=Ω+Ω=+=-∑97.175.122.021)1(X X X k

(2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值

kA kV X U I k c k 08.397.135.103)

1(1)3(1=Ω

?=

=

-∑-

2)三相短路次暂态电流和稳态电流 kA I I I

k 08.3)

3(1)3()

3("===-∞

3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值

kA kA I i sh 85.708.355.2"55.2)3()3(=?==

kA

kA I I sh

65.408.351.1"

51.1)

3()

3(=?==

4)三相短路容量

A

MV kA kV I

U S

k c k ?=??==--0.5608.35.1033)3(1

1)3(1

2.求k-2点的短路电流和短路容量(2c U =0.4kV) 1)电力系统的电抗

Ω?=?=='-42221102.3A

500)4.0(MV kV S U X oc c

2)架空线路的电抗

Ω

?=??Ω=='-32212021054.2)5

.104.0(5)/(35.0)(kV kV km km U U l X X c c

3)电力变压器的电抗:由附录表5得k U %=5

Ω

?=??=?≈=-322200431081000)4.0(1005

100A

kV kV S U U X X N c k

4)绘k-2点短路的等效电路如上图b 所示,并计算其总电抗:

3

21)2(X X X X k ++=-∑//

4

343214X X X X X X X ++

+=

Ω

?=Ω

?+Ω?+Ω?=----333

4

1086.62

1081054.2102.3

(2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值

kA

kV X U I k c k 7.331086.634.033

)

2(2)3(2=Ω

??=

=

--∑-

2)三相短路次暂态电流和稳态电流

kA I I I k 7.33)3(2)

3()3"(===-∞

3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值

kA kA I i sh 0.627.3384.1"84.1)3()3(=?==

kA

kA I I sh 7.367.3309.1"09.1)3()

3(=?==

4)三相短路容量

A

MV kA kV I U S k c k ?=??==--3.237.334.033)

3(22)3(2

在工程设计说明书中,往往只列短路计算表,如下表所示。

短路计算表

路 三相短路电流/kA 三相短路容量/MV · A

计算点 )3(k I )

3"(I

)3(∞I )3(sh i )3(sh I )3(k S k-1 3.08 3.08 3.08 7.85 4.65 56.O k-2 33.7 33.7 33.7 62.0 36.7 23.3

2、某工厂供电系统如下图所示。电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试用标幺制法计算系统中k-1点和k-2点的三相短路电流和短路容量。

解:1.确定基准值

A MV S d ?=100,kV U c 5.101=,

kV

U c 4.02=

kA kV A MV U S I c d d 50.55.103100311=??=

=

kA kV

A MV U S I c d d 1444.0310032

2=??==

2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值

(1)电力系统的电抗标幺值

由附录表8查得A MV S oc

?=500

2.0500100*1

=??=

A

MV A

MV X (2)架空线路的电抗标幺值 由表3-1查得

km X /35.00Ω=

59

.1)5.10(1005)/(35.02

*

2

=???Ω=kV A

MV km km X

3)电力变压器的电抗标幺值

由附录表5查得,k U %=5

.51000100101005100010010053*4

*3

=?????=????==A kV A kV A kV A MV X X

绘短路等效电路图如下图所示:

3.计算k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量

(1)总电抗标幺值

79.159.12.0*2

*1*

)

1(=+=+=-∑X X X

k

(2)三相短路电流周期分量有效值

kA kA

X I I k d k 07.379

.150.5*

)

1(1

)3(1

===

-∑-

(3)其他三相短路电流 kA I I I

k 07.3)3(1

)3()

3"(===

-∞

kA kA i sh 83.707.355.2)3(=?= kA kA I sh 64.407.351.1)3(=?=

(4)三相短路容量

A

MV A

MV X S S

k d

k ?=?=

=

-∑-9.5579

.1100*)

1()3(1

4.计算k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量

(1)总电抗标幺值

29

.42559.12.0//*4*3*2*1*)2(=+

+=++=-∑X X X X X k

(2)三相短路电流周期分量有效值

kA kA

X I I k d k 6.3329

.4144*

)

2(1

)3(2==

=

-∑-

(3)其他三相短路电流 kA I I I

k 6.33)3(2)

3()

3"(===-∞

kA kA i sh 8.616.3384.1)3(=?= kA kA I 6.366.3309.1)3(=?=∞

(4)三相短路容量

A

MV A

MV X S S k d

k ?=?=

=

-∑-3.2329

.4100*

)

2()3(2 由此可见,采用标幺制法的计算结果与欧姆法计算的结果基本相同。

3、已知工厂变电所380V 侧母线上接有250kW 感应电动机一台,平均7.0cos =?,效率η

=0.75,380V 母线的

短路电流kA i kA I sh k

0.62,7.33)

3()

3(==;该母线采用

LMY-100×10的硬铝母线,水平平放,档距为900mm ,档数大

于2,相邻两相母线的轴线距离为160mm 。试求该母线三相短路时所受的最大电动力,并校验其动稳定度。如果此母线的短路保护动作时间为0.6s ,低压断路器的断路时间为0.1s 。该母线正常运行时最高温度为C ?55。校验其热稳定度。

解:1.计算母线短路时所受的最大电动力 电动机额定电流为

kA

V kW I M N 724.075

.07.03803250=???=

? 由于)

3(01.0k

M

N I I >?,该电动机的反馈电流冲击值为

kA kA i M sh 7.4724.015.6=??=?

因此母线在三相短路时所受的最大电动力为

272)

3()3(/10)(3A N a

l

i i F M sh sh -???

+=

N A N m

m

A A 4334/1016.09.0)107.4100.62(327233=??

?+?=-

2.校验母线短路时的动稳定度 母线在)

3(F 作用时的弯曲力矩为

m N m N l F M ?=?==39010

9.0433410)3(

母线的截面系数为

3

52210667.16

01.0)1.0(6m m

m h b W -?=?==

母线在三相短路时所受到的计算应力为

MPa Pa m

m

N W

M c 4.23104.2310667.139063

5=?=??=

=-σ

硬铝母线(LMY)的允许应力为

MPa MPa c al 4.2370=>=σσ

由此可见该母线满足短路动稳定度的要求。

3.母线满足短路热稳定度的最小允许截面

附录

7

2

/87mm s A C =,图3-12

C

L ?=55θ曲

线

424/105.0mm s A K L ??≈

s s s s s t t s t t oc op k im a 75.005.0

1.06.005.005.0=++=++=+= 2

3)

3(min /8775.0107.33mm s A s A C

t I A ima ?

?==∞

=2

335

mm 母线截面为A=100×102

m m =10002

m m >

min A ,该

母线满足短路热稳定度要求。

第四章

1、 开关触头间产生电弧的根本原因是什么?发生电弧有哪些游离方式?其中最初的游离方式是什么?维持电弧主要靠什么游离方式?

产生电弧的原因: 触头在分断电流时,触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,在外加电压足够大时,产生强烈的电游离而发生电弧。 产生电弧的游离方式:

(1)热电发射:触头分断电流时,阳极表面大电流收缩集中,出现炽热光斑,温度很高,触头表面电子吸收热能,发射到触头间隙,形成自由电子。

(2)高电场发射:触头开断初,电场强度大,触头表面电子被强行拉出。

(3)碰撞游离:高速电子碰撞中性质点,使中性质点变成正离子和自由电子,当离子浓度足够大时,介质击穿产生电弧。

(4)热游离:电弧中心温度高达10000摄氏度,电弧中的中性质点游离为正离子和自由电子。 最初的游离方式:热电发射。 维持电弧主要靠:碰撞游离产生电弧 热游离维持电弧。 2、使电弧熄灭的条件是什么?熄灭电弧的去游离方式有哪些?开关电器中有哪些常用的灭弧方法? 电弧熄灭的条件:去游离率>游离率 熄灭电弧的去游离方式: 正负带电质点的“复合”,重新成为中性质点 正负带电质点的“扩散”,使电弧区带电质点减少 开关电器中常用的灭弧方法

速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧切短灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法 、SF6灭弧法。

3、高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?

隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A 的空载变压器、电容电流不超过5A 的空载线路,与高压断路器配合使用。 4、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护?

功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。

可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 5、高压断路器有哪些功能?

功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

6、熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器及低压刀开关在选择时,哪些需校验断流能力?哪些需校验短路动、热稳定度?

校验断流能力:熔断器、高压负荷开关、高低压断路器、低压刀开关。

校验短路动、热稳定度:高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器。

7、工厂或车间变电所的主变压器台数如何确定?主变压器容量又如何确定?

台数选择:满足用电负荷对供电可靠性的要求,对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,采用经济运行方式。一般车间变电所采用一台,应考虑欠负荷的发展,有一定余地。 主变压器容量的选择: 装设一台主变压器 30.S S T N ≥

)

21(30.30.)7.0~6.0(+≥=S S S S T N T N

车间变电所单台变容量上限:1000KVA 或1250KVA

8、电力变压器并列运行必须满足哪些条件?

(1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。

(2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。 (3)变压器的连接组别必须相同。

(4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。

9、电流互感器和电压互感器使用时注意事项? 电流互感器使用注意事项:

(1) 工作时二次侧不得开路, (2) 二次侧有一端必须接地,

(3) 电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。 电压互感器的使用注意事项: (1) 工作时二次侧不得短路, (2) 二次侧有端必须接地,

(3) 互感器在连接时注意其端子的极性。 10、对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合?

对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。

主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电所的运行中,

装置式主接线图——用于变配电所施工图中使用。

11、变配电所所址选择应考虑哪些条件? 所址选择的一般原则:

接近负荷中心 无剧烈振动或高温的场所

进出线方便 尘土少、无腐蚀性气体 接近电源侧 不在厕所、有水的下方 设备运输方便 不在有爆炸危险的地方

计算题 1、已知配电所10kV 母线短路时的kA

I k 86.2)3(=,线路的计算电流为350A ,继电保护动作时间为1.1s ,断路器断路时间取0.2s 。试选择10kV 高压配电所进线侧的高压户内少油断路器的型号规格。

解:初步选用SNl0-10型,根据线路计算电流,试选SNl0-10Ⅰ型断路器来进行校验,如下表所示。校验结果,所选SNl0-10Ⅰ型是合格的。

装设地点的电气条件

SNl0-10I /630-300型断

路器

序号 项目 数 据 项目 数 据 结

1 N U 10kV N U

10kV 合

格 2 30I

350A N I 630A 合

格 3 )

3(k I 2.86kA oc I 16kA 合格

4 )

3(sh i 2.55×2.86kA=7.29kA max i 40kA 合格

5 ima t I 2)3(∞ 2.862

×(1.1+0.2)=10.6 t I t 2 10244

162=? 合

2、某10/0.4kV 变电所,总计算负荷为1200kV·A,其中一、二级负荷680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。

解:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。

每台容量

T

N S ? =(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~

840)kV·A,且T N S ?≥680kV·A,

初步确定每台主变压器容量为800kV·A。

3、现有一台S9-800/10型配电变压器与一台S9-2000/10型配电变压器并列运行,均为Dynll 联结。负荷达到

2800kV·A 时,变压器中哪一台将要过负荷?过负荷可达多少? 解:并列运行的变压器之间的负荷分配是与阻抗标幺值成反比的。 变压器的阻抗标幺值按下式计算

N

d k T

S S U Z

10000*

=

通常取

A KV A MV S d ?=?=5

10100;

查附录表5-1,得S9-800变压器(T1)的00k U =5,S9-2000变压器(T2)的00k U = 6,两台变压器的阻抗标幺

值分别为(取

A kV S d ?=510):

25.68001001055*1

=????=A

kV A kV Z

T 00

.320001001065*

2=????=A

kV A kV Z T

在负荷达2800kV·A 时各台负担的负荷分别为

A kV A kV S T ?=+??=90800.325.600

.328001 A

kV A kV S T ?=+??=189200

.325.625

.628002

变压器(T1)将过负荷(908-800)kV·A =108kV·A,将超过其额定容量13.5%。 按规定,油浸式电力变压器正常允许过负荷可达20%(户内)或30%(户外)。因此变压器过负荷13.5%还是在允许范围内的。

另外,从上述两台变压器的容量比来看,800kV·A:2000kV·A=1:2.5,尚未达到一般不允许的容量比1:3。但考虑到负荷的发展和运行的灵活性,S9—800/10型变压器宜换以

较大容量的变压器。

第五章

1、高、低压线路的接线方式有哪几种? 接线方式有:放射式、树干式、环形。

2、架空线路和电缆线路的组成。

组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。 3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?

发热条件,电压损耗条件,经济电流密,机械强度。

计算题

1、有一条采用BLX-500型铝芯橡皮线明敷的220/380V 的TN-S 线路,线路计算电流为150A ,当地最热月平均最高气温为+30C ?。试按发热条件选择此线路的导线截面。 解:(1)相线截面

?A 的选择

查附录表19—1得环境温度为30C ?时明敷的BLX-500型截面为50mm

2

的铝芯橡皮线的I al =163A>I 30=150A ,满

足发热条件。因此相线截面选为A ?=50mm 2

(2)中性线截面A 0的选择 按A 0≥0.5A ?,选A 0=25mm

2

(3)保护线截面A PE 的选择 由于A ?>35mm 2,故选A PE ≥0.5A ?=25mm 2

。 所选导线型号可表示为:BLX-500-(3×50+1×25+PE25)。 2、上题所示TN-S 线路,如果采用BLV-500型铝芯塑料线穿硬塑料管埋地敷设,当地最热月平均气温为+25C ?。试按发热条件选择此线路导线截面及穿线管内径。

解:查附录表19-3得+25C ?时5根单芯线穿硬塑料管(PC)的BLV-500型截面为120 mm 2

的导线允许载流量

I al =160A> I 30=150A 。

因此按发热条件,相线截面选为120 mm

2。

中性线截面按A 0≥0.5A ?,选A 0=70 mm

2

保护线截面按A PE ≥0.5A ?,选A PE =70 mm 2

穿线的硬塑料管内径查附录表19—3中5根导线穿管管径

(A ?=120 mm

2

)为80mm 。

选择结果可表示为:BLV-500-(3×120+1×70+PE 70)-PC80,其中PC 为硬塑管代号。

3、有一条用LGJ 型钢芯铝线架设的5km 长的35kV 架空

线路,计算负荷为2500kW ,cos ?=0.7,T max =4800h 。试

选择其经济截面,并校验其发热条件和机械强度。

解:(1)选择经济截面

I 30=

?

cos 330N U p =

7

.03532500??kV kW =58.9A

由表5—3查得j ec =1.15A /mm 2

A ec =

2

/15.19.58mm A A

=51.2 mm 2

选标准截面50 mm 2

,即选LGJ-50型钢芯铝线。 (2)校验发热条件

查附录表16得LGJ-50的允许载流量I al =178A> I 30=58.9A ,满足发热条件。

(3)校验机械强度

查附录表14得35kV 架空钢芯铝线的最小截面A min =35mm

2

2

,选LGJ-50型钢芯铝线也满足机械

强度要求。

4试验算3题所选LGJ-50型钢芯铝线是否满足允许电压损耗5%的要求。已知该线路导线为水平等距排列,相邻线距为1.6m 。

解:由上题知P 30=2500kW ,cos ?=0.7,因此tan ?=1,

Q 30=2500kvar 。 用A=50 mm

2

和a av =1.26×1.6m

≈2m 查附录表6,得

R 0=0.68Ω/km ,X 0=0.39Ω/km 。 线路的电压损耗为

kV k kW U 35)39.05(var 2500)68.05(2500Ω??+Ω??=

? =382V

线路的电压损耗百分值为

%U ?=

V

V

3500382100?=1.09%<

al U ?=5%

选LGJ-50型钢芯铝线满足电压损耗要求。

5、某220/380V 线路,采用BLX-500-(3×25+1×16) mm 2

的四根导线明敷,在距线路首端50m 处,接有7kW 电阻性负荷,在线路末端(线路全长75m)接有28kW 电阻性负荷。试计算该线路的电压损耗百分值。 解:查表5-4

C=46.2kW·m /mm

2

,而

∑M =7kW m kW m

752850?+?=2450kW m ?

%U ?=

%12.225

2.462450=?=∑CA M

6、 某220/380V 的TN-C 线路,如下图所示。线路拟采用BX-500型铜芯橡皮绝缘线户内明敷,环境温度为30℃,允许电压损耗为5%。试选择该线路的导线截面。

解:(1)线路的等效变换

将图a 所示带均匀分布负荷的线路,等效变换为图

b

所示集中负荷的线路。

原集中负

荷,

75.0tan ,8.0cos ,20111===??kW p 故

var 1575.0201k kW q =?=。

,

75.0tan ,8.0cos ,2050)/(4.0222===?=??kW m m kW p

故var 1575.0202

k kW q =?=。

(2)按发热条件选择导线截面 线路中的最大负荷

(计算负荷)为

kW kW kW p p P 40202021=+=+=

var

30var 15var 1521k k k q q Q =+=+=

A

kV A kV Q P S ?=?+=+=5030402222

A kV

A kV U S

I N

7638.03503=??=

=

查附录表19-1,得BX-500型导线

210mm A =在

30℃明敷时的A I A I al 7677=>=。因此可选3根

BX-500-1×10导线作相线,另选1根BX-500-1×10导线作PEN 线。

(3)校验机械强度 查附录表15,室内明敷铜芯线最小截面为12

m m ,以上所选导线满足机械强度要求。

(4)校验电压损耗

查附录表6,BX-500-1×10导线的电阻

km R /19.20Ω=,电抗(线距按150mm 计)

km X /31.00Ω=。线路的电压损耗为

[]N

U X L q L q R L p L p U /)()(022*******+++=?

=[]

31.0)055.01504.015(19.2)055.02004.020(??+?+??+?/0.38 V 12=

%%2.3380/12100/100%=

?<=?=?=?al N U V V U U U

所选BX-500-1×10型铜芯橡皮绝缘线满足允许电压损耗要求。

第七章

1、什么是二次回路?包括哪些部分?

二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种? 二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。

常用的直流操作电源有以下几种:

(一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。

(二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。

3、“自动重合闸”(ARD)的工作原理? 如图所示

YR 跳闸线圈,YD 合闸线圈,KO 合闸接触

器,KAR 重合闸继电器

手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO 通电动作,从而使合闸线圈YO 动作,使断路器合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR 通电动作,使断路器分闸。

当一次电路发生短路故障时,保护装置动作,其出口继电器KM 触点闭合,接通跳闸线圈YR 回路,使断路器QF 自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点QF3—4闭合;而且重合闸继电器KAR 起动,经整定的时限后其延时闭合常开触点闭合,使合闸接触器KO 通电动作,从而使断路器重合闸。如果一次电路的短路故障是瞬时性的,已经消除,则重合成功。如果短路故障尚未消除,则保护装置又要动作,其出口继电器KM 触点闭合,又使断路器跳闸。由于一次ARD 采用了防跳措施(图上未示出),因此不会再次重合闸。 4、二次回路的安装接线应符合哪些要求? 1.按图施工,接线正确。

2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。

3.盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

4.电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色。

5.配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。

6.每个接线端子的每侧接线不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。

7.二次回路接地应设专用螺栓。

8.盘、柜内的二次回路配线:电流回路应采用电压不低

于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm 2

;其他回路

截面不应小于1.5mm 2

;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,

可采用不小于0.5mm 2

截面的绝缘导线。

第八章

1、电流对人体的作用?

电流通过人体时,人体内部组织将产生复杂的作用,较大的的电流通过人体所产生的热效应、化学效应和机械效应,将使人的肌体遭受严重的电灼伤、组织炭化坏死及其他难以恢复的永久性伤害。由于高压触电多发生在人体尚未接触到带电体时,在肢体受到电弧灼伤的同时,强烈的电击刺激肢体痉挛收缩而脱离电源,所以高压触电以电灼伤者居多。但在特殊场合,人触及高压后,由于不能自主地脱离电源,将导致迅速死亡的严重后果。

2、人体触电受到的伤害,取决因素?

人体触电可受到两种伤害:电击、电伤。

触电的危险性取决因素:接触电压、流过人体的电流、触电时间、人体电阻、触电方式、电流路径、环境、健康状况、情绪好坏等。

3、什么叫直接触电防护?什么叫间接触电防护?

直接触电防护:对直接接触正常带电部分的防护,如对带电导体加隔离栅栏等。 间接触电防护:对正常时不带电而故障时可带危险电压的外露可导电部分(如金属外壳、框架等)的防护,例如将正常不带电压的外露可导电部分接地,并装设接地故障保护。 4、如果发现有人触电,应如何急救处理? (1)脱离电源 (2)急救处理 (3)人工呼吸法

(4)胸外按压心脏的人工循环法 5、什么叫接地?什么叫接地装置?什么叫人工接地体和自然接地体?

电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。接地线与接地体的组合,称为接地装置。专门为接地而人为装设的接地体,称为人工接地体。兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等,称为自然接地体。

6、什么叫接触电压?什么叫跨步电压?

接触电压:电气设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差。例如人站在发生接地故障的电气设备旁边,手触及设备的金属外壳,则人手与脚之间所呈现的电位差,即为接触电压tou U 。

跨步电压:在接地故障点附近行走时,两脚之间出现的电位差

step U ,越靠近接地故障点及跨步越大,则跨步电

压越大。离接地故障点达20m 时,跨步电压为零。 7、试简述电流型漏电断路器的基本结构和动作原理。

漏电断路器有电压动作型和电流动作型两种,但通常都采用电流动作型。

如图是电流动作型漏电断路器工作原理示意图,漏电断路器由零序电流互感器TAN 、放大器A 和低压断路器QF(内含脱扣器YR)等三部分组成。设备正常运行时,主电路三相电流相量和为零,因此零序电流互感器TAN 的铁心中没有磁通,其二次侧没有输出电流。如果设备发生漏电或单相接地故障时,由于三相电流的相量和不为零,零序电流互感器TAN 的铁心中产生零序磁通,二次侧有输出电流,经放大器A 放大后,通入脱扣器YR ,可使断路器QF 跳闸,从而切除故障电路

和设备。漏电保护动作电流一般为30mA

电流动作型漏电断路器工作原理示意图 8、什么叫过电压?过电压有哪些类型?其中雷电过电压又有哪些形式?

过电压是指在电气线路或电气设备上出现的超过正常工作要求的电压。可分为内部过电压和雷电过电压两大类。 雷电过电压的两种基本形式: (1)直接雷击 (2)间接雷击

雷电过电压还有一种是由于架空线路或金属管道遭受直接或间接雷击而引起的过电压波,沿线路或管道侵入变配电所,这称为雷电波侵入或高电位侵入。 9、什么叫接闪器?

接闪器:专门用来接受直接雷击的金属物体。有避雷针、避雷线、避雷网。

10、避雷器的主要功能是什么?

防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧,当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。

计算题

1、某车间变电所的主变压器容量为500kVA ,电压为10/0.4kV ,联结组为Yyn0。试确定该变电所公共接地装置的垂直接地钢管和连接扁钢的尺寸。已知装设地点的土质为砂质粘土,10kV 侧有电联系的架空线路总长70km ,有电联系的电缆线路总长25km 。

解:(1)确定接地电阻值

查附录表24可确定此变电所公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:

E

E

I V R /120≤ 和

Ω≤4E R

A A I I C E 27350

)

253570(10=?+?=

=

Ω=≤44.427/120

A V R E 变电所总的接地电阻值应为Ω≤4E R (2)接地装置的初步方案 初步围绕变电所建筑四周,距变电所墙脚2~3m ,打入一

圈直径50mm 、长2.5m 的钢管接地体,每隔5m 打人一根,管

子之间用40×4mm 2

的扁钢焊接相联。 (3)计算单根钢管接地电阻

查附录表25,砂质粘土的电阻率m ?Ω=100ρ。

Ω=?Ω≈405.2/100)1(m m R E

(4)确定接地钢管数和最终接地方案

104/40/)1(=ΩΩ=E E R R ,考虑到管子之间的电流屏蔽效应,初选15根直径50mm 、长2.5m 的钢管作

接地体。

以n=15和a/l=5m /2.5m=2查附录表26-2(取n=10和

n=20在a/l=2时的

E η值的中间值),E η≈0.66。因此可

得: 15466.040)1(≈Ω

==E E E R R n η

考虑到接地体的均匀对称布置,选16根直径为50mm 、

长2.5m 的钢管作接地体,管距5m ,用40×4mm 2

的扁钢连接,环形布置。

2、某厂一座高30m 的水塔旁边,建有一水泵房(属第三类防雷建筑物),尺寸如下图所示。水塔上面安装有一支高2m 的

避雷针。试检验此避雷针能否保护这一水泵房。

解:查表8-7得滚球半径

m

h r 60=,而

m m m h 32230=+=,x h =6m 。

m

r x )32602(32-??=m m 9.26)6602(6=-??-

现水泵房在x h =60m 高度上最远一角距离避雷针的水平

x r m m r <=++=7.185)612(22

由此可知,水塔上的避雷针完全能保护水泵房。

第九章

1、电气照明有哪些特点?

电气照明具有灯光稳定、色彩丰富、控制调节方便和安全经济等优点,成为应用最为广泛的一种照明方式。

2、可见光有哪些单色光?哪一种波长的光可引起人眼最大的视觉?

它又分以下七种单色光:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。波长为555nm 的黄绿色光可引起人眼最大的视觉。 3、什么叫光强、照度和亮度?

光强:发光强度简称光强,是光源在给定方向的辐射强度。

照度:受照物体表面单位面积上投射的光通量,称为照度。

亮度:发光体(不只是光源,受照物体对人眼来说也可看作间接发光体)在视线方向单位投影面上的发光强度,称为亮度。

4、什么叫照明光源的比功率?如何按比功率确定灯具安装功

率或灯数?

照明光源的比功率,就是单位水平面积上照明光源的安装功率。

如果已知比功率P 0和车间的平面面积,则车间一般照明的总暗转功率为

A P P 0=∑

每盏灯的光源功率为

n

A P n P P N 0==

∑ 计算题

1、某车间的平面面积为36 x 18m 2

,桁架的跨度为18m,桁架之间相距6m ,桁架下弦离地5.5m ,工作面离地0.75m 。拟采用GCl-A-1型工厂配照灯(装220V 、150W 白炽灯)作车间的一般照明。试初步确定灯具的布置方案。

解:根据车间的建筑结构,一般照明灯具宜悬挂在桁架上。如果灯具下吊0.5m ,则灯具的悬挂高度(在工作面上的高度)为

m m m m h 25.475.05.05.5=--=

由附录表29-1和GCl-1-1型灯具的最大距高比l/h=1.25,因此灯具间的合理距离为:

m m h l 3.525.425.125.1=?=≤ 根据车间的结构和以上计算所得的合理灯距,该布置方案的灯距(几何平均值)为: m m m l

3.52.565.4<=?=

初步确定灯具布置方案如下图所示。但此布置方案能否

满足照明,尚待进一步计算照度来检验。

2、某车间的平面面积为36 x 18m 2

,桁架下弦离地5.5m ,工作面离地0.75m 。要求的平均照度lx E av

30=,拟采

用GCl-A-1型工厂配照灯(装220V 、150W 白炽灯)作车间的一般照明。试用比功率法确定车间所装灯具的灯数。

解:由h=4.25m ,av E =301x 及A=36×18=648m 2

,查

附录表30得P 。=6W /m 2

该车间一般照明总的安装功率应为: W m m W P 3888648/622=?=∑

应装GCl-A-1型配照灯的灯数为: 261503888≈==

∑W

W

P P n

N 按比功率法计算出的灯数比前面按利用系数法确

定的灯数略多一些。

宜于两台并列运行。

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电第四版课后答案

1-1 工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所 占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。☆ 1-2 工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么 情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统, 包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受 电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要 求而定,否则不宜采用。 1-4 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起 来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称 为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料 运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 1-5 我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的 百分值来表示。 ☆ 1-6 衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面内容?这两个基本参数是:电压和频率,电压质量又包括电压偏差、电压波动和电 压波形三个方面。 ☆ 1-7 用电设备的额定电压为什么等于电网额定电压?发电机的额定电压为 什么规定高于同级电网额定电压的5%?

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电》 第三版 刘介才主编 课后习题解答 2014 年8 月 第一章习题解答 1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1 WL2的额定电压?

解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5 kV。变 压器T 1的二次侧额定电压应比线路WL 1末端变压器T 2的一次额定电压高10%,即为242 kV。因此变压器T 1的额定电压应为10.5 /242 k V。 2.线路WL 1的额定电压:应与变压器T 2的一次额定电压相同,即为220k V。 3.线路WL 2的额定电压:应为35 k V,因为变压器T 2二次侧额定电压为38.5 k V,正好比35k V高10%。 解:1.发电机G的额定电压应比6k V线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3 k V。 2.变压器T 1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额 定电压应为6 k V oT 1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4 k V。因此变压器T 1的额定电压应为6/0.4 k V。 3.变压器T 2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定 电压应为6.3 k V oT 2的二次额定电压应比110 k V电网电压高10%,即其二次额定电压应为121 k V。因此变压器T 2的额定电压应为 6.3 /121 k V。 4.变压器T 3的额定电压:其一次额定电压应与 110k V线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为110 k V oT 3的二次额定电压应比10k V电压高10%,即其二次额定电压应为11k V。因此变压器T 3的额定电压应为110/ 11k V。 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调 压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、一5%三个电压分接头,现调在主接头“ 0”的位置(即U1 N)运行。但是白天生产时,低压母线电压只有360V (额定电压为380V),而

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

《工厂供电》第六版习题解答(不全)

高专《工厂供电》习题解答 刘介才编 前言 本习题解答是应采用本人编《工厂供电》高专教材的部分任课教师的要求、并在出版社有关编辑的大力支持下编写的,供教师教学和批改学生作业时参考。 由于习题中涉及的一些技术参数大多有一定的选取范围,而从技术图表上查得的数据也不可能绝对精确,因此习题解答应着重注意其解题的方法步骤,而答案不一定是唯一的,仅供参考。 本习题解答不宜在学生中传播,以免有的学生盲目抄袭,影响其独立完成作业、培养解决技术问题的能力。 如有错误和不当之处,欢迎批评指正。 目录 第一章工厂供电概论习题解答---------------------------------------------- 第三章工厂的电力负荷及其计算习题解答------------------------------- 第四章短路电流计算及变配电所电气设备选择习题解答------------- 第五章工厂电力线路及其选择计算习题解答------------------------------ 第六章工厂供电系统的过电流保护习题解答------------------------------ 第七章工厂供电系统的二次回路和自动装置习题解答------------------ 第八章防雷、接地及电气安全习题解答------------------------------------ 第九章节约用电、计划用电及供电系统的运行维护习题解答---------

第一章 工厂供电概论 习题解答 1-1 解:变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相 同,即为10.5kV 。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV 。故变压器T1的额定电压应为10.5/242kV 。 线路WL1的额定电压应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV 。 线路WL2的额定电压应为35kV ,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV ,正好比35kV 高10%。 1-2 解:发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因 此发电机G的额定电压应为6.3kV。 变压器T1的一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,故其一次额 定电压应为 6.3kV。T1的二次额定电压应比35kV线路额定电压高10%,故其二次额定电压应为38.5kV。 因此变压器T1的额定电压应为 6.3/38.5kV。 变压器T2的一次额定电压应与35kV线路的额定电压相同,即其一次 额定电压应为35kV 。T2的二次额定电压应比10kV 电网电压高10%,即其二次额定电压应为11kV 。因此变压器T2的额定电压应为35/11kV 。 变压器T3的一次额定电压应与6kV 线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为6kV 。T3的二次额定电压应比220/380V电压高5%,即其二次额定线电压应为0.4kV 。因此变压器T 3的额定电压应为 6 / 0.4kV 。 1-3 解:该变电所白天的电压偏差按式(1-4)计算为: 360380%100% 5.26%380V V U V -?=?=-

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

工厂供电答案复习课程

工厂供电答案

第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2 设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图 1.2.2 工厂负荷情况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 1.2.3 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4 气象资料 本厂所在地区的年最高气温为34℃,年平均气温为20℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为31℃,年最热月平均气温为23℃,年最热月地下0.8米处平均气温为21℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为10。 1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔400m,地层以红土为主,地下水位为2m。 表1.1 工厂负荷统计资料

工厂供电课后习题答案第二章

第二章—1 1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续 率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 %100?= T t ε 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷P max (或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P 30 年平均负荷P av 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。 4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法 :需要系数法 :确定计算负荷的基本方法,常用。 二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。 5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途? 尖峰电流pk I 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。 尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。 计算题 1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。 解:此机床组电动机的总容量为 105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW 5.120=

工厂供电重点习题答案(可编辑修改word版)

1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。

工厂供电答案

工厂供电 显示答案 一、单选题(共25道小题、 每题2分、错选、未选均不得分) 1.(2分)、下列四个概念 中,其中()所包含的范 围最大。 ? A. 区域网 ? B. 地方网 ? C. 工厂供电系统 ? D. 电力系统 是否存疑 答案: 解析: 2.(2分) 输配电线路和变压器上的 损耗称为()。 ? A. 铁损和铜损 ? B. 网络损耗 ? C. 附加损耗 ? D. 线路损耗 是否存疑 答案: 解析: 3.(2分)、用电设备台数较 多.各台设备容量相差不 悬殊时,宜采用__ _,一般

用于干线.配变电所的负荷计算 ? A. 二项式法 ? B. 单位面积功率法 ? C. 需要系数法 ? D. 变值需要系数 是否存疑 答案: 解析: 4.(2分) 真空断路器适用于()。 ? A. 频繁开断感性负载和容 性负载 ? B. 频繁开断变压器 ? C. 频繁开断变压电动机 ? D. 频繁操作容性负载 是否存疑 答案: 解析: 5.(2分)、下列为对称短路的是() ? A. 三相短路 ? B. 两相短路 ? C. 单相短路 ? D. 两相接地短路 是否存疑 答案: 解析: 6.(2分)

380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() ? A. 0.5倍 ? B. 1倍 ? C. 2倍 ? D. 3倍. 是否存疑 答案: 解析: 7.(2分) 380 V线路用熔断器作短路保护,已知线路最大工作电流44A.,线路导线允许电流48A.,(导线短时过载系数1.5),上级熔断器熔体额定电流100A.,现选择熔断器额定电流80A.,熔体额定电流应选(熔体额定电流规格100,80,60,50,40.,30 .)____ __。 ? A. 30A. ? B. 40A. ? C. 50A. ? D. 60A.

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电课后作业答案..

第一章 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ;

变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电第五版第二章课后答案

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷 中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者 以及特别重要的负荷。双电源供电 必要时增设应急电源。 二级负荷 是断供电 在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电 当负荷较小时 可以专线供电。 三级负荷 不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3)短时工作制负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年度最大负荷maxP:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能Wt除以时间t的值。负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv与其最大负荷Pmax的比值。 4、什么叫计算负荷 为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷 正确确定计算负荷有何意义 通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值 称为 计算负荷。计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。计算负荷是供电设计计算的基本 依据 直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。 5、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法:需要系数法:确定计算负荷的基本方法,常用。二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。 6、计算多组用电设备总的视在计算负荷和计算电流时 不能将各组值分别相加 因为功 率因数不一定相同。 7、单相设备应尽可能地均匀分布在三相上,以使三相负荷保持平衡. a: 三相线路中单相设备的总容量不超过三相总容量的15%时,单相设备可按三相负荷平衡计算. b: 三相线路中单相设备的总容量超过三相总容量的15%时,应把单相设备容量换算为等效三相设备容量,再算出三相等效计算负荷. 8、平均功率因数又称为加权平均功率因数,按下式计算:

工厂供电习题答案

工厂供电习题答案 Ting Bao was revised on January 6, 20021

习题2-9 解:2台14KW (100%ε=)电焊机,接AB 相 100 2221428NAB N N P P P KW ε εε ε===?= 1台20KW (100%ε=)电焊机,接BC 相 1001002020100 NBC N P P KW ε εε=== 1台30KW (60%ε=)电焊机,接CA 相 10060 3023.24100 NCA N P P KW ε εε=== 等效相电压设备容量为:(查表2-6) NA AB A NAB CA A NCA P p P p P --=+ 1.028023.2428=?+?=KW q q NA AB A NAB CA A NCA Q P P --=+0.5828 1.1623.2443.2=?+?=Kvar NB BC B NBC AB B NAB P p P p P --=+ 1.02002820=?+?=KW NB BC B NBC AB B NAB Q q P q P --=+0.5820 1.162844.08=?+?=Kvar p p NC CA C NCA BC C NBC P P P --=+ 1.023.2402023.24=?+?=KW NC CA C NCA BC C NBC Q q P q P --=+0.5823.24 1.162036.68=?+?= Kvar 电热干燥箱 查表得x1k 0.40.6=取 电焊机 x2k 0.35= A 相负荷:30x1x2k k A NA NA P P P =+’0.5200.352819.8=?+?=KW 30A Q =+= 130x1x2k k B NB NB P P P =+0.5300.352022=?+?=KW 30B Q =+= Kvar 30C P 0.5200.3523.2418.134=?+?=KW

工厂供电作业答案

一、客观题 1、工厂供电的基本要求是_安全_,_可靠_,_优质_,_经济_。 2、电能质量的基本指标是___电压____和___频率____,我国采用的工业频率是_50_ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:_选择性__、___速动性____ 、___灵敏性_____ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:有名值、标幺值。 5. 10kV高压系统,其短路计算电压为:( A )。 A. 10.5kV B. 10 kV C. 9.5kV D. 11kV 6.我国目前所规定的10kv及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 7、接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体。 接地装置就是接地线与接地体 8、低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 9.电气装置的接地分为工作接地、保护接地和重复接地三种。 10、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失 、经济电流密度、机械强度。 11、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高 D 倍。 A)2 B)2C)3 D)3 12、衡量电能质量的两个基本参数是 B 和 C 。 A)电流B)电压C)频率 D)波形E)经济性F)安全 13、发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】14、工厂电力负荷分为() A一级负荷 B二级负荷 C三级负荷 D四级负荷 【答案:ABC】15、电流互感器的接线方式主要有(27)单相式接线、(28)两相不完全星形接丝

工厂供电课后习题答案2

第一章 5、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 6、衡量电能质量的两个基本参数?电压质量包括哪些方面要求? 电压和频率。电压的偏差、波动、波形及三相的对称性。 8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%? 电力线路允许偏差一般为+5%,即整个线路允许有10% 的电压损耗,为了维持线路的平均电压在额定值。 15、工厂供电系统的供电电压如何让选择?工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何选择? 主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 高压配电主取决于高压用电设备的电压、容量、数量等。低压配电一般采用220V/380V。 16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 非直接接地系统单相短路特点:允许短时继续运行,但应有保护装置在接地故障时及时发出警报信号。 直接接地系统单相短路特点:保护装置应动作于跳闸,切除断路故障,使系统的其他部分恢复正常运行。 第二章 1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能W t除以时间t的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v与其最大负荷P max的比值。 4、什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。 计算负荷是供电设计计算的基本依据,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。 第三章 2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重? 短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I∞? 短路后经半个周期,ik达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip的有效值。 短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。 第四章 2、我国6~10kV的配电变压器常用Yyn0和Dyn11两种联结组。在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用后者。 4、电力变压器并列运行必须满足哪些条件? (1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。 (2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。 (3)变压器的连接组别必须相同。 (4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。 5、电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 功能:使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘,扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。 电流互感器二次侧开路后果:磁通剧增铁芯过热并产生剩磁,还会感应出危险的高电压。 防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备安全。 8、熔断器的主要功能是对电路和设备进行短路保护。灭弧能力强,能快速切断短路电流的是“限流”熔断器,跌开式熔断器属于“非限流”熔断器。 11、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护? 功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 12、高压断路器有哪些功能?少油断路器中的油与多油断路器中的油各有哪些功能?为什么油断路器不适合频繁操作,而真空断路器和六氟化硫断路器可以? 功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 多油断路器的油可以作为灭弧介质还可作为相对地、相与相之间的绝缘介质。少油断路器的油只作灭弧介质。 油断路器频繁操作产生电弧使油分解出碳,油中含碳量增高会降低油的绝缘和灭弧功能,而真空断路器和六氟化硫断路器不会产生碳。 13、低压断路器有哪些功能? 能带负荷通断电路,能在短路、过负荷和低电压下自动跳闸。 15、对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合? 对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。 主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电所的运行中,装置式主接线图——用于变配电所施工图中使用。 计算题 2、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1200kV·A,其中一、二级负荷680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。 解:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。 每台容量T N S ? =(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A,且T N S ?≥680kV·A, 初步确定每台主变压器容量为800kV·A。 第五章 3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?一般动力线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么? 条件:发热条件,电压损耗条件,经济电流密度,机械强度。 动力线路:先按照发热条件,再校验其电压损耗和机械强度。 照明线路:先按允许电压损耗,再校验其发热条件和机械强度。 4、三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各如何选择?PE线:要考虑三相系统中发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。 PEN线:除满足上述,还应满足中性线允许载流量不小于三相系统的最大不平衡电流,取N线和PE线中的最大截面。 第七章 1、什么是二次回路?包括哪些部分? 二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种? 二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。 常用的直流操作电源有以下几种: (一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。 (二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。 第八章 3、什么叫接闪器? 接闪器:专门用来接受直接雷击的金属物体。有避雷针、避雷线、避雷网。

相关文档
相关文档 最新文档