包头市第一建筑工程股份有限公司二00六年八月十日

目录

一、工程概况、质量、工期及特点

二、施工管理机构设置及职责

三、施工组织与协调

四、施工进度计划及工期保证措施

五、施工平面布置图

六、主要分部分项工程施工方法和技术措施

七、施工机械材料及劳动力计划安排

八、防雨防风沙施工措施

九、工程质量保证体系及质量保证措施

十、安全保证措施及安全保证体系

十一、文明施工、减少扰民及降低环境污染和噪音措施十二、降低成本措施

十三、成品保护措施

十四、第二部分质量通病防治措施

十五、第三部分质量创优方案

寸草塔矿热风炉房工程

施工组织设计

一、工程概况、质量、工期及特点:

(一)工程概况

本工程为中国神华能源股份公司万利煤炭分公司寸草塔矿技术改造热风炉房工程,包括热风炉房和烟囱两个子单位工程,总建筑面积408m2,均为砖混结构。

热风炉房单层,长为30.900m,宽度为6.800m(局部为4.200m),±0.000以上采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu10普通砖,±0.000以下M7.5混合砂浆砌筑Mu10普通砖,屋面作法为:珍珠岩找坡,水泥砂浆找平,防水层为高聚物改性沥青防水卷材,上铺砂粒作为保护层。木门,铝合金窗,涂料墙面,地面除值班室为陶餈地砖外,其余均为细石砼地面。

烟囱底部直径为1.480m,筒首直径为0.700m,高度为40.000m,设有风道与热风炉相风道主体均采用水泥砂浆砌筑普通砖,,内衬采用耐酸胶泥砌筑粘土耐火砖,筒体与内衬中设空气隔热层。

本工程抗震烈度为六度设防。耐火等级二级。

(二)质量、工期要求及我方承诺

质量等级要求合格,保证达优到合格,争创优良工程。

工期竣工日:2006年8月18日开工——2006年10月16日完成,按业主要求竣工。

(三)本工程施工特点

本工程2005年8月18日开工——2006年10月16日竣工,正好是本地区的雨季,为此,要充分做好季节性施工准备,加强雨季施工措施,确保工程质量。

该小区分标段多家施工,加强本标段现场管理与兄弟单位协调工作。

二、施工管理机构设置及胑责

(一)工程管理人员及技术人员配置

为确保本工程如期实现工期及质量等目标,本工程从公司内选派技术素质好、管理水平高、责任心强的人员组成项目经理部,

完成本次施工任务,详见《主要施工管理人员表》。

1、工程技术组

参与图纸会审,处理设计变更,了解地质资料和设计意图,贯彻执行施工规范,质量验证标准和操作规程,向班组进行技术质量安全交底,测量放线,下达配合比,做好各种原材料复检,取样送检,试块报告,技术签证及各项技术资料收集、整理、保管归档工作。

2、质量检查组

负责组织落实工程质量分部、分项的检验评定,并做好质量检查记录,对进场材料进行质量验证,制定、分部、分项工程是否符合验评标准,坚持每日质量跟踪检查,参与隐蔽工程验收,确保质量检验规程,保证检验方法正确,记录检验数据真实可靠,配合、监督收料员做好现场材料标部优工作。定期组织召开质量专题会,提出质量通病问题的纠正和预防措施,作好质量统计工作。

3、安全监督组

严格执行国家有关安全标准、法规及公司安全生产的各项规定,对施工现场的安全、保卫、作业环境等方面的管理提出要求,保证施工现场的安全文明施工。组织对施工现场进场安全教育,做好安全交底作,监督班组的班前安全教育、监督特种作业人员持证上岗,坚持每日安全检查,对安全隐患要做到及时发现、整改。

4、材料设备组

负责本工程进场设备、材料、工具的采购、租赁、保管工作,对进场材料按标准取样、送检,并持有有效的材质单、出厂合格证,进场物质的规格、型号、数量要准确,保质、保量,同时做好材料台帐,并及时办理物质的实物验证、手续验证、领料单、出库单相关手续,现场材料要按施工平面图指定位置,按不同性能、名称、型号,分别堆放、挂牌标识。

5、经营计划组

制定项目年、季、日生产经营计划,精心组织编制项目管理施工进度、工序控制、材料设备、安全、质量、劳动动态及各项专业计划,并及时根据实际情况调整落实原施工进度计划并按计划逐日落实形象进度是否完成并做好统计上报工作。

6、综合办公组

负责项目施工现场、文明施工、后勤保障、政治思想、宣传教育、保卫、文件保管及办公室日常工作。

三.施工组织与协调

(一)施工顺序安排

为确保按期完成任务,确定施工顺序基本如下:

土方工程基础主体(砖砼)屋面门窗安装脚手架装修工程(地面)散水清理验收(详见施工方法)。

(二)与监理工程师的协调

(1)施工前及时向监理工程师提供施工方案,施工中严格按照监理工程师批准的施工方案及现行施工规范施工,并服从监理工程师在任何时候任何情况下的质量检查。

(2)所有进入现场的原材料、半成品质量必须符合国家标准,并持产品质量合格证及质量检验报告报监理工程师检验,由监理工程师认可后方可使用。

(3)隐蔽工程和中间验收:工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位,经我方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知监理工程师验收。通知包括我方自检记录、隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。我方准备相关报表并准备验收记录。经项目监理工程师组织各方面质检人员验收合格并办理签证手续后,方可进行下道工序施工。若验收不合格,我方在限定时间内整改后重新验收。

(4)基槽挖至设计标高后及时请勘察、设计及监理工程师等共同进行地基验槽,并履行签证手续。基槽验收必须经勘察、设计及监理等单位验收签字后,填报《工程结构验收评定书》和相关报表,再报请政府质量监督部门核验。并经监理工程师验收签证后方可全面施工。竣工验收必须由业主组织有关方面进行综合性验收、评定质量等级。

(5)对施工中出现的问题,及时向监理工程师汇报,并做好工程签证工作。

(三)与设计单位的协调管理

(1)在施工过程中,我公司将积极与设计部门联系,进一步了解设计意图与工程要求,并提出我们的施工方案,以求方案更合理、更科学。

(2)及时邀请勘察、设计部门进行基槽验收工作,对于施工中出现的图纸不明确等问题,及时同设计院联系,以确保设计及施工质量。

四、施工进度计划及工期保证措施

(一)施工进度计划

根据以上施工部署中控制性进度计划,编制施工进度计划,详见《施工进度计划》。

(二)工期保证措施

1、在施工进度计划指导下采用旬、周网络计划来指导控制工期。

2、现场组织好流水施工及交叉作业,以实现进度计划要求。

3、设专人负责材料采购及管件加工工作,确保材料及管件准时按计划供应。

4、选择性能好的施工机械,安排操作技能强又善于维修的职工操机,提高机械的利用率,加快工期。

5、大力推广运用新技术、新工艺及新材料,缩短工期。

五、施工平面布置图

(一)平面布置原则

1.搅拌站应建在施工现场较为居中的地方以便材料供应方便。

2.生活区与施工区分离,为安全生产,文明施工,创造条件。

3.材料、管件、机具、堆场尽可能靠近施工场地或场内通道,减少使用运距。

5.现场要求良好的排水设施,以防排放的地下水及雨水倒灌沟坑造成工程隐患。

(二)施工平面布置图

根据以上布置原则,绘制出施工平面布置图,详见《施工平面布置图》。

六、施工材料机械及劳动力计划安排

(一)劳动力配置

按照进度计划和工作量大小,编制劳动力计划,详《劳动力计划表》。

劳动力计划表

单位:人

(三)施工机械配置

根据施工方案的要求,为加快施工进度,选择高效率、性能好的新机械设备,编制主要施工机械配置计划,为组织运输提供依据。详《施工机械进场计划》。

主要施工机械设备表

(四)工程材料准备

根据施工预算材料分析和施工进度计划要求,编制建筑材料进场

七、主要分部分项工程施工方法和技术措施

(一)测量定位及标高测定

1、成立专职测量小组

由于本工程设备安装误差要求小,精度要求较高,所以土建施工时,如果在中心轴线、标高及几何尺寸上稍有不慎,则会给下道工序造成困难,因此,决定成立现场专职测量小组,由技术员任组长,在技术负责人领导下完成全部土建及相关管道工艺施工的测量工作。

2、测量与监测方案

本工程设备基础施工,对施工测量定位精度要求高。在建立高精度的测量控制网的基础上,选用选进的高精度仪器,加强测量组织管理力度,确保测量工作顺利完成。

(1)定面放线测量

a、测量控制原则

工程建设定位采用独立平面坐标系。

复核并接受建设单位交给的定位标桩,经资料收集和踏勘后,设计布置现场测量控制网点,其分布和稳定状态均满足首级施工控制网的技术要求,然后加密施工控制网,制成二级控制网。采用两级控制网格,三级测量管理的测量控制办法。

基坑施工阶段,现场情况变化比较大,定位网络和标桩要确实保护。基础桩定位采用坐标定位测量方法,转角端点坐标定位,几何测定为配合的办法。

b、测量控制网布置

现场施工测量拟设一个控制网,按建筑方格网技术要求施测,测量中误差小于5”,相对闭合差小于1/30000。观测采用J1级全站仪观测,水平角左、右角各观测一次,距离往返测量各两测回。

c、测量方法

采用坐标定位法,使用经纬仪和计算机,通过对施工放样数据全部进行解析计算,经过计算复核后汇编成数据表格,其内容包括放样点坐标、边长、方位角以及和相邻点间的边长和夹角等。

施工放样采用归化法,对基础结构特征点如基础桩等进行施工放样。归化法施工放样时,对每个代放样点位均经过初测,归化改正和定测三个步骤。当放样点误差满足施工要求时,在该位置上作出明显的固定标记,如在预埋件上钻眼镶铜芯或弹十字形。

(2)轴线投测方法

a、首先依据场区平面轴线控制桩和基础开挖平面图,测放出基槽开挖线。并用白石灰撤出。当基槽开挖到接近槽底设计标高时, 用经纬仪分别投测出基槽各边线控制轴线, 并打控制桩指导开挖。

b、待垫层浇筑完后 ,首先根据布设的轴线控制网用经纬仪放样出各轴线 :然后根据基坑边上的轴线控制桩 , 将 J2 经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后、后视同一方向桩( 轴线标志 ), 将所需的轴线投测到施工的平面层上, 在同一层上投测的纵、横轴线不得少于 2 条 , 以此作角度、距离的校核。一经校核无误后, 方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线, 并弹墨线标明作为砌筑的依据。

c、轴线测设完毕后 , 必须进行自检、自检合格后及时填写报验单, 报送报验单必须写明部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确程度状况。

(3)烟囱中心点向上投测

烟囱中心点的投测采用激光垂准仪。

烟囱基础施工完后, 将烟囱中心点引测至基础底板上,作为向上传递中心点的基准点,基准点采用 200 × 200mm 钢板制作 , 用凿子刻出十字线 , 钢板通过锚爪与顶板钢筋焊牢,在点位 1m2范围

内严禁堆放一切杂物, 对基准点做出明显标记。

中心控制点向上的投测, 采用激光垂准仪 , 先在底层基点处架设激光垂准仪, 调校到准直状态后 , 打开激光电源,就会发射和

该点铅垂的可见光束。然后在操作层用接收靶接收。通过无线对讲机

指挥调校可见光光斑直径,达到最佳状态时,通知观测人员逆时针旋

转准直仪,这样在接收靶处就可见到一个同心圆( 光环 ), 取其圆心

作为向上的投测点, 并将接收靶固定。

3.测量管理

1)测量队伍和管理

设一专门的施工测量班组,编制3人,设一名测量工程师人任班长,有技术负责人直接领导。

2)测量仪器

项目部测量仪器设备包括:DS1水准仪一套;经纬仪一套:激光垂准仪一套; 50m钢尺2把;计算机一台;塔尺2把。

3)施工测量管理职责

a.施工测量是保证施工质量的重要工作之一,施工单位配备专业和专职测量技术干部和测量技术人员,明确职责、严格岗位责任制,搞好施工测量工作。

b.各级施工测量组织配备足够精度和数量的测绘仪器设备,各仪器和设备具有年检合格证书。

c.施工测量前,测量技术人员认真熟悉设计图纸和设计资料,对于设计图纸和设计资料中的有关数据进行复核。

d.各项测量工作做好原始的记录,测量原始记录不能涂改和损害。

(二)土方工程

土方施工顺序:定位放线、撒灰线、机械挖土、人工清土、验核。

本工程采用挖掘机挖土,配备人工修边、清底。当挖掘机挖至底标高200处,人工清底。

回填土:分层夯实,每层虚铺20cm人工打夯,夯至60cm以上用打夯机连打两遍,合格后方可填上一层土方,直至夯填到设计标高。

(三)模板工程

1、现浇砼采用竹胶合板模板。

2、模板支设过程中必须控制好模板的轴线、几何尺寸、标高、

垂直度、平整度。

3、在钢筋、预埋件、预留孔洞检查无误后方可合模。以便振捣

方便。。

4、模板支撑系统采用钢管扣件支撑体系。

5、验收:模板工程验收重点为强度、刚度、稳定性、轴线、标高、垂直度、平整度及几何尺寸。

6、拆模实行拆模通知书制度,根据同条件养护试块试压值确定拆模时间。当砼强度达到1.2Mpa时即可拆除侧模,梁板底模待砼强度达到设计强度的75%或100%时方可拆除。

(四)钢筋工程

1、成型加工:必须按施工图纸、施工规范及操作规程进行成型加工。

2、接筋:对于直径大于等于20的螺纹钢筋,采用气压焊或电渣压力焊连接;其余螺纹钢全部采用搭接焊,单面搭接长度10d。钢筋焊接接头应相互错开,位于同一截面处的钢筋接头数量应不大于总量的50%。

3、绑扎:钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度及间距必须严格按施工图绑扎,绑扎接头处绑扎点不少于三处。绑扎质量必须符合验评标准要求。

4、保护层:提前制作厚度尺寸分别为15mm、25mm的砂浆块,钢筋绑扎时按间距600mm呈梅花状绑牢于主筋外侧。

5、验收:钢筋在自检、互检及专检的基础上,填写隐蔽验收记录交甲方或监理工程师进行验收,合格签字后方可进行模板封闭工作。

(五)预埋件、预留孔洞、预埋套管

1、预留孔洞采用木盒法,即预先按孔洞尺寸加工木盒。在绑扎钢筋时将其准确定位,然后在其上打眼,用铅丝将其与加固钢筋固定。

2、预埋套管、预埋件采用与加固筋焊接法固定。

(六)砼工程

1、原材料

选用水泥为525#普通硅酸盐水泥、粗骨料为0.5-4cm卵石或碎石、细骨料为中砂。所用原材料必须有合格证及复验报告。卵石必须级配合理,含泥量不大于1%,中砂含泥量不大于2%。施工前现场按规范要求对原材料进行取样,送公司试验室做最佳配合比设计。

2、砼搅拌

各种原材料必须计量准确。骨料含水率应经常测定,特别是雨天应及时调整配合比及用水量。砼拌制时间不小于3min。

3、砼浇筑

(1)在砼浇筑前必须对模板内的杂物进行清理干净。钢筋和预埋件必须进行检查并做好隐蔽验收记录。符合要求后方可进行浇筑。

(2)砼浇筑高度大于2m时应用串筒以防发生离析现象。砼浇筑应分层连续进行,每层浇筑高度为振动器作用部分长度的1.25倍,

最大不超过50cm,使用插入式振捣器应快插慢拨,插点应均匀并逐点移动,不得遗漏,移动间距不得大于振捣棒作业半径的1.5倍,一般为35cm左右.振捣上层时应插入下层5 -10cm。振捣延续时间应确保砼表面呈现浮浆和不再沉落为止。

(3)钢筋较密集的梁端,应选配适当的石子,石子最大粒径尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小而钢筋又密集时可用细石砼浇筑。

(4)为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处可采用带刀片的振捣捧进行振捣。

(5)钢筋保护层砼要充分振捣密实。在预埋件、预埋套管部位应加强振捣,以防漏振、振捣不均匀及振捣时间不足等现象发生,从而避免该部位渗水现象。

(6)浇筑过程中应随时观察模板,支架钢筋及预埋件情况,当发现有变形移位时,应采取措施及时处理。

4、砼养护

砼浇筑完毕6小时左右进行覆盖和浇水养护,养护不得少于14天。

5、砼试块

按规范要求每次浇筑砼应留足试块,并做好现场养护、标准养护及定期试验工作,其强度必须符合设计要求及施工规范规定。

6、砼质量要求

(1)砼强度必须符合设计要求及施工规范规定。

(2)表面无峰窝、孔洞、露筋、施工缝无灰渣等现象。

(3)实测质量偏差必须符合规范要求,其合格率控制在93%以上。

(七)砌砖工程

(1)热风炉房砌筑

砌墙前必须提前将砖浇水湿润,砌砖时应立好皮数杆,严格控制墙体顶面标高,双面挂线。在内外墙交接处及转角处留踏步槎或凸槎,绝不允许留凹槎,且每0.5米高度必须设墙压筋一道。要求砌砖砂浆饱满,横平竖直,组砌合理。

(2)烟囱及烟道砌筑

a.砌筑在筒壁外表面的砖,应选用没有裂缝,棱角至少有一端是完整的。

b.在常温下施工是,砌筑前应将砖浇水湿润,其含水率为10%-15%。

c.烟囱基础杯口,在砌筑前应检查其平整度,并用1:2水泥砂浆抹平,其水平偏差不得超过20mm,砂浆找平层的厚度最大不得超过30mm。

d.筒壁应采用顶砌

e.为保证正常错缝,在筒壁厚度等于或大于一砖半时,内外砖层可使用半截砖,小于1/2砖的碎砖块不得使用。

f.上下层砖的环缝应交交错1/2砖,辐射状缝应交错1/4砖(异形砖应交错其宽度的1/2)。

g.砌体的垂直砖缝的宽度和水平砖缝的厚度一般为10mm。在5m2的砌体上抽查10处,只允许其中有5处砖缝厚度的偏差为+5—-3 mm。

h.砌体砖层应砌成水平,或向烟囱中心倾斜。其倾斜度应与筒壁外表面的坡度相垂直。砖层的倾斜应经常检查。

I.砂浆的配合比应采用重量比,其稠度为80—100 mm。砂浆应随拌随用,一般应在四小时内使用完毕。当施工期间最高气温超过30度时,水泥砂浆必须分别在二小时内使用完毕。

J.筒壁砌体的砖缝必须用砂浆填充饱满,其水平砖缝的饱满度不得低于80%。垂直砖缝宜采用挤浆、加浆等砌筑方法,以增加砂浆饱满度,不得用水冲浆灌缝。筒壁外部砖缝均应加浆构缝,内部砖缝均应刮平。

k.筒壁中心的垂直度及半径,应每隔1.25 m高用线锤及钢尺检查一次,发现砌体与规定半径有出入时,应在继续砌筑过程中逐渐纠正。筒壁的坡度,可用坡度尺随时进行检查。

将普通粘土砖加工成异形砖时,应在砖的一个侧面进行。加工后小头的宽度不宜小于原来宽度的2/3。砌筑后的筒壁外表面,砖角进出不得超过5 mm。

m.筒壁砌体的实际尺寸与设计尺寸的偏差,不应超过表6-5的数值。

n.筒壁每5 m高度内必须制取砂浆试块一组,在砂浆标号或配合比变更时应另制试块,以检验28天令期的强度。

(3)烟囱及烟道内衬砌筑

a.耐酸胶泥施工环境温度以15°C~30°C为宜,低于+10°C 应采用加热保温措施,原材料使用时的温度不低于+10°C。施工养护期间不允许淋雨并不得与水或蒸汽接触,也不宜受日光曝晒以防止早期脱水过快。

b.耐酸胶泥采用双向浆式胶泥搅拌机械搅:先将填料、细骨料与氟硅酸钠加入搅拌机内,干均匀搅拌,然后加入水玻璃湿拌2min 左右。

c.胶结料每次拌合量按操作人数,操作熟练程度而定,以每次拌合量在30min内用完为准则。

d.已拌好的胶结料不允许添加任何组分,每次用完的灰盆均须

清洗抹干。已拌好的胶结料若不合要求应弃去,不能再添加组分使用。

e.砌筑内衬宜采用揉挤法。灰缝厚度为5~7mm;灰缝宽度相应为3~5mm。

f.耐酸胶泥砌筑内衬后,应在温度(+10°C以上)下养护,使其各组分之间充分反应,以期达到足够强度和必要的理化性能。

(八)抹灰工程

(1)抹灰工程大面积施工前先设置“样板活”,经监理工程师认可后方可全面施工。

(2)所有抹灰在施工前应将基层清理干净,浇水湿润、贴饼、冲筋、找规矩。窗口抹灰吊垂线控制垂直度,要求垂直度<10mm。内墙抹灰要整体进行不得留缝,在保证抹灰层平整度的基础上控制抹灰厚度。对于建筑立面细部作法,均做为特殊部位进行重点处理。

(九)楼地面工程

1、房心回填土:采用素土夯实, 回填土要求不得有任何杂质,每30cm蛙式打夯机打夯三遍,环刀取样做密实度试验,压实系数达到93%以上时方可进行下一层回填土工作。

2、砼垫层

砼由翻斗车运至浇筑地点,浇筑由一端向另一端进行,采用平板振捣器振捣。砼按分块一次连续浇筑完成;如有间歇,应按规定留置施工缝。砼应振捣密实,表面用木抹子搓平。砼浇筑完毕12h左右覆盖浇水养护,时间不少于7d。

3、细石砼面层

(1)基层处理:施工前将基层清理干净并提前一天浇水湿润,表面积水应扫除。

(2)贴灰饼冲筋:每隔1.5m冲筋。灰饼和冲筋均用细石砼制作,随后铺细石砼。细石砼机械搅拌时间不少于1min,要求拌合均匀,砼随拌随用。

(3)铺砼:铺时预先用木板隔成宽不大于3m的区段,先在已湿润的基层表面均匀扫一道素水泥浆,随即分段顺序铺砼,随铺随用长木杠刮平拍实,表面塌陷处用细石砼补平,再用长木杠刮一次,用木抹子搓平。紧接着用平板振动器振捣密实,直至表面出浆为止,然后用木抹子搓平。

(4)撒水泥砂子干面灰:木抹子搓平后,在细石砼面层上均匀地撒1:1干水泥砂,待灰面吸水后再用长木杠刮平,用木抹子搓平。

(5)三遍抹压:第一遍用铁抹轻压面层,将脚印压平。当面层开始凝结时,用铁抹子进行第二遍抹压。当面层上抹压无抹纹时,用钢皮抹子进行第三遍抹压,抹压时要用力稍大,将抹子纹痕压光为止,压光时间应控制在终凝前完成。

(6)养护:第三遍抹压完24h后可满铺湿润锯屑或其它材料覆盖养护,每天浇水两次,时间不少于7d。

(7)有分格缝的面层,在撒1:1干水泥后,用木杠刮平和木抹子搓平,然后在地面上弹线,用铁抹子在弹线两侧抹压一遍,再用溜缝抹子划缝,以后随大面压光时沿分格缝用溜缝抹子抹压二遍,然后交活。

(十)门窗工程

门窗要在房间墙面底灰施工前进行安装,门窗框与墙中预埋埋件。施工完毕后注意成品保护及污染。

(十一)屋面工程

1、找平层:施工时每6×6m留20宽分格缝,缝要断开找平层;施工前应将下一层表面清理干净并予以湿润,铺设时先刷以水灰比为0.4-0.5的水泥浆一道,并随刷随铺随拍实,抹平工作应在初凝前完成。找平层表面必须平整,其平整度采用2m 靠尺控制;防水层下的找平层与突出屋面结构的连接处均应做成半径为100-200mm的圆弧或钝角。找平层干燥后方可开始保温层及防水层施工。

2、防水层

防水层在大面积施工前先做2m2样板块,待甲方代表及监理工程师验收达到优良标准后方可进行全面施工。防水层的基层必须牢固,无松动现象;基层表面应平整且平整度不大于5mm;铺设前应将基层清扫干净。防水层施工时必须严格按操作规程和施工验收规范进行;施工中应先做好屋面排水比较集中的部位(屋面与水落口的连接处、天沟等处),并由屋面最低标高处向上施工。施工中对排水口及出屋面部分等易于渗漏的薄弱部位应做加强处理。

(十二)脚手架工程

(1)热风炉房脚手架

采用落地扣件式钢管双排脚手架,脚手架搭设之前,沟槽回填土必须分层夯实完毕,且立杆下部必须加垫板。落地脚手架立杆纵向间距 1.5 m, 横向间距 1m, 内立杆距与结构边距离0.5m, 步距1.8m。立杆采用 6m 长钢管搭设 , 除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接。

纵向水平杆设置于立杆的内侧、横向水平杆之下 , 并采用直角扣件与立杆扣紧。纵向水平杆一般采用对接扣件连接 , 至边角处也可采用搭接。对接接头应交错布置, 不应设在同跨内 , 相邻接头水平距离不应小于100mm, 与相近立杆的距离不大于立杆纵距的 1/3, 即 500mm。

每一主节点处必须设置一根横向水平杆, 横向水平杆长度 2m , 采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上, 该杆的轴线偏离主节点的距离

不应大于 15Omm。

为防止外架受水平力产生变形, 外架应和结构进行拉结 , 根据规范要求 , 外架水平方向6 米 , 垂直 4 米必须布置拉结点。

(2)烟囱脚手架

由于烟囱内径太小,顶部为750mm。故无法搭设内井架,只能采用双排落地式钢管扣件式外脚手架。

脚手架的里排立杆距离烟囱的外壁为0.5m左右,外排立杆不应大于2m。立杆间距不应大于1.5m。步距为1.2m。小横杆间距为1.5m,但施工层的小横杆应加密一倍,即0.75m左右,以确保操作人员的安全。

架子每边的垂直面上都要绑扎十字撑,一直到顶。在每一边每一步架子中,应有一根小横杆顶住筒壁,以防止脚手架摇晃。

架子高度顶部和中间每边各拉一道缆风绳。缆风绳一般用直径¢6-9的钢筋,但最上一道应用钢丝绳。缆风绳应用花兰螺丝牢固地固定在地锚上。

在外脚手架上搭设一上人马道,马道设置成“之”字,宽度不小于1m,并设护身栏杆及挡脚板。

八、防雨防风沙施工措施

1、对现场所有临设全面检查,做好防渗漏工作。

2、网沟两侧做好防水工作,保证水流畅通,雨后不陷、不滑、无存水。

3、所有机械棚要搭设严密,防止漏雨。设备采取防雨、防淹措施,重新检查安装接地装置,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

4、及时测定砂子含水率,掌握其变化幅度,砌筑砂浆及时调整砂浆配合比。

5、粘土耐火砖及耐酸胶泥堆放时要严密覆盖,绝对禁止雨淋。

6、施工期间每日要接收天气预报,遇六级以上大风,禁止作业。每日下班前,操作层上物料要整齐码放并用重物压紧,防止大风天气吹落伤人。架体上的物料每日下班前全部清理干净,架体上不允许堆放任何物料。

九、工程质量保证体系及质量保证措施

(一)质量保证体系

1、建立工程项目质量管理保证体系:详附图

2、职责和权限

(1)项目经理是工程项目质量第一责任人,全面负责工程项目的具体实施作业控制和质量管理。

(2)技术系统认真审图,及时做好各分部分项工程的技术交底,及时检查试验和放线工作,组织新规范新工艺的学习和落实,并做好各分部工程的隐预检工作。

(3)质量系统负责质量标准交底,各分部工程的验收,及时提出质量问题及解决的方法,进行质量评定,对任务书的签证。

(4)生产系统负责施工准备,合理安排工序和劳力配备,下达任务单,对分部工程验收时要优质优价,不合格的要返工重做。

(5)材料系统严格把好采购关,各种原材料、半成品及成品必须有出厂合格证,原材料必须送试验室试验,合格后方可使用,对于不合格的要及时退场。

(二)质量保证措施

1、质量体系管理

体系运作严格执行质量体系程序文件。施工中强调预防为主,以防止不合格品的出现;强调过程控制,以减小或消除质量缺陷的发生;强调以工作质量保证工序质量,从而保证工程质量。

2、健立并实施全面有效的质量管理制度

施工中必须严格执行以下技术质量管理制度:

(1)施工组织设计审批制度。

(2)施工图审查和技术交底制度。

(3)计量器具检验制度。

(4)原材料、构配件及设备质量检验制度。

(5)特殊工种持证上岗制度。

(6)施工阶段“砼浇灌令”制度。

(7)技术复核及隐蔽验收制度。

(8)工程质量检查及验收制度。

(9)推广应用新技术、新工艺及新材料审批制度。

(10)施工阶段的级配及试块管理制度。

(11)样板工序(间)验收认定制度。

(12)成品保护制度。

(13)质量奖罚制度。

(14)竣工图编制、审核及移交制度。

(15)工程技术资料管理制度。

十、安全保证措施及安全保证体系

(一)安全保证措施

1贯彻JGJ59-99标准,提高安全生产管理水平。

2、成立安全领导小组,实行安全一票否决权制,将安全生产指标层层分解,落实到每个人,与其责、权、利相结合,奖罚分明。

3、新工人进场前要做好入场安全教育,在工作中每个操作工人要严格执行安全施工操作规程。

4、凡进入现场人员必须戴好安全帽。

5、现场要按标准悬挂“五牌一图”。

6、施工班组在施工前要开展班前安全活动,并做好记录。

7、在配电箱周围应设明显安全用电标志,防止用电伤亡事故发生。

8、各种机械、电器设备要专人专管,各种接电装置要安全可靠并有防护措施,实行“一机、一匣、一漏电保护器、一箱、一锁”,线路采用三相五线制。

9、脚手架、平台架等搭设必须符合要求,架板要铺设平稳,先检查后使用。严禁穿高跟鞋、硬底鞋上脚手架,严禁酒后作业。

10、施工现场实行封闭式管理,禁止非施工人员随便进入现场。

11、现场设专职安全员一名,跟踪作业检查,负责日常安全工作。

12、消防措施:现场设置防火灭火器材。临时房屋要有一定防火间距。电、气焊要集中设置,统一管理。在屋面进行热熔施工时,应加强喷灯的管理保护,注意预防火灾或工伤。

(二)安全保证体系(详见附图)

十一、文明施工、减少扰民及降低环境污染和噪音措施

1、现场所有材料、工具堆放要严格按施工平面布置图堆放。

2、严格控制材料使用,减少建筑垃圾。施工中做到工完场清,建筑垃圾、生活垃圾应分别倒在垃圾池,不得乱倒乱扔。随时将垃圾池内垃圾清理外运到垃圾场。

3、临时用水设双阀控制,随用随关,责任到人,防止施工用水到处乱流。

4、搅拌站等清洗机械污水,应统一排放到渗水井中,不得乱流。

5、选择性能良好的施工机械,减少施工噪音,避免夜间大噪音机械使用,若使用就做遮挡覆盖,减少噪音。

6、统一设置食堂,减少有害气体排放量。生活污水设污水井,不得随意排放。

十二、降低成本措施

1、砼加入早强剂,加快工具周转。

2、购买优质低价材料,加强现场管理,合理利用材料。

3、按施工组织设计进行材料堆放,减少二次搬运和损耗。

4、合理安排施工进度计划,缩短工期,节约减少费用。

5、严格实行限额领料制,实行节约有奖超耗有罚,加强落地灰的重复利用。

6、加强质量控制,确保一次验收合格。

十三、成品保护措施

为了保证工程质量,应注意加强对已完工序的成品保护工作,防止对已完工序的破坏,影响整个工程的质量。本工程中成品保护的难点和重点为屋面防水层的保护,安装对土建工程成品保护,精装修与安装后期的成品保护等。除通过技术质量交底、过程的检查进行控制、进行必要的奖罚外,在进入精装修及安装后期时要派保安人员进行值班管理。

1、现浇钢筋混凝土成品保护

木工支模及安装预埋、混凝土浇筑时,不得随意弯曲、拆除钢筋,梁、板钢筋绑扎成型后,在其上进行作业的后续工种、施工人员不能任意踩踏或堆置重物,以免钢筋骨架变形。模板隔离剂不得污染钢筋,如发现污染应及时清洗干净。

安装预留、预埋应在支模时配合进行,不得随意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免影响质量。模板侧模不得堆靠钢筋等重物,以免倾斜、偏位,影响模板质量。模板安装成型后,派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板安装质量。

混凝土浇注完成后应将散落在模板上的混凝土清理干净,并按方案要求进行覆盖保护。混凝土终凝前,不得上人作业,按方案规定确保养护时间。

2、砌体及楼地面成品保护

需要预留预埋的管道铁件、门窗框应同砌体有机配合,做好预留预埋工作。砌体完成后按标准要求进行养护。不得随意开槽打洞,重物重锤击撞。

楼地面施工完成后应将建筑垃圾及多余材料及时清理干净。不允许放带棱角硬材料及易污染的油、酸、油漆、水泥等材料。

下道工序进场施工,应对施工范围楼地面进行覆盖、保护,油漆料、砂浆操作面下楼面应铺设防污染料布,操作架的钢管应设垫板,钢管扶手挡板等硬物应轻放,不得抛敲掷撞击楼地面。

3、防水成品保护

底板防水施工时,操作人员严禁穿硬底鞋,严禁施工机具或坚硬物品损坏防水层;防水层施工完毕后,及时作好保护层,屋面防水保护层采用细石砂;细石砂运输时,要铺好运输道或做好卸料斗,小车腿用布包好,防止在运输过程中损伤防水层。

屋面防水施工完工后应清理干净,做到屋面干净,排水通畅。不

机井及井房施工组织设计

2009年新增农资综合补贴扶持农田水利基础设施项城市高效节水灌溉示范区建设项目 第7标段 施 工 组 织 设 计 河南恒通水利水电工程有限公司 二0一0年五月

一、工程概况 1.1.自然地理、水文地质 项城市位于河南省东南部,平原地带。属于暖温大陆性季风气候,四季分明。年均日照时数2094.9小时,年平均气温14.5度,年均无霜期233天,可满足农作物一年二熟所需积温的需求,降水集中,旱涝不均,全年平均降水量785.1毫米,主要集中在夏季(6~8月)。水资源由地下水、过境水、地表水三部分组成,浅层地下水丰富,地下水含水层介于15-60米,以粉细沙、中细砂为主。各含水层厚度20-30米,矿化度0.8-11克、升,地下水质良好,适用于饮用水、灌溉、养殖。项目区灌溉用水主要依靠天然降水和井灌。单井出水量20-40吨/小时,可保证井灌用水需要。 该项目位于项城市李寨镇境内。 该项目为项城市2009年新增农资综合补贴扶持小型农田水利基础建设高校节水灌溉示范区建设项目第7标段,工程主要建设内容为:新打30m深机井37眼,维修机井38眼,井房建筑75座。 1.2.工程技术规范和要求 1.2.1.机井施工技术规范 1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《水利水电工程建设验收标准》SL223-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》GB50202-2002 4、《土工试验规程》SL237-1999

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《混泥土质量控制标准》GB174-92 7、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-92 8、《预制混泥土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 9、《混泥土强度检验评定标准》GBJ107-87 10、《混泥土拌水和用水标准》JGJ73-89 11、《水工混泥土施工规范》DL/T5114-2001 12、《水工混泥土试验规程》SDJ105/82 13、其它有关技术规范,规程及标准 二、主要施工方法 1.机井施工 为保证按期完工,必须多上机械,分班施工。在准备充分情况下,必须保证每台钻机每天完成1眼井,才能保质按要求的工期完成任务。 施工工序主要为:前期准备-钻机就位-泥浆配制-钻孔-冲孔排渣-下管-填料-洗井-验收。 1.1.钻机就位,地基应平整坚实,保证钻机天轮中心、钻盘中心、井孔中心在同一铅垂上。若地基松软应采取加固确保井身圆心垂直,绷绳位置必须安设匀称,绷绳地锚必须埋设牢固,并用绷绳绷紧,绷绳与地面夹角一般不大于45度。钻机的天轮中心,转盘中心与井孔中心必须在一条铅垂线上,其顶角的偏斜不得超过1度,井段的顶角和方位角不得有突变,合理布置泥浆循环系统,循环系统槽长度大

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

井巷工程-工程施工设计方案范本

-400米水平井巷工程施工组织设计 一、建设工程概况 (一)建设条件 (二)自然地理条件 (三)工程和水文地质 (四)工程设计概况 二、编制依据 (一)编制依据 (二)编制原则 三、施工方案 (一)开拓系统 (二)井巷施工方案 (三)掘进作业循环图表 (四)工期保证措施 (五)质量保证措施 (六)劳动组织安排计划 (七)主要施工机械设备 四、安全保证措施 (一)安全方针和目标 (二)安全管理体系标准引用 (三)安全管理机构及职责 (四)个人安全预防 (五)爆炸物品管理 (六)围岩或坠落物及其它安全管理

(七)设备安全操作管理 (八)消防 (九)环境污染监测及卫生防护 五、文明施工 一、建设工程概况 (一)建设条件 本工程工作区舞钢矿业东副井-400水平平巷施工工程。该工程项目业主为安钢集团舞阳矿业。根据业主方提供的文件及图纸编制施工组织设计,本次设计主要包括-400水平开拓运输巷道及穿脉工程等。 (二)自然地理条件 矿区海拔高度100米左右,相对高差20—50米。冬季寒冷少雪、夏季酷热多雨、昼夜温差不大。年最高气温超过 40o,元至二月最冷;区多雨,年降雨多集中在7~9月。矿区交通方便。 (三)工程和水文地质 根据勘察围深度,结合区域地质及以往地质资料,地层为第四系冲洪积物,条带状混合岩岩层,主要矿物成分为长石、石英、钾长石。该中段岩层稳固。地下水受大气降水的影响,目前赋存地下水不多,随着工程掘进地下水将可能增加。 (四)工程设计概况 东副井作为开拓工程的提升井,井筒深度538.5米,井筒净直径Ф5.5m,设计为吊桶提升,为了满足安全和提升要求,将单吊桶改为箕斗配罐笼,井下设计有料仓。地面运输采用自卸式汽车转运至矿业公司石料厂或选矿厂。 东副井设计有-40、-100、-160、-220、-280、-340、-400七个中段,各中段均已掘成马头门。该设计主要考虑-400M水平工程。 二、编制依据 (一)编制依据

打井、井房、泄水井、机电配套、管网工程及配件安装工程施工组织设计--大学毕业设计论文

六、施工组织设计 目录 第一章编制说明及工程概况 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节工程概况 (3) 第二章采用的施工技术规范、规程及标准 (4) 第三章施工组织设计总体方案 (5) 第四章主要施工工艺和方法 (10) 第一节施工测量 (10) 第二节水源井工程 (11) 第三节井房工程 (13) 第四节管网工程 (16) 第五章施工进度计划 (21) 第一节进度计划 (21) 第二节施工进度计划的控制与实施 (21) 第三节施工进度计划 (22) 第六章质量控制和保证措施 (22) 第一节质量保证措施 (22) 第二节质量控制措施 (29) 第七章安全生产及文明施工 (30) 第八章机械设备的配置与劳动力计划 (33) 第一节机械设备的配置 (33) 第二节机械设备的使用与维护 (33) 第三节劳动力安排计划 (33) 第四节劳动力组织和管理 (33) 第九章成品保护措施 (34) 第一节成品保护组织措施 (34) 第二节成品保护技术措施 (34) 附表1:拟投入的主要施工机械设备表 (36) 附表2:拟投入的主要试验和仪器设备表 (37) 附表3:劳动力计划表 (38) 附表4:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (39) 附表5:施工总平面图 (40) 附表6:临时用地表 (41)

第一章编制说明及工程概况 第一节编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 一、编制依据 1.铁岭市调兵山市2013年节水增粮行动工程第一标段设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2.国家、建设部、现行有关部门和单位颁发的规范、规程、标准。 3.现场踏勘调查所获得的有关资料。 4.我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 二、编制原则 1.严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。 2.坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 3.合理安排工程项目的施工程序,做到布局合理,突出重点,全面展开,采取平行与流水作业相结合的方式;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。各项目工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 4.调和配合,根据施工具体情况,适当调整施工中各个工序的施工安排并采取

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

井台及井房施工

井台及井房施工 1.井台混凝土工程 ⑴.袋装水泥存放于库房中,库房定期通风,防漏,防潮,以防止水泥结块。使用前对水泥进行检查,如有结块、受潮等情况时,此部分水泥不予使用。 ⑵.对粉状外加剂存放于库房中,注意通风,防止受潮失效。 ⑶.雨期施工加强地基不良地段沉陷的观测,基础施工防止雨水浸泡基坑,若被浸泡,挖除被浸泡部分,用碎石回填。 ⑷.原则上雨天不进行砼浇筑,如天气预报有中、大雨,则不进行砼浇筑,如遇小雨且砼量小、运距短,采取覆盖措施,则不停工。如遇大雨,停止浇筑,茬头覆盖,雨停后处理好茬头并抽净槽内积水后再继续施工。 ⑸.项目部准备塑料布,雨天浇筑混凝土时混凝土表面随浇随盖塑料布,防止雨水直接淋在混凝土表面,雨后及时掀起覆盖物修复面层,保证混凝土表面平整。 ⑹.雨天施工振捣人员,穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套,所用机具电器设备设有防雨安全设施,雨季施工时设专门电工值班,防止突然断电等事故发生。 ⑺.在浇筑混凝土前,对使用的商品砼浇筑前每车都检测其塌落度,对不符合要求的坚决予以退回。 ⑻.钢筋有锈蚀进行除锈,绑扎前将污泥擦洗干净。 ⑼.雨期施工的工作面尽量减少,逐段、逐片分期施工。 2. 井房工程 ⑴.施工程序:人工挖沟槽→原土打夯→砌筑→绑扎圈梁钢筋、支模→浇砼→上空心板→防水保温层→粉刷。 ⑵.±0.00以上砌体采用M10机砖,砌筑采用—顺—丁法,砌筑时控制灰缝厚度。 ⑶.脚手架采用钢管机体脚手架、砼架板、垂直运输采用小型吊板机一台,350C砼搅拌机一台,水平运输为摊土车。

⑷.模板:圈梁及现浇过梁均采用木模,支设安装要稳固,标高尺寸及几何尺寸要准确,拼缝要严,以防漏浆,模板使用时要涂脱模剂,拆除时间严格按规范要求进行,以保证工程施工质量。 ⑸.钢筋砼工程 ①钢筋制作安装:钢筋进场后,应由专人及时进行验收,按规格分类堆放,并做好标志,钢筋绑扎接头,位置要正确,规格、数量、尺寸搭接、焊接长度,保护层必须符合设计要求和有关规范规定。 ②砼工程 砼在现场搅拌,采用两台搅拌机,为减少水平运输距离,设建筑物前侧塔吊一座,在砼浇筑前,应重点检查钢筋的绑扎安装情况,做好隐蔽验收工作,另外还应查看模板支撑是否牢固,防止模板松动,砼的坍落度控制在50m内,不得任意加大,砼浇筑完毕12小时后应及时养护,养护时间不少于7天,砼采用机械搅拌、机械振捣,配合比采用重量比,按规定留置试块,令期一到按时试压。 ⑹.构件安装:楼板进场后,要作现场试压,并应堵孔,楼板安装时要保证两端搁置均匀,板缝宽度不少于3cm。 ⑺.屋面工程: ①屋面找平层、坡度必须符合设计要求,两水口处应有足够的流水,屋面转角处,出入孔等处阴、阳角要抹成平缓的半圆弧形,以保证油毡铺上后不存积水。 ②防水层按屋面工程要求施工,沥青、油毡均应按规定取样试验,铺卷材时遇风道、雨水口、阴、阳角处等部位应附加卷材一层。 ⑻.装饰工程 ①装修顺序:先上面,后下面,先外后内,防止顺序颠倒造成返修。 ②内外墙面在抹灰前必须冲筋,门窗与墙面交接处用水泥砂来堵严,墙面

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

矿山井巷施工施工组织设计图文【最新版】

矿山井巷施工施工组织设计图文 贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计 第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据及编制原则 一、编制依据 (一)中国铝业贵州分公司第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷施工合同文件及施工图 (二)现行的有关工程建设标准、规范、规程: 1、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90) 2、《冶金矿山井巷工程质量检验评定标准》(YBJ-218-89) 3、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)

4、《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ5204-83) 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GBJ5204-92) 6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ50086-2001) 7、《工程测量规范》(GB50026-93) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9、《安全生产法》等的有关规定。 (三)本公司的技术装备、施工力量、技术水平以及可能达到的施工机械化程度和工程平均进度指标等。 (四)我单位现有的施工科技成果、已经推广的施工方法成果、现有先进的机械设备、先进的施工技术水平、完备的施工组织计划及多年在井巷工程施工期间积累的丰富施工经验、技术经验。 (五)当地民族的风俗习惯和当地政府在环境保护等方面的相关要求。

二、编制原则 1、根据工程实际情况,因地制宜地制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工目标的圆满实现。 2、合理布置施工现场平面,尽量减少消耗,降低生产成本。 3、积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,加快施工进度和工程质量。 4、采用平行、流水的施工方法和网络计划组织施工,科学管理,进行有序、均衡、连续的施工。 5、充分考虑施工中围岩的特点及各种地质隐含的诸多不利因素,再根据我单位多年在卡斯特地形井下巷道施工中积累的丰富实际经验,制定严密可行的安全施工技术措施。 6、严格遵守相关的合同条款,准确领会设计意图、严格执行相关施工规范和相关矿山井巷工程验收标准。 第二节工程概况

房建施工组织设计方案

录目 4 ............................................................................... 1 综合说明 5 ........................................................................ 2 项目控制目标 6 ............................................................................... 3 编制依据 7 ............................................................. 4 工程概况与特点分析 7工程概况 ..................................................................... 4.1 9工程特点: ................................................................. 4.2 10.......................................................................... 施工部署5 .......................................................... 105.1 项目控制目标 ................................................. 10/项目管理组织 .5.2 施工 .......................................................... 125.3 项目

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

煤矿掘进巷道施工组织设计

前言 我公司对《掘进工程招标文件》进行了认真研究,我们深信以我公司的装备能力、技术水平、施工经验完全可以快速、优质、高效地建成“运输顺槽及绕道掘进工程”,并在工期和质量上达到或超过建设方的要求。若我公司中标承建“回风绕道掘进工程”,我们将把该项工程当作我公司的主要施工项目,从人力、物力和财力等方面予以全力保障。 我们将按照系统工程理论和方法编制项目实施网络计划,并以此为依据控制项目的工期。以现场动态管理为基础采用可行的施工技术,以ISO9001:2000质量保证体系为基础进行全面质量控制;用事故树和生物钟进行安全防患预测分析和控制,精心组织,统筹安排、优质高效、安全快速、文明施工、确保工期及质量。 1.积极响应招标要求,以优质工程为目标,实施工程项目管理,对工程质量、工期、成本实施有效控制。 2.采用机械化配套的井巷作业法施工,以实现优质、快速、安全的目标。 3.按工序划分专业班组,实现工种工序专业化,提高工人的操作技术水平、达到优质、快速、高效的目标。 4.巷道连接交叉口处,采用边掘边锚喷的永久支护施工方案,以确保其整体性。 5.施工设备:配备空压机20m3一台、局扇2×30KW局扇两台、搅拌机0.5 m3一台、YT-28风钻6部,施工快捷方便,设备、

材料能够长期使用,降低工程造价。 第一章编制依据和原则 第一节编制依据 1、本施工设计执行如下国家现行的法律、法规、规范、标准(1)施工及验收规范、规程及标准 1) 《中华人们共和国安全生产法》 2) 《中华人民共和国矿山安全法》 3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 5)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 6) 《混凝土工程施工质量验收规范》(GB0204-2002) 7) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-84) 9)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 10) 《工程测量规范》(GB50026-93) 11) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 12) 《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90) 13)《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009-94) 14)《煤矿安全规程》(2006年版) 15)《煤矿井巷工程测量规范》(GB50026-92) 16)《煤矿测量规程》(能源煤总[1989]25号) 17)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》

房屋工程施工组织设计方案

房屋施工组织设计方案 第一卷编制依据 (一)施工图 (二)主要图集、标准、法规、规程、规

(三)建设单位提供施工用地、水、电等条件 建设单位提供施工用地600m2,建筑面积为95.85m2,施工现场场地基本能满足施工要求。 水、电按建设单位指定地点引入,提供150KW电源。

第二卷工程概况 (一)工程简介 (二)建筑设计特点

(三)结构设计特点

第三卷施工部署 (一)工程目标 1、质量目标:满足施工验收规要求,质量合格。 2、安全目标:确保无重伤、无死亡事故。 3、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 4、现场管理目标:市文明安全工地。 5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。质量体系经认证并符合GB/T19002—1994idt ISO9002:1994标准的质量体系。

(二)管理组织机构 1、组织机构:本工程按项目法组织施工,所派项目经理承担过鲁班奖工程项目管理,并积累了丰富的施工管理经验的一级项目经理担任;项目总工选派有较高技术管理水平、并有创优管理经验、参加过获优质工程项目管理的工程技术人员任本项目总工程师。根据工程特点,组建精干项目经理部,对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9002质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期、结构工程创结构长城杯、单位工程创市优质工程、现场达省江市文明安全工地的预定目标。 项目部班子主要成员及各主要组室的职责执行我单位的《质量手册》和《程序文件》。 (1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。 (2)技术部:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

井巷矿山施工组织设计

井巷矿山施工组织设计 2018-07-19 23:42:21| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计 审定: 审核: 编制: 温州第二井巷工程公司驻阿西金矿项目部 二○○八年三月十五日 目录 目录------------------------------------------------------------------2 第二章工程概况及要紧工程量-----------------------------------4 第三章施工预备-----------------------------------------------------5 第五章现场施工组织机构---------------------------------------11 第七章保证工期的要紧措施------------------------------------13 第八章辅助系统------------------------------------------13 第九章保证质量的要紧措施------------------------------------19 第十章安全技术措施------------------------------------23 第十一章环境爱护及文明施工----------------------------------- 26 一、编制依据 1、主竖井井筒设计施工图纸(ZSJJJ1-1,2,3,4,5,6)。 2、《金属非金属地下开采安全规程》、《矿山井巷工程施工及验收规范》。 3、本单位现有的施工力量、技术水平、技术装备和机械化程度等。 4、主竖井现场实际情形。 二、编制原则 精心组织,科学治理,合理安排施工工序,正确选择经济合理的施工方案和方法,贯彻执行国家的各项差不多建设,经济及施工政策,狠抓链锁工程及关键工程的施工,有打算有重点地组织人力、物力、确保各项技术经济指标和建井工期的实现。使用行之有效的先进体会,选用成熟配套的施工设备,提高机械化程度,减轻劳动强度,加快施工进度,提高施工效率,降低工程成本,确保施工安全。坚持严格的质量标准,确保实现创优质工程的目标。 三、编制范畴 1、四川省若尔盖县阿西金矿主竖井井筒。 2、为主竖井井筒施工服务所必须的临时设施,场内施工道路的改建和爱护,施工场地的平坦,临时供风及水电系统,混凝土生产运输系统,临时生产、生活用房及通讯系统。

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

井巷工程现场施工组织设计优选稿

井巷工程现场施工组织 设计 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

-400米水平井巷工程施工组织设计概况? 概况? (四)工期保证 (五)质量保证措施 (六)劳动组织安排计划 (七)主要施工机械 体系标准引用?

一、建设工程概况 (一)建设条件 本工程工作区舞钢矿业有限公司东副井-400水平平巷施工工程。该工程项目业主为安钢集团舞阳矿业有限公司。根据业主方提供的文件及图纸编制施工组织设计,本次设计主要包括-400水平开拓运输及穿脉工程等。 (二)自然地理条件 海拔高度100米左右,相对高差20—50米。冬季寒冷少雪、夏季酷热多雨、昼夜温差不大。年最高气温超过40o,元至二月最冷;区内多雨,年降雨多集中在7~9月。矿区交通方便。 (三)工程和水文地质 根据勘察范围深度,结合区域地质及以往地质资料,地层为第四系冲洪积物,条带状混合岩岩层,主要矿物成分为长石、石英、钾长石。该中段岩层稳固。地下水受大气降水的影响,目前赋存地下水不多,随着工程掘进地下水将可能增加。 (四)工程设计概况 东副井作为开拓工程的提升井,井筒深度538.5米,井筒净直径Ф5.5m,设计为吊桶提升,为了满足安全和提升要求,将单吊桶改为箕斗配罐笼,井下设计有料仓。地面运输采用自卸式汽车转运至矿业公司石料厂或选矿厂。 东副井设计有-40、-100、-160、-220、-280、-340、-400七个中段,各中段均已掘成马头门。该设计主要考虑-400M水平工程。

二、编制依据 (一)编制依据 1、现行法规、标准、 《中华人民共和国法》 《中华人民共和国矿山安全法》 《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90) 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006) 《爆破安全规程》(GB6722) 《矿山安全标志》(GB4161) 《罐笼安全技术要求》(GB16542) 《箕斗安全技术要求》(GB16543) 《工业企业照明设计标准》(GB50034) 《矿山电力设计规范》(GB50070) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1) 《提升机和矿用提升绞车安全要求》(JB8516) 2、技术资料:舞钢矿业有限公司提供的设计图纸 3、本公司矿山井巷工程施工所具备的施工水平和技术装备水平等 (二)编制原则 1、科学管理、以人为本的原则 我们按照工程系统理论方法,编制项目施工计划,并以此为依据控制施工过程;以动态管理为基础,采用切实可行的施工技术措施;坚持“以人为本、认真组织、精心安排、优质快速、安全高效、文明施工”管理原则。

最新版房屋修缮工程施工组织设计方案

房屋修缮工程施工组织设计方案

第一章工程概况 一、工程基本概况 项目名称:**市公安局连山分局案件审核管理改革“一队两中心”建设项目建设地点:项目单位指定地点 计划工期:合同签订后50天内完成 工程质量:合格 二、本工程的施工特点 1、本工程在施工时间内须严格遵守国家、省、市对文明施工管理要求,项目经理要精心组织、科学安排施工流程,并根据现场施工进度的要求,合理计划材料、机具的进场时间、顺序,对施工现场进行合理的安排、使用。 2、本工程的工期要求紧,质量要求较高,因此如何合理安排好施工进度,完善施工措施、确保本工程的质量,按照合同工期完成,就成了本工程的重点和难点问题。 3、由于工期要求紧,各个专业间要相互交叉作业,必须在施工前互相交底配合。 三、本工程主要施工内容

**市公安局连山分局案件审核管理改革“一队两中心”建设项目施工内容(招标范围):室内装修工程包括拆除工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程、电气及水暖工程等。 四、成立精干高效的管理机构 为确保本项目的顺利实施完成各项预计的目标,现场成立项目部,由项目经理负责本工程总体部署和组织。 五、安全文明施工目标 1、开创良好的文明安全施工环境,达到省、市安全文明施工现场标准,组织好文明施工,安全生产,维护好社会秩序、保证施工正常进行,对本工程的顺利施工,具有举足轻重的作用。 2、本公司有着多年装饰装修、改造、维修施工的丰富经验,在非常困难、复杂的环境下成功地组织多项工程顺利施工及时稳妥地解决扰客、扰民、经营、交通、消防、防卫、治安等各项工作,取得了所承建过的施工项目的建设单位的充分信任和理解,创造了良好的社会信誉。 六、施工准备 1、关联原则:装饰工程准备工作不仅需要详细了解装饰本身的设计要求,而且要了解与之关联的通风、给排水工程的设计要求及其施工情况。

井房工程施工方案

井房工程施工方案 1、土方开挖 土方采用机械开挖、人工清底至设计标高;基底开挖宽度应满足基础施工工作面要求从基础侧壁外扩30cm。 开挖土方留足回填量由翻斗车运至场区指定地点,多余土方由自卸汽车运出。 2、土方回填 基础完成后及时进行基础回填,回填土料应符合设计要求,分层回填夯实;回填时注意控制土的含水率,每层回填厚度不大于250mm,及时进行土的干密度实验,结果应满足规范要求。 3、模板工程 采用钢模板和竹夹板、钢管支撑加固;柱插筋用钢管加固以防移位,相邻基础钢管架应连成一体。地圈梁模板采用组合钢模板同主体施工方法。 模板安装应表面平整、拼缝严密,结构坚固。 4、混凝土工程 在浇筑混凝土前,模板和钢筋上的泥土、油污等物应清理干净,木模板应加以湿润。并办理隐检手续。 采用插入式振动器进行振捣,振捣间距不大于400mm,并贯入下层不小于50mm;振捣时间宜为10~30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为止,保证砼密实。同时严防过振,避免

砼离析。浇砼时,应注意柱、墙插筋位置的正确,不因浇捣砼而移位。 5、砖砌体工程施工方法 1、浆砌砖工程 结构物砌筑前,现根据测量放样结果,按设计分缝要求,安装已按设计坡度制作的坡度架,坡度架用块石或方木支撑牢固,相邻坡度架之间挂线,直线段每30cm高挂一道水平线,圆弧段每15cm高挂一道水平线。并在砌筑前将砖清洗,使砖表面湿润,充分吸收水份,但不得残留积水,以便易于与水泥砂浆黏结。经验收合格后方可砌筑,采用坐浆法砌筑,具体砌法是: (1)铺浆(座浆) 浆砌砖采用水泥砂浆作为胶结材料,铺浆厚度为设计灰缝的1.5倍,厚约3-5cm,随铺随砌砖,有利于灰缝座实。砖砌体,要求逐块安砌,避免形成空洞,缝隙需要砂浆填塞饱满,较大空缝应采用碎石填塞,不得无浆直接贴靠,严禁先堆砌砖后下砂浆。 (2)摆放砖 在已座浆的砌筑面上,摆放洗净湿润的砖,并用铁锤敲击石面,使座浆开始溢出为度,上下层砌石错缝砌筑,除最下一层(即第一层)块石须大面朝下外,上面的砖不一定必须大面朝下,宜做到犬牙交错,搭接紧密即可,必要时,应

相关文档