文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市配电网技术导则详解要点

城市配电网技术导则详解要点

城市配电网技术导则详解要点《城市配电网技术导则》是国家电网公司所属各区域电网公司、省(区、市)公司进行城市配电网规划、设计、建设、改造和运行的指导性文件和技术依据。

《城市配电网技术导则》是国家电网公司所属各区域电网公司、省(区、市)公司进行城市配电网规划、设计、建设、改造和运行的指导性文件和技术依据。本导则根据国家和行业有关法律、法规、规范和规程,并结合目前国家电网公司配电网的发展水平、运行经验和管理要求而提出。

前言

1 适用范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总则

5 一般技术原则

6 35kV配电网

7 20、10kV配电网

8 低压配电网

9 配电网继电保护和自动装置、配电自动化及信息化

10 用户接入

11 20kV配电网建设

附录A (资料性附录)35kV电网典型接线图

附录B (资料性附录)20、10kV架空网典型接线图附录C (资料性附录)20、10kV电缆网典型接线图附录D (资料性附录)电缆典型敷设方式图

4.5 配电网建设和改造应采用先进的施工技术和科学的检验手段,合理安排施工周期,严格按照标准验收,以保证工程质量。应及时收集地下电力管线等隐蔽工程相关资料并归档。

4.6 配电网运行应充分运用先进技术手段,强化设备基础信息管理,推广状态检修技术,及时发现和消除设备隐患,增强应急处理能力,不断提高配电网安全运行水平。

4.7 配电自动化建设与改造应与配电网发展水平相适应,并根据配电网实际需求统筹规划、分步实施,力求安全可靠、经济实用。

4.8 分布式电源接入配电网应符合Q/GDW156-2006《城市电力网规划设计导则》的有关规定。

4.9 各单位应按照公司统一部署,依据“着眼长远、统筹兼顾、因地制宜、区别对待、稳妥推进”的原则,开展20kV供电电压的推广应用工作。

5 一般技术原则

5.1 电压等级

5.1.1 配电网电压等级的选择应符合GB156《标准电压》的规定,中压配电电压为20、10kV,低压配电电压为380V/220V。考虑到配电网专业管理的需要,本导则所涉及内容扩展至35kV。

5.1.2 根据地区电网发展规划,应优化配置配电电压序列,简化变压层次,避免重复降压。

5.2 供电可靠性

5.2.1 配电网供电可靠性是指配电网对用户持续供电的能力,应符合电网供电安全准则和满足用户用电两方面要求。按照DL/T599《城市中低压配电网改造技术导则》规定,对配电网供电可靠性的一般要求如下:

a)市中心区和市区中压配电网结构应满足供电安全Ⅳ-1准则的要求;b)双电源用户应满足供电安全Ⅳ-l准则的要求;

c)单电源用户非计划停运时,应尽量缩短停电时间;

d)在电网运行方式变动和大负荷接入前,应对电网转供负荷能力进行评估。

5.2.2 中、低压供电回路的元件如开关、电流互感器、电缆及架空线路干线等的载流能力应匹配,不应发生因单一元件而限制线路可供负荷能力。

5.2.3 采用双路或多路电源供电时,电源线路宜采取不同方向或不同路径架设(敷设)。

5.2.4 提高供电可靠性可采取以下措施:

a)优化网络结构,增强负荷转供能力;

b)采用高可靠性设备,逐步淘汰技术落后设备;

c)必要时,装设线路故障自动隔离装置和用户故障自动隔离装置;d)扩展带电作业项目,推广带电作业;

e)实施架空线路绝缘化,开展运行环境整治及反外力破坏工作等。

5.3 网架结构

5.3.1 配电网应根据区域类别、地区负荷密度、性质和地区发展规划,

选择相应的接线方式。配电网的网架结构宜简洁,并尽量减少结构种类,以利于配电自动化的实施。

5.3.2 35kV配电线路接线方式一般为放射式、环式和链式,市中心区及市区宜采用环状或链式接线方式。常用接线方式参见附录A。

5.3.3 20、10kV架空线路宜采用环网接线开环运行方式,线路宜多分段、适度联络。常用接线方式参见附录B。

5.3.4 20、10kV电缆线路接线方式一般为单环式、双射式和双环式。常用接线方式参见附录C,电缆通道方式参见附录D。

全面描述请参考《国家电网公司企业标准(Q/GDW 370-2009):城市配电网技术导则》。