文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路工技师技能鉴定

配电线路工技师技能鉴定

配电线路工技师技能鉴定
配电线路工技师技能鉴定

配电线路职业技能鉴定试题库

目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题

一、选择题

La2A3261由变压器电抗的计算公式可知:变压器电抗X与频率,成正比。当50Hz的变压器接到60Hz 电源上时。其电抗X为原来的(D)倍。

(A)2.1;(B)1.8;(C)1.5;(D)1.2。

La2A4262瓷质绝缘子表面滑闪放电也叫做(B)。

(A)局部放电;(B)沿面放电;(c)电弧放电;(D)空气中的击穿放电。

Lb2A2263钢芯铅绞线中的扩径导线其运行特点是:(B)。

(A)传输功率大;(B)减少电晕损失和对通信的干扰;(C)无功损耗小;(D)有功损耗小。

Lb2A3264假如电气设备的绕组绝缘等级是F级,那么它的耐热最高点是:(c)。

(A)135℃;(B)145℃;(C)155℃;(D)165℃。

Lb2A3265线路导线的电阻与温度的关系是:(A)。

(A)温度升高,电阻增大; (B)温度升高,电阻变小;(C)温度降低,电阻不变;(D)温度降低,电阻增大。

Lb2A4266引起电力线路导线振动的风速一般是:(D)。

(A)2.0m/s;(B)1.5m/s;(C)1.0m/s;(D)0.5m/s。

Lb2A4267下列对高压设备的试验中,属于破坏性试验的是(B)。

(A)绝缘电阻和泄漏电流测试;(B)直流耐压和交流耐压试验;(C)介质损失角正切值测试;(D)变比试验。

Lb2A5268要使变压器供电的线路在发生短路时的短路电流小些。正确的措施是(D)。

(A)变压器的外电阻大些; (B)变压器的外电阻小些;(C)变压器的内电阻大些;(D)变压器的内电阻小些。

Lc2A4269重大设备事故由(C)组织调查组进行调查。

(A)国家电力部门;(B)省市电力部门;(C)发生事故单位;(D)区域电网部门。

Jd2A3270在有阻抗元件的潮流计算中,常采用百分值和(A)。

(A)标幺值;(B)实际值;(C)有名值;(D)有效值。

Jd2A4271限流电抗器主要装在出线端或母线间,其主要目的是:当线路或母线发生故障时。(C)。

(A)限制负载电流;(B)限制无功电流;(C)限制短路电流;(D)限制有功电流。

Je2A2272导爆索压接导线,对导爆索的要求有一项是:每米长的药量不得小于(A)。

(A)12~14g;(B)10~12g;(C)8~10g;(D)6~8g。

Je2A3273标号为250号的混凝土,其抗压强度为(C)。

(A)150kg/cm2;(B)200kg/cm2;(C)250kg/cm2;(D)300kg/cm2。

Je2A3274电杆起立到(D)时,应暂停牵引,稳好四方临时拉线,起立到80°时停止牵引,调整拉线,使杆(塔)缓缓立直。

(A)30°(B)45°;(C)60°;(D)70°。

Je2A4275选择配电线路路径和导线截面时,应考虑用电负载的发展,一般考虑年限为(B)。

(A)3年;(B)5年;(C)7年;(D)10年。

Je2A4276变压器室必须是耐火的,当变压器油量在(B)及以上时,应设置单独变压器室。

(A)40kg;(B)60kg;(C)80kg;(D)100kg。

Je2A4277变压器运行中产生的可变损耗是指(C)的电能损失。

(A)铁芯;(B)绕组;(C)铁芯与绕组;(D)外壳。

Je2A5278 6~10kV绝缘拉棒的试验周期每年一次,交流耐压为(D)kV,时间为5min。

(A)11;(B)22;(C)33;(D)44。

Jf2A3279用机械起重,当吊件重量接近起吊能力且物体吊离地面(A)时,要进行刹车试验。

(A)100mm;(B)200mm;(C)300mm;(D)400mm。

Jf2A4280在焊接和切割地点周围(C)以内,不应有木屑、棉纱头、有机灰尘、油类等易燃物质。

(A)1m;(B)3m;(C)5m;(D)7m。

二、判断题

判断下列描述是否正确。对的在括号内画“√”,错的在括号内画“×”。

La2B3261对称三相负载采用星、三角形连接,其有功功率可按P=3UIcosφ计算。(×)

La2B4262在无接地点的电路中某点接地后,对电路工作没有影响。(√)

Lb2B2263万用表欧姆档做成多量程后,流过表头的电流减少了。(√)

Lb2B3264电动系测量机构的交流电压表、电流表、标尺刻度不均匀,做成功率表时刻度均匀。(√) Lb2B3265避雷针和避雷线及避雷器均只能消除雷电过电压,均不能消除内部过电压。(×)

Lb2B4266测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良。(×)

Lb2B4267单相电弧接地引起过电压只发生在中性点不接地的系统中。(√)

Lb2B5268悬挂于两固定点的导线,当气象条件发生变化时,导线的应力亦将随着变化。(√)

Lc2B4269安装工程费是由人工费、材料费、机械台班费组成。(√)

Jd2B3270绝缘安全用具应按规定做定期试验,10kV及以下的绝缘拉杆的试验周期一般为一年。(√) Jd2B4271用电压量程U N=150V,电流量程I N=5A,标尺满刻度为150格的电功率表去测负载功率时,指针偏转的格数为100格时,所以被测功率的读数为5000W。(×)

Je2B2272设备检查的目的就是对其运行情况、工作性能及磨损、腐蚀或老化程度进行检查和监测。(√) Je2B3273设备评级原则是:一类设备是本单元内存在缺陷,但不影响安全供电,不威胁人身安全。(×) Je2B3274电力系统运行的设备进行检修工作之前要有申报和批准制度,要企业领导批准后,才可付诸实施。(√)

Je2B4275真空断路器的真空的净化处理是在高温下用烘烤的方法进行的。(√)

Je2B4276为了防止导线混连短路故障的发生,在冬季应把线路导线弧垂情况作为巡视重点。(×) Je2B4277导线拉断故障常常发生在每年最冷或覆冰的季节。(√)

Je2B5278消除导线覆冰采用电流熔冰法,应在线路末端把三相短接,从首端供给电源,使在较低电压下通以大的电流,提高导线温度而使覆冰熔化。(√)

Jf2B3279设备完好率的计算式为:设备完好率=(一、二、三级设备总数/评级设备总数)×100%。(×)

Jf2B4280短时间内危及人生命安全的最小电流是100mA。(×)

三、简答题

La2C4141土壤的特性有哪几点?请分别说明?

答:土壤的特性主要有以下几点:

1)土壤的容重指的是天然状态下土壤单位体积的重量;

2)地耐力是指单位面积土壤许可的耐压力,其与土壤的种类和状态有关;

3)土壤内摩擦力是指一部分土壤相对另一部分土壤滑动时,土粒与土粒间的摩擦力。

Lb2C3142什么是绝缘材料的击穿电压、击穿强度?

答:1)绝缘材料被击穿的瞬间所加的最高电压称为材料的击穿电压;

2)绝缘材料所具有的抵抗电击穿的能力,称击穿强度。

Lb2C4143系统中发生短路会产生什么后果?

答:1)短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会缩短电气设备的使用寿命,甚至使电气设备遭到严重破坏;

2)使系统中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失;

3)破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡,造成大面积停电或使系统瓦解。

Lc2C4144安装工作中对电焊的电焊钳有哪些基本要求?

答:1)须能牢固地夹着焊条;

2)保证焊钳和焊条接触良好;

3)更换焊条方便;

4)握柄必须用绝缘、耐热材料制成;

5)尽量轻巧、简单。

Jd2CA145电源质量对电气安全的影响,主要表现在哪些方向?

答:1)主要表现在供电中断引起设备损坏或人身伤亡;

2)过分的电压偏移对电气设备的损害;

3)波形畸变、三相电压不平衡等对电气设备的损害等方面。

Jd2C4146在线路竣工验收时,应提交的资料和文件有哪些?

答:1)竣工图;

2)变更设计的证明文件(包括施工内容);

3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录);

4)交叉跨越高度记录及有关文件;

5)调整试验记录;

6)接地电阻实测值记录;

7)有关的批准文件。

Jd2C4147在用电系统中可以用作保护线的设施有哪些?

答:1)电缆的导电外层;

2)穿导线用的金属管;

3)母线槽的金属外壳;

4)电缆桥架的金属结构;

5)起重运输设备的钢轨,或其他类似的外露可导电体。

Jd2C4148电网的调度机构分哪几级?

答:1)国家调度机构;

2)跨省、自治区、直辖市调度机构;

3)省、自治区、直辖市调度机构;

4)省市级调度机构;

5)县级调度机构。

Je2C5149变压器绕组检修时,其绝缘按受热折旧。可分哪几级类型?

答:1)第一级——有弹性,用手按后,没有残余变形,可评为良好;

2)第二级——坚硬、无弹性,但用手按时不裂缝,可评为合格;

3)第三级——脆弱,用手按时产生微小裂纹或变形,可评为可用;

4)第四级——酥脆,用手按时显著地变形或裂坏,可评为绝缘不合格,必须更换。

Je2C3150当安装用的板料局部凹凸不平时,怎样矫正?

答:1)板料凹凸不平的矫正方法与板料的厚度有关;

2)4mm以下的板料采用延展法矫正,即见平就打,见凸不动;

3)对4mm以上的厚板料的矫正方法,即见凸就打,见平不动。

四、计算题

La2D3071某对称三相电路的负载作星形连接时线电压为380V,负载阻抗为电阻10Ω及电抗15Ω,求负载的相电流为多少?

解:U ph=U1/3=380/3=220(V)

每相阻抗Z为

Z=R+jX=10+j15=18/56.3°

每相电流有效值IDh为

I ph=U ph/Z=220/18=12.2(A)

答:每相电流有效值为12.02A。

La2D4072如图D-12(a),拉杆BC由40mm×40mm×4mm的等边角钢制成,角钢的许用应力[δ]=160MPa,当起重P=20kN时,试校核杆BC的强度。

解:起重架的受力如图D-12(b)所示:

(1)求拉杆BC的轴力N BC

∑mA(F)=0,N BC sin45°×2-P×2=0

N BC=P/cos45°=20/cos45°=28.3(kN)

(2)计算拉杆的各种应力,与许用应力比较。根据计算,两根角钢的面积A=608(mm2)

δBC=N BC/A=28300/(6.08×10-4) =46.5(N/mm2)=46.5Mpa<[δ]

答:经校核该杆BC满足要求。

Lb2D2073某10kV专线线路长15km,最大负载为3000kVA,最大负载利用小时数T max=4400,导线单位长度的电阻为R0=0.16,求每年消耗在导线上的电能?

解:∵S=3UI

∴I=S/(3 U)=3000/(3×10)=173.2(A)

R=R0L=0.16×15=2.4(Ω)

∴ΔW=3I2RT max=3×173.20×2.4×4400=950344(kW·h)

答:一年消耗在导线上的电能为950344kW·h(度)。

Lb2D3074某10kV线路所采用的P-15T型绝缘子,其泄漏距离不小于300mm。求其最大泄漏比距是多少?

解:S=λ/U e=300/10=30(mm/kV)=3cm/kV

答:最大泄漏比距为3cm/kV。

Lb2D3075一条长50km,的35kV配电线路,双回路,采用LGJ-95导线,水平排列,线间距离为4m。试求线路参数(电阻率为31.5Ω·mm2/km)。

解:每一回路1km的电阻、电抗和电纳为 R0=ρ/S=31.5/95=0.33(Ω/km)

X0=0.1445tg(D av/r)+0.0157

=0.1445tg[1.26×400/(1.387/2)]+0.0157

=0.429(Ω/km)

B0=[7.58/tg(D av/r)]×10-6

=[7.58/tg(1.26×400/(1.387/2))]×10-6=2.65×10-6(S/km)

R=R0l/2=0.33×50/2=8.25(Ω)

X=X0l/2=0.429×50/2=10.7(Ω)

Q c=U2B=352×2.65×10-4=0.33(Mvar)

答:双回路的电阻、电抗、电纳和电容的功率分别为:R=2512、X=10.712、Q c=0.33Mvar。

Lb2D4076某变电站至1OkV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度为3km,单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.3412/km,变电站母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV,试求cos?=0.95时,该开关站最大能送出多少容量的负载?(IGL-240导线在40℃室外温度时载流量为494A)

解:(1)Δu=10.5-10=0.5(kv)

(2)设最大容量为s

则P=COS?S=0.95S, Q=Ssin?=0.31(S)

(3)R=R0L=0.15×3=O.45(Ω) X=X0L=0.34×3=1.02(Ω)

(4)∵ΔU=(PR+QX)/>0.5

∴(0.95S×0.45+0.31S×1.02)/10>0.5

∴S<6.72(MVA)

(5)校验载流量∵S=3UI cos?

∴I=S/3Ucos?=6.729×(103/3)×10×0.95=408(A)

答:LGJ 240导线在40C室外温度时载流量为494>408,所以最大能送出6.72MVA。

Lb2D4077图D-13为电源变压器,一次绕组为1000匝,接220V电压。它有两个二次绕组,一个电压为35V,接若干灯泡共消耗功率7W;另一个电压为12V,也接人若干灯泡共消耗功率5W。试问此时一次电流为多少?两个二次绕组的匝数各为多少?

解:电源变压器可作为理想变压器处理。绕组2、1间的匝数比等于电压比,即

N21=n1/n2=U2/U1=36/220=9/55

则绕组2的匝数

n2=n1N21=1000×9/55=164(匝)

同理,绕组3、1间的匝数比为N31,即

N31=n3/n1=U3/U1=12/220=3/55

则绕组3的匝数

n 3=n 1N 31=1000×3/55=55(匝)

理想变压器一次取得的功率(电源供给)等于二次负载消耗的功率,即 P 1=P 2+P 3=5+7=12(w)

一次电流I 1可根据功率计算公式求得 I 1=P1/U 1=12/220=0.0545(A)=54.5mA

答:一次电流为54.5mA ,两个二次绕组的匝数各为164匝和55匝。

Lb2D5078某线路在丘陵地带有一悬点不等高档距,已知档距为250m ,悬点高差为24m ,安全系数K=2.5,最大应力发生在最低温,σm =125MPa ,最低温时导线比载g=34.047×10-30

N /m·mm2,试求最低温时两悬点

应力。

解:高悬点应力

)

(057.126224

10047.342502241251258)25010047.34(12522832

2232

200220MPa gh

l

h l g h =??+

??+???+=+++=--σσσσ 低悬点应力

)

(24.125224

10047.342502241251258)25010047.34(12522832

2232

200220MPa gh

l h l g h =??-

??+???+=-

++=--σσσσ 答:两悬点的应力为:高悬点应力126.057MPa ,低悬点应力125.24MPa 。

Lc2D3079一个负载为星形连接的对称三相电路,电源为380V ,每相负载Z r =(8+j6)Ω,求: (1)正常情况下负载的相电压及电流;

(2)假设C 相负载短路时,其余两相的相电压及电流; (3)假设C 相负载断线时,其余两相的相电压及电流。 解:(1)正常情况下U A =U B =U c =380/3=220(V) I A

=I B

=I C

=220/2

268+=22(A)

(2)C 相负载短路时U A =U B =220

3=380(V) I B

=I C

=380/2

268+=38(A)

(3)C 相负载断线时U A =U B =-220/

390.5(V)

I B =I C =380/(

2

268++

2

268+)=19(A)

答:(1)正常情况下相电压为U A =U B =U C =220V ,相电流为I A =I B =I C =22A ; (2)C 相负载短路时,U A =U B =380V ,I B =I C =38A ; (3)C 相负载断线时,U A =U B =190.5V ,,I B =I C =19A 。

Jd2D3080试计算如图D-14(a)所示的计算电路中,当f 93)

点三相短路时其短路电流的总阻抗。

解:取S b=100MVA,U b=U,并作等值电路和计算阻抗的基准标幺值如下

X1*=X2*=0.1385×100/10=0.923

X3*=10/100×6/(3×15)×100/6.3=0.582

X4*=X5*=10.5/100×100/10=1.05

简化等值电路,将△形变换成等值Y形,如图D-14(b)所示,则各阻抗标幺值为

X6*=X7*= X3* X4* /(X3*+X4* X5*)=0.582×1.05/(0.582+1.05+1.05)=0.228

X8*=1.05×1.05/(0.582+1.05+1.05)=0.411

X9*=X10*=0.923+0.228=1.151

短路电路的总电抗为

X∑*=X11=1.151×1.151/(1.151+1.151)+0.411=0.987

答:当,引点三相短路时其短路电流的总阻抗是0.987。

Jd2D4081某35kV架空线路通过第Ⅱ气象区,导线为LGJ-150/25型,导线计算截面积A=173.11mm2,外径d=17.1mm,计算质量G=601.0kg/km,最大风速铆=30m/s。风速不均匀系数αF=0.75;试求导线在最大风速时的综合比载。

解:(1)计算自重比载

g1=(9.807G/A)×10-3=(9.807×601/173.11)×10-3=34.023×10-3(N/m·mm2)

(2)最大风速时的比载

g4(0,30)=0.613αF Cd(v/A)×10-3

=0.613×0.75×1.1×17.1×(302/173.1)×10-3

=44.924×10-3(N/mm2)

(3)风速为30m/s时的综合比载

)/(10354.5610924.44023.34233222

)30,0(421)30,0(6mm m N g g g ????+=

+=-- 答:导线在最大风速时的综合比载为56.354×10-3(N/(m·mm 2

)。

Je2D2082 已知一单相容量S 1=100kVA ;电压6000/230V ;短路电抗X d1=0.029Ω,另一台变压器容量S 2=320kVA ;电压6000/227V ;短路电抗X d2=0.0083Ω。试求当这两台变压器并联运行时的空载平衡电流和空载电流分别占这两台变压器额定电流的百分比(不计绕组电阻)。

解:两台变压器电压偏差为ΔU=230—227=3V ,不计绕组电阻时的平衡电流为

I P =3/(0.029+0.0083)=80.43(A)

(1)1OOkVA 的变压器二次侧电流为 I e2=S 1/U 1=100×103

/230=434.8(A)

平衡电流P I /2

e I =(80.43/434.8)×100=18.5% (2)320kVA 的变压器二次侧电流为

2

e I ' =2S /2U '=320×103

/227=1410(A) 平衡电流P I 占额定电流2e I ' 的百分比为 P I /2

e I ' =(80.43/1410)×100=5.7% 答:平衡电流P I 为80.43A ,100kVA 变压器占额定电流 2

e I 的18.5%,320kVA 变压器占额定电流百分比为5.7%。

Je2D3083 有一门型电杆,如图D -15所示,杆高18m ,避雷线横担重200N ,导线横担重560N ,叉梁每根重100N(4根),电杆重量115N/m ,试计算杆塔重心。

解:因门型杆的两根电杆对称,在计算时可按一半考虑,电杆重量集中在杆段中部,则

∑M=100×18+280×16+100×14+100×10+[(115×18)×18/2] =1800+4480+1400+1000+18630 =27310(Nm)

∑M=100+280+100×2+2070=2650 H 0=∑M/∑g 0=27310/2650=10.3(m)

答:该杆塔的重心在离杆根10.3m 处。

Je2D3084 已知某线路耐张段,导线型号为LGJ -185,悬挂点等高,代表档距为50m 。计算弧垂为0.8m ,采用减少弧垂法补偿导线的塑性伸长。现在档距为60m 的距内进行弧垂观测。求弧垂为多少应停止紧线?

解:f 1=(L /L 0)2f 0=(60/50)2

×0.8=1.15(m) 因为钢芯铝绞线弧垂减少百分数为12% ∴f=f 1(1-12%)=1.15×0.88=1.01(m) 答:弧垂为1.O1m 时应停止紧线。

Je2D4085如图13-16(a)所示为35kV 线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重为157N ,安装情况下垂直力∑G 1为11445N ,横担采用A3钢,[σ]=157MPa ,试选择上横担的吊杆直径。

解:受力图如图D-16(b)所示,由∑py=0得 N 1sin α-(∑G 1+157/2)=0

N 1=(11445+157/2)×2.16/1.0=24890.76(N)

吊杆所需截面面积为 A≥N 1/[σ]=24890.76/157=158.54(mm 2

)

答:根据以上计算结果可选用φ16的A3圆钢,因为A φ16=201mm 2

>158.54mm 2

,故选用φ16的A3圆钢为构造上的最低要求。

Je2D4086某耐张段总长为5698.5m ,代表档距为258m ,检查某档档距为250m ,实测弧垂为5.84m ,依照当时气温的设计弧垂值为3.98m 。试求该耐张段的线长调整量。 解:根据连续档的线长调罄公式得 △l=(8L D 2

∑l/3L K 4

)(f k 2

-f 2

k0)

△l=[8×2582

×5698.5/(3×2504

)]×(3.982

-5.842

) =0.259×(-18.265)=-4.73(m) 答:该耐张段的线长调整量应减少4.73m 。

Je2D4087已知某输电线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径为13.87mm ,自重比载为g 1=35.187×10

-3

N/(m·mm2),导线振动的下限风速v n =O.5m/s ;上限风速v m =4.0m/s ,已知导线最高气温时应力68.55MPa ,

导线最低气温时应力

99.45MPa ,求防振锤的安装距离。解:

)(548.1110187.3545

.9981.95.040087.1381.94002

3

1m g v d m n m

=???==

-σλ )(959.010187.3555

.6881.9540087.1381.94002

3

1m g v d n m

n

=???==

-σλ b=(λm /2)(λn /2)/[(λm /2)+(λn /2)]=11.548×0.959/(11.548+0.959)=0.89(m)

答:防振锤的安装距离为0.89m 。

Je2D4088某35kV 配电线路,在运行中发现某档距中新架设由一条10kV 配电线路穿越,如图D -17所

示,用绝缘绳测得交叉跨越点得垂直距离d=3.5m,测量时的气温为10℃,在有关设计资料中查得t1=10℃时的该应力为σ1=80MPa,自重比载g1=34.047×10-3N(m·mm2),问最高温t2=40℃交叉跨越距离是否满足要求,这时的应力为σ2=60MPa(该档距A、B两悬点等高)。

解:测量时的导线弧垂

f1x=(g/2σ1)l a l a=[34.047×10-3/(2×80)]×90×180=3.45(m)

最高气温时的导线弧垂为

f1x=(g/2σ2)l a l a=[34.047×10-3/(2×60)]×90×180=4.60(m)

弧垂增量为

Δf=f2x-f1x=4.60-3.45=1.15(m)

最高气温时的交叉跨越距离

d0=d-Δf =3.5—1.15=2.35(m)

答:根据规程规定[d]=3.Om,现d0<[d],所以交叉跨越距离不够,需采取措施,如将10kV线路降低或改道。

Jf2D3089如图D-18用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数K2取1.0,电杆的质量为Q=1500kg,试算可否用破断拉力T d=68kN的钢丝绳起吊。

解:钢丝绳所受拉力为

T=K1K2(9.8Q/m)(1/cosα)

=(1.3×1.2×1/cos30°)×(9.8×1500/2)

=13240N

钢丝绳的安全拉力

T rel=T d/k=68/4.5=15.1(kN)=15100N

T=13240N

答:可以用破断拉力等于68kN钢丝绳起吊。

Jf2D4090某地区中性点非直接接地35kV线路,长180km,其中有避雷线的线路长20km,如果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是多少?(设人体电阻 R m为1500Ω,屏蔽服电阻R g为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线0.13A/km)

解:I c=160×0.1+20×0.13=18.6(A)

I m=I c R c/R m=10/1500×18.6=0.124(A)

答:估算此时通过人体的电流为0.124A。

五、绘图题

La2E3061补全图E-61(a)中的缺线。

答:如图E-61(b)所示。

Lb2E2062画出输电线路∏型等值电路图。

答:如图E-62所示。

Lb2E3063画出10kV配电变压器分接线图。

答:如图E-63所示。

Lc2E3064试画出电阻、电感、电容串联电路与其相量图。答:如图E-64所示。

Ld2E3065画出变压器短路试验接线图。

答:如图E-65所示。

Je2E2066根据图E-66所示,指出图为何物,说出标号名称。

答:根据图E-66所示可知,此物为导线压接钳的手动油泵部分,1-挂钩;2-油标尺;3-操纵杆;4-放油螺杆;5-泵体;6-高压力软管。

Je2E3067根据图E-67所示的铁塔吊装现场布置图,请你识别它是采用什么吊装法并说出标号所指的物名。

答:根据图E-67所示可知,该图是单吊法的现场布置图。 1-内拉线抱杆;2-上拉线;3-下拉线;4-腰环;5-朝天滑车;6-腰滑车;7-地滑车;8-调整大绳;9-起吊构件;10-起吊钢丝绳;11-朝地滑车;12-动力;13-地锚。

Je2E4068画出平视法观察弧垂示意图。

答:如图E-68所示。

Je2E5069根据图E-69所示,请说出SN10-10∏灭弧室标号所指的构件名称。

答:根据图E-69所示可知,1-螺纹压圈;2、3、4、5-隔弧板;6-绝缘衬垫;7-隔弧板;8-绝缘衬垫;9-隔弧壁。

Jf2E3070画出三相感应电动机接触器联锁正反转控制电路图。

答:见图E-70所示。

六、论述题

La2F4031阐述导线的振幅与应力有何关系,引起导线振动的关键因素是什么应力。

答:导线的振幅与导线应力有关。当导线的应力为破坏应力的8%时,振幅接近于零,在这种应力下,我们可认为导线是不发生振动的。当导线的应力增加到破坏应力的10%~15%时,振幅迅速增大;当导线应力增加到破坏应力的20%以后,振幅变化趋于饱和而变化很小。

引起导线振动的关键因素,是导线年平均运行应力。导线

年平均运行应力,是指导线在年平均气温及无外荷载条件下的静态应力。若此应力增加,就会增大导线的振动的幅值,同时提高了振动的频率,所以在不同的防振的措施下,应有相应的年平均运行应力的限制。若超过此限值,导线就会很快疲劳而导致破坏。

Lb2F3032阐述输配电线路为何要进行防雷保护,一般采取哪几道防线,常用的保护装置有哪些。

答:输配电线路的杆塔高出地面十至数十米,并暴露在旷野或高山,线路长度有时达数百公里或更多,所以遭受雷击的机率很高。因此,必须采取可靠的防雷措施,以保证线路供电安全。线路防雷通常采取四道防线。

1)保护线路导线不遭受直接雷击。为此可采用避雷线、避雷针或将架空线路改为电缆线路;

2)避雷线受雷击后不使线路绝缘发生闪络。为此,需改善避雷线的基地,或适当加强线路绝缘,对个别杆塔可使用避雷器;

3)即使绝缘受冲击发生闪络也不使它转变为两相短路故障,不导致跳闸,为此,应减少线路绝缘上的工频电场强度或系统中性点采用非直接接地方式;

4)即使跳闸也不至于中断供电。为此,可采用自动重合闸装置,或用双回路、环网供电。

输配电线路的防雷保护装置,通常有避雷针、避雷线、保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌

避雷器。

Lb2F4033简述哪些电气设备的金属部分应采用保护接地或接零。

答:应采用保护接地或接零的电气设备有:

1)电动机、变压器、各种断路器、照明器具、移动或携带式用电器具的底座和外壳;

2)电气设备的传动装置;

3)电流互感器和电压互感器的二次;

4)装有避雷线的电力线路杆塔;

5)装在配电线路杆塔上的柱上油断路器、电力电容器等设备的金属外壳;

6)35kV以下小接地电流设有架空避雷线的配电线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;

7)交、直流电力电缆的接线盒、终端盒、外壳及金属外皮、穿线的钢管等;

8)配电盘、盒和控制盘的框架;

9)配电装置的金属构架、盒和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦、金属门。

Lc2F4034阐述平面锉削方法有哪几种、各有什么优缺点,怎样正确使用。

答:平面的锉削方法有:顺向锉、交叉锉和推锉三种,顺向锉以顺着同一个方向对工件进行锉削,故锉削后可得到正确的锉痕,比较整齐美观。交叉锉是从两个交叉方向对工件进行锉削,锉痕交叉没有顺向美观。(2分)但锉削时锉刀与工件的接触面积大,锉刀容易掌握平稳,从锉痕上能判断出锉削面的高低情况,容易把平面锉平。推锉是用两手对称地横握锉刀,用大拇指推锉刀,顺着工件长度方向进行推锉,故锉痕正直美观,容易锉平。但推锉法不能充分发挥手的力量,锉削效率不高。

顺向锉,只适用于最后锉光和锉削不大的平面。交叉锉用于最后的锉光前的半精品加工。推锉法适用于锉削狭长平面和修正尺寸时应用,有时用顺向锉锉刀运动有阻碍时也可采用。

Jd2F4035试讲述如何进行装、拆、更换避雷器的工作。

答:进行装、拆、更换避雷器的工作一般应做好以下几个

1)安装前应对避雷器进行检查,看瓷体是否有裂纹,瓷底座和盖板之间以及金属部件镀锌是否完好,并用2500V摇表测量避雷器的绝缘电阻,其数值应在1000MΩ以上。检查合格后即可在地面组装卡具。

2)杆上负责装设避雷器的技工,将避雷器放到杆上,然后依次将每个避雷器装到事先装好的避雷器支架上。

3)拆避雷器要注意在拆下避雷器后将引线、地线绑好,不要碰到横杆上。传递避雷器时,不要碰坏瓷件。

4)更换避雷器时,先把旧的拆下,然后按前述方法进行新避雷器的安装。

Je2F3036阐述如何组织进行事故的抢修。

答:组织事故抢修工作一般有以下内容:

1)组织人员进行现场查看;

2)研究事故抢修方案;

3)准备材料及工具;

4)将材料及工具运至事故现场;

5)根据抢修现场及工作需要将施工人员分班、组,并指定负责人及监护人;

6)介绍抢修工作的工作程序及质量标准,使施工人员做到心中有数;

7)施工中抓好安全措施,并应明确现场施工中各项工作安全注意事项,以保障施工安全;

8)进行抢修工作,完工后检查抢修质量是否符合要求,杆上有无人员及遗留物,收工汇报。

安全措施包括施工前应联系是否有电(带电抢修是否解除重合闸),停电需要在工作地段挂接接地线,完工后不要忘记拆除,汇报送电(带电抢修后应回复重合闸),抢修中所用的工具及材料应符合要求,确保安全。

Je2F4037试分析一档导线最低点的应力与档中导线各点应力的关系,一个耐张段各档距导线最低点应力的关系又如何。

答:如图F-5,取一段最低点0至任意一点P的一段导线分析:设P点应力为σX,方向为P点的切线方向,导线最低点的应力为σ0,方向为水平方向。将σX分解为垂直方向的分量σ1和水平方向的分量σ2两个分应力,则根据静力平衡条件可知σ2=σ0,即档中各点应力的水平分量均相等,且等于导线最低点应力σ0。一个耐张段在施工紧线时,直线杆上导线置于放线滑车中,当不计滑车的摩擦力影响时,各档导线最低点的应力均相等。

Je2F5038阐述在施工现场如何对钢筋混凝土电杆进行排杆工作。

答:在施工现场对钢筋混凝土电杆进行排杆,一般需要以下关系程序和规定:

1)在排杆前,先根据图纸和施工手册,核对杆段规格及配筋是否符合要求,对电杆质量进行检查,如有缺陷,看是否超出质量标准范围,否则不能使用。

2)若为整体起吊排杆时,必须根据分坑数量要求所决定的立杆方案确定。应使两杆排列的位置:①与坑口距离相等;②根开的尺寸符合图纸的数值;③平行于线路中心或转角平分线。

3)排杆时,先排放主杆的下段,根据主杆平面布置的要求,按起吊方案确定杆根与坑位中心的距离。

4)在排杆时要拨正各穿钉孔的相对位置和方向,不要搞错,以便组装。

5)排杆的场地不理想时,可适当地进行地形平整或支垫,并改善土质,使电杆放在合理的位置上。

6)排杆时,必须保证连接的杆段在同一轴线上,可沿电杆的上面和两侧面用目测调正后,再沿电杆的拉线校正,也可用测量仪器校正。在焊接过程中要随时注意杆身的正直,并应注意到土壤的松软而可能引起支点的缓慢的微微下沉。

7)钢板圈对口找正,中间留2~5mm的焊口间隙,间隙过大时,可用气割修理,严禁用焊条或其他金属填充,钢圈厚度大于6mm时,应采用V型坡口多层焊接。

Jf2F4039试述一般运行部门应具备哪些主要技术资料。

答:运行部门应具备主要技术资料:

1)配电网络运行方式图板或图纸;

2)配电线路平面图;

3)线路杆位图(表);

4)低压台区图(包括电流、电压测量记录);

5)高压配电线路负荷记录;

6)缺陷记录;

7)配电线路、设备变动(更正)通知单;

8)维护(产权)分界点协议书;

9)巡视手册;

10)防护通知书;

11)交叉跨越记录;

12)事故故障记录;

13)变压器卡片;

14)断路器、负荷开关卡片;

15)配电变电站巡视记录;

16)配电变电站运行方式接线图;

17)配电变电站检修记录;

18)配电变电站竣工资料和技术资料;

19)接地装置布置图和试验记录;

20)绝缘工具试验记录;

21)工作日志。

Jf2F5040叙述在紧急抢救时用口对口(鼻)人工呼吸的方法。

答:在紧急抢救时用口对口(鼻)人工呼吸的方法是:

1)在保持伤员气道通畅的同时,救护人员应捏住伤员的鼻翼,在救护人员深呼吸后,与伤员口对口紧合,在不漏气的情况下,先连续大口吹气两次,每次1~1.5s。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动,可判断心跳已停止,要立即同时进行胸外按压。

2)除开始时大口吹气两次外,正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大的阻力,可能是头部后仰不够,应即时纠正。

3)触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻进行人工呼吸。口对鼻进行人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇闭紧,防止漏气。

用电配电线路工试题并答案

配电线路工(初级)试题A卷 单位姓名分数 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、配电架空线路的主要元件有导线、杆塔、绝缘子、各种金具、杆塔基础、拉线、接地装置。 2、安全标志的主要类别有四类,即禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。 3、杆塔按其在送配电线路中的用途和功能,可分为直线、转交、耐张、终端、换位、跨越和分支七种类别的杆塔。 4、用户的最大需量的计算应以用户在 15min 内平均最大需而量为依据,最大需量可由需量表测得。 5、对于高供低计的用户,电能表未计量受电变压器在运行中所埙耗的电量。 6、在带电的电压互感器上工作时,严防短路或接地。接临时负载,必须装有专用的刀闸和可熔保险器。 7、带电线路导线的垂直距离(导线弧度、交叉跨越距离)可用测量仪或在地面用抛挂绝缘绳的方法测量。 8、绝缘隔板装设在断开的6-10kV刀闸动静触头之间。一般用环氧玻璃布板或聚氯乙烯塑料制成。 9、高压跌落熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,以及配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为过载或短路保护。 10、保证安全的技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 二、判断题:(10分) 1、电流的方向与自由电子的实际移动方向相反。(√) 2、柱式绝缘子的抗污染能力要比针式绝缘子强。(√) 3、转角杆塔能起耐张杆的作用。(√) 4、6kV、35kV、110kV电压等级的电气设备工作人员工作中正常活动范围安全距离分别是0.7m、1m、1.5m。(×) 5、不能带电测量直流电阻。(√) 三、选择题:(10分) 1、钢芯铝绞线的型号为( A ) A、LGJ B、LJ C、GJ 2、锥形电杆的稍径一般分为( C )和()两种。 A、300mm和400mm B、190mm和300mm C、190mm和230mm 3、在不缩短变压器正常使用寿命下,允许在高峰负荷期超过额定容量运行,但最多不能超过( A ),而且要注意温升。 A、10% B、20% C、30% 4、变压器电源电压一般不得超过额定电压的( C )。 A、±2% B、±10% C、±5% 5、测量电压、电流时,最好使指针在量程的( A )的范围内,读数较为准确。 A、1/2到1/3 B、满档 C、1/2到1/4 四、名词解释:(15分) 1、电力网:(5分) 电力网:由各种电压等级的送配电线路和各种类型变电所(站)的变压器连接而成的网络,称之为电力网。 2、全部停电:(5分) 全部停电:系指供给该配电变压器台架上或配电变压室内的所有电源线路均己全部断开者。

最新配电线路工技师技能鉴定试题库(第二版)

配电线路职业技能鉴定试题库(技师) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 1、由变压器电杭的计算公式可知:变压器电抗 x 与频率 f 成正比。当 50Hz 的变压器接到 60Hz 电源上时,其电抗 X 为原来的( D )倍。 ( A ) 2 . 1 B ) 1 . 8 : ( C ) 1 . 5 ; ( D ) 1 . 2 。 2、配电线路针式绝缘子运行工况的安全系数为 ( B ) ( A ) 1 . 5 ; ( B ) 2 . 5 ; ( C ) 3 . 5 ; ( D ) 4 . 5 。 3、架空配电线路导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,铝绞线、铝芯绝缘线为 20 % , 钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为( B )。 ( A ) 7 % ; ( B ) 12 % : ( C ) 20 % : ( D ) 8 %。 4、当电气设备外绝缘体最低部位距地小于( D ) 时,应装设固定遮栏 . ( A ) 1200mm ; ( B ) 1500mm ; ( C ) 23O0mm : ( D ) 250Omm 。 5、线路导线的电阻与温度的关系是( A )。 ( A )温度升高,电阻增大; ( B )温度升高,电阻变小; ( C )温度降低,电阻不变;( D )温度降低,电阻增大。 6、( A ) 引起电力线路导线振动的风速一般是( D ) ; (A)2.0m / s ; (B ) 1.5m/ s ( C )1.0m/ s : ( D ) 0.5m/ s 。 7、下列对高压设备的试验中属于破坏性试验的是( B )。 ( A )绝缘电阻和泄漏电流测试; ( B )直流耐压和交流耐压试验; ( C )介质损失角正切值测试; ( D )变比试验。 8、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值, 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘三芯电缆为( B )。 ( A ) 5 : ( B ) 10 ; ( C ) 20 ; ( D ) 30 。 9、重大设备事故由( C )组织调查组进行调查。 ( A )国家电力部门; ( B )省市电力部门; ( C )发生事故单位: ( D )区域电网部门。 10、在有阻抗元件的潮流计算中,常采用百分值和 ( A ) ( A )标幺值; ( B )实际值; ( C )有名值; ( D )有效值。 11、限流电抗器主要装在出线端或母线间,其主要目的是:当线路或母线发生故障时( C )。( A )限制负载电流; ( B )限制无功电流; ( C )限制短路电流; ( D )限制有功电流。

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

配电线路工中级

2009年职业技能鉴定操作技能考核项目配电线路工 中 级

中国石油大庆职业技能鉴定中心 配电线路工中级试题目录 试题一、用兆欧表测量避雷器绝缘电阻(使用仪器仪表30%)试题二、用兆欧表测量电力电缆绝缘电阻(使用仪器仪表30%)试题三、用紧线器紧线(使用仪器仪表30%)试题四、10kV耐张杆备料(基本操作30%) 试题五、地面组装耐张线夹(基本操作30%) 试题六、地面组装悬式绝缘子串(基本操作30%) 试题七、更换6kV线路耐张杆悬式绝缘子(安装检修40%) 试题八、更换10kV跌落式熔断器熔丝(安装检修40%) 试题九、分析与处理单相接地故障(安装检修40%)

配电线路工中级试题组合目录 组合一: 1、10kV耐张杆备料(基本操作30%) 2、更换6kV线路耐张杆悬式绝缘子(安装检修40%) 3、用兆欧表测量避雷器绝缘电阻(使用仪器仪表30%)组合二: 1、地面组装耐张线夹(基本操作30%) 2、更换10kV跌落式熔断器熔丝(安装检修40%) 3、用兆欧表测量电力电缆绝缘电阻(使用仪器仪表30%) 组合三: 1、地面组装悬式绝缘子串(基本操作30%)

2、分析与处理单相接地故障(安装检修40%) 3、用紧线器紧线(使用仪器仪表30%) 试题一、用兆欧表测量避雷器绝缘电阻 1、准备要求: (1)材料准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作。 2)检查兆欧表。

3)做安全措施。 4)拆除连接线。 5)连接兆欧表。 6)测量绝缘电阻。 7)读数。 8)拆除兆欧表引线及安全措施。 9)重新连接避雷器连线。 10)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章,将停止考核。 2) 考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作题,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)考核技能说明:本项目主要测量考生用兆欧表测量避雷器绝缘电阻的操作技能及熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)操作时间:15min。 (3)在规定时间内完成,超时停止操作。 4、评分记录表 中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

高级技师-配电线路工(4)

1.安装耐张线夹时,导线型号为LGJ-120,金具与导线接触长度为L1=400mm,采用1×10mm铝包带, 要求铝包带的两端露出线夹l=<#X1#>mm,已知LGJ-120型导线直径d为11.52mm,则所需铝包带长度为mm。公式:3.931×(400+X1) 2.扳手旋紧螺母时,受力情况如图所示,已知L=130mm、L1=<#X1#>mm、b= 5.2mm、H=17mm,P=300N。则扳手离受力端为L1处截面上最大弯曲应力是N。公式:1.198*X1 3.某10kV线路的电杆为水泥杆,单位长度电感L0为0.84μH/m,冲击接地电阻Rch为7Ω,电杆全高 h为12m。现有一幅值I为<#X1#>kA、波前τ1为2.6μs (微秒)的雷电流直击杆顶后流经杆身,则杆顶电位为kV。公式:10.88*X1 4.某10kV专用变压器,容量为S=315kV A,空载损耗为P0=625W,短路损耗PkN=2500W,年平均负 荷率β为<#X1#>,则每年消耗在变压器上的电能有kW.h(一年以365天计)。(结果保留两位小数)公式:8.76×(625+2500×X1×X1) 5.某额定电压Ue=10kV线路所采用的P-15T型绝缘子,其泄漏距离λ不小于<#X1#>mm。则其最大泄漏 比距S是 cm/kV。公式:X1/100 6.某架空线路导线为LGJ-150/25型,导线计算截面积A=173mm2,外径d=1 7.1mm,计算质量 G=<#X1#>kg/km,最大风速v=30m/s。风速不均匀系数αF=<#X2#>;风载体形系数C为1.1;试求导线在最大风速时的综合比载。(结果保留两位小数)公式:sqrt((5.665×X1×10^(-5))×(5.665×X1×10^(-5))×1.0+(59.99×X2×10^(-3))^2 7.某现浇基础主柱的配筋n1=8根,1=20mm的锰硅钢筋,因施工现场无20锰硅钢筋,现拟用Ф =<#X1#>mm的(A3)钢筋代用,试计算代用钢筋需用根数。(根据计算结果取二位小数)(提示:2 Ф20锰硅钢筋抗拉强度Rg1为333MPa;Ф22(A3)钢筋的抗拉强度Rg2为235MPa)公式:4534.47/(X1×X1) 8.某线路在丘陵地带有一悬点不等高档距,已知档距L为<#X1#>m,悬点高差h为24m,安全系数K=2.5, 最大应力发生在最低温,σ0=125MPa,最低温时导线比载g=0.034N/m mm2,试求最低温时两悬点应力, (单位为MPa)公式:125+1.156*10^(-6)*X1*X1+3.6*10^4/(X1*X1)+0.408 125+1.156*10^(-6)*X1*X1+3.6*10^4/(X1*X1)-0.408 9.某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂f=5.29m,在A杆上绑弧垂板距悬挂点距离 a=<#X1#>m,则在B杆上挂弧垂板距悬挂点距离应为米。公式:(4.6-sqrt(X1))*(4.6-sqrt(X1)) 10.某用户负载P为<#X1#>MW,cosυ=0.8,T=5500h,由12km外的变电站以额定电压U=10kV的双回 路供电,如图所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。则线路需输送的电流为A,按经济电流密度计算钢芯铝绞线的截面为mm2。(提示:T=5500h 时J=0.9A/mm2) 公式:72.17×X1 80.2×X1 11.平面汇交力系如图所示,已知P1=300N, P=350N, P3=200N, P4=100N。求它们 的合力N。 12.求安装上导线时上横担自由端A的水平荷重及垂直荷重。已知导线重量G=<#X1#>N,起吊布置

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

配电线路工技师技能鉴定

配电线路职业技能鉴定试题库 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A3261由变压器电抗的计算公式可知:变压器电抗X与频率,成正比。电力线路工国家职业标准 1.职业概况 1.1职业名称 电力线路工。 1.2职业定义 从事铁路生产、生活供电设备安装、调试、检修、保养的人员。 1.3职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境条件 室内外,全天候、高空、高电压、低电压。 1.5职业能力特征 有获取、领会和理解外界信息以及对事物进行分析和判断的能力;心理及身体素质较好;手指、手臂灵活,动作协调性好;空间感强;听力及辨色力正常,双眼矫正视力不低于 5.0 ;无职业禁忌症。 1.6鉴定要求 1.6.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.6.2申报条件 ――初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业正规专业培训,并取得结业证书。 (2)本职业学徒期满。 ――中级(具备以下条件之一者) (1)取得经劳动保障行政部门审核认定的,以中级(四级)技能为培养目标的中等及以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 (2)取得本职业初级(五级)职业资格证书后,连续从事本职业工作4年及以上。 ---- 高级(具备以下条件之一者) (1)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的,以高级(三级)技能为培养目标的高等及以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 (2)取得本职业中级(四级)职业资格证书后,连续从事本职业工作5年及以上。 ――技师(具备以下条件者) 取得本职业高级(三级)职业资格证书后,连续从事本职业工作2年及以上。 ――高级技师(具备以下条件者) 取得本职业技师(二级)职业资格证书并聘任后,连续从事本职业工作3年及以上。 1.6.3鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。 理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。 1.6.4考评人员与考生配比

《配电线路工》(初级)题库

(11-047) 电力职业技能考试 <<配电线路>>初级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共100题) 1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 答案:B 2(La5A1002).电流1A=( )mA=106μA。 (A)102;(B)103;(C)104;(D)105。 答案:B 3(La5A1003).在欧姆定律中,电流的大小与( )成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 答案:B 4(La5A2004).电路中任意两点间的电位差叫( )。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 答案:A 5(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。 (A)P;(B)R;(C)A;(D)W。 答案:D 6(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 答案:C 7(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 答案:A 8(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 答案:C 9(Lb5A1009).在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 答案:B 10(Lb5A1010).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )m。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 答案:B 11(Lb5A1011).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )m。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 答案:C 12(Lb5A1012).钢芯铝绞线的代号表示为( )。 (A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。 答案:B 13(Lb5A1013).铝绞线的代号表示为( )。 (A)LJ;(B)GJ;(C)TJ;(D)LGJ。 答案:A 14(Lb5A1014).用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 答案:D 15(Lb5A1015).直角挂扳是一种( )金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 答案:D 16(Lb5A1016).楔形线夹属于( )金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 答案:C 17(Lb5A1017).根据电压等级的高低,10kV配电网属于( )电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 答案:C 18(Lb5A1018).铝导线在20℃时的电阻率为( )Ωmm2/m。 (A)0.0182;(B)0.103;(C)0.0339;(D)0.029。 答案:D 19(Lb5A1019).杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( )。

配电线路工技师技术总结

配电线路工技师技术总结 《配电线路工技师技术总结》的范文,觉得有用就请下载哦希望对网友有用。篇一:配电线路技师技术总结 配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。在老师傅的教导下,通过参加35kV象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放

线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、范文写作刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 20XX年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。 20XX年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

电力行业职业技能鉴定题库_配电线路工11-047word完整版

La5A1002电流1A=(B)mA=10μA 。 (A)10;(B)10;(C)10;(D)10。 Lb5A1018铝导线在20℃时的电阻率为(D)Ωmm /m 。 配电线路职业技能鉴定试题库 目录: 选择 题 判断 题 简答 题 计算 题 绘图 题 论述 题 一、选择题 下列每道题都有 4 个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001 只要有(B)存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 6 2 3 4 5 La5A1003 在欧姆定律中,电流的大小与(B)成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 La5A2004 电路中任意两点间的电位差叫(A)。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 La5A2005 电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是(D)。 (A)P ;(B)R ;(C)A ;(D)W 。 La5A2006 我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是(C)Hz 。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 La5A3007 导线切割磁力线运动时。导线中会产生(A)。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 La5A4008 判断载流导线周围磁场的方向用(C)定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 Lb5A1009 在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电 杆叫(B)杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 Lb5A1010 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用 (B)m 。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 Lb5A1011 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采 用(C)m 。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 Lb5A1012 钢芯铝绞线的代号表示为(B)。 (A)GJ ;(B)LGJ ;(C)LGJQ ;(D)LGJJ 。 Lb5A1013 铝绞线的代号表示为(A)。 (A)LJ ;(B)GJ ;(C)TJ ;(D)LGJ 。 Lb5A1014 用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫(D)。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 Lb5A1015 直角挂扳是一种(D)金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 Lb5A1016 楔形线夹属于(C)金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 Lb5A1017 根据电压等级的高低,10kV 配电网属于(C)电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 2

中级配电线路工技能复习题

( 11-0471 ) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共50题) 1. 架空绝缘导线停电作业时,其安全距离要求( )。 (A)与裸导线线路作业时相同; (B)比裸导线线路作业时要高; (C)比裸导线线路作业 时要低; (D)不作规定。 答案:A 2. ( )绝缘子应定期带电检测"零值"。 (A)棒式; (B)悬式; (C)针式; (D)蝶式。 答案:B 3. 10kV 的验电器试验周期每( )个月1次。 (A)3; (B)6; (C)12; (D)18。 答案:C 4. 6~10kV 的验电器作交流耐压试验时,施加的试验电压为( ),试验时间为5min 。 (A)11kV ; (B)22kV ; (C)33kV ; (D)45kV 。 答案:D 5. 人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽 度不宜小于1.2m ,坡度不宜大于( )。 (A)1:1; (B)1:2; (C)1:3; (D)1:4。 答案:D 6. 当电杆安装处无法打拉线固定,在使用撑杆时,其与主杆之间夹角应满足设计要求,允 许偏差为( )。 (A)±2°; (B)±3°; (C)±4°; (D)±5°。 答案:D 7. 单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容 器额定电流的( )。 (A)1.1倍; (B)1.3倍; (C)1.5倍; (D)1.7倍。 答案:C 8. 电缆施工中,当沟槽开挖深度达到( )及以上时,应采取措施防止土层塌方。 (A)1.0m ; (B)1.5m ; (C)2.0m ; (D)2.5m 。 答案:B 9. 同杆架设的10kV 线路直线杆各导线横担间的最小垂直距离为( )。 (A)0.6m ; (B)0.8m ; (C)1.0m ; (D)1.2m 。 答案:B 10. 铝绞线、钢芯铝绞线在正常运行时,最高温度不应超过( )。 (A)60℃; (B)70℃; (C)80℃; (D)90℃。 答案:B 11. 现场浇制的钢筋混凝土基础的混凝土强度不应低于( )。 (A)C10; (B)C15; (C)C20; (D)C30。 答案:B 12. 3~10kV 的配电变压器,应尽量采用( )来进行防雷保护。 (A)避雷线; (B)避雷针; (C)避雷器; (D)火花间隙。 答案:C 13. 配电变压器中性点接地属( )。 (A)保护接地; (B)防雷接地; (C)工作接地; (D)过电压保护接地。 答案:C 14. 10kV 跌落式熔断器的水平相间距离不应小于( )。 (A)300mm ; (B)500mm ; (C)700mm ; (D)800mm 。 答案:B 15. 采用拉线柱拉线的安装时,拉线柱应向张力反向侧倾斜( )。 (A)10°~20°; (B)25°; (C)30°; (D)35°。 答案:A 16. 柱上变压器、配变站、柱上开关设备、电容器设备的接地电阻测量( )至少一次。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

相关文档
相关文档 最新文档