单点仪表联锁切除与恢复

联锁切除与恢复

单点仪表联锁的解除与恢复

要求:

联锁切除与恢复作业,以及阀门的强制开关作业

需要持有生产部按规定审批后的《联锁解除和恢复投用申请表》或《阀门强制申请表》。

《联锁解除和恢复投用申请表》或《阀门强制申请表》用复写纸一式两份,仪表班组和生产部各保存一份,恢复时两份申请表都要用复写纸审批并恢

复。

执行完作业,按要求填写完相关记录。

执行作业时,需要与运行班组进行充分及良好的沟通。

联锁切除与恢复

联锁切除与恢复

DCS 系统单点仪表联锁的解除与恢复

一、

模拟量仪表(类型:AIN)联锁切除

包括液位、温度、流量、压力等连续测量值的仪表的联锁切除。

方法:

将DCS仪表(AIN块)打手动模式,手动给定测量值(PNT)为正常工艺值。注意:

对于2out of3的联锁仪表,最多只能同时将两个测量仪表投手动模

式。

切除联锁的条件:联锁仪表出现故障,需要检查或维修。联锁切除与恢复

STEP1:点击,切换为蓝色(手动模式)

STEP2:点击选中PNT ,外框为黄色表示选中。

STEP3:如果当前的PNT 值不在正常工艺范围内,在此处输入一个正常值,然后,回车确认;否则不需要执行STEP3。

联锁切除与恢复

二、模拟量测量仪表(类型:AIN)联锁恢复

方法:

在确认仪表正常后,将DCS仪表(AIN块)打自动模式。

将上图中这个开关切换为绿色

联锁切除与恢复三、开关量测量仪表(类型:CIN)联锁的切除

包括液位、温度、流量、压力等开关离散量仪表的联锁切除。

切除联锁的条件:联锁仪表出现故障,需要检查或维修。

方法:

将DCS仪表(CIN块)打手动模式。

联锁切除与恢复

STEP1:点击,切换为蓝色(手动模式)

STEP2:点击选中CIN ,外框为黄色表示选中。注:块显示白色表是输出状态为1,块显示灰色表示输出状态为0

STEP3:如果需要改变输出状态,点击这里切换输出状态。

联锁切除与恢复

四、开关量测量仪表(类型:CIN)联锁的恢复

方法:

在确认仪表正常后,将DCS仪表(CIN块)打自动模式。

将上图中这个开关切换为绿色

联锁切除与恢复

五、调节阀(类型:ROUT)阀门强制开关方法:

在仪表账户环境下,点File,选择下拉菜单中的Foxselect项。

1.联锁切除与恢复

根据阀门所在单元确定阀门所在的CP及compound,常见的对应关系如下。然后再在相应的compound内找需要强制开关的调节阀位号。如果找不到可使用Find功能。

2.U4000

hart_4002

CP4002

U4000hart_4001CP4001U3000~U36003001hart CP3001U1400,U1500,U1600,U17001401hart CP1401U1300

1302hart CP1302U13001301hart CP1301U1100,U12001101hart CP1101调节阀所在工艺单元Compound CP 2.输入调节阀位号

3.点这个按钮进行查找

1.选这个菜单项,开始查找

联锁切除与恢复在右边的显示窗口找到正确的位号,注意类型是ROUT. 3.

2.输入调节阀位号

3.点这个按钮进行查找

4.找到正确的位号后,双击。注意:类型

是ROUT

联锁切除与恢复

Foxview画面将出现11PV_0107调节阀的点细目画面.

将这个ROUT块打手动,给定MEAS为需要的开度。4.

联锁切除与恢复

六、开关阀(类型:GDEV)阀门强制开关

1. 强制关

方法:通过GDEV块强制关

注意:下面所示的方法适用于磨煤、气化装置和空分分子筛的进出口阀门。空分其它开关阀不允许通过DCS实现强制开关。

联锁切除与恢复

2.切换为白色(Y )

1.切换为蓝色(手动)

3.锁定

4.退到流程图操作画面,确定阀门位置在需要的位置,强制完成。

联锁切除与恢复

2、解除强制关

1.切换为灰色(N )

3.切换为绿色(自动)

2.取消锁定

联锁切除与恢复

3. 强制开

方法:通过逻辑块来强制开阀门

1.保持这里为绿色(自动)

2. 选中AUTDSR ,黄色外框

3. 点击这个按钮

4. 观察到这里出现的参数,记住是BO02

5. 点这里进入到的逻辑块

联锁切除与恢复

6. 切换为蓝色(手动)

7. 选中这里,显示黄色外框,在点toggle 切换为白色(开)。

8. 切换为锁定状态

9.退到流程图操作画面,确定阀门位置在需要的位置,强制完成。

注意:在强制阀门过程中,除方法中提到的办法外,不允许改变功能块中其它地方数值或状态。

联锁切除与恢复

2、解除强制开

2.取消锁定

1.切换为绿色(自动)

联锁切除与恢复ESD系统单点仪表联锁的解除与恢复

一、模拟量仪表联锁切除

1、不带补偿的仪表联锁切除

位号中带ZL、ZLL、ZH、ZHH的块需要强制

双击,在弹出的对话框点Disable,

强制值为FALSE。注意,联锁切除

后,底色显示绿色,文字FALSE为

红色。

联锁切除与恢复

联锁的重新投用

双击,在弹出的对话

框点Enable。

联锁切除与恢复

2、带补偿的仪表联锁切除

注意,这里没有引出联锁信号ZHH,ZH,ZL,ZLL

1.使用Find 功能

2.输入上面功能块PV 输出的位号,注意大小写一致。

3.点Find 和Find Next 按钮进行查找,找到参与逻辑运算的位置。

联锁切除与恢复

4.找到这幅逻辑图时,发现存在r13FZLL0141,将其Disable ,强制为False 。

5.继续查找是否存在ZHH, ZH, ZL ,如有都要强制。

联锁的重新投用

4.双击,在弹出的对话框点Enable 。

联锁切除与恢复二、开关量仪表联锁切除

这是由现场来的联锁开关

信号,联锁条件成立时,

变为红色,正常时绿色。

双击,在弹出的对话框点

Disable。

联锁切除与恢复开关量仪表联锁重新投用

这是由现场来的联锁开关

信号,联锁条件成立时,

变为红色,正常时绿色。

双击,在弹出的对话框点

Enable。

联锁切除与恢复

三、阀门强制开关

按要求在ESD中找到需要强制的阀门/机泵的位号(第一个字母是c)

1、双击,在弹出的对话框点Disable 。

2、手动给定Ture 或False ,对现场阀门进行强制开关

联锁切除与恢复

解除阀门强制开关

按要求在ESD中找到需要解除强制的阀门/机泵的位号(第一个字母是c)

1、双击,在弹出的对话框点Enable 。

联锁切除与恢复

附录

1.DCS操作站重启

1、单击

2、选instrument用

户,并输入密码

联锁切除与恢复

3、用instrument用户

登录后,单击这项菜

4、出现这个对话框

后,等30秒,系统

自动重新启动系

统,流程图会面出

现后,将系统环境

改为Operator。

注意:不允许用XP系

统自带的关机按钮重新

启动系统,有损坏系统

的风险。

联锁切除与恢复

附录

2.ESD/ITCC操作站重启

1.点这里关闭

TS1131的工程项目。2.点这里退出

TS1131的程序。

3.用windows系统自带的关机

按钮重新启动系统。重启后

系统会自动启动流程图操作

画面。