OPC2BACnet 使用说明

目录

1 前言 (1)

1.1声明 (1)

1.2技术支持 (1)

2 概述 (1)

2.1功能描述 (1)

2.2运行环境 (1)

2.3应用领域 (2)

3 使用说明 (2)

3.1新建服务器连接 (2)

3.2选择需要连接的目标OPC服务器 (3)

3.3新建组,新建标签(标签可多选添加) (3)

3.4关联BAC NET寄存数据类型和寄存地址 (5)

3.5BAC NET IP关联配置完成 (7)

3.6BAC NET服务器IP设定 (8)

3.7BAC NET对象数目大小设定 (9)

3.8将配置好的工程文件进行保存 (10)

3.9导出导入标签功能 (11)

4 第三方工具测试 (14)

1 前言

1.1声明

本手册属于上海迅饶自动化科技有限公司及授权许可者版权所有,保留一切权利,未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部。由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。上海迅饶自动化科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,本公司尽全力在本手册中提供准确的信息。

1.2 技术支持

l技术支持邮箱:rd01@https://www.wendangku.net/doc/0015731275.html,

l技术支持热线电话:021-********

l网址:http://www.opcmaster

2 概述

2.1功能描述

l此软件主要用来解决大多数楼宇自动化软件无法访问OPC服务器的问题。虽然有些组态软件支持OPC接口,但是购买该接口比较昂贵,由于通过

OPC2BACnet 可以访问OPC服务器,就可以不买OPC接口。整个项目仅需支

持一种BACnet接口即可,省去一个OPC接口的费用,从而节省成本。

l工作原理:在OPC服务器电脑上安装此软件,通过“OPC2BACnet”读OPC 服务器的数据再转换成BACnetIP从站,这样其他电脑上的组态软件仅仅通过

BACnetIP协议,既可以实现监视和控制OPC服务器,从而实现了和OPC服

务器的系统集成。

l本软件优点,可配置性强,操作简单,稳定可靠,支持WEB访问

2.2运行环境

l支持Windows XP/2000/2003/7

l WEB支持IE8以及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome以及火狐浏览器。

2.3应用领域

l解决江森Metasys组态软件访问OPC服务器

l解决美国艾顿公司Bactalk BAS系统访问OPC服务器

l解决西门子Insight组态软件访问OPC服务器

l解决和欣楼宇自控管理系统viewlogic软件访问OPC服务器

l解决美国奥莱斯公司的软件访问OPC服务器

l没有购买OPC接口的霍尼韦尔的组态软件EBI或者Nigara也可以访OPC服务器

l等等……..

3 使用说明

打开程序运行文件OPC2BACnet.exe,进入程序主运行界面。

3.1新建服务器连接

点击图标或者在菜单

栏里点击,在跳出的对话框里

选择要连接的服务器:

图一:选择连接的服务器3.2选择需要连接的目标OPC服务器

图二:连接好服务器

3.3新建组,新建标签(标签可多选添加)

栏里点击,在跳出的对话框可以对新建组进行简单的设置;

图三:新建组

点击图标,选中新建的组

点击右键或者在菜单栏里点

击,在跳出的条画框里选择标签进行连接;

图四:新建标签

3.4关联BACnet 寄存数据类型和寄存地址

在关联界面中,可以选择要关联的类型(6种类型)和地址(每种类型的寄存器地址都是从0~255)。

图五:关联BACnet寄存数据类型和寄存地址

注意,如果想取消某个点位的关联,只需将属性框里面的“Adress”置为初始值“-1”即可。

3.5 BACnetIP关联配置完成

图六:配置完成

3.6 BACnet服务器IP设定

点击菜单栏里的“BACnet”选项,选择“BACnetIP Setting”项,

弹出对话框(图七),即可设定端口号和设备号。

图七:BACnetIP设定

3.7 BACnet对象数目大小设定

点击点击菜单栏里的“BACnet”选项,选择“BACnet object size”项,

弹出对话框(图八),即可动态设定BACnet 6种寄存器对象的开放数目大小,设定值为(0~256),例如,在A V对象中输入100,即表示BACnet服务器开放的A V类型的对象为(A V0~A V99)。

图八:寄存器对象大小设定3.8 将配置好的工程文件进行保存

图九:保存配置工程文件

3.9导出导入标签功能

在采集数据点数多的情况下我们可以使用软件的标签导出和导入功能,通过对导出的Excel文档进行编辑再导入进来。

图十:导出标签

打开导出的Excel文档进行编辑另存为,再将另存为的文件导入:

图十一:导入标签4 第三方工具测试

测试环境:

电脑B软件:viewlogic (楼宇自控管理系统软件)。

电脑A软件:OPC2BACnet软件(将OPC协议转换成BACnet数据供第三方访问)。由于网络通讯的时间间隔,电脑B数值的读取稍有延迟。

图十二:电脑A软件运行界面

图十三:电脑B楼宇自控管理系统监控显示界面

相关文档