文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈大型商业建筑消防设计难点

浅谈大型商业建筑消防设计难点

浅谈大型商业建筑消防设计难点
浅谈大型商业建筑消防设计难点

浅谈大型商业建筑消防设计难点

【摘要】大型的商业建筑面积广,疏散口在首层不能直接通向室外,设置大空间的灭火设施有一定难度。然而大型商业建筑投资规模大,人员密集,一旦发生火灾,损失巨大,因此消防设计要慎之又慎。本文根据这些特点提出了大型商业建筑在消防设计方面应注意的难点及解决对策。

【关键词】大型商业建筑消防设计安全疏散难题与解决对策

随着城市的蓬勃发展,商业地产迅速升温,商业购物中心的规模越做越大,占地面积越来越广,功能越来越复杂,建筑形式也是越来越新颖。这些大型建

筑与传统商业建筑相比,不论是在形式上还是在功能方面都出现了很大的改变,不仅在功能上更加齐全,而且在形式上也出现多元化,有的购物中心还是集餐饮、娱乐、休闲、艺术、文化、旅游购物为一体的多功能场所。此类商场由于建筑面积较大,空间设计往往趋于复杂,可燃物多,人员密集,起火概率高,一旦发生火灾容易造成严重的人员伤亡、重大的经济损失或政治影响。据近几年火灾统计资料显示,我国各地大型商场发生特大火灾的起数约占特大火灾总数的近30%,直接财产损失占特大火灾总数的60%以上。

一、大型商业建筑特点

一般来看,凡是用来经营商业活动的任何一个楼层的建筑面积只要大于等于五千平方米或者总建筑的面积大于等于一万五千平方米的商用建筑都可以称之为大型的商业建筑。大型的商业建筑根据不同的经营模式,可以分为商铺式与柜架式两种经营方式。按照不同的经营商品又可以分成两类:一类是百货、服装、日用品、家具、木制建材及粮油食品的可燃易燃类;另外一种是陶瓷、石质建材钢材、水果、蔬菜等不可燃的商品类。

大型的商业建筑物具备规模大、人员流动量多、商品布置复杂、可燃物多、火灾发生蔓延速度快及人员疏散、扑救较困难的特点。针对这些特点,设计大型的商业建筑物时,应当建立在自防与自救的基础上,必须要采用可靠安全的防火措施。

二、大型商业建筑的消防设计难点及解决对策

1、大型商业建筑与其它建筑合建时的设置要求

大型的商业建筑一般应当是独立建造而成的,如果不能做到独立建造,那么可以让此类建筑与其他功能的商业建筑进行合建,但是,需要满足以下三点具体的合建规定。

(1)商业建筑的疏散楼梯间不应与住宅楼梯间共用,这在《高层民用建筑

大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟

大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟 发表时间:2020-04-09T13:22:46.517Z 来源:《建筑实践》2019年第23期作者:贾娟娟[导读] 随着我国经济的持续发展,大空间商业建筑越来越多。 摘要:随着我国经济的持续发展,大空间商业建筑越来越多。大型商业建筑一旦发生火灾事故,就可能造成惨重的人员伤亡和重大的财产损失,并产生恶劣的社会影响。文章分析了大空间商业建筑的特征与火灾特点,常规消防设计要素及问题;并提出了大空间建筑性能化防火设计要点,包括安全目标的确定、性能指标的选择,火灾场景的设定和关键参数的确定等。 关键词:大空间商业建筑;火灾特点;消防设计; 前言 大空间商业建筑规模大、空间高、结构特殊、火灾危险高。这些建筑在结构形式、使用功能、建筑材料、空间大小等方面都与传统建筑有相当大的不同,对于火灾的预防和救援提出了新的要求,现有的“处方式”防火设计规范已经不能满足当前很多大空间商业建筑的防火要求。因此,性能化防火设计逐渐成为大空间商业建筑消防设计发展的一种趋势,得到越来越广泛的应用。 1建筑商业综合体 1.1定义 建筑商业综合体在城市经济发展到一定程度时,作为将多项功能集中在一起的建筑体。一个建筑商业综合体可以具备城市的多种功能,可包含写字楼、购物中心、酒店、餐饮、文化娱乐城、公寓、会议厅、展览厅等。是一个多功能,高效率且统一度高的商业地产模式。现多作为大城市商业区建设的首选方案。 1.2建筑商业综合体的多种形式 依据建筑商业综合体的功能需求其常见组合形式可分为:①由购物中心、写字楼及酒店组成。这是最常见的组合方式,对商业活性要求最高。②由购物中心及公寓组成。规模一般比较小,对商业活性要求较低,更像是一座“城中城”。③由购物中心、酒店及文娱组成。这种形式偏向高端消费,在著名城市景点及经济较为发达的地区较为常见。④由购物中心、写字楼、会议厅及展览厅组成。此类型偏商务模式,多出现在城市CBD,有时也出现在知名大学附近。⑤各种功能十分全面且占比较为均衡。如成都“蔚蓝卡地亚中心”,这种综合体规模十分巨大,多诞生于生活水平较高且消费思想较为先进的城市。 1.3建筑商业综合体的优缺点对比解析 优点:①土地的垂直空间利用率高。建筑商业综合体充分发挥了垂直空间的作用,其建筑面积往往是占地面积的很多倍,一些较为环保的建筑,其内部或外部的建筑绿化面积非常可观。②配套设施较为完善。为了使建筑体有较高的舒适度,建筑商业综合体的配套设施是十分完善的。供水供电系统停车和绿化及环卫等基础设施,相对完善。③功能齐全。商业综合体的一大优势,便是可以在有限的一部分区域,满足消费者的各种需求。④高效性和便利性。极高的空间利用率和齐全互补的功能,大大加快了信息的交流与人群的流动,也能基本满足城市生活的绝大数需求,为周围住户及本地区的居民提供一站式快捷服务。⑤整体性。建筑在建造的时候是经过统一设计规划的,一些商业综合体建筑之间同样也有很好的连通性。⑥外观优美。在建筑设计上,会使用吸引力较高的建筑外观,以期望吸引顾客,甚至是对周边环境,都会进行一定的修缮以及配套的绿化及灯饰亮化。⑦科技水平高。随着技术的发展,越来越多的高科技产品会被应用在建筑内外部。⑧提高经济活力增加就业。建筑商业综合体可能成为区域的经济中心,提高区域经济活力,同时增加就业岗位。 缺点:①环境污染。建筑建造及建筑装修带来建筑废品,中央空调的环境污染,玻璃幕与射灯等造成了严重的光污染。②能源浪费。较高的人造光源以及中央空调的使用会带来一定的能源浪费。③交通拥堵。日间建筑商业综合体运营时,会有较多的人流及车流可能堵塞交通。④阻碍地下水补给。硬质铺装阻碍了降水的渗透,破坏了当地的地下水平衡。 2消防设计在商业综合体内的防火分区划分剖析 2.1防火分区设计难点 按现有国家防火规范,商业的防火分区面积应控制在4000m2。如何划分合理的防火分区,以下进行两种方式探索。 2.1.1方式1 传统商业建筑中,通常沿中庭洞口边缘设置防火卷帘,将中庭洞口与各层回廊及商铺进行防火分隔,防火分区在各楼层垂直方向分隔开,各层平面回廊及商铺再按要求进行水平方向的防火分区划分。此种方式适用于商业中庭洞口形状规则单一、楼层上下开口位置一致、回廊位置相对固定的情况。而对中庭空间形态设计和商业业态分隔有较大局限性。在一些空间较复杂的商业综合体中,中庭回廊洞口多为异形曲线洞口,且沿中庭洞口设置防火卷帘,封闭的中庭空间还会在火灾中形成烟囱效应。为控制回廊和周边商铺的防火分区面积,回廊在水平分隔时会被过多的防火卷帘分割成不连续片段,使空间较为混乱,火灾时会扰乱人们的方向识别,不利于人员安全快速疏散。另外,无论从消防技术要求或从使用功能需求、商业模式、室内效果、净高控制等方面分析,在中庭洞口边缘设置防火卷帘进行防火分隔会受较多因素限制。 2.1.2方式2 若将防火分区边界设置在商铺前,那么上下层回廊及中庭成为一个防火分区。由于上下楼层叠加的防火分区面积会远远超过规范规定之面积,不能满足规范要求,需要进行特殊的消防设计。沿中庭回廊也无条件设置单独的、以及具有足够宽度的楼梯供其进行疏散。回廊中商铺由于营业展示面的需求,无法做成防火墙,若做成防火卷帘,超长卷帘会降低防火分隔的安全可靠性,同时也给日常消防设施维护提出很高的要求。运营中商铺前防火卷帘下方若放置物品,火灾时会导致防火卷帘无法降落,故防火卷帘作为防火分区分隔也大大降低了安全可靠性。因此,在商铺前设置大量防火卷帘不可行,把防火分区边界设置在此处是不太容易实现的,并且要尽量控制商铺与回廊之间防火卷帘的设置数量及长度。 2.1.3综合考量 无论是运用方式1还是方式2,都会阻断回廊中人流通行空间并使用大面积防火卷帘,增加消防设施本身的不可靠性。对商业综合体来说,无论从消防技术角度,还是从使用功能和舒适度角度,都无法满足规范“处方式”的消防设计要求,故建议最终采用“防火单元”和“亚安全区”的消防设计概念。 2.2“防火单元”和“亚安全区”的运用

商业建筑设计规范与防火规范

商业建筑综合规范(最新)

商业建筑设计防火规范Code for fire protection design of commercial buildings 目次 1.总则 2.术语 3.商业建筑规模分类和耐火等级 3.1商业建筑规模分类 3.2耐火等级 4.总平面布局和平面布置 4.1总平面布局规定 4.2防火间距 4.3消防车道 4.4平面布置 5.防火防烟分区 5.1防火分区的一般规定 5.2多层商业建筑防火分区 5.3高层商业建筑防火分区 5.4地下商业建筑防火分区 5.5商业建筑连通空间的防火分区 5.6营业厅与仓库的防火分隔 5.7防烟分区 6.安全疏散 6.1 商业建筑营业部分面积计算 6.2 商业建筑营业部分顾客人数的计算 6.3 商业建筑营业部分疏散宽度的计算 6.4 商业建筑营业部分安全出口数量要求 6.5 商业建筑营业部分安全疏散距离的确定 7.建筑构造 7.1 外墙灭火救援窗与屋顶临时避难平台设置要求 7.2 防火墙、隔墙和楼板 7.3 防火门和防火卷帘

7.4 楼梯间 7.5 电梯、自动步道、消防电梯 8. 小型商业用房防火设计 8.1 小型商业用房分类 8.2 小型商业用房一般规定 8.3 小型商业用房安全疏散要求 9. 消防给水和灭火设备 9.1 基本规定 9.2 室内消火栓给水系统 9.3 室外消防给水 9.4 自动喷水灭火系统 10. 防烟、排烟与采暖通风、空气调节 10.1 防烟设计 10.2 排烟设计 10.3 采暖、通风和空气调节 11. 电气 11.1消防电源及其配电 11.2电力线路及电气装置 11.3消防应急照明和消防疏散指示标志 11.4火灾自动报警系统的设置

地下商业建筑防火设计初探通用范本

内部编号:AN-QP-HT502 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 地下商业建筑防火设计初探通用范本

地下商业建筑防火设计初探通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 随着地下商业建筑的广泛利用和不断兴建,在防火安全上带来许多不安全因素。地下建筑比高层建筑的火灾发生次数更多,造成人员伤亡和财产损失更大。因此,地下建筑,特别是地下商业建筑的防火设计更为重要。 一、地下商业建筑火灾特点 (一)火灾烟气大 地下商业建筑失火与地面建筑失火完全不同。火灾时地面建筑约有70%的烟、热是通过门窗排出。而地下商业建筑是通过挖掘方式而获得的建筑空间,其外部由岩石、土壤包围着,只有内部空间,不存在外部空间,没有门窗与外部大

商业建筑防火设计措施

浅谈商业建筑防火设计措施 摘要:商业建筑的规模一般是比较大型的,其功能也非常广泛,而且也是人群高度集中的重要阵地,因此,探索商业建筑防火设计措施具有非常重要的理论意义和现实意义。本文首先简要概述了当前形势下商业建筑防火设计面临的挑战,然后,有针对性的探索了几点商业建筑防火设计措施,希望能够有利于进一步改进和完善商业建筑防火设计,从而切实实现商业建筑防火能力的提高。 关键词:商业建筑;防火设计;措施 中图分类号:s762.3+3文献标识码:a 文章编号: abstract: the scale of the commercial building is compared commonly big, its function is very extensive, but also an important position of the crowd highly centralized, so to explore the commercial building fire prevention design measures has very important theoretical and realistic significance. this paper briefly summarizes the current situation of commercial building fire prevention design challenges, then, have specific aim to explore some commercial building fire prevention design measures, the hope can conducive to further improve and perfect commercial building fire prevention design, and commercial building fire real realization of the ability. keywords: commercial buildings; fire prevention design;

重庆市大型商业建筑设计规范

重庆市大型商业建筑设计规范 1 总则 1.0.1为了适应重庆市商业建筑的发展,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,并结合我市的地形条件和社会经济发展情况,特制定本规范。 1.0.2 大型商业建筑的防火设计,必须遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对大型商业建筑各种业态发展和商场发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用技术先进,经济合理。 1.0.3 本规范适用于重庆市辖区内新建、扩建、改建的大型商业建筑。 1.0.4对于本规范和相关消防技术标准尚未规定的防火设计内容和新材料、新技术带来的有关消防安全的新问题,应当由重庆市建设主管部门和公安消防机构组织设计、施工、科研等部门进行专家论证,作为消防设计和审核的依据。 1.0.5 大型商业建筑的防火设计,除执行本规范的规定外,还应符合现行国家和重庆市有关标准及规范的要求。 2 术语 2.0.1 大型商业建筑 任一楼层用于商业经营活动的建筑面积≥5000m2或总建筑面积≥15000m2的公共建筑。 2.0.2 商业营业厅 用于经营各种商品的建筑室内空间。 2.0.3 营业区域 商业营业厅内,人员能到达,进行购物交易的区域。 2.0.4柜架式营业区域 商业营业厅内无固定隔断,采用柜台、货架展示商品的布置方式,人员能够到达,进行购物、交易的区域。 2.0.5 商铺式营业区域 商业营业厅内采用固定隔断将营业空间分成各个独立商铺,人员能够到达,进行购物、交易的区域。 2.0.6 安全出口 供人员疏散用的直通室外安全区域或疏散楼梯(间)的出口。 2.0.7 安全出口宽度

供人员疏散的直通室外安全区域或疏散楼梯(间)的出口的净宽度。 2.0.8 疏散集散区 商业营业厅内疏散走道通向安全出口的缓冲、集散区域。 2. 0. 9 疏散出口 用于人员离开某一区域至另一区域的出口。 2. 0. 10疏散通道宽度 商业营业区域内通向安全出口的疏散通道的净宽度。 2. 0. 11 消防扑救场地 消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需场地。 2. 0. 12 消防扑救面 消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需外墙面。 2.0.13 地下防火隔离区 地下商场的两个防火分区之间的防火安全隔离区域,顶部敞开能自然排烟的为开敞式防火隔离区,顶部不能敞开无法自然排烟的为封闭式防火隔离区。 3大型商业建筑分类和耐火等级 3.0.1大型商业建筑应根据所经营的商品种类、火灾危险性进行分类,见表3.0.1。 表3.0.1 商品种类火灾危险性分类表 注:对于同时含有A类和B类商场的大型商业建筑的火灾危险性分类按A类进行防火设计。 3.0.2大型商业建筑的耐火等级应为一级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合国家现行相关建筑设计防火规范的规定。 3.0.3钢结构的防火设计,应满足本规范 4.4节的各项规定。 4一般规定 -2-

2021地下商业建筑的防火和安全疏散设计

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021地下商业建筑的防火和安全 疏散设计

2021地下商业建筑的防火和安全疏散设计导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:为了保证人们生活的安全性,现代建筑必须要对防火与安全疏散进行合理的设计,本文将简单的介绍与分析商业建筑的建筑特点以及这种特点下防火与安全疏散设计的可行性方案,接着讨论了如何科学合理的使用防火设计与安全疏散设计方案。 关键词:地下商业建筑、防火、安全疏散 一、前言 商业建筑的形成与发展在社会经济水平与科学进步的前提下有了更进一步的发展。传统的商业建筑已经不能满足人们对商品、娱乐、休闲、餐饮等的多种需求,因此现代的商业建筑发展为能为消费者提供多种体验的服务性建筑,备受喜爱。因此商业建筑规模不断扩大,它的防火与安全疏散设计业要不断地完善,才能保证发生火灾是能最快的将顾客疏散转移,确保安全。 二、地下商场建筑火灾的危险性 1、发生火灾概率较大

地下商场内部建筑结构一般较为复杂,用电设备繁多,存在着多种隐形火源和大量可燃物,人流量较大,如管理不善,很容易发生火灾。特别是一些建筑面积较大、有多层结构的地下商场,情况就更为复杂,存在大量的火险隐患,一旦发生火灾,将会造成严重后果。 2、烟气大温度高 地下商场空间封闭,排气通风条件较地上建筑较差,且易燃商品多,一旦发生火灾,商场内烟气很难及时向外排出,使得地下商场内烟气浓重,C0,SO:等有毒气体含量剧增,氧气含盆降低,商场内温度急剧升高,人员生存可能性降低。 3、疏散困难 地下商场通道多而窄且安全出口较少。疏散距离长而且容易出现拥堵情况。根据调查显示,当地下商场危险发生时,很容易找到出口的人仅占17%,而能在3min以内逃出去的人仅占13%,市民对地下商场逃生知识认知较低,给疏散工作加大了难度。 4、扑救困难 地下商场发生火灾时,受各种条件的限制,扑救的难度很大。火灾现场热辐射强、烟雾浓、火势蔓延的速度快、途径多,商场内的浓烟流向与消防人员扑救方向完全相反,消防人员难以到达着火点实施

地下室建筑防火设计的要点(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地下室建筑防火设计的要点(新 编版)

地下室建筑防火设计的要点(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度的建筑。地下室大都附设在工业与民用建筑内,多为无窗建筑。近年来,随着我国经济的发展,地下室建筑越来越多地被用来作为娱乐场所,一旦发生火灾不仅疏散扑救困难,而且烟火还威胁地上建筑的安全。1993年1月3日,上海海底皇宫娱乐总汇正在装修中的地下建筑工地施工现场发生火灾,虽然市消防局指挥中心迅速调集六个消防中队的10辆消防车150余名消防干警前往扑救,但由于火灾发生在地下室,且有多名人员被困在地下室,这起火灾致使11人死亡,13人受伤,造成经济损失192.4万元,而且其地上建筑也受到严重损失。因此,作好地下室建筑的防火设计尤为重要。下面就从安全疏散、防火防烟分区的划分、内部装修、自动消防设施的设置等几个方面谈一下作好地下室建筑防火设计应注意的问题。 (一)安全疏散 地下室建筑的安全出口在火灾时既是疏散口,又是排烟口,同时

建筑设计防火规范GB50016-2014

建筑设计防火规范 第一部分:术语 1、高层建筑 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 注 :建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定 2、裙房 在高层建筑主体投影范围外 ,与建筑主体相连且建筑高度不大于24 m的附属建筑。 3 、重要公共建筑 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4、商业服务网点 设置在住宅建筑的首层或首层及二层 ,每个分隔单元建筑面积不大于 300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 5、高架仓库 货架高度大于 7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 6、半地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高 1/3,且不大于 1/2者。 7、地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 8、明火地点

室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 9、散发火花地点 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。 10、耐火极限 在标准耐火试验条件下 ,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起 ,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间 ,用小时表示。 11、防火隔墙 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 12、防火墙 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于的不燃性墙体。 13、避难层(间) 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间) 14、安全出口 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 15、封闭楼梯间 在楼梯间入口处设置门 ,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。16、防烟楼梯间

商业建筑防火分隔设计分析

商业建筑防火分隔设计分析 随着我国设计经济的快速发展,商业建筑的规模逐渐扩大,同时人们对商业建筑的防火分隔设计的要求也变得越来越高本文主要结合笔者多年工作经验,阐述了商业建筑防火分隔设计。 标签:商业建筑;防火分隔;优化设计 因为建筑规模的增大与性能的复杂化,使得流通的人数较多,且交通路线复杂,中庭结构也不断创新,这使得建筑的消防分隔设计需要面临较大的困难,这已经成为相关课题研究中的难点,也是现实生活中需要解决的重要问题。 1防火分区的定义 在商业建筑内部的防火分区主要按照空间划分为两大类:一类是竖直分区,这主要是为了防止火势在建筑上下楼层间的蔓延;而另一类是水平分区,这是为了避免火势在同一楼层的蔓延与扩大。对于竖直方向的分区一般是使用耐火程度较高的防火材料作为楼板与墙面等,以实现火势的隔离。而在水平方向的分区一般是利用防火材料作墙面或门,以防止火势在水平方向的蔓延,对于具有一定条件的商业建筑,可以使用自动喷水系统实现水幕式的隔离。 2防火分区的划分标准 从理论角度而言,分区越小,建筑的防火性能越好,但是分区太小,就会影响建筑的实用性与利用率,因此,防火分区不能一味地追求大小,而是应该根据建筑的功能、性质以及各项数据来对划分情况进行详细的分析与计算,在保证建筑功能的前提下,最大程度提升防火性能。并且,在对建筑的设计、监督与审核过程中,都应该严格遵守相关规定与标准。 3商业建筑防火分隔设计策略 3.1火灾控制 对火灾控制的目的应以预防火灾发生为主,控制内部起火源成为了其火灾预防的主要工作。地下人防商业建筑起火源主要有以下几种: (1)电气线路布置复杂,漏电、短路、电火花、过负荷、接触电阻过大等情况都有可能成为引发火灾的危险源。 (2)商业业态可能包括餐饮,餐饮采用的电器炊具通常使用功率较大且使用频率高,有引发火灾的风险。 (3)店铺装修,使用电、气焊等工具操作不规范可能引发火灾。

华耀消防设计

第八章消防设计 1、总平面布局 1.1、防火间距 本工程为华耀广场项目,由1栋二类公共商业建筑和2栋二类高层便捷式酒店组成。建筑与周边建筑之间的防火间距均满足防火规范要求,高层建筑之间的间距大于13米,高层与多层建筑之间的间距大于9米。 1.2、消防车道 根据总平面布置,内部设有7米宽的环行消防车道,内部建筑均设有消防通道,消防车可以快速便捷的到达本设计的建筑前,且保证购物中心建筑至少沿两个长边设置有消防车道,消防车道的转弯半径不小于12m。 1.3、消防扑救面 购物中心的消防扑救面设于建筑东向,各建筑均设有直通消防扑救面的出口,消防登高操作面长度与宽度均满足防火规范要求。 2、建筑平面布置 2.1、设计依据 2.1.1《建筑设计防火规范》(GB50016-2014版) 2.1.2《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95(2005年版) 2.1.3《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013年版) 2.2、防火分类与耐火等级 地下室负一层停车库,设计耐火等级为一级,一层超市大卖场,设计耐火等级为二级。 地上多层商业建筑与高层酒店建筑,设计耐火等级为二级。

2.3、防火分区 2.3.1 地下室设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。一层为超市大卖场,共五个防火分区,商场各防火分区面积均小于10000㎡/个。滞货区存储火灾危险性丁类物品,分区面积均小于500㎡/个,按照建筑防火规范要求设计。 地下室负一层为机动车停车库,局部设计配套机房。设置十二个防火分区。停车库各防火分区面积均不大于4000㎡/个,机房各防火分区面积均不大于1000㎡/个,按照建筑防火规范要求设计。 2.3.2、购物中心地上各层平面,按水平划分为多个防火分区,商场各防火分区面积均小于5000㎡/个。按照“建筑消防规范”要求用砖墙和特级防火卷帘划分防火分区,控制防火分区面积。每个防火分区均保证两个直接通往一层地面的疏散口,并在防火墙上向相邻防火分区开设甲级防火门作为尽端疏散出口。 2.4、安全疏散 2.4.1、地下车库每个防火分区设有2部疏散楼梯,疏散宽度满足防火规范要求,楼梯间设开向疏散方向的乙级防火门,首层直通室外。并在防火墙上向相邻防火分区开设至少一个甲级耐火等级疏散门(宽度1.2米)作为尽端备用疏散口。开门数量与宽度、房间门至疏散楼梯间(与地面垂直高度超过10米设计为防烟楼梯间,其他设计为封闭楼梯间)的距离均按照防火规范要求计算后进行设计。 2.4.2、购物中心每个防火分区均设至少两部通向一层地面的疏散楼梯,局部疏散楼梯通过屋顶连通,首层均直通室外,通向楼梯间和前室的门为

地下室建筑防火设计的要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.地下室建筑防火设计的要 点正式版

地下室建筑防火设计的要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度的建筑。地下室大都附设在工业与民用建筑内,多为无窗建筑。近年来,随着我国经济的发展,地下室建筑越来越多地被用来作为娱乐场所,一旦发生火灾不仅疏散扑救困难,而且烟火还威胁地上建筑的安全。1993年1月3日,上海海底皇宫娱乐总汇正在装修中的地下建筑工地施工现场发生火灾,虽然市消防局指挥中心迅速调集六个消防中队的10辆消防车150余名消防干警前往扑救,但由于火灾发生在地下室,且有多名人员被困在地下

室,这起火灾致使11人死亡,13人受伤,造成经济损失192.4万元,而且其地上建筑也受到严重损失。因此,作好地下室建筑的防火设计尤为重要。下面就从安全疏散、防火防烟分区的划分、内部装修、自动消防设施的设置等几个方面谈一下作好地下室建筑防火设计应注意的问题。 (一)安全疏散 地下室建筑的安全出口在火灾时既是疏散口,又是排烟口,同时也是消防扑救口,常常造成人员交叉混乱,疏散扑救困难,极易造成人员伤亡。所以,地下室建筑每个防火分区应设不少于两个直通室外的安全出口。对于有些地下室建筑面积较大,具有多个防火分区时,一是它们同时

2019《建筑设计防火规范》整合修订版共10页

最新2019《建筑设计防火规范》(整合修订版)解答 1. 问:高层建筑的地下商场若兼作人防,其防火设计能否参照《人防防火规范》来执行? 答:可以。新规范1.0.3条“人民防空工程……当有专门的国家标准时,宜从其规定。” 2. 关于商业服务网点的相关要求: 1)在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二层,上下两层相加面积不超过300平方的小型营业用房,即进入套内空间后的上下面积之和不超过300平方。 2)仅在首层设置不超过300平方的商业网点是否可行?可行。 3)仅在二层设置商业服务网点是否允许?不允许。 4)如首层设置60平方,二层设置240平方是否可行?如果二层240平方对应的首层也是商业服务网点,则可行,若做其他用途则不行。 5)门的宽度数量等无规定,从商业经营考虑,一般会开的比较大。 6)可否在三层打通楼板使用?不可。 7)网点内是否需要设置封闭楼梯间或者对楼梯本身有燃烧性能及耐火极限的要求?首先不需要封闭楼梯间,其次二层如果不做营业用房,仅供业主辅助使用,不做防火要求;若二层也作为营业用房,楼梯的宽度、坡度等应满足疏散楼梯的要求。宽度一般做1400较好,至少不小于住宅楼梯的疏散宽度。 8)网点内任一点到安全出口的距离应按“不宜大于30M”来执行。理论依据老《高规》6.1.7《建规》5.3.13。 9)相邻商网之间的隔墙做防火墙,墙上装甲级防火门,可否?否。 10)可否设在地下一层和首层。否。 11)首层可否向下开设地下室作为该网点的仓库?不可。 12)是否设消火栓? 对低层而言,无需设置。当面积大于200平方时,则应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,《建规》8.3.3。 对高层而言要分别对待: a.下述高层设自动喷水灭火系统——建筑高度超过100米,无论户内是否设有集中空调的住宅。高度不超过100米,设有集中空调的一类高层建筑。注意:切忌将“商业网点”等同于“户内用房”,前者强调商业功能,后者强调居住功能。(7.6.1条>100M高层、7.6.2条≤100M 的一类高层住宅的户内用房不设自动喷水灭火系统) b.无自动喷水的应设消防软管卷盘或轻便消防水龙。 对商业服务网点而言,只能设在首二层,因此其疏散,均可按照《建规》执行。 3.厂房内的操作平台、检修平台是否一定要计入防火分区总面积之中?可以不计入。 4.饮料厂建厂房,9层高,下面4层为厂房,上面5层为办公,可否?可以。但是必须明确该厂房属于丙、丁、戊类厂房。

地下商业建筑防火设计

建筑防火设计 地下商业建筑防火设计 郑雁秋 (无锡市消防支队,江苏无锡214000) 摘 要:分析地下商业建筑防火设计的现状和难点,结合平面布局,对比不同规范对地下建筑防火措施的要求,提出在仓储、卸货、附属办公等功能区域和商业空间之间采取不开设门窗洞口的防火墙分隔,合理运用下沉广场和防火隔间,防火分区距离下沉式广场安全区出口最近边缘的水平距离不应小于13m,地下商店等和地铁站厅之间应以通道形式相连,地下商业步行街的商铺应形成独立的防火单元抑制火灾蔓延等建议。 关键词:地下商业建筑;下沉广场;防火分隔;防火墙 中图分类号:X924.4,T U922 文献标志码:B 文章编号:1009-0029(2011)01-0031-04 地下商业建筑空间封闭、物流大、火灾荷载大,起火后烟气大、能见度差、疏散和扑救困难,容易造成重大人员伤亡和财产损失。因此,地下商业建筑的防火设计研究极为重要,笔者以无锡市火车站北广场综合交通枢纽项目等工程设计为例,对地下商业建筑防火设计问题谈几点意见,与同行商榷。 1 地下商业建筑防火设计现状及难题 近年来我国许多大城市结合城市环境和城市地下交通设施的改造,都进行了大规模地下空间的开发利用,地下商业建筑的开发利用在空间形式上更加立体化,在功能上更加复杂化。如无锡市火车站北广场综合交通枢纽项目,地下二层为汽车库、地下一层为集商业、地铁、城际铁路出站、车库等功能于一体的综合体。金太湖国际城分三期建设,地下空间各功能连接为一个商业综合体,其中地下一层一期为某超市及仓储卸货区、二三期为商店、餐饮、汽车库、电影院等。 地下商业建筑的规划建设不仅需要与其他建设项目有机结合起来,合理确定其位置、防火间距、消防车道、消防车与地下空间的接驳、独立式出入口等,而且其内部平面布置不同,空间导向性和识别性不同,空间布局不清晰容易使人们迷失方向,影响火灾时的疏散。由于对地下商业建筑的火灾危险性的认识尚未达到应有的高度,同时地下商业建筑没有相关的规范和标准,JGJ48-88 商店建筑设计规范(以下简称!商规?)已明显不适应当前发展的需要,现行的GB50016-2006 建筑设计防火规范(以下简称!建规?)中地下商业建筑部分也没有具体明确规定。地下商业建筑设计上普遍存在缺乏合理的平面布局和可靠的防火分隔措施、内部交通流线组织不流畅和出入口设计不合理等等问题。地下商业建筑的防火设计难点主要表现在以下几方面: 1.1 地下商业建筑的商业效果与防火设计 如何处理好地下商店建筑的商业效果和防火分隔措施的矛盾;下沉式广场和防火隔间的形式和面积如何确定;通向下沉广场及防火隔间的疏散楼梯如何设置;下沉广场是否可以设置风雨棚,如何设置风雨棚;防火隔间是否设置正压送风系统等等。 1.2 地下商业等开发区域与地铁的防火分隔 GB50157-2003 地铁设计规范第19.1.9条规定:地铁与地下及地上商场等地下建筑物相连接时,必须采取防火分隔措施。是否可以大面积连通,并且采用防火卷帘门分隔;采用防火卷帘分隔时,属于地铁还是商业部分控制;商业等开发区域可否与地铁站厅层采用敞开楼梯、自动扶梯等上下连通的开口部位或中庭共享空间形式连通等等。如无锡市火车站北广场综合交通枢纽项目的地铁换乘站厅被包围在地下商业之中。 1.3 地下商店向综合性服务发展 目前商店已向综合性服务发展,有停车场,咖啡馆,健身俱乐部、美容美体、餐饮、电影院以及银行、邮政等各种服务设施,形成了较大规模的综合性商用地下建筑。增加餐饮、健身俱乐部等功能后,是否仍然能按照地下商店营业厅的要求划分防火分区;地下餐饮场所是否能够使用天然气;商店、电影院、停车场、办公附属用房等总建筑面积大于20000m2时,是否应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。 1.4 道道相通、四通八达的地下商业步行街 随着地铁、地下过街通道等地下交通功能的开发,同时具备过街通道和综合性商业服务功能的地下商业步行街迅速发展起来,地下商业步行街过街通道的最小净宽度、商铺的最大允许面积、商铺疏散门至安全出口的最大疏散距离、防火分区面积的计算等在现行设计规范中都未明确规定。 1.5 地下商业建筑疏散通道和出入口 地下商业建筑内部格局复杂,使购物、娱乐人员经常摸不清方向,特别是环型地下商城,给购物人员造成的方向性模糊程度更为严重。通道和出口设计为单向或尽端型,甚至在有些不该设置柜台的地方增设柜台或设临时促销货架,挤占通道或出口,严重影响安全疏散,这类问题如何解决。地下商业建筑出入口镶嵌在地面建筑内时,

大型商业综合体建筑消防设计 毛玥

大型商业综合体建筑消防设计毛玥 发表时间:2018-04-09T10:53:24.380Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:毛玥 [导读] 摘要:在大型商业综合体内,为了保证人们的生命财产安全,必须对其进行合理的消防设计。 天津天材恒业建筑材料有限责任公司天津市 300000 摘要:在大型商业综合体内,为了保证人们的生命财产安全,必须对其进行合理的消防设计。通常情况下,大商业综合体内的客流量比较大,而且比较集中,一旦发生火灾,就会造成巨大的经济损失。所以在对大商业综合体进行消防设计的时候,必须明确其特殊性,使得工程能够实现最大化的效益。同时必须严格按照国家的相关规定和要求进行施工,设计时,要详细了解商业综合体的具体要求,采取科学的方式进行消防系统的现场模拟,找出其中存在的问题,使得大商业综合体的消防设计合理,有效。 关键词:大商业综合体;消防设计;分析 1大商业综合体消防设计存在的问题 1.1“亚安全区”不安全 大商业综合体的体量一般情况下是非常大的,所以疏散比较困难,为了解决这一难题,在商业综合体内都会设置“亚安全区”。在“亚安全区”内,是不能存放可燃物的,也不能具备使用功能。但是根据目前情况来看,在对大商业综合体的消防审验并不严格,有些不自觉的商家还是会在其中临时设置一些铺位,这大大增加了火灾的风险性。 1.2随意增加火灾荷载 在大商业综合体内,商铺集中而且比较多,客流量也比较大,同时商家的进驻和撤场是非常频繁的,所以商业体内的一些功能区装修频繁,一些商家未经过消防部门的允许就私自装修,而且为了节约成本,经常采用一些质量低下的装修材料,导致材料中有大量的可燃性材料,此外,由于商铺自行装修,安全用电防火方面的意识不强,这些都大大增加了火灾了发生率。 1.3消防设施不完善 在大型商业综合体内,由于商铺调整或者装修等原因,会损坏原有的消防设施,严重的会影响到消防设施的正常工作。此外一些消防管理人员责任心不强,导致商业综合体内一些消防设施不能得到及时的维修,而且在一些商场内,并没有按照规定对消防设施进行定期检查,这些也会造成极大的消防安全隐患。 2大型商业综合体的消防安全对策 2.1把好源头关 在对消防设计进行审核时,在一些大商业综合体内部,由于使用功能的需要,必须设置“亚安全区”,所以必须对“亚安全区”进行专门的专家论证,并限制“亚安全区”的使用功能。在完成施工后,要仔细验收审核,以使得亚安全区能够达到消防的安全要求。 2.2把好装修关 由于大商业综合体的体量比较大,而且商户频繁的进驻和撤场,所以会对一些功能区域进行频繁的装修,在装修过程中就很有可能使用易燃材料。所以在其内部进行二次装修的时候,必须重视消防设计,如果二次装修不会改变原有的消防设计,那么相关消防部门要对装修的的材料进行严格审查,如果装修会改变原有的消防设计,那么消防部门必须严格审查施工方的消防设计方案,同时还要对施工进行监督。 2.3把好管理关 要严格遵守相关的消防安全规范,加大对大商业综合体的消防安全管理,同时消防部门要要求商户签订消防安全协议。同时实行消防安全责任制,将责任落实到具体的人上,同时不定期的举行一些消防安全演习。此外要对商业综合体内的消防管理人员进行定期培训,强化管理。 3某大型商业综合体消防设计案例 3.1工程概况 环渤海(滨海)名家居购物中心位于滨海新区塘沽建材路18号,建筑面积12.8万平米,结构形式为地下二层为砼框架结构,地上五层为钢结构SP板。工期:2013年1月至2014年3月31日。 其建筑特征有以下几点:(1)建筑体量大(2)该商业综合体的使用功能非常多(3)人员数量非常多。所以在实际进行消防设计时,要根据这些特点,进行设计,基于此,在设计时必须重点解决以下几个问题:(1)防火分区的设置。在防火分区的设置上,必须符合相关的规范要求,同时要根据该商业综合体的实际情况,计算其疏散宽度,使得防火分区的安全出口和疏散速度能够符合相关规范。(2)在商业综合体内部必须设置中庭,要求中庭宽阔,同时上下联通,这是防火分区中重要的内容。 3.2建筑构件的耐火程度 我国对建筑的防火等等有着明确的要求,尤其是大商业综合体,其耐火性能以及燃烧性能必须符合以下几项要求:(1)商业综合体内的防火墙必须是钢筋混凝土结构,其耐火限度最少要为3.0h,同时楼梯间的墙体以及承重墙的材料也必须是钢筋混凝土结构,要求其耐火限度不得小于30h,对于疏散通道以及不是承重墙的部分,其墙体构成必须是陶粒混凝土砌块或者钢龙骨板墙,耐火限度要在1.0h以上;(2)建筑内部的承重柱的材料也必须是钢筋混凝土,而且在其外部也必须涂抹一层防火材料,并且耐火限度必须在3.0h以上。另外房梁也必须是钢筋混凝土结构的,同样要求其外部涂抹一层防火材料,耐火限度在2.0h以上。(3)在楼梯以及楼板的材料选择上,可以采用钢筋混凝土楼板,或者是压型钢板称重的组合楼板,要求其耐火限度在1.5h以上,同时外部也要涂抹防火材料。(4)对于吊顶以及钢吊顶格栅来说,要求其耐火限度在0.25h以上。 3.3防火分区的设计 在该商业综合体内,必须有自动灭火系统,同时在内部的每个区域内,都必须合理设计防火分区以及疏散宽度,同时还要科学划分平面功能的布局。此外,在地面建筑中,一些设备用房、库房或者厨房等,其防火分区面积要≤1000m2,地下建筑中,例如地下车库,每一个防火分区的面积要求为≤4000m2。 3.4亚安全区和中庭的设计 要想将亚安全区内的人群安全的撤离,就必须要有完善的疏散系统,诸如应急照明设备、指示设备、楼梯等等。在亚安全区内,可以

地下商业建筑防火设计初探(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地下商业建筑防火设计初探(通 用版)

地下商业建筑防火设计初探(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着地下商业建筑的广泛利用和不断兴建,在防火安全上带来许 多不安全因素。地下建筑比高层建筑的火灾发生次数更多,造成人员伤亡和财产损失更大。因此,地下建筑,特别是地下商业建筑的防火设计更为重要。 一、地下商业建筑火灾特点 (一)火灾烟气大 地下商业建筑失火与地面建筑失火完全不同。火灾时地面建筑约有70%的烟、热是通过门窗排出。而地下商业建筑是通过挖掘方式而获得的建筑空间,其外部由岩石、土壤包围着,只有内部空间,不存在外部空间,没有门窗与外部大气相通,只能通过地面连接的出入口或者采光天窗排烟散热,因此通风条件不如地面建筑。 (二)火势蔓延快 在地下建筑火灾的初期阶段,通道厅室内的风流和烟气,是朝着原来的扩散方向流动的,当火势进一步扩大时,洞室内空气成分发生变化,

地下商业建筑防火分区

地下商业建筑防火分区 1.地下商业建筑营业厅不应设置在地下三层及三层以下。 2.地下商业建筑不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。 3.地下商业建筑应设置防烟和排烟设施。 4.地下、半地下商业建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡。当符合下列条件时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡。 (1)设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。 (2)内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。 5.当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔。 (1)设置下沉式广场等室外开敞空间。 1)该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。不应布置任何经营性商业设施。 2)下沉式广场的短边尺寸不应小于13.0m且最小使用面积不应小于180㎡。 3)应设置不少于一座宽度不小于2.0m直通地面的室外疏散楼梯。4)开向下沉式广场的门应为甲级防火门并可计入疏散总宽度,但该宽

度不得超过通向下沉式广场各防火分区总人数一半的计算值。 (2)设置避难走道。 1)避难走道与相邻防火分区间的墙及前室隔墙应为实体防火墙,各防火分区进入避难走道处应设置面积不小于12㎡的防烟前室,前室内分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 2)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向。3)避难走道净宽度不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽度之和。 4)避难走道各部分的装修材料燃烧性能等级必须为A级。 5)避难走道的防烟、消火栓设置、火灾应急照明等应符合现行国家标准人民防空工程技术防火规范GB50098的有关规定。 (3)设置防火隔间。 1)防火隔间内不应布置任何经营性商业设施。 2)防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 3)常开式甲级防火门洞口宽度不应大于2.4m,防火隔间相邻区域间距不应小于5m。 (4)设置防烟楼梯间:该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。

相关文档
相关文档 最新文档