文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1、2号锅炉热段再热器改造施工方案1

1、2号锅炉热段再热器改造施工方案1

赤峰热电

1、2号锅炉热段再热器管屏更换

施工方案

业主方承包方

批准:批准:

审定:审定:

审核:审核:

初审:编制:

业主方:赤峰热电厂

承包方:吉林鼎基电力设备工程有限公司

二Ο一四年六月十九日

目录

1、第一章编制依据及执行标准、规范 (3)

2、第二章工程概况 (3)

3、第三章施工综合进度计划及工期保证措施 (5)

4、第四章施工资源配臵计划 (6)

5、第五章施工方案 (9)

6、第六章质量保证体系和措施 (20)

7、第七章安全文明保证体系及措施 (22)

1、2号锅炉热段再热器改造施工方案

第一章编制依据及执行标准、规范

1、《赤峰热电厂1、2号锅炉热段再热器管屏更换》招标文件

2、锅炉厂家的设备图纸及说明书

3、设备制造厂家的图纸及说明书

4、根据国家颁布的施工及验收技术规范:

《锅炉压力容器安装监督暂行条例》和实施细则(国务院)

蒸汽锅炉安全技术监察规程劳部发(1996)276号

电力工业锅炉压力容器监察规程DJL612-1996

压力容器安全监察规程劳锅字节(1990)8号

火力发电厂金属技术监督规程DL438-91

锅炉压力容器焊工考试规则(劳动人事部)

电力基本建设热力设备化学监督导则SDJJS03-88

《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95

《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)DL5011-92

《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-94

《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004

《电力建设施工及验收技术规范》(第四部电厂化学篇)DL/T5190.4-04

《电力建设施工及验收技术规范》(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)DL/T5048-95

《电力建设施工及验收技术规范》(管道焊缝超声波检验篇)DL/T5048-95

《电力建设安全工作规程》

《电力建设安全施工管理规定》。

第二章工程概况

1、工程简况

赤峰热电厂#1、#2锅炉因热段再热器管屏变形严重,易发生“四管”爆漏,在本工程中更换新材质的管屏。

本施工项目主要是将两台炉共计12屏热再管屏拆除后,更换材质为SA213-T91材质的新管屏,同时更换炉顶非金属膨胀节。

赤峰热电厂1、2号锅炉是由哈尔滨锅炉厂生产的440t/h循环流化床锅炉,型号HG-440/13.7-L.HM29。

热段再热器位于燃烧室中上部,每台炉由6片屏式再热器组成,与前水冷壁垂直布臵,下部穿前墙处为屏的蒸汽入口端,有密封盒将管屏与水冷壁焊在一起。由于热段再热器与前水冷壁壁温不同,导致二者膨胀量不同,为此,在屏的上部穿墙密封盒处,装有膨胀节,以补偿胀差。

每片屏有管子29根,管子直径Φ57×5mm,位于炉内的材料原设计为SA213-TP304H,位于炉外的材料为12Cr1MoVG,节距为70mm,管屏为膜式壁,鳍片厚度为5mm,位于炉内的材料原设计为1Cr18Ni9Ti,位于炉外的材料为12Cr1MoV。管屏下部敷有耐火防磨材料,以防磨损。本次管屏更换施工范围自热再屏入口联箱处至穿出顶棚金属膨胀节处。

Ⅱ级过热器位于燃烧室中上部,由8片屏式过热器组成,与前水冷壁垂直布臵,下部穿前墙处为屏的蒸汽入口和出口端,有密封盒将管屏与水冷壁焊在一起。由于Ⅱ级过热器与前水冷壁壁温不同,导致二者膨胀量不同,为此,在屏的上部穿墙密封盒处,装有膨胀节,以补偿胀差。

每片屏有管子27根,管子直径Φ51×5.5mm,材料12Cr1MoVG,节距为70mm,管屏为膜式壁,鳍片厚度为5mm,材料为12Cr1MoV。管屏下部敷有耐火防磨材料及堆焊层,以防磨损。本次关于二过的施工范围是:更换向火侧第1、2根管子,含鳍片,自入口联箱至出口联箱处。

2、工程范围

本工程简要工程量:

标段号简要工程量

1 2台锅炉的热段再热器管屏更换,含拆除和安装,共计12屏。管子规格Φ57×5,材质SA213-T91,鳍片材质SA387.Gr91CL2。

2 2台锅炉热再穿顶棚的金属膨胀节更换,含拆除和安装,共计12个。

3 2台锅炉的二级过热器向火侧第一根管子拆除,更换新管,共计16屏,每屏2根,每根长度约22米(以图纸为准)。管子规格Φ51×5.5,材质12Cr1MoV,鳍片厚度为5mm,材料为12Cr1MoV,管间节距70mm。

4 更换1号锅炉后墙水冷壁管组,含拆除和安装。共计10个管组,管组

长度6米,管子规格Φ60×6.5,每个管组27根管子。

5 本次施工不含施工过程中的保温白铁皮拆除和回装。

6 本次施工,钢结构、进料口的拆除和回装均包含在本次施工范围内。

第三章施工综合进度计划及工期保证措施

1、计划开、竣工日期

严格按业主要求准时开工,并按照业主批准的施工网络计划控制工程施工进度。本工程1号锅炉拟定 2014 年 06 月 20 日开工, 2014 年 07 月 20 日。2号锅炉工期待定。

2、施工综合进度计划

根据招标书工期要求,依据我公司编制的施工方案,结合我公司施工经验,合理、科学的安排施工进度,从而以优质、高效、文明完成本工程。

3、工期保证措施

3.1组织措施

3.1.1充分发挥我公司组织协调大型火力发电厂施工组织管理经验,创造一个良好的施工程序和环境,加快工程建设速度。

3.1.2在业主的统一协调和指挥下,我公司在本工程中采用项目法管理模式,对工程进行全面科学的管理。

3.1.3编制施工三级、四级进度计划,加载人员、机械、材料,以及图纸、设备供应计划,对各种资源进行优化,在保证作业工序衔接有序的前提下,实现施工过程的有效控制,确保进度安排的合理性。

3.1.4充分配备并选用良好的施工机具投入到本工程中,保证工期目标如期实现。

3.1.5对关键工序、耗工较多的项目,组织相关施工人员适当增加作业时间,确保工程进度的按期实现。

3.2经济措施

3.2.1全面落实经济责任制,个人经济效益与质量、安全、进度挂钩,充分调动施工

人员的积极性,发挥每个施工人员的工作潜能,确保各项进度的实现。 3.2.2对所采取的增效技术措施给予相应的经济奖励。

第四章、施工资源配臵计划

1、主要劳动力配臵及进场计划 1.1劳动力计划

102030405060704月

5月

6月

7月

赤峰热电厂1、2号锅炉热段再热管屏更换工程

劳动力计划表

管理人员

技术人员

锅炉本体

电工

高压焊工

起重工

普工

其他

合计

月份 劳动力分类

4月 5月 6月 7月 管理人员

5 5 5 5 技术人员 2 2 2 2 锅炉本体 10 10 15 15 电工 2 2 2 2 高压焊工 8 10 8 10 起重工

6

6

10

10

普工10 10 10 15

其他 2 2 2 2

合计45 47 54 61

1.2主要劳动力的进场计划及要求

1.2.1主要劳动力进场计划:

本工程项目部的现场管理、技术人员与停炉前一周提前进驻现场,完成技术准备工作以及协调、施工、物资等方面的工作。并将根据工程实际进行调配劳动力计划。

1.2.2劳动力要求

1.2.2.1全程现场平均施工人数50人,高峰期施工人数60人,见劳动力计划表。

1.2.2.2锅炉检修技术工种在公司全体职工中择优遴选,要求岗位技能熟练,质量意识强,协作精神好,吃苦耐劳,作风正派,经过培训上岗。

1.2.2.3焊工、起重工、电工等特种作业人员均持证上岗。

1.2.2.4进入施工高峰期,除满足现场劳动力需求外,后方由公司本部组织后备梯队,准备随时应急支援现场。

1.2.2.5按配备的劳动力计划分批进场。

1.3劳动力组织

1.3.1以检修项目为基点,建立劳动力组织,采取混合作业组和专业作业组形式。班组弹性结构,根据检修施工工作量变迁和进度要求,实行总体调度,内部调遣。

1.3.2劳动力调入某施工段后,施工员根据施工工程内容,流水段划分和进度要求,组建作业组,每组技工2~4人,普工适量。指定一名作业组长。混合班指定主导专业技工担任作业组长。

2、主要施工工机具、装备及消材配备计划

2.1拟在本标段投入的主要施工机械装备表

1、自有主要机械设备

序号

机械或

设备名称

型号

规格

数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

(KW)、生

产能力

施工机

械到场

时间

1 卷扬机3T 4 4.15

2 坡口机φ60 4 4.15

3 坡口机φ40

4 4.15

4 电焊机逆变焊机20 4.15

5 角磨切割机φ150 10 4.15

6 角磨砂轮φ100 10 4.15

7 角磨砂轮φ125 10 4.15

8 电动内磨机906型10 4.15

9 倒链1t 20 4.15

10 倒链2t 10 4.15

11 倒链3t 20 4.15

12 倒链5t 10 4.15

13 倒链10t 6 4.15

14 氧器表10 4.15

15 乙炔表10 4.15

16 五金工具30 4.15

17 安全带双背80 4.15

18 安全绳10 4.15

19 攀登自锁器40 4.15

20 工具袋20 4.15

21 半皮手套120 4.15

22 焊工手套20 4.15

23 手提面罩20 4.15

24 防护眼镜150 4.15

25 绝缘鞋80 4.15

2、计划购臵的机械设备:

1 坡口机φ60 4

3、计划租用的机械设备:

1 半截汽车2T 1

根据需求,不限于此

2.2乙供材料清单(包括但不限于以下内容)

类别名称

一标准化作业设

地面防护胶皮、围栏、零件架盒、警示牌、封堵专用设施等。

二防汛、防寒等季

节性工作

所需的各类设备设施、材料及备件。

三检修材料

1 钢材类普通型材、板材等维护用的钢材,指用于检修、维护设施、设备过程中采取的临时固定、支撑、加固措施用的,非用于设施、设备本体上的、非永久性安装使用的钢板、钢管、型钢、棒钢、钢带、钢丝和钢丝绳等。

2 焊接类焊条、焊丝、焊料、熔剂、喷焊喷涂粉末、氧气、乙炔、氩气、焊接器具等

3 磨料、磨具类砂轮片、磨头砂纸等

4 起重类绳索、吊具、卡扣等

5 土杂白布、棉纱头、塑料布、压力表垫、块布、砂布、锯条、胶质线、松动剂、毛刷、PVC胶带、金属切割片、钻头、冲击钻头、个人劳动保护用品用具、焊锡丝、酒精、四氟带、铁丝、电源插头、电源插座、电缆扎带、胶皮、工具袋、速干胶、热缩管、日常生活用品、电池、网线头、橡胶软管、清洁清扫用品等

根据需求,不限于此

第五章、施工方案

1、施工准备

1.1技术准备

1.1.1组织施工技术人员和主要施工人员熟悉和审查施工图纸,并到现场了解实际情况。

1.1.2作好开工前的技术培训(特殊工种、新技术、新工艺)和技术交底工作。

1.1.3再热器管屏改造安装作业指导书编制完成,经审批合格。

1.1.4作业前对参加该项作业的全体人员进行施工技术交底,交底与被交底人员进行了双签字手续。

1.1.5 安装所需材料、工具购臵预算编制完成、计划以交物资部门采购。

1.2现场准备

1.2.1办理好各种现场作业手续,如用电、动火、有限空间作业、高空作业等证件,预制场地占用许可等;

1.2.2施工用的临时电源及用水点落实好;

1.2.3施工用各种工机具已进入厂内,施工人员安全教育完毕。

1.2.4施工用各项材料、备品备件全部到位。

1.2.5根据施工要求提前制作、安装吊装设施及脚手架的搭设。

1.2.6组织作业人员熟悉现场,根据实际情况清理现场障碍物及提前联系完成保温拆除工作。

1.2.7提前作好作业现场施工电源的铺设工作(安装安全符合要求临时电源葙)。(3)人员、工机具准备齐全。

2、工程技术要求

2.1机务专业

2.1.1所有安装(现场组装的)锅炉受热面焊口,要求100%进行无损检验,其中射线检验不少于50%;

2.1.2热力系统所有中低压管道焊口均须采用氩弧焊打底,电焊盖面焊接工艺;小管道采用全部氩弧焊

2.1.3为保证系统清洁,对系统不易检查到的部位,须采用内窥镜方式检查后验收封闭。

2.1.4对安装中未对口焊接的管口(包括设备、阀门及封口)一律不准开启,对好口未焊或未焊完的口必须用密封带封住以防受潮腐蚀。

2.2金属焊接检验管理

2.2.1 焊接部分

2.2.1.1所有焊工应通过所属标段施工单位的焊接培训中心(有经贸委颁发资质)考试,取得相应焊接项目资格。施工单位统一发放相应焊接项目的焊工现场操作证,并建立焊工档案。无操作合格证者不得进行施焊。

2.2.1.2焊工、热处理工、焊接质检人员的资格证书应在有效期内,并经监理审批后方能从事相应工作。

2.2.1.3从事铝母线、钛管、T91/P91、T92/P92、T122、super304、TP347H、C276等

相关文档