第一章工程概况

潍柴职业学院培训中心。

产品共由1个型号(DB-CM),145个开窗器组成。

第二章编制依据

工程中的排烟窗为参照国家建筑标准设计图集04J621-2中的一字采光排烟天窗设计图为标准,并根据实际使用中的问题,对部分机构改进进行制作安装。

第三章

机械设备改型产品在加工过程中为保证产品质量,需采用剪板机、折弯机、压型机、拉弯机等大型设备,在安装过程中以打眼,上螺丝为主,不需采用任何大型施工设备。

第四章施工部署

一、制作规程

1、产品主要由折型后的型件焊接加工而成。

2、窗扇以专业铝型材夹中空阳光(中空2层,由甲方提供)制成。

3、机电系统以两相减速一体电机,集成控制器控制。

二、安装规程

1、施工前先对基座的平整度做检测,基座的对角线误差不大于

2㎝,水平平整度误差不大于1㎝。

2、将传动轴安装固定,把电机与传动轴连接固定。

3、将窗体置于基座上,并将窗体与基座间连接固定。

4、用齿条将窗扇与传动轴连接,紧固。

5、电机控制系统连接调试。

第五章质量控制

一、材料采购

电机选用上海杜比牌开窗机,电机使用220V电源,功率30w。

二、制作质量控制

1裁剪折型均采用大型相应设备,保证材料成型规正。

2、连接件均为冲压成型,保证连接的牢固可靠。

3、制作人员均为从事该项工作2年以上人员。

4、配有专门的质量检测流程、专业质量监督人员。

三、安装质量控制

工程共安排施工人员5人,技术、安全1人。

1、所用施工人员均又三年以上相关产品的安装经验。

2、现场施工有专业技术人员配合施工,现场解决技术难题。

3、施工设备采用国标工具。

4、产品安装以各种消耗材料(焊接、铆接、国标钻尾丝等)连接,保证产品安装的牢固可靠。

第六章安全保证措施

针对施工现场位置较高,同时现场具备较好防护条件,

并结合实际工作中涉及的工作内容,制定如下安全措施:1、对所有施工人员进行入场前的安全教育,并保证该工作每周一次。

2、所有施工人员进入工地均配戴安全帽,及相应工种的防护工具。

3、由专门电工负责现场施工的用电,禁止任何的违规用电。

4、由安全员负责监督,不得安装工作在安全区域内施工,禁止非安全区域内的违规作业,杜绝任何违反安全生产的现象。

5、确需悬空作业的人员佩戴安全带,施工部位铺设安全网。

第八章成品保护措施

针对产品的实际情况做好防护措施:

第九章环保、文明施工保证措施

为配合工地的相关规定,做如下措施:

1、施工中保证施工区域内其他单位工程的成品保护。

2、保证施工区域内的施工卫生,坚持打扫每日的施工垃圾。

3、杜绝员工在工地内的不文明现象。

欧亚尔链式电动开窗器说明书

产品名称:消防电动装置(消防电动开窗机) 产品型号:OYE-M 概述 OYE-M型链式消防电动装置主要有变速箱、直流电 机组成,通过改变直流电压的级性实现电机的正反转, 使得链条完成伸缩功能。由于采用有电子过流保护电路 和限位开关,保证产品性能的稳定和电机运行的平稳。 此款开窗器是一款独特的链式驱动开窗机,链条采 用优质高强度锰钢材质,表面进行防锈及腐蚀处理。特 殊的链节形状保证链条自身在受外力的情况下不发生弯 曲以及运行的高平稳。 此款开窗机精巧的外观可与窗体达到对称协调的效 果,且具有推拉力大、低噪音等显著特点。可平行并紧 贴窗框安装,隐蔽性较好,不占用空间。 产品组成及技术参数 产品安装使用说明 1、使用和维修 a、儿童不得接触本产品。 b、仔细观察推杆连接端头,在未确定完全停止前不要直 接接触。 c、至少半年一次的电缆线检查,避免老化破损短路。 d、要经常检查有无异物可能被夹在窗扇间,以避免影响 窗户的正常开启或关闭。 e、请勿自行拆卸本产品。 f、在开窗器工作时,不要将手或者其他物品放入其间, 以免发生危险。如果本产品功能失效或异常时,请联 系售后服务人员。 g、如果本产品开箱有任何疑问,请先查看使用说明,若 不能解决联系售后服务人员。 2、安装要求 a、由专业人员安装或在专业技术人员指导下安装。 b、线路连接必须由相应技术培训安装或者指导安装。 警告!不正确的安装有可能导致损坏本产品或带来危 险,本公司不负主要责任。 3、安装前检查 在安装前请检查一下事项: a、将本产品通DC24V电源,测试其运行是否良好平稳。 b、检查开窗器的行程和窗扇铰链的开启尺寸是否匹配。 c、现场控电系统要符合国家相关规定。 d、按照主电源及开关就近安装的原则来安装设备。 e、检查要安装的窗扇是否能手动开启灵活,关闭良好。 f、对于高位窗,应为安装人员提供安全带和安装平台, 确保人身安全。 安装步骤 1、安装附件说明 2、安装方式(请根据现场环境选择合适的安装方式) 3、安装步骤

电路安装施工方案

电路安装施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

一、施工准备: 1、熟悉图纸资料,弄请设计图的设计内容,对图中选用的电气设备和主要材料进行统计,注意图纸提出的施工要求。 2、准备工机具材料。 3、考虑到施工的实际配合问题,确定施工方法。 4、技术交底,施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 二、施工方案: 1、电管等的集中预制。 2、配合装饰工程的进度,进行灯具、配电箱、开关、插座等附件的安装。 3、各系统联动试运行,请有关部门验收。 三、施工方法: 1、施工配合: ①、认真熟悉本专业施工图,充分理解设计意图,找出设计中不完善,不详细地方,及时请甲方等有关人员进行协调解决。认真组织好图纸会审工作,平衡处理各工种的施工技术问题,及时解决本专业互相矛盾的地方,为施工作好准备。 ②、及时了解施工设计变更对安装专业的影响,同有关人员充分协商,随时对专业矛盾之处按规范予以调整。 ③、成品保护:工程质量的好坏,很大程度上与成品保护有关。在已施工好的地面、墙面等,安装专业不得随意破坏,若遇特殊原因,必须同有关人员进行协调解决,并及时作好补投措施。安装人员不得随意损坏已安装好的管道、线路、开关、插座、灯具等设备,安装完毕后,应相互保护不随意动用。 2、重点工序质控: ①配电箱安装 配电箱内的器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。配电箱安装位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流连接,无绞接现象,油漆完整,箱内外清洁,箱盖开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE线安装明显牢固。导线与器具连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线

电动机安装工艺

电动机及其附属设备安装工工艺 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。 2.1.2电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。 2.1.3电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。 2.1.4各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀。并有材质证明。 2.1.5螺栓:除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 2.1.6其它材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。 2.2主要机具: 吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台

虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全。 2.3.2土建工程基本施工完毕、门窗玻璃安好。 2.3.3在室外安装的电机,应有防雨措施。 2.3.4电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计质量要求。 2.3.5电动机安装场地应清理干净、道路畅通。 2.3.6电动机驱动设备已安装完毕,且初检合格。 3操作工艺 3.1工艺流程: 设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收 3.2设备拆箱点件: 3.2.1设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录; 3.2.2按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对; 3.2.3电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形,油漆应完好;

电动开窗器施工方案

第一章工程概况 潍柴职业学院培训中心。 产品共由1个型号(DB-CM),145个开窗器组成。 第二章编制依据 工程中的排烟窗为参照国家建筑标准设计图集04J621-2中的一字采光排烟天窗设计图为标准,并根据实际使用中的问题,对部分机构改进进行制作安装。 第三章 机械设备改型产品在加工过程中为保证产品质量,需采用剪板机、折弯机、压型机、拉弯机等大型设备,在安装过程中以打眼,上螺丝为主,不需采用任何大型施工设备。 第四章施工部署 一、制作规程 1、产品主要由折型后的型件焊接加工而成。 2、窗扇以专业铝型材夹中空阳光(中空2层,由甲方提供)制成。 3、机电系统以两相减速一体电机,集成控制器控制。 二、安装规程 1、施工前先对基座的平整度做检测,基座的对角线误差不大于 2㎝,水平平整度误差不大于1㎝。 2、将传动轴安装固定,把电机与传动轴连接固定。 3、将窗体置于基座上,并将窗体与基座间连接固定。 4、用齿条将窗扇与传动轴连接,紧固。 5、电机控制系统连接调试。 第五章质量控制 一、材料采购 电机选用上海杜比牌开窗机,电机使用220V电源,功率30w。 二、制作质量控制

1裁剪折型均采用大型相应设备,保证材料成型规正。 2、连接件均为冲压成型,保证连接的牢固可靠。 3、制作人员均为从事该项工作2年以上人员。 4、配有专门的质量检测流程、专业质量监督人员。 三、安装质量控制 工程共安排施工人员5人,技术、安全1人。 1、所用施工人员均又三年以上相关产品的安装经验。 2、现场施工有专业技术人员配合施工,现场解决技术难题。 3、施工设备采用国标工具。 4、产品安装以各种消耗材料(焊接、铆接、国标钻尾丝等)连接,保证产品安装的牢固可靠。 第六章安全保证措施 针对施工现场位置较高,同时现场具备较好防护条件, 并结合实际工作中涉及的工作内容,制定如下安全措施:1、对所有施工人员进行入场前的安全教育,并保证该工作每周一次。 2、所有施工人员进入工地均配戴安全帽,及相应工种的防护工具。 3、由专门电工负责现场施工的用电,禁止任何的违规用电。 4、由安全员负责监督,不得安装工作在安全区域内施工,禁止非安全区域内的违规作业,杜绝任何违反安全生产的现象。 5、确需悬空作业的人员佩戴安全带,施工部位铺设安全网。 第八章成品保护措施 针对产品的实际情况做好防护措施: 第九章环保、文明施工保证措施 为配合工地的相关规定,做如下措施: 1、施工中保证施工区域内其他单位工程的成品保护。

链式开窗器说明书(中文)

链式开窗器说明书(中 文) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

DHLX系列电动链式开窗器安装说明书 装箱清单及装配图 装箱清单 g f e d c b a 序号名称数量 a电动链式开窗器1 b安装支架()2 c安装支架六角螺钉2 d链条固定架1 e链条固定架插销1 f圆头螺母2 gφ5圆头自攻螺钉8开窗器的外形及接线说明 棕色蓝色LA N 开关 黑色 N LB 棕色蓝色 + - 开关 + - 交流AC220V 接线方案 直流DC24V 接线方案 黄绿色规格型号及参数 规格参数单位 技术资料 CM - DC24V CM - AC220V 推力/拉力N400/600400/600 最大工作电流A 行程距离mm50~80050~800 推动速度mm/sec~10~10 工作电压V DC24V±10%AC220V±10% 环境温度℃-20~ +75-20~ +75 防护等级IP3232 有多种支架可供选择,以满足不同的安装需求; 行程、推拉力、表面颜色可根据客户的需求来定制; 开窗器内置电子装置,利用微电脑芯片(MCU)来控制,具有遇障碍物过载保护的功能。

图2安装步骤 确定窗户开启扇的中心线,如图 1; 使窗户开启扇的中心线与链条固定架的中心线相重合,链条固定架长孔的方向与链条内侧保持一致,兼顾链条收回到开窗器内时窗户关紧状态,然后用2个φ5*25mm 圆头自攻螺钉固定,如图2; 根据链条固定架的位置确定出安装支架的位置,链条与开窗器要保持垂直,每个安装支架分别用3个φ5*25mm圆头自攻螺钉固定,如图3; 将开窗器放在两个安装支架中间,两端分别用1个六角螺钉固定;然后将链条前端固定块放入链条固定架中间,将链条固定架插销插入,然后在两端锁上螺母,如图4。 图1 中心线 图3图4 安装形式 安装注意事项 开窗器在安装前可先通电运行一个往返行程,检测开窗器在没有安装前是否完好; 开窗器安装前检测窗户开启行程是否大于开窗器的开启行程,窗户开启是否正常; 安装链条固定架时,长孔的方向要与链条的内侧保持一致; 链条与窗框不能接触,要保持3mm以上的距离; 开窗器在工作前要将控制器电源断开,防止发生电击危险; 开窗器运行时,不要将手放在窗框与窗扇之间,防止发生夹手危险; 开窗器安装必须由经过专业培训的人员进行安装和连接线路,该安装人员必须熟悉智能窗控系统的技术参数标准和安全标准。 使用和维护注意事项 本产品安装时,安装人员需按照国家安全规则进行操作,才能确保操作安全; 本产品不可以直接安装在可被雨水淋到的室外; 本产品没有配置防夹手功能,安装或使用时需注意安全; 直流开窗器需提供24VDC直流电源(如果直接接220VAC电源则会损坏开窗器); 购买本公司产品的客户请及时与我们联络登记,以取得保修服务和售后维修服务;

强电安装施工方案完整版.doc

电气施工方案 (一)工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目,是原有建筑改造工程,用电按三级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱,主要供数据机房,办公插座及空调插座使用,新增配电箱电源ZRYJV-4x35+1x25mm2由原动力箱引来。 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用ZR(阻 燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 4.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用LED面 板灯及普通筒灯。 5.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地2.4m。 6.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 7.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框0.2m, 普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、设计变更和洽商 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向, 作出标记,再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出 线口位置正确。

电动机设备安装方案

电动机及其附属设备安装标准施工 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 1、范围 本施工标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。 2、施工准备 设备及材料要求: 电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。 电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。 电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。 各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀。并有材质证明。 螺栓:除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 其它材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。 主要机具: 吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、鎯头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。作业条件: 施工图及技术资料齐全。

土建工程基本施工完毕、门窗玻璃安好。 在室外安装的电机,应有防雨措施。 电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计质量要求。 电动机安装场地应清理干净、道路畅通。 电动机驱动设备已安装完毕,且初检合格。 3、操作工艺 工艺流程: 设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收 设备拆箱点件: 设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录;按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对; 电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形,油漆应完好; 电动机及其附属设备均应符合设计要求。 安装前的检查 电动机安装前应进行以下检查: 电动机应完好,不应有损伤现象。盘动转子应轻快,不应有卡阻及异常声响。定子和转子分箱装运的电机,其铁心转子和轴颈应完整无锈蚀现象; 电机的附件、备件应齐全无损伤。 电动机的性能应符合电动机周围工作环境的要求,电机选择应符合表的规定。电动机的安装: 电动机安装应由电工、钳工操作,大型电动机的安装需要搬运和吊装时应有起重工配合进行。 电动机型式的选择表

电动开窗器

电动开窗器的应用与发展 2009/12/23 17:06:59 新闻来源复制网址 分享| 建筑电动开窗器的发展已有近20多年的历史。最初电动开窗器仅仅工作于单体窗户的电动开启无任何外接传感器的联动功能。随着越来越多现代化楼宇的建成,特别是高层、超高层楼宇的建成,对高空窗户的如何自动开启,则使电动开窗器越来越受重视,且有的国家已明文规定高空玻璃幕墙的窗户开启必须使用电动开窗器及相关联动系统。 本文着重讨论单体电动开窗器在开窗应用,以及在智能楼宇联动方面的应用,同时探讨今后的发展方向。 一、电动开窗器的组成 电动开窗器(英文Actuator for window或Windows opener)是电气自动化技术发展的产物。由于它的出现一改以往手动开窗器的工作方式,使开窗变成一件容易的事。 电动开窗器的分类如下: A.按驱动机构分: 液压推杆式、链条式、齿条式、蜗杆式 B.按工作电压分 交流220V/50Hz、直流24V工作 无论是何种电动开窗器,一般电动开窗器的组成如下图所示: 图中:1、电源AC/DC;2、电动机(MOTOR);3、执行机构;4、限位开关;5、触头为了有效地控制及改变行程,几乎所有的电动开窗器均加装行程限位微动开关。另外有的高档电动开窗器在电动机中还加装过热保护及工作信号反馈等附件,且努力使电动开窗器向智能化(Intelligent)方向发展。 二、电动开窗器的一般指标 不同类型的电动开窗器由于其工作方式不同,故电气指标不尽相同,但以下指标是必不可少的。 1 驱动力(Thurst/Tractive Force)(含外推力及收缩力) 此指标直接与被驱动窗的自重有关,单位一般为牛顿(N)。以目前掌握的国外资料看,单体式电动开窗器的驱动力最大可达2000N。 2 伸缩行程(Opening/Closing stroke) 直接影响窗开启的角度大小 3 行程工作速度(Translation Speed) 一般以mm/s为单位。由于要求电动开窗的速度不宜过大,故现有指标均≤40mm/s。 一般该速度是不可调的。 4 工作频率(Working Frequency) 指单位时间内反复工作的次数。该指标直接影响电动开窗器的工作寿命。一般电动开窗器不太适合反复频繁开启窗户的场合。 5 工作电压(Operating Voltage) 根据电动开窗器的应用场合,是一般通风开窗还是与消防跑烟功能联动来决定电压性质及等级。 一般场合时可选AC220V电压工作方式;在与消防系统联动及要求安全电压的特殊场

行车电气设备安装方案

轧钢区域行车电气系统改造电气设备安装方案 批准: 审核: 编制: 上海XXXXXXXXX工程有限公司 二○一三年八月

目录 一、工程概况 二、编制依据 2.1编制说明 2.2编制依据 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.2施工主要机具准备 3.3施工人员准备 3.4施工材料准备 四、安装说明 4.1电缆线、桥架、电控柜开箱清点 4.2穿线管安装 4.3桥架安装 4.4电控柜就位、安装 4.5电缆敷设 4.6电缆连接 4. 7调试 五、安全注意事项 六、夜间施工措施 七、安全文明施工 附表1

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 施工地点: 工程范围:行车电机的拆除,安装更换、电缆的拆除,敷设、电缆桥架的安装、管道的安装、电控屏的支架安装及屏柜的安装、接线、整机调试。 二、编制依据 2.1编制说明 电气控制系统是行车改造正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证低压电气的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 2.2编制依据 GB50256-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96); 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-96); 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92); 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB50171-92); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92);

(完整版)柴油发电机施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw 发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属

电动开窗器技术要求

电动开窗器 开窗器应为电动螺杆式驱动器. 行程不低于750MM。 开窗器的工作电压为24VDC. 开窗器内部应有过载保护功能, 防止因负载过大而损坏驱动器. 适用环境为-20至700C 开窗器防护等级应为IP65 开窗器开启力量不小于750N 开窗器安装配件与开窗器连接的位置应在开窗器总长度范围内任意可调. 投标时应提供开窗器和安装配件的样品1套. 开窗器生产厂应提供开窗器安装图和控制箱原理图。 开窗器的最低开启次数可参照德国工业标准DIN18232第3部分《排烟排热设备的检测》中第3.3款功能检测的规定:”应使用生产厂家提供的电源手动操作开启50次, 由此确定开窗器的功能可靠性。如果开窗器除用于排烟排热目的还要进行日常换气,则要进行开启和关闭20,000次的功能检测.” 提供国际权威机构出具的产品质量证书。 具备过载保护功能。 控制箱 控制箱的输入电压应为230VAC 50HZ。 控制箱防护等级不小于IP54. 控制箱最大输出不超过32A。 输入电源应有保险管保护,变压器次级和开窗器供电电源也应有相应的保护。 控制箱与开窗器的连接应有监视电路,当开窗器连线断路时,控制箱应提供故障显示。 控制箱应可以连接换气开关,可以根据日常换气需要开窗或关窗。 控制箱应可以连接风雨传感器,在日常换气状态下遇建筑体外风力过大或有雨时,自动将窗户关闭,但如遇紧急状态,控制箱仍必须将窗户打开。 控制箱应有内部的自我监控功能和状态显示,表明系统“正常”,“断电”,或“故障”等状态。 与控制箱连接的紧急按钮应可以在紧急状态下将窗户打开,并在紧急状态消失后将窗户关闭,使

系统恢复正常状态。 紧急按钮应有“系统正常”,“开窗”,“故障”和“报警”的显示。 控制箱应具备与消防中心的联系功能,可以通过消防中心开窗或关窗,并将系统状态(如报警,开窗,故障)通知消防中心。 控制箱应有内置式自动充电备用电源系统。建筑物内电源断路后72小时内,仍保证在出现紧急情况时可以将窗户打开。 电动开窗器和控制箱应通过中国防火检测机构的检测,并出具检测报告。 电动开窗器生产厂家要求 投标产品必须是进口品牌,且在中国具有合法运营的公司机构。具有独立的法人资格及年检有效的营业执照。 投标产品的生产厂家必须通过ISO9001质量体系认证,投标消防排热排烟系统产品必须具有国家消防相关权威机构检测机构出具的检验报告。 投标产品须提供3年来(截止至开标之日前)工程业绩,其中至少包含不少于4个国内机场会展类项目成功案例(每个项目的金额不少于500万人民币),投标人应在投标文件中详细列举其已完成的项目名称、规模、地点,须附有相应合同及其他证明。

水泵及电机安装方案

目录 一、工程概况 (2) 1、概况 (2) 2、泵的主要设计参数和性能 (2) 3、施工目标 (3) 二、施工方案 (4) 1、工程安装引用的标准 (4) 2、安装前的准备工作 (4) 3、安装工作的要求及次序 (4) 三、人员组织机构 (6) 四、质量保证体系及措施 (8) 1、质量保证体系 (8) 2、质量目标措施 (8) 3、质量控制措施 (9) 五、工期保证措施 (9) 1、工期保证措施 (9) 六、安全生产及文明施工保护措施 (10) 1、安全生产保证措施 (10) 2.安全管理制度 (11) 3、文明施工保护措施 (12)

一、工程概况 1、概况 龙游河南站移建工程位于龙游河与大通河交汇处,主要功能为防洪、引水及改善水环境,建设内容主要包括单孔6m节制闸和15m3/s泵站各一座,配置节制闸闸门、卷扬式启闭机、轴流泵和异步电动机等相应的设备,同时实施围墙、道路、绿化等配套设施。 由于本工程水泵电机等均由业主采购,故本次只涉及本工程的水泵及电机的安装方面,其主要内容为:我方负责3台水泵的整体安装,含喇叭口、导叶体、泵主体、弯管、上下伸缩节、扩散管以及电机、电机座的安装,以及安装完成后的调试。 工作特点:本工程技术要求高,专业协调复杂,安全控制要求高。2、泵的主要设计参数和性能 1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式全调节轴流泵,调节方式为停机半调节;叶片从+4°至-6°可调节;水泵机组立式布置,流道进水,60°弯管出水流道;水泵与电动机直接联接;水泵旋转方向为:从电动机端向水泵方向看,水泵叶轮顺时针旋转。水泵叶轮直径1250mm,水泵设计转速370转/分。水泵在规定的工况范围内能够连续安全稳定地运行,设计流量:5m3/s,设计扬程范围:1.3-3.65m。水泵配用电机功率250kW。 1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式双基础结构,泵体部分置于泵座上,电机置于电机层。泵体由泵壳体部件,泵轴部件,转子部件组成。水泵为下拆结构,打开垂直中开分半的叶轮室后,可将转子部件拆下径向移出。水泵的轴向力由电机座油箱部件承受。水泵设计允许水泵的转动部件在事

意大利产电动开窗器的特点(文章)

意大利产电动开窗器(机)的特点 ——兼论如何甄别合格的进口电动开窗器产品 前言 本文是一篇阐述电动开窗器(机)产品特性的文章。由于至今我国对 电动开窗器(机)产品的生产制造还没有国家标准,故本文参考了大量国 外相关产品的介绍、以及我们公司近20年代理进口意大利电动开窗器 (机)和工程实践经验,从为国人增加这方面的知识、提高真假产品的甄 别力、提高使用价值角度,给出了以下的阐述和建议,仅供使用单位在产 品选型、采购以及控制系统的使用中参考。 第1章:电动开窗器(机)的起源 二战结束后,欧洲各国经济进入快速发展轨道。公元1949年2月,第一台电动开窗器(机)产品在意大利北部的Mingaidi诞生,这也是世界上第一只面世的电动式开窗器(机)产品。这只命名为RACK的电动开窗器,无需手动开窗,只是通过控制按钮来控制窗户的开启和关闭。这个电动开窗器(机)的发明是用来推开面粉加工厂的天窗,其采用了电机齿轮齿条传动方式,做到了依靠电力将高空中的单体天窗推开,实现了厂房的定时通风功能。 RACK 开窗器(机)的出现,引领了电动开窗的潮流,并先后在1968年和1970年,意大利又涌现出了UCS、TOPP两家专业生产电动开窗器(机)的公司。并逐渐在意大利形成了Mingardi、TOPP、UCS三厂鼎立局面,不分伯仲,三家产品几乎垄断了意大利本土电动开窗器(机)市场,并逐渐出口到欧洲其他各国。具2004年统计,意大利TOPP公司的电动开窗器(机)产品(全部型号)年产量达57万只,其中,意大利本土销售占51%,而出口到欧洲各国(主要是德国、法国、英国)占37%,其余的为出口到世界各国,包括由中国代理商进口到中国大陆。

电动机安全施工方案

编号:AQ-BH-04404 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动机安全施工方案 Motor safety construction scheme

电动机安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 景田南、景田北、景田西小区位于福田区莲花街道,是综合整治工程。根据本工程特点,需要在屋面安装载货的多功能电动提升机。完成屋面改造工程。 二、机器结构原理 本机由动力装置和支架两部分组成。 动力装置由电动机、加速器、离合器、制电器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机,设计有断电即制动的机构;电机还装有热敏开关,可防止电机过热时烧毁;减速机为两级齿轮减速,连于电机、离合器、制动器与绳筒装为一体,当离合器处于脱离状态时,可实现快速下降,操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机,可根据需要配备吹风机进行强制冷却。在臂端设有行程限位开关以

防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。操作按钮启动器实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开,并通过支架部分滑轮起吊下方物件来完成吊运作业。 三、主要技术参数 型号CD500—A、电压220v、电动机功率5800w、提升速度7~14m/min、提升高度1—100m、起重500—1000kg。 四、安装与调试 (一)安装、安全操作 1、检查产品在运输过程中有无损坏,随机文件、工具是否安全。 2、检查减速箱和钢丝绳破损程度及润滑油,若注入量不足或干涸,应重新加注或涂油。 3、准备引入电源。因本产品是多功能的,固未自设电动机过载安全保护,因此,必须单独使用引入电源开关(闸刀),并在每一相线种串接2-3A熔断丝,必须加装接地保护以防触电事故。使用时严禁吊装货物起稿提升,以免造成冲击点击提升机,造成钢丝强行拉断,货物落下损货伤人。

电动开窗器技术方案和施工方案

NO:ZC-NT-16-28 消防排烟/通风系统 方 案 书 筑城智能科技(常州)有限公司 服务电话:400-602-8897

质量承诺书 质量目标 本方案书依照下列文件进行编制: 含进货质量控制、生产过程控制、产品出厂检验及验收标准; 整体质量控制,产品的质量控制按照中国国家标准;依据: ●甲方提供的招标图纸。 ●国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准。 ●我公司企业标准.质量手册及程序文件等相关文件 1.1 采用标准及规范 我公司在本工程的设计和施工中全部采用国家现有有关电动消防排烟、通风窗控系统的规范文件。在设计和施工过程中对于暂无规范和标准可执行的,则以我公司在国家总局企业标准为依据。在本工程施工期间,若有新的适合本工程的国家或地方标准出台,则执行新的标准。 1.2 .承诺 我们的承诺如下: 一、质量承诺 确保本次全部工程一次合格,全力配合总包单位。 二、安全承诺

本工程的安全目标为:杜绝重大安全事故。 三、以下与其他单位的配合 工程施工前:认真做好图纸深化设计,主动作好土建、幕墙公司、室内装修等单位的事前协调工作,为工程顺利开工创造有利条件。 工程施工中:积极配合其它单位的施工,协调好各单位间的相互关系我公司将设置本项目的总指挥部,随时与业主、监理公司及其他专业单位沟通。 工程竣工后:提供电动窗控系统使用、维修保养手册,工程质保期内保证24 小时内随叫随到。 质量监控措施 一、成立质量控制小组 二、严格控制原材料采购 三、实行产品编号跟踪制 四、对材料加工进行现场监督 五、严格控制不合格产品出厂 六、严格制定现场安装规范程序 七、运输过程中成品保护措施和现场拼装及安装成品保护措施

家装电路施工工艺

家装电路施工工艺 一.电路改造工艺流程 1.草拟布线图。 2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。 3.开槽。 4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5.穿线。 6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 7.检查。 8.完成电路布线图,提交公司备案。 二.电路改造的施工要点 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明 1.5平方,空调挂机及插座 2.5平方,柜机 4.0平方,进户线10.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15 m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超 过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100 mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为 2.5平方的双色软线。

工地现场用发电机用电施工方案设计

碧沙北路道路工程 临 时 用 电 方 案 编制单位:四川永志建设有限责任公司

编制日期:2015年3月 目录 第一节、编制依据 (3) 第二节、工程概况 .............. . (3) 第三节、施工现场临时用电原则 ...... ...... .. (4) 第四节、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (6) 第五节、柴油发电机操作规程、安全措施及使用管理制度 (9) 第六节、施工现场临时用电安全措施 (15) 第七节、触电事故的应急处理 (20) 第八节、文明施工管理及节能环保措施 (23)

第一节、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 施工组织设计、施工图纸 第二节、工程概况 项目名称:碧沙北路道路工程 工程地点:深圳市坪山新区 建设单位:深圳市交通公用设施建设中心 设计单位: 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 监理单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司 施工单位:四川永志建设有限责任公司 碧沙北路道路工程位于深圳市坪山新区碧岭、沙湖片区,南起科环路口,北至横坪公路,全长约1.48 公里,道路等级为城市主干道,规划红线宽50~60米,双向六车道,设计行车速度50 公里/小时,本项目建成后可有效缓解周边道路的交通压力,也将大大提升片区土

地利用价值. 碧沙北路道路工程内容包括:道路及附属工程、交通设施工程、交通监控工程、给排水工程、电气工程、桥涵工程(含跨河桥一座、天桥一座、河道改造、绿化工程等。 道路宽度: 起点-K1+670.223:4.5m(绿化带)+3.5m(人行道)+1.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+5.5m(绿化带)+11m(机动车道)+3m(中央绿化带)+11m(机动车道)+5.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+1.5m(绿化带)+3.5m(人行道)+4.5m(绿化带)=60m 道路宽度: K1+670.223-终点:2m(绿化带)+3m(人行道)+1.5m(绿化带)+2.5m(自行车道)+3.5m(绿化带)+11m(机动车道)+3m(中央绿化带)+11m(机动车道)+3.5m(绿化带)+2.5m(自行车道)+1.5m(绿化带)+3m(人行道)+25m(绿化带)=50m。 施工总工期不超过546日历天,开工日期以开工令为准。 第三节、施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 一、TN-S系统 1、TN-S接地、接零保护系统是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,

电动开窗器概念及联动应用

一、电动开窗机概念: 电动开窗器(英文Actuator for window或Windows opener)是电气自动化技术发展的产物。由于它的出现一改以往手动开窗器的工作方式,使开窗变成一件容易的事。电动开窗器可以根据天气的情况自动的开关窗户,东莞尚威电动开窗机是一种机电一体化新型开窗机,外壳采用铝合金压铸工艺,具有外形美观、结构紧凑、传动阻力小、噪音小、安装方便等特点,是目前国内先进的开窗机产品。它可根据使用要求附设遥控、烟控、温控、风控、雨控等传感装置自动控制窗扇启闭。广泛适用于候机大厅、工业厂房、民用建筑的上悬天窗,中悬天(侧)窗和下悬天(侧)窗等的启闭,也适用于其它启闭形式相似的采光窗。 电动开窗器的发展已有近20多年的历史。最初电动开窗器仅仅工作于单体窗户的电动开启,无任何外接传感器的联动功能。随着越来越多现代化楼宇的建成,特别是高层、超高层楼宇的建成,对高空窗户的如何自动开启,则使电动开窗器越来越受重视,且有的国家已明文规定高空玻璃幕墙的窗户开启必须使用电动开窗器及相关联动系统。 二、电动开窗器的组成: 电动开窗器的分类如下: A、按驱动机构分:气动式、链条式、齿条式、推杆杆式 B、按工作电压分交流220V/50Hz、直流24V工 一般电动开窗器由以下组成: 1、电源AC/DC; 2、电动机(MOTOR); 3、执行机构; 4、限位开关; 5、触头 为了有效地控制及改变行程,几乎所有的电动开窗器均加装行程限位微动开关。另外有的高档电动开窗器在电动机中还加装过热保护及工作信号反馈等附件,且努力使电动开窗器向智能化(Intelligent)方向发展。 三、电动开窗器的一般指标:

电路改造施工规范方案

电的施工规范篇 综述:家庭生活中的各个方面几乎都涉及强电(照明、电器)和弱电(网络、电视、电话、音响)。尤其电路一般都要求埋暗线,一旦出了问题,维修很麻烦,所以不论是线材、管材、还是施工规范上都要用比较高的标准。 1、电的施工规范 (1)线的规格:按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线。以低平充高平、以次充好、是装修工人常用的伎俩,这一点要特别主要。 (2)分组设置:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开 控制。家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。 (3)按色分管:强弱电要分槽布线、用不同颜色的管材以示区别。 (4)冷弯管穿线:每个弯头都需要用弯管器作弯头,虽然费时,但是电线在管内可以自由抽动,为日后维修提供保障。 (5)定位准确:首先,要根据生活习惯和设计师认真沟通做出水电图(开关、插座分布)。 其次,依照水电图到现场反复模拟生活场景,找出不合理的地方修改图纸。最后,现场由工人拉线画盒。 (6)开槽平直:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直,墙面不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 (7)穿管布线:冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有 弧度的,线可以随时抽动更换,而不用开墙。冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10

光通信设备安装施工方案

110kV东水变电配套光通信工程 施工方案 批准: 审核: 编写: 深圳诚勤达送变电工程有限公司 二О二0年四月 目录

一、工程概述 (1) 二、主要工作量 (1) 三、施工组织 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、施工技术措施 (3) 六、现场管理 (7) 七、安全保证措施 (9) 八、环保与文明施工 (12) 九、工程设备材料现场管理 (13) 110kV东水变电配套光通信工程施工方案

本工程是110kV东水变电站工程配套通信系统建设的一部分,110kV东水变电站投产前必须完成所有通信设备安装、调试工作。为保证如期完成以上工作,确保110kV东水变电站顺利投产,特制定本施工方案。 一、工程概述 1、编制依据 本施工方案依据“110kV东水变电站站内通信工程施工图设计”并结合现场实际情况进行编制。 2、工程概况 根据本工程通信系统设计,结合河源供电局通信系统网络运行的实际情况,110kV东水变电站工程建设期间,不但需要进行本站通信设备安装调试,还需对相关站点的通信电路进行调整,网元接入应符合河源供电局通信网络运行的要求。 施工范围: 110kV东水站:安装SDH设备1套、PCM复用设备1套、电源设备1套、综合配线柜1台。 110kV连平站:安装1块SDH设备光接口单元,DDF单元1套,以太网接口单元1套。 连平局:安装PCM设备1套,VDF单元1套。 3、建设单位:广东电网公司河源供电局 4、施工单位:广东明煌电力工程有限公司 二、主要工作量 1、110kV隆街变电站 1)安装光传输SDH设备1套;

2)安装智能PCM设备1套; 3)安装广州泓讯高频开关电源1套,48V/200Ah蓄电池1套(含电源设备 机柜); 4)安装光纤配线分配单元ODF 1套(24芯ODF 1个); 5)安装音频配线分配单元400回线VDF 1套; 6)安装数字配线分配单元16系统DDF 2套; 7)安装2200*600*600机柜5台,SDH、PCM设备机柜各1台,电源 柜2台,综合配线柜1台; 8)站内敷设网线300米; 9)敷设2M电缆8条及PCM复用设备出线; 10)设备电源(含电池)连线,设备、机柜保护接地。 2、110kV连平变电站及连平局 1)安装光传输PCM设备1套; 2)安装1块SDH设备光接口单元。 3)DDF单元1套。 4)以太网接口单元1套。 5) 安装VDF单元2套; 6)安装2200*600*600 PCM设备机柜1台。 7)站内敷设网线200米; 8)敷设2M电缆24条及PCM复用设备出线; 9)设备电源(含电池)连线,设备、机柜保护接地。 三、施工组织 为确保优质、按时、安全的完成该工程项目,我公司针对该工程制定了详细的人员组织结构安排,并以公司总经理为核心,把公司的各项专业技术精英放在该项目上,在财力、物力、人力方面保证工程顺利完成。结构图:

相关文档