文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 哈德威故障录波器装置检修规程

哈德威故障录波器装置检修规程

哈德威故障录波器装置检修规程
哈德威故障录波器装置检修规程

1范围

本规程规定了哈德威故障录波装置的检验内容、检验要求和试验接线。

本规程适用于在从事基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行哈德威故障录波器装置的现场检验。

2规范性引用文件

下列文档中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本规程。

(87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定

GB 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法

GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件

DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

国家电网生技[2005] 400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)

调继[2005] 222号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)

继电保护专业重点实施要求

3总则

3.1检验要求

在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》、DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》以及本规程,理解和熟悉检验内容和要求。

3.2本规程的有关编写说明

(1)本规程中所用的录波装置端子号,在整屏试验时应自对应被试装置屏的端子号。

(2)本规程中额定交流电流用In表示,额定交流相电压用Un表示。

(3)本规程不包括通信、通道设备的检验。

(4)本规程是在产品出厂试验的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。

(5)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验,以后每隔6年进行一次全部检验;每隔3年进行一次部分检验。

3.3试验设备及试验接线的基本要求

(1)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合部颁DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。

(2)试验仪表应经检验,其精度应不低于0.5级。

(3)试验回路的接线原则,应使加入装置的电气量与实际情况相符合。模拟故障的试验回路,应具备对装置进行整组试验的条件。

试验所需仪器及专用工具

1

(1)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。

(2)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。

(3)为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。

3.5 试验过程中应注意的事项

(1)定期检验中因检验需要临时短接或断开的端子应做好记录,以便于在试验结束后正确恢复。

(2)在试验前应先检查为防止CT二次回路开路的短接线是否已正确、牢固地短接好,PT二次回路确实不存在短路现象。

(3)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时防止交流电流回路开路。

(4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠;接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。

(5)原则上在现场不准使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。

(6)试验过程中,应注意不得将插件插错位置。

(7)所使用的试验仪器外壳应与保护装置外壳在同一点可靠接地,以防止试验过程中损坏保护装置的组件。

(8)应严格按照《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉福建省电网继电保护实施细则》(调继(2005)82号)的要求,认真执行继电保护安全措施票。

4检验项目

哈德威故障录波装置的新安装检验、首检、全检、部检项目列表:

5检验内容

5.1主要参数

5.2外观及装配检查:

5.3绝缘检验

5.4其他项目测试:

5.5录波器模拟通道校准测试:

5.5.1零漂、刻度检查:进入模拟通道监视进行查看

5.5.2电流、电压相位及极性检查

进入菜单检查微机保护显示与所加电流、电压的实际相位与极性一致。检查结果:

5.6模拟量启动

过限起动:输入大于设定值的信号应可靠起动,欠限起动:输入小于设定值的信号应可

5.7开关量触发:常开结点闭合及常闭结点断开设备应可靠起动

5.8频率触发

设定过限触发值50.5HZ,欠限触发值49.5HZ,允许误差±0.05HZ

5.9手动触发否()

5.10定值设定及开关量屏蔽按钮否()

5.11检验自检功能是否正常()

5.12使用设备名称及编号

5.13结论:

WDGL线路微机电力故障录波器检验规程(第八章)

第八章500/220KV WDGL-V/X型故障录波器检验规程 1.技术参数 2.引用的规程及说明书 3.检验周期及检验项目 3.1.检验周期 3.2.检验项目 4.危险点分析及注意事项 4.1.危险点分析 4.2.注意事项 5.检验准备工作 5.1.作业条件 5.2.图纸 5.3.备品、配件 5.4.材料 5.5.仪器、仪表及工具 6.检验方法及标准 6.1.通则 6.2.外观 6.3.具体的检验项目(根据保护情况进行细化,包括定值、精度、试验接线、试验方法等) 7.质检点 8.需要对运行交代的问题(包括是否可以投运、注意事项、操作顺序、定值等)

1.技术参数 工作电源:交流电源额定电压:单相220V,允许偏差-20%~+20% 直流电源额定电压:220V,110V 允许偏差:-20%~+20% 波纹系数:<5% 模拟通道:额定值/测量范围交流电压:57.7V(100V)/0-180V 交流电流:5A(1A)/0-200A(0-40A) 交流频率:50Hz/35-60Hz 直流电压:/0-300V 高频量: /0-100V 功率消耗直流回路:≤50W 交流电压回路:≤0.05VA 交流电流回路:≤0.3VA 开关量通道常开、常闭无源接点 校时方式外部GPS校时秒脉冲,RS232,RS485,IRIG-B码 自带GPS校时自带GPS接收模块,直接通过天线接收卫星信号 主站校时接受主站发来的软件校时命令对系统进行校时 精度指标模拟通道交流电压:±0.2%U N 交流电流:±0.2%I N 有功功率:±0.5%U N I N 无功功率:±0.5%U N I N 直流通道:±0.1%U N 频率:±0.5%Hz 开关量分辨率:0.08ms 测距精度优于±2% 斜波分析率 127次 校时精度 24小时误差:±1us(GPS同步)/±100ms(非同步) A/D转换 16位 采样频率 128Hz,6400Hz,3200Hz(可选) 启动方式开关量变位启动 相电流越限、突变启动 相电压欠压、过压越限、突变启动 谐波启动 高频/直流越限、突变启动 正序、负序、零序分量启动 频率越限 电流变差启动 主变压器中性点电流越限 差动电流启动 手动启动 远方启动 启动精度越限量启动:优于±2%;突变量启动:±5% 开关量:<1ms 记录容量稳态记录15天,暂态记录2000个独立故障文件

故障录波器调试方案

目录 1 概述 (2) 2 编写依据 (2) 3 编制目的 (2) 4调试技术准备.......................... 错误!未定义书签。5调试范围.. (2) 6调试应具备的条件 (3) 7安全注意事项 (3) 8调试程序 (3)

第 2 页 1 概述 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组二期升压站新增一台系统#2故障录波器,用于记录升压站220kV#3(#4)线路、母联II 、分段I 、公段II 等间隔在发生故障时的电气量及开关量。#3机组及#2启备变共用一台机组故障录波器、#4机组配置一台机组故障录波器,分别用于记录启备变及#3、#4机组发生故障时的电气量及开关量。 本工程故障录波器均采用浪拜迪LBD-WLB8000微机线路动态分析装置。 2 编写依据 2.1 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组施工 图纸、设备说明书。 2.2 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.3 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.5 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-9.2 2.6 《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》 3 编制目的 3.1 为了指导及规范故障录波器设备、系统的调试工作,保证故障录波器设备、 系统能够安全正常投入运行,特制定本措施。 3.2 检查电气保护、联锁、信号及厂用电源切换装置,确认其动作可靠。 3.3 检查设备、系统的运行情况,发现并消除可能存在的缺陷。 4 调试技术准备 4.1 备齐与故障录波器有关的由设计单位提供的有效设计图及厂家技术文件。 4.2 核对厂家图纸是否与设计图纸相符。 4.3了解装置的工作原理,并熟悉调试方法和操作程序。 4.4 编写故障录波器调试方案。 4.5 配备合格的仪器、仪表及厂家提供的专用工具和备件。 4.6 根据调试现场的条件,并结合工程进度,适时地进入现场展开调试工作,以

第四章 发变组故障录波器检修规程

第四章发变组故障录波器装置 4.1概述 王曲电厂发变组故障录波器装置选用保定浪拜迪电气股份有限公司生产的LBD-MGR 发电机-变压器组故障录波综合分析装置(V2000),该装置主要用于电力系统故障或异常工况的电压、电流数据记录和有关保护及安全自动装置动作顺序记录,再现故障和异常运行时的电气量变化过程,并完成故障录波数据的综合分析,为确定故障原因、正确分析和评价保护及自动装置的动作行为提供依据。 4.2装置特点及技术指标 4.2.1装置技术特点 4.2.1.1装置系统软件以Windows或NT操作系统为平台,装置所有功能实现了多任务运行。录波启动、运行监视、实时波形、实时数据、故障数据分析、数据通讯等功能可同时运行互不影响。 4.2.1.2装置实现了10kHz高采样率。低采样率不仅影响精度,还对高频信号(350Hz、400Hz、500Hz励磁)波形记录无能为力。本装置以高采样率为保障彻底改变了上述内容对录波装置性能的影响。 4.2.1.3本装置不仅具有完备的录波功能,还以对接入的模拟量和开关量进行实时显示。 4.2.1.4数据存储可转化为comtrade格式。 4.2.1.5数据处理分析系统内部采用10M/100M自适应以太网连接,协议为TCP/IP,保证了网络的高速稳定。 4.2.1.6自动生成运行、操作日志,详细记录录波器的运行状况,使录波器的运行、操作有据可查。 4.2.1.7具有完备的数据分析功能,包括同期检测和功角计算。 4.2.1.8强大的联网功能。录波装置可接入当地MIS网共享数据。也可利用MODEM采用拨号方式或以太网卡接入MIS网实现异地控制,不仅实现文件远传,还可远方浏览、修改定值,查看装置状态,手动启动,录波数据自动上传等功能。 4.2.1.9试验功能,可进行机组大修后的短路、空载等项试验。 4.2.1.10完备的看门狗自复位功能。 4.2.1.11调试工作软件化,如自动比例系数,有效值,相位计算,主要配置文件自动备份等,可减少调试工作量。

故障录波运行管理规定汇总

精品资料 故障录波装置运行管理规定

精品资料 目录 1.范围 (3) 2.规范性引用文件 (3) 3.主要技术指标 (4) 4.功能原理 (10) 5.运行维护 (17)

1.范围 1)本规程规定了数字化故障录波装置在功能、技术参数、运行维护等方面 的要求。 2)本规程适用于 35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的数字化故障录 波装置。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.9 电气继电器第22-3部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰 试验辐射电磁场骚扰试验( GB/T 14598.9— 2002,IEC 60255-22-3:2000, IDT )GB/T 14598.10 电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰 试验第4篇:快速瞬变干扰试验(GB/T 14598.10—2007,IEC 60255-22-4:2002,IDT ) GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验( GB/T 14598.13—1998, IEC 60255-22-1:1996,IDT )GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验( GB/T 14598.14— 1998, IEC 60255-22-2:1996,IDT ) GB/T 14598.16 电气继电器第25部分:量度继电器和保护装置的电磁发射 试验( GB/T 14598.16— 2002, IEC 60255-25:2000,IDT )

故障录波器技术要求规范书

实用文档 第一部分总的部分 (2) 第二部分工程概况及供货围 (3) 第三部分技术要求 (4) 第四部分图纸资料、试验及其它 (7)

第一部分总的部分 本技术规书所列之技术条件为本工程最基本的技术要求,设备供应方(以下简称供方)应根据本技术要求向用户(以下简称需方)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民国国标、电力行业标准、IEC标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时,应按较高标准执行。 参照标准: ·微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 670-1999 ·电力装置的继电保护和自动装置设计规GB50062-92 ·继电保护和安全自动装置技术规程 GB 14285-2006 ·微波电路传输继电保护信息设计技术规定 DL/T 5062-1996 ·电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 769-2001 ·电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 720-2000 ·静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2001 ·电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 553-94 ·国家电网公司十八项电网重大反事故措施,国家电网生技[2005]400号。 ·关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7号

第二部分工程概况及供货围 2.1 工程概况 1 主接线型式: (详见附图) 2 各级电压及出线数量: 10kV出线: 2 回 3 发电机组: 台数: 2 发电机容量: 30 MW 电压: 10 kV CosΦ: 0.8 4 机组控制方式: DCS控制 2.2 故障录波器配置及供货围 本工程配置的故障录波器应为微机型装置,本工程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1面柜(含针式打印机),本工程需1面故障录波器柜。 容量配置: 故障录波器柜(每面含): 模拟量:64路,可接入电流量48路、电压量8路,高频量8路。 开关量:128路,可接入常开或常闭空接点信号; 录波器具体供货围: 屏顶小母线采用双层双列28根布置,带防尘罩。

检修规程(1)

Q/GDHYT 国电电力和禹水电开发公司标准 检修规程 太平哨电站 2010—01—01发布 2010—01—01实施国电电力和禹水电开发公司发布

目录 第一部分机械部分技术标准 一、调速器检修规程 1 二、水轮机检修规程 9 三、空压机(高压、低压)检修规程 27 四、快速闸门油压启闭机检修规程 37 五、尾水闸门及启闭机检修规程 40 六、起重现场检修规程 42 七、电焊作业检修规程 93 八、修配检修规程 105 九、发电机检修规程 110 十、天车检修规程 126十一、深井泵检修规程 138第二部分电气一次部分技术标准 一、变压器检修规程 1 二、高压断路器检修规程 17 三、配电线路厂用电检修规程 55 四、发电机(电气部分)检修规程 74 五、电动机检修规程 80 六、避雷器试验规程 85 七、变压器试验规程 90 八、电力电缆试验规程 99 九、电流互感器试验规程 101 十、电压互感器试验规程 105十一、发电机试验规程 111十二、开关试验规程 123

十三、净油设备运行与维护规程 131十四、绝缘油介电强度测试规程 136十五、六氟化硫气体监督及试验规程 138十六、SF6中微量水分测试规程 141十七、色谱监督试验规程 143十八、透平油运动粘度试验规程 148十九、油质监督及试验规程 150二十、油中微量水分试验规程 157第三部分电气二次部分技术标准 一、水机自动装置检修规程 1 二、调速器电气部分检修规程 11 三、自动励磁装置检修规程 20 四、远动装置检修规程 30 五、继电保护自动装置一般性检修规程 41 六、1号主变压器继电保护装置检修规程 48 七、2号主变压器继电保护装置检修规程 51 八、220KV线路微机保护检修规程 54 九、故障录波器装置检修规程 57 十、66KV、11KV线路及厂用部分保护装置检修规程 59十一、蓄电池检修规程 64十二、机组保护检修规程 67十三、电测仪表检修规程71十四、压力控制器检修规程 78十五、压力温度计检修规程81十六、数字温度指示调节仪检修规程 84十七、弹簧管式一般压力表检修规程 90

主变故障录波技术规范书(220kV升压站)

国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程 配套设备招标文件 第二卷技术部分 (第一包中的主变压器故障录波装置) 招标编号:GDCX-FJZB10-004 分包号:GDCX-FJZB10-004-01-3 内蒙古电力勘测设计院编制 2009年12月呼和浩特

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (1) 3 设备规范 (9) 4采购设备需求及供货范围 (9) 5 技术服务 (10) 6 需方工作 (11) 7 工作安排 (12) 8 备品备件及专用工具 (12) 9 质量保证和试验 (13) 10 包装、运输和贮存 (15) 附录A:主要名词解释 (17) 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量 (17)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程主变压器故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求,如有异议,不管是多么微小,均应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。 1.4 本设备技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5004-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 873-2004 《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》 DL/T553-1994 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》

故障录波装置原理

变电站故障录波装置的设计 曲春辉,张新国,焦彦军 (华北电力大学,河北保定071003) 摘要:电力系统的发展对变电站故障录波装置提出了更高的要求,计算机软硬件技术的飞速发展,全球定位系统(GPS)、以太网络、数字信号处理器(DSP)、嵌入式计算机等硬件技术及面向对象编程(OOP)的软件技术,为微机型故障录波装置的性能改善提供了必要条件。本文介绍了一种基于当前先进的计算机技术的高性能的变电站故障录波装置的设计方案,较详细地分析说明了其软硬件结构和功能。 关键词:变电站故障录波GPS 以太网PC/104 0引言 随着电力网络的扩大复杂化和区域互联趋势的到来,电力系统的行为也将越来越复杂。一些原有的假设条件和简化模型的适用性都将接受进一步的挑战与检验。在此情况下丰富详尽的现场实测数据,尤其是故障或非正常状态下的数据,无疑将具有越来越重要的价值。它们不仅是分析故障原因检验继电保护动作行为的依据,也为电力工作者研究了解复杂系统的真实行为,发现其规律提供宝贵的资料,因此故障录波装置作为电力系统暂态过程的记录设备,电力系统对其要求也越来越高了,计算机技术的不断突飞猛进,为微机型故障录波装置进一步扩大信息量,提高可靠性、准确性、灵活性、实时性以及共享信息资源提供了必要的有利条件。 本文提出了一种利用当前先进的计算机技术实现微机型故障录波装置的方案,以提高故障录波装置的性能,使之更好地适应电力系统发展的需要。 1故障录波器的整体结构 该系统以网络为核心,把各个单元连接成为一个有机整体,作为一个分布式的

系统,它采用多CPU并行工作方式构成。主要可以分为三大部分:下位机单元、中层通讯管理单元、上位机单元。下层采集卡相互独立,中层管理单元负责与上位机的通讯及保存掉电后可能丢失的数据,上位机负责人机接口及与其他系统通过网 络通信。结构如图1所示。 1.1下位机单元(数据采集系统) 数据采集系统,包括开关量采集系统和模拟量采集系统。装置中可插入开关量采集板4块,模拟量采集板6块,每块开关量采集板可监测32路开关量,每块模拟量采集板可监测16路模拟量。具有监测量多,可根据实际选择投入采集卡数的优点。 开关量采集系统的CPU采用的Inter公司的MCS—96系列的单片微处理器80 C196KB。具有高精度片内定时/计数器、程序运行监视器、高速输入/输出通道(HI S/HSO)、串行口、片内232 Byte通用寄存器阵列、中断控制器等硬件资源,软件指令丰富,控制能力很强。视投放的开关量输入板的多少,开关量采集系统可监视16/32/48/64路开关量输入回路,每个输入回路均经光隔后输入;每个开关量输入板上都带有一路测频电路。因此整个开关量采集系统最多可以监测4路频率。 模拟量采集系统的CPU采用TI公司的TMS320C3X系列的浮点数数字信号

风电场故障录波运行管理规定

风电场故障录波装置运行管理规定 目录 1.范围 (4) 2.规范性引用文件 (4) 3.主要技术指标 (5) 4.功能原理 (9) 5.运行维护 (14) 范围1. 1)本规程规定了数字化故障录波装置在功能、技术参数、运行维护等方面 的要求。 2)本规程适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的数字化故障录 波装置,适用于220kV及以下风电场主设备和线路数字化故障录波装置。。 规范性引用文件2. 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的 引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14598.9 电气继电器第22-3部分:量度继电器和保护装置的电气骚 扰试验辐射电磁场骚扰试验(GB/T 14598.9—2002,IEC 60255-22- 3:2000,IDT) GB/T 14598.10 电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰 试验第4篇:快速瞬变干扰试验(GB/T 14598.10—2007,IEC 60255-22- 4:2002,IDT) GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉 冲群干扰试验(GB/T 14598.13—1998,IEC 60255-22-1:1996,IDT) GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放 电试验(GB/T 14598.14—1998,IEC 60255-22-2:1996,IDT) GB/T 14598.16 电气继电器第25部分:量度继电器和保护装置的电磁发射 试验(GB/T 14598.16—2002,IEC 60255-25:2000,IDT) GB/T 14598.17 电气继电器第22-6部分:量度继电器和保护装置的电气骚 扰试验—射频场感应的传导骚扰的抗扰度(GB/T 14598.17—2005,IEC 60255- 22-6:2001,IDT) GB/T 14598.18 电气继电器第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚 扰试验—浪涌抗扰度试验(GB/T 60255-22- IEC ,2007—14598.18)2002:5,IDT GB/T 14598.19 电气继电器第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚 扰试验—工频抗扰度试验(GB/T 14598.19—2007,IEC 60255-22- ),IDT7:2003 动装置通用技术条件自—2001静态继电保护及安全DL/T 478 规程定电网继电保护装置运行整DL/T 559 220kV~750kV 程继电保护装置运行整定规110kVDL/T 584 3kV~电网 装置运行评价规程DL/T 623 电力系统继电保护及安全自动 103篇:继电保护设备信5DL/T 667 远动设备及系统第部分:传输规约第)IDT60870-5-103—1999,IEC :1997,DL/T息接口配套标准( 667 检验规程置DL/T 995 继电保护和电网安全自动装 IEC DL/T 860 (所有部分)变电站通信网络和系统[DL/T860,60850(所有部分),IDT] DL/T 584—2007 微机继电保护装置运行管理规程 IEC61850-9-1 《数字化变电站通信规约》 主要技术指标3. 3.1额定参数: 工作直流电源:DC220V/110V±20%; 纹波系数不大于5%

故障录波器技术规范书

第一部分总的部分 (2) 第二部分工程概况及供货范围 (3) 第三部分技术要求 (4) 第四部分图纸资料、试验及其它 (7)

第一部分总的部分 本技术规范书所列之技术条件为本工程最基本的技术要求,设备供应方(以下简称供方)应根据本技术要求向用户(以下简称需方)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规范书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规范书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC 标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时,应按较高标准执行。 参照标准: ?微机母线保护装置通用技术条件DL/T 670-1999 ?电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92 ?继电保护和安全自动装置技术规程GB 14285-2006 ?微波电路传输继电保护信息设计技术规定DL/T 5062-1996 ?电力系统微机继电保护技术导则DL/T 769-2001 ?电力系统继电保护柜、屏通用技术条件DL/T 720-2000 ?静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-2001 ?电力系统故障动态记录技术准则DL/T 553-94 ?国家电网公司十八项电网重大反事故措施,国家电网生技[2005]400 号。?关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7 号

第二部分工程概况及供货范围 工程概况 1主接线型式:_i详见附图)2各级电压及出线数量: 10kV 出线:_2_回 3发电机组: 台数:_2_ 发电机容量:30 MW 电压:10 kV Cos ①:_______ 4机组控制方式:DCS控制9 故障录波器配置及供货范围 本工程配置的故障录波器应为微机型装置,本工程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1面柜(含针式打印机),本工程需1面故障录波器柜。 容量配置: 故障录波器柜(每面含): 模拟量:64路,可接入电流量48路、电压量8路,高频量8路。 开关量:128路,可接入常开或常闭空接点信号; 录波器具体供货范围: 屏顶小母线采用双层双列28根布置,带防尘罩

故障录波运行管理规定(可编辑修改word版)

故障录波装置运行管理规定

目录 1.范围 (4) 2.规范性引用文件 (4) 3.主要技术指标 (5) 4.功能原理 (9) 5.运行维护 (14)

1.范围 1)本规程规定了数字化故障录波装置在功能、技术参数、运行维护等方面的要求。 2)本规程适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的数字化故障录波装置。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.9 电气继电器第22-3部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验辐射电磁场骚扰试验(GB/T 14598.9—2002,IEC 60255-22-3:2000,IDT)GB/T 14598.10 电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验(GB/T 14598.10—2007,IEC 60255-22-4:2002,IDT) GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验(GB/T 14598.13—1998,IEC 60255-22-1:1996,IDT)GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验(GB/T 14598.14—1998,IEC 60255-22-2:1996,IDT) GB/T 14598.16 电气继电器第25部分:量度继电器和保护装置的电磁发射试验(GB/T 14598.16—2002,IEC 60255-25:2000,IDT) GB/T 14598.17 电气继电器第22-6部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—射频场感应的传导骚扰的抗扰度(GB/T 14598.17—2005,IEC 60255-22- 6:2001,IDT) GB/T 14598.18 电气继电器第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—浪涌抗扰度试验(GB/T 14598.18—2007,IEC 60255-22-5:2002,IDT)GB/T 14598.19 电气继电器第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—工频抗扰度试验(GB/T 14598.19—2007,IEC 60255-22-7:2003,IDT)

故障录波器检修规程

故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。 一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。 1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。2.额定参数:1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V(开口三角电压回路,50 Hz) 交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路:2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱 主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关 量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、 32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成

2.计算机采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。 2.开关量启动: 任何一路或多路开关量均可整定定作为启动量。 3.手动启动: 录波器设置手动启动方式,供调试用。 四.我公司发变组故障录波装置录波量 1.模拟量 发电机出口电流、发电机中性点电流、发电机出口电压、高厂变高压侧电流、主变高压侧电流、220KV系统电压、发电机侧同期电压、系统侧同期电压、发电机中性点电压、励

故障录波装置改造工程说明书

110kV变故障录波装置改造项目 可行性研究报告说明书(收口) 项目名称:110kV变故障录波装置改造 项目单位: 编制单位: 二零一四年八月

批准:审核:校核:编制:

目录 1.工程概述 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2工程现状 (5) 2.项目必要性 (5) 2.1安全性分析 (5) 2.2效能与成本分析 (6) 2.3 政策适应性分析 (6) 2.4结论 (6) 2.5项目预期目标、依据及经济技术原则 (6) 2.6可研范围和规模 (7) 3.项目技术方案 (7) 3.1故障录波 (7) 4.项目拟拆除设备 (8) 5.主要设备材料清表 (8) 5.1编制说明 (8) 5.2主要设备材料表 (8) 6.工程实施计划 (9) 6.1外部环境落实条件 (9) 6.2施工过渡措施 (9)

6.3工程实施计划安排 (9) 7.投资估算 (10) 7.1概述 (10) 7.2编制原则和依据 (10) 7.3投资估算 (10) 8. 附件 (10) 8.1附件一:主要拟拆除设备再使用可行性研究报告 (11) 8.2附件二:拟拆除设备清单 (11) 8.3附件三:估算书 (11) 1.工程概述 1.1编制依据 1.1.1 DL/T 5218《220kV~500kV变电所设计技术规程》 1.1.2 DL/T 5352《高压配电装置设计技术规程》 1.1.3家电网公司《电缆敷设典型设计技术导则》修订版 1.1.4《青海电力系统调度规程》 1.1.5 DL/T 5222 《导体和电器选择设计技术规定》 1.1.6 DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 1.1.7 GB/T 50065-《交流电气装置的接地设计规范》 1.1.8 《十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网生〔2012〕352

故障录波分析装置检修调试规程

FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置检修调试规程 编制:孙艳红 审核: 批准: 张家口发电厂继电保护处保护二班 二零零七年五月

中国大唐发电股份有限公司张家口发电厂企业标准 继电保护及安全自动装置检修调试规程 1 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置 1.1 设备简介 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置为哈尔滨国力电气有限公司生产。该故障录波器采用高速PCI模拟量采集卡,基于以太网构成上下位机结构。其技术特点:该系统上下位机均采用PIII800以上CPU。上位机配128M(PC100),下位机配64M(可扩展128M)。通讯部件采用NE2000兼容网卡,50Ω通轴电缆,高速可靠。系统功能以故障录波为主,兼有模拟量、开关量定时显示,通过切换进入“监测及试验”状态,可进行系统图、趋势图、运行极限图等监测。并可进行发电机开机试验(空载、短路等)、励磁调节器试验。试验操作大大简化、节省时间、提高精度、实现同步记录。 该录波器测量参数全面,系统可测量工频电压、电流量(25HZ~100HZ),直流电压、电流量,开关量可接入有源接点或无源接点。其启动方面包括:突变量启动、越限量启动(如:过电压启动、负压启动、过电流启动、负序电流启动、差动电流启动、电压差启动、逆功率启动等),其接口完备,该装置具有GPS同步时钟接口、对时精度可达μS级,可通过电话线或局域网实现数据远传与MIS系统接口等功能。其电气试验具有发电机特性试验(包括发电机空载试验、发电机短路试验、负载试验等),励磁试验(包括零启升压试验、灭磁试验、+10%阶跃试验等)。

故障录波器技术规范

故障录波器技术规范 目次 前言 I 1 范围 2 2 录制量分配原则 2 3 500kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 2 4 220kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 3 5 110kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 5 6 10kV~35kV 变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 5 前言 为加强河北南网微机故障录波器的运行管理,进一步明确、规范微机故障录波器的配置原则和录制量,确 保微机故障录波器在电网故障时发挥其应有的作用,特制定本标准。 本标准规定了河北南网变电站及电厂升压站配置的电网故障录波器(网调管辖范围内故障录波器除外)在 调度、运行及维护、安装及调试、设计等方面的原则。 本标准主要内容包括: ――故障录波器录制量分配原则 ――各电压等级变电站录波器的配置原则和录制量要求 本标准由河北电力调度中心提出。 本标准由河北电力调度中心解释。 本标准主要起草单位:河北电力调度中心继电保护处。 本标准主要起草人:萧彦、赵春雷、周纪录、张洪、曹树江、常风然、孙利强、齐少娟。 感谢在本标准起草过程中提出宝贵意见的各位同行! 在执行本标准中如有问题或意见,请及时告知河北电力调度中心。 河北南网故障录波器技术规范 1 范围 1.1 本标准适用于河北南网变电站及电厂升压站配置的电网故障录波器(网调管辖范围内故障录波器除外)。对电网故障录波器的配置和录制量做出了原则要求。 1.2 上述装置在使用中,除符合国家、行业规定的各种相关技术条件、规程、反措的要求外,还需符合以

下原则要求。 1.3 河北南网的调度、运行及维护、安装及调试、设计等部门均应执行本标准。 2 录制量分配原则 2.1 待录量按电压等级分别录制于相应的录波器中。低电压等级未单独配置录波器的,宜将待录量接入本站较高电压等级录波器或机组录波器中。 2.2 每台主变各侧模拟量和开关量宜录制于同一录波器中。 2.3 500kV侧线变串省调调度的边开关断路器保护开关量录制于主变故障录波器中。 2.4 直流电压量以小室为单位,录制于本室的高电压等级故障录波器中。同室多台录波器不重复录制直流电压量。 3 500kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 3.1 录波器配置原则 3.1.1 500kV录波器原则上按串配置录波器。每台录波器标配容量宜为48路模拟量(其中交流电压量12路,直流电压量8路,交流电流量28路)、96路开关量。最大不超过64路模拟量,128路开关量。3.1.2 主变单独配置故障录波器。每台录波器标配容量宜为64路模拟量(其中交流电压量24路,直流电压量8路,电流量32路)、128路开关量。 3.1.3 220kV录波器,每台录波器录制线路(含母联、分段、旁路)不宜超过6条。每台录波器标配容量宜为64路模拟量(其中交流电压量16路,直流电压量8路,交流电流量40路)、128路开关量。 3.2 500kV录波器录制量要求 3.2.1 应录制本室两组直流电源正对地和负对地的直流电压量。 3.2.2 应至少录制以下交流电压量。 500kV线路电压互感器的各相对地电压和零序电压; 3.2.3 应至少录制以下交流电流量。 a) 500kV线路各相电流和零序电流; b) 500kV线路并联电抗器及中性点小电抗器电流; c) 500kV电厂升压站主变压器高压侧电流和中性点电流(宜录制于发变组录波器)。 3.2.4 应至少录制以下开关量。 a) 500kV线路保护(纵联保护、后备保护、过电压保护、远跳保护等)的分相跳闸接点,通道接口设备的命令输出接点,纵差保护收对侧远跳令的接点; b) 500kV线路高抗保护的跳闸接点; c) 500kV母线保护跳闸和失灵直跳出口接点;

安阳蒋村220kV变电站扩建工程主变故障录波技术规范书

河南省电力公司 安阳蒋村220kV变电站扩建工程主变故障录波保护 技术规范书 河南省电力公司 河南省电力勘测设计院 二00九年十一月郑州

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A:主要技术参数 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量附录C:卖方应填写的技术表格

1.总则 1.0.1 本设备技术规范书适用于安阳蒋村220千伏变电所扩建工程的主变压器故障录波装置,它提出了故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 标书中所有设备、备品备件、除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准组织(ISO),国标(GB),这是对设备的最低要求,如果投标者有自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用,但均不能低于IEC的有关规定,特别是这些规定或规程中与IEC标准有互相矛盾的地方,应按较高的标准执行。 1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1. 应遵循的主要现行标准: GB14285-95 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》 GB4858 《电气继电器的绝缘试验》 DL/T553-94 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》 DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 DB50065 《交流电气装置的接地设计规范》 GB6126 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 GB7261 《继电器和继电保护装置基本试验方法》 GB2423 《电工电子产品环境试验规程》 GB11287-89 继电器,继电保护装置振荡(正弦)试验 GB/T14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

故障录波器检修规程

发变组故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。 2.额定参数: 1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V (开口三角电压回路,50 Hz)交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V 直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路: 2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。 3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱

主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成 2.计算机 采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。 ②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。

5 故障录波器检修作业指导书

电气二次设备检修作业指导书 编号:JB005 发变组故障录波器 (WGL-800型) 编写:真真 审核:江峰 审定:焉海波 批准:茂忠 国电怀安热电 2015年3月3日

目次 1、作业准备 (1) 2、风险分析/危害辨识 (1) 3、人员组织分工 (2) 4、备件和工具明细 (2) 5、检修项目、工艺流程及相关记录 (3) 6、检修质量验收 (6) 7、设备检修不符合项目处理单 (9) 8、检修记录 (10)

故障录波器检修作业指导书 1、作业准备 1.1目的:保证故障录波器检修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。 1.2适用围:本作业指导书适用于适用于国电怀安热电发变组故障录波器装置检修工作. 1.3检修前3天,班组技术员根据作业任务,分析设备现状,明确检修项目,编制检修作业施工安全措施,熟悉图纸资料及上次定检报告等资料。 1.4检修前2天,班长和材料员检查并落实检修所需仪器仪表、工器具、劳动防护用品、最新定值单、相关材料、相关图纸、上一次试验报告及本次需要改进的项目及相关技术资料等是否齐全合格。 1.5检修前2天,班长根据作业需要和人员精神状态确定作业负责人和作业班成员,并根据本次校验的项目,组织作业人员学习《电业安全工作规程》及作业指导书,使全体作业人员熟悉作业容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 1.6开工前1天,工作票签发人参照本标准的工作票容签发工作票并送至作业许可部门,(MIS网传递)。 2、风险分析/危害辨识 2.1危险点分析 2.2安全措施

3、人员组织分工 4、备件和工具明细

相关文档