35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

二次回路原理接线图

目录 直流母线电压监视装置原理图--------2 直流绝缘监视装置-----------------2 不同点接地危害图----------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构) --------------------4 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构) -------------------6 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------------------7 闪光装置接线图(由两个中间继电器构 成)-----------------------------9 闪光装置接线图(由闪光继电器构成) ----------------------------10 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图 ------------------------10 预告信号装置原理图----------------12 线路定时限过电流保护原理图---------13 线路方向过电流保护原理图----------14 线路三段式电流保护原理图----------15 线路三段式零序电流保护原理图------16 双回线的横联差动保护原理图---------17 双回线电流平衡保护原理图---------19 变压器瓦斯保护原理图-------------20 双绕组变压器纵差保护原理图--------21 三绕组变压器差动保护原理图---------22 变压器复合电压启动的过电流保护原理图 ---------------------23 单电源三绕组变压器过电流保护原理图 -------------------------24 变压器过零序电流保护原理------------25 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------25 线路三相一次重合闸装置原理图----------27 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图 -----------------------30 储能电容器组接线图----------------30 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图 ---------------------------30 变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------31 变电站事故照明原理接线图----------------32 开关事故跳闸音响回路原理接线图----------32 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)---33 直流回路展开图说明----------------34

南方电网费控电能表用外置低压断路器技术规范书

费控电能表用外置低压断路器设备采购技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年7月

目录 第 1 章技术条件 (1) 1.1应遵循的标准 (1) 1.2工作环境 (2) 1.3分类 (2) 1.4特性要求 (3) 1.5外形结构 (4) 1.6基本要求 (9) 1.7试验方法 (13) 1.8外形尺寸图 (19)

第 1 章技术条件 1.1 应遵循的标准 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB 10963.1-2005 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器 GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T19334-2003 低压开关设备和控制设备的尺寸在成套开关设备和控制设备中作电器机械支承的标准安装轨 GB/T 20645-2006 特殊环境条件高原用低压电器技术要求 GB/T 21706-2008 模数化终端组合电器 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 Q/CSG 1209003-2015 中国南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范 Q/CSG 1209004-2015 中国南方电网公司三相电子式费控电能表技术规范

低压开关柜技术规范标准[详]

低压开关柜技术规范

目录 1 1 规范性引用文件........................................................................................................................................... 1 2 技术参数和性能要求................................................................................................................................. 6 3 标准技术参数............................................................................................................................................... 4 使用环境条件表........................................................................................................................................... 9 9 5 试验..................................................................................................................................................................

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号;N—户内,W—户外。 ③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中 SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关 低压隔离开关: HD、HS系列隔离开关; HR系列熔断器式隔离开关; 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器;

二次回路原理图

直流母线电压监视装置原理图------------------------------ 1直流绝缘监视装置----------------------------------------- 1不同点接地危害图---------------------------------------- 2带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------- 3带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------- 5带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)--------------- 6闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)------------------------------ 8闪光装置接线图(由闪光继电器构成)------------------------------------ 9中央复归能重复动作的事故信号装置原理图------------------- 9预告信号装置原理图-------------------------------------- 11线路定时限过电流保护原理图--------------------------- 12线路方向过电流保护原理图-------------------------------- 13线路三段式电流保护原理图-------------------------------- 14线路三段式零序电流保护原理图---------------------------- 15双回线的横联差动保护原理图--------------------------- 16双回线电流平衡保护原理图-------------------------------- 18变压器瓦斯保护原理图------------------------------------ 19双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------- 20三绕组变压器差动保护原理图--------------------------- 21变压器复合电压启动的过电流保护原理图--------------------- 22单电源三绕组变压器过电流保护原理图--- ------------------ 23变压器过零序电流保护原理图--------------------------- 24

低压断路器规程

HSW1型智能型万能式低压断路器检修规程 1 范围 1.1本规程适用于杭州之江开关股份有限公司生产的智能型万能式断路器规程。 1.2本规程适用于#5、#6机组中的所有低压智能型断路器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而,其鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 1EC60947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 DL/.T596.1996电气设备预防性规程 DL/.T617.1997气体绝缘金属封闭开关设备技术文件 华北电力集团公司二000年《电力设备交接预防性试验规程》 3 总则 3.1本规程规定了HSW1系列智能型万能式低压断路器 3.2预试项目按相关标准执行 4 型号含义 5 结构特点 断路器为全体布置形式,且有结构紧凑,体积小的特点。 触头系统封闭在绝缘底板内,且每个触头边都用绝缘板隔开,形成一个小室,智能型脱扣器,手柄操作机构,电动操作机构依次排在前面形成各自独立的单元,如其中一个单元坏了,可将其拆下换上新的一般无需检修。 企业代号 极数(四极标以4,三极时不标) 断路器的壳架等级额定电流 设计序号 万能式断路器 HS W 1

6主要技术参数 6.2断路器的最大耗损功率(环境温度﹢40℃)。 HSW1—1000 三级210V A 四级250V A HSW1—4000 三级1200V A 四级1220VA HSW1—2000 三级360V A 四级420V A HSW1—6300 三级1250V A 四级1350V A HSW1—3200 三级870V A 四级1020V A 断路器在不同环境温度下额定电流变动表见下表 注:以上数据仅作为指导、参考用 7 检修周期和内容 因其断路器机械、电器特殊性一般无需检修只能做一般性检查。 7.1周期为小修每年2次 大修随机组大修新投运一年后大修。 7.2检修内容 投运以后的断路器应定期进行清扫,以保持绝缘件,导电件表面的清洁,紧固各部螺丝,以免过热。 检查各部连接销子,有无磨损或丢失。 定期对断路器各转动部位,加润滑油、防止机械犯卡,定期对断路器上一次隔离插头的接触部位应定期清理并涂上新的导电膏。 定期清扫母线,紧固母线各连接螺丝。 临时性检修根据运行情况再定。

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

12kV柱上断路器技术规范

12kV柱上断路器技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 1 标准技术参数 (5) 3使用环境条件表 (6) 6试验 (7) 附件:一二次设备连接 (12)

12kV柱上断路器技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 1984高压交流断路器 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208外壳防护等级 GB 8905SF6电气设备中气体管理和检测导则 GB 50150电气装置安装国内工程电气设备交接试验标准 GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 12022工业六氟化硫 GB/T 22071.1 互感器试验导则第1部分:电流互感器 GB/T 22071.2 互感器试验导则第2部分:电磁式电压互感器 DL/T 40312kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 486交流高压隔离开关和接地开关 DL/T 593高压开关设备的共用技术要求 DL/T 615交流高压断路器参数选用导则 DL/T 84412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 2技术参数和性能要求 2.1断路器技术参数 断路器技术参数见本部分专用部分的技术参数特性表。 2.2通用要求 2.2.1真空断路器要求 a)同型号真空断路器所配用的灭弧室,其安装方式、端部联结方式及联结尺寸应统一。 b)真空断路器灭弧室的外绝缘可采用干燥空气或复合绝缘材料。 c)真空断路器应装设记录操作次数的计数器。 d)真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。 e)真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。 f)真空灭弧室允许储存期不小于20年,出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内,其真空度应满足运行要求。 g)真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验,并附有报告。 h)断路器的绝缘套管宜采用抗紫外线能力强、具有憎水性等性能的复合绝缘材料,伞裙宜采用大、小伞裙交替结构,截面不小于300mm2。

10kV户外柱上真空断路器技术规范书!230

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 2.1 户外布置 2.2 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 2.6 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 2.9安装场所:户外 3.技术参数及要求 3.1基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O—0.3S—CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

断路器技术规范书

FD 华电福新能源股份有限公司企业标准 SF6柱式断路器招标技术规范书 (试行版) 2015年12月28日发布 2016年1月1日实施华电福新能源股份有限公司水新部发布

目录 1通用技术规范 (1) 1.1总则 (1) 1.1.1一般规定 (1) 1.1.2工作范围和进度要求 (2) 1.1.3对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (2) 1.1.4标准及规范 (5) 1.1.5投标人必须提供的技术数据和信息 (6) 1.1.6备品备件 (6) 1.1.7专用工具与仪器仪表 (7) 1.1.8安装、调试、试运行和验收 (7) 1.2结构和其他要求 (8) 1.2.1断路器技术参数 (8) 1.2.2设计和结构 (8) 1.2.3机械性能要求 (9) 1.2.4控制与操作回路 (11) 1.2.5控制柜 (11) 1.2.6对SF6气体及相关设备的要求 (12) 1.3试验 (13) 1.3.1型式试验 (13) 1.3.2出厂试验 (13) 1.3.3现场试验 (14) 1.4包装和运输 (14) 1.5技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (15) 1.5.1技术服务 (15) 1.5.2设计联络 (16) 1.5.3工厂检验和监造 (16) 2专用技术规范 (22) 2.1 工程概况 (22)

2.2系统概况 (22) 2.3使用环境 (23) 2.4 通用部分条款修改 (23) 2.5技术参数和性能要求 (24) 2.6供货范围 (25) 2.7技术偏差 (27) 2.8运行业绩表 (28) 2.9图纸的提交 (28) 2.10 现场服务计划表 (29) 3.附表 (30)

220KV断路器主要技术规范

A、220KV变压器主要技术规范. 主编型号SFZ9-180000/220 高压侧额定电压220KV 冷却方式、相数强油风冷、三相中压侧额定电压115KV 额定容量180000/180000/54000KV A 低压侧额定电压10.5KV 额定电流472.4/903.7/2969.2A 额定频率50HZ 接线方式YN,YnO+d11 生产日期2006年6月 生产厂家青岛青波变压器股份有限公司投运日期2007年 型号MR ED100/220-S/L 频率50HZ 电压3AC/N230/400V 功率0.75KW 出厂年月2006年6月 避雷器型号Y1.5W-72/176W 避雷器持续运行电压(有效值)58 KV 变压器额定电压(有效值)110 KV 避雷器直流参考电压≥103KV 避雷器额定电压72 KV 避雷器标称放电电流(峰值)1.5 KA 雷电电流冲击残压(峰值)≤174 KV 直流1ImA参考电压≥103KV 生产厂家西安电力机械制造公司投运日期2007年 型号LRB-220 额定频率50HZ 103额定电压10 KV 最高工作电压12 KV 额定输出容量30VA 额定热稳定电流15KA(1S) 额定动稳定电流35 KA 雷电冲击耐压(峰值)(全波)75 KA 额定一次电流2×750A 额定二次电流1A 生产日期2006年6月准确级5P20/5P20 生产厂家江都蓝宇电气设备有限公司投运日期2007年 型号LRB-110 额定频率50HZ 额定电压10 KV 最高工作电压12 KV 额定输出容量30VA 额定热稳定电流15KA(1S) 额定动稳定电流35 KA 雷电冲击耐压(峰值)(全波)75 KA 额定一次电流2×750A 额定二次电流1A 生产日期2006年6月准确级5P20/5P20 生产厂家江都蓝宇电气设备有限公司投运日期2007年 电压等级隔离开关型号额定电压额定电流机械使用寿命投运日期220 KV GW13-126W/630A 126KV 630A 2000次2007年1月110KV GW13-72.5W/630A 72.5KV 630A 2000次2007年1月生产日期2006年4月 生产厂家长沙高压开关有限公司 220KV变压器中性点隔离开关现场配置

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书(2010.01) 工程项目: 广西电网公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本真空断路器(开关)适用于架空线路相间故障,采用过流脱扣方式跳闸隔离;不配置二次保护控制装置。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: GB 1984-2003 高压交流断路器 GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB3309—1989 高压开关设备在常温下的机械试验 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 DL/T404—2007 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 1.5本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.6供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。2.使用条件

3.技术参数及要求3.1基本技术参数表

3.2柱上真空断路器(开关)技术要求 要求采用以下两种结构之一: 1、采用三相共箱式SF6气体全密封结构,内置真空灭弧介质断路器、过流脱扣线圈、弹簧操作机构等部件,箱壳与内置带电部件采用SF6气体绝缘;手动操作方式。 2、采用三相极柱式,真空断路器采用环氧树脂浇注与弹簧操作机构底座及过流脱扣线圈成一体结构;手动操作方式。 过流脱扣线圈保护方式至少配置两档及以上一次电流值可整定,也可以设置退出不用。两种结构正常使用至少15年免维护。 产品要求具备良好的憎水性、重量轻、抗污秽能力强等优点。 3.3开关成套供货及组装要求 3.3.1产品应配置固定开关、控制装置及电压互感器等附件的安装抱箍、支撑架、基座及固定螺丝等固定件,并提供所有固定件的详细安装图和技术要求。固定件宜采用组装式分散件,以便于运输和杆上安装。 3.3.2开关应适应于常规架空线路杆塔结构的安装和运行操作。 3.4操作机构箱,采用户外防紫外线材料涂层喷涂、防腐,密封性能良好,保证20年寿命。所有紧固件均采用不锈钢材质。能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上应装有导电性良好,直径不小于12毫米的防锈接地螺钉,接地点标有接地符号。 断路器本体、机构的外壳防护等级不低于IP64。外壳箱体应有明显的厂家标识。 3.5 其他要求 3.5.1 断路器本体至操动机构箱的所有连接线或电缆均由厂家成套供货。所有支架要求进行热镀锌处理,镀锌厚度应均匀,厚度不小于90μm。 3.5.2 对外购元件,供货方应进行二次出厂检验,同时向买方提供主设备出厂试验报告,作为买方以后交接或运行试验的比较依据。 3.5.3 在铭牌上除正常标注外,还应标注以下内容:(1)绝缘水平(包括工频,雷电冲击耐压等);(2)额定短时耐受电流及时间;额定峰值耐受电流(3)外绝缘泄漏比距(cm/kV)或爬电距离(mm)。

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

低压开关柜技术规范

目录 1规范性引用文件 ...................................................... 错误!未定义书签。2技术参数和性能要求 .............................................. 错误!未定义书签。3标准技术参数 .......................................................... 错误!未定义书签。4使用环境条件表 ...................................................... 错误!未定义书签。5试验.......................................................................... 错误!未定义书签。

低压开关柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251低压成套开关设备和控制设备 GB 14048低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 IEC 61641封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数和性能要求 2.1开关柜技术参数 开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

低压空气断路器规范

空气断路器技术规范 为满足当今用户对迅速发现并安全隔段故障要求而设计的空气断路器,可有效地保护输配电系统,使系统免受损坏;并将维修费用和断电时间减至最低点。对于用户所选的低压空气断路器应满足以下技术规范: 一,低压空气断路器应符合以下标准: GB14048.2 IEC60947-1 IEC60947-2 IEC60947-3 VDE0660中101和107款BS EN60947-2 二,低压空气断路器技术要求 1,空气断路器3极或4极包括固定式和抽出式,开关出线可垂直,水平及前置;可提供带有(或不带)微处理器的断路器;操作系统可电动和手动操作;并且全系列产品高度和深度尺寸一致,内置安全挡板,可在开关不完全抽出时锁定。保护设置要提供全面的选择方案,同时具备接地故障保护。附件需模块话设计,并且全系列附件通用。 2,固定式断路器需配有储能机构,弹簧的储能既可通过手动完成,也可由马达电动完成。前面板的防护等级IP43,可选IP54。具备自由脱扣机构;“合/分”状态,储能弹簧状态指示清晰可见,配有机械/电气防重合闸装置;易于现场安装的各种附件齐全,包括标准的辅助触点和各部分的安全锁与连锁装置。 3,抽出式断路器具备三种设定位置状态:断开/测试/连接;安全挡板完全隔离一次回路插头,并可通过挂锁锁定;断开位置可以锁定,并有清晰的合分指示;二次线路可自动断开或接通。 4,空气断路器的大脑- 微处理保护器是断路器的保护和管理单元,必须满足客户的广泛要求的易于理解的界面,具备以下基本功能:1,长延时保护;2,短延时保护;3,闭合电流释放;4,高设定值的瞬时短路;5,接地故障保护与接地故障剪切;6,中线保护;7,热量记忆;8复位性能;9,脱扣报警;10,记忆模块;11,输入输出及监视通讯功能 三,低压空气断路器参数 1,框架电流规格:400 - 4000 2,额定电流范围:160 - 4000 (A) 3,额定工作电压:690(V) 4,额定绝缘电压:1000(V) 5,额定冲击耐压:8000(V) 6,机械/电气寿命:20000/5000(次) 7,极数:3/4(P) 8,分断能力:50,70,80 (415V) 四,低压空气断路器附件部分 空气断路器应配备一系列附件,可与不同电流和框架尺寸的空气断路器配合,每个附件在设

相关文档