实验二 三相变压器实验

实验二  三相变压器实验
实验二  三相变压器实验

实验二 三相变压器实验

一、实验目的

1、通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数

2、通过负载实验,测定三相变压器的运行特性 二、预习要点

1、如何用两个功率表测定三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。

2、三相心式变压器的的三相空载电流是否对称,为什么?

3、如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。

4、变压器空载和短路实验时应注意哪些问题?一般电源应加在哪一方比较合适?

三、实验项目 1、测定变比

三相变压器

图1 三相变压器变比实验接线图

实验线路如图1所示。低压线圈接电源,高压线圈开路。将三相交流电源调到电压为零的位置。开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮,电源接通后,调节外施电压U=0.5U N =27.5V 。测取高、低压线圈的线电压U AB 、U BC 、U CA 、U ab 、U bc 、U ca ,记录于表1中。 计算:变比K :

ab AB

AB U U K =

bc BC BC U U K = ca

CA CA U U K = 表1 三相变压器变比实验数据(U=0.5U N =27.5V )

平均变比:

)(3

1

CA BC AB K K K K ++=

2、空载实验

测取空载特性)(00L L I f U =,)(00L U f P =,)(cos 00L U f =Φ。

图2 三相变压器空载实验接线图

实验线路如图2所示。低压线圈接电源,高压线圈开路。将三相交流电源调到电压为零的位置。开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮,电源接通后,调节外施电压,使U 0L =1.2U N 。

逐次降低电源电压,在(1.2~0.2)U N 范围内,测取变压器三相线电压、线电流和功率。测取数据时,在U 0=U N 的点必测,且在其附近多测几组。共取8组数据记录于表2中。

表2 三相变压器空载实验数据

3、短路实验

测取短路特性)(KL KL I f U =,)(KL K I f

P =,)(cos KL K I f =Φ

图3 三相变压器短路实验接线图

实验接线如图3所示,变压器高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 将三相交流电源调到电压为零的位置。开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮,电源接通后,缓慢调节电源电压,使变压器短路电流I KL =1.1I N 。

逐次降低电源电压,在1.1~0.2I N 的范围内,测取变压器的三相输入电压、电流及功率。测取数据时,其中I KL =I N 点必测,共取数据5组,记录于表3中。

(做该实验时,操作要快,否则线圈发热会引起电阻变化)

表3 三相变压器短路实验数据

4、纯电阻负载实验

保持N

U

U=

1,1

cos2=

Φ的条件下,测取)

(2

2

I

f

U=

实验接线如图4所示。变压器高压线圈接电源,低压线圈经开关S接到负载电阻。将开关S断开,负载电阻阻值调至最大,三相交流电源调到电压为零的位置。开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮,电源接通后,调节电源电压,使变压器短路电流U1=U N。

在保持U1=U1N的条件下,合上开关S,逐渐增加负载电流,从空载到额定负载范围内,测取三相变压器输出线电压和相电流。

测取数据时,其中I2=0和I2=I N两点必测,共取8组数据记录于表4中

三相变压器

0.5A

图4 三相

变压器负载实验接线图

表4 三相变压器负载实验数据

四、实验报告

1、计算变压器的变比

根据实验数据,计算各线电压之比,然后取其平均值作为变压器的变比。

ab AB

AB U U K =

bc BC BC U U K = ca

CA CA U U K = 2、根据空载实验数据作空载特性曲线并计算激磁参数

(1)绘出空载特性曲线U 0L =f(I 0L ),P 0=f(U 0L ),COS Φ0=f(U 0L ) 表2中

30ca

bc ab L U U U U ++=

3

0c

b a L I I I I ++=

02010P P P +=

L

L I U P 00003cos =

Φ

(2)计算激磁参数

从空载特性曲线查出对应于U 0L =U N 时的I 0L 和P 0值,并由下式求取激磁参数。

200

3?

I P r m =

L

L m I U I U Z 00003=

=

?

?

2

2m m m r Z X -=

式中 3

00L U U =

?,L I I 00=?,0P ——变压器空载相电压,相电流,三相空

载功率。

3、绘出短路特性曲线和计算短路参数

(1)绘出短路特性曲线U KL =f(I KL ),P K =f(I KL ),COS ΦK =f(I KL ) 式中 3CA

BC AB KL U U U U ++=

3

CK

BK AK KL I I I I ++=

21K K K P P P += KL

KL K K I U P 3cos =

Φ

(2)计算短路参数

从短路特性曲线查出对应于IKL=IN 时的UKL 和PK 值,并由下式算出短路参数

2

'3?

K K

K I P r =

KL

KL K K K I U I U Z 3'=

=

?

?

2

'2''K K K r Z X -=

式中 3

KL K U U =

?,KL K I I =?,K P ——短路时的相电压,相电流,三相空

载功率。

折算到低压方

2

'K

Z Z K K =

2

'K

r r K

K =

2

'K

X X K

K =

4、根据空载和短路实验测定的参数,绘出被试变压器的“T ”型等效电路。

5、变压器的电压变化率

(1)根据实验数据绘出COS Φ0=1时的特性曲线U 2=f (I 2),由特性曲线计算出I 2=I 2N 时的电压变化率

%10020

2

20?-=

?U U U u

(2)根据实验求出的参数,算出I 2=I N ,COS Φ2=1时的电压变化率

)sin cos (22??βKX Kr u u u +=?

6、绘出被试变压器的效率特性曲线

(1)用间接法算出在COS Φ2=0.8时,不同负载电流时变压器效率,记录于表5中

表5 COS Φ2=0.8 P 0= W P KN = W

%100)cos 1(2

*202*

22

*20?+

++-

=KN

N

KN

P I P P I P I P ?η

式中 I *2P N cos Φ2=P 2

P N 为变压器的额定容量

P KN 为变压器I KL =I N 时的短路损耗 P 0为变压器的U 0L =U N 时的空载损耗 (2)计算被测变压器η=ηmax 时的负载系数βm 。

KN

m P P 0

=

β

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

实验一三相变压器

实验一三相变压器 一、实验目的 1通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。 2?通过负载实验,测取三相变压器的运行特性。 二、预习要点 1 ?如何用双瓦特计法测三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。 答:在一个三相系统中,任何一相都可以成为另一相的参考点(或基准点)。丫型接法通常选择中性点作为参考点,即便是三相三线制也将中性点作为参考点。丫型接法的好处是每一相的电压、电流和功率都可以独立测量。如果将三相中的某一相作为参考点,就可以用两只瓦特计测量整个三相系统的功率。 空载实验:低压侧接电源,功率表、电流表,高压侧开路。 短路实验:高压侧接电源、功率表、电流表,低压侧短路。 2?三相心式变压器的三相空载电流是否对称,为什么? 答:不对称。根据磁势与励磁电流的关系式、磁通与磁阻的关系式可知:当外施三相对称电压时,三相空载电流不相等,中间相B相较小,A相和C相较大.B 相磁路较短一B相磁阻较小一空载运行时,建立同样大小的主磁通所需的电流就小? 3. 如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。 答:空载实验测铁耗,短路实验测铜耗。 4. 变压器空载和短路实验应注意哪些问题?电源应加在哪一方较合适?答:空 载实验:空载实验要加到额定电压,当高压侧的额定电压较高时,为 了方便于试验和安全起见,通常在低压侧进行实验,而高压侧开路。 短路试验:由于短路试验时电流较大,而外加电压却很低,一般电力变压器为额定电压的4%-10%为此为了便于测量,一般在高压侧试验,低压侧短路。 三、实验项目 1. 测定变比 2 .空载实验:测取空载特性U=f(l o),P o=f(U o),cos O=f(U°)。 3 .短路实验:测取短路特性U=f(l K),P=f(l K),cos K=f(l K)。 4 .纯电阻负载实验:保持U=U N, cos 2=1的条件下,测取U=f(l 2)。 四、实验设备及仪器 1. ME—1电机教学实验台主控制屏(含指针式交流电压表、交流电流表)

实验二 三相变压器

实验二三相变压器 一.实验目的 1.通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。 二.预习要点 1.如何用双瓦特计法测三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。 2.三相心式变压器的三相空载电流是否对称,为什么? 3.如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。 4.变压器空载和短路实验应注意哪些问题?电源应加在哪一方较合适? 三.实验项目 1.测定变比 2.空载实验:测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0),cos?0=f(U0)。 3.短路实验:测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K),cos?K=f(I K)。 四.实验设备及仪器 1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表) 2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内) 3.三相心式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方) 五.实验方法 1.测定变比 实验线路如图2-4所示,被试变压器选用MEL-02三相三线圈心式变压器,额定容量P N=152/152/152W,U N=220/63.5/55V,I N=0.4/1.38/1.6A,Y/Δ/Y接法。实验时只用高、低压两组

仪表量程。 b.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=0.5U N,测取高、低压线圈的线电压U1U1.1V1、U1V1.1W1、U1W1.1U1、U3U1.3V1、U3V1.3W1、U3W1.3U1,记录于表2-6中。 表2-6 上述仪表为智能型数字仪表,量程可自动也可手动选择,功率表含在主控屏上。仪表数量也可能由于设备型号不同而不同。故不同的实验台,其接线图也不同。 功率表接线时,需注意电压线圈和电流线圈的同名端,避免接错线。 a.接通电源前,先将交流电源调到输出电压为零的位置。合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N b.然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内;测取变压器的三相线电压、电流和功率,共取6~7组数据,记录于表2-7中。其中U=U N的点必须测,并在该点附近测的点应密些。 c.测量数据以后,断开三相电源,以便为下次实验作好准备。

电力变压器的试验项目

电力变压器的试验项目,应包括下列内容: 2 测量绕组连同套管的直流电阻: 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻; 7 有载调压切换装置的检查和试验; S测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 14额定电压下的冲击合闸试验; 15检查相位; 设备检验及安装验收 3. 1 设备检验 3.1.1 干式电力变压器到达现场后应进行下列内容检验:

1 包装及防潮设施完好,无雨水浸人痕迹; 2 产品的铭牌参数、外形尺寸、外形结构、重量、引线方向等,符合合同要求和国家现行有关标准的规定; 3 产品说明书、检验合格证、出厂试验报告、装箱清单等随机文件齐全; 4 附件和备品的规格、数量与装箱清单相符。 3.1.2 干式电力变压器安装时,经检查应符合下列要求: 1 所有紧固件紧固,绝缘件完好; 2 金属部件无锈蚀、无损伤,铁芯无多点接地; 3 绕组完好,无变形、无位移、无损伤,内部无杂物,表面光滑无裂纹; 4引线、连接导体间和对地的距离符合国家现行有关标准的 规定或合同要求,裸导体表面无损伤、毛刺和尖角,焊接良好。 5 规定接地的部位有明显的标志,并配有符合标准的螺帽、 螺栓(就位后即行接地,器身水平固定牢固)。 3.1.3 无励磁分接开关安装时,经检查应符合下列要求: 1无励磁分接开关完好无损,安装正确,操作灵活,分接位置 指示与绕组分接头位置对应正确;

2 操作部件完好,绝缘良好,无损伤和受潮,固定良好; 3无励磁分接开关在操作三个循环后,每个分接位置测量触 头接触电阻值不大于SOD}S}; 4无励磁分接开关调换使用接线柱和连接导体者,接线柱所 标示分接位置与绕组分接头位置对应正确; .6. 5 无励磁分接开关的接线柱和连接导体,表面清洁、无裂纹、 无损伤、螺纹完好;片形连接导体表面光滑、无气孔、无砂眼、无夹渣,以及无其它影响载流和机械强度等缺陷。 3.1.4有载分接开关安装时,经检查应符合下列要求: 1 有载分接开关装置符合设计要求; 2 手动、电动操作均应灵活,无卡滞,逐级控制正常,限位和 重负荷保护正确可靠; 3 干式电力变压器未带电时,有载分接开关在操作十个循环 后,切换动作正常,位置指示正确; 4 触头完好无损,接触良好,每对触头的接触电阻值不大于SOO}en; 5 过渡电阻和连线完好,电阻值与铭牌数值相差不大于土 10 0};

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单 10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差:线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差:主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500 MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验:按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻 变压比测量 联结组标号检定

铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 温升试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定 突发短路试验 长时间过载试验

35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量:主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A 2负载损耗:主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量:比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明 3.每一绕组对地及绕组之间的tanδ不超过0.5(20℃),同时提供电容实测值 铁心和夹件绝缘电阻测量:不小于500MΩ 短时感应耐压试验

电力变压器试验标准与操作规程

电力变压器试验标准与 操作规程 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 KV 2.标志缩写含义 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; .:Height Voltage 高压; .:Low Voltage 低压; .:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电;

U :Highest Voltage for eguipment 设备最高电压。 m 3.直流电阻不平衡率 4.变压器油箱密封试验标准 5.变压器油箱机械强度试验标准 6.绝缘试验

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分 布特点可分集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝 缘产生破坏性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。 这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷 的情况下,再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵 敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴

变压器实验报告汇总

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特

干式变压器试验指导

[键入公司名称] 变压器实验指导丛书 [键入文档副标题]

目录 1、编制说明------------------------------------------3 2、变压器试验项目的性质和程序------------------------3 2.1、变压器测量和联结组别标号检定--------------------4 2.2、绕组电阻测定规程--------------------------------4 2. 3、绝缘例行试验------------------------------------6 2. 4、外施耐压试验------------------------------------7 2. 5、短路阻抗和负载损耗测量规程----------------------8 2. 6、空载试验和空载损耗测量规程----------------------10 2. 7、感应耐压试验------------------------------------12 2. 8、局部放电测量规程--------------------------------13 2. 9、声级测量规程------------------------------------13 2.10、变压器零序阻抗测定规程-------------------------14 2.11、雷电冲击试验-----------------------------------16 2.12、温升试验---------------------------------------19 3、附录----------------------------------------------20

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

三相变压器的空载和短路实验

三相变压器的空载和短路实验 一、实验目的 1、通过空载实验,测定变压器的变比和参数。 2、通过短路实验,测定变压器的变比和参数。 二、实验仪器和设备 三、实验内容及操作步骤 1、测定变比 (1)实验线路如图1所示,被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器,额定容量 A 2V 152/152/15P N ?=,5V 220/63.6/5U N =,.6A 0.4/1.38/1I N =I ,Y/△/Y 接法。实验时只用 高、低压两组线圈,低压线圈接电源,高压线圈开路。将三相交流电源调到输出电压为零的位置。开启控制屏上钥匙开关,按下“启动”按钮,电源接通后,调节外施电压27.5V 0.5U U N ==测取高、低线圈的线电压ca bc ab CA BC AB U U U U U U 、、、、、,记录于表1中。 图1 三相变压器变比实验接线图

表1 变比的测定 2、空载实验 (1) 将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮逆时针旋转到底使输出电压为零,按下“停止”按钮,在断电的条件下,按图2接线。变压器低压线圈接电源,高压线圈开路。 图2 三相变压器空载实验接线图 (2) 按下“启动”按钮接通三相交流电源,调节电压,使变压器的空载电压N 0L 1.2U U =。 (3) 逐次降低电源电压,在N 0.2)U ~(1.2范围内, 测取变压器三相线电压、线电流和功率。 (4) 测取数据时,其中N 0U U =的点必测,且在其附近多测几组。共取数据8-9组记录于表2中。 表2 空载实验

3、短路实验 (1) 将控制屏左侧的调压旋钮逆时针方向旋转到底使三相交流电源的输出电压为零值。按下“停止”按钮,在断电的条件下,按图3接线。变压器高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 (2) 按下“启动”按钮,接通三相交流电源,缓慢增大电源电压,使变压器的短路电流 N KL 1.1I I =。 图3 三相变压器短路实验接线图 (3) 逐次降低电源电压,在N 0.3I ~1.1的范围内,测取变压器的三相输入电压、电流及功率。 (4) 测取数据时,其中N KL I I =点必测,共取数据5-6组。记录于表3中。实验时记下周围环境温度(℃),作为线圈的实际温度。

变压器常规试验

变压器常规试验 电力变压器是发电厂、变电站和用电部门最主要的电力设备之一,近年来,随着电力工业的发展,电力变压器的数量日益增多,用途日益广泛,而且其绝缘结构、调压方式、冷却方式等均在不断发展中,对电力变压器进行电气试验是保证电力变压器安全运行的重要措施。 一、适用范围 本作业指导适用于10 kV及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接验收、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。 二、标准依据 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 变压器设备出厂数据资料 三、试验项目 变压器常规试验包括以下试验项目: 1.绝缘油试验 2.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数; 3.测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 4.绕组连同套管的tgδ; 5.测量与铁芯绝缘和各紧固件及铁芯的绝缘电阻; 6.测量绕组连同套管的直流电阻; 7.检查绕组的电压比、极性与接线组别;

8.测量绕组连同套管的交流耐压试验; 9.额定电压下的冲击合闸试验。 四、试验前的准备工作 1.清除变压器周围与试验无关的杂物,扫除器身尘垢,用干燥、洁净的棉布仔细擦净高低压绝缘子等; 2.变压器如果已就位安装,应将高低压母线拆除; 3.准备好现场试验用电源,要求安全可靠,做好接地工作,确保试验人员及设备的安全; 4.记录当时的环境温度、油面温度、相对湿度、油标高度及变压器的铭牌数据; 5.整理好被试变压器出厂时的说明书、实验记录单等相关资料,以作为试验结束后各数据参考、比较、判断之用; 6.变压器试验前器身外部检查状况良好; 7.做好现场安全措施,如围栏、警示牌等。 五、仪器设备要求 1.温度计(误差±1℃)、湿度计。 2.2500 V兆欧表:输出电流大于1mA,220 kV及以上变压器试验时输出电流宜大于5 mA。 3.HXYDJZ(G)交直流耐压设备。 4.介质损耗测试仪(介质损耗测量精度为1%,电容量精度为0.5%)。 5.变压器直流电阻测试仪(0.2级):120 MVA以下变压器输出电流宜大于10 A, 120MVA及以上变压器输出电流宜大于20 A,180 MV A

相变压器的参数测定实验报告

电机学实验报告——三相变压器的参数测定 姓名:张春 学号:32 同组者:刘扬,刘东昌

实验四三相变压器的参数测定实验 一、实验目的 1.熟练掌握测取变压器参数的实验和计算方法。 2.巩固用瓦特表测量三相功率的方法。 二、实验内容 1.选择实验时的仪表和设备,并能正确接线和使用. 2.空载实验测取空载特性、和 三条曲线。 3.负载损耗实验(短路实验)测取短路特性 三条曲线。 三、实验操作步骤 1.空载实验 实验线路如图4-3,将低压侧经调压器和开关接至电源,高压侧开路。

接线无误后,调压器输出调零,闭合S 1和S 2 ,调节调压器使输出电压为 低压测额定电压,记录该组数据于表4-2中,然后逐次改变电压,在(~)的范围内测量三相空载电压、电流及功率,共测取7~9组数据,记录于表4-2中。 图4-3 三相变压器空载实验接线图 3.负载损耗实验(又叫短路实验) 变压器低压侧用较粗导线短路,高压侧通以低电压。 按图4-4接线无误后,将调压器输出端可靠地调至零位。闭合开关S 1 和S 2 ,监视电流表指示,微微增加调压器输出电压,使电流达到高压侧额定值,缓慢调节调压器输出电压,使短路电流在(~)的范围内,测量三相输入电流、三相功率和三相电压,共记录5~7组数据,填入表4-3中。 图4-4 三相变压器负载损耗实验接线图 四、实验报告: 1.分析被试变压器的空载特性。

(1)计算表4-2中各组数据的、和标么值表4-2 空载实验数据(低压侧) 序号记录数据计算数据 U ab U bc U ca I a I b I c P Ⅰ P Ⅱ U I U *I *P cosф 1.-182 2-114 3 4 5 6 7 8 (2)根据表4-2中计算数据作空载特性、和曲线。

变压器交接试验记录

电力变压器(交接)试验记录 工程名称南京六合文化城博物 馆10/0.4KV变电所 电压等级10kV 试验地点现场 主变编号1#变压器接法Dyn11 试验日期2016.12.26 型式SCB11-800/10 电压比10000/400V 天气晴 出厂编号201603270 电流比46.2/1155A 额定容量800kV A 制造厂家镇江天力变压器 有限公司 制造年月2016.4 温湿度10℃/50% 一、绝缘电阻:试验用仪器:兆欧表ZC11D-10; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地绝缘电阻(2500V)2500MΩ2500MΩ 二、直流电阻:试验用仪器:直流电阻测试仪3395; 抽头位置 高压相别 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦA-B(Ω)0.8855 0.8616 0.8380 0.8135 0.7894 / / B-C(Ω)0.8853 0.8613 0.8373 0.8133 0.7893 / / C-A(Ω)0.8856 0.8615 0.8375 0.8136 0.7896 / / 低压相别a-0 b-0 c-0 直流电阻0.0004962Ω0.0004996Ω0.0004940Ω三、变比:试验用仪器:变比测试仪6638; 抽头位置ⅠⅡⅢⅣⅤA-B +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 B-C +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 C-A +0.01 +0.01 +0.02 +0.01 +0.02 四、空载损耗、负载损耗 试验项目空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗试验结果0.53% 1312W 7197W 6.09% 五、交流耐压:试验用仪器:高压试验变压器TSB; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地交流耐压(kV)28 1min 2.4 1min 六、结论(附注): 审核:李国东试验者:徐丽贺传斌日期:2016年12月26日 合格

变压器试验项目及标准

变压器试验项目和标准 测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于0.5级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于1.0级的低功率因数功率表 (1)变压器试验项目。变压器试验项目见表3—39 表3—39 变压器试验项目 序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 1 测量绕组绝缘电阻及干燥前后必 需 打开前及投入 运用前必需 包括 额定 电压 下合 闸 2 套管介质损失角试验 3 高压试验主绝缘 4 测定电容比干燥前 后必需 干燥前后必 需 检修前后必需 5 测定电容比 建议在下列情况下采用;即当 及试值偏高或无法 进行 6 测量介质损失角可用以 4。5项 干燥前后必 需 7 测量绕组直流电阻 8 变压比试验无设备履历卡则需要

序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 9 校定绕组联结组无设备 履历卡 则需要 包括 额定 电压 下合 闸 10 空载试验 11 短路试验 12 穿心螺栓耐压试验 13 定相试验如果一次或二次接线改接则 必需 14 油的分析试验 15 油箱严密性试验 16 温升试验 ①容量为630KVA及以下变压器无需进行。 ②容量为630KVA及以下变压器仅需测量空载电流。 注表中的表示必需,。

(2)变压器试验项目、周期和标准。变压器在供电部门及用户的试验项目、周期和标准,见表3—40 表3—40 变压器在供电部门、用户的试 验项目、周期和标准 序号项目周期标准说明 1 测量绕组的 绝缘电阻和吸 收比 (1)交接时 (2)大修时 (3)1~3年 一次 (1)交接标准绝缘电 阻见标准;吸收比在 10~30时,35KV级以下者 不应低于1.2 (2)大修和运行标准 自行规定,参考值见上条 (1)额定电压为1000V 以上的绕组用2500V兆欧表, 其量程一般不低于10000M Ω,1000V以下者用1000V兆 欧表 (2)测量时,非被试绕组 接地 2 测量绕组连同 套管一起的介 质损耗因数 (1)交接 时 (2)大修时 (3)必要时 (1)交接标准见规定 (2)大修及运行中的 值不大于规定 (3)值与历年的 数值比较不应有显著变化 (1)容量为3150KW及 以上的变压器应进行 (2)非被测绕组应接地 (采用M型试验器时 应屏蔽) 3 绕组连同套管 一起的交流耐 压试验 (1)交接时 (2)大修后 (3)更换绕 组后 (1)全部更换绕组绝 缘后,一般应按表3-41中 出厂标准进行;局部更换 绕组后,按表3—41中大 修标准进行 (2)非标准系列产 品,标准不明的且未全部 更换绕组的变压器,交流 耐压试验电压标准应按过 去的试验电压,但不得低 于表3—41(对1965年前 产品的标准) (1)大修后绕组额定电 压为110KV以下且容量为 800KW及以下的变压器应进 行,其他根据条件自行规定 (2)充油套管应在内部 充满油后进行耐压试验

电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告Word版

北京XX大学 实验报告 课程(项目)名称 :三相变压器极性及联结组的测定学院:专业: 班级:学号: 姓名:成绩: 2013年 12月 10 日 三相变压器极性及联结组的测定

一、实验目的 1、熟悉三相变压器的联接方法和极性检查法。 2、掌握确定三相变压器联结组标号的方法。 二、实验项目 1、三相变压器的极性测定。 2、连接并确定三相变压器联结组标号。 三、实验设备仪器 实验设备仪器可据实验要求及具体内容进行选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选用如下: 三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台 接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台 万用表 MF-47 1个 导线若干 四、实验内容 1、测定三相变压器的极性 (1)确定三相变压器的高、低压绕组 用万用表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的大小,并记录于表2-1。 (2)验证高、低压绕组的对应关系(即找中心柱及同柱关系) 找中心柱:AX(U1、U2)相施加50%U N ,(注意:按相电压考虑U Nφ =220V) 测量各相电压并记录于表2-2。 同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同一铁心柱上的同相绕组, 与AX相同柱的绕组感应电势为最大。想一想,为什么? (3)验证高压绕组相间极性(首末端) 按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点用导线相连,步骤如下:

①AX相施加50%U N (注意:按相电压考虑 U Nφ =220V)。 ②测量U BY 、U CZ 、U BC ,并记录于表2-3。 ③若满足U BC =U BY -U CZ 则BC为同名端。 ④同理,施压于BY端,判别式满足相减关系,AC为同名端。 U AX U BY U CZ U BC U BY-U CZ=53.5 10981.327.753.7 U BY U AX U CZ U AC U AX-U CZ =0.7 109.355.054.3 1.7 (4)测定一次、二次(原、副边)绕组极性(同名端) ①一次、二次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线; ②调TT输出为50%U N ( U N =380V); 注意:TT的使用左端—输入、右端—输出或下端—输入、上端—输出; ③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局; ④测如下数据,并记录于表2-4; ⑤用相应的判别式,计算并判断低压绕组各相首末端。 U AX U BY U CZ U ax U by U cz U Aa U Bb U Cc 109109110313232109110110 图2-1 相间极性测定线路图2-2 一次、二次绕组极性测定线路2、校验联结组标号

电力变压器试验报告.docx

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14# 箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11— M— 630/1010000/400市鑫特电气130274容量相数接线组别出厂日期630KVA3DY0— 112013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”( M Ω)R60”( MΩ)吸收比 高压 / 低压及地2500 低压 / 高压及地2500 2、直流电阻: 绕阻S 位置 实测值( mΩ)最大不平衡AB BC AC率% 1104910501050 高压2993.8994.2993.90.1 3937.7938.6938.1 低压a~ o b ~ o c~ o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38KV时间:60S结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB 系列多用型实验变压器、JRR-10 直流电阻测试仪、ZC-7 绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注:

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15# 箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11— M— 650/1010000/400市鑫特电气131105容量相数接线组别出厂日期630KVA3DY0— 112013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”( M Ω)R60”( MΩ)吸收比 高压 / 低压及地2500 低压 / 高压及地2500 5、直流电阻: 绕阻S 位置 实测值( mΩ)最大不平衡AB BC AC率% 1105010481050 高压2994.1992.9994.50.1 3938.0937.5938.6 低压a~ o b ~ o c~ o 3.0 1.274 1.28 1.33 6、交流耐压试验: 交流耐压:38KV时间:60S结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB 系列多用型实验变压器、JRR-10 直流电阻测试仪、ZC-7 绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员:

110kV电力变压器预防性试验细则

一、试验细则 1目的 用于电力变压器预防性试验(定期、大修、必要时)。 2范围 电压等级为110kV的电力变压器。 3责任和权限 3.1负责试验技术的主管施工员应在试验工作前负责编写试验技术方案;并依据经批准的试验方案进行试验;负责对试验报告中数据的正确性进行审核;对试验数据中的疑点进行复核;必要时,通知该项试验人员重新复试。对试验报告中的试验项目、数据是否符合规范要求负责。 3.2参加试验的人员应该熟知试验工作内容、标准规范;依据试验方案中确定的方法进行试验;认真填写试验记录;维护试验仪器设备。对试验结果的真实性、正确性和有效性负责。 4依据标准 4.1《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-1996 4.2《电力设备交接和预防性试验规程》华北电力集团公司2000年 5工作程序 5.1使用的仪器设备 5.2试验环境条件 5.2.1试验环境温度不低于5℃;相对湿度:≯80%; 5.2.2试验区域内无交叉施工、无振动、无强电、磁场干扰等妨碍试验的工作。

5.2.3高压试验时,在试验区域内不得有造成其他人危险的因素。 5.2.4电源电压波动幅度不超过±5%;电源电压的畸变率不超过5%,试验电源频率与额定频率之差应在额定频率的1%以内。 5.3试验前的准备工作 5.3.1 制定试验技术方案,进行技术交底。 5.3.2 布置试验场地,对正常试验和特殊性试验必须有试验接线图。 5.3.3 试验接线后需经第二人按结线图复查,以保证接线正确。 5.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠。 5.4试验方法 5.4.1测量绕组的直流电阻 1) 试验周期为定期、无励磁调压变压器变换分接位置后、有载调压变压器的分接开关检修后(在所有分接侧)、大修后、必要时。 2) 测量应在正在运行的分接头位置上进行;无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量;有载调压变压器可在经常运行的分接上下几个分接处测量。 3) 对1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值不应大于三相平均值的4%,线间测得值的相互差值不应大于三相平均值的2%;1600kVA 以上的三相变压器,各相测得值的相互差值不应大于三相平均值的2%,线间测得值的相互差值不应大于三相平均值的1%;三相电阻不平衡率计算: 4) 直阻测量方法: a) 用感性负载速测欧姆计测量绕组直流电阻时,其接线及测量方法应符合测试仪器的技术要求。 b) 用双臂电桥测量时,双臂电桥测量引线的接线如下: 双臂电桥测量接线图 % 100?-=三相算术平均值 最小值三相实测最大值不平衡率

相关文档