电气开关电流整定值计算记录

电气开关电流整定值计算记录
电气开关电流整定值计算记录

机电设备高低压馈电开关过流整定计算记录

金沙县禹谟镇大沟煤矿

二〇一二年八月

电气开关电流整定值计算记录

使用地点计算内容、步骤及结果整定值

井下变电所1、在用的电气开关

(1)、真空馈电开关:KBZ-400 四台

(2)、真空电磁启动器:QBZ-80/660(380)一台

(3)、干式变压器:KBSG-T-500/6 二台

(4)、真空馈电总开关:KBZ-630 二台

2、在用设备

(1)一号馈电总负荷为 150KW(最大负荷40KW电机)

(2)二号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机)

(3)三号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机)

(4)四号馈电总负荷为 170KW (最大负荷30KW电机)

(5)照明综保、信号综保总负荷为8KW

3、用电设备的额定电流

(1)一号馈电:I e1=1.2×150= 180A(最大负荷电流48A)

(2)二号馈电:I e1=1.2×165= 198A(最大负荷电流90A)

(3)三号馈电:I e1 =1.2×165=198A(最大负荷电流90A)

(4) 四号馈电:I e1=1.2×170=204A(最大负荷电流36A)

(5)照明综保、信号综保:I e1 =1.2×8=9.6A

4、计算用电设备启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5

分别的得到:

(1)一号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×48=240A

(2)二号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e =5×90=450A

(3)三号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e =5×90=450A

(4)四号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e =5×36=180A

(5)照明综保、信号综保启动电流:I Eq1=5I e=5×4.8=24A

5、各开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

取热熔断系数为2.3

I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)②

(1)、计算变电所一号馈电开关KBZ-400电流整定值:

根据公式①得:

利用公式:I Z1= I eQ大/2.3

=240/2.3

=104A

取整定值: 150A

(2)、计算变电所二号馈电开关KBZ-400电流整定值:

根据公式①得:

1、井下总

开关整定

值:600A

2、一号馈

电整定

值:150A

3、二号馈

电整定

值:200A

4、三号馈

电整定

值:200A

5、四号馈

电整定

值:100A

I Z2= I eQ大/2.3

= 450/2.3

=195.5A

取整定值:200A

(3)、计算变电所三号馈电开关KBZ-400电流整定值:根据公式①得:I Z3=195.5A取整定值:200A (4)、计算变电所四号馈电开关KBZ-400电流整定值:根据公式①得:I Z4=78.5A取整定值:100A (5)、计算变电所照明综保、信号综保QBZ-80/660(380)电流整定值:

根据公式①得:I Z5=10.4A取整定值:20A

(6)、计算变电所真空馈电总开关:KBZ-630电流整定值:

根据公式①得:I Z总=589.6A取整定值:600A

井下大泵房1、在用的电气开关

(1)、真空电磁起动器:QBZ-200 三台

(2)、真空电磁开关:QBZ-80 一台

(3)、三相异步电动机:YB2-280S-4 三台

(4)、真空馈电开关: KBZ-400 三台

2、在用设备

(1)、MD46-50×6主排水泵三台

(2)、潜水泵二台

(3)、综合保护二台

3、用电设备的额定电流

(1)、MD46-50×6主排水泵:I e1 =1.2×75= 90A

(2)、潜水泵: I e1 =1.2×3.5= 4.2A

(3)、综合保护: I e1 =1.2×4=4.8A

4、计算各电机启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5

分别的得到:

(1)、MD46-50×6主排水泵:I Eq1=5I e =5×90=450A

(2)、潜水泵:I Eq2=5I e =5×4.2=21A

(3)、综合保护:I Eq1=5I e =5×4.8=24A

5、各开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②

取热熔断系数为2.3

(1)、计算井下开关QBZ-200电流整定值:

根据公式①得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3

=450/2.3

=194.6A

取整定值: 200A

(2)、计算总开关KBZ-400电流整定值:

根据公式①得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3+∑I e

=194.6+4.2+4.8

=203.6A

取整定值: 250A

1、总开

关整定

值:250A

2、主排

水泵整

定值:

200A

3、潜水

泵整定

值:10A

井下大泵房(3)、计算潜水泵电流整定值:

根据公式②得:

I Z1= I Eq1/2.3

=21/2.3

=9.1A

取整定值:10A

(4)、计算ZBZ-4.0M综合保护电流整定值:

根据公式②得:

I Z1= I Eq1/2.3

=24/2.3

=10.4A

取整定值:30A

4、综合

保护整定

值:30A

采煤工作面1、在用的电气开关

(1)、电源总切:QBZ-200/1140 (660、380) 一台

(2)、皮带、溜子开关:QBZ-80/660(380)二台

2、在用设备

(1)、DTS-50/30KW皮带输送机一台

(2)、SGB-420/30KW刮板运输机二台

3、用电设备的额定电流

(1)、皮带电机:I e1 =1.2×40=48A

(2)、Ⅰ溜子电机:I e1 =1.2×30=36A

(3)、Ⅱ溜子电机:I e1 =1.2×30=36A

(4)、电源总切:I e1 =1.2×200=240A

4、计算各电机启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(1~3)I e 取系数为3

分别的得到:

(1)、皮带启动电流:I Eq1=3 I e1=3×48=138A

(2)、Ⅰ溜子启动电流:I Eq2=3 I e1=3×36=108A

(3)、Ⅱ溜子启动电流:I Eq2=3 I e1=3×36=108A

(4)、电源总切:I Eq2=3 I e1=3×240=720A

5、各开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②

取热熔断系数为2.3

(1)、计算井下总开关QBZ-400电流整定值:

根据公式①得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3+∑I e

= I eQ大/2.3+I e1+I e2+I e3

=720/2.3+36+36+48

=433.04A

取整定值:450A

(2)、计算皮带开关QBZ-80/660(380)电流整定值:

根据公式②得:

I Z1= I Eq1/2.3

= 138/2.3

=60A

取整定值:60A

(3)、计算Ⅰ溜子开关QBZ-80/660(380)电流整定值:

根据公式②得:

1、采煤工

作面总开

关整定

值:450A

2、皮带开

关整定

值:60A

3、Ⅰ溜子

开关整定

值:50A

4、Ⅱ溜子

开关整定

值:50A

采煤工作面

I Z1= I Eq1/2.3

= 108/2.3

=46.96A

取整定值:50A

(4)、计算Ⅱ溜子开关QBZ-80/660(380)电流整定值:

根据公式②得:

I Z1= I Eq1/2.3

= 108/2.3

=46.96A

取整定值:50A

主扇房1、在用的电气开关

(1)、电源总切:QBZ-200/1140 (660、380) 一台

(2)、轴流式通风机:FBCDZ-No15 一台

2、在用设备

通风机电机:YBF2 一台

3、用电设备的额定电流

通风机电机:I e1 =1.2×110=121A

4、计算各电机启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(1~3)I e 取系数为3

得到:

通风机启动电流:I Eq1=3 I e1=3×121=363A

5、开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②

取热熔断系数为2.3

(1)、计算通风机电机:YBF2电流整定值:

根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ/2.3

= 363 /2.3

=157.83A

取整定值:160A

通风机整

定值:

160A

副井绞车房1、在用的电气开关

(1)、绞车滚筒:JTP-1.6×1.5

2、在用设备

绞车电机:YTS315M2-6 一台

3、用电设备的额定电流

(1)、绞车电机:I e1 =1.2×160=192A

4、计算各电机启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(1~3)I e 取系数为

得到:

(1)、绞车启动电流:I Eq1=3 I e1=3×192=576A

5、开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②

取热熔断系数为2.3

(1)、计算绞车电机:YTS315M2-6电流整定值:

根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ/2.3

= 576/2.3

=250.43A

取整定值:260A

绞车房电

机整定

值:260A

空压机房1、在用的电气开关

(1)、馈电开关:KBZ-315 五台

(2)、风冷式螺杆空气压缩机G110SCF-8 一台

2、在用设备

(1)、空气压缩机电机二台

(2)、乳化液泵二台

(3)、乳化液泵电机三台

3、用电设备的额定电流

(1)、空压机电机:I e1 =1.2×110=121A

(2)、乳化液泵电机:I e1 =1.2×37=44.4A

4、计算各电机启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(1~3)I e 取系数为3

分别的得到:

(1)、空压机启动电流:I Eq1=3 I e1=3×121=363A

(2)、乳化液泵启动电流:I Eq2=3 I e1=3×44.4=133.2A

5、各开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②

取热熔断系数为2.3

(1)、计算空压机G110SCF-8电流整定值:

根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3

= I eQ大/2.3

=363/2.3

=157.83A

取整定值:160A

(2)、计算乳化液泵馈电开关电流整定值:

根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3

= I eQ大/2.3

=133.2/2.3

=57.91A

取整定值:60A

1、空气压

缩机过整

定值:

160A

2、乳化液

泵电机整

定值:60A

地面变电所1、在用的电气开关

(1)、电源总切:KBZ-400/1140 (660、380) 一台

(2)、变压器:S7-315/6 三台

2、在用设备

(1)、总开关一台

(2)、315KVA变压器一台

(3)、500KVA变压器一台

(4)、800KVA变压器一台

3、用电设备的额定电流

(1)、315KVA变压器:I e1 =315 KVA

(2)、500KVA变压器:I e1 =500 KVA

(3)、800KVA变压器:I e1 = 800KVA

4、计算各电机启动电流:

求:I eQ=?

利用公式:I eQ=(1~3)I e 取系数为3

分别的得到:

(1)、315KVA变压器:I Eq1=3 I e1=3×315=945A

(2)、500KVA变压器:I Eq2=3 I e1=3×500=1500A

(3)、800KVA变压器:I Eq3=3 I e1=3×800=2400A

5、开关电流整定值:

求:I Z=?

利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①

I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②

取热熔断系数为2.3

(1)、计算电源总开关KBZ-400电流整定值:

根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3+∑I e

= I eQ大/2.3+I e1+I e2

=2400/2.3+500+315

=1858.48A

取整定值:1900A

(2)、计算315KVA变压器电流整定值:

根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3

= I eQ大/2.3

=945/2.3

=410.87A

取整定值:420A

1、地面变

电所整定

值:1900A

2、315KVA

变压器整

定值:

420A

3、500KVA

变压器整

定值:

660A

4、800KVA

变压器整

定值:

1100A

地面变电所(3)、计算500KVA变压器电流整定值:根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3

= I eQ大/2.3

=1500/2.3

=652.17A

取整定值:660A (4)、计算800KVA变压器电流整定值:根据公式得:

利用公式:I总Z= I eQ大/2.3

= I eQ大/2.3

=2400/2.3

=1043.48A

取整定值:1100A

如何计算线路保护的整定值

10kV配电线路保护的整定计算 10kV配电线路的特点10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kV A,有的线路上却有几千kV A的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。2问题的提出对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。3整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。①

按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max 式中Idzl-速断一次值Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。Ik=Kn×(Igl-Ie) 式中Idzl-速断一次值Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33 Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值) Ie-为相应主变的额定电流一次值③特殊线路的处理:a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。b.当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。c.当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数取1.3~1.5。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。d.当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。④灵敏度校验。按最小运行方式下,线路保护范围不小于线路长度的15%整定。允许速断保护保护线路全长。Idmim(15%)/Idzl≥1

高低压开关整定

高、低压开关整定计算方法 1、1140V供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 2、660V供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 3、380V供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:Iz=Ie=1.15×∑P (2)、短路值整定计算:Id≥IQe+KX∑Ie (3)、效验:K=I(2)d /I d≥1.5 式中:I Z----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 Id---短路保护的电流整定值 IQe---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) Kx---需用系数,取1.15 ∑Ie---其余电动机的额定电流之和 Pmax ---------容量最大的电动机 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V,

电源开关;负荷统计Pmax =55KW,启动电流IQe=55×1.15×6=379.5A, ∑Ie =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。(3)短路整定: 根据公式 Id≥IQe+KX∑Ie=379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K k -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2 Ki-------电流互感器变比 Kf-------返回系数,取0.8 Igdz-------所有负荷电流 Idz---------负荷整定电流 cos¢-----计算系数0.8----1 P-----------所有负荷容量 U----------电网电压 √3--------1.732

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

电厂保护定值整定计算书

电厂保护定值整定计算书

甘肃大唐白龙江发电有限公司苗家坝水电站 发电机、变压器继电保护装置 整定计算报告 二○一二年十月

目录 第一章编制依据 (1) 1.1 编制原则 (1) 1.2 编制说明 (1) 第二章系统概况及相关参数计算 (3) 2.1 系统接入简介 (3) 2.2 系统运行方式及归算阻抗 (3) 2.3 发电机、变压器主要参数 (6) 第三章保护配置及出口方式 (12) 3.1保护跳闸出口方式 (12) 3.2 保护配置 (13) 第四章发电机、励磁变保护定值整定计算 (16) 4.1 发电机比率差动保护 (16) 4.2 发电机单元件横差保护 (16) 4.3 发电机复合电压过流保护 (17) 4.4 发电机定子接地保护 (18) 4.5 发电机转子接地保护 (18) 4.6 发电机定子对称过负荷 (19) 4.7 发电机定子负序过负荷 (19) 4.8 发电机过电压保护 (20)

4.9 发电机低频累加保护 (21) 4.10 发电机低励失磁保护 (21) 4.11 励磁变电流速断保护 (25) 4.12 励磁变过流保护 (25) 第五章变压器、厂高变保护定值整定计算 (27) 5.1 主变差动保护 (27) 5.2 变压器过激磁保护 (29) 5.3 主变高压侧电抗器零序过流保护 (29) 5.4 变压器高压侧零序过流保护 (30) 5.5 主变高压侧复压方向过流保护 (32) 5.6 主变高压侧过负荷、启动风冷保护 (34) 5.7 主变重瓦斯保护 (34) 5.8 厂高变速断过流保护 (34) 5.9 厂高变过流、过负荷保护 (35) 5.10 厂高变重瓦斯保护 (36)

低压系统短路电流计算与断路器选择

低压系统短路电流计算与断路器选择 低压系统短路电流计算是电气设计中的一项重要组成部分,计算数据量大,过程繁琐,设计人员大多以经验估算,常常影响设计质量,甚至埋下安全隐患。本文拟在通过对低压短路电流的计算简述以及实例介绍,说明低压断路器的选择及校验方法。 在设计中,短路电流计算与断路器选择的步骤如下: ①简单估算低压短路电流; ②确定配电中心馈出电缆满足热稳定的最小截面; ③选择合适的低压断路器; ④合理选择整定值,校验灵敏度及选择性。 1.低压短路电流估算 1.1短路电流的计算用途 短路电流的计算用途主要有以下几点: ①校验保护电器的整定值,如断路器、熔断器的分断能力应大于安装处最大预期短路电流。 ②确定保护电器的整定值,使其在短路电流对开关电器及线路器材造成破坏之前切断故障电路。 ③校验开关电器及线路器材的动热稳定是否满足规范和实际运行的要求。 1.2短路电流的计算特点 短路电流计算的特点:

①用户变压器容量远小于系统容量,短路电流周期分量不衰减。 ②计入短路各元件有效电阻,但不计入元件及设备的接触电阻和电抗。 ③因线路电阻较大,不考虑短路电流非周期分量的影响。 ④变压器接线方式按D、yn11考虑。 1.3短路电流的计算方法 短路电流计算的方法: ——三相短路电流或单相短路电流kA; 式中 I k Z ——短路回路总阻抗mΩ(包括系统阻抗、变压器阻抗、母 k 线阻抗及电缆阻抗等,其中阻抗还包括电阻、电抗、相保电阻、相保电抗) U——电压V(用于三相短路电流时取230,用于单相短路电流时取220) 1.4短路电流的计算示例 下面通过范例来叙述低压短路电流的计算过程。

电力线路继电保护定值整定计算

电力线路继电保护定值整定计算 ,有时取1、51,25;Kjx继电器返回系数,取1、0N1- 电流互感器变比Igh---线路过负荷电流(最大电流)AI"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;Kph---- 配合系数,取1、1I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流Ic∑----电网的总单相接地电容电流Ny---------电压互感器变比瞬时速断保护 Idzj=KkKjx I"d2(3)max/N1带时限电流速断保护整定值Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0、5秒(定时限)和0、7秒(反时限)低电压保护整定值Udzj =Umin/KkKhNy应视线路上电动机具体情况而定单相接地保护保护装置的一次动作电流Idz≥KkIcx和Idz≤(Ic∑-Ixc)/1、25注:1----对于GL- 11、GL- 12、GL- 21、GL-22型继电器,取0、85;对于GL-13~GL-16及GL- 23~GL-26型继电器,取0、8;对于晶体管型继电器,取0、9~0、95;对于微机型的继电器,近似取1、0 ;对于电压继电器,取

1、25。2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0、5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0、3s。(1) 灵敏度校验。 ⑴过电流灵敏度校验: Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1、5式中:Kmax------相对灵敏度系数。I dz------保护装置一次动作电流(A), Idz= IdzjN1/ Kjx; I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。 ⑵电流速断保护灵敏度系数 : KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2式中:I"d1(2)min---最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流; I"d1(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;⑶带时限电流速断保护灵敏度校验: KM(2)=Kmax I"d2(3)min/Idz≥2式中:I"d2(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,同时具备反时限过流和速断保护功能,而DL继电器是是瞬时动作电磁式继电器,不具备反时限过流保护功能

电气低压元器件选择及整定

.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择 (1) 低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压. (2) 低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流. (3) 低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流. ⑷线路末端单相对地短路电流十低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流》1.25 (5) 脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流. (6) 欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压. 2.配电用低压断路器的选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1 倍导线允许载流量. (2) 3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时 间. ⑶短延时动作电流整定值不小于1.1(ljx+1.35Kldem).其中,ljx为线路计算负载电流;K 为电动机的启动电流倍数;Idem 为最大一台电动机额定电流. (4) 短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核. ⑸无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数, 可取 1.7~2. (6) 有短延时时, 瞬时电流整定值不小于1.1 倍下级开关进线端计算短路电流值. 3.电动机保护用低压断路器的选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机的额定电流. (2) 6 倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间. 按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8 15s中的某一挡. (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6) 倍脱扣器额定电流. 4.照明用低压断路器的选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流. (2) 瞬时动作整定值等于(6~20) 倍线路计算负载电流. 二.漏电保护装置的选择 1 .形式的选择 一般情况下, 应优先选择电流型电磁式漏电保护器, 以求有较高的可靠性. 2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流. 3.极数的选择 家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器; 若负载为三相四线, 则应选用四极漏电保护器. 4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择) 为了使漏电保护器真正起到保安作用, 其动作必须正确可靠, 即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性. 灵敏度, 即漏电保护器的额定漏电动作电流, 是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作. 灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的 漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等), 其额定漏电动作电流宜为5~10mA. 快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时, 能否迅速地动作. 合格的漏电保护器的动

断路器的壳架电流,额定电流,脱扣电流

断路器不可能每种规格设计一种外壳和接线端子。不同额定电流(但相近)的断路器会使用同样一种外型体积甚至同样触头、同样的接线端子,这种外壳可通过的最大额定电流就是壳架电流。因此,同一壳架电流的断路器其额定电流可能不同,但其安装尺寸是相同的。 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。 额定电流分级是按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要;另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电

微机保护整定计算举例(DOC)

微机继电保护整定计算举例

珠海市恒瑞电力科技有限公司 目录 变压器差动保护的整定与计算 (3) 线路保护整定实例 (6) 10KV变压器保护整定实例 (9) 电容器保护整定实例 (13) 电动机保护整定计算实例 (16) 电动机差动保护整定计算实例 (19)

变压器差动保护的整定与计算 以右侧所示Y/Y/△-11接线的三卷变压器为例,设变压器的额定容量为S(MVA),高、中、低各侧电压分别为UH 、UM 、UL(KV),各侧二次电流分别为IH 、IM 、IL(A),各侧电流互感器变比分别为n H 、n M 、n L 。 一、 平衡系数的计算 电流平衡系数Km 、Kl 其中:Uhe,Ume,Ule 分别为高中低压侧额定电压(铭牌值) Kcth,Kctm,Kctl 分别为高中低压侧电流互感器变比 二、 差动电流速断保护 差动电流速断保护的动作电流应避越变压器空载投入时的励磁涌流和外部故障的最大不平衡电流来整定。根据实际经验一般取: Isd =(4-12)Ieb /nLH 。 式中:Ieb ――变压器的额定电流; nLH ――变压器电流互感器的电流变比。 三、 比率差动保护 比率差动动作电流Icd 应大于额定负载时的不平衡电流,即 Icd =Kk [ktx × fwc +ΔU +Δfph ]Ieb /nLH 式中:Kk ――可靠系数,取(1.3~2.0) ΔU ――变压器相对于额定电压抽头向上(或下)电压调整范围,取ΔU =5%。 Ktx ――电流互感器同型系数;当各侧电流互感器型号相同时取0.5,不同时取1 Fwc ――电流互感器的允许误差;取0.1 Δfph ――电流互感器的变比(包括保护装置)不平衡所产生的相对误差取0.1; 一般 Icd =(0.2~0.6)Ieb /nLH 。 四、 谐波制动比 根据经验,为可靠地防止涌流误动,当任一相二次谐波与基波之间比值大于15%-20%时,三相差动保护被闭锁。 五、 制动特性拐点 Is1=Ieb /nLH Is2=(1~3)eb /nLH Is1,Is2可整定为同一点。 kcth Uhe Kctm Ume Km **= 3**?=kcth Uhe Kctl Ule Kl

煤矿井下低压开关整定计算公式

Ф) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4 倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Z b (690) =(690/6000)2 ×Z b (6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:X L =X O L(X O 千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06 欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:R L =L/DS +R h L:线路长度(米) S:导线截面积(毫米 2 ) D:电导率(米/欧*毫米 2 ,铜芯软电缆按65 o C 时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65 o C 时考虑取48.6) R h :短路点电弧电阻,取0.01 欧电缆的阻抗Z L = 2 2 RL XL ?8?0 所以总阻抗Z 总=Zb (690)+Z L (4)两相短路电流计算 I 短=Ue (690)

断路器整定值

GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性? 比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为0.8In过载 断路器基本参数和选型 该帖被浏览了195次 | 回复了6次 断路器基本参数特性Ue:额定电压(690V) Ui:额定绝缘电压(1000V) Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。 低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》gbl4048.2-94(等效采用iec947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳 架等级额定电流1nm,并给出如下定义: --断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 --断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标gbl4048.2-94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定电流为80a。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

保护定值详细计算

一、说明:甘河变2#主变保护为国电南瑞NSR600R,主变从 齐齐哈尔带出方式。 二、基本参数: 主变型号:SF7—12500/110 额定电压:110±2×2.5%/10.5KV 额定电流:65.6099/687.34A 短路阻抗:Ud% = 10.27 变压器电抗:10.27÷12.5=0.8216 系统阻抗归算至拉哈110KV母线(王志华提供): 大方式:j0.1118 小方式:j0.2366 拉哈至尼尔基110线路:LGJ-120/36, 阻抗36×0.409/132.25=0.1113 尼尔基至甘河110线路:LGJ-150/112, 阻抗112×0.403/132.25=0.3413 则系统阻抗归算至甘河110KV母线: 大方式:0.1118+0.1113+0.3413=0.5644 小方式:0.2366+0.1113+0.3413=0.6892 CT变比: 差动、过流高压侧低压侧间隙、零序 1#主变2×75/5 750/5 150/5 三、阻抗图 四、保护计算: (一)主保护(NSR691R)75/5

1.高压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×65.6099/0.85×15=6.1750A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×502/(0.6892+0.8216)=287.7495A Klm=287.7495/6.2×15=3.0941>1.25 满足要求! 整定:6.2A 2.桥侧过流定值 整定:100A 3.中压侧过流定值 整定:100A 4.低压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×687.34/0.85×150=6.4690A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×5500/(0.6892+0.8216)=3152.6344A Klm=3152.6344/6.5×150=3.2335>1.5 满足要求! 整定:6.5A 5.CT 断线定值. 整定范围0.1~0.3Ie (P167) 312500 8.66003112311065.60995 CTh K SN Ie A UL N IL N I N ??= = =??÷??÷ 取0.1Ie =8.6600×0.1=0.866A 整定:0.8A 6.差动速断定值 躲变压器励磁涌流整定

低压断路器过流脱扣器动作电流的整定与计算

(1)低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。 (2)低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel·IPK 式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作; ②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel·IPK,式中KERL 为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差; ③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL·I30式中KREL为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作; ④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL·Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注https://www.wendangku.net/doc/0f16738836.html,/

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv 保护整定 1. 原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A 、B 、C 三相式 S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸\告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT 断线监视 1.2 电流速断保护整定 1.2.1 高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: Idz'.bh=Krel ×Kk* In 式中: Krel----可靠系数,取1.2~1.5 Kk 取值3 所以 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/80=1.2×3.5×266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2 低值动作电流 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/Nct=1.2×2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 lm i N i N k K K I Iop I K K 9.0577.0≤≤ Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4 负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * op = Krel st.min *U Un=(0.5~0.6)Un 取0.6Un 故 U * op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8 过电压保护 Uop =k*Un=115V 作用于跳闸 延时时间:t=0.5 s 1.9 负序电压 U2op=0.12In=12V 1.10 过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel × In/Nct=1.1×266/80=3.63A 取3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流Ie=264/80=3.3A 1、 差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,推荐整定值按下式计算: t s k dz I K I tan ?=, k K :可靠系数,取1.5 t s I tan 为电流启动倍数取2In 则: =?=?l t s k j dz n I K I tan 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、 比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 dz I =0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、 比率制动系数:一般整定为0.5。 4、 差流越限 Icl=0.3Idz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T 变压器保护功能配置 三段复合电压闭锁电流保护

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

断路器整定电流的计算

断路器整定分多种情形: 1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器; 2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等); 3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。 小型断路器计算电流除,塑壳断路器计算电流除,得整定电流 按照计算电流的倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的~倍。 如果是热继电器的话,整定电流=*额定电流 郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34 计算整定电流有什么参考资料 提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案 不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校; 保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了; 以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。 电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53) 标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算 1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。

继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

煤矿井下低压开关整定计算公式

煤矿井下低压开关整定 计算公式 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

低防开关整定计算一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值 I 过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值 I 过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie 的倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数 K t =-,负荷系数取K f =-),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数K t 和负荷系数K f 。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/( 3 Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值-倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗