灭火器是由简体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。灭火器由于结构简单、操作方便、轻便灵活、使用广泛,是扑救各类初期火灾的重要消防器材。

灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂划分有:泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器、酸碱灭火器、清水灭火器等。我国灭火器的型号编制是由类、组、特征代号和主参数四个部分组成。类、组、特征代号用汉语拼音字母表示具有代表性的字头。主参数是灭火剂的充装量。其型号编制方法见表6—2。

表6—2 各种灭火器的型号编制方法

三、干粉灭火器

干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内干粉灭火药剂喷出而进行灭火。干粉灭火器适用扑救石油、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初期火灾。这种灭火器由于灭火速度快、灭火效力高,广泛应用于石油化工企业。

干粉灭火器按充入的干粉药剂分类,有碳酸氢钠干粉灭火器,也称BC干粉灭火器;磷酸铵盐干粉灭火器,也称ABC干粉灭火器;按加压方式分类有储气瓶式和储压式;按移动方式分类有手提式和推车式。

(一)手提式干粉灭火器

手提式干粉灭火器按充装的干粉药剂量,有1、2、3、4、5、6、8、10kg等8种。其型号有MF1、MF2、MF3、MF4、MF5、MF6、MFS、MFl0。其技术性能参数如表6—6。

表6—6 手提式干粉灭火器的技术性能

1.构造

(1)储气瓶式干粉灭火器。

主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器,其水压试验压力为2.4~3.0MPa,由1.2~2.0mm厚的钢板焊接制成;器盖是密封筒体的盖子,在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管,下部有出粉管,出气管;储气瓶是充装二氧化碳驱动气体的容器,其设计压力为14.7~17.0MPa,水压试验压力为22.5~25.0MPa。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装的位置有外挂式的内置式两种。图6—4为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图,图6—5为内置式干粉灭火器结构图。

图6—4 MF型手提外挂式干粉灭火器结构图

1—进气管;2—出粉管;3—二氧化碳钢瓶;4—螺母;5—提环;6—筒体;7—喷粉胶管;8—喷枪;9—

拉环

图6—5 MF型手提内置式干粉灭火器

1—压把;2—提把;3—刺针;4—密封膜片;5—进气管;6—二氧化碳钢瓶;

7—出粉管;8—筒体;9—喷粉管固定夹箍;10—喷粉管(带提环);11—喷嘴

(2)贮压式干粉灭火器。

贮压式干粉灭火器与储气瓶式干粉灭火器结构的区别在于:储气瓶式有单独的储气瓶;而储压式则无储气瓶,但有一块显示筒体内部压力的显示器。

2.适用范围

碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体,气体及带电设备的初起火灾扑救。

磷酸铵盐干粉灭火器除用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备火灾扑救外,还可扑救固体类物质的初起火灾扑救。但不能扑救轻金属燃烧的火灾。

3.使用方法

灭火时,可手提或肩扛灭火器奔向火场,在燃烧处5m左右,选择上风位置,一手紧握喷粉胶管,一手打开开启装置喷射。若是外挂式储气瓶干粉灭火器,操作者提起储气瓶上的开启提环;内置式储气瓶或储压式,操作者应先将开启把上的保险销拨下,然后将开启压把压下。

干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾呈流淌状燃烧,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭;如可燃液体在容器内燃烧,应对准火焰根部左右晃动扫射,使干粉雾流覆盖容器开口表面。切不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流冲击力将可燃液体溅出容器造成火势蔓延扩大。

(二)MFT推车式干粉灭火器

MFT推车式干粉灭火器按干粉灭火剂充装量分有20、25、35、50、70、100kg 6种;按加压气体储气方式分有储气瓶式和储压式两种;按干粉灭火药剂种类分有碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。其主要技术性能参数见表6—7。

表6—7 MFT型推车式干粉灭火器的技术性能

1.构造

推车式干粉灭火器的构造与手提式干粉灭火器的构造基本相同,主要有干粉罐体、二氧化碳储气瓶、进气管、出粉管、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关、车架、车轮等组成。如图6—6。

图6—6 推车式干粉灭火器

1—出粉管;2—钢瓶;3—护罩;4—压力表;5—进气压杆;6—提环;7—喷枪

2.适用范围与使用方法

MFT推车式干粉灭火器灭火适用范围与MF干粉灭火器相同。

将灭火器推到起火地点,一人迅速打开喷粉胶管转盘,使喷粉软管完全展开,紧握喷枪对准燃烧处;另一人则迅速拨下保险销,提起拉环,使干粉药剂喷出。

四、二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器利用其内部的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火。二氧化碳灭火器按充装量分有2、3、5、7kg等四种手提式的规格和20、25kg等两种推车式规格。主要技术性能见表6—8。

表6—8 二氧化碳灭火器的技术性能指标

(一)手轮式二氧化碳灭火器

该灭火器主要由钢瓶、启闭阀、喷筒、出液管等组成。钢瓶由无缝钢管经热旋压收底、收口制成,且有较高的耐压强度,用来灌装二氧化碳灭火剂。钢瓶的水压试验有两种,一种为22.5MPa,另一种为25.0MPa。启闭阀采用钢锻制,有良好的密封性,由手轮的转动控制开闭;其下部有一根钢制或尼龙材料制成的出液管直通瓶底。喷筒为喇叭状,由一根钢管与启闭阀出口相连。为确保安全,当瓶内二氧化碳灭火剂蒸气压达到17.0MPa以上时,启闭阀一侧的安全膜片会自行爆破,释放二氧化碳气体。其构造见图6—7。

图6—7 MT型手轮式二氧化碳灭火器

1—喷筒;2—手轮;3—启闭阀;4—安全阀;5—钢瓶;6—虹吸管

(二)鸭嘴式二氧化碳灭火器

其构造与手轮式大致相同,只是启闭阀的开启形式不同和喷筒的钢丝编织胶管与启闭阀相连。启闭阀为手动开启,手一松开即自动关闭,又称手动开启自动关闭型。其结构如图6—8。

图6—8 MTZ型鸭嘴式二氧化碳灭火器

1—压把;2—提把;3—启闭阀;4—钢瓶;5—长箍;6—喷筒;7—虹吸管

1.适用范围

由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性等特点,它适宜扑救600V以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾。

2.使用方法

将灭火器提到起火地点,在距燃烧物5m处,将喷嘴对准火源,打开开关,即可进行灭火。若使用鸭嘴式二氧化碳灭火器,应先拨下保险销,一手紧握喇叭口根部,另一只手将启闭阀压把压下;若使用手轮式二氧化碳灭火器,应向左旋转手轮。

使用二氧化碳灭火器不能直接用手抓住喇叭口外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在室外使用时,应选择上风方向喷射;室内窄小空间使用时,使用者在灭火后应迅速离开,防止窒息。

消防护目镜

1.镜片具有Optidur 2002涂层(防刮擦紫外线吸收率达99.9%)

2.模块化前视屏:视野宽大;防热

3.单镜片式聚碳酸酯镜片,镜片内侧防雾,外侧防刮擦,紧硬,抗冲击力达120米/秒

4.间接通风设计,防止大颗粒,液体及雾气

5.可调节松紧带

6.为矫正性眼镜特别设计,用于消防人员的眼睛防护

7.符合EN166, ANSI Z 87.1标准

灭火器构造及简图

 表6—2 各种灭火器的型号编制方法 三、干粉灭火器 干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内干粉灭火药剂喷出而进行灭火。 (一)手提式干粉灭火器 手提式干粉灭火器按充装的干粉药剂量,有1、2、3、4、5、6、8、10kg等8种。其型号有MF1、MF2、MF3、MF4、MF5、MF6、MFS、MFl0。其技术性能参数如表6—6。 表6—6 手提式干粉灭火器的技术性能

1.构造 (1)储气瓶式干粉灭火器。灭火器的性能与使用方法 灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于其结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾效果明显。因此,在企业、机关、商场、公共楼宇、住宅和汽车、轮船、飞机等交通工具上,随处可见,已成为群众性的常规灭火器具。因此,了解和掌握灭火器的使用常识,使其在发生火灾事故时,能及时正确地把火灾消灭在初发阶段,减少损失,显得非常必要。 (一)灭火器的分类 1.按充装灭火剂的类型划分 (1)水型灭火器。这类灭火中充装的灭火剂主要是水,另外还有少量的添加剂。清水灭火器、强化液灭火器都属于水型灭火器。 (2)空气泡沫灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是空气泡沫液。根据空气泡沫灭火剂种类的不同,空气泡沫灭火器又可分为蛋白泡沫灭火器、氟蛋白泡沫灭火器、水成膜泡沫灭火器和抗溶泡沫灭火器等。 (3)干粉灭火器。干粉灭火器内充装的灭火剂是干粉。根据所充装的干粉灭火剂种类的不同,干粉灭火器可分为碳酸氢钠干粉灭火器、钾盐干粉灭火器、氨基干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器等。我国主要生产和发展碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。由于碳酸氢钠只适用于扑救B、C类火灾,所以碳酸氢钠干粉灭火器又称BC干粉灭火器。磷酸铵盐干粉适于扑救A、B、C类火灾,所以磷酸铁盐干粉灭火

器又称ABC干粉灭火器。 (4)卤代烷灭火器。卤代烷灭火器内充装是卤代烷灭火剂。卤代烷灭火器分为“1211” 灭火器和“1301”灭火器。 (5)二氧化碳灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是加压液化的二氧化碳。 2.按灭火器的重量和移动方式划分 (1)手提式灭火器。这类灭火器,总重在28kg以下,容量在10kg左右,是能用手提着的灭火器具。 (2)背负式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以下,容量在25kg以下,是用肩背着灭火的器具。 (3)推车式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以上,容量在100kg以内,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。 3.按加压方式划分 (1)贮气瓶式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由一个专门储存压缩气体的贮气瓶释放气体加压驱动的。 (2)贮压式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由与其同贮于一个容器内的压缩气体或灭火剂蒸气的压力所驱动的。 (二)灭火器的性能要求

气体灭火系统原理程序方框图

一、气体灭火系统功能及动作原理程序方框图

二、 灭火系统结构示意图 1、 组合多区分配系统 1、灭火剂贮瓶框架 2、灭火剂贮瓶 3、集流管 4、液流单向阀 5、高压软管 6、瓶头阀 7、启动管路 8、安全阀 9、气流单向阀 10、选择阀 11、压力讯号器 12、启动阀 13、启动钢瓶 14、启动瓶框架 15、火灾自动报警气体灭火控制器 16、控制线路 17、手动启动控制盒 18、放气灯 19、声光报警 20、喷嘴 21、火灾探测器 22、灭火剂输送管道 23、低压安全泄漏阀 2、 单元独立系统 1、灭火剂贮瓶框架 2、灭火剂贮瓶 3、集流管 4、液流单向阀 5、瓶头阀 6、安全阀 7、高压软管 8、启动管路 9、压力讯号器 1 0、启动阀 11、低压安全泄漏阀 12、启动钢瓶 13、火灾自动报警气体灭火控制器 14、控制线路 15、手动启动控制盒 16、放气灯 17、声光报警器 18、灭火剂输送管道 19、喷嘴 20、火灾探测器

三、ZM(4.2)和ZM(2.5)系统技术参数 系统灭火方式:全淹没,最大单区保护面积:800m2;最大单区保护容积:3600m3; 系统公称工作压力(20℃):一级为2.5MPa、二级为4.2MPa; 系统使用最大工作压力:一级为4.2MPa、二级为6.7MPa; 系统使用最小工作压力:一级为2.0MPa、二级3.6MPa; 灭火剂最大充装密度:一级为≤1120kg/m3;二级焊接钢瓶为≤950kg/m3;二级无缝钢瓶为≤1120kg/m3启动瓶充装压力(20℃):6.0MPa; 喷头设计工作压力:一级≥0.6MPa;二级≥0.7MPa; 单支喷头保护半径R:喷头安装高度<1.5m时,R≤4.5m;喷头安装高度>1.5m时,R≤7.5m。 喷头保护高度:最大安装高度h≤6.5m;最小安装高度h≥0.3m 系统有延时启动功能:延时30S; 灭火剂喷射时间:≤10s; 灭火系统工作环境温度:0℃~+50℃; 系统启动方式:自动、电气手动、机械应急手动操作; 系统启动电源:DC24V±3V、1.1A; 灭火剂贮存瓶规格:70L、90L、120L、150L、180L。 四、系统型号规格和标记示例 1、系统型号规格 系统改进代号。如:A、B、C……。 20℃时系统公称工作压力(MPa)。如:4.2MPa;2.5MPa。 单个贮存容器容积(L)。 七氟丙烷灭火剂 自动灭火装置。 2、标记示例 例1标记:ZM70(4.2) 表示为七氟丙烷自动灭火系统,20℃时公称工作压力为4.2MPa,各贮存灭火剂容器容积为70L。 五、灭火系统工作原理 六、 1、自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

灭火器年检的相应规定

灭火器年检的相应规定灭火器维修与报废规程(GA 95-2007) 1 范围 本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。 本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4351.1-2005 手提式灭火器第1部分:性能和结构要求 GB/T 4351.3-2005 手提式灭火器第3 部分:检验细则 GB 8109-2005 推车式灭火器 GB/T9251 气瓶水压试验方法 GA 402 1211 灭火器报废规定 3 术语和定义 GB4351.1-2005、GB/T4351.3-2005和GB8109-2005确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 有资格的人员qualified person 取得维修操作资格证书,能够按规定执行灭火器检查、维修、再充装和检验的人员。 3.2 维修service 为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换。 3.3 再充装recharge 为灭火器灌装灭火剂和驱动气体。 3.4 维修条件service condition 维修单位具备的维修场地、维修设备、检验设备、人员和对维修质量实施有效控制的条件。 3.5 维修能力service capacity 维修单位具备保证维修后灭火器符合相应产品标准的能力。 3.6

二氧化碳灭火器构造

二氧化碳灭火器结构图: 二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成,重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾;常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

灭火器的适用范围: 扑救A类火灾可选择水型灭火器、泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器。 扑救B类火灾可选择泡沫灭火器(化学泡沫灭火器只限于扑灭非极性溶剂)、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器。 扑救C类火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。 扑救D类火灾可选择粉状石墨灭火器、专用干粉灭火器,也可用干砂或铸铁屑末代替。 扑救带电火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。带电火灾包括家用电器、电子元件、电气设备(计算机、复印机、打印机、传真机、发电机、电动机、变压器等)以及电线电缆等燃烧时仍带电的火灾,而顶挂、壁挂的日常照明灯具及起火后可自行切断电源的设备所发生的火灾则不应列入带电火灾范围。 灭火器的维护与管理: 使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。 使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。 使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实 灭火器报废制度。

灭火器结构示意图

 图6—4 MF型手提外挂式干粉灭火器结构图 1—进气管;2—出粉管;3—二氧化碳钢瓶;4—螺母;5—提环;6—筒体;7—喷粉胶管; 8—喷枪;9—拉环

图6—5 MF型手提内置式干粉灭火器 1—压把;2—提把;3—刺针;4—密封膜片;5—进气管;6—二氧化碳钢瓶; 7—出粉管;8—筒体;9—喷粉管固定夹箍;10—喷粉管(带提环);11—喷嘴 (2)贮压式干粉灭火器。 贮压式干粉灭火器与储气瓶式干粉灭火器结构的区别在于:储气瓶式有单独的储气瓶;而储压式则无储气瓶,但有一块显示筒体内部压力的显示器。 2.适用范围 碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体,气体及带电设备的初起火灾扑救。 磷酸铵盐干粉灭火器除用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备火灾扑救外,还可扑救固体类物质的初起火灾扑救。但不能扑救轻金属燃烧的火灾。 3.使用方法 灭火时,可手提或肩扛灭火器奔向火场,在燃烧处5m左右,选择上风位置,一手紧握喷粉胶管,一手打开开启装置喷射。干粉灭火系统的组成和分类

仅供参考[整理] 安全管理文书 干粉灭火系统的组成和分类 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

干粉灭火系统的组成和分类 干粉灭火系统根据其灭火方式、保护情况、驱动气体储存方式等不同可分为10余类型,本节主要介绍系统的组成及其分类。 一、干粉灭火系统的组成 干粉灭火系统在组成上与气体灭火系统相类似。干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。前者由干粉储罐、动力气瓶、减压阀、输粉管道以及喷嘴等;后者由火灾探测器,启动瓶、报警控制器等,见图3-8-1。 图3-8-1干粉系统组成示意图 二、干粉灭火系统的分类 (一)按灭火方式分类 1.全淹没式干粉灭火系统 指将干粉灭火剂释放到整个防护区,通过在防护区空间建立起灭火浓度来实施灭火的系统形式。该系统的特点是对防护区提供整体保护,适用于较小的封闭空间、火灾燃烧表面不宜确定且不会复燃的场合,如油泵房等类场合。 2.局部应用式干粉灭火系统 指通过喷嘴直接向火焰或燃烧表面喷射灭火剂实施灭火的系统。当不宜在整个房间建立灭火浓度或仅保护某一局部范围、某一设备、室外火灾危险场所等,可选择应用式干粉灭火系统,例如用于保护甲、乙、丙类液体的敞顶罐或槽,不怕粉末污染的电气设备以及其他场所等。 3.手持软管干粉灭火系统 手持软管干粉灭火系统具有固定的干粉供给源,并配备有一条或数条输送干粉灭火剂的软管及喷枪,火灾时通过人来操作实施灭火。 第 2 页共 5 页

(二)按设计情况分类 1.设计型干粉灭火系统 指根据保护对象的具体情况,通过设计计算确定的系统形式。该系统中的所有参数都需经设计确定,并玉佛寺求选择各部件设备型号。一般较大的保护场所或有特殊要求的场所宜采用设计系统。 2.预制型干粉灭火系统 指由工厂生产的系列成套干粉灭火设备,系统的规格是通过地保护对象做灭火试验后预先设计好的,即所有设计参数都已确定,使用时只需选型,不必进行复杂的设计计算。当保护对象不很大且无特殊要求的场合,一般选择预制系统。 (三)按系统保护情况分类 1.组合分配系统 当一个区域有几个保护对象且每个保护对象发生火灾后又不会蔓 延时,可选用组合分配系统,即用一套系统同时保护多个保护对象。 2.单元独立系统 若火灾的蔓延情况不能预测,则每个保护对象应单独设置一套系统保护,即单元独立系统。 (四)按驱动气体储存方式分类 1.储气式干粉灭火系统 指将驱动气体(氮气或二氧化碳气体)单独储存在储气瓶中,灭火使用时,再将驱动气体充入干粉储罐,进而携带驱动干粉喷射实施灭火。干粉灭火系统大多数采用的是该种系统形式。 2.储压式干粉灭火系统 指将驱动气体与干粉灭火剂同储于一个容器,灭火时直接启动干粉 第 3 页共 5 页

各类灭火器的组成其使用方法

消防安全考核复习资料 一、手提式干粉灭火器 1、手提式干粉灭火器的组成主要有筒体、钢瓶、压把、提把、保险销、压力表、喷管、喷嘴等组成 2、使用方法:首先拨去保险销,一只手握住喷嘴,另一只手提起提把跑至火场,将喷嘴对准火焰根部,用力往下压压把将干粉喷出,要左右摆动,由近及远快速推进,使用前将筒体颠倒几次,使干粉松动,则喷射效果更佳。 二、推车式干粉灭火器 1、推车式干粉灭火器的组成主要有钢瓶、筒体、车架、进气管、喷粉管、喷粉枪等组成。 2、使用方法:推车式干粉灭火器一般由两人操作配合。使用时应将灭火器迅速拉到或推到火场,在离起火点大约10m处停下,一人将灭火器放稳,然后拔出开启机构上的保险销,另一人则取下喷枪,迅速展开喷射软管,用手握住喷管,将喷嘴对准火焰根部,手钩动扳机,喷粉灭火。 三、手提式二氧化碳灭火器 1、手提式二氧化碳灭火器组成主要有开关(提把、压把)、钢瓶、虹吸管、喷筒等组成。 2、使用方法:首先将灭火器提到起火点,然后将喷筒对准火源,打开开关即可喷出二氧化碳。由于开关不同开启方法也不同,对鸭嘴开

关右手拨去保险销,紧握喷筒,左手将上面的鸭嘴向下压,二氧化碳就会喷出;对于手轮开关可先去掉铅封,逆时针旋转手轮,即可喷出二氧化碳。 四、泡沫灭火装置(油品与专用线掌握) 1、泡沫灭火装置的组成 2、泡沫灭火装置的操作流程 五、2010年9月27日至10月1日,由各车间自行组织培训。 六、2010年10月2日至4日,由公司派员对各车间人员现场抽查考核和理论考核,对考核不合格的上报公司处理。 七、各车间根据实际情况,确定易发生火灾事故的部位并制定消防演练方案,要求: 1、重点制定工艺灭火措施。 2、演练方案于10月5日前报消防保卫部,经公司进行审核合格后由各车间组织演练。 3、要求在10月30日前完成。 2010年9月27日

第二章灭火剂及灭火材料

第二节 灭火器材 一 灭火器 火灾中常用的灭火器有泡沫、干粉、酸碱、CO 2、1211五种类型。灭火器的本体通常为红色,并印有灭火器的名称、型号、灭火类型及能力,灭火剂以及驱动气体的种类和数量,并以文字和图象说明灭火器的使用方法。 1、 组成 灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助于驱动压力可将充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的 2、 种类 按移动的方式分为手提式灭火器、推车式灭火器、背负式灭火器。按驱动灭火的目的分为储气瓶式灭火器、储气压式灭火器。按所充装的灭火剂分为:泡沫灭火剂、干粉灭火剂、卤代烷灭火剂、CO 2灭火剂、清水灭火剂。 3、 我国灭火器的型号用两个代号表示 ①类、组、特征代号。代表灭火器的类型,移动方式、开关方式两大部分组成。其中第一个M 代表灭火剂;、第二个字母代表灭火剂类型,如F —干粉、T-CO 2、Y-1211、P-泡沫;第三个字母代表移动方式如:T —推车式、Z —舟车式或鸭嘴式、B —背负式。 ②主要参数。反映了充装灭火器的容量和重量。 如:MF4:表示4kg 干粉灭火器,数字4代表内装重量为4千克的灭火剂;MFT35 则表示35 kg 推车式干粉灭火器。MTZ5 :表示5kg 鸭嘴式CO 2灭火器。(T 代表CO 2) MT —手提式CO 2灭火器、MTT--推车式CO 2灭火器 MY-手提式1211灭火器 、 MYT —推车式1211灭火器 MP —手提式泡沫灭火器、MPZ —舟车式泡沫灭火器、MPT —推车式泡沫灭火器、MFB-背负式干粉灭火器 MS —酸碱灭火器(S 代表酸碱)。 1、 泡沫灭火器 1)组成 酸液和碱液分别充装在两个不同的筒内,混合后发生反应。 中轴瓶盖 图型舟车式泡沫灭火器构造图

消防知识培训资料【灭火器】

消防知识培训资料【灭火器】 1、灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具。它能在其内部压力作用下将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于它的结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾有一定效果,因此,在工厂、企业、机关、商店、仓库,以及汽车、轮船、飞机等交通工具上,几乎到处可见,已成为群众性的常规灭火武器。 2、灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力可分为:贮气瓶式、贮压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、二氧化碳、酸碱、清水、卤代烷灭火器。 3、目前我国研制成的空气泡沫灭火器是一种性能优良的新型灭火器具。它可以根据不同需要分别充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、轻水(水层膜)泡沫和抗溶性泡沫,用来扑救各种油类和极性溶剂的初起火灾。由于泡沫的密度小,所以能覆盖在易燃液体的表面上,一方面能夺液面的温度(吸热),使液体表面降温,另一方面液体完全被泡沫覆盖以后,形成一个隔绝层,隔断空气与液面的接触,火就被扑灭了。 4、发生粉尘爆炸的首要条件是粉尘本身可燃,即能与空气中的氧气发生氧化反应。如媒尘、铝粉、面粉等。其次,粉尘要悬浮在空气中达到一定浓度(超过其爆炸下限),粉尘呈悬浮状才能保证其表面与空气(氧气)充足接触,堆积粉尘不会发生爆炸;再次,要有足够引起粉尘爆炸的起始能量。只要同时具备上述三个条件,就会导致粉尘爆炸。

5、用电话报火警。要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码;要讲清楚是什么东西着火。火势大小、是否有人被围困、有无爆炸危险品等情况;要讲清楚报警人的姓名、单位和所用的电话号码。并注意倾听消防队询问情况,准确、简洁的给予回答。待对方明确说明时可以挂断电话。报警后立即派人到单位门口,街道交叉路口迎候消防车,并带领消防车迅速赶到火场。 6、向周围群众报警。 1) 在人员相对集中的场所,如工厂车间、办公楼、居民宿舍区等,可用大声呼喊和敲打发出声响器具的方法报警。 2) 向群众报警时,应尽量使群众明白什么地方什么东西着火,是通知人们前来灭火还是紧急疏散。向灭火人员指明起火点的位置,向需要疏散人员指明疏散的通道和方向。 7、一切灭火措施,都是为了破坏已产生的燃烧条件,根据物质燃烧原理和同火灾作斗争的实践经验,从灭火的原理分,灭火的基本方法有四种: (1)隔离灭火法。 (2)窒息灭火法。 (3)冷却灭火法。 (4)抑制灭火法。 8、常见的点火能源可分为四大类: 9、 (1)机械火源:如摩擦、撞击、绝热压缩等。 (2)热火源:高温表面、热射线(包括日光)等。

灭火器结构示意图

 图6—4 MF型手提外挂式干粉灭火器结构图 1—进气管;2—出粉管;3—二氧化碳钢瓶;4—螺母;5—提环;6—筒体;7—喷粉胶管; 8—喷枪;9—拉环 图6—5 MF型手提内置式干粉灭火器 1—压把;2—提把;3—刺针;4—密封膜片;5—进气管;6—二氧化碳钢瓶; 7—出粉管;8—筒体;9—喷粉管固定夹箍;10—喷粉管(带提环);11—喷嘴 (2)贮压式干粉灭火器。 (二)MFT推车式干粉灭火器 MFT推车式干粉灭火器按干粉灭火剂充装量分有20、25、35、50、70、100kg 6种;按加压气体储气方式分有储气瓶式和储压式两种;按干粉灭火药剂种类分有碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。其主要技术性能参数见表6—7。 1.构造 推车式干粉灭火器的构造与手提式干粉灭火器的构造基本相同,主要有干粉罐体、二氧化碳储气瓶、进气管、出粉管、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关、车架、车轮等组成。如图6—6。 图6—6 推车式干粉灭火器 1—出粉管;2—钢瓶;3—护罩;4—压力表;5—进气压杆;6—提环;7—喷枪 2.适用范围与使用方法 MFT推车式干粉灭火器灭火适用范围与MF干粉灭火器相同。 将灭火器推到起火地点,一人迅速打开喷粉胶管转盘,使喷粉软管完全展开,紧握喷枪对准燃烧处;另一人则迅速拨下保险销,提起拉环,使干粉药剂喷出。 四、二氧化碳灭火器

最新灭火器的构造知识讲解

第一章灭火器的构造 不同规格类型的灭火器不仅灭火机理不一样,其构造也根据其灭火机理与使用功能需要而有所不同,如手提式与推车式、储气瓶式与贮压式的结构都有着明显差别。 一、灭火器配件 灭火器配件主要由灭火器筒体、阀门(俗称器头)、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。 为保障建筑灭火器的合理安装配置和安全使用,及时有效地扑救初起火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,建筑物中配置的灭火器应定期检查、检测和维修。灭火器配件损坏、失灵的应予以及时维修更换,无法修复的应按照有关规定要求作出报

废处理。《灭火器维修与报废规程》(GA95—2007)就灭火器维修条件、维修技术要求、维修期限和应予报废的情形以及报废期限等都做了明确规定。如在规定的检修期到期检修或使用后再充装,则灭火剂和密封圈必须更换。检修时发现筒体不合格,则整具灭火器应报废;其它配件不合格,须更换经国家认证的灭火器配件生产企业生产的配件。 二、灭火器构造 (一)手提式灭火器 手提式灭火器结构根据驱动气体的驱动方式可分为:贮压式、外置储气瓶式、内置储气瓶式三种形式。外置储气瓶式和内置储气瓶式主要应用于干粉灭火器,随着科技的发展,性能安全可靠的贮压式干粉灭火器逐步取代了储气瓶式干粉灭火器。储气瓶式干粉灭火器较贮压式干粉灭火器构造复杂、零部件多、维修工艺繁杂;在储存时,此类灭火

器筒体内干粉易吸潮结块,如若维护保管不当,将影响灭火器的安全使用性能;在使用过程中,平时不受压的筒体及密封连接处瞬间受压,一旦灭火器筒体承受不住瞬时充入的高压气体,容易发生爆炸事故。目前这两种结构的灭火器已经停止生产,市场上主要是贮压式结构的灭火器,像1211灭火器、干粉灭火器、水基型灭火器等都是贮压式结构,如图3-13-1所示。 手提贮压式灭火器主要由筒体、器头阀门、喷(头)管、保险销、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起充

灭火器构造与使用方法知识

灭火器构造与使用方法知识 灭火器构造与使用方法知识 一、清水灭火器 清水灭火器中充装是清洁的水,为了提高灭火性能,在清水中往往加入适量添加剂,如抗冻剂、润湿剂、增粘剂等。国产的清水灭火器采用贮气瓶加压方式,加压气体为液化二氧化碳。清水灭火器只有手提式,没有推车式。 (1)构造 清水灭火器是由筒体、筒盖、二氧化碳贮气瓶、喷射系统和开启机构等部件组成。 ①筒体。筒体是存放灭火剂的容器。它由筒身、连接螺圈和底圈组成。连接螺圈是灭火器筒体与筒盖互相连接的零件。 ②筒盖。也称器头,是使筒体密封的盖子,通过连接螺圈与筒体相互连接。筒盖上还装有二氧化碳贮气瓶、开启机构、提圈等部件。 ③二氧化碳贮气瓶。是用来贮存液化二氧化碳的容器,是清水灭火器的动力源。二氧化碳贮气瓶属高压容器,它是采用无缝钢管经加热、旋压收口制成的。贮气瓶一般采用膜片式密封,金属膜片依*贮气瓶上部的螺帽,紧压在钢瓶的密封口上。为了保证贮气瓶的安全,密封膜片同时被设计成一个超压安全保护装置。当贮气瓶压力升高到20~25Mpa之间时,密封膜片会自动破裂,泄放出二氧化碳气体,从而保证安全。 ④喷射系统。喷射系统是灭火剂从筒体向外喷射的通道,由虹吸管和喷嘴组成。虹吸管由塑料制成,底部装有过滤网,上部装有水位标志。喷嘴一般制成圆柱状或圆锥形,喷出柱状水流,俗称直流喷嘴。根据需要,也可制成喷雾喷嘴或开花喷嘴。 ⑤开启机构。开启机构由穿刺钢针、限位弹簧、开启杆、保险帽等零件组成。穿刺钢针用来刺破贮气瓶上的密封膜片。限位弹簧是保证在平时使穿刺钢针与密封膜片之间保持一定的间隙,以免碰坏而造成误喷射。开启杆是供使用者开启灭火器时用手掌拍击的零件。 (2)规格和性能参数清水灭火器的规格按充装的清水量而定,目前只有91的一种规格,其型号为MSQ9。 (3)使用方法 将清水灭火器提至火场,在距离燃烧物10m处,将灭火器直立放稳。摘下保险帽,用手掌拍击开启杆顶端的凸头。这时贮气瓶的密膜片被刺破,二氧化碳气体进入筒体内,迫使清水从喷嘴喷出。此时应立即一只手提起灭火器,另一只手托住灭火器的底圈,将喷射的水流对准燃烧最猛烈处喷射。随着灭火器喷射距离的缩短,操作者应逐渐向燃烧物*近,使水流始终喷射在燃烧处,直到将火扑灭。在喷射过程中,灭火器应始终与地面保持大致的垂直

灭火器维修与报废规程(GA 95-2007)

灭火器维修与报废规程(GA 95-2007) 围 本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。 本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4351.1-2005 手提式灭火器第1部分:性能和结构要求 GB/T 4351.3-2005 手提式灭火器第3 部分:检验细则 GB 8109-2005 推车式灭火器 GB/T9251 气瓶水压试验方法 GA 402 1211 灭火器报废规定 术语和定义 GB4351.1-2005、GB/T4351.3-2005和GB8109-2005确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 有资格的人员qualified person 取得维修操作书,能够按规定执行灭火器检查、维修、再充装和检验的人员。 3.2 维修service 为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换。 3.3 再充装recharge

为灭火器灌装灭火剂和驱动气体。 3.4 维修条件service condition 维修单位具备的维修场地、维修设备、检验设备、人员和对维修质量实施有效控制的条件。 维修单位需要申报资料,消防质栓单位取样合格后,发放维修维护证书。 3.5 维修能力service capacity 维修单位具备保证维修后灭火器符合相应产品标准的能力。 3.6 GA 95-2007 维修出厂检验leave factory test for service 维修单位对所维修的灭火器在出厂前进行的质量检验。 3.7 维修能力检验test for service capacity 对维修单位维修的灭火器,经消防产品监督部门抽取样品、由法定检验机构进行的质量检验。 总要求 4.1 经过维修的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。 4.2 灭火器维修单位应具有独立法人资格,具备本标准所规定的维修条件,并经维修能力检验合格后方可开展维修业务。 4.3 灭火器维修单位一般应经灭火器生产企业授权,从事授权企业产品的维修业务。 4.4 灭火器维修能力检验应由法定的消防产品检验机构实施。 维修条件 5.1 维修用房

灭火器结构示意图

1 .构造 (1)储气瓶式干粉灭火器。 主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器,其水压试 验压力为2. 4 ?3. OMPa ,由1 . 2?2. 0mm 厚的钢板焊接制成;器盖是密封筒体的盖 子,在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管,下部有出粉管,出气管;储气瓶是充装二 氧化碳驱动气体的容器,其设计压力为 14 . 7?17 . OMPa ,水压试验压力为 22 . 5? 25 . OMPa 。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装 的位置有外挂式的内置式两种。图 置式干粉灭火器结构图。 MF 型手提外挂式干粉灭火器结构图 1 —进气管;2—出粉管;3 —二氧化碳钢瓶;4 —螺母;5 —提环;6 —筒体;7—喷粉胶管; 8 —喷枪;9—拉环 6—4为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图,图 6 — 5为内 3 険

6 B II T 9 10 3 4 5 图6 —5 MF型手提内置式干粉灭火器 1 —压把; 2 —提把;3—刺针;4—密封膜片;5 —进气管;6 —二氧化碳钢瓶; 7 —出粉管;8 —筒体;9—喷粉管固定夹箍;10 —喷粉管(带提环);11 —喷嘴 (2)贮压式干粉灭火器。 贮压式干粉灭火器与储气瓶式干粉灭火器结构的区别在于:储气瓶式有单独的储气瓶; 而储压式则无 储气瓶,但有一块显示筒体内部压力的显示器。 2.适用范围 碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体,气体及带电设备的初起火灾扑救。 磷酸铵盐干粉灭火器除用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备火灾扑救外,还可扑救固体类物质的初起火灾扑救。但不能扑救轻金属燃烧的火灾。 3 .使用方法 灭火时,可手提或肩扛灭火器奔向火场,在燃烧处5m左右,选择上风位置,一手紧 握喷粉胶管,一手打开开启装置喷射。若是外挂式储气瓶干粉灭火器,操作者提起储气瓶上的开启提环; 内置式储气瓶或储压式,操作者应先将开启把上的保险销拨下,然后将开启压把压下。

二氧化碳灭火器参数

产品名称:手提式二氧化碳灭火器co2灭火器2型二氧化碳灭火器杭州消防器材 产品编号:111750-599 产品型号:FY06 零售价格:125元/件 量多价格:108元/件 更新时间:2008.04.30 出品单位:杭州萧山正晓消防器材服务部 浏览次数: 82 产品详细介绍:

您现在的位置:产品系列--手提式二氧化碳灭火器 一、产品介绍 我公司生产的MT/2、MT/3和MT/5型二氧化灭火器是按照G B4351-2005标准进行生产,其筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成,重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。 二、灭火原理及使用方法 1、灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。 2、使用方法:将灭火器提至火灾现场,拔出保险销,对准火焰根部,压下压把,药剂即喷出灭火;放开手把,可停止喷射,从而实现间隙喷射。 三、维修、保养及注意事项 1、灭火器应放置在干燥无腐蚀性气体的场所,且不得火烤、爆晒和碰撞。 2、每半年定期检查灭火器重量,低于额定充装量的5%时,应

送有资质的维修部门检修后再重新充气。 3、灭火器一经开启,即使喷出不多,出必需按规定要求进行再充装,再充装应由专业维修部门按照制造厂的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种和重量。 4、灭火器期满五年,以后每隔二年,其主要部件,如器头、筒体等应按标准进行水压试验,水压试验压力为25MPa,在水压试验的同时应测定残余变形率,其值不得大于6%。试验后应在灭火器筒体肩部打上试验年月和试验单位代号。 5、经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注明维修单位名称和维修日期;具体可参阅本公司的维修手册。 6、灭火器贮存温度:-10℃~+45℃。 7、保用期为一年,在铅封完好,保险销未拨动及贮运合理的情况下,如发生漏气,由本公司负责修理。 四、灭火器参数表

干粉灭火系统的组成和分类(正式版)

文件编号:TP-AR-L4861 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 干粉灭火系统的组成和 分类(正式版)

干粉灭火系统的组成和分类(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 干粉灭火系统根据其灭火方式、保护情况、驱动气体储存方式等不同可分为10余类型,本节主要介绍系统的组成及其分类。 一、干粉灭火系统的组成 干粉灭火系统在组成上与气体灭火系统相类似。干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。前者由干粉储罐、动力气瓶、减压阀、输粉管道以及喷嘴等;后者由火灾探测器,启动瓶、报警控制器等,见图3-8-1。 图3-8-1 干粉系统组成示意图

二、干粉灭火系统的分类 (一)按灭火方式分类 1.全淹没式干粉灭火系统 指将干粉灭火剂释放到整个防护区,通过在防护区空间建立起灭火浓度来实施灭火的系统形式。灭火器的常识及使用方法 一.概述 灭火器主要用于扑救初起火灾。一具质量合格,又使用得当的灭火器,可以将一场损失巨大的火灾扑灭在萌芽状态。因此灭火器对保护人民的生命财产安全,有着十分重要的作用。要使灭火器真正起到应有的作用,它的质量好坏是非常重要的。因此,我们应共同努力把好灭火器的质量关。 1.灭火器定义 ---- 能在内部压力作用下,将所装载的灭火剂喷出以扑救火灾,并可手提移动的灭火器。称为手提式灭火器。 ----装有轮子的移动式灭火器称为推车式灭火器。 ----充装灭火剂量少于1000g(ml),并由一只手指开启的,不可重复充装使用的贮压式灭火器,称为简易式灭火器。 2.灭火器分类 -----按灭火器内分别装有的灭火剂分类,有清水灭火器,机械泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器,1211灭火器等种类。 -----按灭火器加压方式的不同分类,有贮压式灭火器、贮气瓶式灭火器和化学反应式灭火器。贮气瓶式灭火器又称小钢瓶式灭火器。目前我国除清水灭火器外,已没有这种贮气瓶加压方式的灭火器获得型式认可。化学反应式灭火器如化学泡沫灭火器、酸碱灭火器都已被国家明令淘汰,也没有获得型式认可的产品。二.灭火器的结构 灭火器有三大部分组成: 1.第一部分是灭火器的筒体,是装载灭火剂的容器。 筒体一般由碳钢、铝合金和不锈钢等材料制造,成形的方式有三种。一种是焊接筒体,它有三部分组成、即上、下封头和筒身,经焊接连在一起,组成密封的圆柱形筒体。另一种是拉伸筒体,它有二部分组成,即将钢板经深拉伸成圆柱状,没有底的容器,然后将这二个容器对接焊,形成圆柱形筒体,也有将钢板经深拉伸成圆柱状,没有底的容器,然后再在底部焊接上封头即成。这种制造方式的筒体,称为拉伸筒体。还有一种是热旋压筒体。这种工艺基本用在高压二氧化碳灭火器筒体上,方法是将无缝钢管二头加热,使钢管旋转,用模具在加热的二头分别收底、收口而形成。这种方法没有焊接,因此受压较高。如果发现有焊接的痕迹,则该灭火器的筒体是不合格品。 2.第二部分是器头。它是输送灭火剂的主要的部件。一般由铜、铝、钢等材料制造(我们国家现在生产的器头没有高分子材料的,即没有塑料的)器头都带有开关,能开启和关闭灭火器的喷射(术语称为可间歇喷射的装置。目前我国生产的贮压式灭火器都具备这种可开关的器头)。器头上还连接着喷射系统,在器头的下方用螺纹连接着虹吸管(或叫出粉管),在器头部位装有压力指示器,二氧化碳灭火器器头上还有安全超压保护装置。器头上还装有喷射软管或喷嘴。凡充装灭火剂量大于3kg(3L)的必须装有喷射软管。凡充装灭火剂量小于3kg(3L)的可装有喷嘴。 3.第三部分灭火剂。灭火剂有四大类,水或水中加添加剂如泡沫液,浸润剂,增稠剂等;还有干粉类灭火剂,干粉分为BC粉(碳酸氢纳干粉)和ABC干粉(磷酸铵盐干粉);还有二氧化碳液化气体灭火剂和卤代烷灭火剂。卤代烷类灭火剂放在灭火器内主要是1211灭火剂和少量1301灭火剂,2005年我国1211灭火剂停止生产,1211灭火器也停止生产。1301灭火剂到2010年我国也停止生产。今后这类灭火剂由洁净气体灭火器来代替。目前用于灭火器的叫六氟丙烷灭火剂,美国杜邦称为FE36,这类灭火剂国际上称为洁净气体灭火剂。

相关文档
相关文档 最新文档