文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土坝坝肩山体渗水的危害及处理措施探讨

土坝坝肩山体渗水的危害及处理措施探讨

土坝坝肩山体渗水的危害及处理措施探讨
土坝坝肩山体渗水的危害及处理措施探讨

土坝特殊渗漏形式的危害及处理

【摘要】本文通过对土坝渗漏的特殊形式——坝肩山体渗漏的形成原理分析,阐述了坝肩山体渗漏的危害性及其处理的措施,为类似的工程问题提供可供借鉴的处理措施。

【关键词】土坝坝肩渗漏处理措施

一、土坝渗漏的类型及其成因

土坝指以土料,或以土料为主,含有适量的砂砾料的材料,经过分层填筑、辗压等方法堆筑成的挡水坝。根据土坝的材料特性,在土坝的运行中均存在着不同程度的渗水,渗水量在一定的范围内是允许的,如规范规定:当土坝的渗透系数小于10-5cm/s时,且坝内的浸润线低于坝后的排水棱体时,被认为是安全的,这是土坝正常的渗水,对土坝安全无危害的。本文所要研究的渗水,是指渗透系数大于容许量,且对土坝安全形成危害的渗水,一般把这种渗水称渗漏,下文所提到的渗漏均指土坝非正常的渗水。

土坝因为其土体颗粒之间的间隙,水库蓄水后在水压力作用下沿间隙发生渗漏,在坝背水坡形成出逸点,如渗漏量较大,坝体土料的细颗粒会被渗漏水带出坝体,形成空隙,随着空隙逐渐扩大,渗流量及渗流系数在不断的加大,在水压力作用下,当空隙发展到一定的阶段后,坝体随着失稳,这是坝体渗漏;由于筑坝时对两岸山体的破碎带、裂隙、软弱夹层等的处理不当或不彻底等原因,在水库蓄水后随着水压力的增大,水体随着裂隙、破碎带、软弱夹层之间渗出,在坝肩或坝脚形成渗漏出逸点,随着时间的推移,水体不断将细颗粒带出坝肩外,形成渗漏通道,将危及坝肩的安全稳定。

根据坝内渗漏通道的部位,土坝渗漏类型可分为:

(1)坝体渗漏。水库蓄水后,库水进入坝体,以整个浸润线以下的坝体作为渗漏通道,参透水在坝下游坡面或坡脚附近逸出。据渗漏通道的分布情况,又可分为坝体分散渗漏和坝体集中渗漏两种。这种渗漏的原因是坝身的填筑密实度不能达到要求,渗透系数较大,可导致坝后坡的滑坡,严重的会导致溃坝。

(2)坝基渗漏。水库水以坝基以下的浅层或深层的透水层作为渗漏通道,在坝脚或坝脚以外的地层的薄弱部位逸出,一般情况可使坝后形成沼泽化,严重情况渗漏由清变浑或冒水翻砂流出。

(3)坝肩渗漏。水库水的渗漏通道位于土坝的两侧坝肩,渗漏通道全部或部分位于土坝两端山体内,渗漏沿着坝肩山体存在着软弱带、破碎带等渗透,在下游坝坡面或离开坝脚的地面逸出。当渗漏通道远离坝肩时,其路径一般较复杂,特别是部分或全部的渗漏水来自于山体自身产水时,这是土坝渗漏的一种特殊形式,对其进行勘察或进行技术处理都比较困难。

二、土坝渗漏的危害分析

土坝的坝身填筑材料、坝基和坝肩都存在一定的透水性,加之施工质量、施工技术等原因,当水库蓄水后,在水压力作用下,库水必然会通过坝身土体、坝基、坝肩土体或岩石的孔隙,或坝体与地基接触面发生渗水,这是符合自然规律的。但是,渗漏水量超过允许范围,或者渗流逸出点太高,下游坡面将出现渗漏散浸等,对坝身安全形成危害,这就是异常渗漏现象了。

不管是哪一种的土坝渗漏,其对土坝造成的危害是基本相同的,主要有:坝坡塌陷、背水坡脚出现牛皮胀或造成滑坡、流土、管涌、坝坡失稳等,严重的会导致土坝溃坝事

故发生,给人民的生命财产造成重大损失。

三、坝肩渗漏的处理措施

根据土坝的渗漏原因,不管是属于哪一种类型的渗漏,其工程处理的原则是“对渗漏通道前截后排、延长或截断渗漏通道”。但各个土坝的处理措施是不相同的,工程处理措施需要结合工程的实际情况。一般来说,对土坝渗漏的工程处理措施主要有以下几种方式:

(1)坝前拦挡:又分为面拦挡和点拦挡,面拦挡是在坝上游坡及坡脚线外一定中距离,铺填防渗截水铺盖、设置截水墙,以截断或延长其渗漏通道的入口,但这种方法往往施工难度和投资都较大,且要较大面积的铺设,需要对水库放空至死水位以下施工,效果才明显。

点拦挡是在坝上游挖除坝肩山体的破碎带,重新回填防渗性较好的材料。该方法只能用于破碎带(层)较浅较小,且渗流带分布明确的情况。

(2)坝内拦挡:主要的坝内拦挡工程措施是灌浆。目前对坝体、坝肩的灌浆技术都比较成熟,主要采用的灌浆方法是充填和帷幕灌浆,主要的浆液有水泥浆、水泥粘土浆、粘土浆及灌化学材料等,一般通过灌浆能达到防渗的预期效果。

(3)坝后疏导:在背水坡渗漏通道出口处,设输通排水设施,一般采用排水棱体、贴坡排水等方法降低背水坡的出逸点,特别是与坝体连接处将排水通过反滤层导出,留住坝体土料,加快排水速度。

对于坝肩渗漏来说,由于其渗漏通道一般较为复杂,采用坝前拦挡的办法,很难查清渗漏通道的入口,且可能很分散;采用灌浆的方法,又需要准确知道渗漏通道的立体位置,故最为适用的是采用坝后疏导的措施。工程处理前应找到渗漏通道出口,被坝体覆盖的,也要挖开,然后通过排水管或排水廊道,把渗水引至坝后天然河床中,把渗水作无害处理。

四、工程处理案例

1.瀑布水库及建设概况

瀑布水库是一宗以灌溉、发电为主,兼顾防洪的中型工程。正常蓄水位346m,相应库容3132万m3。水库拦河坝为均质土坝,坝高51m。该水库大坝1970年冬动工,1974年8月竣工,主要施工方式是组织大兵团人力作战,施工方法是人挑肩扛,水中填土的办法填筑。1985年大坝背水坡左侧发生大面积滑坡,当时滑坡弧段高点为高程347.2m,低点为高程326m,滑坡发生后,于当年开始对坝体背水坡进行了加固处理,至1985年底加固工程结束。

2.施工时现滑坡处地质处理

在坝轴线上游侧坝基布置有两道砼隔水墙,在背水坡河床部分设有块石、碎石、河沙构成的反滤棱体,而在左岸后坡的120多米长的山沟不仅没有铺设导渗反滤设施,而且填土时也没有彻底清除湖洋田软基,施工时发现的地下水外冒也没有作导渗处理,给工程留下了隐患。大坝左侧背水坡在库水位仅达342.9m(比正常蓄水位低3.1m,比校核洪水位低5.5m滑坡),发生滑坡,面积达2912m2,滑坡最大深度达8m,总滑动土方达11648m3,滑坡最宽处达60m,约占坝顶长度的三分之一,且在滑坡最深处的原山坡地基发现有泉水外冒。

3.滑坡的主要原因分析

(1)坝址处左岸山体高大雄厚,植被良好,地下水丰沛,建坝前有较大的涌泉。且坝后渗水受库内水位高低的影响不大,而受降雨的影响较大,可见坝后渗水并不主要

是坝体渗水、坝体与坝岸接触渗水和绕坝渗水,而主要是坝肩山体渗水。山体水渗到坝体内,因没有采取导排措施,引起山体渗水与坝体接触部位的水力坡降大于临界水力坡降,而产生渗透破坏,起先是带走个别细颗粒,然后是较大量的细颗粒被渗流挟带而走,由于颗粒流失,土的孔隙尺寸不断增大,继而带走较大颗粒,最后产生管涌。

图二后坡滑坡及加固平面布置图

(2)左坝段背水坡120多m长的山沟没有设排水反滤设施,致使山体裂隙水、山坑泉水、绕坝渗漏水、坝基渗漏没能及时排除而滞留坝内,工程设计错误而形成了隐患。2)据反映左坝肩山体脚原有两股泉水,土坝施工时只用环氧树脂堵塞泉眼和部分岩石裂缝,填土直接填在上面,没作导渗处理。而裂隙水是无孔不入的,当时暴露的泉眼堵住了,水又可能另找出路,从其他的岩缝中渗出而注入坝体。土坝施工时采取的措施不当而使土坝留下了隐患。

(3)据原土坝施工人员反映,坝后坡左坝脚冲沟湖洋田软基础在施工中没有彻底清除,ZK10钻孔资料也表明,在孔深8.4m至8.65m为灰色湖洋田土,土呈水泥浆状,8.65至10.5m为沟中洪积层,层厚约2m为灰色沙壤土夹碎石。在滑坡整治施工开挖时也发现,灰黑色湖洋田厚度沿冲沟走向由0.2m至0.8m,此层土腐殖质含量多,可见铁锈水渗出,但此层土中的水不易析出而形成相对不透水的橡皮土。此层土以上的坝体不易下渗而滞留坝内,以致使坝体填土湿软,这些土以下的渗漏存在的承压水头作用于土层底部,减轻了填土的压重,对土坝稳定不利。冲沟基础处理不彻底而形成了又一隐患。

图二后坡滑坡及加固平面布置图

5.滑坡的处理措施

(1)清除左坝段背水坡坡脚冲沟的湖洋田软弱层,沿着冲沟沟底走向设置河沙、碎石、堆石、浆砌石廊道排水体,廊道两边侧墙每隔2米布置上中下三排排水孔,呈梅花形布置;外围布设块石、碎石、河沙排水导渗体,在廊道靠土坝一侧每隔10m左右在原坝坡开挖后填河沙--碎石--河沙组成的导渗沟;主要是为了将坝体渗漏通过导渗沟排入排水体,然后迅速排入廊道,集中排往下游河床。

(2)用直径80mm的铁管将左坝肩山坡处的两股山泉水导引入排水廊道。

(3)在冲沟上游的公路上侧浇筑砼截水墙,拦截公路以上的山坑来水,待水集中后导出至公路排水沟排走;在廊道最上端的进口处也设砼截水墙,将山坡渗漏、绕坝渗漏水截住后导入排水廊道排走。

(4)放缓背水坝坡的坡度,后坡的三个分级的坡度由加固前的1:2.25、1:2.50、1:2.75,放缓为1:2.5、1:2.75、1:3.0,这增强了坝坡的抗滑稳定。

五、结束语及建议

土坝渗漏是土坝安全隐患之一,对水库除险加固工程的处理措施的确定必须通过实地现场调查,有针对性、并结合工程袜子际地形条件,提出处理意见。通过以上几宗水库的坝肩渗漏的处理,坝肩渗漏处理的方法以“截、堵、导、排”等措施。目前全省水库除险加固工程正在紧张地进行着,必须对土坝坝肩等的渗漏作出准确、合理的判断,确保水库安全运行。

参考文献

[1]黄河水利委员会勘测规划设计研究院《碾压式土坝设计规范〈SL274-2001〉》2001年出版

[2]华东水利学院主编《水工设计手册〈第四卷土坝〉》水利水电出版社1984年出版

[3]孙钊主编《大坝基岩灌浆》水利水电出版社2004年出版

重力坝、拱坝、土石坝三种坝体的防渗处理

重力坝、拱坝、土石坝三种不同坝体的防渗处理 摘要:分析重力坝、土石坝、拱坝出现渗漏原因,采取相应措施 一、重力坝渗漏分析与防渗处理 一)、重力坝渗漏分析 1、重力坝是用浆砌石(grouted rubble)或者混凝土(concrete)材料建筑而成的挡水建筑物,其剖面一般做成上游面近于垂直的三角形断面,主要依靠坝体的重量,在坝体和地基的接触面产生抗剪强度或者摩擦力,来抵抗水库的水平推力,以达到稳定的要求;同时,也依靠坝体的自重产生的压应力,来抵消由于水压力所引起的坝体上游侧的拉应力,以满足坝身强度的要求。 2、由于混凝土与岩体都是透水材料,加上施工方法、施工过程存在差异,故此渗流不可避免 二)、重力坝防渗处理 地基处理时重力坝防渗处理的关键,坝基的固结灌浆和帷幕灌浆是坝基防渗处理的主要措施。 1、重力坝坝基固结灌浆 1)、目的:△减少坝基的渗透性(permeability),减少渗透量; △提高基岩的整体性和弹性模量(modulus of elasticity),减少基岩受力后的变形(deformation);△提高岩体的抗压强度和抗剪强度;△在帷幕灌浆前的固结灌浆,可提高帷幕灌浆的灌浆压力。 2)、固结灌浆的设计:

①灌浆范围:依坝高和岩基裂隙分布情况而定。 —高坝或者裂隙发育,坝基全部灌浆,并适当加大范围。 —裂隙很不发育,只在坝踵或者坝趾处灌浆 —只在坝踵处固结灌浆,以加大帷幕灌浆的压力 —溶洞、溶槽部位,除回填外,应对顶部及周围进行固结灌浆。 ②排孔形式:梅花形或者方格形,对较大的断层和裂隙应专门布孔。 ③间距:根据地质条件,并参照灌浆试验确定,一般为3~6m ④孔深:一般为5~8m,局部区域及坝基应力较大的高坝基础,可适当加深,帷幕灌浆区附近,与帷幕灌浆配合,可适当加深,一般为8~15m。 ⑤灌浆压力:以不掀动岩石为原则,取较大值。施工时,应加强监测。一般无盖重时0.2~0.4Mpa,有盖重时0.4~0.7Mpa 2、重力坝坝基帷幕灌浆 1)、目的:降低坝底渗透压力;防止坝基内产生机械或者化学管涌;减少坝基和坝肩渗透流量 2)、灌浆材料的选择: ①水泥灌浆 ●裂隙宽度>0.1mm,地下水流≮600m/昼夜,地下水对水泥无 危害性的侵蚀作用,采用水泥灌浆。 ●对于裂隙较细,可采用超细度的高标号硅酸盐水泥; ●地下水流较大时,可用速凝剂;

渗水处理方案

一、编制依据及原则 (2) (一)、编制依据 (2) (二)、编制原则 (2) 二、施工范围及概况 (3) (一)、施工范围 (3) (二)、工程及病害概况 (3) (三)、地质水文情况 (5) 三、主要工程项目及数量 (6) 四、施工条件 (6) 五、病害原因分析及整治方案 (7) (一)、原因分析 (7) (二)、整治方案 (8) 六、施工安全注意事项 (11) 七、应急预案 (15) (一)、组织机构 (15) (二)、应急措施 (17) (三)、应急程序流程图 (18)

一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、《北塬隧道设计图纸》黄韩侯施隧02; 2、《隧道内双块式无砟轨道设计图》黄韩侯施轨-01~11 3、《双线隧道复合式衬砌参考图》黄韩侯施隧102、《单线隧道复合式衬砌参考图》黄韩侯施隧101、《隧道防排水、附属洞室及耐久性设计图》黄韩侯施隧104; 4、国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范、验收标准、安全规则等; 5、《营业线施工安全管理实施细则》; 6、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》; 7、关于公布《西安铁路局杜绝“违法上道”施工管理办法》的通知(西铁安[2012]582号); (二)、编制原则

1、执行西安铁路局的各项铁路管理规定,文明施工,严格执行营业线施工相关规定; 2、严格执行与工程有关的技术标准、规范和规程; 3、确保既有线运营畅通,把行车安全放在首要位置; 二、施工范围及概况 (一)、施工范围 黄陵至韩城至侯马铁路(西安局管内)HHZQ-1标段北塬隧道洞内渗水处理工程。 (二)、工程及病害概况 1、工程概况 北塬隧道位于白水县北塬村南侧约1Km处,隧区地形陡峭,起伏较大,黄土梁相间,沟谷深切,为典型的陕北黄土高原梁峁沟壑地貌。北源隧道为双线喇叭口隧道:左线隧道起讫里程DK1+046~DK9+399,全长8353m,右线隧道起讫里程DyK1+871~DyK9+399,全长7528m。线路左线接包西线后,沿包西线左侧跨越沙家河后从沙家河左岸山坡进入隧道;右线接包西线后沿包西线右侧跨沙家河,后跨越包西线进入西上隧道,出西上隧道后进入北塬隧道右线,并在里程DK3+242.81处与左线并肩。左线隧道进口端1772.69m位于半径R-800m的左偏曲线上,出口端147.43m位于R-800的右偏曲线上,其余左线隧道均位于直线上,右线隧道位于两半径R-800的反向曲线上,夹直线长度为82.7m。左右线进口段均为单线隧道,经DK3+092~DK3+165采用连拱结构,

楼板裂缝渗水处理措施(参考资料)

混凝土现浇楼板裂缝处理方案 我司在进行质量巡查时发现部分现浇混凝土楼板局部区域出现不同程度的楼板开裂渗水现象。为了进一步加强现浇砼楼板的施工质量管理,预防和控制楼板裂缝,确保现浇楼板承载力和耐久性。现我司出具对楼板裂缝原因的分析及处理方法如下: 一、质量缺陷情况 在结构施工过程中有部分楼板存在裂缝渗漏情况,大致可分为以下3种情况:1、局部有明显裂缝漏水部位;2、有较大面积的裂缝部位;3、面积很小的水印。 二、原因分析 1、对预拌砼生产企业提供的技术参数进行核对,应包括初凝时间、 终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他 现场施工需要的技术参数。 2、控制搅拌站卸出的砼停置时间不得过长。并且到场后要对砼坍 落度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,严禁在 现场随意加水和外加剂。 3、确定砼浇捣时间,保证在混凝土初凝前完成浇捣找平工作;砼 终凝前应对板面进行抹压。板面抹压工作结束后,应立即采用 塑料薄膜覆盖,进行蓄水保湿养护,养护时间不少于14d。

4、严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于砼终凝后 18h;板面吊运模板钢筋等材料时间不得早于终凝后36h;吊运 材料要做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺垫木垫板,位置应 避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。5、对模板体系的承载力、刚度与稳定性必须严格按预控方案执行。 7、严格控制楼板拆模时间。楼板同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支撑模板。 二、处理方法 依据混凝土裂缝宽度,深度以及扩展情况,采取不同的处理方法。 (一)对于缝宽小于0.5mm的裂缝(沉缩裂缝,干缩裂缝),可用下列方法: 1.裂缝表面清理打磨干净,用抗裂砂浆内掺5%防水粉刮抹。 2.稍深一些的裂缝,沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后,用1:2水泥砂浆修补。 (二)对于缝宽不小于0.5mm的裂缝(10mm以上) 1.注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。

浅谈土石坝防渗变形的处理措施论文

浅谈土石坝防渗变形的处理措施论文 浅谈土石坝防渗变形的处理措施全文如下: 土石坝在我国水利工程施工中由来已久,它的主要材料是由本地的土料、石材以及土 石混合材料构成,经过有序的碾压、回填等方式筑成的挡水大坝。由于使用的材料不同, 土石坝可以分为以下几种:石坝、土坝以及土石混合材料铸成的混合型大坝。随着我国经 济的发展,水利工程的发展也有了较大的进步,由于受到各方面环境条件的限制,在一些 情况下,因为土石坝的渗漏问题,如果不及时处理,有可能会对人们生命财产安全造成严 重危害,所以,必须采取有力措施,防止土石坝渗漏。 1土石坝渗透变形的含义及危害 土石坝由于长期在水中受到浸泡和冲刷,周围土体在渗透作用下发生浮动变形,当土 体的质量小于浮容重时,土石坝的土石就会逐渐被带走,从而使土石坝发生变形。刚开始 的大坝渗透能力不会造成土石流失,但是,如果不及时治理,日积月累,成年累月的冲刷,就会发生较大的土石坝滑坡或重大事故。 要根据土石坝出现渗透变形各个部分的实际情况进行分析,如果大坝下游坝坡的边缘,发生的危害就大,如果在大坝的坝基里面发生涵洞,就会出现建筑物下陷,有时候还会出 现塌陷等严重后果。 2土石坝渗透变形的成因 土石坝渗透变形有以下几种形式:泥土受到冲刷后发生流失、管涌以及接触性流土。 因为泥土的颗粒的大小不同以及渗透程度的不同使土石坝发生渗流变形,主要是因为:1 坝基的不透水层没有和土石坝下面的截水槽相连,对于不稳定的地基没有很好的处理,都 会使坝基出现渗流,如果任其发展,就会使坝基变形或出现空洞甚至溃坝。2因为选用的 土石材料在力学方面没有认真思考,在建成土石坝工程时进行储存水源时,对浸润线的设 置不合理,以至于土石坝的渗漏流出的水流从下游的坝坡斜面流出,使下游坝坡极不稳定。3在进行输出水的涵洞和施行工程施工中,使用的浆液不均匀、混凝土比例配合没有按照 一定的标准,周围的黏土夯实不严密,有时候在回填时不结实,也会使土石坝出现涵洞, 从而引起渗透变形发生。4土石坝渗流的出现一般在大坝的坝心墙和斜面墙等处非常容易 出现裂缝或者发生管涌,以至于引发坝体渗漏变形,破坏非常严重的有可能会出现坝体坍 塌或者崩坝。5对水文地质条件和工程及其基础防渗处理不重视,误以为土石坝不需要高 标准的基础,造成基础漏水,导致土石坝变形。 3土石坝渗透变形的形式 我国的许多地区,特别是南方,使土石坝渗漏并发生变形的原因主要有机械作用及化 学作用,由于土石的这些作用,使坝体的某些部分发生破坏。依据土石坝的土质的不同以

渗漏处理专项施工方案

曦之湖花园 渗漏处理专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一六年三月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、分析渗漏原因: (1) 四、施工准备 (2) 五、材料及机械准备 (2) 六、施工工艺 (2) 1、基层处理: (2) 2、查找漏点及打孔: (3) 3、埋管(注浆嘴): (3) 4、封缝: (3) 5、注浆: (3) 七、质量检查与要求 (5) 八、注意事项及安全措施 (5)

渗漏处理施工方案 一、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 工程名称:曦之湖花园工程 建设单位:绍兴景明置业有限公司 设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 监理单位:绍兴市工程建设监理有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 建设地点:绍兴二环西路 本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体。 三、分析渗漏原因: 经现场察看情况如下,本工程引起漏水主要原因有不均匀沉降产生的开裂(如后浇带)、混凝土浇筑完成后养护不及时、混凝土浇筑振捣不到位(特别是墙柱板、梁板交界处)、地下室外墙土方回填过程中,积水未抽排干净,形成内外压力差、现场止水螺杆质量较差。

土石坝渗流破坏类型分析及防治措施

土石坝渗流破坏类型分析及防治措施 摘要:根据国内外大量失事大坝资料证实,由渗透破坏引起的事故占到四成以上。因此渗流问题是影响土石坝安全的主要因素。本文对土石坝渗流破坏机理进行分析及总结出防治方法措施 关键词:土石坝渗流破坏防治措施 土石坝是应用最广的挡水建筑物,用散粒材料填筑在不同的坝基上,挡水后上下游的水头差引起了水通过坝体、坝基及两岸坡向下游渗流。由于勘测设计不当、施工质量不良和管理运行不当以及渗流、地震等,使土石坝及其坝基发生缺陷病害,甚至垮坝失事。重要的病害有渗流破坏、滑坡、裂缝、地震震害和液化及其他病害。针对这些病害必须采取选用这种或那种坝体和坝基加固技术,以保证土石坝的安全及其水库的正常运用。根据国内外大量失事大坝资料证实,由渗透破坏引起的事故占到四成以上。因此渗流问题是影响土石坝安全的主要因素。 一、土石坝渗流破坏类型 坝体渗漏 浸润线从坝坡逸出将导致坝坡湿润或沼泽化:这种现象一般发生在均质坝或混合土料坝型中,过高的浸润面增加了滑坡的可能性,同时由于渗流的长期作用和气温及降雨的影响,坝坡土体的抗剪强度减小,局部渗透破坏,导致滑塌的可能性加大。下游坝面出现集中渗漏;坝体在分层填筑时土层较厚,施工机械的功率不足,致使每层填土上部不密实,局部疏松,形成水平集中渗漏带,有的坝由于施工组织落后,特别是大规模的人工填筑施工,采用分段包干的填筑方法,土层厚薄不一,上升速度不一致,致使相临两段的接合部位出现了少压或漏压的松土带。坝体裂缝渗漏:坝体开裂是形成坝体隐蔽渗漏的原因之一,由于心墙或斜墙 后坝壳一般是强透水的土料,通过裂缝的集中渗漏将在坝壳中扩散,因而难以发现集中渗漏区,根据坝壳浸润面观测成果也难以判断渗漏的存在。 2、坝后地面渗漏 土石坝外坡坝后地面出现砂沸、砂环、泉涌、管涌或沼泽化是经常遇到的渗漏现象,其成因与地层的构造及未能采取有效的渗流控制有关。对表层透水性较小的粉细砂、淤泥或壤土,其下为强透水的砂砾石或砂层地基,若坝后没有采取排水减压措施(减压井、减压沟)或有排水设施,但是由于这种地层的渗流出逸坡降较大,当出逸坡降大于表层土的临界坡降时,坝后地面即出现砂沸等破坏现象。 3、坝基渗漏及非正常渗漏

渗水处理方案

万荣商务中心 渗漏处理方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一渗漏现象 (3) 二整改处理措施 (3) 三施工工艺 (3) 四操作方法 (3) 五地下室外墙渗漏处理方案 (5) 六地下室渗漏处理技术方案 (6) 七厨、卫间渗漏处理方案 (9)

一渗漏现象 1、地下室方面的渗漏现象: (1)出现细微裂纹,混凝土施工缝结合不严导致的缝隙漏水; (2)混凝土结构出现局部裂缝漏水; (3)采用止水带处理变形缝时,止水带与混凝土结合不严形成的接触面的漏水: 2、单体住宅厨卫间楼面管道周边未处理严密; 3、外墙窗周边未处理严密; 二整改处理措施 根据对现场查勘的结果,经我公司会议讨论、分析渗漏原因后,拟定采用HS-669聚氨酯亲水性发泡止水剂堵漏处理,该工艺具有良好的抗渗性能,特别适用以上几个方面的堵漏。 三施工工艺 将HS-669聚氨酯亲水性发泡止水剂用压送设备经其注入混凝土缝隙、蜂窝中,使其扩散、胶凝、固化、可达到闭塞渗水通道,加固结构的目的。 四操作方法 1、裂缝处理 将混凝土裂缝处,用压缩空气或钢丝刷处理干净,表面油污用丙酮或二甲

苯清洗,用水冲洗干净。 1、布置灌浆针头 灌浆位置应选择在渗水严重处及裂缝交叉处,间距视漏水压力,缝隙大小,漏水多少而定,一般以500-1000mm为宜,灌浆孔交错布置,孔径要与灌浆嘴一致,使用电钻钻孔,孔深视混凝土情况而定,灌浆嘴埋设前,将孔洞清理干净,然后将其固定在空洞内。 埋好灌浆嘴后,先轻启动灌浆机,并记录试灌量及时间,以确定灌浆压力,同时观察各孔是否畅通。 2、灌浆 灌浆应按水平缝自一端向另一端,垂直缝先下后上的顺序进行,先选择其中一孔(较低处及漏水量较大处)灌浆,其压力大于地下水压 0.05~0.1MPa,待临近灌浆孔见浆后立即关闭其孔,仍持续压浆,使浆液沿 着逆水通道向前推进,灌到不再进浆时则停止压浆,如此逐个进行,直到结束灌浆后,立即用丙酮清洗灌浆机工具,以便下次使用。 3、封孔 经检查无漏水现象后剔除灌浆嘴,用水泥胶浆将孔堵塞。 对于表面未贯穿楼板轻微裂缝,将表面清理干净后,涂刷聚氨酯防水涂料进行止水。 楼层卫生间防水完成后,按照设计以及规范要求进行蓄水试验。 4、养护 该工艺无需特别养护,自然环境下3天即到达最佳强度。

渗漏处理方案

城翡丽湾G2014-13地块二标段 渗 漏 处 理 方 案 编制单位:省九龙建设集团 编制时间:2015年12月25号

一、工程概况 工程名称:城翡丽湾 建设单位:城房地场开发 设计单位:市规划建筑设计研究院 监理单位:市东区建设监理 施工单位:省九龙建设集团 地勘单位:中节能建设工程 本工程城翡丽湾项目位于市,由多个地块组成,G2014-13地块二标段由二十七栋三层住宅楼36#~39#、50#~53#、55#~63#、65#~73#、75#及一层地下室组成。平屋面屋顶标高9.65m,坡屋面标高12.6m,本项目总建筑面积43547.67㎡,地上面积28997.22㎡,地下室建筑总面积14550.45㎡,建筑总高度15.2m,地下室设计标高±0.000相对于黄海标高为36.300m。 二、方案编制依据 1、住宅工程施工图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 4、《地下工程防水技术规》GB50108-2011 5、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 6、《屋面工程技术规》GB50345-2012 7、《屋面工程质量验收规》GB50207-2012

三、伸缩缝(变形缝)渗漏治理方案 1、伸缩缝渗漏情况分析 地下工程伸缩缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面; (1)地下工程变形过大,超过允许变形围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)由于浇捣混凝土时没有达到密度程度,产生了疏松,孔洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (3)浇捣混凝土之后养护不到位,导致混凝土面开裂,形成了直接渗漏水的通道。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用先注浆止水,后用高分子密封柔性保护,最后采用刚性保护的措施,具体堵漏方案示意图如下; (1)、注浆堵漏王 (2)、PE泡沫条(双排) (3)、快速堵漏剂砂浆(厚40~50mm) (4)、PG321双组份聚硫(厚20mm) (5)、抗压密封剂 (6)、伸缩缝两侧混凝土 防水堵漏方案如下; (1)清理基层

楼板渗水处理方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制目的 (2) 三、编制依据 (2) 四、资源配置 (2) 五、渗水防治施工流程 (3) 1、渗水情况检查 (3) 2、渗水原因分析 (4) 3、处理方案选择 (5) 4、按方案处理 (5) 5、验收 (7)

一、工程概况 该项目工程名称为“弘泰利花园7-13住宅,S3、S7-S9商业、G01办公楼及地下室、门楼2”,建筑面积为121968.8㎡,项目位于佛山市顺德区容桂新有路8号。 二、编制目的 由于该项目在进行主体施工过程中,在G01#办公楼、12#、13#等楼栋楼板出现了较为明显的规则性的渗水纹路。为了满足施工质量要求,结合相关的规范及参考性文件,找出出现渗水纹路的本质原因进行针对性的防治。 三、编制依据 1、设计施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 四、资源配置 现场组织相应的质量事故巡查小组,对在建的各楼栋发现渗水现象的楼板面进行排查,并对未出现渗水的板面也相应的进行排查,对比排查数据,得出质量事故发生的初步原因分析,再开会进行商议点对

点的落实进行板面渗水现象的补救工作。组成此次板面渗水处理质量事故排查小组架构人员为: 五、渗水防治施工流程 渗水情况检查→渗水原因分析→处理方案选择→按方案处理→验收。按照该流程进行逐步推进思考,最终到达解决问题的目的。 1、渗水情况检查 由项目部组织现场管理人员对在建的G01#楼、Z12#楼、Z13#楼进行楼板排查,查看渗水纹路是否规则,渗水裂纹有多宽,渗水裂纹多处于板面的位置。 在现场发现,楼板出现渗水的纹路普遍是呈龟裂状态,并从中间向四周延伸。经过现场的技术人员仔细观察渗水裂纹的深度及宽度发

局部楼板渗水处理方案

附件2 局部楼板渗水处理措施 一、施工准备及流程 1、把拟修楼板部位大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的工具准备好。 3、对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、渗水情况检查渗水原因分析处理方案选择按方案处理验收各单体施工顺序为自上而下进行,每个楼层组织验收一次,处理之前必须报项目质检人员和监理人员,在得到允许后才能进行处理。 二、楼面渗水问题分析 1、楼面干燥收缩裂缝,它的特征为表面性的,宽度较细(多在 0.05~0.2mm之间),走向纵横交错,没有规律性,裂缝分布不均,但对板类结构多沿短方向分布。这种结构属混凝土结构成型后,没有覆盖保护,受到风吹日晒,表面水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化很小,收缩也小,因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束,出现拉应力,引起混凝土表面开裂。 2、温度裂缝表面温度裂缝走向无一定规律性,长度尺寸较大的板类结构,裂缝多平行于短边,一般与短边方向平行或接近于平行,裂

缝沿全长分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,一般在0.5mm以下,沿全长没多大变化。表面温度裂缝多发生在施工期间,缝宽受温度变化影响较明显,冬季较宽,夏季较细,沿截面高度裂缝大多呈上宽下窄状,但个别也有下宽上窄的情况,与顶部或底部配筋较多的结构,有时也出现中间宽两端窄的梭形裂缝,这种情况属表面温度裂缝,多由于温差较大引起的。混凝土结构构件,当温度产生非均匀的降温时(如施工中注意不够而过早拆除模板、冬期施工过早除掉保温层或受到寒潮袭击),将导致混凝土表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,此时表面受到内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力(内部降温慢,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。但这种温差仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此,裂缝只在接近表面较浅的范围内出现,表面层以下的结构仍保持完整。 三、渗水表面修补法 适用于对承载能力无影响的表面及深进的裂缝,以及大面积细裂缝防渗漏水的处理。 1、表面涂抹砂浆法适用于稳定的表面及深进裂缝的处理,处理时将裂缝附近的混凝土表面凿毛,或沿裂缝(深进的)凿成15-20mm,宽100-150mm的凹槽,扫净并洒水湿润,先刷水泥净浆一遍,然后用1:1水泥砂浆涂抹。有渗漏水时,应用水泥净浆(厚2mm)和1:2水泥砂浆(厚4-5mm)交替抹压4-5层,涂抹3-4h后,进行覆盖洒水养护。

基础渗水处理方案

施工组织设计(施工方案)报审表工程名称:广西藤县中医院新院区住院楼编号: 注:1、本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 2、本表应在承包方内部审核签认完善后予以报送。 3、必要时可增设业主意见栏。

中医院新院区住院楼 防 水 堵 漏 ︵ 渗 ︶ 专 项 方 案 编制单位: 广西恒辉建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 一、工程概况 二、方案编制依据 三、基础渗漏治理方案 四、主要防水堵漏材料性能介绍 五、主要防水堵漏设备 六、防水堵漏材料参考用量 七、施工组织及人员配备 八、安全措施 九、堵漏工程质量标准 十、防水堵漏施工注意事项

基础防水堵(渗)专项施工方案 一、工程概况 藤县中医院新院区拟建藤县滕州镇杉木冲开发区,北流河西岸,距县城中心2公里,紧邻旧区。本栋住院楼地上12层,带一层地下室,主体结构为框架剪力墙结构,楼、屋盖整体现浇。建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为49、050米,属A类高层建筑。基础采用独立基础及混凝土筏板基础。高程控制点,±0、000相当于绝对高程 60、95米。基坑开挖尺寸:长95、00米,宽35米,深5、00米,因未做降水处理导致产生大量渗水使下一步施工无法进行因此必须尽快采取快速有效的防水堵渗措施使地下室基础达到滴水不漏的施工要求以满足下一步施工与使用的要求。 二、方案编制依据 1、国家标准GBJ108-87《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GBJ208-83《地下工程防水施工及验收规范》 3、防水堵漏工程费用计算 4、《防水工程图集》 5、现行全国防水工程定额汇编 6、中国工程建设标准化协会标准CECS117:2000《贮液物构筑物变形缝设计规程》 7、国家建材行业标准JC483-92《聚硫密封膏》 8、甲方有关技术质量及施工要求 三、基础渗漏治理方案 基础渗漏治理方法 1、堵漏法用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏 水情况时可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。 操作程序为根据渗漏水情况查出漏水点以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm深 为2~5cm)孔洞壁尽量与基面垂直并用清水冲洗干净用堵漏材料捻成与孔洞形状相近 的锥团形待其开始凝固时迅速压入洞内并向孔洞壁四周挤压密实使堵漏材料与孔洞 壁紧密结合堵漏完毕经检查无渗水现象时即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。 2、下管法适用于孔洞水压较大的急流或涌水的渗漏水处理。具体作法为清除漏水

局部楼板渗水处理方案

局部楼板渗水处理方案 一、编制依据 1、32#-34#楼结构平面布置图 2、《混凝土结构结构工程质量验收规范》 3、《建筑工程质量通病防治手册》 4、现场实际情况 5、混凝土楼面质量缺陷处理方案 二、质量缺陷概述 我公司承建的32#-34#楼项目,目前主体结构施工已全部结束,对各楼号已经拆除模板的混凝土结构楼面进行检查,发现局部混凝土楼面存在局部渗水现象,现提出相应的修补方案。 三、渗水处理总流程 渗水情况检查渗水原因分析处理方案选择按方案处理验收各单体施工顺序为自上而下进行,每个楼层组织验收一次,处理之前必须报项目质检人员和监理人员,在得到允许后才能进行处理。 四、楼面渗水问题分析 1、楼面干燥收缩裂缝,它的特征为表面性的,宽度较细(多在 0.05~0.2mm之间),走向纵横交错,没有规律性,裂缝分布不均,但对板类结构多沿短方向分布。这种结构属混凝土结构成型后,没有覆盖保护,受到风吹日晒,表面水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化很小,收缩也小,因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束,出

现拉应力,引起混凝土表面开裂。 2、温度裂缝表面温度裂缝走向无一定规律性,长度尺寸较大的板类结构,裂缝多平行于短边,一般与短边方向平行或接近于平行,裂缝沿全长分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,一般在0.5mm 以下,沿全长没多大变化。表面温度裂缝多发生在施工期间,缝宽受温度变化影响较明显,冬季较宽,夏季较细,沿截面高度裂缝大多呈上宽下窄状,但个别也有下宽上窄的情况,与顶部或底部配筋较多的结构,有时也出现中间宽两端窄的梭形裂缝,这种情况属表面温度裂缝,多由于温差较大引起的。混凝土结构构件,当温度产生非均匀的降温时(如施工中注意不够而过早拆除模板、冬期施工过早除掉保温层或受到寒潮袭击),将导致混凝土表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,此时表面受到内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力(内部降温慢,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。但这种温差仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此,裂缝只在接近表面较浅的范围内出现,表面层以下的结构仍保持完整。 五、渗水表面修补法 适用于对承载能力无影响的表面及深进的裂缝,以及大面积细裂缝防渗漏水的处理。 1、表面涂抹砂浆法适用于稳定的表面及深进裂缝的处理,处理时将裂缝附近的混凝土表面凿毛,或沿裂缝(深进的)凿成15-20mm,宽100-150mm的凹槽,扫净并洒水湿润,先刷水泥净浆一遍,然后

渗漏处理方案56956

晋江阳光城翡丽湾G2014-13地块二标段 渗 漏 处 理 方

案 编制单位:福建省九龙建设集团有限公司 编制时间:2015年12月25号 一、工程概况 工程名称:晋江阳光城翡丽湾 建设单位:晋江阳光城房地场开发有限公司 设计单位:洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 监理单位:厦门市东区建设监理有限公司 施工单位:福建省九龙建设集团有限公司 地勘单位:中节能建设工程设计院有限公司 本工程晋江阳光城翡丽湾项目位于晋江市,由多个地块组成,G2014-13地块二标段由二十七栋三层住宅楼36#~39#、50#~53#、55#~63#、65#~73#、75#及一层地下室组成。平屋面屋顶标高9.65m,坡屋面标高12.6m,本项目总建筑面积43547.67㎡,地上面积28997.22㎡,地下室建筑总面积14550.45㎡,建筑总高度15.2m,地下室设计标高±0.000相对于黄海标高为36.300m。 二、方案编制依据

1、住宅工程施工图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2011 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 6、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 三、伸缩缝(变形缝)渗漏治理方案 1、伸缩缝渗漏情况分析 地下工程伸缩缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面; (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。(2)由于浇捣混凝土时没有达到密度程度,产生了疏松,孔洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (3)浇捣混凝土之后养护不到位,导致混凝土面开裂,形成了直接渗漏水的通道。 2、防水堵漏方案

楼板渗水原因及处理措施

楼板渗水原因及处理措施 一、质量缺陷情况: 顶楼板渗水大致可分为以下2种情况: 1、面积很小的水印。 2、有明显渗水部位, 二、原因分析 主体结构施工中,现浇板中预埋的穿线管和线盒部位比较薄弱,这是造成漏水部位的一个重要原因;另外砼本身是一种非匀质性材料,从微观结构上看属于多孔体,这些孔隙是造成砼结构渗漏水的主要原因,另外是混凝土由于温度收缩造成细小裂缝导致的漏水,有的细小的裂缝会肉眼很难看清。如果裂缝没有消失,可以等裂缝稳定以后采取注浆(造价比较高)、环氧树脂、或者用一些防水的材料处理。 三、处理方法 根据该部位的渗漏水特点,对有明显漏水或渗水的部位,先找出渗漏的准确位置,然后从顶板对该部位进行打凿,凿开一条宽约见2cm,深越4cm的V型小槽;对其基面清理干净后,用堵漏王进行封堵。试水合格后对顶棚找平进行恢复。 四、作业准备 ●(一)条件准备 1.检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。 2.施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。 3.向班组进行计划交底和质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确 有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。 ●(二)机械与材料准备

4.堵漏王、防水砂浆 5.榔头、钻子、小型切割机。 五、施工方法 1.试水达到不渗漏后,经监理检查验收合格后,对该部位用防水砂浆进行恢复。 2.用堵漏王进行封堵。 1、根据漏水部位对该位置进行打凿,直至达到技术要求。 3.监理检查通过后,移交给精装修单位施工。 2、打凿完成后,将砂浆、砼渣等垃圾清理完。 3、对补漏部位进行试水。 4.将砼渣、砂浆等垃圾清理干净,做到工完场清。 六、安全措施安全措施安全措施安全措施 ●场地整齐。进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等,均须按指定位 置,堆放整齐,不得随意乱放,以保证道路畅通。 ●3、机械电源必须由专职工负责驳接于机械专用配电箱内,并实行一机、一闸 一漏电保护措施。严禁使用同一个开关直接控制两台以上用电机械;机械电缆线应架空布设,不得拖地。 ●在实际工作中,砼打凿做好安全防护。 ●7、控制现场噪音。减少对周围环境的干扰。 ●所有进场施工人员必须佩戴安全帽、安全带、安全鞋等安全用具及工作岗位证; ●用电安全制度。施工现场用电按建设部《施工现场临时用电安全生产技术规范》 进行操作,杜绝漏电伤亡事故的发生。 ●6、工完料清。对施工人员进行文明教育,做到谁做谁清,工完料清,场地干 净。

土石坝的坝身防渗

土石坝的坝身防渗 摘要: 土坝破坏来源于水和其它外力的侵袭以及土体强度的不足,其中渗流产生的坝体破坏占有较大比例,且造成的后果极为严重。对土石坝采取防渗 措施有利于土石坝的正常工作,延长使用寿命。 关键词:土坝渗流破坏控制措施渗流问题的重要性防渗加固渗透破坏 土石坝是指由土、石料等当地材料填筑而成的坝,又名当地材料坝。土石坝是 一种历史悠久而又广泛应用的一种坝型。新中国成立以来兴建的8万多座坝中,土石坝占各种坝型总数的95%以上。土石坝的广泛应用和发展源于它的优点: ①就地取材,可以节省大量水泥、钢材和木材;②适应地基变形能力较强,对 地基要求低;③施工技术较简单,工序少,便于组织机械化快速施工;④结构 简单,工作可靠,便于管理、维修、加高和扩建。 土石坝坝体由于散粒结构的颗粒间存在着较大孔隙,坝体挡水后,在上下游水 位差的作用下,库水将经过坝体和坝基向下游渗透。渗流对土石坝有很不利的 影响,侵润线一下的饱和区的土体受到水的浮力的作用,减小了坝体的有效重量。而且饱和状态土料的抗剪强度比干燥状态有所降低,对坝坡稳定不利。当 渗透坡降或渗流流速超过一定界限时,还会引起坝体或坝基土的渗透变形破坏。 在土石坝中,防渗体是主要的防渗结构。防渗体包括土质防渗体和沥青混凝土 防渗体。土质防渗体是应用最广泛的防渗结构,可用作防渗体的土料范围很广。均质坝的整个坝体都是防渗体。分区坝堤防渗体的主要型式为心墙和斜墙。渗 流分析表明,土石坝防渗体中的水头损失并不是按直线分布的。沥青混凝土具 有较好的塑性和柔性,防渗和适应变形的能力较好,产生裂缝时,有一定的自 行愈合功能,而且施工受气候的影响也小,因此适用于土石坝的防渗体材料。 在筑坝地区缺少适宜的防渗土料或采用土料施工有困难时,可考虑选用沥青混 凝土心墙或斜墙。 土石坝的渗流变形主要有:管涌、流土;接触冲刷、接触流土。形成的破 坏有以下几种:①图a是砂层地基的承压水顶穿表层弱透水粉质壤土或淤泥的 薄弱环节,发生局部集中渗流形成流土泉涌现象,并继而向地基的上游发展成连 通的管道。此时如果大管涌道失去拱的作用,堤坝即裂缝下沉而破坏,严重者还 会在临水侧坝脚附近引起水流旋涡。对于土坝上游黏土铺盖的裂缝失效以及河 堤临水侧的河水淘刷等不利因素,均能加速破坏。 ②图b是背水坡脚大面积发生小泉涌的砂土沸现象,使坡脚软化或受浮力后失去支承力而引起大滑坡,如图1所示的大圆弧所示。发生砂沸软化的来水可能是砂基的承压水,也可能是沿弱透水覆盖层上面较透水薄层粉土渗过来的表层水。

常见渗水处理方案

高压灌浆堵漏技术介绍 一、高压灌浆堵漏简述 高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力(高压灌注机),将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 二、高压灌浆堵漏原理: 水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。 常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。 水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种底黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的. 可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。 三、高压灌浆堵漏作用机理 1、对裂缝形成化学链结。

2、对表面的孔隙形成高强度锚栓。 3、高压力的推挤下填充所有裂缝。 四、高压灌浆堵漏技术运用特点 1、高度成品化; 2、操作简捷; 3、可四季施工; 4、无毒无污染; 5、费用合理。 五、高压灌浆堵漏技术运用范围 1、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。 2、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。 3、水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。 4、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。 5、煤炭开采或其他采矿工程中坑道内堵水,顶板等破碎层的加固。 6、桥梁基础的加固和桥体裂缝的补强。 7、已变形建筑物的加固,混凝土构筑物如水塔、水池缝隙的补强及防止沉陷。 8、土壤改良、土质表面的防护及稳定加固等。 六、高压灌浆堵漏施工方法 1、检查:仔细检查漏水部位,清理渗漏部位附近的污物,以备灌浆。

各部位渗水修补方案

一、地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水原因: (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。 堵漏措施: 除可采用壁内和壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水泥砂浆抹面等方法外,也可采用防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。 3.变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝; (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不严等; (3)密封材料及防水涂层延伸率不够,而被拉裂或脱离粘结面等。 堵漏措施: (1)在漏水部位嵌填,粘贴或注入柔性或弹性防水材料; (2)在表面用弹性防水涂料(如聚氨酯防水涂料等)和纤维材料做增强防水层。 4.穿墙管和预埋管处渗漏水 原因: (1)管子或套管安装不严密,周围出现裂缝和缝隙; (2)细部处理方法欠妥,管外壁及混凝土预留孔壁之间的密封材料填塞不严,外侧防水涂料加强层粘结不良等; (3)密封材料及防水涂层因延伸率不够,而被拉裂,或脱离粘结面。 堵漏措施: (1)清理管外侧空间的嵌填密封材料或注浆,严密堵塞; (2)管与地下室壁面连接根部用弹性防水涂料配合纤维材料做增强防水层。 二、楼层及厕浴、厨房间 1.板面及墙面渗水 原因: (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透; (2)板面、隔墙出现轻微裂缝: (3)防水涂层施工质量不好或损坏。 堵漏措施: (1)拆除饰面材料,暴露渗水部位,涂刷防水涂料。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合

土石方专业分包承包合同

合同编号: 土石方工程施工合同 工程名称: 总包单位: 施工单位:

土石方工程施工合同 总包单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程范围:设计图纸范围内的土石方工程(含开挖、清渣、运渣、卸渣装载、运输、降水、爆破、预留回填土等工序);施工现场范围内的构筑物、障碍物的清除及承担政府规定的一切费用。 本合同土石方工程量约为。 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为详见第八条附加条款,全部工程造价暂定为人民币万元(大写:元整)。 二、工程期限 根据双方协商工程期限自年月日至年月日止,总工期为天。若发生不可预见或不可抗力时,经甲方书面同意后工期可顺延。如因乙方原因造成甲方工期延误,甲方因此而造成的损失由乙方承担,同时,工期每拖延一天,甲方按工程总造价的万分之五对乙方进行处罚。因乙方原因致使甲方受到牵连,由此产生的损失及责任均由乙方承担。 三、工程质量 乙方根据甲方提供的图纸进行施工,确保工程质量一次性验收合格。工程验收时,应按施工图纸、会审纪要,甲方提供的坐标、高程,设计变更,施工规范及技术要求的标准执行。若工程质量达不到一次性验收合格,乙方无偿返修整改至合格、且甲方扣罚乙方工程总造价的20%外,并承担由此给甲方造成的一切损失。因乙方超挖超出规范允许范围的工程量甲方不予认可,并由乙方承担给甲方造成的一切损失。 四、工程价款结算 1、本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提

涵洞渗水处理方案

目录 1编制依据 (1) 2编制原则 (1) 3结构渗漏水情况分类 (1) 4渗漏治理原则 (2) 5渗漏治理机械及人员配置 (2) 5.1人员配置 (2) 5.2主要机械设备配置 (3) 6渗漏治理施工工艺 (3) 6.1治理原理 (3) 6.2堵漏材料的选择 (3) 6.3渗漏治理施工工艺 (4) 7质量保证措施 (6) 8安全文明施工 (7)

涵洞渗漏水处理方案 1编制依据 (1)桂平至来宾高速公路两阶段施工设计图及现场实际情况;(2)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); (3)《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002). 2编制原则 施工方案安全可靠、经济合理、切实可行,并采用先进的设备和工艺。3结构渗漏水情况分类 结构出现渗漏根据渗漏部位主要分成两类,一是搭板与台帽交接缝出现渗漏,二是沉降缝出现渗漏。渗漏形式判别主要为湿渍、渗水、水珠、点漏、线漏、严重渗漏等。 3.1搭板与台帽交接缝渗水 3.2涵洞沉降缝渗水 4涵洞渗漏治理原则 ⑴渗漏水治理应遵循“堵排结合、因地制宜、刚柔相济、择优选材,标本兼治、综合治理

”的原则。 ⑵渗漏治理工作安排的原则: 渗漏水治理,应采用经过试验、检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料,行之有效的新技术、新工艺。 ⑶具体实施时采取的策略: ①渗漏水治理方式:大漏变小漏、缝漏变点漏、片露变孔漏、逐渐缩小渗漏水范围、最后堵住漏水。 ②渗漏水治理顺序:先排后堵,先堵小漏、后堵大漏;先高后低。 ⑷防水堵漏的同时,必须把永久防水和结构补强、加固统一起来考虑。 ⑸渗漏水整治应符合环保的要求,尽量减少对周边环境的影响。5渗漏治理机械及人员配置 5.1人员配置 项目部配备一名施工员负责日常渗漏情况统计,排查描述涵洞渗漏状况,标记渗漏的段落,负责针对渗漏点制定相应的封堵方案,对封堵过程进行监督检查和验收。 渗漏水封堵队伍选择专业化作业队伍,队伍有丰富的施工经验,队伍构建基本设置为5人。

楼板渗水方案

目录 一、编制依据 (2) 二、质量缺陷情况 (2) 三、原因分析 (3) 四、查找渗漏部位 (4) 五、处理方法 (4) 六、作业准备 (4) 七、施工方法 (5) 八、安全措施 (5)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 3、《住宅工程钢筋混凝土现浇楼(屋)面板裂缝控制技术导则》; 4、住宅室内防水工程技术规程(JGJ298—2013); 5、《宜昌市建筑工程质量通病防治手册》; 6、土门D地块安置房二期结构施工图; 二、质量缺陷情况 土门D地块安置房二期19#楼楼板渗水情况可分为以下5种情

况: 1、现浇楼板多处出现不规则水纹; 2、缝隙裂纹大部分为微小裂缝; 3、混凝土干性收缩; 4、混凝土养护; 5、施工过程中加荷过早; 部位:三、四层 三、原因分析 1、混凝土干缩导致楼板裂缝产生的可能性分析: 混凝土为水硬性材料,其在强度发展过程会产生干性收缩,是设计规范所允许的。这种裂缝不会对混凝土的安全性产生实际影响,该种裂缝不是我们已经发现的裂缝的主流情况。 2、混凝土养护不足导致楼板裂缝产生的可能性分析: 如果混凝土缺乏养护或养护不及时,会导致混凝土失水过快,而出现混凝土表面的龟裂现象,这是最常见的混凝土质量缺陷,不排除这种情况出现的可能性。 3、施工过程中加荷过早导致混凝土裂缝产生的可能性分析:. 由于施工过快,拆模过早,导致混凝土未达到规定强度就过早

的进入工作状态,从而导致混凝土裂缝的产生。 4、混凝土施工工艺不足导致楼板裂缝产生的可能性分析: 由于浇筑砼时正值高温季节,混凝土浇筑后,表面未及时覆盖,施工班组未能及时二次收面且收面洒水过多,受风吹日晒及干热气候的作用,表面游离水分蒸发过快,导致混凝土收缩速度加快,其中板的收缩值又远大于梁的收缩值,附加了热收缩差,从而加大了板面的拉应力,而此时的混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应力而开裂。 四、查找渗漏部位 在地坪施工前期,在客厅、卧室及公共部分的门与楼梯位置,采用刻度尺、肉眼观察法、采取关水试验检测裂缝位置、宽度及渗水现象,用卷尺实量裂缝长度。根据实际检查结果缝宽无超过0.3mm,只有微小水印现象在下一层观察结构面的渗漏部位,并做好标记。 五、处理方法 根据该部位的渗漏水特点,对有明显漏水或渗水的部位,先找出渗漏的准确位置,然后从板面对该部位进行打凿,单独防水处理;有钢筋的部位钢筋应保留,对其基面清理干净后,用堵漏王进行封堵,在客厅、卧室及公共通道用3厚水泥基防水涂膜进行整体涂膜,试水合格后满铺铁丝网浇筑30mm厚C25细石混凝土。 六、作业准备

相关文档