图尔克转速监控器IM21-14-CDTRi调试步骤

调试菜单结构图:

连接端子定义:

19,20 连接供电电压

1,2 连接两线NAMUR传感器

3,4,5 连接三线PNP传感器

3,4 连接5…30VDC的外部信号源

6,7 将NAMUR信号转换成相对应的脉冲信号输出

9,10 激活启动延时功能

12,13 继电器触点输出R1

14,15 继电器触点输出R2

17,18 晶体管输出

11,16 电流输出0/4…20mA或20…4/0mA

LED指示灯状态说明:

Pwr 电源指示灯

绿色供电正常

绿色闪烁强制输出模式

红色设备故障

R1 继电器1开关状态指示灯

黄色继电器励磁,触点吸合

R2 继电器2开关状态指示灯

黄色继电器励磁,触点吸合

T 晶体管开关状态指示灯

黄色晶体管导通

参数含义及设定方法:

使用产品前面板上的四个按钮“ESC”、“CR”、“↑”及“↓”可以对所有参数进行设定。按下“ESC”按钮,设备从正常工作状态切换到参数设定状态,显示屏显示主菜单。使用“↑”和“↓”按钮可以在主菜单间切换。当切换到需设定参数的主菜单时,按下“CR”按钮可进入相应的子菜单。在子菜单中使用“↑”和“↓”按钮修改参数,当参数修改后,按下“CR”钮保存。当参数被修改时,屏幕显示会闪烁,直到参数保存完毕。当参数修改过程中,按下“ESC”健,未保存的参数不作变动,系统跳转到前一菜单。要退出参数设定模式,需按下“ESC”按钮。当设定参数时,当前菜单的缩写显示在屏幕下方,正在修改的参数显示在屏幕的上方。断电后,已保存的参数不会丢失。

参数含义:

DIn 主菜单—输入参数

输入信号类型:

NAMUR NAMUR传感器

(6,7=脉冲输出)

3-wire 3线PNP传感器

voltage 5…30VDC外部信号源

signal

ICM… 输入回路监控

仅对NAMUR传感器有效。如果监控到回路故障,继电器非励磁,晶体管不导通,模拟量输出为事先设定好的故障电流值。

ICMOf 不监控

ICMBS 断路和短路监控

ICMB 仅对断路监控

ICMS 仅对短路监控

Tb 时间基数

设定为1时,屏幕显示参数为转子的频率;设定为60时,屏幕显示参数为转子的实际转速TbUnit 时间基数单位

此参数不用人为设定,由上一个参数时间基数决定。当时间基数设定为1时,该单位为Hz;

当时间基数设定为60时,该单位为rpm(每分钟旋转圈数)。

NoTar 目标物检测数,即转子旋转一圈,传感器能检测到的脉冲数目。

Tc,Td为时间常数,可不设定

F-0 零点检测值,默认即可。

Aout 主菜单—模拟量输出

Iout 子菜单Ⅰ—电流输出

F-IL 低端量程值,对应于4mA的转速值

F-IH 高端量程值,对应于20mA的转速值

0/4mA 输出电流范围:

4.000 4…20mA

0.000 0…20mA

I-Err 故障电流输出

22.00 >22mA

0.000 0mA

Dout 主菜单—开关量输出

Rel1 子菜单Ⅰ—继电器1

Rel2 子菜单Ⅰ—继电器2

Tran 子菜单Ⅰ—晶体管

Off 子菜单Ⅱ—输出关闭

Rel1 继电器1(端子12,13)

Rel2 继电器2(端子14,15)

Tran 晶体管

Off 对应的继电器/晶体管关闭

U-off 欠速报警值

U-on 欠速恢复值

O-on 超速恢复值

O-off 超速报警值

T-off 继电器触点延迟断开时间(以秒为单位)

LocOf 报警后继电器触点状态不锁定

Locon 报警后继电器触点状态锁定(按“CR”健解锁)

2-Spt 子菜单Ⅱ—两点控制

两点监控用于欠速监控(0<Off<On)或超速监控(0<On<Off)。在“2-Spt”子菜单中,“On”和“Off”功能是决定继电器触点吸合或断开值。

Off

On

SUD0.1 (25)

DSOn

DSOf

T-off

LocOf

Locon CR

4-Spt U-off U-on O-on O-off

U-off

U-on

O-on

O-off

SUD0.1 (25)

DSOn

DSOf

T-off

LocOf

Locon CR

如果在之前的Din主菜单中选择了ICM(NAMUR开关输入回路监控方式),则选择该菜单功能的开关量输出为故障报警输出。

菜单中其它的参数设定内容涉及趋势、及ID定义等,一般情况下,无需进行修改!

高清网络视频监控系统设计方案

一.系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范,产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。 二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有36个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 一、视频监控覆盖到大楼各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实时 视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控; 二、在监控中心可以远程控制球机监控点的云台,实现变焦、变光圈、聚焦的控制,

高清网络视频监控系统解决方案

高清网络视频监控系统 解决方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

高清网络视频监控系统 解 决 方 案 一、概述 背景分析 中国制造为世人所熟知,随着产业不断升级,生产技术越来越发达,中国作为真正的世界技术工厂也为时不远。现今,工厂的现代化管理手段越来越丰富,准确性也越来越高,各种先进的技术手段比如视频监控系统,可有效的加强对各种场合,特殊设备以及人员的直观管理,及时、有效的反映重要地点区域的现场情况,增强安全保障措施,同时进一步规范各岗位的生产管理。 目前监控系统手段已经从传统的模拟视频监控发展到了高清网络数字视频监控,利用现有的办公网络、企业专网,光纤专网敷设,甚至互联网和无线网络都能够构建工厂的高清网络视频监控系统;与此同时,百万像素网络摄像机的大规模普及也解决了传统模拟视频监控系统清晰度不足的尴尬局面;浩宇信息HYTEC公司开发的基于低码率、高

清画质、多功能等特性的720P、1080P高清网络摄像机与HYTEC网络视频监控管理平台为不同规模工厂提供了多结构,多用途,良好扩展性的新一代高清视频监控解决方案。 需求分析 系统主要满足两大部分的需求,一是工厂公共区域安全防范的需要;二是工厂生产区域监控管理的需求。 工厂安全防范 周界视频监控系统:在工厂周界区域部署感红外的固定高清网络枪式摄像机,满足全天候24小时监控。 出入口监控:在厂房出入口、园区出入口以及其他重要区域的出入口安装高清摄像机。 厂房内部:在厂房内部部署大范围监控的摄像机,以满足对整个厂房的全局监控。 库区监控:在库房内外部署摄像机,严密监视现场情况。 生产区域管理 重要设备监控:在车间、厂房一些重要的设备处安装高清摄像机,对设备运行状态、防盗、防破坏进行监视。 生产过程监视:对于一些生产线上、操作岗位进行重点监控,记录操作过程和生产线上的生产过程。 其他需求 整个系统应该采用模块化、数字化、网络化架构,满足结构简单化和系统可扩展的需求 利用平台管理软件来统一管理前后端物理设备和虚拟软件模块,做到模块化部署、集中化管理的新一代监控功能。 视频监控管理平台应能与红外报警系统、消防系统、门禁系统等实现联动,满足协同管理、统一调度。 设计原则 1. 先进性 本系统采用先进的、具有前瞻性的视频监控技术,包括130 万像素数字高清技术、高清视频编解码技术、视频海量存储和高效检索技术和视频智能分析技术等。同时采用先进的综合视频管理平台,借鉴海量多媒体资料管理系统的经验和技术,不仅实现对高

视频监控系统的调试方案

第一章视频监控系统 3.1概述 本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2 系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程, 并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站 上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站

视频监控系统设备安装与调试

视频监控系统设备安装与调试(一) 2009-12-23 09:54:56| 分类:01-监控系统| 标签:|字号大中小订阅 任务1:参观视频监控系统应用场所 1.1.1 任务目标 通过参观调研视频监控系统应用场所,理解视频监控系统功能、基本组成原理和系统的类型;理解组成设备功能、分类和选型原则。为学校视频监控系统建 设获取必要信息。 1.1.2 任务内容 1.多媒体介绍:介绍实训室监控系统的功能和组成设备; 2.参观智能化楼宇弱电系统综合实训室; 3.参观智能化楼宇弱电系统分项实训室,近距离观察各种监控设备; 1.1.3 知识点 1.视频监控系统功能和发展 (1)视频安防监控系统(VSCS:video surveillance & control system)利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。视频安防监控系统,不同于一般的工业电视或民用闭路电视(CCTV)系统。它是特指用于安全防范的目的,通过对监视区域进行视频探测、视频监视、控制、图像显示、记录和回放的视频信息系统或网络。主要任务是对建筑物内重要部位的事态、人流等动态状况进行宏观监视、控制,以便对各种异常情况进行 实时取证、复核,达到及时处理目的。 视频安防监控系统通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录象。集成了预防、监视、控制取证和管理等功能,从逻辑上可分为:前端、传输、控制和显示 记录四部分。 (2)视频安防监控系统的发展视频安防监控系统发展经过了三个阶段:全模拟视频监控阶段、模拟数字混合监控阶段和全数字化的网络监控阶段,目前正 向数字化、网络化、智能化方向发展。 1)全模拟视频监控方式:是第一代监控系统。优点:视音频信号的采集、传输、存储均为模拟形式,图像质量高;技术成熟,系统功能强大、完善。缺点:只能在本地监控中心观看小范围的监控图像,与信息系统无法交换数据,监控仅限于监控中心,应用的灵活性较差,不易扩展。系统主要由摄像机、视频矩阵、监视器和录像机组成,摄像机采集模拟信号直接以模拟方式近距离传输,传输界质主要采用专用的同轴电缆。这种监控方式主要用于建筑物内部监控。 2)模拟数字混合监控方式(DVR):DVR是近几年迅速发展的第二代监控系统,采用微机和操作系统平台,在计算机中安装视频压缩卡和相应的DVR软件,不同型号视频卡可连接多路视频,支持实时视频和音频。前端摄像机采集的模拟信号还是以模拟方式传输,通过同轴电缆或光缆的传输线路连接到监控中心

视频监控系统常见十六种故障的解决方法

视频监控系统常见十六种故障的解决方法 在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1、电源不正确引发的设备故障。 电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好: 特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主

视频监控施工方案78287

闭路电视监控工程 施 工 方 案

第一章、项目综述 工程概况 工程及质量目标 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我公司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定:管线、配管施工的质量要求和监督 配线、配管的质量要求和监督 系统验收的质量标准 系统操作与运行管理的规范要求 系统的保养和维修的规范和要求

第二章施工准备情况 商务部与工程部进行商务正式移交后,由项目经理组织工程部、技术部并知会供应部和质监部,分项或同时进行如下工作安排。 现场勘察 如发现施工的条件与设计图纸条件不符或者有错误,又或者因为材料、设备规格质量、场地不能满足设计要求,可以大家探讨合理化的改进意见,并遵循技术核定和设计变更签证制度,进行图纸的施工现场变更签证。如对投资影响较大时,要报请项目的原批准单位批准。所有变更改动资料,都要有正式的文字记录,作为施工、竣工验收和工程估算的依据。 物资器械准备 材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括线材、辅材准备;构(配)件的加工准备,机具的准备和生产工艺设备的准备。 施工材料准备 主要是根据施工预算进行人析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时设立临时仓库。 构(配)件的加工准备 根据工程预算提供的构(配)件、制品的名称、规格、质量和消耗量,确定加工方案和供应渠道以及进场后的存放地点,编制出其需要量计划,为组织运输、确定堆场面积等提供依据。

视频监控系统安装与调试

视频监控系统安装与调试 一.管线施工 (一)线材选用 1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。 摄像机到监控主机距离>200米,用SYV-75-5视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表: 摄像机到监控主机的平均距离电源线规格(两线) 34m--50m 6平方 21m--33m 4平方 20m 2.5平方 (二)管线敷设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少 于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以 减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或 通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制 器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。

高清网络数字视频监控系统施工方案

高清网络数字视频监控系统 施 工 方 案 有限公司 目录 一、系统需求 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。

二、系统特点 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 三、系统结构 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 四、视频采集 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 、百万高清网络摄像机 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 、组网策略 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 、报警联动 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 五、数据存储 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 六、显示部分 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 七、施工规范 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 八、售后服务 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 .服务方式 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺内容 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。 一、系统需求 根据对射击场高清视频监控项目需求情况,采用网络数字视频监控系统来搭建视频监控系统。

视频监控系统的安装与调试

江苏省盐城技师学院 教案首页 课题:视频监控系统的安装与调试 教学目标、要求:1、认识视频监控系统的常用设备、说出系统的构成。 2、能够画出视频监控系统的系统结构、掌握相关设备的 功能及描述系统的工作原理。 3、掌握视频监控系统设备连接端口的功能并画出系统接线图。 4、掌握系统设备的安装方法及设备参数的设置方法。 教学重点、难点:掌握系统设备的安装方法及设备参数的设置方法。 授课方法:讲授法、示范教学法、演示教学法 教学参考及教具(含电教设备):《楼宇智能化系统安装与调试》、《楼宇自动化实训考核装置》、多媒体课件等。 教学实施情况分析: 复习提问:1、消防系统相关设备的功能和工作原理?

2 、消防系统的安装方法及设备参数的设置方法有哪些? 新课讲授 一、认识视频监控系统视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。实时控制系统完成实时数据采集处理、存储、反馈的功能;监视系统完成对各个监控点的全天候的监视,能在多操作控制点上切换多路图像;管理信息系统完成各类所需信息的采集、接收、传输、加工、处理,视频监控系统发展了短短二十几年时间,从19 世代80年代模拟监控到火热数字监控再到方兴未艾网络视频监控,发生了翻天覆地变化。在IP 技术逐步统一全球今天,我们有必要重新认识视频监控系统发展历史。从技术角度出发,视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统(CCTV),到第二代基于“ PC多媒体卡”数字视频监控系统(DVR),到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。 中国视频监控行业共经历了三个阶段,分别是模拟视频监控阶段、数字视频监控阶段、网络视频监控阶段。中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡,数字视频监控成为了市场的主流。2004 年到2012年,数字监控在总体视频监控市场规模中所占的比例从35.7%增长到了56.7%。与此同时,网络视频监控市场正在稳步增长,所占比例由2004年的7.4%增长到2012年的28.2%。受平安城市建设、交通信息化建设、金融监控、安全生产、智能家居等各种项目建设与发展的带动,中国视频监控产品的需求量不断扩大。 二、视频监控系统的常用设备 典型的视频监控系统主要由前端音视频数据采集设备、传送介质、终端监看监听设备和控制设备组成。如图所示,视频监控子系统由摄像机部分(有时还有麦克)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分四大块组成。在每一部分中,又含有更加具体的设备或部件。其组成原理如图1 所示。

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用 3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于 1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

高清数字监控系统设计与方案

高清数字监控解决方案 数字/网络高清

目录 一、项目概述 (4) 二、建设内容 (5) 2.1、系统建设内容 (5) 2.2、系统建设的综合效果 (5) 三、系统建设原则和依据 (7) 3.1、系统建设原则 (7) 3.2、系统建设依据 (8) 3.3、产品选型标准 (9) 四、系统整体方案设计 (10) 4.1、系统结构设计 (10) 4.2、高清视频综合监控前端设计 (13) 4.2.1、前端设计原则 (13) 4.2.2、高清视频综合监控前端结构设计 (13) 4.2.3、前端点位安装说明 (14) 4.3、高清视频综合监控前端的选择 (14) 4.3.1、高清摄像机的选择 (14) 4.3.5、防雷器的选择 (14) 4.4 高清视频信号传输设备的设计 (15) 4.4.1主要功能及特点 (15) 五、指挥中心系统设计 (16) 5.1 高清数字综合平台 (16) 5.1.1产品描述: (16) 5.1.2技术参数 (18) 5.3 高清显示大屏幕 (24) 5.4 指挥中心综合监控管理平台 (24) 5.4.1管理平台 (25)

5.4.2平台的组成: (25) 5.4.3平台的架构: (26) 5.4.4综合监控管理平台功能 (26)

城市数字高清监控系统技术方案 一、项目概述 为了进一步加强城市交通管理,实现城市视频监控管理的跨越式发展,满足道路高清监控的需求,特计划建设一套全新的高清视频综合监控系统,集成利用高清摄像机和高清编解码设备,对全市主要干道实施高清视频综合监控应用。 本次系统建设以开发区现有高清综合监控系统为基础,进一步扩大前端系统建设范围和功能、建立专用的视频图像网络、统一规划高清视频应用平台,最终形成一套符合现代化智能交通管理需求,满足常熟公安局图像业务应用需求,具有智能化应用、功能全面、技术领先的综合实战应用系统。 本次采用的高清视频综合监控设备全部符合或优于国内主要城市道路综合监控的要求,整个系统设备在架构上采用硬件单元化、软件模块化的设计,方便设备的扩充和功能的增加,所选设备中云台解码器具备方位回传显示和网络传输功能,室外机箱内的设备均采用工业级和抗震设计,完全可以适应室外恶劣的工作环境,高清编码器具备双码流传输能力,在实现高清视频监控的同时还可以兼容公安局原有的图像系统,终端视频存储设备具备较强的系统加密和抗震能力,可以充分保障存储录像的安全。 总之,我公司选择的高清视频综合监控前端设备在设备性能和功能上不仅满足用户单位的要求,而且还在细微之处进行了各种优化设计,保障整个系统的安全性和稳定性。

视频监控系统调试方案设计(20210127192236)

第一章视频监控系统 3.1概述本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5 射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1 台多媒体视频图形工作站、1 台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16 路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16 路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功 能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编 程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示, 在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能 在工作站的显示器及监视器墙上显示) 。

视频监控系统安装与调试(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 视频监控系统安装与调试 一.管线施工 (一)线材选用 1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。摄像机到监控主机距离>200米,用SYV-75-5视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表: 摄像机到监控主机的平均距离电源线规格(两线) 34m--50m 6平方 21m--33m 4平方 20m 2.5平方 (二)管线敷设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机 或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。

1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。 2.2、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用RS485总线进行通信。布线应采用RVVP2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而RS485通讯线的总长度最长可达1200米。 解码器有AC 220V和AC 24V两种供电类型,若选用AC 24V解码器,则一般由AC 24V变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的DC 12V电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对

平安乡村高清数字监控系统项目解决方案

平安乡村数字监控系统 实 施 方 案 二〇一六年一月

1.1 项目背景 小王子村位于山临高速以南,下设11个社。村镇建设监控系统,对于维护村镇治安、保障人民生命财产不受侵犯、遏制重大犯罪案件发生可起到至关重要的作用。在村镇范围内重要路段和十字路口设置监控点进行全天候监控,使公安人员能够动态实时掌握整个村镇的社会治安情况和交通情况,以便应付紧急情况发生,进行统一调度指挥。 一个乡镇的安全,治安秩序全系于派出所,派出所警员又有限,工作责任重大,为此,加强对治安的管理和改革势在必行,为了加强这些方面工作的有效管理,采用现代化的技术装备,提高整个安防能力和管理水平,规范各派出所警员文明执法和人员财产安全,建设安全技术防范管理系统是非常必要的。因此,结合实际的工作经验依托广电网络自身的技术和网络优势,根据实地管理需求和小王子环境特点,结合诸多视频监控管理系统建设所积累的宝贵经验,编制出了这套实施方案。 小王子下辖11个社,需要对重点区域(主要乡村道路,以及人流量大的区域)进行联网监控,实现24小时的监控。实现各出入口,以及各社人流量大的区域的人和物的实时监控,预防犯罪和发生案件后可以有效取证。 本次在4个主要道路出入口各安装200W高清星光级球机1部及11个社各安装200W高清星光级枪机1部,通过枪

机对其过往人,物实时监控。各十字路口部署360度旋转星光级球机,设置预置位实时监控。在小王子村委会部署监控平台NVR,实现对15路监控点进行接入、管理、转发浏览、录像存储、解码显示等功能。各社的监控点设备供电,由村委会进行协调。各监控点与村委会监控中心采用甘肃广电网络光钎专用数据专线进行传输。 1.2建设需求 根据小王子村的实际规划,拟建设一套网络视频监控系统,以实现在村委会对各主要干道和岔道,各社人流量大的区域等进行实时监控。 1、基于网络新建一套视频监控系统,实现全网监控点统一管理。系统前端、平台、存储等均经由IP网络进行数据传输,通过联网整合实现监控中心集中管理和统一控制。监控中心配置大屏幕电视实现全网监控点的实时浏览和集中控制;授权用户可以通过客户端软件实现对监控点的远程浏览和控制。 2、系统提供高质量化的的图像,实现二十四小时不间断图像传输。监控系统要求各监控前端采用先进的H.264编码技术,提高视频文件的压缩率,通过更小的码率实现图像的高质量传输。为保证监控效果,新建的监控点要求720P 的高清显示效果,通过4Mbps码流实现视频的传输与存储。并根据监控区域要求选配星光级摄像机,满足24小时不间

视频监控系统调试方案

第一章 视频监控系统 3.1 概述本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5 射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1 台多媒体视频图形工作站、1 台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21” 100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16 路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16 路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

忙】 3.2系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备存储等功能。对多画面显示 系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监控室,并在监视器墙上显 示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站上能以电 子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站的显示器及监视器墙上 显示)。 6) 图形工作站可对系统进行编程。当收到联动控制信号时,工作站能自动调出与警报点相 关的现场平面在监视墙上显示,并启动录像,同时声光报警提醒值班人员及时处理。

高清数字监控系统解决方案

工厂高清数字监控系统 设计及解决方案 本套高清数字监控系统为工厂安防监控系统,共设计安装77个监控点,设计采用海康威视系列的网络摄像机,主要监看工厂办公区域,生产车间,周界以及其他区域等。 一、设计概述: 本套视频监控系统采用全数字的方式组网,前端视频采集、传输和管理采用数字化方式;录像采用专业级磁盘存储,具备极强的稳定性及容载能力。安防控制室设在工厂办公楼一层内,控制中心安装综合视频管理平台、平台管理服务器、数字解码矩阵主机、IP-SAN磁盘阵列、核心交换机、电视屏幕墙、操作控制台等设备。 前端摄像机主要安装在室外周界、室内走道、各主要出入口等位置。各位置摄像机电源采用就近取电的方式。前端摄像机及后端管理设备系统具有系统信息存储功能。监视图像信息具有原始完整性,配备相应数量的硬盘,系统可以保存实时录像资料在35天(24小时/天)上,记录的图像信息中包含图像编号/地址、记录时的时间和日期等附加信息。 本套视频监控系统留有报警系统的相应接口,可以实现报警和视频的联动。

本套系统采用专业级磁盘阵列对前端视频信号进行视频信号处理及数据备份,通过数字IP监控系统平台进行图像切换、显示和云台、球型摄像机、变焦镜头的远程控制等。 二、系统设计思路 2.1、视频监控中心管理平台 前端各监控点安装的摄像机实时图像传输到交换机,核心管理服务器对其访问处理,存储服务器分配各路摄像存储情况,硬盘录像机分配处理显示各个画面情况。另外当主控室人员发现厂区路口情况异常时点击或按动报警键路口现场进行报警。前端网络视频摄像机实时图像通过光缆传输到主控室的录像服务器里,一方面处理信号在8台26寸液晶电视上显示,另一方面将信号传入交换机,核心管理服务器上安装指挥中心管理平台用来分配IP、提取、管理所存的录像。新建设的视频管理平台除了实现传统网络视频监控系统常规功能外,还可以实现如下功能: λ支持基于后台视频行为分析技术的嵌入; λ联网系统具有网管模块; λ联网系统具有运维管理模块; λ系统具备管理1万个监控点位的能力并可以大范围扩展; λ具有分布式、多级管理中心构架; λ支持Windows操作系统; λ关键服务要求采取冗余措施。

视频监控系统安装与调试

视频监控系统安装与调试 视频监控系统安装与调试 一.管线施工 (一)线材选用 1、视频线 摄像机到监控主机距离W 200 米,用 RG59(128 编)视频线。 摄像机到监控主机距离〉200米,用 SYV-75-5 视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离W 100 米,用RVV6< 0.5护套线。 云台与控制器距离〉100米,用 RVV6< 0.75 护套线。 3、镜头控制线

采用RVV4< 0.5 护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV<1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20 台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50 米,则应使用BVV6m2 铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的

电源线见如下表: 离 (两线)摄像机到监控主机的平均距 电源线规格 6 平方 34m--50m 21m--33m 4 平方 20m 2.5 平方 二)管线敷设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩 阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米, 可用RG59 视频线,若超过200米,应该采用 SWY-75-5 视频线,以保证监控图像的质量。 1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井 内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。

1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1 个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6 X 0.5 护套线,;当距离大于100 米时,云台控制线应采用RVV6 X 0.75 护套线,镜头控制线均采用RVV4 X 0.5 护套线。如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。 2.2、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数

相关文档
相关文档 最新文档