文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kv变电站倒闸操作运行规程

110kv变电站倒闸操作运行规程

 110kv变电站倒闸操作运行规程

110kv变电站倒闸操作运行规程

1、目的

倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直接对电网设备的安全运行有着直接重要的作用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,依据《电力安全工作规程》、《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。

2、范围

本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运行全部人员。

3、职责

为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。

4、变电站倒闸操作管理规定

4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。

4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。

4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,接令时应随听随记,接令完毕,应将记录的全部内容向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。汇报执行情况也要录音。操作人员必须应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。如果认为该指令不正确时,应向发令人报告,由发令人决定原调度指令是否执行,但当执行该项指令将威胁人身、设备安全或直接造成停电事故,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由,报告调度员和本单位领导。

4.4倒闸操作必须在严格监护下进行。运行人员监护倒闸操作应由两人进行,一人监护、一人操作。执行重要或大型操作倒闸,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护,并应通知站长、技术员到场监督。复杂操作前由站长或值长组织全体当值人员做好如下准备:

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

220kV变电站现场运行通用规程

220千伏变电站现场运行通用规程

目录 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义 (1) 3.1 设备类术语定义 (1) 3.2 倒闸操作类术语定义 (2) 3.3 事故处理类术语定义 (3) 4 系统运行一般规定 (3) 5 倒闸操作 (4) 5.1 倒闸操作一般原则及要求 (4) 5.2 倒闸操作程序 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 各类倒闸操作技术要求 (5) 6 事故及异常处理 (11) 6.1 事故处理一般原则 (11) 6.2 全站失压处理加入断路器事故处理 (12) 6.3 火灾处理 (12) 6.4 变压器事故处理 (13) 6.5 断路器事故处理 (16) 6.6 线路事故处理 (16) 6.7 母线事故的处理 (17) 6.8 直流系统事故处理 (18) 6.9 谐振过电压的处理 (19) 6.10 10kV系统单相接地的处理 (20) 6.11 代路时合环后三相电流不平衡的异常处理 .................. 错误!未定义书签。 7 一次设备 (20) 7.1 变压器 (20) 7.2 高压断路器 (33) 7.3 组合电器 (40) 7.4 高压隔离开关 (44) 7.5 电压互感器 (49) 7.6 电流互感器 (55) 7.7 电抗器 (61) 7.8 电力电容器 (65) 7.9 开关柜 (70) 7.10 防雷及接地装置 (74) 7.11 耦合电容器、结合滤波器 (79) 7.12 阻波器 (81) 7.13 母线、构架、绝缘子 (83) 7.14 电力电缆 (87) 8.1 一般规定 (90) 8.2 变压器保护 (97)

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

110KV变电站操作票

天泰电力公司110kV 幸福滩变电站 送电流程 二0—年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。

第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规 定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I段母线 111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保护压板已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI段母线带电 正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II段母线PT二次侧进 行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。 第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压 板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV 侧3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压 板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡 5、投入2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上2号主变中心点112Z接地刀闸确认2号主变110kV侧分接头在I挡 6合上110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线带电正常,三相电压指示正常。 7、合上110kV母联1150断路器一?检查110kV I段母线带电正常,三相电压指示正常。 8、合上2号主变110kV侧1102断路器(对110kV2号主变全压冲击5次第一次带电时间不得少于10分钟、每次冲击间隔不得少于5分钟)。冲击正常后,拉开2号主变中心点112Z接地刀闸2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板退出2号主变重瓦斯保护(投信号位置),2号主变进入24小时试运行。 9、合上1号主变110kV侧1101断路器(对110kV1号主变全压冲击5次第一次带电时间不得少于10分钟、每次冲击间隔不得少于5分钟)。冲击正常后,拉开1号主变中心点111Z接地刀闸1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板退出1号主变重瓦斯保护(投信号位置),1号主变进入24小时试运行。 第三步、1号主变35kV、10kV侧带电 1、合上1号主变35kV侧消弧线圈35XH1隔离开关。

标准化倒闸操作流程

标准化倒闸操作流程 一、接预令 调度:振铃 监护人:启动录音、安排监听。你好,我是××站当值正值×××。 调度:你好,我是×调×××,现在向你下达操作预令,作好记录准备。 监护人:已作好记录准备,请讲。 调度:现在时间是×时×分;操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××” 监护人:现在复诵,现在时间是×时×分;操作任务是“将××KV××线××线路由××转××” 调度:正确,请你拟订好操作票后向我汇报 监护人:好的,再见 二、通告全值 监护人:通告全值,现在下达操作任务(会同操作人走到模拟图板前) 监护人:××时××分,刚才×调×××发来操作预令,操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××”,现在请进行运行方式核对。 操作人:××KV××线××线路现运行于××KV×母,调度命令与现场运行方式一致。监护人:“现在进行人员分工:×××,本次操作由你担任操作人,由我担任监护人。” 操作人:是 监护人:现在进行危险点分析:本次操作主要危险点有×个,①本次待操作的设备是×××,相邻带电间隔为×××,停电范围为×××;②操作中注意核对设备名称和编号,不能走错间隔。③操作时必须使用安全工器具,注意安全防护等(一次危险点需在模拟图板上指出),你是否明确 操作人:明确 监护人:现在请你进行录音回放 操作人:录音回放正确 监护人:操作任务是否明确 操作人:明确 监护人:请拟订操作票 操作人:是 (考评员此时会给出拟好的操作票) 三、填票及三查 操作人拟订好操作票后,填写编号①。自审无误,盖“以下空白”章①,签名① 操作人(将操作票交由监护人):操作票已拟订完毕,请审查 监护人审查无误签名②A, 监护人:现在进行操作前“三查”,1、查安全思想:本次操作精神状态是否良好,是否能胜任本次操作 操作人:能 监护人:2、查安全措施:本次操作危险点及防范措施是否明确 操作人:明确 监护人:3、检查安全工器具 操作人:是(进行安全工器具检查)

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

实验三220KV变电站仿真软件(线路倒闸操作)电子教案

实验十220KV(仿一回线路倒闸操作) 一、实验的目的 1.熟悉220KV变电站仿真软件操作及功能界面。 2.掌握220KV变电站线路倒闸操作的基本步骤。 3.了解实际现场线路倒闸操作与理论有何区别。 4.正确理解操作票的意义。 二、实验内容 1、220KV变电站仿真软件操作及功能界面的简单介绍。 1.设备区:其中最右边的双母分段带旁母就是220KV的对应设备,它包含了8路出线,在每一路出线上都有一个断路器标号,如仿一回线的QF21,点击标号可以进入到相应的设备区进行一系列的倒闸操作。在这个220KV的线路上还可以看到旁母、母联、主变的连接方式。最左边是110KV的设备配电装置,在这里同样可以看到它有4回出线,点击相应的标号可以进入到相应的设备区进行一系列的操作。中间是2个主变压器,它将110KV与220KV联络起来了。最下面是进入一些区的快捷方式图标。 2.主控室:其实就是一个中央监视中心,在这里它包含有所有线路及设备的监视,假如有某一回线路出现故障,在相应的此回路出线上的指示灯就会闪烁,给以提示,同时开始报警,在任何一会出线上也都对应有相应的断路器标号,点击可以进入到相应的断路器远程控制开关,在这里我们可以断开设备区的断路器。同时相应的光字牌开始掉牌。

3.继电保护室:在这里包含了所有线路及设备的继电保护,可以看到有很多的保护柜,点击进入可以看到220KV的线路有2套保护,而110KV的线路有1套保护,且重合闸的控制也在此。 4.调度命令:可以看到操作票的书写格式,正确理解操作票的意义,在电厂、变电站需要维修或停电或送电,其中的一系列操作步骤都需要书写操作票,按照操作票来操作,而且所有的操作也不是一个人就可以完成的。下方是对应的断路器对侧的电源开关。 5.事件记录:我们进行的一些关键的操作步骤在此都可以显示出来,就是你现在进入了哪个区,进行了什么操作,都有记录,举例说明。这个界面就是我们用来给学生考试用的凭证,我们保存下来几可以给出相应的答案。 6.教练员站:此界面例举了各种各样的故障类型,今天我们不来介绍了,同学们可以在此自己设置故障,自己解决。重点讲解程序控制,在这里就是你打开软件后,对软件初始化的地方,我们一般的步骤就是启动模型,运行模型,调入工况。工况其实就是我们进入界面的初始状态,我们选择4号工况---正常运行状态。 7、举例说明(仿一回线路QF21倒闸操作)。 附:操作票 仿一回(QF21)线路停电检修操作票 启动模型、运行模型、调入4工况,检查一下你的软件是否处于正常工作状态(进入设备区,点击仿一回线路QF21,进入,点击线

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电站受电及空载运运行规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD790 变电站受电及空载运运行规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站受电及空载运运行规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1) 已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3) 竣工图及设计文件; 4) 输电线路交叉跨越距离记录; 5) 电缆输电线路的安装记录; 6) 高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7) 微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8) UPS调试记录; 9) DC系统调整试验记录; 10) 防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11) 变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。

110KV变电站管理制度

110KV华强变电站交接班制度 电气设备的安全运行是连续不间断的工作,为保证供电的连续性,在交接班时应执行下列规定: 一、值班人员上下班,必须认真履行交接班手续后,才能行使值班权利,不履行交接班手续的人员禁止上班。 二、交接班应按规定时间进行,交接人员必须全部参加,不准迟到,签名不准代笔, 三、事故处理或进行重要的倒闸操作时,严禁交接班,如果交班过程中发生事故或异常,由交班人员进行处理,接班人员是否留在控制室或协助事故处理,由事故负责人确定。 四、交接班内容: 1、运行方式及设备运行情况。 2、倒闸操作情况。 3、使用中的工作票,修试校验情况及安全措施的布置(地线位置,数量,编号)。 4、巡视检查。 5、新发现的设备缺陷和异常运行及处理经过。 6、负荷分配情况。 7、继电保护,自动装置的动作和变更。 8、试验信号装置的正确性。 9、上级命令和指示内容及执行情况。 10、各种工具,仪表,钥匙,记录,消防设施应交全,存放应整洁。 11、卫生情况良好。

110KV华强变电站巡回检查制度 对电气设备的形式检查是发现设备缺陷,防止事故隐患的主要途径,是保证设备健康水平,提高设备完好率,对设备实施检修和制定反事故措施的重要依据,为此特制定下列制度: 一、设备的巡回检查应按规定路线进行防止遗漏。 二、运行人员必须进行下列各项检查。 1、交班前对设备进行一次全面检查。 2、事故及设备严重异常时,应加强检查次数。 3、每两小时对室内外设备进行一次检查。 4、雷雨天气及天气突变时对设备应加强检查,每月15日夜班必须对室外设备熄灯检查。 三、进行上述检查时应认真负责,不得马虎从事,在检查 中发现严重缺陷(对设备及人生安全有危险或可能导致事故发生时)应立即处理,处理完毕后填写记录,应报告领导及调度。 四、在巡回检查中,发现的设备缺陷应填写好设备记录簿,并做好交接班记录。 五、雷雨天气事故及设备有严重缺陷时,站长应到主控室及现场进行仔细检查分析,并采取防范措施,防止事故发生或扩大。 六、每月进行一次全站人员都参加的安全大检查,对设备,主控室高压室的门窗及电缆沟的防鼠堵塞后是否完好都应全面检查,有漏洞者,应立即处理,以防小动物事故发生。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范.

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,

变电站受电及空载运运行规程(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站受电及空载运运行规程 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站受电及空载运运行规程(新编版) 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3)竣工图及设计文件; 4)输电线路交叉跨越距离记录; 5)电缆输电线路的安装记录; 6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8)UPS调试记录; 9)DC系统调整试验记录;

10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。 12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。 13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应符合规范要求,相色正确。 14)电缆应按设计文件的规定敷设,排列整齐,标志齐全,终端相色正确,电缆与管道等的安全距离和相序排列应符合有关规范规定。 15)受电及空载运行方案已经批准,操作电工经考试合格获上岗操作许可证,安全操作所需工、器具齐备。 2.变电站受电规定: 1)按照批准的方案及安全运行规章制度进行操作,严格执行操

110KV变电站岗位操作法

110KV变电站岗位操作法 1 总则 1. 1 本规程的目的和适用范围 1.1.1本规程的目的,是为沙隆达变电站值班运行人员规定电气设备正常运行及事故处理时遵守的具体事项。 1.1.2 本规程是沙隆达变电站值班人员在值班过程中,运行和处理的行动依据,必须认真遵守。如有上级调度命令与本规程相违背时,值班人员应按本规程的规定,向有关发令人解释清楚;若发令人仍坚持其命令时,值班人员应服从,并立即执行。事后应在运行记录簿内做好详细记录并及时将情况向站长、能源动力厂厂长及有关上级领导汇报。 1.1.3 沙隆达变电站站长及全体运行人员应熟悉本规程,能源动力厂厂长、技术科长、专职工程师、技安员、检修班、继电保护及试验班成员,总公司生产调度员,调度室主任,设能处处长及专职工程师应熟悉本规程。 1.2 引用标准 1.2.1 湖北沙隆达股份有限公司企业标准Q/SND-QP093.2-1998A《岗位操作法规程编写规定》。 1.2.2 湖北沙隆达股份有限公司标准Q/SND-QP0903.3-1998A《安全技术规程编写规定》。 1.2.3 湖北沙隆达股份有限公司企业标准Q/SNDJ能动101-2002《110KV变电站工艺技术规程》。 1.3 电气设备的巡视检查 1.3.1 巡视检查内容按本规程有关条款对各种设备所规定的内容进行。 1.3.2 电气设备的正常巡视检查包括交接班巡视、定期巡视、夜间巡视和特殊巡视。巡视检查应按规定的巡视线路进行。巡视中发现的问题要做好记录,重大和紧急缺陷要及时向站长、能动厂厂长和有关上级领导汇报。对检修后投入运行的设备在试运行期内应作重点巡视检查。 1.3. 2.1 交接班巡视:交接班两值班人员必须按交接班制度的规定,共同对全站一二次设备进行巡视检查。 1.3. 2.2 定期巡视:当班人员必须每小时对站内全部设备巡视一次。 1.3. 2.3 夜间巡视:每周星期一晚22时,由值班长带领对全站进行一次夜巡。 1.3. 2.4 集体巡视:每月10日由站长带领技安员、维护人员、值班长对站内一二次设备巡视一次。每月25日由能源动力厂厂长带领厂安全员、值班长对站内一二次设备巡视一次。每季度按规定对设备各单元进行鉴定评级。 1.3. 2.5 特殊巡视:根据季节、气候、负荷和设备运行情况进行不定期的特殊巡视。 1.3.3 设备过负荷运行或发现设备有异常现象时,值班人员应加强对仪表及设备的监视,缩短巡视周期。 1.3.4 每次事故跳闸后,值班人员都必立即对故障电流所通过之回路详细检查一次,并将检查结果记录运行记录薄内。 1.4 倒闸操作原则 1.4.1 电器设备的正常倒闸操作 1.4.1.1 农01、110KV进线开关、农02、1#主变进线开关、农03、110KV母联开关、农04、2#主变进线开关、农互01、1#PT、农互02、2#PT、农103、10KVⅠ段母线总开关、农201、10KVⅠ段、Ⅱ段母联开关、农106、10KV保安电源进线开关操作严格按荆州电力局调度命令执行。 1.4.1.2 农101开关1号硅、农102开关2号硅、农104开关3号硅、农105开关4号硅开关操作严格按整流命令执行。

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

变电站现场运行通用规程智能设备部分培训资料(doc 93页)

3.1智能变电站smartsubstation;采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全; 3.2智能设备intelligentequipm;一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、;能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智;3.3隔离断路器disconnectingcir;触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器;3.4电子式互感 3.1 智能变电站smart substation 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2智能设备intelligentequipment 一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智能化的简称。 3.3隔离断路器disconnecting circuit-breaker 触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器。 3.4电子式互感器electronic instrument transformer 一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于 传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。 3.5电子式电流互感器electronic current transformer; ECT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次转换器的输出实质上正比于一次电流,且相位差在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.6电子式电压互感器electronic voltage transformer; EVT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次电压实质上正比于一次电压,且相位差 在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.7电子式电流电压互感器electronic current & voltage transformer; ECVT 一种电子式互感器,由电子式电流互感器和电子式电压互感器组合而成。 3.8智能组件intelligent component 由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足 相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.9合并单元merging unit;MU 用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元 可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。 3.10智能终端smart terminal 一种智能组件。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实 现对一次设备(如:断路器、隔离开关、主变压器等)的测量、控制等功能。 3.11智能电子设备Intelligent Electronic Device;IED 包含一个或多个处理器,可接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的 装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等。为具有一个或多个特定环境中特定逻2 辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.12交换机switch 一种有源的网络元件。交换机连接两个或多个子网,子网本身可由数个网段通过转发器 连接而成。 3.13 GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

相关文档