文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中达CUC-01H协议调试手册

中达CUC-01H协议调试手册

内部资料注意保密

协议调试手册

(中达CUC-01H)

中兴通讯股份有限公司

版权所有,保留一切权利。

版权所有,侵权必究。

Copyright (C) 1997 by ZTE Co. Ltd..

All rights reserved.

设备说明

MCS6000

CUC-01H

设备接口描述

(尽可能提供设备和接口图片,不同型号设备可能存在差别)

(如何判断有无接口板、接口板外观描述)

(接口类型、定义)

RS232电平;DB9针:2接收、3发送、5地

(波特率、数据位、校验位、停止位)

波特率9600、数据位8位、无奇偶校验、起始/停止位1位。

(操作步骤、拨码设置等)

(特殊说明)

调试方法

CUC-01H pcudebug.exe

无。

发送:aa 00 00 00 07 64 64 30 30 30 30 8f

接收:aa 3c 00 17 02 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 20 1b 00 17 00 39

d5 e8 04 4d 3a e9 04 30 4b e9 04 30 4b e9 04 4b 64 20 5c 66 30 7b 01 79 01 78 01 0f 00 0e 00 0f 00 f1 01 02 00 11 89 64 02 02 00 00 00 00 00 01 00 01 00 02 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 00 17 02 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 20 1b 00 17 00 39 d5 e8 04 4d 3a e9 04 30 4b e9 04 30 4b e9 04 4b 64 20 5c 66 30 7b 01 79 01 78 01 0f 00 0e 00 0f 00 f1 01 02 00 11 89 64 02 02 00 00 00 00 00 01 00 01 00 02 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

发送:aa 00 00 00 07 65 65 30 30 30 30 91

接收:aa 3d 00 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 1e 00 28 00 3f 02 ea 01 07 00 01 00 dc 05 02 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 d0 07 00 14 c8 00 c8 00 c8 00 c2 01 17 02 34 02 00 00 d6 01 00 00 e0 01 01 00 c8 00 0a 00 0a 00 0c 00 14 00 b8 01 01 00 0e 08 04 10 32 26 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 01 01 00 10 fa 00 b4 00 0a 00 0a 00 05 00 b0 e6 b1 be a3 ba c4 09 01 01 00 00 b4 00 b8 01 02 00 00 00 18 00 11 89 64 02 00 00 32 00 2c 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3d 00 e0 01 2c 01 26 02 c2

01 3c 00 1e 00 28 00 3f 02 ea 01 07 00 01 00 dc 05 02 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 d0 07 00 14 c8 00 c8 00 c8 00 c2 01 17 02 34 02 00 00 d6 01 00 00 e0 01 01 00 c8 00 0a 00 0a 00 0c 00 14 00 b8 01 01 00 0e 08 04 10 32 26 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 01 01 00 10 fa 00 b4 00 0a 00 0a 00 05 00 b0 e6 b1 be a3 ba c4 09 01 01 00 00 b4 00 b8 01 02 00 00 00 18 00 11 89 64 02 00 00 32 00 2c 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34

发送:aa 00 00 00 07 77 77 30 30 30 30 b5

接收:aa 40 00 07 00 00 00 00 0d 1c 58 eb 14 00 00 00 10 1d 58 e9 14 00 00 00 0f 1c 58 f4 14 00 00 00 0e 1d 58 ee 14 00 00 00 0f 1d 58 ef 14 00 80 00 0e 1d 58

f2 14 00 00 00 0e 1c 58 e8 14 00 00 00 00 00 00 81 81 00 00 00 00 00 00 04 a2 00 00 00 00 00 00 4c 80 00 00 00 00 00 00 44 d6 00 00 00 00 00 00 09 46 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 86 8a 00 00 00 00 00 00 0f 0d 00 00 00 00 00 00 80 17 00 00 00 00 00 00 8a 4b 00 00 00 00 00 00 0c 0d 00 00 00 00 00 00 4d 47 00 00 00 00 00 00 15 78 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 31 11 00 00 00 00 00 00 49 20 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 04 4f 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 0e a6 00 00 00 00 00 00 39 97 00 00 00 00 00 00 84 8a 00 00 00 00 00 00 41 62 00 00 00 00 00 00 86 50 00 00 00 00 00 00 00 27 00 00 00 00 00 00 0a 05 00 00 00 00 00 00 c2 4c 00 00 00 00 00 00 04 92 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 02 c1 00 00 00 00 00 00 1b 0c 00 00 00 00 00 00 01 81 00 00 00 00 00 00 85 8e 00 00 00 00 00 00 a4 06 00 00 00 00 00 00 08 51 00 00 00 00 00 00 a3 39 00 00 00 00 00 00 92 0c 00 00 00 00 00 00 9a 10 00 00 00 00 00 00 0f d0 00 00 00 00 00 00 55 dd 00 00 00 00 00 00 18 10 00 00 00 00 00 00 69 09 00 00 00 00 00 00 88 02 00 00 00 00 00 00 8c 28 00 00 00 00 00 00 31 4c 00 00 00 00 00 00 34 08 00 00 00 00 00 00 25 0d 00 00 00 00 00 00 2b 25 00 00 00 00 00 00 52 a0 00 00 00 00 00 00 72 00 00 00 00 00 00 00 c2 42 00 00 00 00 00 00 0a 28 00 00 00 00 00 00 44 95 40 00 07 00 00 00 00 0d 1c 58 eb 14 00 00 00 10 1d 58 e9 14 00 00 00 0f 1c 58 f4 14 00 00 00 0e 1d 58 ee 14 00 00 00 0f 1d 58 ef 14 00 80 00 0e 1d 58 f2 14 00 00 00 0e 1c 58 e8 14 00 00 00 00 00 00 81 81 00 00 00 00 00 00 04 a2 00 00 00 00 00 00 4c 80 00 00 00 00 00 00 44 d6 00 00 00 00 00 00 09 46 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 86 8a 00 00 00 00 00 00 0f 0d 00 00 00 00 00 00 80 17 00 00 00 00 00 00 8a 4b 00 00 00 00 00 00 0c 0d 00 00 00 00 00 00 4d 47 00 00 00 00 00 00 15 78 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 31 11 00 00 00 00 00 00 49 20 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 04 4f 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 0e a6 00 00 00 00 00 00 39 97 00 00 00 00 00 00 84 8a 00 00 00 00 00 00 41 62 00 00 00 00 00 00 86 50 00 00 00 00 00 00 00 27 00 00 00 00 00 00 0a 05 00 00 00 00 00 00 c2 4c 00 00 00 00 00 00 04 92 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 02 c1 00 00 00 00 00 00 1b 0c 00 00 00 00 00 00 01 81 00 00 00 00 00 00 85 8e 00 00 00 00 00 00 a4 06 00 00 00 00 00 00 08 51 00 00 00 00 00 00 a3 39 00 00 00 00 00 00 92 0c 00 00 00 00 00 00 9a 10 00 00 00 00 00 00 0f d0 00 00 00 00 00 00 55 dd 00 00 00 00 00 00 18 10 00 00 00 00 00 00 69 09 00 00 00 00 00 00 88

02 00 00 00 00 00 00 8c 28 00 00 00 00 00 00 31 4c 00 00 00 00 00 00 34 08 00 00

00 00 00 00 25 0d 00 00 00 00 00 00 2b 25 00 00 00 00 00 00 52 a0 00 00 00 00 00

00 72 00 00 00 00 00 00 00 c2 42 00 00 00 00 00 00 0a 28 00 00 00 00 00 00 44 95

a2

发送:aa 00 00 00 07 78 78 01 01 00 00 f9

接收:

(通讯是否存在时限要求、是否存在控制条件等)

通道表(包括物理通道和逻辑通道)

---AI通道---

AI通道16(双字节331) = 整流模块1电流

.

AI通道92(双字节418) = 整流模块30电流

AI通道126(双字节332) = 整流模块1电压

.

AI通道155(双字节419) = 整流模块30电压

AI通道96(双字节333) = 整流模块1温度

.

AI通道125(双字节420) = 整流模块30温度

AI通道27(双字节151) = 直流系统电压

AI通道29(双字节152) = 直流系统电流

AI通道30(双字节179) = 电池组1电流

AI通道31(双字节193) = 电池组2电流

AI通道59(双字节207) = 电池组3电流

AI通道60(双字节221) = 电池组4电流

AI通道43(双字节178) = 电池温度

AI通道44(双字节154) = 环境温度

AI通道45(双字节177) = 电池1剩余容量AI通道46(双字节191) = 电池2剩余容量AI通道61(双字节205) = 电池3剩余容量AI通道62(双字节219) = 电池4剩余容量

AI通道26(双字节4) = 交流相电压

AI通道34(双字节5) = 交流相电流

AI通道35(双字节6) = 交流频率

AI通道36(双字节1) = 交流AB线电压

AI通道37(双字节2) = 交流BC线电压

AI通道38(双字节3) = 交流CA线电压

AI通道39(双字节7) = 交流A相电流

AI通道40(双字节8) = 交流B相电流

AI通道41(双字节9) = 交流C相电流

AI通道42(双字节10) = 交流频率

---AO通道---

AO通道80(双字节2635) = 整流模块数量AO通道1(双字节2663) = 电池容量

AO通道2(双字节2667) = 温度补偿系数

AO通道3(双字节2676) = 电池限流1

AO通道4(双字节2677) = 电池限流2

AO通道5(双字节2678) = 电池限流3

AO通道6(双字节2620) = 电池放电深度

AO通道51(双字节2607) = 浮充电压

AO通道50(双字节2606) = 均充电压

AO通道7(双字节2614) = 电压降值

AO通道8(双字节2672) = 放电告警电压

AO通道9(双字节2617) = 均衡充电阈值电压

AO通道10(双字节2621) = 均衡充电阈值安时数

AO通道11(双字节2619) = 均衡充电终止电流

AO通道12(双字节2610) = 均充持续时间

AO通道13(双字节2609) = 均充周期

AO通道14(双字节2622) = 放电不平衡告警点

AO通道15(双字节2615) = 低压断开电压(一次下电电压)

---DI通道---

DI通道16(双字节3000) = 监控模块故障

DI通道2(双字节934) = EEPROM参数异常

DI通道3(双字节1074) = 非紧急SMR告警

DI通道4(双字节1075) = 紧急SMR告警

DI通道5(双字节923) = CB/FUSE开路

DI通道6(双字节1031) = LVDS开路

DI通道7(双字节931) = 电压过高

DI通道8(双字节932) = 电压过低

DI通道9(双字节1014) = 电池放电

DI通道28(双字节1071) = SMR通讯故障

DI通道29(双字节753) = AC电压错误

DI通道30(双字节726) = AC频率错误

DI通道31(双字节1041) = 环境温度错误

DI通道32(双字节1015) = 电池温度错误

DI通道33(双字节1022) = 电流过流

DI通道34(双字节1003) =

DI通道35(双字节1004) =

DI通道38(双字节924) = 模块均浮充状态

DI通道39(双字节1027) = 保留

DI通道40(双字节1050) = 保留

DI通道41(双字节1077) = SMR高压关机

DI通道42(双字节1008) = 电池开关开路

DI通道43(双字节1010) = 电池温度传感器

DI通道44(双字节1084) = SMR错误

DI通道45(双字节1051) = Low electrolyte level

DI通道48(双字节847) = Cell电压高

DI通道49(双字节848) = Cell电压低

DI通道50(双字节849) = Cell电压高故障

DI通道51(双字节850) = Cell电压低故障

DI通道52(双字节1083) = 整流模块参数超出范围

DI通道53(双字节1016) = 直流侦测板告警

DI通道54(双字节1053) = 电池电压低告警(交流供电正常)

DI通道55(双字节1052) = BDT故障

DI通道158(双字节934) = 系统过载告警

DI通道159(双字节1001) = 短路告警

DI通道160(双字节1002) = 电池放电告警

DI通道28(双字节1092) = 开关整流器1开关状态(0-关机,1-开机) .

DI通道107(双字节1817) = 开关整流器30开关状态

DI通道78(双字节1094) = 开关整流器1故障(0-正常,1-故障) .

DI通道147(双字节1819) = 开关整流器30故障

DI通道18(双字节1103) = 开关整流器1告警(0-正常,1-告警) .

DI通道117(双字节1828) = 开关整流器30告警

DI通道88(双字节1093) = 开关整流器1均浮充状态(0-浮充,1-均充) .

DI通道157(双字节1818) = 开关整流器30均浮充状态

---DO通道---

DO通道(双字节2725) = 均充

DO通道(双字节2726) = 浮充

DO通道(双字节2721) = 打开所有整流模块

DO通道(双字节2722) = 关掉所有整流模块(危险操作,禁止提供)

DO通道(双字节2728) = 整流器模块高压关机复位

关键及特殊数据

(特殊接收函数处理)

常见故障

(被监控设备监控功能是否可靠)

数控车床基本操作简单程序调试

数控车床的基本操作与简单程序调试 一、实训目的 < 1 >掌握数控车削加工基本编程指令及其应用 < 2 >熟悉了解数控车床的操作面板和控制软件; < 3 >掌握数控车床的基本操作方法和步骤; < 4 >进一步了解数控车床的结构组成、加工控制原理; < 5 >熟练掌握精车程序的输入调 二、预习要求 认真阅读数控车床组成、位置调整和坐标系设定及基本编程指令与调试的章节内容。 三、实训理论基础 1.基本编程指令功能介绍 1 ). G 功能 ( 格式: G 2 G 后可跟 2 位数 ) 常用 G 功能指令 (1) 、表内 00 组为非模态指令,只在本程序段内有效。其它组为模态指令,一次指定后持续有效,直到被本组其它代码所取代。 (2) 、标有 * 的 G 代码为数控系统通电启动后的默认状态。

2 ). M 功能 ( 格式: M2 M 后可跟 2 位数 ) 车削中常用的 M 功能指令有: M00-- 进给暂停 M01-- 条件暂停 M02-- 程序结束 M03-- 主轴正转 M04-- 主轴反转 M05-- 主轴停转 M98-- 子程序调用 M99-- 子程序返回。 M08-- 开切削液 M09-- 关切削液 M30-- 程序结束并返回到开始处 3 ). T 功能 ( 格式: T2 或 T 4 ) 有的机床 T 后只允许跟 2 位数字,即只表示刀具号,刀具补偿则由其它指令。 有的机床 T 后则允许跟 4 位数字,前 2 位表示刀具号,后 2 位表示刀具补偿号。如: T0211 表示用第二把刀具,其刀具偏置及补偿量等数据在第 11 号地址中。 4 ). S 功能 ( 格式: S4 S 后可跟 4 位数 ) 用于控制带动工件旋转的主轴的转速。实际加工时,还受到机床面板上的主轴速度修调倍率开关的影响。按公式: N=1000Vc / p D 可根据某材料查得切削速度 Vc ,然后即可求得 N. 例如:若要求车直径为 60mm 的外圆时切削速度控制到 48mm/min ,则换算得: N=250 rpm ( 转 / 分钟 ) 则在程序中指令 S250; 5 ).车床的编程方式 ( 1 ).绝对编程方式和增量编程方式。 图 2-1 编程方式示例 绝对编程是指程序段中的坐标点值均是相对于坐标原点来计量的,常用 G90 来指定。增量( 相对 ) 编程是指程序段中的坐标点值均是相对于起点来计量的。常用 G91 来指定。如对图 2-1 所示的直线段 AB 编程 绝对编程: G90 G01 X100.0 Z50.0; 增量编程: G91 G01 X60.0 Z-100.0;

视频监控系统的调试方案

第一章视频监控系统 3.1概述 本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2 系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程, 并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站 上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站

数控机床设备安装与调试

数控机床设备安装与调 试 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

数控机床安装调试数控机床的安装和调试 无论是数控机床还是一些仪器产品,在使用之前都需要进行安装调试。安装调试是否正确合理在很大程序上决定了这台数控机床能否发挥正常的经济效率以及它本身的使用寿命,这对数控机床的生产厂和用户厂都是必须面对的事情。 当一台数控机床运到工厂后,必须通过安装、调试和验收合格后,才能投入正常的生产。故数控机床的安装、调试和验收是机床使用前期的一个重要环节。数控机床在生产厂家生产出来后,已经对机床进行了各项必要和检验,检验合格后才能出厂。对于中、大型数控机床,由于机床的体积较大,不方便运输,必须解体后分别运输到用户后再重新组装和调试,方可使用。而对于小型机床,在运输的过程中无须对机床进行解体,故机床的安装、调试和验收工作相对来讲是比较简单。机床运到用户后,进行简单的连线、机床水平调整和试切后,就可正式投入使用,所需的工具也比较简单。下面就介绍一下小型数控机床的安装、调试和验收要求。 安装调试不仅要有理论知识,更重要的是有一定的经验的积累,理论赋予实践,实践才是关键。只有真正的操作了才能发现这里面的大学问, 一数控机床的初步安装内容包括: 1、根据机床的要求,选择合适的位置摆放机床。 2、阅读机床的资料,以保证正确使用数控机床。 二电线连接 这部分内容主要是机床的总电源连接,这个步骤虽然十分简单,但若此步做得不好,会引起不必要的麻烦,甚至会产生严重的后果,下面介绍一下电源连接时的注意事项: 1、输入电源电压和频率的确认。目前我国电压的供电为:三相交流380V;单相220V。国产机床一般是采用三相380V,频率50Hz供电,而有部份进口机床不是采用三相交流380V,频率50Hz供电,而这些机床都自身已配有电源变压器,用户可根据要求进行相应的选择,下一步就是检查电源电会的上下波动,是否符合机床的要求和机床附近有无能影响电源电源电的大型波动,若电压波动过大或有大型设备应加装稳不器.电源供电电不波动大,产生电气干扰,机床会影响机床的稳定性. 2、电源相序的确认,当相序接错时,有可能使控制单元的保险丝熔断,检查相序的方法比较简单,用相序到接下图测量,当相序表顺时针旋转,相序相正确,反之相序错误,这时只要将U V W 三相中任二根电源线对调即可. 三、数控机床调试与性能检验完成上面所述的电源连接,再参照机床机床说明书,给机床各部件加润滑油。接着可以进行机床调试环节。机床调试可按以下几个步骤进行: 1、机床几何精度的调试 在机床摆放粗调整的基础上,还要对机床进行进一步的微调。这方面主要是精调机床床身的水平,找正水平后移动机床各部件,观察各部件在全行程内机床水平的变化,并相应调整机床,保证机床的几何精度在允许范围之内。

施工合同变更补充协议书(样本)

施工合同变更补充协议书 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。 一、工程建设地址:嵩县城关镇西关村 二、工程概况: 工程名称:叠翠苑6#楼 建筑面积:建筑面积暂定为26518㎡(含地下室面积) 机构类型:框剪结构,地上二十四层,地下一层为地下室 三、工程承建范围: 1.施工内容:施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气(含 弱电埋管)、消防等全部工作。 2.施工范围:上下水、电至外墙散水外一米。 四、工程承包方式:包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价,即1290元/㎡

(此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金,不含社保金,社保金由甲方交纳)工程造价暂定为人民币34208220元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距,甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价,在施工期间如出现材料价格波动,主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准,超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算,人工费调整按53元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目: 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门; 6.2电梯及电梯安装、调试; 6.3弱电调试及中央空调的安装调试; 6.4煤气及煤气安装、调试; 6.5卫生洁具; 6.6景观照明; 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管(包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞)等。 7.基中部分主辅材料的要求如下;

视频监控系统常见十六种故障的解决方法

视频监控系统常见十六种故障的解决方法 在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1、电源不正确引发的设备故障。 电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好: 特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主

深圳安耐特Enatel(SM21)协议调试手册

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 深圳安耐特Enatel(SM21)协议调试手册 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

协议调试手册 (安奈特电源) 中兴通讯股份有限公司 版权所有,保留一切权利。 版权所有,侵权必究。 Copyright (C) 1997 by ZTE Co. Ltd- All rights reserved. 设备说明 设备名称:安奈特电源

设备型号: 监控模块型号:SM21 协议资料版本: 供应商资料: 适用型号: 设备接口描述 图片资料:(尽可能提供设备和接口图片,不同型号设备存在差别) 通讯接口板说明:(如何判断有无接口板、接口板外观描述) 接口定义:(接口类型、定义) RS232电平、DBM 2接收、3发送、5地、 接口参数:(波特率、数据位、校验位、停止位) RS232电平:波特率19200、数据位8位、无校验、起始/停止位1位 监控模块操作及接口参数设置:(操作步骤、拨码设置等) 其他:(特殊说明) 调试方法 PcuDebug 名称: pcudebug.exe 供应商测试软件使用说明: 手动测试数据: 测试技巧及注意事项:(通讯是否存在时限要求、是否存在控制条件等)

通道表(包括物理通道和逻辑通道) ---AI 通道--- [交流屏数据] AI 通道36 (双字节 AI 通道37 (双字节 AI 通道38 (双字节 AI 通道39 (双字节 AI 通道40 (双字节 AI 通道41 (双字节 [直流屏数据] AI 通道27 (双字节 AI 通道29 (双字节 AI 通道30 (双字节 AI 通道31 (双字节 1) =交流电压A 2) =交流电压B 3) =交流电压C 7) =交流电流A 8) =交流电流B 9) =交流电流C 151)=直流系统电压 153)=负载总电流 179)=电池1电流 193)=电池2电流 [整流屏数据] AI 通道16 (双字节331) AI 通道17 (双字节334) AI 通道18 (双字节337) AI 通道19 (双字节340) AI 通道20 (双字节343) AI 通道21 (双字节346) AI 通道22 (双字节349) AI 通道23 (双字节352) AI 通道24 (双字节355) AI 通道25 (双字节358) AI 通道52 (双字节361)=整流模块11电流 AI 通道53 (双字节364)=整流模块12电流 整流模块1电流 整流模块2电流 整流模块3电流 整流模块4电流 整流模块5电流 整流模块6电流 整流模块7电流 整流模块8电流 整流模块9电流 整流模块10电流

数控机床调试步骤要求

数控机床调试步骤要求 (一)安装调试的前期准备工作:用户的准备事项,由售后服务人员联系落实。 (1)立式加工中心 1.机床的吊运与安装:包括机床的吊运、开箱、安装、粗调水平、防锈油的清洗。其中安装可采用混凝土地基加地脚螺钉固定机床,或直接使用随机的调整垫铁加地脚螺钉固定机床。 2.根据机床型号的不同确定外接电源线的线径,以下为各种型号机床参考线径: CY-VMC650采用10平方毫米左右线径。 CY-VMC850采用16平方毫米左右线径。 CY-VMC1060/1270/1370采用25平方毫米左右线径。 CY-VMC1580/1690/1890采用35平方毫米左右线径。 所有机床必须可靠接地。 3.安装调试前用户需购买以下备件物品: 空压机,要求排量在立方米/分钟以上。 连接空压机至机床的PTV气管,外径为12毫米。 标准刀柄和拉钉:CY-VMC650/850/1060采用型号为BT-40刀柄和45°拉钉;CY-VMC1270/1370/1580采用型号为BT-50刀柄和45°拉钉。 刀具的购买:根据用户加工零件的实际情况,来确定购买不同夹持方式的刀柄和刀具,比如: 铣平面用的盘铣刀柄和直径为Ф63、Ф80、Ф100不等的盘铣刀体及刀片。 强力铣夹头刀柄,主要方便于夹持直径较大的外圆铣刀和球头铣刀,例如夹持Ф20毫米的球头铣刀。 弹簧夹头刀柄,主要方便于夹持小直径外圆铣刀和球头铣刀,例如夹持Ф3~Ф16毫米的外圆铣刀。常用的刀柄规格型号为Ф32型刀柄。 一体式或分离式钻夹头刀柄,主要用于装夹直柄小直径钻头,常见刀柄规格型号为Ф3~Ф13毫米的钻夹头。 带扁尾莫氏锥孔刀柄,主要用于装夹锥柄钻头。常用的刀柄规格型号是3号和4号莫氏锥孔刀柄。 不带扁尾莫氏锥孔刀柄,主要用于装夹锥柄外圆铣刀。常用的刀柄规格型号是3号和4号莫氏锥孔刀柄。 粗镗孔刀柄,主要用于内孔的粗加工。 精镗孔刀柄,主要用于内孔的精加工。 快换式或一体式攻牙刀柄,主要用于夹持丝锥进行内螺纹的加工。 其他专用刀具夹持刀柄。 刀座(锁刀器),主要用于夹紧刀柄上的刀具。使用时把刀座固定在钳工桌上,刀柄装入刀座后,夹紧刀具时刀柄不会跟着旋转。在各大刀柄刀具厂家都能购买到,比如:上海量具刃具公司、成都量具刃具公司、株洲钻石量具刃具公司、山东威海量具刃具公司、桂林量具刃具公司等等。 导轨用润滑油,常用规格型号为:32~46号机械油。

fisher用HART协议调试方法

f i s h e r用H A R T协议调 试方法 Revised by Chen Zhen in 2021

HART协议是由Rosemount公司开发的一套通讯标准,协议采用标准的Bell202移频键控信号,以 1200/2200波特率的正弦信号叠加在4-20mA直流信号上进行通讯。它可使模拟信号和数字信号同时进行双向通讯而不互相干扰。 手操器和模拟信号发生器并联接入定位器的输入端。 DVC6200 调试步骤详解 一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 二、定位器反馈调试使用说明 三、DVC 自行程校检按钮激活 四、DVC 整定设定 五、DVC6200 与475 通讯器阀门引导设置校检调试步骤 六、DVC6200 的模拟输出激活方法 一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 1、进入界面,选择HART 2、选择online 后enter (确认键) 3、3、如有报警信号,选择YES 后enter(确认键) 4、online 下拉菜单选择configure(组态)后按enter(确认键) 5、选择calibration(校检)菜单后按enter(确认键) 6、选择auto calibration 7、警告菜单选择out of service 8、选择CONTINUE 后enter(确认键)选择travel control 9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面 10、自动校验完成 OK 键确认 11、选择OK 12、修改成为 in service 状态,校检完成。 供气压力 执行机构 开关位 二、定位器反馈调试使用说明 1、在configure(组态)菜单选择manual setup 2、选择模式保护将in service 改为OUT OF service 3、选择改变仪表模式 4、选择out of service。Enter(确认键)后返回 5、温馨提醒选择OK 6、在manual setup 中选择outputs 用来设定定位器反馈 7、选择output terminal 8、选择output terminal 9、选择enable 后 enter(确认键) 10、一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。 记得将阀门改回in service 状态。 三、DVC 自行程校检按钮激活 激活前必须将阀门设置成out of service 状态,参考定位器反馈调试说明设置成为 out of service。 1、在manual setup 菜单下选择instrument 2、选择terminal box

数控机床的安装与调试

数控机床的安装与调试 1、数控机床的选用原则 (1)实用性 (2)经济性 (3)可操作性 (4)稳定可靠性 2、数控机床选用的基本要点 (1)确定典型加工对象 (2)数控机床类型的确定 (3)机床主参数的选择 (4)机床的精度选择 (5)机床刚度的确定 (6)机床可靠性的确定 (7)关于机床的噪声和造型 (8)关于功能预留 3、数控机床从订购至交付使用的过程 工艺论证、选型——机床订购合同(商务、技术)——机床预验收——运抵工厂、安装调试——最终验收——交付使用 4、(数控)机床数控系统改造注意事项 (1)机床数控化改造功能的确定 (2)机床数控化改造与更新的性价比分析 (3)数控系统改造通常指数控装置,一般不含伺服装置和电机。 (4)数控系统、伺服装置、伺服电机、PLC等尽可能选用同一厂家的产品,易于维修与备件准备。 (5)同性能的数控系统,国外产品比国内产品价格高,西门子比FANUC贵,国内推荐使用北京凯恩帝数控、广州数控、武汉华中数控等系统,可用于车、铣床的改造。 (6)主轴控制选择交流伺服或变频器 (7)尽量不使用工控机改造机床,因软件是改造方人工有针对性编制的,易受制于人。(8)某些机床可改造为仅PLC控制无NC,可大大降低费用,仅有PLC编辑软件、PLC 通讯软件(PLC与计算机之间)、PLC人机界面软件如西门子WinCC软件。 (9)机械一定要大修,恢复机床几何精度,检修液压、气动、冷却液、润滑、排屑等装置。(10)通常,改造时将全闭环控制改为半闭环控制,理由:省钱,德国海德汉光栅尺每一延米约1万元;半闭环控制便于机床调试,全闭环控制时若机械调整不良,易产生振荡。 (11)机床主要零部件更换时要注明生产厂家、规格型号、数量等如滚珠丝杠螺母副、光栅尺、直线滚动导轨等。 (12)通常需重做电气柜,电气柜需考虑加装排风装置或电气柜空调。电气柜内电缆线、接触器、继电器、断路器等需更换,不能用洗衣粉清洗后再次使用,更换时需注明生产厂家、规格型号、数量等,如西门子、德力西系列产品。然后检查行程开关、接近开关等是否需要更换。

材料价差调整补充协议书(范本)

********工程 材料价差调整 补充协议书 业主:***** 承包人: 时间:*****

补充协议书 ********(以下简称“业主”)和***************(以下简称“承包人”)于**年**月**日共同签署了《**********》,近年来,受国内外经济形势的影响,钢材、水泥、主要地材、油料等价格波动较大,材料价差超出项目业主、承包人正常风险范围,影响了****建设项目进展及工程质量。根据******文件的规定,为进一步完善工程合同风险职责,按照“公平、公正、合理”原则,结合我省****建设市场材料价格波动实际,双方经友好协商,协议如下: 一、补充协议依据 1、***** 2、与本工程的相关的会议纪要、合同文件。 二、合同材料调差范围 本合同调差的的材料仅包含****下发的相关文件所规定的材料。合同中临时项目涉及的材料及文件中规定的不调差材料不参与调差。在变更工程量中新预算单价的工程量不参与调差。 三、调差的材料品种及风险幅度(r%) 工程量完成日期在***年***月***日以前: 1、钢材(r=±*)

2、水泥(r=±*) 3、地材(r=±*) 4、油料(r=±*) 工程量完成日期在***年***月***日以后: 1、钢材(r=±*) 2、水泥(r=±*) 3、地材(r=±*) 4、油料(r=±*) 四、计算原则 超过基准价(Co)的价差为材料价格变化产生的调整费用,不应再计算材料采购及保管费、营业税及其附加、所得税、管理费、材料超运距费、材料转运费等费用,计算方法如下: 1、价差(△C):△C=Ci(i=1,…,n)-Co,i指采购时间。 (1)基准信息价(Co): 基准价(Co):工程施工合同签订时项目所在地级市建设工程造价管理站发布的当季(月)信息价,工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。 (2)信息价(Ci):工程中每期中期支付报表申报当月项目所在地级市建设工程造价管理站发布的信息价,工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。 2、数量(V):按承包单位当月(当季)所完成工程中期支付报表中签认的实际清单工程量加上定额损耗量的50%计

视频监控系统的安装与调试

江苏省盐城技师学院 教案首页 课题:视频监控系统的安装与调试 教学目标、要求:1、认识视频监控系统的常用设备、说出系统的构成。 2、能够画出视频监控系统的系统结构、掌握相关设备的 功能及描述系统的工作原理。 3、掌握视频监控系统设备连接端口的功能并画出系统接线图。 4、掌握系统设备的安装方法及设备参数的设置方法。 教学重点、难点:掌握系统设备的安装方法及设备参数的设置方法。 授课方法:讲授法、示范教学法、演示教学法 教学参考及教具(含电教设备):《楼宇智能化系统安装与调试》、《楼宇自动化实训考核装置》、多媒体课件等。 教学实施情况分析: 复习提问:1、消防系统相关设备的功能和工作原理?

2 、消防系统的安装方法及设备参数的设置方法有哪些? 新课讲授 一、认识视频监控系统视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。实时控制系统完成实时数据采集处理、存储、反馈的功能;监视系统完成对各个监控点的全天候的监视,能在多操作控制点上切换多路图像;管理信息系统完成各类所需信息的采集、接收、传输、加工、处理,视频监控系统发展了短短二十几年时间,从19 世代80年代模拟监控到火热数字监控再到方兴未艾网络视频监控,发生了翻天覆地变化。在IP 技术逐步统一全球今天,我们有必要重新认识视频监控系统发展历史。从技术角度出发,视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统(CCTV),到第二代基于“ PC多媒体卡”数字视频监控系统(DVR),到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。 中国视频监控行业共经历了三个阶段,分别是模拟视频监控阶段、数字视频监控阶段、网络视频监控阶段。中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡,数字视频监控成为了市场的主流。2004 年到2012年,数字监控在总体视频监控市场规模中所占的比例从35.7%增长到了56.7%。与此同时,网络视频监控市场正在稳步增长,所占比例由2004年的7.4%增长到2012年的28.2%。受平安城市建设、交通信息化建设、金融监控、安全生产、智能家居等各种项目建设与发展的带动,中国视频监控产品的需求量不断扩大。 二、视频监控系统的常用设备 典型的视频监控系统主要由前端音视频数据采集设备、传送介质、终端监看监听设备和控制设备组成。如图所示,视频监控子系统由摄像机部分(有时还有麦克)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分四大块组成。在每一部分中,又含有更加具体的设备或部件。其组成原理如图1 所示。

中达CUC-01H协议调试手册

内部资料注意保密 协议调试手册 (中达CUC-01H) 中兴通讯股份有限公司 版权所有,保留一切权利。 版权所有,侵权必究。 Copyright (C) 1997 by ZTE Co. Ltd.. All rights reserved.

设备说明 MCS6000 CUC-01H 设备接口描述 (尽可能提供设备和接口图片,不同型号设备可能存在差别) (如何判断有无接口板、接口板外观描述) (接口类型、定义) RS232电平;DB9针:2接收、3发送、5地 (波特率、数据位、校验位、停止位) 波特率9600、数据位8位、无奇偶校验、起始/停止位1位。 (操作步骤、拨码设置等) (特殊说明) 调试方法 CUC-01H pcudebug.exe 无。 发送:aa 00 00 00 07 64 64 30 30 30 30 8f 接收:aa 3c 00 17 02 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 20 1b 00 17 00 39

d5 e8 04 4d 3a e9 04 30 4b e9 04 30 4b e9 04 4b 64 20 5c 66 30 7b 01 79 01 78 01 0f 00 0e 00 0f 00 f1 01 02 00 11 89 64 02 02 00 00 00 00 00 01 00 01 00 02 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 00 17 02 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 20 1b 00 17 00 39 d5 e8 04 4d 3a e9 04 30 4b e9 04 30 4b e9 04 4b 64 20 5c 66 30 7b 01 79 01 78 01 0f 00 0e 00 0f 00 f1 01 02 00 11 89 64 02 02 00 00 00 00 00 01 00 01 00 02 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 发送:aa 00 00 00 07 65 65 30 30 30 30 91 接收:aa 3d 00 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 1e 00 28 00 3f 02 ea 01 07 00 01 00 dc 05 02 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 d0 07 00 14 c8 00 c8 00 c8 00 c2 01 17 02 34 02 00 00 d6 01 00 00 e0 01 01 00 c8 00 0a 00 0a 00 0c 00 14 00 b8 01 01 00 0e 08 04 10 32 26 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 01 01 00 10 fa 00 b4 00 0a 00 0a 00 05 00 b0 e6 b1 be a3 ba c4 09 01 01 00 00 b4 00 b8 01 02 00 00 00 18 00 11 89 64 02 00 00 32 00 2c 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3d 00 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 1e 00 28 00 3f 02 ea 01 07 00 01 00 dc 05 02 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 d0 07 00 14 c8 00 c8 00 c8 00 c2 01 17 02 34 02 00 00 d6 01 00 00 e0 01 01 00 c8 00 0a 00 0a 00 0c 00 14 00 b8 01 01 00 0e 08 04 10 32 26 e0 01 2c 01 26 02 c2 01 3c 00 01 01 00 10 fa 00 b4 00 0a 00 0a 00 05 00 b0 e6 b1 be a3 ba c4 09 01 01 00 00 b4 00 b8 01 02 00 00 00 18 00 11 89 64 02 00 00 32 00 2c 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 发送:aa 00 00 00 07 77 77 30 30 30 30 b5 接收:aa 40 00 07 00 00 00 00 0d 1c 58 eb 14 00 00 00 10 1d 58 e9 14 00 00 00 0f 1c 58 f4 14 00 00 00 0e 1d 58 ee 14 00 00 00 0f 1d 58 ef 14 00 80 00 0e 1d 58

数控机床安装与调试

数控机床安装与调试 数控机床的安装与调试是使机床恢复和达到出厂时的各项性能指标的重要环节。数控机床的安装与调试的优劣直接影响到机床的性能。 一、数控机床的安装; 数控机床的安装一般包括基础施工、机床柴箱、吊装就位、连接组装以及试车调试等工作。数控机床安装时应严格按产品说明书的要求进行。小型机床的安装可以整体进行,所以比较简单。大、中型机床由于运输时分解为几个部分,安装时需要重新组装和调整,因而工作复杂得多。现将机床的安装过程分别予以介绍。 1.基础施工及机床就位; 机床安装之前就应先按机床厂提供的机床基础图打好机床地基。机床的位置和地基对于机床精度的保持和安全稳定地运行具有重要意义。机床的位置应远离振源,避免阳光照射,放置在干燥的地方。若机床附近有振源,在地基四周必须设置防振沟。安装地脚螺栓的位置做出预留孔。机床拆箱后先取出随机技术文件和装箱单,按装箱单清点各包装箱内的零部件、附件等资料是否齐全,然后仔细阅读机床说明书,并按说明书的要求进行安装,在地基上放多块用于调整机床水平的垫铁,再把机床的基础件(或小型整机)吊装就位在地基上。同时把地脚螺栓按要求安放在预留孔内。

2.机床连接组装; 机床连接组装是指将各分散的机床部件重新组装成整机的过程。如主床身与加长床身的连接,立柱、数控柜和电气柜安装在床身上,刀库机械手安装在立柱上等等。机床连接组装前,先清除连接面和导轨运动面上的防锈涂料,清洗各部件的外表面,再把清洗后的部件连接组装成整机。部件连接定位要使用随机所带的定位销、定位块,使各部件恢复到拆卸前的位置状态,以利于进一步的精度调整。 3.试车调整 机床试车调整包括机床通电试运转的粗调机床的主要几何精度。机床安装就位后可通电试车运转,目的是考核机床安装是否稳固,各传动、操纵、控制、润滑、液压、气动等系统是否正常灵敏可靠。通电试车前,应按机床说明书要求给机床加注规定的润滑油液和油脂,清洗液压油箱和过滤器,加注规定标号的液压油,接通气动系统的输入气源。通电试车通常是在各部件分别通电试验后再进行全面通电试验的。先应检查机床通电后有无报警故障,然后用手动方式陆续起动各部件。检查安全装置是否起作用,各部件能否正常工作,能否达到工作指标。例如,起动液压系统时要检查液压泵电动机转动方向是否正确,液压泵工作后管路中能否形成油压,各液压元件是否正常工作,有无异常噪声,有无油路渗漏以及液压系统冷却装置是否正常工作;数控系统通电后有无异常报警;系统急停、清除复位按扭能否起作用;

视频监控系统调试方案设计(20210127192236)

第一章视频监控系统 3.1概述本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5 射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1 台多媒体视频图形工作站、1 台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16 路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16 路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功 能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编 程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示, 在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能 在工作站的显示器及监视器墙上显示) 。

常见通信协议的接口调试方法修订稿

常见通信协议的接口调 试方法 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

常见通信协议的接口调试方法 版本号:发布时间:2012-2-4 1.Modbus Modbus是一种工业领域通信协议标准,并且现在是工业电子设备之间相当常用的连接方式。 Modbus协议是一个Master/Slave架构的协议。有一个节点是Master 节点,其他使用Modbus协议参与通信的节点是 Slave 节点。Master节点类似Client/Server架构中的Client,Slave则类似Server。工业上Modbus协议的常见架构如下图所示。

…… 1.1. 应用场合 Modbus 协议主要用于测风塔数据实时读取、风机数据实时读取。将来有可能用于集控系统中,读取各类数据和进行远程控制。 在清三营、长风风电场,莱维赛尔的测风塔使用Modbus RTU 协议与功率预测系统通信。 在向阳风电场,明阳的SCADA 服务器通过Modbus TCP 协议向功率预测系统提供各风机的实时运行数据。 在乌力吉、浩日格吐、马力、前后查台等风电场,赛风的测风塔使用Modbus RTU over TCP 协议与功率预测系统通信。 1.2. Modbus 数据模型 在Slave 和Master 进行通信时,Slave 会将其提供的变量映射到四张不同的表上,Master 从表中相应位置读/写变量,就完成了数据获取或命令下达。这四张不同的表,称作Modbus 数据模型(Modbus Data Model )。 为了理解方便,这里将四张表分别称作1位只读表、1位可读可写表、16位只读表、16位可读可写表。(类似电力通信国标中的遥信、遥控、遥测、遥调。)1位表用来映射单比特数据类型的变量,通常是布尔型变量;16位表用来映射双字节数据类型的变量,如

数控车床调试的步骤方法

数控车床调试的步骤方法 数控机床是一种技术含量很高的机电仪一体化的机床,开机前已经开机中正确的方法很重要,合理的调试才能保护数控机床的运行正常。这一步的正确与否在很大程序上决定了这台数控机床能否发挥正常的经济效率以及它本身的使用寿命,这对数控机床的生产厂和用户厂都是事关重大的课题。下面我简单的来说说一般有哪些步骤。1、通电前的外观检查2、机床总电压的接通3、CNC电箱通电4、MDI试验首先说说这四点的具体要求。 1、通电前的外观检查 机床电器检查打开机床电控箱,检查继电器,接触器,熔断器,伺服电机速度,控制单元插座,主轴电机速度控制单元插座等有无松动,如有松动应恢复正常状态,有锁紧机构的接插件一定要锁紧,有转接盒的机床一定要检查转接盒上的插座,接线有无松动,有锁紧机构的一定要锁紧。CNC电箱检查打开CNC电箱门,检查各类接口插座,伺服电机反馈线插座,主轴脉冲发生器插座,手摇脉冲发生器插座,CRT插座等,如有松动要重新插好,有锁紧机构的一定要锁紧。按照说明书检查各个印刷线路板上的短路端子的设置情况,一定要符合机床生产厂设定的状态,确实有误的应重新设置,一般情况下无需重新设置,但用户一定要对短路端子的设置状态做好原始记录。接线质量检查检查所有的接线端子。包括强弱电部分在装配时机床生产厂自行接线的端子及各电机电源线的接线端子,每个端子都要用旋具紧固一次,直到用旋具拧不动为止,各电机插座一定要拧紧。电磁阀检查所有电磁阀都要用手推动数次,以防止长时间不通电造成的动作不良,如发现异常,应作好记录,以备通电后确认修理或更换。限位开关检查检查所有限位开关动作的灵活及固定性是否牢固,发现动作不良或固定不牢的应立即处理。按钮及开关检查操作面板上按钮及开关检查,检查操作面板上所有按钮,开关,指示灯的接线,发现有误应立即处理,检查CRT单元上的插座及接线。地线检查要求有良好的地线,测量机床地线,接地电阻不能大于1Ω。电源相序检查用相序表检查输入电源的相序,确认输入电源的相序与机床上各处标定的电源相序应绝对一致。 有二次接线的设备,如电源变压器等,必须确认二次接线的相序的一致性。要保证各处相序的绝对正确。此时应测量电源电压,做好记录。 2、机床总电压的接通 接通机床总电源,检查CNC电箱,主轴电机冷却风扇,机床电器箱冷却风扇的转向是否正确,润滑,液压等处的油标志指示以及机床照明灯是否正常,各熔断器有无损坏,如有异常应立即停电检修,无异常可以继续进行。测量强电各部分的电压特别是供CNC及伺服单元用的电源变压器的初次级电压,并作好记录。观察有无漏油,特别是供转塔转位、卡紧,

视频监控系统调试方案

第一章 视频监控系统 3.1 概述本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5 射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1 台多媒体视频图形工作站、1 台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21” 100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16 路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16 路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

忙】 3.2系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备存储等功能。对多画面显示 系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监控室,并在监视器墙上显 示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站上能以电 子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站的显示器及监视器墙上 显示)。 6) 图形工作站可对系统进行编程。当收到联动控制信号时,工作站能自动调出与警报点相 关的现场平面在监视墙上显示,并启动录像,同时声光报警提醒值班人员及时处理。

相关文档
相关文档 最新文档