文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级建造师建筑工程实务重要知识点汇总

一级建造师建筑工程实务重要知识点汇总

一级建造师建筑工程实务重要知识点汇总
一级建造师建筑工程实务重要知识点汇总

1承载能力极限状态:包括①结构构件或连接因强度超过而破坏。②结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移)③在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏。

2正常使用的极限状态:包括①构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观。②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽。③动力荷载下结构或构件产生过大振幅等。

3预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。

4细长压杆的临界力公式022L EI P Lj π=

柱的一端固定一端自由时,L 0=2L ,L 为杆件的实际长度;两端固定时,L 0=0.5L ;一端固定一端铰支时,L 0=0.7L ;两端铰支时,L 0=L.均布荷载作用下悬臂梁的最大变形公式(EI ql f 84=),矩形截面梁的惯性矩12

3bh I Z = 5要求设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,一般为15~40mm (保护层最小厚度:一类环境,板墙壳≤C20的20mm ,≥C25的15mm ;梁≤C20的30mm ,≥C25的25mm ;柱均为30mm )

6一类环境设计年限50年的结构混凝土:最小保护层厚度,最大水灰比0.65,最小水泥用量225kg/m 3

,最低混凝土强度等级C20,最大氯离子含量点水泥用量1.0%,最大碱含量(kb/m 3)(不限制) M 抗≥(1.2~1.5)M 倾

7现行抗震设计规范适用于抗震设防烈火度为6、7、8、9度地区。三个水准“小震不坏,中震可修,大震不倒”。抗震设计根据功能重要性分为甲,乙,丙,丁四类。大量的建筑物属于丙类。

8多层砌体房屋的抗震构造措施:①设置钢筋混凝土构造柱;②设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋的整体性;③墙体有可靠的连接,楼板和梁应有足够的搭接长度和可靠连接④加强楼梯间的整体性

框架结构的抗震构造措施:框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般柱震害重于梁,柱顶震害重于柱底,角柱震害重于内柱,短柱震害重于一般柱。框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。

导热系数小于0.25W/(m.K )的材料称为绝热材料

防水隔离层:楼板四周除门洞外,混凝土翻边高度不应小于120mm 。防水隔离层不得做在与墙交接处,应翻边高度不宜小于150mm 。孔洞四周和平台临空边缘,翻边高度不宜小于100mm 。

楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2米,梯段净高不应小于2.2米.楼梯踏步最小宽度和最大宽度:住宅共用楼梯0.25m,0.18m ;幼儿园小学校等楼梯0.26m,0.15m 。

散水的坡度可为3%~5%。散水宜为600~1000mm ,无组织排水,散水宽度可按檐口线放出200~300mm 。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm ,缝内应填弹性膨胀防水材料。

女儿墙:与屋顶交接处必须做泛水(高度≥350mm ),压檐板上表面应向屋顶方向倾斜10%,并出挑≥60mm 。

防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级。其耐火极限:甲级为1.2h ,乙级为0.9h ,丙级为0.6h 。

六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min ,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h 。初凝时间不符合规定者为废品,终凝时间不符合规定者为不合格品。

钢筋混凝土结构工程中,粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小间距的3/4。对于混凝土实心板,可允许采用最大粒径达1/3板厚的骨料,但最大粒径不得超过40mm 。对于采用泵送的混凝土,碎石的最大粒径不大于输送管径的1/3,卵石的最大粒径不大于输送管径的1/2.5。

影响混凝土强度的因素:水泥强度与水灰比,集料(骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料),搅拌与振捣,养护温度、湿度和龄期。

强屈比(σb /σs )评价钢材可靠性的参数。一般不低于1.2,用于一、二级抗震等级的框架,纵向受力钢筋实测的强屈比应不低于1.25。

干压陶瓷按材质分:瓷质砖(吸水率≤0.5%),炻瓷砖(0.5%,吸水率≤3%)细炻砖(3%<吸水率≤6%),炻质砖(6%<吸水率≤10%)、陶质砖(吸水率>10%)。 按环保控制标准,Ⅰ类民用建筑的室内装修必须采用E 1类。E 1类的甲醛释放量(≤0.12mg/100g ),采用气候箱法测试。

天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸,外观质量和物理力学性能,其中,物理力学性能参数应包括:体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和水饱和压缩强度、弯曲强度、耐磨性

大理石的物理性能有体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度,耐磨度、镜面板材的镜向光泽值。

经纬仪由照准部、水平度盘和基座三部分组成。水准仪由望远镜、水准器和基座三部分组成。全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。 基坑开挖,人工挖土预留15~30cm 。铲运机、推土机保留土层厚度15~20cm ,正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm 。

基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等共同验槽,合格后方能进行基础工程施工。

验槽时就重点观察柱角、墙角、承重墙下或其他受力较大部位,如有异常部位,要会同勘察、设计等单位进行处理。

位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%。当受拉钢筋的直径(d>28mm )及受压钢筋的直径(d>32mm )时,不宜采用绑扎接头,宜采用焊接或机械连接接头。

大体积混凝土浇筑完毕后,应在12小时内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d ,矿渣水泥、火山水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d 。

混凝土的养护方法:应在终凝前(通常混凝土浇筑完毕后8~12h)开始进行自然养护。混凝土采用覆盖浇水养护的时间,对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得小于7d,对火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得小于14d,对掺有缓凝型外加剂、矿物掺合剂或有抗渗性要求的混凝土,不得小于14d。

导墙的作用是:挡土、作为测量的基准、作为重物的支撑、存蓄泥浆。泥浆的作用是:护壁、携渣、冷却和润滑。

影响梁斜截面受力性能的主要因素:剪跨比和高跨比;混凝土的强度等级;箍筋和弯起钢筋的数量。

梁的截面高度一般按跨度确定,宽度一般是高度的1/3。纵向受力钢筋宜优先选用HRB335、HRB400钢筋,常用直径为10~25mm,钢筋之间的间距不应小于25mm,也不应小于直径。保护层一般为25~40mm。板的厚度与计算跨度有关。屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm。板的保护层厚度一般为15~30mm。受力钢筋直径常用6、8、0、12mm,间距不小于250mm。梁、板混凝土的强度等级一般采用C20以上。

施工缝的位置(可与案例结合):在浇筑前确定,宜留置在剪力较小且便于施工的部位。柱宜留在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面。与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部。单向板,留置在平行于板的短边的任何位置。有主次梁的楼板,施工缝就留置在次梁跨中1/3范围内。墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。

混凝土浇筑时,混凝土自高处倾落的自由高度不宜超过2m。在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50~100mm厚与混凝土内砂浆万分相同的水泥砂浆,浇筑中不得发生离析现象,当浇筑高度超过3m时,应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管,使混凝土下落。

底模拆除时的混凝土强度要求:板2~8m,梁、拱、壳≤8m,为≥75%。

钢筋下料长度=外包尺寸+钢筋末端弯钩或弯折增长值-钢筋中间部位弯折的量度差值

铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过300C时,铺浆长度不得超过500mm。砌筑前,砖应提前1~2d浇水湿润,砖含水率宜为10%~15%。,灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。

不得在下列墙体或部位设置脚手眼:120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;过梁上与过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;宽度小于1m的窗间墙;砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体300mm)和转角处450mm(石砌体600mm)的范围内;梁或梁垫下及其左右500mm范围内;设计不允许设置脚手眼的部位。

空心砖的孔洞应沿墙呈水平方向砌筑,上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长。空心砖墙中不得留置脚手架。

钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应小于4ф10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应小于300mm。

卷材的铺设方向按照屋面的坡度确定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。

卷材的铺贴方法:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm。在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,变采取防止卷材下滑的固定措施。

铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。对高聚物改性沥青防水卷材搭接宽度:满粘法80mm,空铺、点粘、条粘法100mm。

防水混凝土结构的施工要点:(1)防水混凝土的配合比应符合:水泥用量不得少于300kg/m3;水灰比不得大于0.55;普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度宜为100~140mm。(2)必须采用机械搅拌,搅拌时间不应小于2min;必须用高频机械振捣密实,振捣时间宜为10~30S。(3)应连续浇筑,宜少留施工缝。当留施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙缝线以下150~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。(4)终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。

卷材防水层施工中,铺贴高聚物改性沥青卷材采用热熔法施工,铺贴合成高分子卷材采用冷粘法施工。应符合下列规定:(1)底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位采用满粘法。(2)厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材,严禁采用热熔法施工。(3)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。(4)卷材接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm。

厕浴间、厨房防水施工先做立墙,后做地面。以单组分聚氨酯防水涂料为例,而厕浴、厨房防水工程涂膜防水的施工工艺流程:清理基层、细部附加层施工、第一遍涂膜防水层、第二遍涂膜防水层(对平面与第一遍相垂直)、第三遍涂膜防水层、第一次蓄水试验(24h,蓄水高度最高处为20~30mm)、保护层饰面层施工、第二次蓄水试验(24h)、工程质量验收。

抹灰用的水泥应为强度等级不小于32.5MPa的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥以及白水泥、彩色硅酸盐水泥。抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行养护。

室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。

饰面板安装工程一般适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m,抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m,抗震设防烈度不大于8度,采用满沾法施工的外墙饰面砖粘贴工程。采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱背涂处

理。

混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%,涂刷乳液型涂料时,不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。

主龙骨吊点间距,起拱高度应符合设计要求,当设计无要求时,应按房间短向跨度的1‰~3‰起拱。吊点间距应小于1.2m,吊杆应通直,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增设吊杆;当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝,纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m。

水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其间距不得大于10m,房屋转角处应做450缝。

隐框、半隐框和明框玻璃幕墙的隐框的开启窗的玻璃与铝合金框的连接部位;全玻幕墙玻璃面板与玻璃肋的连接部位;倒挂玻璃顶的玻璃与框架的连接部位,必须采用硅酮结构密封胶。

丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封,聚硫密封胶用于明框玻璃幕墙中空玻璃的第二道密封。干挂石材幕墙用环氧胶粘剂用于石板与金属挂件之间的粘结。

平板形预埋件锚板宜采有Q235级钢,锚筋应采用HPB235、HRB335或HRB400级热轧钢筋,严禁使用冷加工钢筋。

玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶。温度宜在15~300C之间,相对湿度不宜低于50%。板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度200C、湿度50%以上的干净室内养护。单组分固化时间一般需14~21d,双组分一般需7~10d。

双组分硅酮结构密封胶应进行混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。

隐框、半隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶粘结宽度和厚度应根据计算确定:厚度不应小于6mm,且不应大于12 mm;宽度不应小于7 mm,也不宜大于厚度的2倍。

进入现场的每一批钢材,应在建设单位代表或监理工程师的见证下,按每一批量不超过60t进行见证取样,封样送检复试,检测钢材的物理机械性能(抗拉性、抗冲击性、抗疲劳性)(有时还需做化学性能分析:,进口的钢材必须做化学成分分析检测,对质量有怀疑的,焊接性不好,有脆断现象的,力学性能显著不正常的),合格后方可使用。

进入现场的每一批水泥应在建设单位代表或监理工程师的见证下,按袋装水泥每一批量不超过200t(散装水泥每一批量不超过500t)进行见证取样,封样送检复试;主要是检测水泥安定性、强度和凝结时间。进口的水泥、对水泥的质量有怀疑时、过期的水泥(普通水泥超过3个月,早强水泥超过1个月的,还需化学成分分析检测,合格后方可使用。

装饰装修材料复验的主要项目:(1)水泥的凝结时间,安定性和抗压强度;(2)人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量;结果分E1和E2类,I类民用工程只能用E1级木板。检验批:大于500m2,进行复验。(3)室内用天然花岗石石材或瓷质砖(≥200m2)的放射性,外墙陶瓷面砖吸水率(寒冷地区抗冻性)。一般地区吸水率≤10%,寒冷地区≤5%。

钢筋分项工程质量控制包括钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等。重点检查:原材料进场合格证和复试报告、成型加工质量、钢筋连接试验报告及操作者合格证。钢筋安装包括纵向、横向钢筋的品种、规格、数量、位置、连接方式、锚固和接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、几何尺寸、间距、保护层厚度等。验收合格并按有关规定填写“钢筋隐蔽工程检查记录”后,方可浇筑混凝土。

钢筋隐蔽验收要点是:按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋的品种、规格、数量、位置、间距、形状;检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距;检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。

建筑幕墙的“三性试验”:风压变形性能、气密性能、水密性能。检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。

复验材料:(1)铝塑复合板的剥离强度;(2)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性;(3)幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;(4)石材用密封胶的污染性;(5)幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(使用前必须进行)后置埋件应进行承载力现场试验,必要时应进行极限拉拔试验。

淋水试验方法:将幕墙淋水装置安装在被检幕墙的外表面,喷水水嘴离幕墙的距离不应小于530mm,并应在被检幕墙表面形成连续水幕。每一检验区域喷淋面积应为1800mm*1800mm,喷水量不应小于4L/(m2·min),喷淋时间应持续5min,在室内观察有无渗漏现象发生。

建筑屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,防水层合理使用年限分别规定为25年、15年、10年、5年。检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应小于24h。

工程质量事故的分类:

可划分为:一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。

1一般质量事故:直接经济损失在5000元(含5000元)以上,不满5万元的;影响使用功能和工程结构安全,造成永久质量缺陷的。

2严重质量事故:直接经济损失在5万元(含5万元)以上,不满10万元的;严重影响使用功能和工程结构安全,存在重大质量隐患的;事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。

3重大质量事故:工程倒塌或报废;由于质量事故,造成人员死亡或重伤3人以上;直接经济损失10万元以上的。

(1)一级重大事故:死亡30人以上;直接经济损失300万元以上。

(2)二级重大事故:死亡10人以上,29人以下;直接经济损失100万元以上,不满300万元。

(3)三级重大事故:死亡3人以上,9人以下;重伤20人以上;直接经济损失30万元以上,不满100万元。

(4)四级重大事故:死亡2人以下;重伤3人以上,19人以下;直接经济损失10万元以上,不满30万元。

混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞、裂缝等质量通病、成因及防治措施:

(1)麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥浆或1:2水泥砂浆抹平。

(2)将外露钢筋上的混凝土和铁锈清洗干净,再用1:2水泥砂浆抹压平整。如露筋较深,应将薄弱混凝土剔除,清理干净,用高一级的豆石混凝土捣实,并认真养护。

(3)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。

(4)孔洞需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上),以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72h,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土捣实认真养护。,有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。

防水工程常见质量通病:

(1)卷材屋面开裂:用盖缝条补缝(对基层伸缩变形有要求);用干铺卷材作延伸层;用防水油膏补缝。

(2)屋面卷材起鼓:①直径100mm以下的中小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后将砖移去即成。②直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重新做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。③直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去早胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm),然后贴上旧卷材。再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材,最后粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。

(3)山墙、女儿墙部位漏水的治理:①清除卷材张口脱落处的旧胶结料,烤干基层,重新钉上防腐木条,将旧卷材贴紧钉牢,再覆盖一层新卷材,收口处用防水油膏封口。②凿除开裂和剥落的压顶砂浆,重抹1:(2~2.5)水泥砂浆,并做好滴水线。最好换上预制钢筋混凝土压顶板(地震地区不宜)。③将转角处开裂的卷材割开,旧卷材烘烤后分层剥离,清除旧胶结料,将新卷材分层压入旧卷材下,并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢固。

(4)施工缝渗漏水治理:①根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。②不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。

单独编制安全专项施工方案。

(1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程;或是基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。(2)开挖深度超过5 m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程。(3)各类工具式模板工程;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。(4)现场临时用电工程。(5)现场外电防护工程;地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。(6)脚手架工程:高度超过24m的落地式钢管脚手架,附着式升降脚手架,。。。(7)塔吊、施工电梯等特种设备安拆工程。

(8)起重吊装工程。(9)采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。(10)其他危险性较大的工程:建筑幕墙的安装工程;预应力结构张拉施工;大型设备安装施工;网架和索膜结构施工;6m以上的边坡施工;采用新技术、新工艺、新材料等。

安全专项施工方案必须有设计、有计算、有详图、有文字说明。应由施工企业专业工程技术人员编制,由施工企业技术部门的专业工程技术人员及监理单位专业监理工程师审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批后执行。

安全技术交底要求:作业前,书面文字材料,签字手续,施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。内容应包括(施工方案细化和补充;讲明安全注意事项,保证操作者的人身安全):1)工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。2)所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。3)施工任务及安全技术操作规程。4)安全注意事项等。

基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡开挖。

脚手架搭设完毕,应由施工经理组织,项目施工、技术、安全、作业班组长等有关人员参加,按照施工方案和技术规范、技术交底等有关技术文件,分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

构件、设备运输时,与高压线净距不得小于2m,与低压线净距不得小于1m。吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过36V。

洞口的防护设施要求:楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板应防止挪动移位。边长为25~50cm 的洞口、安装预制构件时的洞口及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板要保持四周搁置均衡,固定牢靠,防止挪动移位。边长为50~150cm 的洞口,必须设置一层扣件扣接钢管而形成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网格,钢筋网格间距不得大于20cm。边长在150cm以上的洞口,四周必须设安全防护栏杆,洞口下张设安全平网。墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。

物料提升机架体外侧应沿全高用安全立网进行防护。各层通道口处都应设置常闭型的防护门。组装后应按规定进行验收,并进行空载、动载和超载试验。每班开机前应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检验,并进行空车运行,合格后方可使用。在安全装置可靠的情况下,装卸料人员才能进入到吊篮内工作,在任何情况下都不准许人员乘吊篮上下。卷扬机操作工必须持证上岗,离岗时,应降下吊篮,并切断电源。

施工现场主要入口的醒目位置除设置企业标志外,应设置工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产文明施工牌、施工总平面图、项目组织机构及主要管理人员名单图的“五牌二图”。

施工现场必须实施封闭管理,一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

房屋建筑工程造价由直接费(直接工程费(人材机)和措施费)、间接费(企业管理费和规费)、利润(直接费和间接费乘利润率)和税金(直接费间接费利润乘税率)构成。

工程变更14天。索赔28天。

挣值法:已完工程预算成本(费用)BCWP(挣得值);计划完成工程预算成本BCWS;已完工程实际成本ACWP。

成本偏差CV=BCWP-ACWP,负超,正节;成本绩效指数CPI=BCWP/ACWP,小于1超,大于1节。

进度偏差SV=BCWP-BCWS,负误,正前;进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS,小于1误,大于1前。

要约邀请:业主的投标邀请书(招标文件);要约:投标文件;承诺:中标通知书。

废标的情形:①无单位盖章并无法人代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的;②未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;③投标人递交两份或多份内容不同的,或对同一招标项目有两个或两个以上报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;④投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的;⑤未按招标文件规定提交投标保证金的;⑥联合体招标未附联合各方共同投标协议的。

违法分包:①总包将工程分包给不具备相应资质的单位;②建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,进行分包的;③施工承包单位将主体结构的施工分包的;④分包单位将其承包的工程再分包的。

施工合同文件的组成及解释顺序:本合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。

不可抗力发生风险承担的原则是:①工程本身的损害由业主承担;②人员伤亡由其所在方负责,并承担相应费用;③施工方的机械设备损坏及停工损失,由施工方承担;④工程所需清理修复费用,由业主方承担;⑤延误的工期顺延。

设计总平面图步骤:设置大门,引入场外道路→布置大型机械(塔吊)→布置仓库、堆放场→布置加工厂→布置内部临时运输道路→布置临时房屋→布置临时水电管管网其他动力设置→绘制图例。

单位工程施工平面图的设计步骤:确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标。

主干道应有排水措施,路面要硬化。主干道宽度单行道不小于3.5m,双车道不小于5.5~6m。木材场两侧应有6m宽道路,端头处应有12m×12m回车场。消防车道的净宽度不应小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。

临时搭设的建筑区域内每100m2,配备2只10L灭火器。临时木工间、油漆间、木机具间等,每25 m2配备一只灭火器。大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有消防用的太平桶、黄沙等。24m高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵。

室外消火栓之间的距离不应大于50m(装修)。临时用水中消火栓间距不大于120m,距拟建房屋不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。

乙炔发生器与氧气瓶存放间距不得小于2m,使用时工作距离不得小于5m,与明火作业点(焊、割)距离不小于10m,与易燃易爆品的距离不得少于50m。

手提式灭火器设置在挂钩、灭火器内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。

电、气焊作业,要有操作证和用火证,配备看火人员和灭火器具。用火证当日有效。

施工现场存放易燃可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料间及防水作业场所不得使用明露高热光源灯具(碘钨灯,白炽灯)。

施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须:采用TN-S接零保护系统,三级配电系统(总配电柜,分配电箱,开关箱),二级漏电保护系统。

①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等,电源电压不大于36V;②潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不大于24V;③特别潮湿场所,导电良好的地面,锅炉或金属容器内的照明,电源电压不大于12V。

电缆要用五芯电缆,必须包含淡蓝、绿/黄两种绝缘芯线。淡蓝芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

三级配电系统中,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。每台用电设备须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

消防进水平管直径不小于100mm;消防进水竖管直径不小于65mm。每隔一层设一处消火栓口。

装修工程防火的有关规定:①安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级使用。②当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料使用。③图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料。④建筑物内的厨房,消防水泵、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电间、变压器室、通风和空调机房,无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间,地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。⑤电视塔等特殊高层建筑的内部装修,装饰织物应不低于B1级,其他均应采用A级装修材料。

对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场阻燃处理后的纺织织物,每种取2m2抽样检验燃烧性能。B1级木质材料、现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料进场应进行见证取样检验。抽样检验:现场阻燃处理后的木质材料,表面进行加工后的B1级木质材料,每种取4m2检验燃烧性能。

室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;现场检测点(<50m2时,取一个点)应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。

设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

2020年一级建造师法规各章知识点汇总

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法 招投标法土地管理法房地产管理法劳动法 反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式:法律——全国人大及常委——————————《法》 行政法规——国务院————————————《条例》 地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》 部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》 地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力:宪法——法律——行政法规——部门规章 地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件:依法成立 有财产 有名称、组织机构、场所 能独立承担民事责任 2、分类:企业法人———公司 非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人(违约责任、被告)

2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征:被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义 第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类:委托代理: 法定代理:监护人 指定代理:法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担:一般代理—————A承担 转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理 但紧急情况例外(为保护A利益而转代理) 无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效,不追认无效 表见代理—————∈无权代理,但有效——C有理由相信B有权代理(盖章的空白合同书) 默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理,但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任:授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理,但仍与B实施民事活动,给他人造成损失的——BC连带责任 违法代理———B知道代理事项违法但仍代理,或A知道B行为违法不反对的——AB连带责任3、连带含义:找谁都行 1、物权分类——所有权 用益物权——土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权 担保物权——抵押权、质权、留置权 2、所有权的权能——占有、使用、收益、处分(核心) 3、建设用地使用权——出让、划拨 2、、物权变动:

一级建造师建筑实务100个知识点总结

级建造师建筑实务教材知识点总结 1、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层明勇建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 3、楼梯踏步的高宽比应符合表1A400021-2的规定 表1A411021-2 4、(1)防护门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为;乙级应为;丙级应为 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 用于疏散的走到、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置。 5、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面 布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。

6、框架-剪力墙结构:它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构重,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 7、连续梁、板的手里特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。 (3)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80m m,板的保护层厚度一般为15-30mm. 8、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最终的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 钢材在受力破坏前可以经受永修变形的性能,成为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 9、(1)碳:碳是决定钢材性能的重要元素。 3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。 6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。 氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。 10、砂浆的种类:砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、和保水性均稍差,一般用于房屋防潮层一下的气体或对强队要求较高的砌体。 2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一般墙体中常用的砂浆。 11、钢化玻璃特性:(1)机械强度高; 弹性好; 3)热稳定性好; 4)碎后不易上人; 可发生自爆。

超牛一级建造师建筑专业知识点口诀记忆法(真是太有才了,感谢考友小灰灰提供)

一.推土机:朝下并分刀 1下坡推土法2槽型挖土法3并列推土法4分堆集中5铲刀附加侧板法 二.铲运机:胯下错助双 1下坡铲土法2跨铲法3交错铲土法4助铲法5双联铲运发法 三.正铲挖掘机:上中分多顺间 1分层开挖法2多层开发法3中心开挖法4上下轮换开挖法5顺铲开挖法5间隔开挖法四.反铲挖掘机:端侧角接 1沟端开挖法2沟侧开挖法3沟角开挖法4多层接力开挖法 五.地下防水隐蔽工程验收的内容:鸡眼射穿盲岩超缝 1卷材涂料防水层的基层2防水混凝土结构和防水层被掩盖的部分3变形缝施工缝等施工构造的做法4管道设备穿过防水层的封固部位5渗排水层盲沟和坑槽6砌衬前围岩渗透水处理7基坑的超挖和回填 六.屋面防水隐蔽工程验收的内容:鸡蜜丰富大哥 1卷材涂膜防水层的基层2密封防水处理部位3天沟檐沟泛水变形缝等细部做法4卷材涂膜防水层的搭接宽度和附加层5刚性保护层与卷材涂膜防水层直接的隔离层 七.室内防水隐蔽工程验收的内容:鸡蜜露富大猴 1卷材涂料涂膜等防水层的基层2密封防水处理部位3管道地漏等细部做法4卷材涂膜防水层的搭接宽度和附加层5刚柔各层次之间的搭接情况6涂料图层卷材的厚度八.工程资料的种类:准奸施君君 1工程准备阶段文件2监理资料3施工资料4竣工图5工程竣工文件 九.施工资料的种类:是物管职工记进价 1施工管理资料2施工技术资料3施工进度及造价资料4施工物资资料5施工记录6施工实验记录及检测报告7施工质量验收记录8竣工验收资料 十.工程竣工文件种类:艳绝娇总 1验收文件2决算文件3交档文件4总结文件 十一.墙体节能常见问题及处理要点:温苯新烧报告 1墙体材料或者保温材料厚度类型不符合设计2主城区采用聚苯颗粒保温浆料做内保温3采用四新技术未评审鉴定备案4保温材料燃烧性能不合要求5不具备资质检测机构出具报告 十二.幕墙节能常见问题及处理要点:保温隔热玻璃幕墙分多种写,多项P248 十三.门窗节能常见问题及处理要点:报告不符,非断热,65大于4.0检测报告P248十四.预应力混凝土的长期损失:徐松 1松弛损失2收缩徐变损失 十五.预应力混凝土的瞬间损失:固弹孔 1锚固损失2孔道摩擦损失3弹性压缩损失 十六.钢筋除锈方法:杀鸡手酸,冷拉调直 1机械2喷砂3酸洗4手工5冷拉6调直 十七.质量计划编制依据:技专合体 1工程承包合同图纸及相关文件2企业和项目经理部的质量管理体系及其要求3国家和地方相关的法律法技术规标准规范4施工组织设计专项施工方案

一级建造师知识汇总重要知识点

重要知识点 1.路基施工要点 (一)填土路基 当原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方(即填方路基)。 1.路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过lOOmm的土块应打碎。 2.排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。 3.填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.Om。 4.根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。 5.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”,最后碾压应采用不小于12t级的压路机。 6.填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。 7.填土至最后一层时,应按设计断面、高程控制填土厚度,并及时碾压修整。 (二)挖土路基 当路基设计标高低于原地面标高时,需要挖土成型——挖方路基。 1.路基施工前,应将现况地面上积水排除、疏干,将树根坑、粪坑等部位进行技术处理。 2.根据测量中线和边桩开挖。 3.挖方段不得超挖,应留有碾压而到设计标高的压实量。 4.压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。 5.碾压时,应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。 6.过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。 (三)石方路基 1.修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。 2.先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数。 3.填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实。 4.路基方范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。 2.支架法: 1.支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。 2.应有简便可行的落架拆模措施。 3.各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。 4.安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。 5.支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡。 6.浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。 3.移动模架法 1.支架长度必须满足施工要求。 2.支架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。 3.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。 4.箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。 5.混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。

一级建造师项目管理知识点所有笔记

项目管理共7章(39节) 第1章:建设工程项目的组织和管理(10节)共34条目 第2章:建设工程项目施工成本控制(4节) 第3章:建设工程项目进度控制(4节) 第4章:建设工程项目质量控制(7节)共23条目 第5章:建设工程职业健康安全与环境管理(4节) 第6章:建设工程合同与合同管理(7节) 第7章:建设工程项目信息管理(3节) 第1章:建设工程项目的组织和管理(10节)共34条目 第1节建设工程项目管理的目标和任务 ●系统的目标决定了系统的组织,而组织是目标能否事先的决定性因素,这是组织论的一个重要结论。 ●建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。 ●项目的实施阶段包括:设计前的准备阶段,设计阶段,施工阶段,动用前准备阶段和保修期。 ●项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。 ●建设工程项目管理的时间久范畴是建设工程项目的实施阶段。 ●建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目管理,以项目的费用目标,进度目标和质量目标得以 实现。 ●“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。 ●“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作。 ●项目管理的核心任务是项目的目标控制。 ●决策阶段(编制项目建议书、编制可行性研究报告)、设计准备阶段(编制设计任务书)、设计阶段(初步设计、技术设计、施工 图设计)、动用前准备阶段(竣工验收) ●对于一个建设工程项目而言,业主方的项目管理往往是该项目的项目管理的核心。 ●按工作性质和组织特征项目管理分:业主方;设计方;施工方;供货方;建设项目总承包方。 ●“建设工程管理”作为一个专业术语,其中内涵涉及工程项目全过程的管理包括:决策阶段的管理DM;实施阶段的管理即项目 管理PM;使用阶段(或称运营阶段,或称运行阶段)的管理即设施管理FM。 ●项目立项是项目决策的标志,决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义。(组织、建设地点、建设任务和原则、资金、三 大目标) ●建设工程管理工作是一种增值服务工作,其核心内容是为工程的建设和使用增值。 ●业主方项目管理服务于业主的利益,其项目管理的目标包括项目管理的投资目标,进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项 目的总投资目标;进度目标指的是项目动用的时间目标,也既项目交付实用的时间目标;(3个目标没有成本目标) ●设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标、设计的质量目标、设计的投资目标。(4个目标) ●供货方的项目管理目标包括供货方的成本目标、供货方的进度目标、供货方的质量目标。(3个目标) ●建设工程项目总承包方项目管理的目标包括安全管理目标、业主方(项目)的总投资目标和本身的成本目标、进度目标、质量目 标。(4个目标) ●施工方项目管理的目标包括施工安全管理目标、费用目标只有施工的成本目标、施工进度目标、施工质量目标。(4个) ●项目的投资目标、进度目标和质量目标既有矛盾的一面,也有统一的一面。它们之间的关系是对立的统一关系。 ●业主方的项目管理工作涉及实施阶段的全过程,管理工作主要三控三管一协调七项任务。 ●设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行。但也涉及其它4个阶段。 ●供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行。但也涉及其它4个阶段。 ●安全管理是项目管理中的最重要的任务。

一级建造师建筑实务100个知识点总结讲解学习

一级建造师建筑实务100 个知识点总结

一级建造师建筑实务教材知识点总结 1、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层明勇建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 2、民用建筑的分类一览表 3、楼梯踏步的高宽比应符合表1A400021-2 的规定 4、(1)防护门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为 1.5h;乙级应为 1.0h;丙级应为0.5h. (2)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 (3)用于疏散的走到、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 (5)设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。(7)设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置。 5、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。

6、框架-剪力墙结构:它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构重,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 7、连续梁、板的手里特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。 (3)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm,板的保护层厚度一般为15-30mm. 8、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最终的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 钢材在受力破坏前可以经受永修变形的性能,成为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 9、(1)碳:碳是决定钢材性能的重要元素。 (3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。(6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。 10、砂浆的种类:砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、和保水性均稍差,一般用于房屋防潮层一下的气体或对强队要求较高的砌体。 (2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一般墙体中常用的砂浆。 11、钢化玻璃特性:(1)机械强度高; (2)弹性好; (3)热稳定性好; (4)碎后不易上人; (5)可发生自爆。

一级建造师考试重要知识点归纳(整理)

一级建造师考试-易混淆重点集中记忆(特棒) 一、提醒 1、规费删除了工程定额测定费。 2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费变成专业措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的专业措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目)。 增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。 施工排水、降水费拆分为(施工排水费,施工降水费)。 另外:夜间施工增加费,二次搬运费,大型机械设备进出场及安拆费,已完工程及设备保护费没有变化。 二、措施费 1、今夜冬雨增加夜间施工增加费\冬雨季施工增加费 专业大型机械二次搬运专业措施项目\大型机械设备进出场及安拆费\二次搬运费 地上地下建筑需要保护地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 排水降水工作也已完成施工排水费\施工降水费\已完工程及设备保护费 安全文明措施就有保障安全、文明施工费等措施费就能记住. 2、二次搬动费 冬冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 临建筑物的临时保护设施费 大型机械设备进出场及安拆费 水施工排水费、施工降水费(两项合一记住) 地地上地下设施费 砖专业措施费 已已完工程及设备保护费 安安全、文明施工费

其中:地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了~~ 三、规费 1、09的规费删除了工程定额测定费。 包(保) 社会保障费 公住房公积金 无工程排污费 害危险作业意外伤害险 2、09的规费删除了工程定额测定费。 社保养老失医疗社会保障费(包含养老保险费\失业保险费\医疗保险费 房公排污受伤害住房公积金\工程排污费\危险作业意外伤害险 四、企业管理费 1、(公差使用保险金务工(公差就是为国家做事的人,务工当然可以使用失业保险金啦) (注2012年有变化) 公办公 差差旅 使用资产使用,工具使用 保险劳动保险,财产保险 金税金 务财务 工工资,工会经费,职工教育 2、企业管理费: 教会差使他具资办财险税险———— 教(职工教育经费) 会(工会经费) 差(差旅交通费) 使(固定资产使用费)

2020一级建造师考试的知识点大盘点

一级建造师考试的知识点大盘点 引导语:年一建考试的知识点你掌握了哪些了?以下是整理的年一级建造师考试知识点大盘点,欢迎参考! 考点1:安全性,适用性,耐久性概括成为可靠性 1)安全性--承载能力极限状态-控制结构不能出现失稳倒塌破坏---强度要求 2)结构适用性--正常使用极限状态--要求控制变形、振幅、裂缝--刚度要求 3)控制变形的因素4个;荷载,跨度,材料特性,截面尺寸 4)混凝土结构耐久性的要求-混凝土最低强度等级,结构为50年的混凝土在IA,IB,IC的环境中混凝土最小强度等级C25、C30、C35 5)钢筋的混凝土最小保护层厚度:钢筋的最小保护层厚度不能小于纵向受力钢筋的直径;大截面混凝土墩柱在加大保护层厚度前提下,混凝土强度等级最多可降低2级,但不能低于C25(100年)和C20(50年),混凝土强度降低一级,保护层厚度增加5mm,混凝土强度降低二级,保护层厚度增加10mm 考点2:可靠度的评定:安全性,适用性,耐久性,抗灾害能力评定 1)结构可靠度是可靠性的定量表示 2)荷载分项系数,荷载值乘以大于1的系数 3)材料分项系数,材料抗力值除以大于1的系数

4)不同安全等级的结构用安全系数调整 考点3:压杆稳定的概念4个因素 1)截面成正比、长度成反比、材料成正比、支点固定方式;当两端固定0.5L,一端固定一端铰支0.7L,两端铰支1L,一端固定一端自由2L。 2)长细比系数小于1。 考点4:力的平衡计算 任何物体在力的平衡状态下,物体处于静止或者匀速运动下,∑X=0,∑Y=0,∑M=0;弯矩图的判断-根据结构受外力的不同,计算结构的弯矩图剪力图;受集中荷载时弯矩图为斜线,剪力图为直线;受均布荷载时弯矩图为曲线,剪力图为斜线。 考点5:抗震的概念 1)危害较大的地震为构造地震,震级M>5的地震为破坏性地震;烈度分12个等级;基本烈度的意义,该地区发生的地震超过基本烈度的概率为10% 2)抗震设防3个目标:小震不坏,中震可修,大震不倒 3)结构构件的刚度大受力大,刚度越大的地方越易受破坏;地震力的大小与建筑质量的大小成正比,选轻质高强的材料抗震性能好 4)钢筋混凝土结构体系的抗震性能:筒体>剪力墙>框架-剪力墙>框架;框架结构柱顶的震害大于柱底,柱与梁交接处震害严重,角柱震害大于一般柱,短柱震害大于一般柱;填充墙与框架交接处,柱,梁端部0.5M箍筋加密

一级建造师公路实务知识点总结

路基 1B411000路基工程 1B411010路基施工技术(案例) 1B411011掌握路基类型 一、路基的干湿类型。 路基的干湿类型分为干燥、中湿、潮湿、过湿。原有公路路基的干湿类型可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路的干湿类型可用路基临界高度来判别。高速公路应使路基处于干燥或中湿状态。 二、特殊路基类型 软土地区路基、滑坡地段路基、膨胀土地区路基、黄土地区路基、盐渍土地区路基。泥石流地区、岩溶、岩坍、多年冻土、沙漠、雪害 1B411012掌握原地基处理要求(可配合案例) 路基范围内的原地路基施工前应按以下要求进行处理 1、路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理,砍伐的树木应移置于路基用地之外,进行妥善处理、 2、路堤修筑范围内,原地面的坑洞墓穴等应在清除沉积物后,用合格填料进行分成回填分层压实,压实度不小于90% 3、原地基为耕地或松土时,应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求,一般不得少于15厘米,平整后按规定要求压实。 4、基底原状土的强度不符合要求时,应对其进行换填,换填深度不得小于30厘米,并予以分层压实到规定要求。 5、基底应在填筑前进行压实。高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的 压实度应不小于90%当路堤填土高度小于路床厚度(0.8米)时,基底的压实度不宜小于路床的压实标准。 6、路堤填筑时,当路面纵坡大于12%或横坡陡于1:5时,应按设计要求挖台阶,或设置成坡度向内并大于4%、宽度大于2m的台阶。 1B411013掌握填方路基施工(重点) 一、路基填料的选择 公路路基的填料要求挖取方便、压实容易、强度高、水稳定性好、其中强度是按照CBR fi确定,应通过取土试验确定最小强度和最大粒径、 填料的工程性质、 1、石质土和砂性土是较好的填料,可以直接应用、 2、泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐殖质的土不得用于路基填料、 3、其他的可以经过处理后,满足设计要求后再使用、(砂土、粉质土、轻、重黏土、黄土、膨胀土、盐渍土、煤渣、钢渣、电石渣) 二、路堤施工技术(案例) (一)土质路堤施工技术 1、土质路堤施工工艺流程:7点

一级建造师考试《市政工程》知识点

钢筋骨架和钢筋网的组成与安装 施工现场可根据结构情况和现场运输起重条件,先分部预制成钢筋骨架或钢筋网片,入模就位后再焊接或绑扎成整体骨架。为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。 1.钢筋骨架制作和组装 钢筋骨架制作和组装应符合下列规定: (1)钢筋骨架的焊接应在坚固的工作台上进行。 (2)组装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑骨架预拱度。简支梁钢筋骨架预拱度应符合设计和规范规定。 (3)组装时应采取控制焊接局部变形措施。 (4)骨架接长焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面上。 2.钢筋网片电阻点焊规定 钢筋网片采用电阻点焊应符合下列规定: (1)当焊接网片的受力钢筋为HPB235钢筋时,如焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接;如焊接网片为两个方向受力,则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接,其余交叉点可间隔焊接或绑、焊相间。 (2)当焊接网片的受力钢筋为冷拔低碳钢丝,而另一方向的钢筋间距小于100mm时,除受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接外,中间部分的焊点距离可增大至250mm. 3.钢筋现场绑扎规定 现场绑扎钢筋应符合下列规定: (1)钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢,必要时可辅以点焊。(2)钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但双向受力的钢筋网,钢筋交叉点必须全部扎牢。

(3)梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应位于梁和柱角的受力钢筋处,并错开设置(同一截面上有两个以上箍筋的大截面梁和柱除外);螺旋形箍筋的起点 和终点均应绑扎在纵向钢筋上,有抗扭要求的螺旋箍筋,钢筋应伸人核心混凝土中。 (4)矩形柱角部竖向钢筋的弯钩平面与模板面的夹角应为45.;多边形柱角部竖向钢筋弯钩平面应朝向断面中心;圆形柱所有竖向钢筋弯钩平面应朝向圆心。小型截面柱当采用插入式振捣器时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于15。 (o)绑扎接头搭接长度范围内的箍筋间距:当钢筋受拉时应小于5d,且不得大于100mm;当钢筋受压时应小于10d,且不得大于200mm. (6)钢筋骨架的多层钢筋之间,应用短钢筋支垫,确保位置准确。 4.钢筋的混凝土保护层厚度, 钢筋的混凝土保护层厚度,必须符合设计要求。设计无规定时应符合下列规定: (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。 (2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm的钢筋网。 (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。 (4)应在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。 考试助力 如果想要考试通过的话,除了看书还远远不够,因为我们可不是学生,有大把的时间用来看书上,我们也不能走到哪里都带着一本书看,在这里笔者建议大家把手机利用上,我们无论是在公交车或地铁上,又或者是在电梯里大家都能拿出手机来看看,与其把时间浪费在小说、电视剧上,干嘛不用来学习呢?鸭题榜这款软件绝对是你的首

2018一级建造师法律法规知识点(很重要)(大全)

法律法规 1Z301010建设工程法律体系 1.法律体系:宪法(组织法、国籍法、选举法、区域自治法),行政法(行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、建筑法),民法商法(公司法、 招标投标法、合同法、民法通则、物权法、侵权责任法),经济法(标准化法、节约能源法、反垄断法、政府采购法),社会法(劳动法、劳动合同法、安全生产法、矿山安全法)。 2.法的形式:宪法—全国人大。法律--全国人大及常委会--**法。行政法规—国务院--**条例。地方性法规—地方人大及常委会--**地方**条例。部门规章—国务院各 部委—办法、规定。 3.立法法(新变):只能由全国人大及常委会制定的法律规定的包括:对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;税种的设立、税率的确定和税收 征收管理等税收基本制度。 4.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。 1Z301020建设工程法人制度 5.1、依法成立2、有必要的财产或者经费3、有自己的名称、组织机构和场所4、能够独立承担民事责任 6.企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更,应当向登记机关办理登记并公告。具有法人条件的事业单位、社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立 之日起,具有法人资格。依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格。项目经理部的法律后果由企业法人承担。 1Z301030建设工程代理制度 7.代理是具有法律意义的行为。代理违法事项:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的, 由被代理人和代理人负连带责任。 1Z301040建设工程物权制度 8.物权的特征:支配权、绝对权、财产权、排他权。物权种类:所有权(占用、使用、收益、处分)、用益物权(①建设用地使用权、②土地承包经营权、③宅基 地使用权、④地役权)、担保权(抵押、质押、留置) 9.①城市土地属于国家所有;②农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;③宅基地、自留地、自留山,属于集体所有。 10.建设用地使用权的设立1)设立范围:可地表、地上或者地下分别设立。2)设立方式:出让、划拨。建设用地使用权可以转让、互换、赠与或者抵押;2)附 着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分;续期:住宅建设用地—自动续期;非住宅建设用地—依法办理。建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过建设用地使用权的剩余期限。 11.地役权的设立:1)地役权是用益物权,一般为有偿取得;2)当事人应采用书面形式订立地役权合同;3)地役权自地役权合同生效时设立,其产生不需要 登记,但未登记不能对抗善意第三人。4)土地上已经设立了用益物权的,未经用益物权人同意,土地所有人不得设立地役权。 12.地役权的变动:1)需役地及需役地上的权利转让的,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权;2)供役地及供役地上的权利转让的,转让部分涉及地 役权的,地役权对受让人具有约束力。 13.1.不动产登记生效。不登记不转移物权,但不影响合同的效力;拒绝登记要承担违约责任。2.动产自交付生效。例外情况:船舶、航空器、机动车未经登记, 不得对抗善意第三人。 14.土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。因此国有土地使用 者不享有土地所有权。 1Z301050建设工程债权制度 15.债的发生根据:合同、侵权、不当得利、无因管理。 1Z301060建设工程知识产权制度 1Z301070建设工程担保制度 16.保证合同的当事人:债权人与保证人。保证的方式分为:一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保 证责任。保证人的资格条件:1)国家机关不得为保证人,但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3)企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。保证期间:有约定的,从约定;没有约定的,6个月(主债务履行期届满之日起六个月),保证期间以后不再承担责任。 17.债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻债务人的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责 任;如果加重债务人的债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。 18.担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。 19.抵押人可以是债务人,也可以是第三人。抵押不转移对财产的占有。不得抵押财产:1)土地所有权;2)集体土地使用权;(注:“四荒”土地可以抵押)3)

一级建造师《公路工程》知识点考点汇总

1、路基的干湿类型(三湿一干):干燥、中湿、潮湿和过湿。 2、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。 3、原地基处理要求:即砍、填、除、换、压、挖: (1)砍—砍树木、灌木丛等。 (2)填—用合格的原地土、砂性土回填坑、洞、墓穴。 (3)除—原地基为耕地或松土时,应先除有机土、种植土、草皮等,清除深度一般不小于15cm. (4)换—当原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度不小于30cm. (5)压—路堤原地基应进行压实,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底压实度不小于路床的压实标准。 (6)挖—当路堤原地基横坡度陡于1:5时,原地基应挖成台阶,台阶宽不小于1m. 4、不得使用路基填料的土有:淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物的土。 5、捣碎后的种植土,可用于路堤边坡表层。 6、路基土填筑在哪种情况下需要挖台阶: (1)地面横坡度陡于1:5. (2)高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基。 7、混填的填筑方式: (1)以透水性较小土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡,如用于上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。 (2)分别填筑不得混填,每种填料层的累计厚不宜小于0.5m. (3)体积不受各种情况影响的优良土应填在上层,强度较小的应填在下层。 (4)河滩路堤土应连同护道一并分层填筑。 (5)可能受水浸的填料,应选用水稳定性好的土料。 8、雨期适合路基施工地段的情况为:(1)丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段;(2)路堑的弃方地段。 9、不宜在雨期施工地段:(1)重黏土、膨胀土及盐渍土地段;(2)平原地区排水困难地段; 10、雨期施工的主要防范措施:防水、排水。 11、软土的特性:(1)天然含水量高;(2)孔隙比大;(3)透水性差;(4)压缩性高;(5)抗剪强度低;(6)具触变性;(7)流变性显著。 12、换填采用强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。 13、排水砂垫层采用洁净的中、粗砂,含泥量不应大于5%. 14、土工织物铺垫:在软土地基表层铺设一层或多层土工织物。 15、膨胀土的工程特性:(1)粘性含量很高;(2)黏粒成分主要由水矿组成(3)自由膨胀率一般超过40%;(4)强度较高、压缩性低;(5)吸水膨胀,失水收缩。 16、强膨胀土不应作为路填料,中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作填料,弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。 17、膨胀土路堤:高速、一级公路应超挖30-50cm,并立即用料或非膨胀土回填或用改性土回填,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。 18填石路基的石料要求:(1)强度不应小于15Mpa;(2)石料最大粒径不宜大于厚度的2/3. 19、填石路基施工过程中技术要求:(1)分层松铺厚度:高速、一级公路不宜大于0.5m;其他公路不宜大于1m;(2)填石路堤填前,边坡坡脚应用粒径大于30cm的硬质石料码砌。 20、填石路基成品质量检测:(1)压实度(以通过12T以上振动压路机进行压实试验,当压实层顶面稳定,不再下沉时,可叛为密实状态)(2)CBR值(用强风化石料软质岩石填筑时需测)。 21、路基防护的作用:(1)防治路基病害(2)保证路基稳定(3)改善环境景观(4)保护生态平衡。 22、路基防护分为:边坡坡面防护和沿河河堤河岩冲刷防护。 23、边坡坡面防护分为:植物防护和工程防护。 24、工程防护分为:框格防护、封面、护面墙、干砌|建设工程教育网|片石护坡、浆砌片石护坡、预制块护坡、锚杆

一级建造师法规知识点总结()

2017年建设工程法规及相关知识 第一章建设工程基本法律知识 (3) 第一节法律体系及法人制度 (3) 第二节代理制度 (4) 第三节物权制度 (5) 第四节债权制度 (6) 第四节知识产权 (7) 第五节工程担保 (8) 第六节保险制度及法律责任制度 (10) 第二章施工许可法律制度 (11) 第一节施工许可法律制度及施工企业从业资格制度 (11) 第二节建造师注册执业制度 (13) 第三章建设工程发承包法律制度 (15) 第一节建设工程招投标制度 (15) 第三节建设工程承包制度与信用体系管理 (17) 第四章建设工程合同和劳动法律制度 (18) 第一节建设工程合同制度 (18) 第二节劳动合同 (21) 第三节买卖合同 (24) 第五章环境保护、节能和文物保护法律制度 (26) 第一节环境保护 (26) 第二节节能规定 (26) 第三节文物保护 (27) 第六章建设工程安全生产法律制度 (29) 第一节安全生产许可证制度及安全责任和培训制度 (29) 第二节安全生产责任制 (30) 第三节安全生产教育培训及专项施工方案 (31) 第四节安全事故及责任 (32)

第七章建设工程质量法律制度 (35) 第八章建设工程纠纷的法律制度 (39) 第一节建设工程纠纷的主要种类和解决途径 (39) 第二节仲裁制度 (43) 第三节行政许可 (45)

第一章建设工程基本法律知识第一节法律体系及法人制度 1、法的形式 2、法的冲突 纵向: 地方法规| 阳方政府规章 宪法|法律|行政法规 横向:

备案:行政法规、地方法规、规章应在公布后30日内备案 (1) 行政法规一一全国人大备案 (2) 省、直辖市制定的地方法规一一全国人大、国务院备案 市、自治州制定的地方法规一一经省人大批准由省人大报一一全国人大、国务院备案 (3) 部门规章一一国务院备案 (4) 省政府规章一一省人大、国务院备案 4、设区的市可以自行制定地方法规及规章的事项:①城乡建设与管理、②环境保护、③历史文化保护 5、法人具备的条件:①依法成立、②有必要的财产、③有自己的名称、④能够独立承担民事责任 6、法人资格的取得包括:①登记取得②成立取得 第二节代理制度 【代理的基本概念】 代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。 1、代理的分类 委托代理:因授权而产生(建设工程中的一切代理方式均属于委托代理,招标代理、诉讼代理、采购代理) 法定代理:为未成年、精神病而设置的

一级建造师法规知识点总结(2018版)

2018年建设工程法规及相关知识 目录 第一章建设工程基本法律知识 (3) 第一节法律体系及法人制度 (3) 第二节代理制度 (4) 第三节物权制度 (5) 第四节债权制度 (6) 第四节知识产权 (7) 第五节工程担保 (8) 第六节保险制度及法律责任制度 (10) 第二章施工许可法律制度 (11) 第一节施工许可法律制度及施工企业从业资格制度 (11) 第二节建造师注册执业制度 (13) 第三章建设工程发承包法律制度 (15) 第一节建设工程招投标制度 (15) 第三节建设工程承包制度与信用体系管理 (17) 第四章建设工程合同和劳动法律制度 (18) 第一节建设工程合同制度 (18) 第二节劳动合同 (21) 第三节买卖合同 (24) 第五章环境保护、节能和文物保护法律制度 (25) 第一节环境保护 (25) 第二节节能规定 (25) 第三节文物保护 (26) (28) 第一节安全生产许可证制度及安全责任和培训制度 (28) 第二节安全生产责任制 (29) 第三节安全生产教育培训及专项施工方案 (30) 第四节安全事故及责任 (31) 第七章建设工程质量法律制度 (34)

(38) 第一节建设工程纠纷的主要种类和解决途径 (38) 第二节仲裁制度 (42) 第三节行政许可 (44)

第一章建设工程基本法律知识第一节法律体系及法人制度 1、法的形式 2、法的冲突 纵向: 横向:

备案:行政法规、地方法规、规章应在公布后 (1)行政法规——全国人大备案 (2)省、直辖市制定的地方法规——全国人大、国务院备案 市、自治州制定的地方法规——经省人大批准由省人大报——全国人大、国务院备案 (3)部门规章——国务院备案 (4)省政府规章——省人大、国务院备案 3、法律部门 4、设区的市可以自行制定地方法规及规章的事项:①城乡建设与管理、②环境保护、③历史文化保护 5、法人具备的条件:①依法成立、②有必要的财产、③有自己的名称、④能够独立承担民事责任 6、法人资格的取得包括:①登记取得②成立取得 第二节代理制度 【代理的基本概念】 代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。 1、代理的分类 委托代理:因授权而产生(建设工程中的一切代理方式均属于委托代理,招标代理、诉讼代理、采购代理) 法定代理:为未成年、精神病而设置的

一级建造师 实务 教材框架知识体系

一级建造师《建筑工程》教材框架知识体系 建筑工程管理与实 务建筑工程技术 (技术平台) (30分) 房屋结构 工程技术 第一章的内容在试卷中主要体现为客观题(选择题), 但施工技术部分与案例题可能有关联 建筑装饰 装修技术 建筑材料 建筑工程 施工技术 建筑工程项目 管理实务 (管理平台) (八大管理) (120分) 进度管理 第二章的内容在试卷中主要体现为案例题,多以综合 管理的形式出现。如进度、质量、造价、索赔的综合 案例题 质量管理 安全管理 造价管理 资源管理 合同管理 现场管理 综合管理 建筑工程法规 及相关知识 (法规平台) (10分) 建筑工程 法规 第三章在试卷主要体现为客观题 建筑工程 技术标准

一级建造师《建筑工程》选择题历年出题点及所占分值 章节要点 历年考试所占分值 2007年2006年2005年2004年 单 选 多 选 单 选 多 选 单 选 多 选 单 选 多 选 第一章 房屋结构工程的可靠性技术要求111 杆件临界力计算公式11 梁与桁架的受力分析21122常用房屋结构形式、体系1111混凝土结构、砌体结构的受力特点11建筑材料的性质及应用22111混凝土、钢材的性质及应用1112民用建筑构造1121建筑电气、设备工程安装要求 土石方工程施工技术111 地基与基础工程施工技术11 混凝土、砌体主体、钢结构工程施 工技术 31245321装饰工程施工技术112 单层厂房、大跨度房屋的受力特点 防水工程施工技术12

理法规 城市建设档案的有关规定1 建筑工程施工质量验收统一标准11 混凝土结构工程施工质量验收规 范 111砌体结构工程施工质量验收规范1111钢结构工程施工质量验收规范111装饰装修工程的有关技术标准11小计72643296 总分值1114721一级建造师《建筑工程》案例题历年出题点及所占分值 章节要点 历年考试所占分值 2007年2006年2005年2004年 第二章 进度管理0.50.51 质量管理112安全和环境管理111造价管理111资源管理

一级建造师知识点

第一节建设工程招标投标制度 1.必须招标的规模标准(100+200+400) 类别标准 施工单项合同单项估算价在400万元人民币以上 重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在200万元人民币以上 勘察、设计、监理单项合同在100万元人民币以上 必须招标的项目必须同时满足项目范围和规模标准两个条件。 2.必须招标的项目和必须公开招标的项目 必须招标的项目必须公开招标的项目 ■大型基础设施、公用事业等关系社会公共利 益、公众安全的项目(基础) ■全部或者部分使用国有资金投资或者国家 融资的项目(国有) ■使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金 的项目(国际) 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行 招标的项目。(依法招标+国有) 3.可以不招标的项目以及可以邀请招标的项目 可以不招标的项目可以邀请招标的项目 ■涉及国家安全、国家秘密的(为了保密) ■抢险救灾项目(来不及) ■利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民 工的 (为了扶持) ·国家重点或省级重点项目不适宜公开招标的 项目,须经批准(特殊重点项目) ·技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制, 只有少量潜在投标人可供选择的项目(只有少 数几家会)

■需要采用不可替代的专利或者专有技术的(别人不会,招也没用) ■采购人依法能够自行建设、生产或者提供的(自己能干不用找别人) ■已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设、生产或提供(自已能干不用找别人) ■需要向原中标人采购,否则将影响施工或者功能配套要求(别人不会招也没用)·采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目(公开招不划算) 4.两阶段招标 ■适用范围:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目 ■第一阶段:投标人提交不带报价的技术建议,招标人据此编制招标文件 ■第二阶段:招标人向第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人提交最终技术方案和投标报价 5.招标代理机构 项目内容 自行招标与代理招标·招标人具备编制招标文件和组织评标能力的,可自行招标(必须招标项目须备案) ·招标人不具备能力的,可以委托招标代理机构进行代理招标(不能强制) 招标代理机构的性质·是依法设立,从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织·与招标人是委托代理关系 限制性规定招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标、代理投标、为投标人提供咨询(三类不能做) 6.招标文件的重要时间 情形时间 ■招标文件的发售期 ■提交资格预审文件的时间 不少于5日 招标人修改已发出资格预审文件在提交资格预审文件截止时间至少3日前,不足3日的顺延 招标人修改已发出的招标文件在投标文件截止时间至少15日前不足15日投标截止时间相应顺延 依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之 日起至投标人提交投标文件截止之日的时间 最短不得少于20日 潜在投标人对招标文件有异议的在投标截止时间10日前提出 招标人对潜在投标人的异议的答复在收到异议之日起3日内作出答复作出答复前,应当暂停招投标活动 7.下列情况视为招标中不合理条件限制 ■同一招标项目向不同投标人提供有差别的项目信息 ■设定的资格、技术、商务条件与招标项目的特点和实际需要不适应或与合同履行无关 ■依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件■对潜在投标人采取不同的资格审查或者评标标准 ■限定或指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商