2H311010机电工程测量

一、工程测量的原理

1、水准测量、基准线测量

测量仪器测量原理测量内容测量方法

水准测量水准仪、水准标尺水平视线原理高程、高差高差法、仪高法

基准线测量经纬仪、检定钢尺两点成一线基准线水平角测量、竖直角测量

2、当安置一次仪器,同时需要测出数个前视点的高程时,使用仪高法是比较方便的。所以,在工程测量中仪高法被广泛地应用。

3、保证量距精度的方法

返测丈量,当全段距离量完之后,尺端要调头,读数员互换,按同法进行返测,往返丈量一次为一测回,一般应测量两测回以上。量距精度以两测回的差数与距离之比表示。

4、平面安装基准线不少于纵横两条。

5、沉降观测采用二等水准测量方法。

二、工程测量的程序和方法(重点)

1、平面控制测量、高程控制测量

测量方法测量仪器仪器主要功能

光学经纬仪纵横轴线(中心线)、垂直度平面控制测量三角、导线、三边测量法

全站仪水平距离

水准测量法(常用)

光学水准仪标高、沉降观测

高程控制测量

电磁波测距三角高程测量法

2、三角测量的网(锁)布设,应符合下列要求:

·各等级的首级控制网,宜布设为近似等边三角形的网(锁),其三角形的内角不应小于30°;当受地形限制时,个别角可放宽,但不应小于25°。(07年)

·加密的控制网,可采用插网、线形网或插点等形式,各等级的插点宜采用坚强图形布设,一、二级小三角的布设,可采用线形锁,线形锁的布设,易近于直伸。

3、水准测量法的主要技术要求:一个测区及其周围至少应有3个水准点。

4、设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。

三、设备基础施工的测量步骤(了解)

1、设置大型设备内控制网

2、进行基础定位,绘制大型设备中心线测试图

3、进行基础开挖与基础底层放线

4、进行设备基础上层放线。

四、连续生产设备安装基准线的测设:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。

五、管线工程测量

1.定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。

2.为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设临时水准点。

3.地下管线工程测量必须在回填前,测量出起点、止点、窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。

六、长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量

1.长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制。

2.当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时,不宜小于20m。

3.大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。(10年)

2H311020机电工程材料

一、机电工程常用钢材的使用范围

钢材类型及使用范围

碳素结构钢钢号:Q195、Q275Q—屈服极限;数字—屈服极限下限值

用于各种型钢、钢筋、钢丝等。优质的碳素钢还可制成钢丝、

钢绞线、圆钢、高强度螺栓及预应力锚具等。

低合金结构钢钢号:Q295、Q460 主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力

管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。

特殊性能低合金高强度钢耐候钢车辆、桥梁、房屋、集装箱等钢结构的制造中。

石油天然气管线钢包括高强度管线管和耐腐蚀的低合金高强度管线管。钢筋钢建筑结构用钢。

二、机电工程常用非金属材料的使用范围

(一)砌筑材料:一般用于各类型炉窑砌筑工程。

(二)绝热材料:常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。(三)防腐材料及制品:陶瓷制品、油漆及涂料、塑料制品、橡胶制品、玻璃钢及其制品

(四)非金属风管(重点)

非金属风管适用范围不适用范围

玻璃纤维复合风管中压以下的空调系统洁净空调、酸碱性环境、湿度90%系统

酚醛复合风管低、中压空调系统及潮湿环境高压及洁净空调、酸碱性和防排烟系统

聚氨酯复合风管低、中、高压洁净空调及潮湿环境酸碱性环境和防排烟系统

硬聚氯乙烯风管洁净室含酸碱的排风系统

(五)塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管、涂塑钢管、ABS工程塑料管、聚丙烯管(PP管)、硬聚氯乙烯排水管塑料及复合材料水管适用范围

聚乙烯塑料管无毒,可用于输送生活用水。

硬聚氯乙烯排水管用于建筑工程排水,耐化学性和耐热性,可用于工业排水系统。

三、电工线材的种类及使用范围(重点)

(一)电线(08、09年)

电工线材适用范围

电线BX、BV型(铜芯)广泛采用在机电安装工程中。

BLX、BLV型(铝芯)重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路。

RV型(铜芯软线)主要采用在需柔性连接的可动部位。

BVV型(多芯)可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线。

例如:一般家庭和办公室照明通常采用BV型或者BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线。

(二)电缆

电工线材适用范围

电缆VLV、VV型不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。VLV22、VV22型能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。VLV32、VV32型能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖

井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。YFLV、YJV型电力电缆主要是高压电力电缆。

KVV型控制电缆适用于室内各种敷设方式的控制电路中。

四、金属材料的分类(了解)

金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。

1)有色金属常用的有铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金等。

2)黑色金属主要有生铁、铸铁和钢。其中钢材在机电工程中应用最为广泛。钢材就其使用可划分为型钢、板材、管材和钢制品。

1、型钢:如,电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢。

2、板材:按其厚度可分为厚板、中板和薄板。其中冷轧板只有薄板。

3、管材:如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。

4、钢制品:在机电安装工程中,常用的钢制品主要有焊材、管件、阀门等。(07年)

阀门根据工作压力、温度、介质状况、阀体材料、阀芯、密封垫材质、构造形式等可以分为许多种类型。(注意:没有按照公称直径分类)

五、非金属材料的分类

例如:水管主要采用聚氯乙烯制作;煤气管采用中、高密度聚乙烯制作;泡沫塑料热导率极低,相对密度小,特别适于作屋顶和外墙隔热保温材料,在冷库中用得更多。

耐火混凝土分为:硅、铝、磷酸盐水泥耐火混凝土、镁质耐火混凝土。

常用绝热材料通常有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等。

六、电工线材的分类

电工线材主要是电线和电缆。在电气工程中以电压和使用场所进行分类的方法最为实用。

例如:家用电器使用的220V电线;一般工业企业用380V线缆。

2H311030起重技术(重点)

一、起重机械的分类、基本参数及载荷处理

(一)起重机械的分类:建筑、安装工程常用的起重机(4种):自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机、桅杆式起重机。自行式起重机(3类):汽车式、履带式、轮胎式。

(二)起重机的基本参数(4个):额定起重量、最大幅度、最大起升高度、工作速度。

(三)载荷处理(重点,可出案例题)

定义取值或公式

动载荷起重机在吊装重物运动的过程中产生的惯性载荷动载荷系数K1=1.1

在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索

不均衡载荷

不均衡载荷系数K2=1.1~1.2

等)共同抬吊一个重物时,工作不同步的现象

计算载荷Q——设备及索吊具重量Qj=K1K2Q

二、自行式起重机的选用(重点,可出案例题)

(一)自行式起重机的选用选择步骤(必须按照自行式起重机的特性曲线进行)

1.根据被吊装设备或构件就位位置、现场具体情况等确定起重机的站位,站位一旦确定,幅度也就确定了。

2.根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度、站车位置(幅度),由起重机的特性曲线,确定其臂长。

3.根据幅度、臂长,由起重机的特性曲线,确定起重机能够吊装的载荷。

4.如果起重机能够吊装的载荷大于被吊装设备或构件的重量,则起重机选择合格,否则重选。

(二)自行式起重机的基础处理

自行式起重机,尤其是汽车式起重机,在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实,按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,验收时同时要进行沉降预压试验。

三、桅杆式起重机的使用要求

桅杆式起重机是非标准起重机,一般用于受到现场环境的限制,其他起重机无法进行吊装的场合。

(一)桅杆式起重机由桅杆本体、起升系统、稳定系统、动力系统组成。

(二)缆风绳拉力的计算及缆风绳的选择

缆风绳的拉力分为工作拉力和初拉力。一般按经验公式,初拉力取工作拉力的15%~20%。

进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。

进行缆风绳选择时,以主缆风绳的工作拉力与初拉力之和为依据。

(三)地锚的种类、地锚的计算

地锚种类适用范围、条件

全埋式适合于重型吊装。计算其强度时通常需根据土质情况和横梁材

料,验算其水平稳定性、垂直稳定性和横梁强度。

半埋式

活动式适合于改、扩建工程

利用建筑物(如混凝土基础)须获得建筑物设计单位的书面认可

问:如何确保桅杆起重机的安全使用?

答:为确保安全使用需对其进行技术可行性分析、安全可行性分析。具体应进行受力计算,①桅杆截面选择的标准是考虑其稳定性;②缆风绳的选用以主缆风绳直径来选用;③地锚的使用需考虑水平稳定度、垂直稳定度、横梁的强度。

四、索、吊具及牵引装置的选用原则

(一)钢丝绳的选用(重点)

1.钢丝绳一般由高碳钢丝捻绕而成。起重工程中常用钢丝绳的钢丝强度极限有1400MPa、1550MPa、1700MPa、1850MPa、2000MPa等数种。

2.钢丝绳的规格

钢丝绳的规格性能特点应用

6×19+1 钢丝直径较大,强度较高,但柔性差常用作缆风绳

6×37+1 性能介于二者之间

滑轮组跑绳和吊索6×61+1 在同等直径下,钢丝最细,柔性好,但强度低

3.钢丝绳安全系数

钢丝绳使用场合安全系数

用作缆风绳不小于3.5

用作滑轮组跑绳一般不小于5

用作吊索一般不小于8

用作载人不小于10~12

(三)卷扬机

1、起重工程中,一般采用慢速卷扬机。

2、选择电动卷扬机的额定拉力时,应注意滑轮组跑绳的最大拉力不能大于电动卷扬机额定拉力的85%。

五、常用的吊装方法(了解)

常用吊装方法适用场合

对称吊装法适用于在车间厂房内和其他难以采用自行式起重机吊装的场合。

滑移吊装法主要针对自身高度较高的高耸设备或结构。“蛋壳”“鸟巢”

旋转吊装法人字桅杆扳立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构。

液压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备,适合应用在某些吊装

空间特别狭窄或根本没有吊装空间的场合,如地下室、核反应堆。无锚点推吊旋转法适用于场地特别狭窄,无法布置缆风绳,同时设备自身具有一定

刚度的场合,如石化厂吊装大型塔、火炬和构件等。

超高空斜承索吊运设备吊装法适用于在超高空吊装中、小型设备,山区的上山索道

计算机控制吊装方法大型龙门起重机吊装、体育场馆、机场候机楼结构吊装等。万能杆件常用于桥梁施工中。

气(液)压顶升法油罐的倒装法、电厂发电机组等。

六、吊装方案的编制依据及其主要内容(重要,可出案例题)

1.吊装方案编制的主要依据

1)有关规程、规范;2)施工总组织设计;

3)被吊装设备(构件)的设计图纸及有关参数、技术要求等;

4)施工现场条件;5)机具情况;6)工人技术状况和施工习惯等。(记忆:人机吊法环总)

2.吊装方案的主要内容

1)施工步骤与工艺岗位分工。如“试吊”步骤中,须详细写明:吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。(10年案例)

2)工艺计算包括:受力分析、机具选择、被吊设备校核等。

七、吊装方案的选用原则与选择步骤(重要,可出案例题)

1.原则:安全、有序、快捷、经济。(07年多选)

2.吊装方案的选择步骤

(1)技术可行性论证

(2)安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。

(3)进度分析4)成本分析5)综合选择

2H311040焊接技术

一、焊接工艺评定的目的:

验证施焊单位拟定的焊接工艺的正确性和评定施焊单位的能力。

二、焊接工艺评定的要求(重点)

(一)一般要求

1.焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据,并在工程施焊之前完成。

焊接工艺评定所用的焊接参数,原则上是根据被焊钢材的焊接性试验结果来确定的,尤其是热输入、预热温度及后热温度。

2.焊接工艺评定的一般程序:

拟定焊接工艺指导书→施焊试件和制取试样→检验试件和试样→测定焊接接头是否具有所要求的使用性能→提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定。

3.由本单位技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。

4.主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。

5.完成评定后资料应汇总,由焊接工程师确认评定结果。

6.经审查批准后的评定资料可在同一质量管理体系内通用。

(二)评定规则

1.改变焊接方法必须重新评定;

2.改变焊后热处理类型,须重新进行焊接工艺评定;

3.首次使用国外钢材,必须进行工艺评定;

4.任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。

(三)评定资料管理

1、评定资料应用部分根据已批准的评定报告,结合施焊工程或焊工培训要求,可以分项编制《焊接工艺指导书》,也可以根据多份评定报告编制一份《焊接工艺指导书》。

2、《焊接工艺指导书》的编制,必须由应用部门焊接专业工程师主持进行。

3、《焊接工艺指导书》应在工程施焊或焊工培训之前发给焊工,并进行详细技术交底。

三、焊接的质量检测方法(重点)

检测方法内容

焊前原材料检查

焊接设备检查

工件装配质量检查

技术文件检查

焊工资格检查焊工合格证(合格项目)有效期为3年

焊接环境检查

出现下列情况之一时,如没采取适当的防护措施,应立即停止焊接工作:

1.采用电弧焊焊接时,风速等于或大于8m/s;

2.气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s;

3.相对湿度大于90%;

4.下雨或下雪;

5.不得将管子悬空或处于外力作用下焊接。

焊接中焊接工艺

焊接缺陷多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷,缺陷是否已清除。焊接设备

焊后外观检验(08、10年)

用低倍放大镜或肉眼观察是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。

用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。

检验焊件是否变形。

液体盛装试漏直接盛装些液体,适用于不承压设备

气密性试验容器或管道内通压缩空气,外部焊缝涂肥皂水,检查是否有鼓泡渗漏。

性试验氨气试验焊缝一侧通入氨气,另一侧贴试纸,若有渗漏,试纸呈红色。

煤油试漏焊缝一侧涂刷白垩粉水,另一侧浸煤油。如有渗漏,白垩上留下油渍。氦气试验氦气检漏仪

真空箱试验

在焊缝上涂肥皂水,用真空箱抽真空,若有渗漏,会有气泡产生。

适用于焊缝另一侧被封闭的场所,如储罐罐底焊缝。

强度试验液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。

气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。

无损检测射线探伤(RT)RT、UT——内部缺陷;PT——表面开口缺陷;MT——铁磁材料的表面近表面缺陷

例如:对压力容器焊接接头质量检测方法的选择要求有:

(1)铁磁性材料压力容器的表面检测应优先选用磁粉检测。

(2)有色金属制压力容器对接接头应尽量采用射线检测。

超声波探伤(UT)

渗透探伤(PT)

磁性探伤(MT)

2H312010建筑管道工程施工技术

一、给水、排水、供热及采暖工程施工程序(重点)

建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。

1、施工准备(可出案例题)

编制施工组织设计时应考虑的施工方法和配管原则:先难后易、先大件后小件的施工方法。小管让大管、电管让水管、水管让风管、有压管让无压管的配管原则。

2、附件检验

阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。例如:给水、排水、供暖及采暖管道阀门强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

3、管道系统试验

试验的类型主要分为压力试验、灌水试验和通球试验等。

(一)压力试验实施要点

民用建筑中的给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

(二)灌水试验实施要点:隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。

(三)通球试验:室内排水立管及水平干管,安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3,通球

率达100%为合格。

二、高层建筑给水管道安装要求

管径≤100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径>100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

三、高层建筑排水管道安装要求

排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节的间距不得大于4m。

三、高层建筑热水管道安装要求

热水系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

2H312020建筑电气工程施工技术

一、建筑电气工程由三大部分构成:

1.电气装置指的是变压器、高低压配电柜及控制设备等;

2.布线系统指的是以380V/220V为主的电缆、电线及桥架、线槽和导管等;主要起输送电力的作用。

3.用电设备电气部分指的是电动机、电加热器和照明灯具等直接消耗电能部分。

二、建筑电气工程的使用特点:建筑电气工程是用电工程。

三、电气装置的施工程序

1、成套配电柜(开关柜)安装顺序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。

2、变压器施工顺序:设备开箱检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器检查及交接试验→送电前检查→送电运行验收。

四、建筑电气工程施工特点和质量要求(重点)

建筑电气工程施工质量要求:

1、带接头或节电的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。对有绝缘层的导体连接后应恢复绝缘护层,绝缘强度应不低于原来的绝缘强度。

1、凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地的末端支线不允许串联连接。

2、整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准。(09年)

3、交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。交接试验的主要内容为整定各类保护值、检测绝缘强度、控制系统模拟动作、测量与智能化工程的接口通道等。

4、为满足建筑电气工程施工质量的要求,施工中应加强质量控制,例如:

(1)电气设备搬运或吊装要参阅产品说明书的要求,避免不当的方法导致破损;吊装就位要确定设备的重量和绳索(千斤)的吊点及张角,防止设备发生变形现象。

(2)布线系统穿越防火分区或在高层建筑的电气竖井中敷设时,应在敷设完成后做好封堵,封堵用防火包或防火泥。

(10)建筑电气工程受电前应配齐设计要求的消防器材。

五、防雷保护装置的组成

防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

接闪器:指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部位导入而引起到保护作用,主要有避雷针、避雷带、避雷网。

引下线:主要由明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成。

接地装置:埋入地内—0.7m以下的接地极组,包括人工接地体、自然接地体。

六、防雷保护装置的安装要求(重点)

1、整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则,即先接地装置完成,再敷引下线、最终完成接闪器。

2、明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,以机械连接为宜,若有不可避免的熔焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。

3、明敷的避雷带、网及引下线应平直,转弯处应成圆弧状,不得形成锐角折弯。

4、每栋建筑物地面以上至少留有两个接地电阻测定用的测点,并标识明显清晰。

2H312030通风与空调工程施工技术

一、通风与空调工程施工程序

通风与空调工程的施工程序一般是:施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备及空调水系统安装→风管系统测试与调整→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定。

二、风管系统的施工技术要点(重点,严密性检验可出案例题)

通风与空调工程的风管系统按其工作压力可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500Pa<P≤1500Pa)与高压系统(P>1500Pa)。

(一)风管系统制作的一般要求

例如:非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料(07年),具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃

材料。

排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选择。(09年)

矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。(10年)

(二)风管系统的安装要点

1.切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。

3.风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。

4.风管系统完装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

风管系统的严密性检验采用的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。(08年选择、10年案例)

(三)通风与空调工程调试的要求

系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。

三、洁净空调系统的施工要点(重点)

1、风管制作的技术要点

(1)洁净空调工程共有N1级至N9级的9个洁净度等级。洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。(07、08年)

(2)风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。

2、法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰密封垫应尽量减少接头,接头采用阶梯或企口形式。

洁净空调工程综合性能全面评定由建设单位负责,设计与施工单位配合。综合性能全面评定的性能检测应由有检测经验的单位承担。

2H312040 建筑智能化工程施工技术

一、建筑智能化工程实施程序

建筑智能化设备需求调研→智能化方案设计与评审→招标文的制定→设备供应商与工程承包商确定→施工图深化设计(由工程承包方负责)→工程的实施及质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。

二、建筑智能化工程施工实施要点

1、智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。

2、例如:在室内墙壁和吊顶上安装消防及安保的各类探测器应与建筑装饰和机电施工协调定位。

三、建筑智能化工程实施界面的划分

建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程中。

当设备控制器对外采用非标准通信协议时,则需要设备供应商提供数据格式,由建筑设备监控系统承包商进行转换。

四、建筑智能化产品选择及质量检查

2.建筑智能化产品选择主要考虑的因素

(1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。

(2)产品支持的系统规模及监控距离。

(3)产品的网络性能及标准化程度。

3.建筑智能化工程中使用的材料,设备、各种接口和软件产品的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。

4.设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。对不具备现场检测条件的产品,可要求进行工厂检测并出具检测报告。

5.进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文文本或附中文译文),还应提供原产地证明和商检证明。

五、智能化系统设备、元件安装技术要点

1、现场控制器应安装在需监控的机电设备附近,一般在弱电竖井内、冷冻机房、高低压配电房等处,便于调试和维护的地方。

2、探测、测量元件的安装要点

探测、测量元件输出信号安装要点

镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传

温、湿度传感器0~10VDC(4~20mA)电信号

感器的接线电阻应小于1Ω。

压力、压差传感器0~10VDC(4~20mA)电信号

电量变送器0~10VDC(4~20mA)电信号

以0~10VDC输出或以干接点

空气质量传感器

报警信号输出

3、主要控制设备的安装

电磁阀的口径与管道口径不一致时,应采用异径管件,电磁阀口径一般不应低于管

电磁阀

道口径的两个等级。

电动调节阀电动调节阀由驱动器和阀体组成,将电信号转换为阀门的开度。电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀配合工作。

电动阀的口径与管道口径不一致时,电动阀口径不应低于管道口径的两个等级。

电动风门驱动器

六、智能化系统检测技术要点

智能化工程安装后,系统承包商要对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试。

综合布线系统的光纤布线应全部检测,对绞线缆布线以不低于10%的比例随机抽样检测,抽样点必须包括最远布线点。

七、智能化系统竣工验收要点

1.系统竣工验收顺序:应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。(08年)

2.系统验收方式:分项验收,分部验收;交工验收,交付验收。

八、建筑智能化系统组成

建筑智能化系统由通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。

(五)安全防范系统(SAS)

1.门禁系统

2.入侵报警系统

3.电视监控系统

4.巡更系统

5.停车场自动管理系统

(六)传感器

电量传感器:电压、电流、频率和功率传感器等。非电量传感器:温度、压力、液位和流量传感器等。

2H312050消防工程施工技术

一、消防工程的验收程序

消防工程严格实行开工前的审批制度,以及完工后的检验检测,未经公安消防机构验收合格的工程,不得投入使用。

消防验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求。验收的结果是判定工程是否可以投入使用或生产,或者需进行必要的整改。(09年)

二、消防工程验收的组织

(一)消防工程验收的组织形式

消防工程验收由建设单位组织,监理单位主持,公安消防监督机构指挥,施工单位(土建、装饰、管道、电气、通风空调、消防专业调试队等)具体操作,设计单位等参与。

(二)消防工程的验收条件(多选或案例)

1、技术资料完整、合法、有效;

2、完成合同规定的工作量;

3、单位工程已具备竣工验收条件;

4、施工单位已委托有资格的检测单位进行技术测试;

5、施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(含隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、调试报告、竣工报告。

6、建设单位已正式向公安消防机构提交申请验收报告,并报送资料。

三、消防验收的顺序(重点,可出案例题)

验收顺序通常按验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行。

1.验收受理:由建设单位向公安消防机构提出申请。

2.现场检查:公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加。现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。

3.现场验收

4.结论评定:得出验收结论,并形成消防验收意见书。

5.工程移交

公安消防机构组织主持的消防验收完成后,由建设单位、监理单位和施工单位将整个工程移交给使用单位或生产单位。工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两个方面。工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济文件。工程实体移交表明工程的保管要从施工单位转为使用单位或生产单位。

四、施工过程中的三种消防验收形式

1.隐蔽工程消防验收

2.粗装修消防验收:属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。

3.精装修消防验收:适用于房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成并准备投入使用前的消防验收。验收合格,房屋建筑具备投入使用条件。

五、消防系统的施工技术要点

(一)灭火系统的安装技术要点

1.消火栓灭火系统的安装技术要点(重点)

1)消火栓灭火系统室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,采用螺纹连接;>100mm采用法兰或卡箍式连接(注:建筑管道是卡套式,通常是不锈钢;消火栓给水管道是卡箍式,通常是橡胶,可柔性伸缩)。

2)箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面距离、阀门中心距箱面距离、消火栓箱体安装的垂直度应符合相关要求。

3)室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

2.自动喷水灭火系统的安装技术要点

(1)消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

(2)当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m。

(二)火灾自动报警系统施工技术要点(重点)

1.火灾探测器分成感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。

2.探测器宜水平安装。

3.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线,应留有10cm以上的余量。

4.火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度≥1.5m。落地安装时,底边高出地坪0.1-0.2m。

5.工作接地线与保护接地线必须分开。火灾自动报警系统在连续运行l20h无故障后,填写调试报告。

2H313000工业机电工程施工技术

一、机械设备安装工程施工程序(重点)

机械设备安装的一般程序如下:施工准备→基础验收→设置设备安装基准线和基准点→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整(找正、找平、找标高)→设备灌浆→设备清洗→设备装配→调整试运行→竣工验收。

1、基础验收

1)对大型设备、高精度设备、冲压设备及连续生产线设备(如轧钢设备、火力发电厂中的锅炉和汽轮发电机等)的基础,建设单位应提供基础预压记录及沉降观测点(对基础预压不预压及如何预压应由设计单位确定)。

2)基础验收时应提供的移交资料(可出案例):基础施工图(包括设计变更图);设计变更及材料代用证件;设备基础质量合格证明书(包括混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度等);钢筋及焊接接头的试验数据;隐蔽工程验收记录;焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录;结构外形尺寸、标高、位置的检查记录;结构的重大问题处理文件。

2、大型及重要设备应设置永久性中心标板和基准点,应用铜材或不锈钢材制作。

3、地脚螺栓安装:常用的是固定式地脚螺栓和活动式地脚螺栓。

固定式地脚螺栓按安装方式不同分为有预埋地脚螺栓、预留孔地脚螺栓和用环氧砂浆锚固地脚螺栓三种。

4、垫铁安装:机械设备一般采用平垫铁和斜垫铁安装,有些设备的水平度在生产过程中常需要调整,采用螺栓调整垫铁;有些设备需要减振,采用减振垫铁。

设备无垫铁安装目前只限于设计文件有要求的情况下采用。

5、设备就位前,应将基础清扫干净,将设备底座与基础间灌浆层部位凿成麻面。

6、设备安装调整

1)设备找正:是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上,即将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计或规范允许的范围内。

2)设备找平:是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的水平状态,水平度偏差控制在设计或规范规定的允许范围内。

3)设备找标高:指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的高度位置,高度偏差控制在设计或有关规范允许的范围内。

7、设备灌浆:设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行(10年)。灌浆料通常由设计选用,设计未提出要求时,宜用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。

8、调整、试运行是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

机械设备试运行分三个阶段,单体无负荷试运行和无负荷联动试运行,由施工单位组织实行,试运行必须具备应有的条件及正确试运行方法。负荷联动试运行由建设单位组织实行。

二、机械设备安装精度包括:位置精度、设备制造精度、运行精度。

三、影响设备安装精度的主要因素及控制方法(重点)

(一)设备基础对安装精度的影响主要是沉降不均匀和强度不够。

(二)垫铁和二次灌浆

设备支承在垫铁和二次灌浆层上。当垫铁不平稳、二次灌浆层不密实、强度不够时,会影响设备安装精度。因此,垫铁应平齐、无毛刺,垫铁与基础、垫铁之间、垫铁与设备接触应良好,每组垫铁不超过5块(08年),垫铁要压紧,垫铁间点焊定位,二次灌浆层应密实,强度应符合设计或有关规范规定。

(三)地脚螺栓安装的垂直度和紧固力影响安装的精度。

设计有紧固力要求的应使用定扭矩扳手或液压螺栓拉伸器紧固,保证预紧值。

(四)检测方法(重点)

1.测量过程四要素:测量对象、测量方法、测量精度、计量单位。

2.主要形状误差、位置误差的检测方法及其误差评定

1)主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等。

2)主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。(必须把形状和位置误差区分开)

2H313020电气装置安装工程施工技术

一、电气装置工程安装的施工程序一般为:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交接验收。

二、常用电气装置施工程序

1.柜式真空断路器安装程序:真空断路器检查→操动机构检查→真空断路器就位→机械及电气性能试验。

2.隔离开关安装顺序为:基础检查验收→本体安装→传动装置配装→调整。

三、电气装置安装注意事项(重点)

1.电气设备和器材在安装前的保管期限应为1年及以下。

2.电气设备吊装中,受力点的位置应符合产品技术文件的规定。

3.设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外都应采用镀锌制品;户外用的紧固件应采用热镀锌制品。(08年)

4.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。

5.绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度、介质损失角正切值和色谱分析等试验合格后才能注人设备。

6.防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。(10年)

四、交接试验(重点)

交接试验注意事项:

1.悬挂警示牌

2.进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6-10kV,不设防护栅时,最小安全距离为0.7m。

3.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少lmin以上。

4.凡吸收比小于1.2的电动机,都应先干燥后再进行交流耐压试验。

5.断路器的交流耐压试验应在分闸、合闸状态下分别进行。

五、通电检查试验及调试要求

检查顺序要先进行二次回路通电检查试验,然后再进行相应的一次回路试运行。

按先高压后低压、先干线后支线的原则逐级试通电。

六、室外线路施工方法(重点)

(一)35kV以下架空电力线路施工

1.架空电力线路安装程序:挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设。

2.架空电力线路电杆组立后进行拉线安装及调整,方可以进行导线架设。导线架设程序:导线展放→导线的连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。(08年)

(二)接户线施工:低压架空进户管宜采用镀锌钢管,其管口应装有防水弯头。

(三)室外电缆敷设

1.电缆在施放前必须进行绝缘电阻测量、直流耐压及泄漏电流测量、充油电缆的绝缘油试验。

2.直埋电缆敷设要求:

(1)电缆埋设深度距地面不应小于0.7m。

(2)与其他地下管线交叉时要保持规定的距离,严禁平行敷设在其正上、正下方。

(3)不应受到化学、动物和人为等其他原因的损坏。

(4)人工开挖电缆沟时,沟两侧应留置边坡,防止塌方。

(5)电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆允许弯曲半径。

七、室内线路安装

(一)桥架与支架安装:

金属电缆支架必须进行防腐处理。铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防电化学腐蚀的措施。

(二)配管及管内穿线:电力线路的管内穿线是先穿支线再穿干线。

(四)电气盘柜内二次回路接线

1.用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置的全部低压回路的接线均属于二次回路接线。

2.二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件之间连接应牢固可靠,不得有中间接头;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号;配线应整齐、清晰、美观;每个接线端子上的接线宜为一根,最多不超过两根。

3.屏蔽电缆的屏蔽层应予接地;非屏蔽电缆,则其备用芯线应有一根接地。

八、室内电缆敷设要点

1.不得损坏电缆沟、隧道、竖井、人孔井的防水层。

2.电缆应从电缆盘的上端引出。

3.绝缘电缆切断后,要立即做好防潮密封。

4.并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。

九、母线安装:工作电流大于1500A时,每相母线固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。

2H313030动力设备安装工程施工技术

一、汽轮发电机系统主要设备

1.汽轮机的分类及其组成

(1)汽轮机的分类(09年)

按工作原理可以划分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种;

按热力特性可以划分:凝气式、背压式、抽气式、抽气背压式、多压式汽轮机;

(2)汽轮机的组成

汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括汽缸、喷管、隔板、隔板套、汽封、轴承等;转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器等(不包括轴承)。

2.发电机类型和组成

发电机是根据电磁感应原理,通过转子磁场和定子绕组的相对运动,将机械能转变为电能。

(1)发电机类型:按照冷却介质可划分为空气冷却、氢气冷却、水冷却以及油冷却发电机。

(2)发电机组成:汽轮发电机由定子和转子两部分组成。其中,定子主要由机座、定子铁心、定子绕组、端

盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇组成。

二、汽轮机本体安装技术要点

1.凝汽器安装技术工艺和方法:凝汽器与低压缸排汽口之间的连接,采用具有伸缩性能的中间连接段,其目的是使汽轮机组运行时其排汽部分不受凝汽器负荷变化的影响。

2.轴系对轮中心的找正:在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;其次对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;再次各对轮找中时的开口和高低差要有预留值;最后一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。

三、发电机设备的安装技术要点

发电机设备的安装程序主要是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。

发电机转子穿装前必须进行单独气密性试验,消除泄漏后再经漏气量试验,试验压力和运行漏气量应符合制造厂规定。

发电机转子穿装工作,必须在完成机务、电工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后的清扫检查,确信内部清洁,无任何杂物并经签证后方可进行。

四、锅炉系统主要设备

电站锅炉系统主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。其中锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。其中,锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成;炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。(10年)

(一)汽包的结构及其作用

汽包作用:①将锅炉各部分受热面,如下降管、水冷壁、省煤器和过热器等连接在一起;

②储热能力可以提高锅炉运行的安全性;③在负荷变化时,可以减缓汽压变化的速度;

④保证蒸汽品质。

(二)水冷壁的结构及其作用

水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受热面,一般分为管式水冷壁和膜式水冷壁两种。大容量高温高压锅炉一般均采用膜式水冷壁,小容量中、低压锅炉多采用光管式水冷壁。

水冷壁的主要作用:①吸收炉膛内的高温辐射热量以产生蒸汽;②使烟气得到冷却;③保护炉墙;

④在蒸发同样多锅水的情况下,采用水冷壁比采用对流管束节省钢材。

五、电站锅炉主要设备的安装技术要点

1、汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法。大型锅炉的汽包吊装多数采用倾斜起吊方法。

2、锅炉本体受热面(组合)安装的一般程序:首先是设备清点检查;其次是通球试验;再次是联箱找正划线;最后进行管子就位对口和焊接等。

2017年二级建造师《机电工程》试题及答案

20仃年二级建造师《机电工程》 试题及答案 2017年二级建造师《机电工程》试题及答案 1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A 【解析】考查黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级,教材P2. 2、关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是() A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量

【答案】C 【解析】考查机电工程中常见的工程测量。选项A,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础;选项B,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m。同时,不宜小于20m ;选项D,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。教材P20. 3、起重吊装采用2个以下吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度 是() A.45 B.50 ° C.55 ° D.60 ° 【答案】D 【解析】考查钢丝绳和轻小型起重设备。若采用2个以上吊点起吊时,每点 的吊索与水平线夹角不宜小于60。,教材P24. 4、下列焊接方法中,焊接飞溅最大的焊接方法是() A.气焊 B.手工电弧焊 C.CO2气体保护焊 D.埋弧自动焊 【答案】C 【解析】考查焊接工艺的选择。教材P30.

5、若无设计规定,一般负压锅炉的风压试验压力是() A.0.4kPa B.0.5kPa C.0.6kPa D.1.0kPa 【答案】B 【解析】考查锅炉系统主要设备的安装技术要求。P77。 6、下列静置设备设计压力值(P )的范围中,正确的是() A、常压设备:P v 0.12MPa B、低压设备:0.12MPa

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题(共20题,每题1分) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是()

A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A

【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井

C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护

年二级建造师机电实务真题及解析完整版

2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版) 2018年历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版),赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A,P2 【解析】考查合金结构钢的分类。 在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591—2008,根据屈服强度划分,其共有 Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级。

2、关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C,P20 【解析】考查长距离输电线路铁塔基础施工测量。 A 项不完整,长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。 B 项,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于 80m,同时不宜小于 20m。 D 项,在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3、起重吊装采用 2 个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 °° °° 【答案】D,P24 【解析】考查钢丝绳。

二级建造师17年真题及答案

2017年二级建造师机电工程真题及答案解析 一.单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A 【解析】合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【解析】选项A,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础;选项B,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m。同时,不宜小于20m;选项D,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3.起重吊装采用2个以下吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50° C.55° D.60° 【答案】D 【解析】若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°。. 4.下列焊接方法中,焊接飞溅最大的焊接方法是()。 A.气焊 B.手工电弧焊 C.CO2气体保护焊 D.埋弧自动焊 【答案】C 【解析】CO2气体保护焊的缺点:弧光辐射较强,必须注意个人安全防护;抗风能力差,不宜在露天焊接;焊接飞溅大,焊缝成型不如埋弧焊美观。 5.若无设计规定,一般负压锅炉的风压试验压力是()

2017年二级建造师建设工程法规真题及参考答案

2017年二级建造师建设法规及相关知识真题 (游一男整理) 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 2.关于建设工程中代理的说法,正确的是()。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理 D.建设工程中被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理 3.建设用地使用权自()时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲()(游一男整理)。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 7.在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是()。 A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作 B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料 C.因不可抗力造成标的物损毁(游一男整理) D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果 8.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是()。 A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个月 B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

2017年二级建造师《市政实务》真题

2017 年二级建造师《市政实务》真题 一、单项选择题(共20题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B. 主干路 C.次干路 D.支路 答案:C 解析:次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能。教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C .缝宽必须一致,缝中不得连浆 D .缝上部安装缝板和传力杆 答案:D 解析:胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。教材 P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作

用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 答案:A 解析:桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控 制严格,且不具备水条件,宜采用()施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 答案:C 解析:明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材P62 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案:B

解析:可适用于多钟土层,除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成槽效率外,对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P68 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前,所有单项工程验收合格 答案:C 解析:全厂联机运行应不少于24h。教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案:B 解析:用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于30MPa教材P113 &在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接 A.流量限制器 B.热交换器

2017一级建造师机电实务真题及答案

2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。

A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块

D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术

2017年二级建造师考试大纲

2017年二级建造师考试大纲 1、2Z206040施工安全事故的应急救援与调查处理 2、2Z206041生产安全事故的等级划分标准 3、2Z206042施工生产安全事故应急救援预案的规定 4、2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 5、2Z206044违法行为应承担的法律责任 6、2Z206050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 7、2Z20605 1建设单位相关的安全责任 8、2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任 9、2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任 10、2Z206054机械设备等单位相关的安全责任 11、2Z206055政府部门安全监督管理的相关规定 12、2Z207000建设工程质量法律制度 13、2Z207010工程建设标准 14、2Z207011工程建设标准的分类 15、2Z207012工程建设强制性标准实施的规定 16、2Z207013违法行为应承担的法律责任 17、2Z207020施工单位的质量责任和义务 18、2Z207021对施工质量负责和总分包单位的质量责任 19、2Z207022按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定 20、2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定 21、2Z207024施工质量检验和返修的规定 22、2Z207025建立健全职工教育培训制度的规定 23、2Z207026违法行为应承担的法律责任

24、2Z207030建设单位及相关单位的质量责任和义务 25、2Z20703 1建设单位相关的质量责任和义务 26、2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务 27、2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务 28、2Z207034政府部门工程质量监督管理的相关规定 29、2Z207040建设工程竣工验收制度 30、2Z207041竣工验收的主体和法定条件 31、2Z207042施工单位应提交的档案资料 32、2Z207043规划、消防、节能、环保等验收的规定 33、2Z207044竣工结算、质量争议的规定 34、2Z207045竣工验收报告备案的规定 35、2Z207050建设工程质量保修制度 36、2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定 37、2Z207052质量责任的损失赔偿 38、2Z207053违法行为应承担的法律责任 39、2Z208000解决建设工程纠纷法律制度 40、2Z208010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径 41、2Z208011建设工程纠纷的主要种类 42、2Z208012民事纠纷的法律解决途径 43、2Z208013行政纠纷的法律解决途径 44、2Z208020民事诉讼制度 45、2Z20802 1民事诉讼的法院管辖 46、2Z208022民事诉讼的当事人和代理人 47、2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效

(完整版)2017年二级建造师施工管理真题及答案解析

2017年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 【考点】建设工程项目管理的概念 【来源】2Z101011 建设工程项目管理的类型 【解析】“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;“项目策划”指的是项目实施的策划(它区别于项目决策期的策划),即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 【考点】施工总承包方的管理任务 【来源】2Z101012 施工项目管理的目标和任务 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者,它除了完成自己承担的施工任务以外,还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工。

3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖反感中选定了拟实施的反感, 并要求技术部队该反感进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是 ()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 【考点】施工管理的管理职能分工 【来源】2Z101024 施工管理的管理职能分工 【解析】管理职能的含义: (1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较,发现进度推迟了; (2)筹划——加快进度有多重可能的方案,如改一班工作制为两班工作制,增加夜班作业,增加施工设备或改变施工方法,针对这几个方案进行比较; (3)决策——从上述几个可能的反感中选择一个将被执行的反感,如增加夜班作业; (4)执行——落实夜班施工的条件,组织夜班施工; (5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行,如已执行,则检查执行的效果如何。 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 答案:B 考点:施工管理的工作流程组织 解析:工程流程组织包括:

2017年浙江省二级建造师机电继续教育答案

一、单选 1. 鲁布革水电站装机容量(B)万KW,工程总投资8.9亿元,是我国第一个利用世界银行贷款实行国际招标的大型工程项目。 A:4X10 B:4X15 C:3X15 D:3X10 2. 管线综合布置技术的技术特点之一是能够控制各专业或各分包的(C)。 A:施工进度 B:施工质量 C:施工工序 D:施工成本 3. 关键技术的鉴定及时间,研究开发单位,(A),技术可靠性证明情况及有关获奖情况及获奖等级,达到的技术水平应是科技创新及专家评审结论。 A:主持鉴定单位 B:相关鉴定机构 C:评定机构 4. 管板厚小于或等于1.2mm的风管,与角钢法兰连接采用翻边铆接,风管的翻边应紧贴法兰,翻边宽度均匀且不应小于(B),咬缝及四角处应无开裂与孔洞。铆接应牢固,无脱铆和漏铆。 A:4mm B:6mm C:8mm D:10mm 5. 本工法必须重点遵照执行的国家及有关部门、地区颁发的工程质量标准或(B)以及应采用的主要技术措施与管理措施,并指出本工法在现行标准或规范中未规定的质量控制。A:检验证书 B:规范名称 C:专利证书 D:产品说明 6. 穿刺线夹连接导线时,由于其接触点较小,当发生故障电流,往往会引起(B)因此过载能力差。 A:短路 B:过载 C:发热烧坏 D:放电 7. 工程合同需要风险预测的原因(D) A:持续时间短 B:施工周期短 C:合同条款简单 D:涉及面广

8. 机电工程呈(B)、项目高复杂化趋势发展 A:国际化 B:规模超大化 C:集成化 D:信息化 9. 企业级工法:关键技术达到本企业先进水平、有一定经济效益或社会效益。国家级工法每两年评审一次,评审数量原则上不超过(C)项 A:110 B:121 C:120 D:112 10. 建设工程项目成本的控制不仅要考虑建设工程项目本身建造成本的控制,同时应考虑工期成本、(C)、社会成本等方面的控制。 A:控制成本 B:损失成本 C:质量成本 D:外部质量保证成本 11. 当前,工程项目人力资源管理应特别重视四点:1)坚持(B)。2)继续教育。3)建立诚信型项目管理组织。4)管好作业队伍。 A:总工程师负责人制度 B:项目负责人制度 C:监理负责人制度 D:甲方负责人制度 12. 系统学习和使用Project软件,可以帮助企业提高项目经理和管理人员的(C),有效地监控和管理各类运营项目 A:阅历 B:能力 C:实战能力 D:经验 13. 合同内容是条款的合理性、全面性和可操作性,主要目的是规避(D)风险,保护自身的利益。 A:发包人 B:工程师 C:承包人 D:合同 14. 人才管理的重点在于创造人才发展的优良环境,不但使人才的素质、能力提高,更要有

2017年二级建造师考试真题及答案解析【建筑】

2017年二级建造师考试真题及答案解析【建筑】

2017年二级建造师考试真题 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题 1.按照建筑层数分类,属于多层住宅的是()。 A.三层B.五层C.七层D.九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2.下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是()。 A.屈服强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。3.终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是()。 A.硅酸盐水泥B.普通水泥C.粉煤灰水泥D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4.针对平面形式为椭圆形的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是()。 A.直角坐标法B.角度交会法C.距离交会法D.极坐标法 【答案】D 5.不以降低基坑内地下水为目的的井是()。 A.集水井B.减压井C.回灌井D.降水井 【答案】C 【解析】参见教材P54。考查人工降排地下水施工技术。 6.下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是()。 A.连接角码B.硅酮结构胶C.不锈钢螺栓D.防火密封胶 【答案】D

C.项目安全负责人D.企业技术负责人 【答案】A 【解析】参见教材P231。一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火,如钢结构的安装焊接。 14.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,不良行为记录信息的公布期限一般为()。 A.1个月到12个月 B.3个月到6个月 C.3个月到12个月 D.6个月到3年 【答案】D 【解析】参见教材P257。 15.关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法,正确的是()。 A.供热系统为2个采暖期B.装修工程为5年 C.给排水管道为5年 D.外墙面防渗漏为该工程合理使用年限【答案】A 【解析】参见教材P265。 16.项目职业健康安全技术角度的交底人应是()。 A.项目负责人B.项目技术负责人 C.企业技术负责人D.企业安全负责人 【答案】B 【解析】参见教材P269。 17.关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法,错误的是()。A.单位工程可以是一个构筑物 B.分部工程可划分为若干个子分部工程 C.分项工程可划分为若干个子分项工程 D.检验批可按变形缝划分 【答案】C 【解析】参见教材P271。 18.240mm厚砖砌体承重墙,每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用()。 A.整砖斜砌B.整砖丁砌C.半砖斜砌D.整砖顺砌 【答案】B

2017年二级建造师水利水电工程真题及解析

2017年二级建造师水利水电工程真题及解析 练习做多了自然会形成自己的做题方法和速度,为此,今天小编为大家整理了以下2017年二级建造师水利水电工程真题及解析,希望对大家有帮助! 1、土坝施工放样时,在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点,最低可按()精确施测。 A、等外 B、四等 C、三等 D、二等 答案:A 解析:本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置,并与永久水准点构成附合或闭合水准线路,按等外精度施测,并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材P29 2、钢筋标注形式“nФd@s”中,s表示钢筋() A、根数 B、等级 C、直径 D、间距 答案:D 解析:本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号;s为钢筋间距的数值。参见教材P86 3、下列要素中,不属于岩层产状要素的是() A、走向 B、倾向 C、倾角 D、方位 答案:D 解析:本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素,走向、倾向、倾角。参见教材P25 4、混凝土坝分缝中,下图所示为( ) A.竖缝 B.斜缝 C.错缝 D.通仓浇筑 答案:C 5、下列材料中,属于水硬性胶凝材料的是() A、石灰 B、水玻璃 C、水泥 D、沥青 答案:C 解析:本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化,而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度,如水泥。参见教材P42 6、水工隧洞中的灌浆顺序是()

A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆 答案:B 解析:本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材P74 7、下列模板荷载中,属于特殊荷载的是() A、风荷载 B、模板自重 C、振捣混凝土产生的荷载 D、新浇混凝土的测压力 答案:A 解析:本题考查的是模板制作与安装。特殊荷载包括风荷载和除七类基本荷载以外的荷载。参见教材P84 8、下列关于植筋锚固施工的说法中,正确的是() A、施工中钻出的非空,可采用与结构混凝土同强度等级的水泥砂浆 B、植筋可以使用光圆钢筋 C、植入孔内部门钢筋上的锈迹、油污应打磨清除干净 D、化学锚栓如需焊接,应在固化后方可进行 答案:C 解析:本题考查的是混凝土结构失稳。选项A,施工中钻出的废孔,应采用高于结构混凝土一个强度等级的水泥砂浆、树脂水泥砂浆或锚固胶黏剂进行填实;选择B,当植筋时,应使用热轧带肋钢筋,不得使用光圆钢筋;选项D,固化后不得进行焊接。参见教材P100 9、型号为QL2x80D的启闭机属于() A、螺杆式启闭机 B、液压式启闭机 C、卷扬式启闭机 D、移动式启闭机 答案:A 解析:本题考查的是水利水电工程中的金属结构的类型。型号中的L标识螺杆式启闭机。如果是P标识卷扬式启闭机,PPY标识液压式启闭机。参见教材P102 10、水利工程中,起重机械从220kV高压线通过时,其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于()m。 A、4 B、5 C、6 D、7 答案:C 解析:本题考查的是施工用电要求。参见教材P107 11、根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2017),下列费用中,不包含在土方明挖工程单价中,需另行支付的是() A、植被清理费 B、场地平整费

2017年二级建造师继续教育试题答案6(机电工程)

2017年机电工程专业二级注册建造师继续教育考试试题 一、填空题 1、火灾时,手动或由消防控制中心自动开启着火层常闭排烟口,联动开启排烟风机,当烟气达280 ℃时,排烟风机前防火阀自动关闭,联动排烟风机关闭。 2、BIM是指在建筑设计施工的全寿命周期创建和管理建筑信息的过程,这一过程需要在设计与施工全过程应用三维、实时、动态的模型软件来提高建设生产效率,而创建的模型涵盖了几何信息、空间信息、地理信息、各种建筑组件的性质信息及工料信息。 3、索赔金额的计算方法主要有三种:总费用法、修正总费用法和实际费用法。 4、国际工程管理需要解决的两个问题:为用户的需求提供解决办法,为企业的收益提供解决办法。 5、BIM技术在机电工程深化设计和项目实施中的应用:碰撞检测、管线综合、系统平衡校核、预制件加工、工程量统计、生成剖面分析、情景漫游、录制动画。 6、建筑安装工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》可划分为五个分部工程:建筑给水排水及供暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,智能建筑工程,电梯工程。 7、建筑安装工程施工质量验收程序:检验批验收→分项工程验收→分部(子分部)工程验收→单位(子单位)工程验收。 8、项目的分职能培训,例如费用管理、质量管理、文件管理等,可以由各职能部门负责人主持,对各管理职能在项目上的具体实施进行培训。 9、索赔的程序包括:提出索赔要求;报送索赔资料;工程师答复;有好协商解决;提交仲裁和诉讼。 10、电梯工程分为电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯及自动人行道共3个子分部工程,每个子分部工程又划分成若干个分项工程。 二、选择题 1、景观照明灯具安装时,在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围拦防护时,灯具距地面高度应大于( C )。

2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版)

2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的( )。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是( )。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案,并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是( )。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 【答案】B 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工,属于施工组织设计中()的内容。 A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图 【答案】D 6、项目部针对施工进度滞后问题,提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施,其中属于技术措施的是() A.落实管理人员责任 B.优化工程流程 C.改进施工方法 D.强化奖惩机制 【答案】C 7.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),关于保险的说法,正确的是()

2017年二级建造师《水利水电》实务真题及解析完整版

2017年二级建造师《水利水电》实务真题及解析完整版

2017年二级建造师《水利水电工程》试题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、土坝施工放样时,在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点,最低可按()精确施测。 A、等外 B、四等 C、三等 D、二等 答案:A 解析:本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置,并与永久水准点构成附合或闭合水准线路,按等外精度施测,并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材P29 2、钢筋标注形式“nФd@s”中,s表示钢筋() A、根数 B、等级 C、直径 D、间距 答案:D 解析:本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号;s为钢筋间距的数值。参见教材P86 3、下列要素中,不属于岩层产状要素的是() A、走向 B、倾向 C、倾角 D、方位 答案:D 解析:本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素,走向、倾向、倾角。参见教材P25

4、混凝土坝分缝中,下图所示为() A.竖缝 B.斜缝 C.错缝 D.通仓浇筑 答案:C 5、下列材料中,属于水硬性胶凝材料的是() A、石灰 B、水玻璃 C、水泥 D、沥青 答案:C 解析:本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化,而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度,如水泥。参见教材P42 6、水工隧洞中的灌浆顺序是() A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆 答案:B 解析:本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材P74 7、下列模板荷载中,属于特殊荷载的是() A、风荷载 B、模板自重 C、振捣混凝土产生的荷载 D、新浇混凝土的测压力 答案:A

2017年二级建造师机电实务重点超级压缩版(重中之重) 之二

2017机电工程项目施工管理 1. 机电工程项目招标的方式为:公开招标、邀请招标和议标 2. 国内常用招标投标工程承包的范围类型:施工总承包、机电工程总承包、机电工程各专业工程承包 3. 机电工程投标阶段的投标决策:| ⑴投标决策的前期阶段。通常情况下,对下列投标项目应放弃投标。例如,本施工企业主营和兼营能力之外的项目;工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目;本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目;本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目等 ⑵投标决策的后期阶段。如果决定投标,即进入投标决策的后期阶段,要研究投标者须知,合同条款,设计图纸、工程范围,供货范围,设备规格、型号、数量、工程量表,技术规范要求及特殊要求等 4. 合同分析的重点内容: ⑴分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任 ⑵合同价格,计价方法和价格补偿条件 ⑶工期要求和顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任 ⑷合同变更方式,工程验收方法,索赔程序和争执的解决等 5. 机电工程项目合同变更范围:安装施工合同示范文本的约定,工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更,其中设计变更主要包括:更改有关标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关工程中的施工时间和顺序等(体现在案例背景,了解即可) 6. 机电工程项目合同变更的影响: ⑴导致设计图纸、成本计划和支付计划、工期计划、施工方案、技术说明和适用的规范等定义工程目标和工程实施情况的各种文件作相应的修改和变更 ⑵引起合同双方、总承包商和分包商之间合同责任的变化 ⑶工程变更有时还会引起已完工程的返工、现场工程施工的停滞、施工秩序被打乱及已购材料出现损失 7. 机电工程项目实施索赔具备的理由: ⑴发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 ⑵因工程变更造成的时间、费用的损失 ⑶由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失⑷发包人提出提前完成项目或缩短工期而在成成人的费用增加 ⑸非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用 ⑹非承包人的原因导致工程停工造成的损失 ⑺与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失 8. 机电工程项目索赔的处理过程:意向通知-资料准备-索赔报告的编写-索赔报告的提交-索赔报告的评审-索赔谈判-争端的解决 9. 施工组织设计类型:施工组织总设计、施工组织设计、施工方案 ⑴施工方案:以较小的单位工程或难度大、工艺复杂、质量要求高 ⑵施工组织总设计是编制施工组织设计和施工方案的依据 10. 施工方案的内容; ⑴工程概况及施工特点 ⑵确定施工程序 ⑶明确施工方案对各种资源的配置 ⑷安排进度应满足工程总进度的要求 ⑸工程质量要求。从人、机、料、法、环各个方面的有效措施确保施工质量达到行业标准 ⑹健康卫生及安全技术措施 11. 编制施工方案的主要要求: ⑴针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程,编制主要施工方案,例如:大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案等 ⑵在施工前应编制专项施工方案的情况有:结构复杂;容易出现质量安全问题;措施难度大 12. 施工组织设计的审核批准: ⑴各类施工组织设计文件在实施前应严格执行编制、审核、审批程序,没有批准的施工组织设计部的实施 ⑵施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度,施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报成本单位审核、审批,然后由成本单位项目经理或其授权人签章向监理报批 ⑶施工组织总设计、专项施工组织设计的编制,应坚持“谁负责项目的实施,谁组织编制”的原则 13. 施工组织设计交底: ⑴工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底 ⑵交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等 14. 特种作业人员要求: ⑴特种作业人员是指容易发生人员伤亡事故、对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业

《二级建造师》2017年-市政实务考试-真题及答案

2017二级建造师市政工程真题及答案| 专帖讨论,对答案 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 答案:C 233网校解析:教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装胀缝板和传力杆 答案:D 233网校解析:教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 B.答案:A 233网校解析:教材P27 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细沙层,地面沉降控制严格,且不具备降水条件,宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 答案:C 233网校解析:教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案:B 233网校解析:教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前,所有单项工程验收合格

答案:C 233网校解析:教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案:B 233网校解析:教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案:B 233网校解析:教材P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式 A.矩形 B.翅形 C.正“T”形 D.板凳形 答案:C 233网校解析:教材P128 固定墩是嵌固直埋管道固定节(固定支座),并与其共同承受直埋管道所受推力的钢筋混凝土构件。固定墩结构形式一般为矩形、倒T形、单井、双井、翅形和板凳形。

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题(共20题,每题1分) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是()

A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位

相关文档
相关文档 最新文档