看一下本题就知了,

有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。

解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95

电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A

选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器

选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。

热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A

答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。

I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A

、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。

解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW)

电流

此主题相关图片如下:

答:电动机电流29安培。

2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。

解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95

电流

此主题相关图片如下:

选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器

选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。

热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A

答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值

20A。

3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0. 8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少?

解:电动机的额定电流为

此主题相关图片如下:

保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A

热继电器的电流整定值

IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A

答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A

4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大?

解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW

保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A

交流接触器的电流规格为

Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A

答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。

5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满载运行时效率为0.91,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少?

解:满载时的功率因数cosφ为

此主题相关图片如下:

轻载时的功率因数cosφ为

此主题相关图片如下:

答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36

6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少?

答:电动机的同步转速为

此主题相关图片如下:

转差率S为

此主题相关图片如下:

答:该电动机的转差率为6.667%

热继电器的整定正确与否关系到电动机安全运行,因为它是过载保护使用最广的一个元件。自从2004年10份发现<<中华工控网>>后就已经是它的一个话题,直到今天仍然是它的话题。网上的整定方法是五花八门,就是私下与一些中级、高级工交换看法也是花样百出。究其原因大多是书的问题。有的书提出了按电动机额定电流的1.2倍选择,有的书提出按1(0.9-1.05)倍选。这就是造成选择混乱局面原因。从现场使用的情况来看,更多的人是按1.2倍选。以我个人的观点来说这是一种错误,我赞成按1(0.9-1.05)倍选,但它并不是一成不变的。下面是我的做法。

A、对于一般的电动机则是按电动机的额定电流乘1倍。这是因为所有的电器均有其额定运行指标,而这指标就是电动机的额定电流。热继电器在整定值为1倍时,是长期不动作的。假如电动机超载20%,也就是1. 2倍时,热继电器必须在小于20min内动作,这符合电动机短时过负荷运行,若不处理的话热继电器将会自动掉闸,达到保护电动机的目的。试想一下按1.2倍整定,岂不是预设电动机超负荷20%?(这值可以认为是1的设定值)电动机实质是处于长期超负荷20%运行,要掉闸则必须在这基础上再超20%吗?

B、对于古风机、引风机一类的设备由于起动时间较长而造成热继电器动作掉闸,对于这一类设备据说有一

种"慢动型"(动作时间比较长)的热继电器,可是找遍所有电器手册,就没有一本有有关的介绍或相关的产品。就连原配起动箱上也是普通用的型号。而这一类的设备机械部分本身就易损坏,运行的环境条件又极坏。如若不是太重要的设备,在现场只好采用调大热继电器的办法,即按电动机的额定电流乘1.15倍以下控制,此法一般是不可取的,因烧的电动机也比较多。

C、针对B所述的设备或其它类似设备,为了解决起动时热继电器掉闸问题,可采用的最好的方法是短接热继电器的方案。即在起动时将热继电器短接,起动完毕再将热继电器投入保护(如上页大图做法的一种)。其整定值仍按A整定。

D、对于性能较差电动机就得考虑降低容量使用,其整定值按电动机的额定电流乘0.9(或更低数值)进行设定。

E、热继电器上下接线一定要接好,尽量安排一根线,线径符合配置要求,如若接触不良,或线径太小均能导至发热使热继电器误动作。

F、热继电器每年若有条件最好做一次试验。试验电路很简单,即采用二台调压器一台保持原样做为试验时的电压调节,另一台拆掉外壳在绕组上加绕用相应的粗线数匝(视电流大小灵活调节),将拆掉外壳的一台接在未拆的一台上,将粗线绕成的二接头将热继电器各相热元件串联起来,当然还要加上相应的电流表、电压表,改变调压器的输出电压,就可改变输出电流,试验时只要发现按1.2倍输入电流不动作即更换。

功率配电线电缆计算方法-与断路器、热继电器选择方法

功率配电线电缆计算方法 与断路器、热继电器选择方法 2019.12.4 一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cos φ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucos φ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里

取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择: 变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因数再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A 二、根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

热继电器的选择和计算

看一下本题就知了, 有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值

接触器、热继选型

一、电动机额定电流的速算速查 1.电动机额定t电流的对表速查 在实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,或缺乏实用维修电工手册等资料,不能确切知道电动机的额定电流。现在使用“电动机配用断路器、熔断器、接触器、电子型电动机保护器及导线选用速查表”,根据电动机的额定容量,即可查出所对应的额定电流。 例如一台Y132M-4型7.5kW电动机,从速查表查得其额定电流为15.4A。 2.电动机额定电流的速算口诀及经验公式 (1)运算口诀: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦效加一倍” 即电动机的额定电流。 (2)经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kw) 数×2 上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电 流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2型5.5kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:5.5x2=1 1A。 二、电动机配用断路器的选择 低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。 1.电动机保护用断路器选用原则 (1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3—6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2.断路器规格型号的对表速查 例如一台Y160M-4型l1kW电动机,从速查表查得应配用DZ5—50型、热脱扣器额定电流为25A的断路器。 3.断路器脱扣器整定电流的速算口诀 ?电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。 三、电动机配用熔断器的选择 选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5-7倍;电源容量较大。低压配电主变压器10O~4OkVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨车间,通风条件差,出掌熟料及出磨水泥温度较高,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。 1.熔体额定电流的对表速表 例如一台Yl12M一2型4kW电动机,从速量表查得应配用RL1-60型熔断器,熔体额定电

常用热继电器型号

NR2热继电器 NR2-11.5/Z 0.1-13A NR2热继电器 NR2-25G/Z 0.1-10A NR2热继电器 NR2-25G/Z 13-25A NR2热继电器 NR2-36G/Z 23-36A NR2热继电器 NR2-93G/Z 23-80A NR2热继电器 NR2-93G/Z 80-93A NR2热继电器 NR2-150/Z 80-150A NR2热继电器 NR2-200 80-200A NR2热继电器 NR2-630G 160-630A NR3热继电器 NR3-16 0.11-17.6A NR3热继电器 NR3-25 0.1-8.5A NR3热继电器 NR3-25 11-14A NR3热继电器 NR3-25 19-32A NR3热继电器 NR3-45 0.32-21A NR3热继电器 NR3-45 27-45A NR3热继电器 NR3-85 6-100A NR3热继电器 NR3-105 27-115 NR3热继电器 NR3-170 170-200A NR3热继电器 NR3-250 100-400A NR4热继电器 NR4-12.5/Z 0.1-14.5A NR4热继电器 NR4-25/Z 0.1-25A NR4热继电器 NR4-32/Z 4-36A NR4热继电器 NR4-45/Z 1-45A NR4热继电器 NR4-63/F 0.1-63A NR4热继电器 NR4-80/Z 12.5-88A NR4热继电器 NR4-180/F 80-180A 1 JR20-16 5.4-8A 热继电器 2 JR20-6 3 24-36A 热继电器 3 JR20-10 1.8-2.6A 热继电器 4 JR20-250L 170A 热继电器 5 JR20-63L 4U 56A 热继电器 6 JR20-16 10-14A 热继电器 7 JR20-10 8.6-11.6A 热继电器 8 JR20-16 3.6-5.4A 热继电器 9 JR20-16 8-12A 热继电器 10 JR20-16 12-16A 热继电器 11 JR20-16 14-18A 热继电器12 JR20-25 7.8-11.6A 热继电器 13 JR20-25 11.6-17A 热继电器 14 JR20-25 21-29A 热继电器 15 JR20-63 16-24A 热继电器 16 JR20-63 32-47A 热继电器 17 JR20-63 40-55A 热继电器18 JR20-63 47-62A 热继电器 19 JR20-63 55-71A 热继电器 20 JR20-160 33-47A 热继电器 21 JR20-160 47-63A 热继电器 22 JR20-160 63-84A 热继电器 23 JR20-160 74-98A 热继电器 24 JR20-160 85-115A 热继电器 25 JR20-160 100-130A 热继电器 26 JR20-160 130-170A 热继电器 27 JR20-160 144-176A 热继电器 28 JR20-250 130-195A 热继电器 29 JR20-250 167-250A 热继电器

继电保护定值整定计算公式大全(最新)(精)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择: cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?== (4-13 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3

1112ca N N I I I =+= (4-14 (3向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ; N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、低压电缆主芯线截面的选择 1按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1流过电缆的实际工作电流计算 ①支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103

热继电器型号表

热继电器型号表 型号 机型 额定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15ATK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2ATK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24ATK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3ATK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36ATK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45ATK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54ATK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72ATK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96ATK-E02K-C热过载继电器 0.8-1.2ATK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45ATK-E02M-C热过载继电器 1.4- 2.2ATK-E02N-C热过载继电器 1.7-2.6ATK-E02P-C热过载继电器 2.2- 3.4ATK-E02R-C热过载继电器 2.8- 4.2ATK-E02S-C热过载继电器4-6ATK-E02T-C热过载继电器5-8ATK-E02U-C热过载继电器6-9ATK-E02V-C 热过载继电器7-11ATK-E02W-C热过载继电器9-13ATK-E02X-C热过载继电器12-18ATK-E02Q-C热过载继电器16-22ATK-E02Y-C热过载继电器20-25ATK-E2S-C热过载继电器4-6ATK-E2U-C热过载继电器5-8ATK-E2V-C热过载继电器6-9ATK-E2W-C热过载继电器7-11ATK-E2X-C热过载继电器9-13ATK-E2B-C热过载继电器12-18ATK-E2E-C热过载继电器24-36ATK-E2I-C 热过载继电器32-42ATK-E2H-C热过载继电器40-50ATK-E3V-C热过载继电器7-11ATK-E3W-C热过载继电器9-13ATK-E3X-C热过载继电器12-18ATK-E3B-C 热过载继电器18-26ATK-E3E-C热过载继电器24-36ATK-E3F-C热过载继电器28-40ATK-E3G-C热过载继电器34-50ATK-E3J-C热过载继电器45-65ATK-E3O-C热过载继电器48-68ATK-E3R-C热过载继电器64-80ATK-E3M-C热过载继电器65-95ATK-E3I-C热过载继电器85-105ATK-E5B-C热过载继电器18-26ATK-E5E-C热过载继电器24-36ATK-E5F-C热过载继电器28-40ATK-E5G-C热过载继电器34-50ATK-E5J-C热过载继电器45-65ATK-E5M-C热过载继电器65-95ATK-E5I-C热过载继电器85-105ATK-E6J-C热过载继电器45-65ATK-E6L-C热过载继电器53-80ATK-E6M-C热过载继电器65-95ATK-E6N-C热过载继电器85-125ATK-E6P-C热过载继电器110-160ATK-E6HJ-C热过载继电器45-65ATK-E6HL-C热过载继电器53-80ATK-E6HM-C热过载继电器65-95ATK-E6HN-C热过载继电器85-125ATK-E6HP-C热过载继电器110-160ATK-N8M-C热过载继电器65-95ATK-N8N-C热过载继电器85-125ATK-N8P-C热过载继电器110-160ATK-N8R-C热过载继电器125-185ATK-N10N-C热过载继电器85-125ATK-N10P-C热过载继电器110-160ATK-N10R-C热过载继电器125-185ATK-N10S-C热过载继电器160-240ATK-N10HN-C热过载继电器85-125ATK-N10HP-C热过载继电器110-160ATK-N10HR-C热过载继电器125-185ATK-N10HS-C热过载继电器160-240ATK-N12P-C热过载继电器110-160ATK-N12R-C热过载继电器125-185ATK-N12S-C热过载继电器160-240ATK-N12T-C热过载继电器200-300ATK-N12U-C热过载继电器240-360ATK-N12V-C热过载继电器300-450ATK-N12HP-C热过载继电器110-160ATK-N12HR-C热过载继电器125-185ATK-N12HS-C热过载继电器160-240ATK-N12HT-C热过载继电器200-300ATK-N12HU-C热过载继电器

热继电器的合理选择与使用

电动机保护用热继电器的合理选择与使用 1.前言 热继电器是一种传统的保护电动机的电器,它具有与电动机容许过载特性相同的反时限动作特性,主要用于三相交流电动机的过载保护与断相保护。从目前的情况来看,由于没有选择与使用好热继电器而引起电动机烧毁的事故,仍然时有发生。如何合理地选择与使用热继电器,也仍是一个值得关注的问题。我们从长期的实际工作中,全面总结出了这方面的经验,供大家参考。 2.热继电器类型的选择 从结构上来说,热继电器分为两极型和三极型,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种,其型号及其意义如下。 另外,从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。 三极型的热继电器主要用于三相交流电动机的过载与断相保护。当电动机定子绕组为星形接法时,可以选用一般的三极型热继电器。因为星形接法的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为三角形接法,一般需要选用带断相保护的热继电器。因为三角形接法的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流I L等于电机相电流I P的1.5倍(如图1),不再是倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。 图1 热继电器产品目录上的其它数据,在类型选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致就行。

图2 除了上述通用型热继电器的选择外,还有些专用型热继电器。如大容量电动机用的自带专用互感器的JR20-160及以上的热继电器;重载起动的电动机用的3VA型热继电器等等。只要按它们各自适用的情况选择就行了。 值得提醒的是,有些类型的热继电器,如JR0、JR9、JRl4、JRl5、JRl6—A、B、C、D 等,国家已下令淘汰,选择时就不应再考虑了。 3.热继电器电流的选择 热继电器电流的选择包括热继电器额定电流的选择与热元件额定电流的选择两个方面。 1)热继电器的额定电流,选择时一般应等于或略大于电动机的额定电流;对于过载能力较弱且散热较困难的电动机,热继电器的额定电流为电机额定电流的70%左右。如果热继电器与电动机的使用环境温度不一致时,应对其额定电流作相应调整:当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择小一号额定电流等级的热继电器。 2)热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍,对于反复短时工作、操作频率高的电动机取上限。如果是过载能力弱的小功率电机,由于其绕组的线径小,过热能力差,应选择其额定电流等于或略小于电动机的额定电流。如果热继电器与电动机的环境温度不一致(如两者不在同一室内),热元件的额定电流同样要作调整,调整的情况与上述热继电器额定电流的调整情况基本相同。 4.热继电器质量的检查 在确定了热继电器的类型与电流等级之后,购买热继电器时要对其质量进行检查。我们对热继电器进行了过流试验,发现有些热继电器的热元件动作不符合所要求的安秒特性;有些构件的配合间隙过大,当双金属片过热弯曲时不能推动导板使动断触头打开;还有些制造工艺较差,构件上存在着毛刺或凹凸不平的现象,使得动断时运动受阻。因此购买热继电器时不仅只作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等;然后进行校验,即按技术要求给热继电器的热元件通以L 2、1.5或2倍的额定电流,看其动作是否符合技术性能的要求,校验的具体方法按相关资料或产品说明书进行。

接触器与热继电器选型表--实用.docx

施耐德电动机接触器与热继电器选型表 序 直接启动星三角启动备注功率断路器 号 接触器热继电器整定值接触器 *2接触器热继电器整定值 10.15C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD04C 0.56A 0.63~1A 20.37C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD06C 1~1.6A 1.1A 30.55C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 1.5A 1.6~ 2.5A 40.75C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 2A 1.6~2.5A 5 1.1C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 2.8A 6 1.5C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 3.7A 7 2.2C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD10C 4~6 5.3A 83C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD12C 5.5~87A 9 3.7C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD14C 7~108A

10 5.5C65N 3P D20A LC1-D18M7C LRD16C 9~1312A 117.5C65N 3P D25A LC1-D18M7C LRD21C 12~1815A LC1-D12M7C LC1-D09M7C LRD14C 7~107A 129C65N 3P D25A LC1-D25M7C LRD22C 17~2418A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~139A 1311C65N 3P D32A LC1-D32M7C LRD22C 17~2423A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~1311A 1415NSE100N3P 50A MA LC1-D40M7C LRD33 53C 30A LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD21C 12~1814A 23~32 15 18.5NSE100N3P 50A MA LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD22 17~2518A 1622NSE100N3P 50A MA LC1-D32M7C LC1-D18M7C LRD-32 23~3221A 1730NSE100N3P 50A MA LC1-D38M7C LC1-D18M7C LRD-35 30~3829A 1837NSE100N 3P 100A LC1-D50M7C LC1-D25M7C LRD-33 57 40A MA30~40 1945NSE100N 3P 100A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 47A MA48~65 2055NSE160N 3P 150A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 58A MA48~65 2175NSE160N 3P 150A LC1-D95M7C LC1-D50M7C LRD-33 63 78A MA63~80 2290 NSE250N 3P 220A LC1-D115M7C LC1-D65M7C LRD-43 65 99A

热继电器型号大全

热继电器型号 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。 型号机型额定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15A TK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2A TK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24A TK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3A TK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36A TK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45A TK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54A TK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72A TK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96A TK-E02K-C热过载继电器0.8-1.2A TK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45A TK-E02M-C热过载继电器1.4-2.2A TK-E02N-C热过载继电器1.7-2.6A TK-E02P-C热过载继电器2.2-3.4A TK-E02R-C热过载继电器2.8-4.2A TK-E02S-C热过载继电器4-6A TK-E02T-C热过载继电器5-8A TK-E02U-C热过载继电器6-9A TK-E02V-C热过载继电器7-11A TK-E02W-C热过载继电器9-13A TK-E02X-C热过载继电器12-18A TK-E02Q-C热过载继电器16-22A TK-E02Y-C热过载继电器20-25A TK-E2S-C热过载继电器4-6A TK-E2U-C热过载继电器5-8A TK-E2V-C热过载继电器6-9A TK-E2W-C热过载继电器7-11A TK-E2X-C热过载继电器9-13A TK-E2B-C热过载继电器12-18A TK-E2E-C热过载继电器24-36A TK-E2I-C热过载继电器32-42A TK-E2H-C热过载继电器40-50A TK-E3V-C热过载继电器7-11A TK-E3W-C热过载继电器9-13A TK-E3X-C热过载继电器12-18A

热继电器

热继电器的选择 1、热继电器的选择 首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时,热继的电流调节范围可以满足电动机的额定电流就可以了。 第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。 2、塑料外壳式断路器——断路器一般选用原则 塑料外壳式断路器——断路器一般选用原则 (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。 (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 1、配电用断路器的选用原则 (1)断路器长延动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。 (3)瞬时电流整定值≥1.1X(Ijx+k1kIedm) Ijx————线路计算负载电流; k1————电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2; k————电动机起动电流倍数; Icdm————最大一台电动机的额定电流 2、电动机保护断路器的选用原则 (1)长延时电流整定值=电动机额定电流 (2)瞬时整定电流: 对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8-15)倍电动机额定电流; 对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3-6)倍电动机额定电流。 (3)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际起动时间,按起动时负载的轻重,可选用的可返回时间为1S、3S、5S、8S、12S、15S中某一档。 3、断路器与熔断器的配合原则 (1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。如图1所示,后备熔断器的特性1与断路器的特性2相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接

热继电器选型及整定原则

https://www.wendangku.net/doc/0517753433.html,/viewDiary.html?ownerid=18161&id=113641 热继电器选型及整定原则 热继电器是电流通过发热元件产生热量,使检测元件受热弯曲而推动机构动作的一种继电器。由于热继电器中发热元件的发热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护和短路保护。它主要用于电动机的过载保护、断相保护和三相电流不平衡运行的保护及其它电气设备状态的控制。 一、热继电器的工作原理及结构: 1、热继电器的作用和分类 在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压下运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏。为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,而当电动机一旦出现长时间过载时又能自动切断电路,从而出现了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。显然,热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用。但须指出的是,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护。因此,它不同于过电流继电器和熔断器。 按相数来分,热继电器有单相、两相和三相式共三种类型,每种类型按发热元件的额定电流又有不同的规格和型号。三相式热继电器常用于三相交流电动机,做过载保护。 按职能来分,三相式热继电器又有不带断相保护和带断相保护两种类型。 2、热继电器的保护特性和工作原理 1)热继电器的保护特性 因为热继电器的触点动作时间与被保护的电动机过载程度有关,所以在分析热继电器工作原理之前,首先要明确电动机在不超过允许温升的条件下,电动机的过载电流与电动机通电时间的关系。这种关系称为电动机的过载特性。 当电动机运行中出现过载电流时,必将引起绕组发热。根据热平衡关系,不难得出在允许温升条件下,电动机通电时间与其过载电流的平方成反比的结论。根据这个结论,可以得出电动机的过载特性,具有反时限特性,如图l中曲线1所示。 图1:电动机的过载特性和热继电器的保护特性及其配合 为了适应电动机的过载特性而又起到过载保护作用,要求热继电器也应具有如同电动机过载特性那样的反时限特性。为此,在热继电器中必须具有电阻发热元件,利用过载电流通过电阻发热元件产生的热效应使感测元件动作,从而带动触点动作来完成保护作用。热继电器中通过的过载电流与热继电器触点的动作时间关系,称为热继电器的保护特性,如图1中曲

(完整版)断路器接触器热继电器如何选用

断路器、接触器、热继电器选择: 例1:22KW电机,额定电流44A,启动电流450A,那么如何选择断路器? 1、如果客户要求选用D型脱扣曲线的断路器,怎么选择? 选择iC65N-D50A/3P或iC65N-D63A/3P断路器。 因为D型脱扣曲线的断路器瞬时磁脱扣动作范围是10-14倍额定电流,即iC65N-D50A/3P的断路器瞬时磁脱扣动作电流是500-700A,大于22KW电机的启动电流450A(如选D40A断路器,那么此断路器瞬时磁脱扣动作电流是400-560A,小于22KW电机的启动电流450A)。同时此断路器的额定电流是50A,是22KW电机额定电流的1.14倍,当电机过载电流超过50A时,断路器还能起到过载保护功能,与热继电器一起双重保护电机过载。 2、如果客户要求选用C型脱扣曲线的断路器,怎么选择? 选择C120H-C100A/3P断路器。 因为C型脱扣曲线的断路器瞬时磁脱扣动作范围是5-10倍额定电流,即C120H-C100A/3P的断路器瞬时磁脱扣动作电流是500-1000A,大于22KW电机的启动电流450A(如选C80A断路器,那么此断路器瞬时磁脱扣动作电流是400-800A,小于22KW电机的启动电流450A)。但此断路器的额定电流是100A,是22KW电机额定电流的2.3倍,当电机过载电流超过40A 时,断路器不能起到过载保护功能,所以必须选用热继电器来保护电机过载。那么此断路器只能起到短路保护。 3、如果客户要求使用电动机保护断路器,怎么选择? 选择GV3-ME63,热脱扣设定范围40-63A(过载保护)。 因为此断路器专用于电动机保护,所以已经考虑了电机的启动电流问题,断路器瞬时磁脱扣动作电流一定是大于电机的启动电流。 选择此断路器不用再选择热继电器。但是此类断路器最大额定电流是80A,当大功率电机额定电流超过80A时,就得选择低压配电断路器,即选择例题中1或2问中的断路器。 GV系列断路器不分B、C、D脱扣曲线。 例题选择的是施耐德的断路器。 注1:断路器如果不要求一般选3P,不选4P。 注2:小型断路器(微断)如iC65N- DXXA小型断路器小于63A的电机都适用,但小型断路器的分断能力没有塑壳的大。 注3:电机保护用D曲线断路器理论上可以选用额定电流与电机额定电流相同的断路器,但建议还是高点,具体参见施耐德低压配电产品选型手册:SCDOC238 12-2。 例2:热继电器如何选择? 选择的热继电器的整定电流值等于电机的额定电流。即电机的额定电流正好在热继电器整定电流的范围内即可。 例3:接触器如何选择? 1)持续运行的设备。接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。(1.3-1.5倍额定电流) 2)间断运行的设备。接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A 以下的设备。(1.25倍额定电流) 3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算,100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。(0.86倍额定电流) 还要考虑工作环境和接触器的结构形式。

热继电器的选择和计算

热继电器的选择和计算 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

看一下本题就知了, 有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=,η=? 电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/***≈20A ? 选择交流接触器KM=Ie×(~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(~)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/***≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电动机电流。 ?? 解:已知U=380(V),cosφ=,η=,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。

解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=,η= 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 ?? 选择热继电器FR=Ie×(~)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 ?? 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A ?? 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=;η=.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少? 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为 Ir=(~)I=(~)×=~ ?热继电器的电流整定值 ???? IZ=×I=×= 答:该电动机的额定电流为,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在 4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=;η=.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大? 解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3××28××≈14KW 保护用的熔体规格为 ? Ir=(~)Ie=(~)×28=42~70A 交流接触器的电流规格为 ? Icj=(~2)Ie=(~2)×28=~56A

热继电器的选择和计算

热继电器的选择和计算 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

看一下本题就知了, 有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。解:已知U=380V,P=10K W,c o sφ=,η=?电流I=P/(√3*U*c o sφ*η)=10/***≈20A ? 选择交流接触器KM=Ie×(~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(~)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/***≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=,η=,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下:

答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=,η= 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(~)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A 的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A 的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380 V、△接法;cosφ=;η=.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为 Ir=(~)I=(~)×=~ 热继电器的电流整定值

热继电器的选型及整定

热继电器的结构及工作原理 李银川(洛阳建专) 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。 电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。 热继电器工作原理示意图如图1 图1 热继电器工作原理示意图 1——热元件,2——双金属片,3——导板,4——触点 热继电器的结构如图2所示。 图1 热继电器结构示意图 图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧 使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。 若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。 热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。 螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头

热继电器的选择.

热继电器的选择 1、热继电器的选择首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In动作电流为1.2In是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时,热继的电流调节范围可以满足电动机的额定电流就可以了。第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。 2、塑料外壳式断路器??断路器一般选用原则塑料外壳式断路器??断路器一般选用原则(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。(5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。(6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。(7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。(8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 1、配电用断路器的选用原则(1)断路器长延动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。(3)瞬时电流整定值≥1.1X (Ijx+k1kIedm) Ijx????线路计算负载电流; k1????电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2; k????电动机起动电流倍数; Icdm????最大一台电动机的额定电流 2、电动机保护断路器的选用原则(1)长延时电流整定值=电动机额定电流(2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8-15)倍电动机额定电流;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3-6)倍电动机额定电流。(3)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际起动时间,按起动时负载的轻重,可选用的可返回时间为1S、3S、5S、8S、12S、15S中某一档。 3、断路器与熔断器的配合原则 (1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。如图1所示,后备熔断器的特性1与断路器的特性2相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接点,可选择在断路器的额定短路的分断能力的80%处。 (2)熔断器应装在断路器的电源侧,以保证使用安全。三、低压断路器的极数的概念我想在这没必要给你解释,你可以去查GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》。我给你解释一下断路器的极数的情况。一般有2、3、4极,而4极的形式有A、B、C、D四种形式: 1)A:四极不带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断; 2)B:四极不带过电流脱扣器,且与其它3极一起通断; 3)C:四极带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断

相关文档