1.1 工程概况

厂区主要建设功能分布情况:

一:生产区:共约151472平方米;

含第一联合厂房

第二联合厂房

第三联合厂房

第四联合厂房

二:动力辅助区:

含综合站房

油化库

地磅

废屑打包处理站

三:生活辅助区

含倒班宿舍

餐厅

四:厂前区域

含科技大楼

食堂

地下停车库等

通过建立安全完善的企业计算机网络和通信网络,实现产品设计、行政管理与生产过程控制和数据采集提供信息系统集成;建设办公自动化和客户关系管理的信息管理系统;构建以CAD/CAM/CAPP/CAE/PDM为主的设计/工艺/制造系统,实现产品开发的虚拟样机技术;建立智能监控系统;建立网络系统(含综合布线)和数据库系统作为信息系统的基础支撑。

1.2 规划设计内容及范围

本次项目的设计部分为:

?一:信息设施系统

1.1通信接入系统

1.2语音通信系统

1.3通信网络系统

交换机系统

服务器系统

存储与备份系统

网络安全与认证

无线局域网

网络管理平台

?二: 无线信号覆盖系统

?三:综合布线系统

?四:有线电视系统

?五:会议系统

?六:有线广播系统

?七:信息引导及发布系统

?八:建筑设备监控与能源管理系统

8.1:建筑设备监控系统

含冷热源与空调控制系统

给排水监控系统

动力监控系统

电梯监测系统

8.2:能源管理系统

主要对生产要素中的水、电等的计量分析和管理

?九:安全防范系统

9.1视频监控系统

9.2防盗报警系统

9.3巡更管理系统

?十:一卡通系统门禁

10.1停车及门禁控制系统

10.2 一卡通系统

?十一:企业信息化系统

11.1信息系统五级基础构架

11.2办公自动化系统

11.3 CAD/CAE/PDM 设计/工艺/制造系统

11.4 企业资源管理ERP

?十二:智能集成系统(IBMS)

?十三:机房工程

13.1机房精密空调

13.2电源供应

13.3机房装饰

13.4接地及防雷

13.5气体灭火

13.6 环境监控

1.3遵循国家相关规范及标准

1.《智能建筑设计标准》GB50314-2006

2.《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

3.《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

4.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

5.《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

6.《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

7.《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

8.《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

9.《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

10.《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008

11. 《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

12. 《视频显示系统测量规范》GB50525-2010

13. 《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

14.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

15.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

16.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998

17.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-1998

18.《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

19.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

20.《给排水设计规范》GB50015-2003

21.《供电系统设计规范》GB50052-95

22.《会议系统电视及音频的性能要求》GB/T15381-94

23.《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

24.《有线电视广播技术规范》GY/T106-92

25.《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》GYJ26-86

26.《建筑设计防火规范》GB50116-2006

27.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

28.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004;

29.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)

30.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

31.《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003

32.《建筑安全玻璃管理规定》发改委[2003]2116号

33.《智能建筑弱电工程设计施工图集》09X700

34.建筑电气通用图集92DQ1-2005

35、建设工程项目管理规范GB/T50326-2006

36、《软件工程术语》GB/T11457-1995

37、在软件开发、供应和维护中的使用指南GB/T 19000.3-1994

38.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001

39、设计院建筑、各专业设计施工图及装饰图纸

除非特别声明,本工程使用上述标准和规范时将采用该标准和规范的最新版本。除本系统技术规格另有规定外,本工程以中华人民共和国法定计量单位作为计量单位,不在法定计量单位范围内的,将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。

1.4设计原则及子系统设计

通过对本建筑智能化及信息化系统的设计以及对后续工程的实施支持,让建成后的XX集团迁建厂区成为能与当今社会与经济发展相适应的智能化信息化生产厂,能实现信息共享和科学管理。

设计中各子系统采用先进,成熟,实用的技术,保证智能化系统具有极高的安全性、可靠性和容错性,在各个子系统采用模快化和开放式系统结构,以适应系统灵活组网、扩展和系统升级的需要;同时通过系统集成系统将各子系统有机的联系在一起,可以对不同厂家不同类型的产品进行集成,实现资源、信息共享,增强对突发事件的

响应能力,提高设备的利用率,降低能耗节约能源;在保证系统可靠性、先进性的同时本着经济实用合理的原则,使系统具有良好的性能价格比;通过模块化的框架组合在技术发展和系统升级时,仍然保证现有的投资;同时针对项目的后续实施提供技术支撑和针对BMS以及融合通信系统的二次软件开发,保证建设单位的投入能达到实际的使用效果。

根据本工程的特点,系统设计应遵循以下设计原则:

?经济性

用最少的投资,设计和选择最适合本工程的系统、产品;系统不追求最先进,减少盲目投资。

?先进性

采用国际上或国内起主导地位的先进技术,保证系统投入使用之后具有一定的前瞻性,既可以满足应用的要求,同时又具有先进的性能。

?成熟性

在保证系统先进性的同时,在系统设计时还要求强调以实用为原则,所应用的系统必须经过工程实际应用检验。

?安全性

系统设计必须考虑系统自身的安全和信息传递的安全。

?标准化

系统设计须采用标准化的设计和标准化的产品。

?可扩展性

各子系统设计应在保证现有功能的情况下,预留足够的扩展空

间,为以后系统扩展及升级打下坚实基础。

以下针对各个子系统进行概要特点描述:

1.4.1 计算机网络系统

系统设计以XXXX集团的应用需求为基础,包括满足XX集团内部以及下属公司和上级管理公司(机电股份)的数据通信业务需求,建设一个安全、先进、灵活,高带宽、高可靠性的多业务网络承载平台和高质量的多业务平台。

设计定位的考虑:首先保证本次迁建中内各个相对独立管理单位(如技术中心、各个联合生产厂房等)的管理;配合与管理相适应的系统架构以便满足本项目的特殊管理需要;数据通讯系统结构采用标准三层网络架构,核心层与汇聚层之间采用万兆带宽方式进行连接,在各个子管理层设置汇聚交换机,与其下的千兆接入层交换机进行连接;其次系统设备的设计中考虑到与机电控股集团的资源共享,与分级管理配合,相辅相成;系统设计的网络流量以及出口带宽的预留中考虑今后的发展,暂定网络带宽出口预留为40M,具体出口带宽依据与电信运营商的商谈和划分,可以独立划分4个出口;其次,其中涉及到技术研发中心等高保密性要求的子单位,需要考虑各种不同密级和管理级别的应用,使得各种实时性较强的应用能够畅通运行同时也不会违背其保密要求;实现视频、语音、数据网络(包含有线网络和无线网络)的融合,在整个系统平台管理中,将有线网络和无线网络两个平台进行统一管理,满足XX集团内办公的自动化管理,信息传递、资源共享、电子邮件、远程网络视频传输等以及办公人员数据、语音、视频等多功能要求;计算机网络布线和语音通信实施综合布线系统工程,布线部分设计详见综合布线的设计,同时通过网络和综合布线系统,为厂区后续进行的信息化应用如CAD/CAM/CAPP/CAE/PDM以及ERP等构建网络基础平台。

系统设计的先进性:为了保证数据通信网络能实现万兆,因此主干布线采用OM3万兆多模光纤,汇聚交换机的机箱上采用万兆光口上联,接入层交换机采用千兆光口上联汇聚层交换机。

系统设计的可行性:本系统在设计中也考虑具体实施的实际可行性,具体在设计上考虑如下:主交换机及路由器设计放置在可以共同管理的机房区域内,汇聚层交换机和楼层接入交换考虑为分楼层管理放置-也就是各个具体使用数据通信业务的公司或单位具体使用管理,路由链路由综合布线系统考虑。

1.4.2通信接入系统

通信系统的总体设计思想考虑XX集团的办公通信协作应用,建设一个安全、高效、便捷,高可用性、高可靠性的办公协作平台,降低集团内部沟通成本、提升沟通效率、办公协作水平。

设计定位的考虑:融合通信系统设计中包括电话系统、和办公通信协作系统,将集团下属企业的语音通信系统。

设计的先进性:通信解决方案基于标准的协议开发,运行于标准Intel架构,通过强大的高可用性设计保证系统安全、可靠、稳定运行,并通过支持SIP/H.323协议转换,实现H.323网络的无缝接入。

用户接入层实现用户终端的接入,VG语音网关接入普通模拟电话、实现与PSTN和PBX的连接。

1.4.3综合布线系统

综合布线系统设计应充分满足机电大厦今后语音视频及数据通信系统的要求,按照本大厦的实际建设需要,在数据及语音通信中考虑采用融合通信技术,因此在综合布线系统的设计中主要考虑用一根六类网线,承载所有语音、数据及其他业务。

设计定位的考虑:

按照机电大厦办公室内的实际,办公室按照每个座位按1个信息点(通过融合通信实现数据、语音、视频等业务),设置在每间办公室内预留1个布线信息点;

在目前由于装修图纸中部分区域未确定办公桌椅布置的产业楼宇研发区以及预留大开间办公室,考虑在这些区域设置区域配线管理箱,按照以后出租给其他单位使用考虑,语音及数据业务不考虑融入大厦的融合通信系统中,(只需在弱电间内设置相应的管理小机柜或者交换机设备即可),信息点的布线设计原则为考虑按每个工位设置1个单孔信息插座,一间办公室考虑备用1个数据点。

根据最新综合布线设计规范GB50311-2007之规定,结合本机电大厦实际工程情况,本次设计的综合布线系统设计按以下6个子系统进行设计,包括工作区子系统、配线子系统(水平子系统)、干线子系统、设备间子系统、进线间子系统、管理子系统。

设计的先进性:

为了满足语音与数据的互换性、可扩展性,采用6类非屏蔽的模块式综合布线系统满足语音与数据的传输要求。主干布线采用OM3万兆多模光纤,以保证网络今后能平滑过渡到万兆而不更换光缆;核心交换机到汇聚层交换机为万兆通讯数据;为保证数据传输受施工的影响降低,水平布线的线缆采用十字骨架方式;未分隔的拟出租办公区,采用开敞区预留地面分线箱预埋;会议室内及领导办公区采用地面插座敷设方式,方便后续装修配合及调整。

设计的可行性:

按照XX集团的迁建项目特点,划分为办公区、厂房区以及生活区,按照各个区域的特点分别考虑布线:厂区:按照信息中心要求数据划分内外网,布线采用6类屏蔽线-在工作母机位置也预留信息点;办公区:办公位置按照一个数据一个语音进行设计,布线采用6类非屏蔽线;生活区主要只考虑语音通信信号,基本不考虑数据;为保证

数据传输受施工的影响降低,水平布线的线缆采用十字骨架方式;

本工程工设置约5000个6类信息点,信息点表详见综合布线系统点表。

1.4.4安全防范系统

安全防范系统主要包括防盗报警、门禁、人行通道管理、车库管理、无线巡更、视频监控等子系统。

设计定位的考虑:

为了保证XX集团内办公人员的人身和公共财产安全,根据建筑功能特点及招标要求,在科技大楼设置三重警戒,一是在周界设置周界红外对射进行警戒、二是在科技大楼走道公共区域设置红外探测进行警戒、三是在重要领导办公室、财务室、重要设备机房设置门禁系统进行警戒,同时在这三重报警区域均设置视频监控,对报警位置进行图像复核,报警与视频监控进行联动控制,并无死角、无盲区,实现全方位、立体化安防探测和监视的自动化管理。

设计的先进性:

智能分析和基于网络化的数字存储平台,可以与平安城市无缝链接;涉及到门禁的分级分管理权限。

设计的可行性:

按照XX集团平面布置,按照可实行的方面考虑进行如下设置:

其他建议增加系统:求助呼叫对讲系统

根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001,第7.8.2(强制条文)规定在无障碍专用厕所应设置呼叫求助按钮,因此按照该规范在下述位置设置呼叫求助及对讲系统。

无线巡更系统暂定为100个点

为了满足倒班宿舍、培训中心、接待用房、多功能厅等休闲房间内收看电视的需要设置有线电视系统。

电视点设置位置如下:

1.4.5一卡通系统

根据XX集团的使用要求,为了满足办公及管理要求,在XX集团厂区设一卡通集成系统。该系统主要包括:门禁控制子系统、考勤管理子系统、车库管理子系统、消费子系统和巡更子系统等。

设计定位的考虑:

一卡通系统将基础建立在门禁系统上,综合将考勤管理、停车库管理、消费管理和现场实时巡更管理等子系统整合在一卡通系统中,通过承载一卡通系统数据的非接触智能卡在一卡通系统中的授权,达到通过员工卡片可以进行员工的身份识别、考勤、停车以及消费。各子系统之间通过系统信息数据库及IC卡进行关联,同时又保持各自的独立性,分别由不同部门进行管理,实现科学先进性与高度安全性的统一。

设计的先进性:

通过智能卡在一卡通系统中的授权,达到员工通过卡片获得授权可以进行的活动,包括开门、消费、停车等;考虑到领导和集团主管的高层领导到单位视察的无障碍通行,给领导及迎宾车配置远距离无线感应卡,保证领导的无障碍进出办公大厦和人性化的门禁管理。

设计的可行性:

通过中心一卡通管理平台联网集成控制,在一卡通授权实现全面网络化管理,将设备服务器放置在信息中心机房,管理控制终端设置在安防控制中心以及物业管理办公室主管办公桌上,实现本系统的全大楼联网管理。

(一)停车管理部分

本项目在负一层车库有3个车辆出入口,即设置3套一进一出车库管理系统。

车库管理系统是为了更人性化服务和管理,能够计算车辆停泊时间、费用,车辆停车次数,车辆进出图像对比分析是否为同一辆车进出,车位空满预报及显示等。

(二)入口考勤闸机部分

在入口人行通道位置,设置4-6部翼闸,用于控制人行出入,在上下班高峰期间,用读卡器作为考勤打卡机。

(三)门禁控制系统部分

技术中心楼层以及机房等重要核心位置,设置门禁控制系统。

1.4.6公共广播系统

根据有关国家规范要求,及时准确地在整个厂区区域内播放音乐或其他紧急通知等发生突发事件可强制切入紧急广播,营造轻松的氛围。

设计定位的考虑:

厂区中科技大楼为办公大厦,需要经常进行的是背景音乐广播以及业务广播以及为了锻炼员工身体进行的部分工作间隙时间的部分区域广播;同时为节省投资公共广播与消防紧急广播系统共用扬声器

和管路;本系统正常情况下作为背景音乐进行工作,火灾及其它紧急情况下,通过每层火灾报警系统的控制模块控制强行切换至紧急广播系统,进行紧急广播。

设计的先进性:

系统设计主要配置控制室背景音乐的主机、布置大楼的干线系统。本系统共分25路广播区域(根据本大楼的功能要求分25回路,负一层车库为1个回路;楼上每层各为1个回路共12个回路,每个厂房为1个回路,食堂为1个回路,倒班宿舍为4个回路)使用分区区域选择器可控制任何一个区域或区域组或全区域提供背景音响,满足业务及行政管理为主的语音广播要求。

设计的可行性:

在地下车库设计设置壁挂扬声器,在楼层设置吸顶扬声器,配合现场装修方便安装(消防单位提供管线及设备);背景音乐主机设置

1.4.7信息发布系统

为了发布XX集团办公、业务信息动态、公告、通知等视频、文字、动画信息,为XX集团办公的工作人员及来访者提供一个现代化、电子化的宣传展示窗口,介绍XX集团及厂区的概况、各建筑的功能分布、导向、办公信息、办事指南和流程的信息发布、组织机构和相关管理人员信息的电子发布,提供各类时事信息、服务信息等。

本工程多媒体信息导引及发布系统的终端设备有:

1)、LDE显示屏:1个15平米27777点/㎡密度的室内全彩LED 显示屏,6.00mm点距,包含边框、控制电脑;16个8平方米27777点/㎡密度的室内全彩LED显示屏,6.00mm点距,包含边框、控制

电脑

2)、液晶显示屏:42英寸液晶屏幕显示屏;

1.4.8智能会议系统及远程视频会议系统

根据我单位的设计经验和与建设单位初步沟通要求:配置会议中心配套的各个系统,兼顾会议多功能的使用,配置中控子系统、会议、扩声系统、投影子系统以及会议记录系统。

多功能厅以及大会议室和接待会议室等。

二层多功能厅设计:

会议显示系统:6000流明专业投影机1台,配置1张200英寸高档金属软幕,,35 00流明专业投影机1台,配置2张100英寸高档金属软幕。

专业扩音系统:超重低音音箱2台,全频主扩声音箱4只,后场补声音箱2只,舞台返听音箱2只,超重低音专业功放1台、全频扩声功放2台,补声功放1台,舞台返听功放1台,声反馈抑制器1台、DVD影碟机1台、24路专业编组调音台1台、数字处理器1台、效果器1台激励器1台。

集中控制系统:视频矩阵1台、RGB矩阵1台、中央控制主机1台、无线触摸屏1套、无线接收器1台、红外发射棒5只、LCD 手写屏1台、音量控制器1台、多路电源控制箱2台、监听音箱2只、控制机柜2台。

会议摄录子系统:专业会议摄像机1台。

二层视频会议室:

会议显示系统:55寸液晶电视2台。

扩音系统:吸顶音箱6只,专业功放1台、DVD影碟机1台;

弱电智能化工程招投标文件汇总

**万怡酒店 智能化工程施工招标文件 工程名称: **万怡酒店智能化工程 招标人:******有限公司 (盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期: 2015 年 5 月 16 日

目录 第一部分投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 (一)总则 1、工程说明 2、招标范围 3、承包方式 4、工程质量及材料供应 5、施工工期 6、现场条件 7、资金来源 8、投标人资格 9、投标费用 (二)招标文件 10、招标文件的组成 11、踏勘现场和招标答疑 12、工程管理要求 13、违约责任及奖罚措施 (三)系统应包括的子系统及要求 (四)投标文件的编制 28、投标文件的组成 29、投标报价 30、投标有效期 31、投标担保 32、投标文件的份数和签署 33、工程款支付及保修金 34、工程结算方式

(五)投标文件的递交 35、投标文件的密封和标记 36、投标截止日期 (六)开标 37、开标 (七)评标与决标 38、评标 39、合同的授予 40、履约保证金 第二部分投标文件格式 一、投标函格式 二、投标文件商务部分格式 三、投标文件技术部分格式 第三部分工程量清单及图纸 一、智能化工程量清单 二、施工图纸及联系单 三、主要材料品牌、规格、型号

投标须知前附表1 项号条款号内容说明与要求 1 1.1 工程名称****酒店智能化工程 2 1.5 建设规模建筑面积为平米 3 2.1 招标范围施工图、联系单及工程量清单范围内 4 3.1 承包方式包工包料包验收 5 4 质量要求合格 6 5.1 工期要求与总包同步并满足总包工期要求 7 7.1 资金来源自筹 8 8.1 投标人资质等级智能化施工三级资质(含)以上 9 8.2 资格审查方法资格预审 10 15.2 报价方式工程量清单综合单价 11 16.1 投标有效期 60 日历天(从投标截止日算起) 12 17.1 投标保证金额 壹万元,在购买招标文件时,向投标人递交,中标人的投标保证金转为履约保证金,未中标人的投标保证金在投标有效期满后7天内无息退还 13 11.1 踏勘现场收到图纸及招标文件后,由投标人自行组织。 14 11.2 招标答疑书面答疑,投标人提出书面答疑问题截止时间2015 年月日上午10点。 地点: 15 18.1 招标文件份数壹份正本,叁份副本,电子光盘壹份 16 22.1 投标文件递交地 点及截止日期 地址: 截止时间:年月 11 日 15 时 17 23.1 开标会地点: 时间: 2015 年月日 9 时 18 24.1 评标标准及方法见本招标文件 19 26.1 履约保证金额投标人提供的履约保证金额为:伍万元

XXX大楼弱电智能化设计说明

XXX大楼弱电智能化系统工程 设计说明 一、项目概况 XXX大楼--位于XXX,是一座集商业、酒店写字楼于一体综合性建筑。大楼主体地下n 层地上n层,其中地下n-n层为车库,地上n-n层为商业,主楼n-n层为酒店,n-n层为办公,建筑高度约n米,总建筑面积约n万平米。 二、设计依据 本次设计主要依据以下标准、规 《智能建筑设计标准》GB50314-2015 《民用建筑电气设计规》JGJ16-2008 《安全防工程技术规》GB 50348-2014 《视频安防系统工程设计规》GB 50395-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规》GB 50198-2011 《入侵报警系统工程设计规》GB 50394-2007 《出入口控制系统工程设计规》GB 50396-2007 《综合布线系统工程设计规》GB50311-2007 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《公共广播系统工程技术规》GB50526-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB 50343-2012 《电子计算机机房设计规》GB50174-2016 《智能建筑工程质量验收规》GB50339-2013 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007 《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285-2014 《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016 《安全防系统通用图形符号》GA/T74-94 《市公共建筑能耗监测系统技术规》DBJ61T97-2015 以及其它有关的及地方现行标准及规; 建设方所提供的建筑设计资料及设计任务书。

标准厂房初步规划设计说明样本

标准厂房初步规划设计说明

湖南城步工业集中区管理委员会 城步苗族自治县湘商产业园1~5#标准化厂房 初步设计说明 第一部分建筑设计说明 第一章设计总说明 一、项目概况 湘商产业园是城步县发展园区经济的重要载体和参与区域竞争极为重要的战略资源。交通便捷,资源丰富,是湖南省对外开放的西大门和桥头堡,湘商产业园以高标准和高起点为原则,形成面向工业现代化、产业集群化和经济可持续发展的目标,并积极借鉴国际先进经验,把握时代发展脉搏,领导新一轮开发建设。 地块位于省道219以南,生态良好,交通方便,资源丰富。地块为不规则多边形,长边最长194米,短边181米。地势有一定坡度,高程472~476米之间。项目设计用地面积:30466平方米。 二、设计依据 1、城步县规划局提供的湘商产业园标准化厂房规划设计条件书及要求。 2、建设方提供的湘商产业园标准化厂房设计要求。 3、建设方提供的湘商产业园标准化厂房规划地形图。 4、城步县规划局及建设主管部门审批的湘商产业园标准化厂房建筑设计方 案。 5、设计合同、设计任务委托书。 6. 建设方提供的可行性研究报告及城步县发展和改革局对项目可研报告批复。 7、国家现行的有关标准、规程、规范。 三、设计范围 城步县湘商产业园1~5#标准化厂房初步设计为建筑方案的延续,本次初步设计内容包括总平面布置及湘商产业园标准化厂房的建筑、结构、水、电、消防、节能等工程的初步设计。 四、主要技术经济指标 规划用地面积:30466平方米 总建筑面积: 其中:1# 2# 3# 4# 5#

建筑占地面积: 绿地率: 18% 建筑密度: % 容积率: 第二章建筑设计 一、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》 6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8. 关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9. 中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分—2013版。 10. 国家及地方的相关规程、规范等 二、设计目标、原则、理念 1、设计目标 充分利用优良的自然地理环境和优越的交通及区位条件,结合周边厂区环境,把该厂区建设成为配套设施完善、空间环境优美舒适的现代工业园区。 2、设计原则 (1)以人为本———贯彻“以人为本”的思想 设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。 (2)注重品质———追求“新建筑主义”的主题风格 充分满足工人员工的归属感与舒适感。全方位营造高品质生产、办公空间,妥善处理建筑与生产、办公环境之间的关系,让建筑融于环境,使景观衬托建筑,满足人们的可参与性的要求。 (3)环保健康———以创造安全、健康厂房为目的 以前期策划、地块选择、规划设计、建设设施、管理等一系列环节进行全过程、多环节、多方面的科学开发、以创造出新世纪的健康生产办公建筑。 (4)人文融合———体现“融合自然生命、倾注人文关怀”的开发理念讲求人与环境的融合,建筑与整体规划布局的融合、生产行为与办公行为的融合,建筑与绿化环境的融合,并充分考虑城市的地标或社区的示范性建筑,使此地的人们有强烈的归属感与自豪感,建设出具有优雅环境、文化内涵、有品位的园区新亮点。 (5)经济节能———体现“合理利用资源、地势、节约资源”的理念

弱电智能化设计最新规范标准[详]

最新弱电智能化设计规标准大全 2015年5月 一、入侵报警系统 1.《安全防工程技术规》(GB 50348—2004) 2.《入侵报警系统工程设计规》(GB 50394—2007) 3.《智能建筑设计标准》(GB50314-2015) 4.《智能建筑工程质量验收规》GB 50339-2013 5.《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1—2000) 6.《主动红外入侵探测器》(GB 10408.4—2000) 7.《被动红外入侵探测器》(GB 10408.5—2000) 8.《微波和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.6—2009) 9.《超声和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.7—1996) 10.《振动入侵探测器》(GB/T 10408.8—2008) 11.《被动式玻璃破碎报警器》(GB/T 10408.9—2001) 12.《磁开关入侵探测器》(GB 15209—2006) 13.《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) 14.《文物系统博物馆安全防工程设计规》(GB/T 16571—2012) 15.《银行营业场所安全防工程设计规》(GB/T 16676—2010) 16.《安全防工程费用预算编制办法》(GA/T 70—2004) 17.《安全防系统通用图形符号》(GA/T 74—2000) 18.《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001 二、视频安防监控系统 1.《视频安防监控系统工程设计规》(GB 50395—2007) 2.《民用闭路监视系统工程技术规》GB50198-2011 3.《视频显示系统工程技术规》GB 50464-2008 4.《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 5.《中华人民国公安部行业标准》(gb/t1193-2014) 三、出入口控制(门禁)系统 1.《出入口控制系统工程设计规》(GB 50396—2007) 2.《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 四、可视对讲系统 1.《黑白可视对讲系统》GA/T269-2001 2.《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T678-2007 五、电子巡查系统 1.《电子巡查系统技术要求》(GA/T 644—2006) 七、火灾自动报警及消防联动系统 1.《建筑设计防火规》(GB 50116-2014) 2.《高层民用建筑设计防火规》(GB50016-2006) 3.《建筑防雷设计规》(DB32/T 1198-2008)

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

住宅小区智能化设计规范手册

智能小区智能化系统设计 规范手册 (第一版)

版权声明 本文档包含了来自公司的机密技术和商业信息,提供给公司客户和合作伙伴使用,接受本文档表示同意对其内容保密并且未经盈信公司书面许可,不得复制、泄露或散布本文档的全部或部分内容。 本文档及其描述的产品和服务受有关法律的版权保护,对本文档内容的任何形式非法复制、泄露或散布,将导致相应的法律责任。 公司保留在不另行通知的情况下修改本文档的权利,并保留对本文档内容的解释权。

目录 1 前言 (4) 2 设计方案设计整体规范 (5) 2.1 总述 (5) 2.2 设计方案内容 (5) 3 各系统设计要求 (6) 3.1 闭路监控系统 (6) 3.2 非保全型可视对讲系统 (7) 3.3 公共广播及背景音乐系统 (8) 3.4 周界防范系统 (9) 3.5 门禁系统 (9) 3.6 巡更系统 (10) 3.7 停车场管理系统 (10) 3.8 监控机房 (11) 3.9 智能接线箱 (11) 3.10 系统接地与防雷 (13) 4 施工图纸设计整体规范 (14) 4.1 施工图纸清单 (14) 4.2 图框的设计样本 (16) 4.3 图纸编号规则 (16) 4.4 施工图纸所含内容要求(但不局限于) (16) 4.5 设计变更 (17) 4.6 技术交底 (17) 5 预结算设计整体规范 (19)

1前言 为了规范智能小区智能化系统工程的设计,特制定本标准。本标准适用旗下的智能小区,特别体现了一些建设要求。按照甲方要求设计,本标准未能包括的部分,仍应执行国家及行业现行的相关规范和规定,常用规范、规定如下: ●计算机机房设计规范(GB50174-93) ●民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94) ●民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) ●低压配电设计规范(GB50054-95) ●住宅设计规范(GB50096-99) ●安全防范系统通用图形符号(GA/T74-94) ●智能建筑弱电工程设计施工图集(97X700) ●智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) ●全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则 ●其它有关安全技术防范的国家及行业要求

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

智能化设计方案说明V.

宜春恒大绿洲首期智能化系统工程() 设 计 方 案 2016年4月

目录

第1章前言 1.1设计依据 《“业主”智能化系统项目工程设计合同》 《“业主”建筑、电气、装修等相关条件图》 总工室、物业等提供的需求及技术要求文件 恒大集团《2015版相关智能化设计要求及标准》 《建筑工程项目管理规范》G B/T50326-2014 《智能建筑设计标准》G B50314-2015 《智能建筑工程质量验收规范》G B/T50339-2013 《安全防范工程技术规范》G B50348-2014 《中华人民共和国公共安全行业标准》G A/T699-2011 《民用闭路监视系统工程技术规范》G B50198-2011 《入侵报警系统工程设计规范》G B50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》G B50396-2007 《安全防范工程程序与要求》G A/T75-94 《视频安防监控系统工程设计规范》G B50395-2007 《建筑物电子信息系统防雷规范》G B/T50343-2012 《低压配电设计规范》G B50054-2011 《供配电系统设计规范》G B50052-2009 《电子计算机机房设计规范》G B50174-2010 《建筑设计防火规范》G B50016-2014 《通用用电设备配电设计规范》G B50055-2011 《建筑物防雷设计规范》G B50057-2010 《民用建筑电气设计规范》J G J16-2008 《住宅建筑电气设计规范》J G J242-2011 《工业电视系统设计规范》G B J50115-2009 《停车场管理系统》Q/SJS 003-2010

工厂绿化设计说明

某厂区绿化景观设计说明 一、基本概况: 工厂绿化作为城市绿化的一个重要组成部分,不仅可以美化环境、陶冶情操,还是工厂文明的标志。信誉的投资并维护城市生态的平衡。×××××电力(集团)有限公司位于晋、陕、豫三省交界处的×××××市×县×县城北的黄河之滨,连霍高速公路和陇海铁路从厂区南部通过,交通便利,资源丰富。占地350余亩,此次绿化面积约63000平方米,包括办公楼前入口广场设计、办公楼后中心花园设计、生产作业区及厂房周边环境设计等等。 二、绿化设计依据: 1. ××电力勘测设计院提供的厂区总平面设计图纸一份。 2. ×××气象资料。 3. 工厂绿化景观设计相关规范。 三、设计主导思想: 本次绿化设计主导思想以简洁、大方、便民;美化环境;体现建筑设计风格为原则,使绿化和建筑相互融合,相辅相成。使环境成为公司文化的延续。其设计特点有: 1.充分发挥绿地效益,满足厂区员工的不同要求创造一个幽雅的环境,美化环境、陶冶情操,坚持“以人为本”,充分体现现代的生态环保型的设计思想。 2.植物配置以乡土树种为主,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感;色彩丰富,主要以常绿树种作为“背景”,四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面,广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀,使厂区达到四季常绿,三季有花。 3.厂区之中道路力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品,小品设计力求在造型、颜色、做法上有新意。使之与建筑相适应。周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托,又独立成景,使全区的绿地形成以集中绿地为中心的绿地体系。 4.绿化景观设计围绕我厂文化的内涵,营造出“五境”即“品味高雅的文化环境,严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境。充分体现出####电力有限公司的景观特性。 四、设计原则:

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

主要智能化系统设计国家规范

一、建筑智能化类 GB/T 50314-2006智能建筑设计标准 GB 50339-2003智能建筑工程质量验收规范 二、综合安防类 1、安全防范 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GA 70-2004安全防范工程费用预算编制办法 GA 308-2001安全防范系统验收规则 GA T94-2000安全防范系统通用图形符号 GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求 2、视频监控 GB 50395-2007视频安防监控系统工程设计规范GB 7401-87彩色电视图象质量主观评价方法 GB 50198-1994民用闭路监视电视系统工程技术规范3、入侵报警 GB 50394-2007入侵报警系统工程设计规范 GA/T 368-2001入侵报警系统要求 GA/T 669-2006城市监控报警联网系统通用技术要求

GB 12663-2001防盗报警控制器通用技术条件 GB 16796-1997安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB/T 16677-1996报警图像信号有线传输装置 GB/T 16572-1996防盗报警中心控制台 4、出入口控制 GA/T 761-2008停车库(场)安全管理系统技术要求 GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GA/T 269-2001黑白可视对讲系统 GA/T 72-2005楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件GA/T 678-2007联网型可视对讲系统技术要求 5、其他 GA/T 670-2006安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GA 27-2002文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定GB 16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范 GB/T 16676-1996银行营业场所安全防范工程设计规范 GA 38-2004银行营业场所风险等级和防护级别的规定 GA/T 514-2004交通电视监视系统工程验收规范 三、综合布线类

工厂设计说明书

工厂设计说明书 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

食品工厂设计报告 项目:都江堰乳品厂 学生姓名 专业食品科学与工程 课程名称《食品工厂设计与环境保护》 任课教师李欣欣开课学期 2009-2010年第2学期 成绩评定 吉林大学农学部军需科技学院 乳制品厂工厂设计报告 第一章设计总论 设计工厂名称及设计单位名称、设计者姓名 市场分析及预测 成都平原位处西南地区,在西南地区还没有大规模的奶厂,而西南片区也是一个很大的奶制品消费市场,厂址选择在成都平原,有效平衡了牛奶厂北方多于南方的差异,并且可以更好的占领市场。 生产规模、品种、销售方式 日产20吨,生产品种有消毒奶、酸奶、调味奶 生产方法(生产技术及设备水平) 厂址概述 都江堰的灌口镇地理位置优越,灌口镇除有较好的工业基础以外,其旅游和第三产业也较发达,与着名的都江堰景区相邻,已成为山、水、城、林、堰相互交融、城中有景、景内是城的美丽而温馨的城市。

主要原辅材料、燃料及动力供应情况 环境保护 工厂组成 工作制度(年工作日、月工作日、班次、每班工作时间) 全厂劳动定员 全厂总投资(其中包括固资产、流动资产) 设计结论(投产后工厂预达到的技术水平及经济水平) 第二章建厂条件与厂址(资源、燃料及动力供应、厂址、气象) 厂址的选择 本项目拟建在成都市都江堰的灌口镇,灌口镇地理位置优越,灌口镇除有较好的工业基础以外,其旅游和第三产业也较发达,与着名的都江堰景区相邻,已成为山、水、城、林、堰相互交融、城中有景、景内是城的美丽而温馨的城市。随着成灌高速公路的贯通,灌口镇与中心城市成都的距离仅25分钟,这为在灌口镇的乳制品厂的发展拓展了更加广阔的空间。 原料及电力供应 生产用水全部自来自来水,约为1000吨,靠近都江堰水厂,水源方便。全厂每年用电量约为:300万瓦,由厂内变电所供给。 气象资料 年平均温:18℃,年最高温:30℃,年最低温:4℃。 我国的大型奶厂主要集中在北方,尤其以内蒙古最为显着,其主要原因是因为有天然的草原,可以饲养大量的奶牛,离奶源地近,成都平原拥有同样的优势,它地域广阔,面积约7,000平方公里,从秦代起就在灌县修建水利灌溉工程

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2007) 2. 综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A 3. 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范(GB 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范(GB 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94GA/T75-94) 9. 安全防范工程技术规范(GB 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(GB50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(GB50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( GB50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (GB50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? Internet接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

工业厂房电气设计说明模板

工业厂房电气设计 说明

混凝土地面, 承重50kN/㎡, 设50t、10t龙门吊各一个, 设水龙头2个, 面积约 0㎡; ( 5) 物流中心 混凝土地面, 承重20kN/㎡, 设水龙头2个, 面积约30000㎡。 5.2总图 5.2.1设计依据 1) 项目建议书及批复 2) 工艺和各专业提出的技术条件 3) 建设单位提出的技术要求 4) 国家主要规范和行业标准 《工业企业总平面设计规范》GB 50187—93; 《建筑设计防火规范》GB50016— 5.2.2场地概述 本项目位于贵州省遵义县西部鸭溪镇境内, 地处黔北腹地。厂区距遵义市中心仅20公里。遵义市绕城高速公路、326国道、在建的杭瑞高速均从厂区北侧经过, 即将建设的威吉铁路也经过于此。而遵义市地处大西南腹地, 是北上重庆, 西到四川、云南, 东达湖南, 南下广西、广东的必经之地。同时, 遵义北临发达的重要工业城市重庆, 南靠省会城市贵阳。 整个厂区三面环山, 北侧由厂区主干道通至326国道, 厂区北侧有3条35kV高压线经过。原厂区位于该盆地中部, 用地面积406.45亩; 一期新征地位于原厂区的南北两侧, 用地面积533.04亩; 二期新征地位于原厂区东侧, 用地面积616.96亩, 其中西北侧二期用地271.57亩为生活区, 西南侧

345.39亩为生产区。本次可研设计范围为原有厂区面积及一期征地面积62.6325ha, 合939.49亩。 5.2.3总平面布置 根据项目所处的地理位置和厂区产能要求, 并结合区域地质特点, 总平面布置原则为: 统筹考虑各生产线的用地协调, 保证运输方便通畅, 减少二次搬运; 厂区功能划分和场地的确定符合生产工艺流程, 减少生产中的相互干扰; 各种设施的布局和设置满足整个厂区的管理和生产的需要, 同时满足安全、环境、消防等方面的管理要求。 各生产车间遵循”紧凑布置、减少二次搬运”的原则, 按照国家现行标准、规范规划布置。厂区分为生产区及生活配套服务区。为满足各生产车间的工艺布局, 根据各车间生产特点, 将新建厂房集中布置在保留客车生产厂房周围, 形成相对集中的生产区; 半成品停放场地及底盘停放场地布置在生产厂房附近, 料场紧邻下料厂房布置, 物流场地与物资库一起布置; 生活配套服务区规划布置在厂区西北角, 同时保留原有厂区的职工住宿区; 配套站房临近负荷中心, 位于厂区东北部。在各功能区附近预留相应发展用地( 预留厂房、预留停放场及预留配套用地) 。 厂区道路采用沥青混凝土道路, 路面宽度为18m、 12m、 8m、 5m, 共四级。其中18米宽道路为厂区连接厂外道路的主干道, 12米宽道路为厂区内主干道, 8米宽道路为次干道, 5米宽道路为支路及消防车道。8米宽及以上的道路两侧均设置3米宽人行道, 人行道上每隔6米种植行道树。沿厂区围墙修建排水沟, 避免局部山体雨水汇集冲刷厂区用地。厂区平整场地需填方240000?, 大部分用土取自二期征地范围内的开山土石。

弱电智能施工安全技术交底记录大全

安全技术交底记录编号:JD-

e)加工完成的材料或成品,须将表面内腔的杂屑全部清除,并进行清洁及加贴保护膜。 f)每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上,经自检合格后方可转入下道工序,并接受质管人员的随时抽检。 g)当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验,并检查流程卡填写情况,在流程卡上签名确认。 h)只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放,并进行清楚标识。 i)材料库及成品均须按规范进行管理,做好防尘、防霉、防火等工作,所有材料均须进行覆盖,且登记造册。 三、线缆敷设工艺要求 (一)、桥架及线槽的安装 1)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过于50mm,水平度每米不应超过2mm。垂直桥架及线槽与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。 2 )吊臂间距w 1.2米 3)线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。吊架与支架安装应保持垂直,整齐 牢固无歪斜现象。金属桥架及线槽节与节之间应接触良好,安装牢固。 4)连接片螺丝安装牢固,平行强电线槽施工时,要有30厘米以上的间距。5)水平及上下弯角处要有转角,以免敷线时损伤电线电缆。 6)确定线路走向要充分了解期它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这些管道发生空间上的冲突。 7)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。

管卡或支架的间距应符合国家规范规定

管道发生空间上的冲突。 6 )电线管要连接的,采用套管粘胶连接,连接处结合面应专用粘合剂。套管应处在两管对口的中心。 7)做好支架、线槽、吊架等配件的防腐处理。 8)明配PVC管在进箱盒的150-300毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支架的间距应符合国家规范规定。 9)吊平顶内的电气配管,宜按明配管的要求施工,走向合理、横平竖直,不得将配 管固定在平顶的吊架或龙骨上,吊支架位置正确、间距均匀,在转角、弯成弧形或接线盒处两侧应对称设置,吊支架应推广采用镀锌材料和配件。接线盒的朝向应便于检修,盖板应严密。使用软管接到设备位的,其长度不宜超过1米。软管两端应用专用接头与接线盒、金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶裸露。 10尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。 11 PVC不要敷设在咼温和易受损坏的场所。 四、线缆施工 1、缆线的搬运、检查和保管 1)缆线的搬运时要注意,切不可使缆线受碰撞造成机械损伤。汽车吊车地应慢慢吊起和放下,卸车时缆线不能从上直接推下,避免损伤缆线。短距离搬运可以滚动缆线盘搬运。但地面应平整,不能有石块等杂物,滚动方向应是缆线匝紧的方向。 2)新到的缆线应认真对每卷电线缆进行检验,检查是否有断路和短路及护套老公现 象。发现有断路和短路情况及护套老化的缆线不能用于敷线,并报工程部现场工程师上报项目经理处理。 3)施工人员要核对缆线规格、型号、数量,应与设计图纸相符,产品合格证及检测报

弱电智能化设计方案参考

弱电工程 设 计 方 案 二零一六年五月

目录 一、编制说明............................................................................... - 4 - 1.1 编制原则............................................................................... - 4 -1.2 关于施工工期及范围..................................................................... - 4 -1.3 关于工程进度........................................................................... - 4 - 1.4 备注说明............................................................................... - 4 - 二、编制依据............................................................................... - 5 - 三、工程概况............................................................................... - 6 - 四、可视对讲系统........................................................................... - 7 - 4.1功能描述............................................................................... - 7 -4.2可视对讲系统主要设备介绍............................................................... - 14 -4.3系统设备清单.......................................................................... - 17 -4.4住户防盗报警系统 ...................................................................... - 17 - 4.5系统设备清单.......................................................................... - 20 - 五、闭路电视监控系统...................................................................... - 21 - 5.1功能描述.............................................................................. - 21 -5.2系统说明.............................................................................. - 21 -5.3主要设备及技术参数 .................................................................... - 24 - 5.4系统设备清单.......................................................................... - 46 - 六、电子巡更系统.......................................................................... - 47 - 6.1功能描述.............................................................................. - 47 - 6.2系统设备清单.......................................................................... - 55 - 七、背景音乐系统.......................................................................... - 56 - 7.1系统整体规划.......................................................................... - 56 -7.2设计原则.............................................................................. - 57 -7.3线缆设计说明.......................................................................... - 57 -7.4主设备功能描述 ........................................................................ - 58 -7.5背景音乐系统主要设备及技术要求......................................................... - 59 - 7.6系统设备清单.......................................................................... - 62 - 八、停车场、一卡通管理系统................................................................ - 63 - 8.1功能描述:............................................................................ - 63 -