目录

1 基础资料 (1)

1.1 项目名称 (1)

1.2 基本情况 (1)

1.3 原始资料及设计依据 (1)

1.3.1 原始资料 (1)

1.3.2 设计依据 (1)

1.3.3室内设计参数 (2)

1.3.4 室内照明及人员密度估算指标 (2)

1.3.5 冷热源 (2)

1.4 设计成果 (2)

2 负荷计算 (2)

2.1 冷负荷计算 (2)

2.2 热负荷计算 (7)

2.3 湿负荷计算 (8)

3 空气处理方案 ................................... 错误!未定义书签。

3.1 空气处理方案的确定........................ 错误!未定义书签。

3.2 空气处理过程的计算........................ 错误!未定义书签。

4 气流组织的设计 ................................. 错误!未定义书签。

4.1 气流组织的设计原则........................ 错误!未定义书签。

4.2 气流组织的设计计算........................ 错误!未定义书签。

5 主要设备的选择 ................................. 错误!未定义书签。

6 管路设计 ....................................... 错误!未定义书签。

6.1 风系统管路设计............................ 错误!未定义书签。

6.2 水系统管路设计............................ 错误!未定义书签。

7 系统的消声、防震 ............................... 错误!未定义书签。参考文献 ...................................... 错误!未定义书签。致谢 ........................................... 错误!未定义书签。

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

1 基础资料

1.1 项目名称

苏州新能源办公楼地源热泵工程

1.2 基本情况

本工程为苏州新能源办公楼空调工程,本大楼1到5楼全部为办公室,6楼有会议室,办公室,休息室等功能。建设舒适性中央空调系统。

1.3 原始资料及设计依据

1.3.1 原始资料

1.建筑地点:苏州,北纬31°.3′,东经120°.6′。

2.室外气象参数:

室外平均风速:夏季3.2m/s;冬季3.1m/s。

大气压力:夏季100.53kPa;冬季102.51kPa。

夏季空调室外计算干球温度34.0℃;

冬季空调室外计算干球温度-4℃;

夏季空调室外计算湿球温度28.2℃

冬季空调室外计算相对湿度75%;

夏季空调室外日平均计算温度30.4℃。

3.土建资料

所有楼层高度为3.3m。外墙为Ⅱ型外墙,内粉刷,外有水泥砂浆;屋面为70mm厚现浇钢筋混凝土屋面板加25mm厚沥青膨胀珍珠岩保温层,为Ⅲ型。门为铝合金玻璃门,6mm普通玻璃(K=5.94W/㎡2℃),内门为单层木门,门高2.2m;窗为双层钢窗,3mm厚普通玻璃,窗高2m,4扇。为左右平开式。

1.3.2 设计依据

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

(2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

(3)《暖通空调制图标准》(GB/T50114-2001)

(4)全国民用建筑工程时间技术措施《暖通空调2动力》(2003)

(5)《供热空调设计手册》

(6)《采暖通风设计手册》

1.3.3室内设计参数

夏季空调:设计温度为27℃,相对湿度65%±10%,室内风速为0.25m/s。

冬季空调:设计温度为18℃,相对湿度55%±10%,室内风速为0.20m/s。

1.3.4 室内照明及人员密度估算指标

1.室内照明估算指标:

会议室 20W/m2办公室 20W/m2

展览厅 30W/m2休息室 30W/m2

2.室内人员密度估算指标:

会议室 0.4~0.5人/m2,办公室 0.1~0.23人/ m2

展览厅 0.5~0.6人/ m2,休息室 0.4~0.5人/ m2

1.3.5 冷热源

冷源:冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。

热源:热水供水温度为55℃,回水为45℃

1.4 设计成果

1.设计说明书

2.设计计算书

3.设计图纸:

图纸首页;各层风管平面图;各层水管平面图;水管系统图;系统图;局部剖面图。

2 负荷计算

2.1 冷负荷计算

1.外墙和屋面瞬变温差传热引起的冷负荷

外墙为Ⅱ型外墙,内粉刷,外有水泥砂浆;屋面为70mm厚现浇钢筋混凝土

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

屋面板加25mm 厚沥青膨胀珍珠岩保温层,Ⅲ型。外墙和屋面瞬变温差传热引起的冷负荷可用以下公式计算:

)

(,n l t t K F LQ -'??=ττ (2-1)

式中 τLQ ——外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷(W );

F ——外墙和屋面的面积(m 2);

K

——外墙和屋面的传热系数W/ (m 22℃) 外墙:240的 1.97 W/

(m 22℃) ,370的1.50W/(㎡2℃);屋面:1.04W/ (m 22℃)

n

t ——室内设计温度(℃); 夏季:27℃。

τ

,l t '——修正后的墙体和屋面的瞬时冷负荷计算温度(℃);

αττK

K t t t l l ??+=')(d ,, (2-2)

τ

,l t ——外墙和屋面的瞬时冷负荷计算温度(℃);

d

t ——地点修正值;

αK ——外表面传热系数修正值; ρ

K ——外表面吸收系数修正值。

查资料可知:上海地区夏季日平均风速υ=3.2m/s ,换热系数=W α24.4 W/ (m 22℃) ,=αK 0.96 W/ (m 22℃); 墙体为浅色墙;ρK =0.94 W/ (m 22℃)。

表2-1 瞬时冷负荷计算温度

表2-2 上海地区冷负荷温度地点修正值

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

2.外窗瞬变温差传热引起的冷负荷

外窗为双层钢窗,有内遮阳,外玻璃墙为单层6mm 普通玻璃。 由玻璃窗引起的瞬时冷负荷计算公式为:

)

(,n l t t K F LQ -'??=ττ (2-3)

式中 τLQ ——外窗瞬变传热引起的冷负荷(W );

F ——玻璃窗的计算面积 (m 2);

K

——玻璃窗的传热系数W/ (m 22℃),单层钢窗:K =2.68 W/ (m 22℃); τ

,l t '——修正后的玻璃窗的瞬时冷负荷计算温度 (℃);

α

ττK t t t l l ?+=')(d ,, (2-4)

τ

,l t ——玻璃窗的瞬时冷负荷计算温度(℃);

αK ——玻璃窗的传热系数修正值,单层金属窗,80%玻璃,=αK 1.2;

d

t ——玻璃窗的地点修正值,=d t 3.0℃。

表2-3 玻璃窗瞬时冷负荷计算温度

3.透过外窗的日射得热引起的冷负荷

透过外窗的日射得热引起的冷负荷的计算公式为:

l

n s C D C C F LQ ????=J.max τ

(2-5)

式中

τLQ ——透过外窗的日射得热引起的冷负荷(W );

F

——玻璃窗的有效面积(m 2),F =窗洞的面积3有效面积系数a C ,

a C =0.75;

J.max

D ——不同纬度各朝向日射得热因数的最大值(W/ m 2

);

s C ——窗玻璃的遮阳系数,s C =0.86;

n

C ——窗内遮阳系数;=n C 0.6

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

l

C ——玻璃窗冷负荷系数,见表2-4。

表2-4 玻璃窗日射得热冷负荷系数表

表2-5 上海日射得热因数的最大值

4.室内热源引起的冷负荷 (1)照明得热引起瞬时冷负荷

l C Q LQ ?=τ2 (2-6)

式中 τQ ——照明得热量(W ),F q Q ?=τ;

q

——每平方米的得热量(W/ m 2); F

——空调面积(m 2);

l C ——照明冷负荷系数,见表

2-6。

表2-6 照明冷负荷系数

(2)人体散热引起的冷负荷 显热负荷计算公式为:

l

s C Q CL c x ?=

(2-7)

s

s q n n Q ??=21

(2-8)

式中 1n ——室内人数;

2n ——群集系数,取0.89;

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

s

q ——室内全部人体的显热得热,s q =58W ;

cl

C ——人体显热散热冷负荷系数(在室内连续10小时),见表2-7。

表2-7 人体显热散热冷负荷系数表

潜热负荷计算公式为:

r lq q n n C ??=21 (2-9)

式中 r q ——室内全部人体的潜热得热, r q =54W 。

全热负荷的计算公式为:

q x

L CL CL

C += (2-10)

(3)电子设备散热得热量(只有工艺设备在室内,电机不在室内) L C N n n n Q ????=3211000 (2-11) 式中n 1——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取

0.7—0.9,可用以反映安装功率的利用程度;

n 2——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器

设计时最大实耗功率之比,对精密机床可取0.15—0.4,对普通机床可取0.5左右;

n 3——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总

安装功率之比,一般取0.5—0.8。

N

——设备的额定功率,N =7000W /台;

L C —— 设备冷负荷系数,见表2-8。

表2-8 电子设备冷负荷系数表

5.内墙、内窗及楼板传热引起的冷负荷

)(wp n ls t t t KF Q -?+= (2-12)

式中 K ——传热系数(W/(m 22℃)),内墙 K=0.86 W/(m 22℃),内门 K=2.91

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

W/(m 22℃),楼板 K=3.1 W/(m 22℃);

F

——传热面积(m 2);

wp

t ——夏季空调计算室外日平均温度(℃),wp t =34℃;

ls

t ?——邻室温升(℃),可根据邻室散热强度选取,此处取3℃;

n t ——室内设计温度(℃)

,夏季 27℃。

2.2 热负荷计算

1.围护结构的基本耗热量

a t t F K Q w n ?-??=)( (2-13)

式中 Q ——围护结构基本耗热量(W );

F ——围护结构面积(m 2);

K

——围户结构的传热系数(W/(m 22℃)),

外墙:240的1.97 W/ (m 22℃) ,370的1.50W/(㎡2℃),窗 2.68W/(m 22℃),楼板3.1 W/(m 22℃),屋顶1.04 W/(m 22℃);

n t ——冬季室内计算温度(℃);

w t ——供暖室外计算温度(℃),w t =-4

℃;

a ——围户结构的温差修正系数,

外墙、屋顶、外窗a =1;内墙、楼板a =0.7。

2.围户结构的附加耗热量

计算围护结构基本耗热量的同时应考虑它的附加耗热量,包括:朝向修正耗热量、风力附加耗热量、高度附加耗热量以及外门附加耗热量等。本空调工程的热负荷计算只考虑朝向修正耗热量。朝向附加修正率见表2-9。

附加耗热量=基本耗热量?修正率 (2-14)

表2-9 朝向修正率

徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书

由于空调房间保持微正压,不需计算冷风渗透耗热量,经常开启的大门等有空气幕,也不必计算冷风侵入耗热量,所以热负荷由基本耗热量和附加耗热量两部分组成。

具体数据见计算书。

2.3 湿负荷计算

(2-15)

W?

=

?

n

n

w

2

1

式中

n——室内人数;

1

n——群集系数0.86

2

w——成年男子散湿量g/h,w=184g/h。

具体数据见计算书。