文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吴家村再生水厂生物滤池水力负荷测试方案及出水指标

吴家村再生水厂生物滤池水力负荷测试方案及出水指标

吴家村再生水厂生物滤池水力负荷测试方案及出水指标
吴家村再生水厂生物滤池水力负荷测试方案及出水指标

吴家村再生水厂生物滤池水力负荷测试方案

一、测试前期准备工作

1、4月28日前,基建分公司完成吴家村厂全部N池及

DN池的滤池进水渠放空管底部填平工作,吴家村厂配合。

2、4月28日前,吴家村厂完成N池的清理配水配气室

(反滤帽,滤杆,滤头,墙壁,残留污泥等)的工作,反

滤帽必须摘下清洗后再安装复位,滤杆内壁及正滤帽内部

应尽力清洗干净。由于吴家村厂已进行试运行,每日水量

较大,清理过程中运行6座N池,其余4座N池开展清理

及填平放空渠工作,已是极限,所以清理及填平放空渠工

作完毕的N池需随即投入使用,否则后续工作将无法开展,

并影响再生水水量。每座N池清理后,进行现场验收,参

与单位包括市政设计院、基建分公司、同方公司、吴家村

厂等单位,验收合格后各方应在验收单签字确认。清理后

投入使用的N池,吴家村厂将按照设计院提供的反洗参数

见表一及要求的N池反洗时间间隔按照48h进行或池压增

加5KPa进行反洗保持滤料层清洁。吴家村厂值班人员详

细记录反洗前、后池压变化、反洗过程中的风压变化,反

洗风机、反洗水泵运行台数与频率、运行时反洗气量及反

洗水量等参数。

3、DN池填平放空渠工作完成后,也请上述单位对DN

池滤板下层状况进行确认,验收合格后各方应在验收单签

字确认。确认后,吴家村厂将进行清洗DN池分进水井及

浸泡滤料的工作。DN池浸泡滤料工作完成后请上述单位

到厂验收DN池的清洁状况,验收合格后各方应在验收单

签字确认。

4、上述工作均应进行详细的影像记录,包括清洗、安

装前、后等阶段。

二、峰值水量测试

1.测试目的:在不投加PAC及甲醇的情况下,测定吴家村厂

生物滤池峰值过水能力,N池滤速达到5.98m3/m2*h,DN

池滤速达到11.95m3/m2*h;

2.测试时间:5月13日13:00-17:00

3.测试期间投入运行4座N池、2座DN池,4座滤布滤池,

期间瞬时平均流量为1860m3/h,控制波动在±100m3/h,

期间过水量以滤布滤池进水流量计的读数为准;

4.N池曝气控制选择“空气量设定”,N池空气量设定值为:

330m3/h。开启1台曝气鼓风机。

5.打开生物池跨越闸板,关闭BAF出水泵,再生水一期由现

况出水泵供水,关闭反洗补水阀,生物滤池出水全部进入滤布滤池,再生水一期水量水质无影响;

6.测试过程的具体操作

1)12日夜班值班人员将N1、N2、N6、N7、DN1及DN2进行反洗并闲置,等待进行峰值水量测试,其余生

物滤池正常运行;

2)13日12:10打开SBR跨越闸,关闭BAF出水泵,关闭反洗补水阀,由现况出水泵向再生水一期供水,

再生水一期水量水质无影响;

3)13日12:30调整BAF进水泵为手动操作调整频率使水量达到1860m3/h(±100),以滤布滤池进水流量

计读数为准,流量稳定15分钟后视为流量稳定;

4)12:55将N1、N2、N6、N7、DN1及DN2逐步打开,其他生物池逐步关闭;

5)13:00,班组人员记录滤布滤池进水流量计累计值读数;

6)17:00,班组人员记录滤布滤池进水流量计累计值读数,并计算期间进水水量及小时平均水量;

7)打开BAF出水泵,关闭SBR跨越闸,逐步开启其他生物池,打开反洗补水阀;

8)峰值水量结束后,吴家村厂将数据汇总,计算峰值过水量,参与单位共同确认过水效果。

三、 72小时水力负荷测试

1、测试目的:在不投加PAC及甲醇的情况下,测定吴家村

厂生物滤池过水能力达到8万吨/日,N池滤速达到5.2

m/h,DN池滤速达到10.4m/h,系数1.2;

2、测试时间:5月14日上午9点-5月17日上午9点;

3、测试期间投入运行4座N池、2座DN池,3座滤布滤池,

期间过水量为 3.88万吨/日,进水瞬时平均流量为

1620m3/h,由于水量波动性,控制上午6点-12点瞬时

流量1300 m3/h,13点至次日早6点控制瞬时流量为

1700m3/h,生物滤池进水量计量=滤布滤池进水流量+

生物滤池反洗水流量+反洗水池液位差×S反洗水池,生物

滤池反洗水量以反洗水泵流量累计值为准。

4、打开生物池跨越闸板,关闭BAF出水泵,再生水一期由

现况出水泵供水,生物滤池出水全部进入滤布滤池及反

冲洗水池,再生水一期水量水质无影响;

5、由于SBR池的特殊性及吴家村厂水量时变化系数较大

的影响,上午7点-11点期间水量较少,一般在1300m3/h

左右,不能达到平均滤速要求,测试期间,吴家村厂保

证BAF进水泵的尽力抽升至N池,由于水量变化较大,

其N池及DN池的滤速按照当日生物滤池进水量来计算

滤速;

N池平均滤速计算公式:

N池滤速=Q生物滤池进水÷24÷S N池单池面积÷N池使用数量

Q生物滤池进水,m3;

S N池单池面积,㎡,按77.76㎡计;

DN池平均滤速计算公式:

DN池滤速=Q生物滤池进水÷24÷S DN池单池面积÷D N池使用数量

Q生物滤池进水,m3;

S DN池单池面积,㎡,按77.76㎡计;

6、N池曝气控制

曝气控制选择“空气量设定”,N池空气量设定值为:330m3/h。开启1台曝气鼓风机。

7、反洗方式及反洗频率:

N池反洗时间间隔按照48h进行或池压增加5KPa(根据试运行情况,时间间隔可调整)进行反洗保持滤料层清洁。N池反洗时应开启3#N池,再进行N池反洗操作,保证滤速不变。

DN池反洗时间间隔按照24h进行或池压增加10KPa(根据试运行情况,时间间隔可调整)进行反洗保持滤料层清洁。DN池反洗时应开启3#DN池,再进行DN池反洗操作。

N池、DN池运行时反冲洗操作暂定“气洗-气水洗-水洗”过程,各步内容同表一。

8、测试过程的具体操作

1)5月13日将待测试的N1、N2、N6、N7、DN1及DN2

池进行反冲洗后闲置,等待次日进行水力负荷测试,其

余N池、DN池正常运行,保证正常出水;

2)5月14日8:30,关闭BAF出水泵,打开SBR出水跨

越闸,由现况出水泵向再生水一期供水,同时调整BAF

进水泵频率使水量维持在1300m3/h(±100m3/h),班

组人员记录当前BAF进水泵运行台号及频率,以中控室

上位机为准;

3)5月14日8:55,逐步打开N1、N2、N6、N7、DN1

及DN2池,关闭其余N池、DN池;

4)5月14日9:00,记录滤布滤池进水流量计累计读数

及生物滤池反洗水量累计读数、反洗池液位;

5)5月14日12:00,调整进水泵泵频率使水量维持在

1700m3/h(±100m3/h);

5)5月14日-17日期间,吴家村厂控制上午6点-12点瞬时流量1300 m3/h(±100m3/h),13点至次日早6点控制瞬时流量为1700m3/h(±100m3/h),不投加甲醇及PAC,并按要求进行反洗并记录。

6)5月15-17日9:00,记录滤布滤池进水流量计累计读数、生物滤池反洗水量累计读数、反洗水池液位。吴家村厂进行数据汇总,并计算过水量,并由设计院、基建分公司、清华同方确认。

7)5月17日,水力负荷测试结束后,调整BAF进水泵按自动控制,开启BAF出水泵,关闭SBR跨越闸,再生水一期由生物滤池供水。

方案意见表

方案名称:吴家村再生水厂生物滤池峰值过水能力测试及

全系统水力负荷测试方案

时间:

滤池恢复性反洗确认表

清洁洁净滤池:N#滤池,按照下表进行反洗,

反冲洗时的最高风压KPa低于70KPa,且曝气及反洗时曝气均匀,已到达清理干净指标。

确认时间:2013年月日

本页一池一张。

确认时间:2013年月日

确认填表时间:2013年5月日:

关键数据:

13点滤布滤池累计读数:m3

17点滤布滤池累计读数:m3

N池滤速= Q滤布滤池进水量÷4÷S N池单池面积÷N池使用数量

Q滤布滤池进水量=m3;

S N池单池面积=77.76㎡;

N池滤速=

DN池滤速=

确认填表时间:2013年5月日:

关键数据:N池滤速= Q生物滤池进水量÷24÷S N池单池面积÷N池使用数量

Q生物滤池进水量=Q滤布滤池进水量+Q生物滤池反洗水量+h反洗水池液位差*S= m3;

S N池单池面积=77.76㎡;

N池滤速=

DN池滤速=

生物滤池反冲洗水量= 当日早九点反冲洗水流量计累计值-前日早九点反冲洗水流量计累计值

生物滤池反冲洗消耗水量=

滤布滤池反冲洗消耗水量=

此表每日一张

水池满水试验方案

目录 一、工程概述及编制说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、施工组织及技术准备 (2) 1、施工组织 (2) 2、技术准备 (2) 3、人员准备 (3) 4、施工准备 (3) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (4) 1、注水 (4) 2、水位观测 (4) 3、蒸发量的测定 (5) 4、水池渗水量的计算 (5) 5、满水试验的标准及记录表格 (5) 四、满水试验方案 (7) (一)、试验程序 (7) (二)、准备工作 (7) (三)、试验方法 (8) 五、水池渗漏处理 (10) (一)、渗漏问题概述 (10)

(二)、堵漏主要材料的性能及特点 (10) (三)、主要处理方法 (12) (四)、注意事项 (15) 六、安全措施 (16) XXXXXXX污水处理厂二期工程 水处理构筑物满水试验专项施工方案 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 本工程为二期工程,项目容包括:生化池、沉淀池、回流污泥泵池、澄清池、滤站(反冲洗泵房、反冲洗鼓风机房、变配电站、控制室与一期共用)、再生水清水池。 2、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规》(GB50141-2008)工程设计图纸

再生水厂初步设计说明讲课教案

再生水厂初步设计说 明

9电气设计 9.1工程概述 昌平区未来科技城再生水厂工程,近期再生水水处理设计规模:8万m3/d,远期总 处理设计总规模:11万m3/d。 处理厂内主要生产构筑物包括进水泵房、粗格栅间、沉砂池及细格栅间、调节池、生物池、污泥泵房、鼓风机房、二沉池、生物滤池超滤膜池、浓缩脱水机房、加氯加药间等构筑物,还包括变配电室、综合办公楼、热泵机房、机(电)修间、食堂及附属构筑物等设施。 厂区电气设计包括:厂区内10kV高压配电系统、10/0.4kV变配电控制系统、全厂照明系统、线路敷设及防雷接地系统。 9.2设计分界 以处理厂内设置的10kV进线分界环网柜出线侧电缆终端头为界,其以下部分为本设计内容,以上部分属于本工程外电源设计范围。 9.3设计标准、规范 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 《低压配电设计规范》(GB50054-95 《10kV S以下变电所设计规范》(GB50053-94 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008 《电力装置的电力测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2008) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93 《建筑物防雷设计规范(2000年版)》(GB50057-94 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004 《控制室设计规定》((HG/T20508-2000 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《3- 110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060- 92) 《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ 65-83 ) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50304 2002) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254-96) 9.4负荷等级及供电电源

清水池满水试验方案

清水池满水试验方案 编制: 审核: xxx有限公司 200 年月日

目录 一、现场概况 二、编制依据 三、试水程序 四、试水方法 1、试验条件及准备工作 2、水池注水 3、水位观测 4、蒸发量测定 5、渗水量计算 五、渗水处理 六、安全措施

清水池满水试验方案 一、现场概况 本方案为xxx泵站工程增压给水泵站清水池满水试验而编制的技术措施。本工程设有相同清水池二个,单个清水池长36.8m,宽24.6m,水池深4.00m(试水高度),容积为3000m3。池内设有集水坑二个:出水管集水坑1宽1.50m,长1.50m,坑深0.70m,排水集水坑2宽1.00m,长1.00m,坑深 1.00m。 二、编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 2.3 设计图纸DC420C-02-01 三、试水程序 试验准备—→水池注水—→水池内水位观测—→蒸发量测定—→有关资料整理。 四、试水方法 1、试验条件及准备工作 1.1试验条件 (1)池体的混凝土已达到设计强度。 (2)现浇钢筋混凝土水池的水泥砂浆防水层、工艺管道安装未安装及池壁外回填土以前。 1.2试验前准备工作 (1)池底清理及预留套管管口处理

清水池结构施工完毕,拆模后将水池内所有杂物清理干净,将水池内外混凝土池壁上的拉结螺栓凿深20mm,用切割机切除露出的拉结螺栓,并用1:2水泥微膨胀砂浆(掺加膨胀剂)封堵密实,抹平。钢套管外用4mm 钢板与钢套管焊接,焊缝的高度为4mm。在集水坑1钢防水套管的封堵钢板底部开孔焊接DN15钢管弯头、短管和截止阀,短管上套接透明水管作水位观测计。 (2)设置水位观测标尺,标定水位测针。 标尺用采用5m钢卷尺制作(高度由集水坑底到池顶设计水位上50㎝),经水准测量定位用木方固定在水位观察计旁。 (3)水源:采用现场新泾河水作水源,用泵抽取供给。 (4)水泵选用:采用潜水泵二台(一用一备),泵技术参数如下:Q=100~160m3/h, H=10~15m, n=1450r/min, N=15Kw (5)充水和放水系统:充水通过敷设的临时供水管道(过经一路(南)处用过道桥板保护)由潜水泵从新泾河中抽取至水池。放水由通过设置于集水坑1钢防水套管封堵钢板底部处接出的放水管直接排水至工地主排水沟。 2、水池注水 (1)向水池充水分三次进行;第一次充水至标高4.43m。当充水深度至池壁底部的施工缝以上时,检查底板与池壁交接的施工缝处的抗渗漏质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次水位。第二次充水至标高5.77m,第三次充水至最高水位7.10m。 (2)充水时的水位上升速度不得超过2m/h,相邻两次充水间隔时间为24h。(3)每次充水测读24h的水位下降值,计量渗水量。在充水过程中和以后

混凝土水池施工方案-钢筋混凝土水池施工方案.doc

钢筋混凝土水池施工方案 一、水池施工工艺流程 测量放样→基坑开挖→垫层、底板施工→池壁板、隔墙施工→顶板施工→满水试验→防腐、粉刷→附件安装→回填→附属工程 二、施工准备 1、技术准备 (1)做好调查工作:气象、地形和水文地质情况的调查,地上、地下情况的调查,各种物质资源和技术条件的调查。 (2)熟悉、会审施工设计图纸,力求将图纸中的问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标的闭合,且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核,确保施工顺利进行。 (3)各类施工工艺的设计、安排、试验、审核。 (4)编制和审定详细的施工方案,为全面施工提供准确依据。 (5)编制机具、材料、构件、设备和外委托计划,保证工期进度的需要。 2、物资准备 (1)材料的准备 1)正确分析施工期间建筑材料市场的情况。 2)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面积、组织运输的依据。 3)根据材料需求量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得以落实。 4)组织材料按计划进场,并做好验收保管工作。 (2)施工机具准备 1)根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排,编制施工机具需求量计划。 2)对大型施工机械(如挖掘机等),提出需求量和时间要求,准时运 抵现场,并做好现场准备工作。 (3)运输准备

1)编制运输需求量计划,并组织落实运输工具。 2)合理安排运输时间、路线,进工地时的协调,以免由于材料运输车的原因而引起社会车辆的堵塞。 3、劳动组织准备 (1)根据施工组织设计中确定的劳动力计划,确定各工种劳动力的数量及进场时间。 (2)选择具有丰富施工经验的作业队伍。 (3)对进场施工人员的作业班组进行培训和教育,并落实到每个作业人员。(4)对特殊种作业人员要求持证上岗。 4、施工现场准备 (1)了解工程所在地情况,建立牢固的群众基础,避免施工扰民。 (2)根据建设单位指定的水源、电源、水准点以及控制桩等,架设水电线路和各种生产、生活用临时设施。 (3)清除现场障碍,搞好场地平整,维护好场地,注意环境卫生。 (4)认真组织测量放线,确保定位准确,做好控制桩和水准点的保护。(5)做好施工围护、排水(全现场的排水措施),合理设置排水沟和集水井,做到绿色施工。 (6)根据给定的永久性坐标和高程,按照施工总平面图,进行施工现场控制网点的测量,妥善设立现场永久性标志桩,为施工过程中的测量工作创造条件。 三、施工技术措施 测量放样 在工程前期,会同业主及监理单位完成交桩手续(包括平面、水准及等级点的实地位置及相关书面资料);接桩后,对桩位进行复核,发现问题及时上报业主监理;对桩位进行保护,并建立施工首级控制网;上报监理对控制网进行复核;项目部根据施工需要放出中线桩、法线护桩或临时控制点;及时绘出成果图,经质量员复核签字后,上报监理公司复核,请监理工程师复核后方可正式启用。 施工员根据复核过的控制点,放出所需基坑开挖线、建构筑物边线等,由质量人员复核签字,然后上报监理。

再生水厂初步设计说明知识分享

9电气设计 9.1工程概述 昌平区未来科技城再生水厂工程,近期再生水水处理设计规模:8万m3/d,远期总处理设计总规模:11万m3/d。 处理厂内主要生产构筑物包括进水泵房、粗格栅间、沉砂池及细格栅间、调节池、生物池、污泥泵房、鼓风机房、二沉池、生物滤池超滤膜池、浓缩脱水机房、加氯加药间等构筑物,还包括变配电室、综合办公楼、热泵机房、机(电)修间、食堂及附属构筑物等设施。 厂区电气设计包括:厂区内10kV高压配电系统、10/0.4kV变配电控制系统、全厂照明系统、线路敷设及防雷接地系统。 9.2 设计分界 以处理厂内设置的10kV进线分界环网柜出线侧电缆终端头为界,其以下部分为本设计内容,以上部分属于本工程外电源设计范围。 9.3 设计标准、规范 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008) 《电力装置的电力测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2008) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 《建筑物防雷设计规范(2000年版) 》(GB50057-94) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《控制室设计规定》((HG/T20508-2000) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《3-110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92) 《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ 65-83) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254-96)

水池满水试验复习过程

水池满水试验

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资14888.26万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)。 本工程于2011年3月正式开工建设,计划2012年5月底竣工投产。 2、编制说明 编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000立方米清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 消防泵房工程设计图纸 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备

组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备 4、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2) 预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3) 池内杂物清扫干净; 4) 注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5) 在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6) 设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上50㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 1、注水 1) 采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;

供水厂建设项目可行性研究报告

供水厂建设项目可行性研究报告

目录 第一章概述 (1) 1.1项目简介 (1) 1.2可行性研究依据 (1) 1.3可行性研究范围 (2) 1.4可行性研究的原则 (10) 1.5可行性研究报告的内容 (11) 第二章项目提出的背景和建设的必要性 (13) 2.1概况 (13) 2.2项目建设的必要性 (17) 第三章建设内容及建设规模 (20) 3.1服务范围: (20) 3.2建设内容: (20) 3.3设计年限: (20) 3.4供水工程建设规模 (20) 第四章厂址选择 (23) 4.1厂址选择的原则 (23) 4.2厂址选择 (23) 4.3建厂条件 (24) 第五章供水管网的工程方案 (27) 5.1设计原则 (27)

5.2供水管网布置 (27) 5.3管材选择 (28) 第六章水厂总体方案 (31) 6.1设计原则 (31) 6.2水源方案 (31) 6.3水厂位置的确定 (31) 6.4水厂工艺流程的确定 (32) 6.5水处理方案比较 (33) 6.6工程方案的选定 (36) 第七章供水工程设计方案 (40) 7.1取水工程设计 (40) 7.2提水工程 (40) 第八章劳动保护、安全卫生及消防 (42) 8.1劳动保护和安全卫生 (42) 8.2消防 (44) 第九章节能 (48) 9.1能源构成 (48) 9.2耗能 (48) 9.3节能措施 (48) 第十章环境保护 (50) 10.1编制依据 (50)

10.2环境保护标准及范围 (50) 10.3主要污染源及污染物分析 (51) 10.4项目建设引起的环境影响及对策 (52) 第十一章工程风险分析 (57) 11.1主要风险因素 (57) 11.2本工程风险的分析评估 (60) 11.3风险防范对策 (62) 第十二章项目建设与运行管理 (67) 12.1项目管理机构与劳动定员 (67) 12.2项目建设的组织实施 (68) 第十三章项目实施计划与进度预测 (71) 13.1前期工作计划和进度预测 (71) 13.2实施阶段计划和进度预测 (71) 第十四章投资估算及资金筹措 (72) 14.1投资估算依据 (72) 14.2工程量与投资估算 (72) 14.3资金筹措方案 (75) 第十五章经济评价 (77) 15.1经济评价依据 (77) 15.2正常运行期及社会折现率 (77) 15.3国民经济初步评价 (77)

水池闭水试验施工方案模板

水池闭水试验施工 方案

唐山市某供水工程净水厂 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省某公司 唐山市某供水工程净水厂项目部 5月25日

一、工程概况....................................................................错误!未定义书签。 二、主要材料及要求........................................................错误!未定义书签。 三、闭水试验应具备条件 ...............................................错误!未定义书签。 四.闭水试验程序................................................................错误!未定义书签。 五、闭水试验方法............................................................错误!未定义书签。 六、渗水量计算................................................................错误!未定义书签。 七、闭水试验标准............................................................错误!未定义书签。 八、安全............................................................................错误!未定义书签。 九、施工注意事项............................................................错误!未定义书签。 十、水池满水试验记录表 ...............................................错误!未定义书签。

水池满水试验方案

水池满水试验方案 1水池满水试验的前提 1、池体结构混凝土的抗压强度、抗渗标号达到设计要求。 2、现浇钢筋混凝土水池防水层、防腐层施工及池外回填土之前。 3、进水、出水、排空、连通管道的安装及其穿墙管口的填塞已经完成。 4、满足设计图纸中的其它特殊要求。 2满水试验的步骤及检查测定方法 2.1注水 满水试验用水采用降水井内水。向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2m/h,相邻两次充水的间隔时间,不少于24h,以便混凝土吸收水分后,有利于微裂缝的愈合。 每次注水后宜测24h的水位下降值,同时应仔细检查池体外部结构混凝土和穿墙管道的填塞质量情况。 如果池体外侧混凝土表面和管道填塞有渗漏的情况,同时水位降较大时,应停止注水,待经过检查、分析处理后,再继续注水。 即使水位降(渗水量)符合标准要求,但池壁外表面出现渗漏的迹象,也应认为结构混凝土不符合规范要求。 2.2水位观测 1、注水时的水位用水位标尺观测。 2、注水至设计深度进行渗水量测定时,用水位测针测定水位降。水位测针的读数精度为1/10mm,将水位测针安装在池顶的横向水平支撑上。水位测针安装如下页图所示: 3、池内水位注水至设计深度24h后,开始测读水位测针的初读数。 4

水位测针安装示意图 5、水池水位降的测读时间,可依现场实际情况而定。如水池无渗漏,且渗水量符合标准,可继续测读一天;如前次渗水量超过允许渗水量标准,可继续测读水位降,并记录其延长的测读时间,同时查找水位降超过标准的原因,直至做出合理的解释。 2.3蒸发量的测定 1、测定蒸发量的设备,可采用直径为50CM,高约30CM的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱灌水前应检验,不得渗漏。 2、水箱应固定在池体中,水箱中充水深度可在20CM左右。 3、测定水池中水位的同时测定水箱中的水位。 2.4水池渗水量的计算 水池渗水量按下式计算: q=A1/A2×[(E1-E2)-(e1-e2)] 式中: q---渗水量(L/(m2.d)); A1---水池的水面面积(m2);A2---水池的浸湿面积(m2);E1---水池中水位测针的初读数(mm);E2---测读E1后24h水池中水位测针的末读数(mm);e1---读测E1时水箱中水位测针的读数(mm); e2---读测E2时水箱中水位测针的读数(mm)。 注:当连续观测时,前次的E2、e2即为下次的E1及e1。雨天时,不做满水试验渗水量的测定。 2.5满水试验标准 水池施工完毕后必须进行满水试验。在满水试验中,应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁(不包括内隔墙)和池底的浸湿面积计算,不得超过2L/(m2.d)。

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (4) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (6) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (7)

一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍: 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。

三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 1、施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水 2、六个池子分两次注水。第一次注水的水池:其他废水事故池、合成废水事故池、气化废水事故池(池底标高均为-4.500),三个池子同时注水;第二次注水的水池:高含盐事故池、两个初期雨水池(池底标高均为-6.500),三个池子同时注水。 五、闭水试验方法 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防

某小区管网叠压供水安装工程施工设计方案

施工组织设计 (一)编制说明 (二)工程概况及施工条件 (三)工程目标实施指导思想 (四)施工组织机构设置 (五)施工管理协调与计划 (六)技术与协调 (七)工程工期的技术组织措施 (八)工程质量的技术组织措施 (九)安全生产 (十)工程文明施工的技术组织措施 (十一)施工现场安全生产纪律 (十二)施工现场防火责任制度 (十三)施工现场文明施工管理制度 附表一拟投入本工程的人员 附表二拟投入本工程的施工设备 附表三计划开竣工日期横道图

施工组织设计 一、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计系市某小区供水项目的主要投标文件之一,本施工组织设计体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置。 2、编制依据 (1)根据市某小区供水项目的现场条件及招标文件。 (2)遵照中华人民国建设部颁发的现行工程施工验收规和工程质量评定标准及操作规程。 (3)市人民政府有关建设工程管理,环境保护等地方性法律法规。 (4)某设备有关质量管理,安全管理,文明施工管理制度。 (5)市某小区供水系统工程现场及周边环境实际情况。 (7)本工程拟使用的规及标准: ★《建筑给水排水设计规》 GB50015-2003 ★《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50242-2002 ★《中华人民国公共安全行业标准》 GA/T75-92 ★《中华人民国公共安全行业标准》 GA10208.1-89 ★《安全防工程程序与要求》 GA/T75—94 二、工程概况及施工条件 1、工程概况 本工程最高日用水量2409.6m3/d,最大时用水量为24m3/h。本工程水源为市政自来水,水泵房为地下室二层,共2间,需做墙面和地面装修,安装防盗门2套,简易门一套。同时需拆除原生活供水泵2台、水泵基座1座及相关配套管道设备。 2、施工条件 交通运输:工程地处市某小区,交通道路畅通,工程施工机械设备及施工用材料可直接运至施工现场。 施工水电:现场“主体结构”已基本完成,水电可在甲方指定现场的配电房中设表后引至施工现场。 生产资源供应:工程所需的主要材料由公司施工管理部按计划供应。施工机具设备由公

水池闭水试验施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程污水处理厂建安施工 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:陕西建工集团设备安装工程有限公司 咸阳机场项目经理部 编制时间:2010年07月15日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (4) 三、闭水试验应具备的条件 (5) 四、闭水试验程序....................................................... .. (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、渗水量的计算 (8) 七、闭水试验标准 (9) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9) 十、满水试验记录表 (10)

一、工程概况 1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。 本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量);

5、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。

再生水利用规划

城市再生水利用规范 杨龙 1 总则 1.0.1 为了节约水资源,促进污水资源化,统一城市再生水利用规范、设计和建设的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于各城市的再生水利用工程。 1.0.3 污水再生利用规范是建立在国家现行法规的基础上,并与再生水利用的相关规范相吻合的。 1.0.4 污水再生利用规范因具体情况而定,具体的城市其应用有所不同。 1.0.5 污水再生利用规范应保证能够产生良好的经济效益、社会效应、环境效应。 1.0.6 本规范从全局出发,考虑到了各大城市再生水利用的共性,确保再生水利用的安全与可靠。 2 规划原则 2.1 坚持可持续发展的原则 再生水系统的规划应符合科学发展观,保证再生水的水质和水量,更好地体现经济效益、环境效益、社会效益。促进再生水利用与水环境相和谐。 2.2 坚持统筹兼顾的原则 全面考虑城市的全局,合理布局再生水系统。处理好再生水系统与其他系统之间的相互关系,以及协调好再生水用户与再生水管理部门之间的关系

2.3 坚持法制管理的原则 再生水工程的实施, 要通过相应的法规来约束, 以保证再生水利用规划的合 法性。同时,再生水利用规划要通过一些监督部门来监督, 运行单位对正常运行 的再生水设施进行定期化验再生水水质,保证再生水水质的安全性。 2.4 坚持不断完善的原则 随着科技的不断进步, 人们对再生水的认识也越来越深入, 再生水利用规划 是个动态的过程,需要不断的进行完善和补充。 3 规划依据 中华人民共和国水法》 (2002 年 10月 1日施行) 国务院关于环境保护若干问题的决定》 (国发[1996]31 号) 国务院关于加强城市供水、节水和水污染防治工作的通知》 3.10 《污水再生利用工程设计规范》 ( GB50335-2002) 3.11《城市污水再生利用 地下水回灌水质》(GB/T 19772-2005) 3.12《再生水水质标准》(SL1-2002) 3.13《城市污水再生利用技术政策》 4 规划目标 3.1 3.2 中华人民共和国城市规划法》 3.3 中华人民共和国水污染防治法》 3.4 3.5 3.6 城市污水再生利用 分类》(GB/T 18919-2002) 3.7 城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002) 3.8 城市污水再生利用 景观环境用水水质》 (GB/T 18921-2002) 3.9 城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 18923-2005)

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

水池满水试验方案

三环襄轴工业园商用车轴承分厂S32厂房防锈水池满水试验专项方案 编制 审核 批准 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司三环襄轴工业园项目部 二零一一年十一月四日

目录 一、工程概况 (1) 二、试验条件及要求 (1) 三、试验总体部署 (1) 3.1试验总体安排 (1) 3.2 试验人员及设备配置 (1) 3.3 试验准备工作 (3) 四、施工方案 (4) 1、水池充水 (4) 2 、水位观测 (4) 3、蒸发量测定 (4) 4、水池的渗水量计算 (5) 五、注意事项 (5) 六、附件 (6)

S32厂房防锈水池满水试验专项方案 一、工程概况 黄州火车站化工园污水处理厂位于黄冈市XXX,污水处理厂内有污水处理池,平面尺寸XXmm×XXXmm、XXmm×XXXmm两个。针对该污水池,进行满水试验。 二、试验条件及要求 (1)池体的混凝土已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且能安全承受试验压力: (5)试验用的充水和排水系统已准备就绪; (6)各项保证试验安全的措施已满足要求; (7)天气连续无雨。 三、试验总体部署 3.1试验总体安排 1、需检查各项条件满足要求后,安排该项试验。 2、现场需要相关人员进行配合。 3.2 试验人员及设备配置 项目部对该试验工作的各管理人员分工明确,责任明确,材料、

工具投入充分,以满足试验的需要。表 3.2-1主要负责人员表、表3.2-2主要试验设备配置情况表。 表3.2-1主要负责人员表 项目组织机构见下图5: 表2 组织结构框图

再生水厂运营管理方案

再生水厂运营管理方案

1编制依据 1.1招标文件项目名称 再生水厂委托经营项目。 1.2执行标准及规范 1.2.1水质执行标准: (1)《城市杂用水水质标准》(GBT 18920-2002) (2)《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921-2002) (3)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (4)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 1.2.2执行规范、标准及法规: (1)城市污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2002 (2)室外给水设计规范 GB50013-2006 (3)室外排水设计规范 GB50014-2006 (4)城市污水回用设计规范 CECS61:94 (5)污水再生利用工程设计规范 GB50335-2002 (6)泵站设计规范 GB/T50265-97 (7)城市排水工程规划规范 GB50318-2000 (8)城市给水工程规划规范 GB50282-98 (9)城市污水再生利用城市杂用水水质 GB/T18920-2002

(10)城市污水再生利用景观环境用水水质 GB/T18921-2002 (11)地表水环境质量标准 GB3838-2002 (12)城镇污水处理工程项目污染物排放标准 GB18918-2002 (13)污水综合排放标准 GB8978-1996 (14)污水排入城市下水道水质标准 CJ3082-1999 (15)地方标准水污染物排放标准 DB11/307-2005 (16)工业企业设计卫生标准 GB50140-2005 (17)压缩空气站设计规范 GB50029-2003 (18)城市污水再生利用分类 GB/T8919-2002 (19)城市污水处理工程项目建设标准建标【2001】77 号 (20)镇污水处理工程项目属建筑和附属设备设计标准CJJ31-89 (21)室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003 (22)给水排水工程构筑结构设计规范 GB50069-2002 2水厂建设概况 2.1水厂建设工程 项目名称:再生水厂 2.2水厂建设规模 2.2.1再生水管道4.5公里;污水收集管道18公里。

给排水工程施工组织设计方案(方案)

宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规》 (3)GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规》 (二)编制围 宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中:

1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与

满水试验方案

满水实验作业指导书 二0一八年九月 目录

一、工程概述及编制说明 (2) 二、施工组织及技术准备 (2) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (3) 四、满水试验方案 (4) 五、水池渗漏处理 (6) 六、安全措施 (10) 满水实验作业指导书 一、工程概述及编制说明 1、工程概况

本工程第一批满水试验项目为调节池、生化池、膜处理车间等,位于场区北侧,自动向西依次排列。场地自然地坪标高为,目前调节池主体结构已施工完毕,生化池主体结构施工完成50%,考虑单个水池满水试验所需水量较大,水源少,提前进行调节池满水试验,其它池体待调节池试验完成后依次倒水进行试验。 调节池位于西侧,内壁尺寸**,容水量约22000m3 水; 生化池A池内壁尺寸**14m,容水量约16200m3水; 生化池B池内壁尺寸**,容水量约24000m3 水; 膜车间内壁尺寸**容水量约1500m3水。

2、编制依据 工程设计图纸 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导各单位工程的满水试验。 2、技术准备 组织技术人员根据各单位工程的实际情况,编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用膨胀性水泥砂浆抹平修补好砼表面;

清水池满水试验方案

清水池满水试验方 案

水池满水试验方案 一、工程概况 东乡县北部供水水源补充工程,按照设计和施工验收规范要求,对二级、三级泵站前池及净水厂的2座清水池需进行水池满水试验。 清水池为有盖式园形池结构,池内直径尺寸分别为9米、12米、水池容积分别为200m3、500m3 。 二、试验方案 根据工程情况,试验用水施工用水水泵从库区抽取,分级注入水池,每次连续注水不超过1/3。注水深度分别为1m、1.25m、1.25m。满足设计要求最高水位3.5m。 按照规范要求,注水的水位上升速度每天不得超过2米,同一池相邻两次注水间隔时间不小于24小时。水位超过施工缝和每次注水停止作为观察重点。注水到设计水面按照规范进行水池渗水量测量和计算,同时进行沉降观察。 三、试验程序 试验准备第一次注水观察记录第二次注水 观察记录注水到设计水位水位、沉降观察放、排水。 四、准备工作 1. 组织准备: 组建成立满水试验领导小组,试验小组全过程受甲方和监理监督和核验。组长由项目经理担任,总工担任副组长,组员有测量师、实验员、记录员和电工组成,配合工人3名,看守保安2名。

2. 现场准备: (1)安装从施工用水水泵至水池的管道,将水源引至水池内。 (2)池体混凝土达到设计强度后,回填土之前,将池内清理干净,修补池内外的缺陷。临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等,并检查充水及排水闸门,不得渗漏。 (3)设置水位观测标尺。 (4)水池的预埋管与外部管道连接时,跨越基坑的管下填土应压实。 (6)布置好现场水池之间调水和排放水的水泵、管道、出口位置等设备、机具、材料。 五、试验方法 1. 按照顺序将水注入各个水池内,严格控制注水速度。 注入水面超过施工缝时要认真观察施工缝处有无渗漏,发现缺陷时应停止供水,排水后修补。 2. 每一个水池分三次充水,第一次充水1/3设计水深,第二次充水为设计水深的2/3,第三次充水至设计水位。 3. 相邻两次充水的间隔时间≥24h,每次充水后要测读水位下降值,计算渗水量,在充水过程和充水后,应对水池进行外观检查。发现渗水应停止,维修后继续充水。 4. 充水前后至少进行两次沉降观察。 5. 充水至设计水深进行渗水量测定,用采用水位测针测定水位,测针的读数精度达1/10mm 。 6. 充水至设计水深后至开始进行渗水量测定时间,应不少于24小时。