(一)成套配电装置试验及调整要求1. 高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术要求。

2. 对母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等设备及元部件进行下列内容的试验:绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值耐受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,机械试验,防护等级检查,操作振动试验,内部故障试验,SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查。

3. 过电压继电器、时间继电器、信号继

电器等调整,机械连锁调整。

4. 用兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于0.5MΩ。二次回路如有电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。

5. 分别模拟试验,控制、联锁、操作、信号和继电器保护动作应正确无误,灵敏可靠。

(二)高压柜(手车式)试验要求

1. 工频耐压试验:在进行一次回路工频耐压试验时,应将避雷器手车、所用变压器手车、电压互感器手车拉出,不参与试验。

2. 动作试验:将断路器手车置于试验位置及工作位置进行电动分合闸操作,应能

顺利分合。

3. 联锁试验:手车在工作位置及试验位置时,断路器能分合闸。手车在试验位置和工作位置之间移动时,由于联锁作用,保证断路器处于分闸状态。当断路器合闸后,连锁机构应被锁住,手车不能推拉。

4. 其他试验:装于柜内的电器元件以及辅助回路、母线、接地和继电保护等的试验项目及要求可按电气装置的交接试验有关规定进行。

(三)成套配电装置的主要整定内容

1. 过电流保护整定:电流元件整定和时间元件整定。

2. 过负荷警告整定:过负荷电流元件整

定和时间元件整定。

3. 三相一次重合闸整定:重合闸延时整定和重合闸同期角整定。

4.零序过电流保护整定:电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。

5.过电压保护整定:过电压范围整定和过电压保护时间整定

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

高低压配电工程送(受)电方案

高低压供配电工程 电 气 工 程 送 (受) 电 方 案 XXXXXXXXXXXX 2018年6月6日

编制依据: 本方案依据宿迁万达广场投资有限公司宿迁万达广场高低压供配电工程施工合同、电气施工图纸及相关现行国家及行业规范标准编制。相关国家规范标准如下: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92 《外壳防护等级》(IP代码) GB4208-2008 《电能计量装置技术管理规范》 DL/T448-2000 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008 《高压电缆选用导则》 DL/T401-2002 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T5725-2015 《电力系统安全稳定导则》 DL/T755-2001 《电能计量装置安装接线规则》 DL/T825-2002 《电力用户业扩工程技术规范》 DB32/T1088-2007 《高压电气装置规范》 DB32/T1701-2010 《低压电气装置规范》 DB32/T989-2007 《电能计量配置规范》 DB32/T991-2007 《0.4-220kV电网建设导则》 《城乡电网配电装置》 变压器应选用2级能效以上高效配电变压器,能效标准等级依照GB20052-2013 目的: 为了工程施工顺利进行,及各相关专业配合调试,达到更好的工程质量要求,编制本方案,使工程顺利竣工。

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

热电厂电气中系统调试费

电气系统调试解释说明 热电厂循环水、输煤等配电室淘汰低压开关柜隐患治理电气系统调试 1、送配电设备系统调试,交流系统(1KV以下)。 定额编号:3-794, 数量:344(系统) 送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护),不包括特殊保护及自动装置投入的试验调整。 ①送配电装置系统调试适用于母线联络、母线分段、断路器回路,如设有母线保护时,母线分段断路器回路,除执行一个系统的送配电装置调试外,还要再执行一个母线调试。 ②送配电装置系统调试不包括特殊保护及自动装置的调整。所谓特殊保护装置是指电力方向保护,距离保护,高频保护及线路横联差动保护;所谓的自动装置是指备用电源自动投入,自动重合闸装置。如采用这些保护装置和自动装置时,则应单独列项,数量与送配电装置“系统”数一致。 ③ 380v及3~6kv电动机馈电回路设备(如开关柜或配电盘)的调试,已包括在电机检查接线及调试清单项目中。 ④变压器(包括厂用变压器)向各级电压配电装置的进线设备,不应作为送配电装置系统,其调试工作已包括在变压器系统的调试清单中。 ⑤厂用高压配电装置的电源进线如引自6kv主配电装置母线(不经厂用变压器时),应单列送配电装置系统调试清单。 2、母线调试,1KV以下 定额编号:3-816, 数量:23(段或组) ①变配电带形母线安装不含绝缘子安装,包括了刷分相及连接。 ②低压带形母线安装所用支持绝缘子一般用WX-01型电车瓷瓶,其主材应按已灌注好螺栓的成品计价。 ③槽形母线用于大型区域变电站及发电厂,其母线接头另计。一般10KV以下变配电不可能用槽形母线,而不应以带形母线套用槽形母线接头。 ④共箱母线是有箱体保护的母线,其规格由两项组成,一是箱体尺寸,二是母线截面积。一般适用于6-10KV大型变电站内,厂家制造,现场安装。 ⑤低压封闭式插接母线槽安装不分线制,只以每相电流区分定额。母线槽每节之间的接地连接线,定额已计入。 母线系统试验以段为单位,分为1KV和10KV,一般只适用变电所及配电室的母线。车间母线、插接式母线槽不得计算 3、接地网调试 定额编号:3-822, 数量:19(组或系统) 接地装置调试,包括独立接地装置和接地网的调试。工作内容为接地电阻测试。接地网试验是以每个发电厂的厂区或每个变电所的所区为一个系统,即每一发电厂厂区接地网相连时,此单独的接地网,应另作一个系统计算。独立接地装置调试室6根接地极以内的接地系统的

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

10KV配电室送电方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXX10KV高配室送电方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期:

中国第四冶金建设供热改造工程项目经理部

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、送电前准备工作 (1) 四、受送电步骤: (3) 五、安全技术措施 (5) 六、仪器设备一览表 (6) 七、人员组织架构 (6)

一、工程概况 中国长城铝业供热改造项目能源站高低压配电间设2个计量柜、2个进线柜、2个PT柜、1个隔离柜、1个母联柜、6个馈电柜及10KV配电装置母线分为ⅠⅡ两段,馈线柜下设2台变压器。本次受电电源引自08配0811、0814馈线柜(见图)。在受电有关的电气设备安装、调试结束后,为了考验一次系统能否正常投入运行,以及检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置的正确性,实现10KV配电室受电的控制目标,为分部试运转创造必要的条件,特编制本方案。 二、编制依据 本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规、安全法规等为依据编写的。 中国新时代国际工程公司设计的施工图纸和系统图。 有关规程及交接验收规: 2.1:《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规》GB 50171-2012

2.2:《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GB 50147-2010 2.3:《电气装置安装工程低压电气施工及验收规》GB20254-2014 2.4: 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2015 2.5: 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》 GB 50148-2010 2.6: 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-2016 3、设备厂家所附带的技术文件资料。 4、有关的电气试验,运行安全操作规程。 三、送电前准备工作 1:电气试验 1.1:2500V-5000V高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格的高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。 1.2、电气调校试验程序如下:

高低压配电流程及其套定额问题

高低压配电流程及定额解释 户外:变电站(变电所)——开闭所(开关站)——高压电缆分支箱(环网柜)高压配电室:高压进线柜——电压互感器柜(PT柜)——高压计量柜——如果需要有避雷器柜、高压母联柜(母联开关柜、母联隔离柜)——高压出线柜——(负荷开关柜)——变压器,如果需要有直流屏; 低压配电室:低压进线柜——功率补偿电容器柜——馈线柜(出线柜),如果需要有低压联络柜和双电源切换屏; 至于线路可采用电缆和母线槽,变压器至低压柜之间一般采用母线槽。 变电站(小的称为变电所):改变电压的场所,变电站的主要设备是开关和变压器。 开闭所(开关站):接受电力并分配电力的供配电设施,特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。 电缆分支箱:分支意思就是由一支变成多支,也就是一支总电缆通过分支箱分成多路出线,一般一个分支箱分支数尽量不要超过6支(欧式)电缆分支箱,有普通不带开关的和带负荷开关的分支箱。区别于高压电缆分接箱(实质也相同) 环网柜:顾名思义就是可以环网供电,形成一个闭合回路,通常是双电源进线,多出线 带负荷开关的分支箱也可以叫户外环网柜 高压进线柜:就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经过进线柜又分给各个用电设备或变压器 电压互感器(PT柜):把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用,直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能,简单的说就是“检测元件”。 高压计量柜:就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁由电业局铅封 母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。 提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关) 其实就是隔离柜 直流屏:通常这高压配电柜是采用直流电源控制的,直流电源柜不用考虑三相平衡问题;直流电源柜可以在交流电源正常的情况下给蓄电池组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。给高压开关的合闸机构提供电源,给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源

高压柜电气调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:10kV高压开关柜/中压开关柜 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备调试、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备调试、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1 高压开关柜/中压开关柜 2.1.1采用数字式兆欧表,测量整体绝缘电阻,应参照制造厂的规定;测量绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下绝缘电阻值不应低于1200 MΩ。 2.1.2测量每相导电回路的电阻值,采用采用微欧姆计法测量,电阻值应符合产品技术条件的规定。 2.1.3采用交流调试变压器对真空断路器进行交流耐压调试,状态应在合闸及分闸状态下进行。合闸状态耐压值为32kV/ min,分闸状态断口交流耐压值为32kV/min ; 当在分闸状态下进行时, 调试时不应发生贯穿性放电。 2.1.4用开关特性测试仪测量断路器分、合闸时间;测量分、合闸的同期性;这些应在断路器额定操作电压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。 2.1.5用开关特性测试仪测量断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间,实测值不应大于2ms。 2.1.6 用500V兆欧表及高精度万用表测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;绝缘电阻不应低于10MΩ,直流电阻与产品出厂值相比应无明显差别。 2.1.7断路器操动机构调试,在额定操作电压下,每次操作断路器均应正确、可靠地动作,操作次数不小于三次;直流分闸电磁铁在其线

送配电装置系统

送配电装置系统 一、施工工序及操作方法 1、施工工序: 基础制作→基础安装→基础接地→干式变压器安装→配电柜安装→二次回路检查及接线→调试 2、干式变压器及盘柜基础制作: 根据盘柜实际尺寸领取16#槽钢,将基础合理分段以便于制作和安装;量好尺寸,考虑盘间接缝并下料,用磨光机将边角打磨光滑,无毛刺,在平台制作基础时,将周边及横档按照盘柜实际尺寸摆放好,先点焊,调整达到下列标准:不直度应小于1mm/m,小于2mm/全长,水平度应小于1mm/m、小于2mm/全长;对角线一致,横档不得高于周边。然后再进行满焊固定,用磨光机将基础平面焊点打磨光。注意基础分段制作完毕后要做好记号,以避免安装时搞混。 3、干式变压器及盘柜基础底座安装: 将配电室清理,凿出土建预留的埋件,将各段基础按图纸摆放好,核对标高,并找出最高点,以此点为准,安装基础,用电焊将基础固定在预埋铁的同时,用水准仪监测。 4、干式变压器安装 4.1设备检查 ①铭牌及接线图标志齐全清晰,附件规格、型号及数量与设备装箱单相符,绝缘子外观光滑,无裂纹。 ②铁芯外观无碰伤变形,铁芯紧固件紧固、无松动,打开夹件与铁芯接地片测其绝缘应良好,铁芯应一点接地。 ③绕组接线牢固正确,表面无放电痕迹及裂纹,绝缘电阻良好。 ④引出线绝缘层无损伤,相间及对地距离大于100毫米,引线支架固定牢固。 4.2本体就位: 根据图纸设计位置将干变运至配电室内放在相应基础槽钢上,并核对干变安装尺寸,进出线方向。 4.3本体附件安装 ①温控装置动作可靠,指示正确。

②风机系统牢固,送电试转,转向应正确。 ③相色标志齐全、正确。 4.4接地 ①外壳和本体与槽钢基础可靠焊接。 ②温控器、风机和开启门用软导线可靠接地,且导通良好。 5、盘柜基础制作: 根据盘柜实际尺寸下料,用磨光机将边角打磨光滑,先点焊,调整达到下列标准:不直度应小于1mm/m,小于2mm/全长,水平度应小于1mm/m、小于2mm/全长;对角线一致,横档不得高于周边。然后再进行满焊固定,用磨光机将基础平面焊点打磨光。 6、盘柜基础底座安装: 将配电室清理,凿出土建预留的埋件,将各段基础按图纸摆放好,核对标高,并找出最高点,以此点为准,安装基础,用电焊将基础固定在预埋铁的同时,用水准仪监测。 7、基础接地: 用镀锌扁钢将基础与基础连起来,并且与室外的主接地网相连,基础至少要有两个可靠的接地点,扁钢横放,搭接长度不小于2倍扁钢宽度,至少要有三面烧焊,焊接可靠,焊缝饱满,焊接好后进行防腐。 8、柜体的运输: 8.1项目技术人员和施工负责人员到设备库领用设备,核对图纸无误后,打开包装检查柜体外观是否损坏或变形,并作好记录,然后重新包装标识。 8.2起重工准备柜子运输过程中需用的吊车、铲车、手动液压车、运输车等,并负责设备装车,根据厂家技术要求采用合理的吊装及运输方式,柜体吊装运输过程中不得损坏柜内外设备及盘面油漆,吊装过程中,严禁剧烈震动及柜体倾覆,以免伤害设备及工作人员,封车及吊装时,吊带或钢丝绳与柜体接触部位应加垫板,防止损坏油漆面,将设备运到现场后,再用吊车吊到手动液压叉车运输到配电室相应的位置。整个吊装运输过程中,由起重工统一指挥。 9、配电柜安装: 9.1将柜体、拖动小车分别运至配电室,运输时要根据图号所示按照顺序将盘柜运到位;

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

送配电系统调试

送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定: (1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”子目。 (2)每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。 (3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 这样看来用户内常用的PZ30型配电箱和AL电表箱均不需算系统调试了,但每层的照明主配电箱算系统调试吗?电梯配电箱APT和排水泵配电箱要算系统调试吗? 1.事故照明配电箱是否套4-21事故照明切换屏还是套4-30成套配电箱 套成套配电箱

开关柜为什么叫成套配电装置

常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。 为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备。 如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次

方案图。 成套设备主要分为:0.4kV、0.69kV、1.2kV低压开关柜;3.6kV、7.2kV、12kV、24kV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5kV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 母排位置相序对应关系: 防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。

高低压配电流程及其套定额问题

高低压配电流程及其套定额 问题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

高低压配电流程及定额解释 户外:变电站(变电所)——开闭所(开关站)——高压电缆分支箱(环网柜) 高压配电室:高压进线柜——电压互感器柜(PT柜)——高压计量柜——如果需要有避雷器柜、高压母联柜(母联开关柜、母联隔离柜)——高压出线柜——(负荷开关柜)——变压器,如果需要有直流屏; 低压配电室:低压进线柜——功率补偿电容器柜——馈线柜(出线柜),如果需要有低压联络柜和双电源切换屏; 至于线路可采用电缆和母线槽,变压器至低压柜之间一般采用母线槽。 变电站(小的称为变电所):改变电压的场所,变电站的主要设备是开关和变压器。 开闭所(开关站):接受电力并分配电力的供配电设施,特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。 电缆分支箱:分支意思就是由一支变成多支,也就是一支总电缆通过分支箱分成多路出线,一般一个分支箱分支数尽量不要超过6支(欧式)电缆分支箱,有普通不带开关的和带负荷开关的分支箱。区别于高压电缆分接箱(实质也相同) 环网柜:顾名思义就是可以环网供电,形成一个闭合回路,通常是双电源进线,多出线 带负荷开关的分支箱也可以叫户外环网柜 高压进线柜:就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经过进线柜又分给各个用电设备或变压器 电压互感器(PT柜):把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用,直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能,简单的说就是“检测元件”。 高压计量柜:就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁由电业局铅封 母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。 提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关) 其实就是隔离柜

高压配电柜调试方案

高压配电柜调试方 案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目(303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150- ) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进 行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150- 标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。

(3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。(6)断路器的操动机构试验。 (7)断路器交流耐压试验。 (8)CT绝缘电阻试验。 (9)CT交流耐压试验。 (10)CT极性检查。 (11)CT变比检查和变比误差测量。 (12)PT绝缘电阻测量。 (13)PT交流耐压试验。 (14)PT联结组别和极性。 (15)PT电压比测试和变比误差测量。(16)PT一、二次直流电阻测试。 (17)过电压保护装置的测试。 1.2电力电缆; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验或直流泄露电流测量。(3)电缆两端相位检查。 1.3隔离开关试验; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验。

高压调试方案(文书参照)

1、工程概述 1.1、工程名称:马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程 1.2、项目名称:10kV中央配电室供配电系统 1.3、设计单位:鞍山焦化耐火材料设计研究总院 1.4、工程内容:根据鞍山焦化耐火材料设计研究总院提供的31ED150电气施工图,工程的主要实物量有: 10kV高压开关柜 27面 电压互感器、消弧及过电压保护装置柜 4面 电容补偿柜 2面 电力变压器 1250kVA 10/0.4kV 2台 电力变压器 1000kVA 10/0.4kV 2台 真空断路器 VS1(ZN63A) DC220V 24台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 600/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 400/5A 2台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 200/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 150/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 100/5A 12台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 75/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 50/5A 18台 零序电流互感器 LXZ1-0.5 43台 三相组合式过电压保护器24套

多功能保护继电器 DCAP3010(V2.0) 47台 直流电源屏 MZP(W)-01-I-120AH/220V 1套 高压电机 10kV/1250kW 2台 高压电机 10kV/800kW 1台 高压电机 10kV/710kW 1台 高压电机 10kV/355kW 5台 高压电机 10kV/315kW 4台 马钢干熄焦工程10kV中央配电室供配电系统为两路10kV电源进线,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。两路10kV电源分别引自马钢焦炉区域35kV变电所。 高压电源进线柜设速断、过流、过负荷和零序过流保护;分断柜设电流速断保护;高压电机设电流速断、过负荷、低电压、零序电流保护;变压器设电流速断、过电流、过负荷、零序电流和变压器温度、瓦斯保护等;同时开关柜还设机械联锁保护,只有当开关柜门关闭,断开接地,才能把小车推进到工作位置,才能合上断路器;同时只有分断断路器,才能把拉出到试验位置。 高压开关柜控制电源(DC220V)、合闸电源(DC220V)均由直流电源屏供电;直流电源屏电源(AC220V)、高压开关柜内照明(AC220V)、柜内防潮加热器(AC220V)均引自所用电交流盘;所用电交流盘电源为两路380V 电源进线,一路引自100AH高压柜所用电变压器,一路引自5#回收变电所,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。

低压成套配电装置的分类与型号

低压成套配电装置的分类与型号 一般说来,低压成套配电装置可分为配电屏(盘、柜)和配电箱两类,具体地说,按其控制层次可分为配电总盘、分盘和动力、照明配电箱。总盘上装有总控制开关和总保护器;分盘上装有分路开关和分路保护电器;动力、照明配电箱内装有所控制动力或照明设备的控制保护电器。总盘和分盘一般装在低压配电室内;动力、照明配电箱通常装设在动力或照明用户内(如车间、泵站、住宅楼)。 低压配电屏的结构是敞开式的,它由薄钢板和角钢制成。盘顶放置低压毋线,盘内装有低压开关、闸刀、熔丝及有关表计。常用配电屏的型号有BDL(靠墙式),BS(独立式),BFC型(防尘抽屉式)。型号字母的含义是:B为低压配电屏;S为双面维护;L为动力;D为单面维护,F为防尘式;C为抽屉式。字母后面的数字表示产品设计序号。 低压配电箱相当于小型的封闭式配电盘(屏),它一般供1-2 间房屋或户外的动力和照明配电用。内部装有开关、刀闸、熔丝等部件,其尺寸大小不同,视内装部件的多少而定。 低压配电装置的电气性能: (1)额定电压:380/220 V, (2)动稳定电流:15kA,30kA.

(3)工频试验电压:2500 V。 (4)低压侧总保护设过流及速断保护。低压出线自动空气开关的过流保护及短路速断保护装置是发生短路故障的第一级保护。 (5)过负荷保护:各出线负荷过载时,自动空气开关的热元件保护动作。 (6)装有电压表、电流表、功率因数表。在低压计量箱内装有功电能表和无功电能表及电接点压力式温度计。 (7)为防止变压器温升过高,箱变增设了仪表排风扇,其控制元件为一电接点压力式温度计WYZ-288,能根据室内温度,自动开闭电风扇。 (8)无功功率自动补偿:箱变内装有无功功率自动补偿柜。由于箱变容量不同,以及用户对功率因数补偿要求数值不同,电容器安装容量不同。选用的电容器为塑料金属化膜电力电容器,适用于三相、单相交流、低压电力系统,作为补偿感性无功消耗之用。电容的投人与切除由无功功率自动补偿控制器控制。控制器可根据负载的功率因数自动投切。还可自动控制在电网电压高于额定值的切除电容器和在低负荷的拒绝投入电容器。

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目

答:对于第二册定额中的各项工作内容,皆是以“章”、“节”为单位进行说明的。“送配电设备系统调试”是一节定额,其中包括“1kv 以下交流供电”和“10kv以下交流供电…”等诸多子目。显然,该说明包括的工作内容是指该节定额所含的全部工作内容,并非指其中某一个子目的工作内容和范围。下面的图示(a)就是1kv以下交流供电系统图,图中所含的设备只有一次主回路,以自动空气开关(又称空气断路器)为代表的低压配电系统。凡含有“断路器”的系统,都应计取调试费。因为断路器具又过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行(详见DW型产品说明书、技术验收规范和有关技术资料)。说明:凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。 1)一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算: a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。 b每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。

c民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 d高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中有程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。 2)备用回路情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,可计算系统调试费。 3)低压配电柜应按出线数(即回路数)算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。