依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

1、范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。

2、施工准备

2.1设备、材料要求∶

2.1.1厅门部件应与图纸相符,数量齐全。

2.1.2地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。

2.1.3制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。

2.1.4电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。

2.1.5水泥、砂子要符合第二章的规定。

2.2主要机具∶

台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、鎯头、凿子。

2.3作业条件∶

2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。

2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。

3、操作工艺

3.1工艺流程∶

稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门→机锁、电锁安装

3.2稳装地坎∶

3.2.1按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图3.2.1)。

图3.2.1

3.2.2若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。

地坎稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~

10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图3.2.2)。

图3.2.2

3.2.3若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情

况∶

3.2.3.1电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支

架,进行焊接,并稳装地坎(图3.2.3.1)。牛腿支架不少于3个。

图3.2.3.1

3.2.3.2电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的

钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,并稳装地坎(图3.2.3.2)。牛腿支架不少于5个。

图3.2.3.2

3.2.4电梯额定载重量在1000kg以下(包括1000kg)的各类电梯,若厅门地坎处既无

混凝土牛腿又无预埋铁,可采用M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架,进行稳装地坎(图

3.2.4)。

图3.2.4

3.2.5对于高层电梯,为防止由于基准线被碰造成误差,可以先安装和调整好导轨。然后以轿厢导轨为基准为确定地坎的安装位置。方法如下∶

3.2.5.1在厅门地坎中心点M 两侧的1/2L 处M 1及M 2点分别做上标记(L 是轿厢导轨间

距)。

3.2.5.2稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为B +H -d/2。

其中B —轿厢导轨中心线到轿厢地坎外边缘尺寸;

H —轿厢地坎与厅门地坎距离(一般是25mm 或30mm );

d —轿厢导轨工作端面宽度。

3.2.5.3左右移动厅门底坎使M 1、M 2与直角尺的外角对齐,这样地坎的位置就确定了(图

3.2.5.3.1)。但为了复核厅门中心点是否正确,可测量厅门地坎中心点M 距轿厢两导轨外侧棱角距离,S 1及S 2应相等(图3.2.5.3.2)。

图3.2.5.3.1

图3.2.5.3.2

3.3安装门立柱、上滑道、门套

3.3.1地坎混凝土硬结后安装门立柱。砖墙采用剔墙眼埋注地脚螺栓(图3.3.1)。

图3.3.1

3.3.2混凝土结构墙若有预埋铁,可将固定螺丝直接焊于预埋铁上(图3.3.2)。

图3.3.2

3.3.3混凝土结构墙若没有预埋铁,可在相应的位置用M12膨胀螺栓2条安装150×100mm×10mm的钢板做为预埋铁使用(图3.3.3)。其它安装同上。

图3.3.3

3.3.4若门滑道、门立柱离墙超过30mm应加垫圈固定,若垫圈较高宜采用厚铁管两端加焊铁板的方法加工制成,以保证其牢固(图3.3.4)。

图3.3.4

3.3.5用水平尺测量门滑道安装是否水平。如侧开门,两根滑道上端面应在同一水平面上,并用线坠检查上滑道与地坎槽两垂面水平距离和两者之间的平行度。

3.3.6钢门套安装调整后,用钢筋棍将门套内筋与墙内钢筋焊接固定(图3.3.6)。

图3.3.6

3.4安装厅门、调整厅门∶

3.4.1将门底导脚、门滑轮装在门扇上,把偏心轮调到最大值(和滑道距离最大)。然后将门底导脚放入地坎槽,门轮挂到滑道上。

3.4.2在门扇和地坎间垫上6mm厚的支撑物。门滑轮架和门扇之间用专用垫片进行调整,使之达到要求,然后将滑轮架与门扇的连接螺丝进行紧固,将偏心轮调回到与滑道间距小于0.5mm,撤掉门扇和地坎间所垫之物,进行门滑行试验,达到轻快自如为合格(图3.4.2)。

图3.4.2

3.5机锁、电锁、安全开关安装:

3.5.1安装前应对锁钩、锁臂、滚轮、弹簧等按要求进行调整,使其灵活可靠。

3.5.2门锁和门安全开关要按图纸规定的位置进行安装。若设备上安装螺丝孔不符合图纸要求要进行修改。

3.5.3调整厅门门锁和门安全开头,使其达到:只有当两扇门(或多扇)关闭达到有关要求后才能使门锁电接点和门安全开关接通。

如门锁固定螺孔为可调者,门锁安装调整就位后,必须加定位螺丝,防止门锁移位。

3.5.4当轿门与厅门联动时,钩锁应无脱钩及夹刀现象,在开关门时应运行平稳,无抖动和撞击声。

4、质量标准

主控项目

4.5.1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。

4.5.2层门强迫关门装置必须动作正常。

4.5.3动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过150N。

4.5.4层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。

一般项目

4.5.5门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm。

4.5.6层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修地面2~5mm。

4.5.7层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确,其面板与墙面贴实,横竖端正。

4.5.8门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。

5、成品保护

5.1门扇、门套、地坎有保护膜的要在竣工后才能把保护膜去掉。

5.2在施工过程中对厅门组件要注意保护,不可将其碰坏。

5.3填充门套和墙之间的空隙要求有防止门套变形的措施。

6、应注意的质量问题

6.1固定钢门套时,要焊在门套的加强筋上,不可在门套上直接焊接。

6.2所有焊接连接和膨胀螺栓固定的部件一定要牢固可靠。

6.3凡是需埋入混凝土中部件,一定要经有关部门检查办理隐蔽工程手续手,才能浇灌混凝土。

6.4厅门各部件若有损坏、变形的,要及时修理或更换,合格后方可使用。

机电安装工程质量管理办法

机电安装工程质量管理办法 强电部分 (1)卫生间、厨房、客厅、卧室(书房) 所有开关、插座的水平定位严格按我公司设计部下发的平面布置图执行,安装高度严格按照施工图纸执行。 (2)箱柜安装横平竖直,安装牢固不晃,柜底边与槽钢无明显缝隙,在潮湿处槽钢下有100mm混凝土基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。箱柜体、箱门、槽钢皆要可靠接地,进柜接地体明显,接地线不串接,箱柜内零排、接地排分开。 (3)铠装电缆在进入配电箱后,应将钢带切断,在断处的端部应扎紧,并应将钢带接地。 (4)直埋电缆或电缆排管的埋设深度不应小于0.7米;在人行道下敷设时,不应小于0.5米。排管采用炭素波纹管时,连接处应接缝严密,用混凝土进行包封,不得有地下水及泥浆渗入。 (5)在电缆终端头,电缆接头,拐弯处,人孔内,电缆上应装设标志牌\标志桩,标志牌\标志桩上应注明线路编号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。 (6)电缆进入电缆沟,建筑物,配电盘及穿入管子时,出入口应封闭,管口应用石棉进行密封。 弱电部分 所有室内弱电线管及线盒和箱体的预埋均由总包单位施工,弱电施工单位在预留阶段必须派专人进行配合和指导。所有的弱电线管在弱电施工单位穿线前,总包单位须将铁丝穿到位,并保证管路通畅。在弱电施工单位穿线时总包单位必须派专人配合,及时排除管路故障。 室外弱电 (1)弱电系统主管道符合设计要求。 (2)宽带、对讲,电视的单元进户预埋管符合设计要求。 (3)弱电系统的进户管,其引出位置应对准室外弱电井(弱电井不正对门口),伸入弱电井10mm,并且埋深不能低于0.5米。 防雷系统要求 1

(1)如雨水天沟为铁质,则必须与屋面防雷网作有效连接,具体做法为:每个斜屋面的两个端头各从防雷网引出一根25×4的扁钢,伸出斜屋面300mm,待安装雨水天沟时,与天沟的拉结扁钢作有效焊接,焊接做法按防雷接地的相关规范执行。 (2)室外测试点从引下线主筋引出一根图纸规定型号的镀锌扁铁作90度平弯,标高离室外地坪500mm,预留专用底盒,扁铁在底盒内预留20mm的长度,中心钻Φ11孔1个。 电线保护管弯曲控制 (1)电线保护管的弯曲处。不应有折皱、凹陷和裂缝。且弯扁程度不应大于管外径的10%。线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,在埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (2)暗敷在建筑物、构筑物内电线保护管与建筑物、物筑物表面的距离不应小于15mm,塑料管在砖砌墙体上暗敷应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,其保护层厚度不应小于15mm。 管道连接处理 (1)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接,不应采用熔焊连接。管端螺纹的长度不应小于管线接头长度的l/2,连接后螺纹宜外露2—3扣;镀锌钢管连接采用紧定螺钉连接的,螺钉应拧紧,且在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施,镀锌钢管连接处应采用专用接地线卡连接跨接接地线。 (2)黑色钢管采用螺纹连接时,连接处两端应焊跨接接地线,圆钢跨接接地线的直径不应小于6mm。焊接长度为其直径的6倍。焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣和钢管焊穿等现象。采用套管连接的,套管长度宜为管外径的1.5—3倍,焊缝应牢固严密。 (3)套接扣压式薄壁钢导管的连接,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处,当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不少于3处;且扣压点宜对称,间距宜均匀。套接扣压式薄壁钢管在管路连接处可不设置跨接接地线,但管路的起、终两端应采用专用接地线卡与箱、柜PE线可靠连接,套接扣压式薄壁钢管不应采用熔焊连接。 PVC硬塑料管敷设 PVC硬塑料管外壁应有连续阻燃标记和制造厂标,塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。塑料管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固、密封。明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方应采用钢管保护,保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。直埋于现浇混凝土内的塑料管,应采取防止机械损伤的措施。 2

(完整版)木质防火门安装施工工艺

木质防火门安装施工工艺 选用材料时必须按照甲方及监理要求先提供样品认可后方可正式施工。 1施工准备及作业条件 ①主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 ②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置和埋设方法是否符合设计要求。2施工流程 门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆 3施工方法 ①木质防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。 ②木质防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ③安装门的墙体需先检查门框和门扇对被破坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。 ④木质防火门与墙的连接件应在墙体中提前预埋预埋件的位置和数量应与门框相符。 ⑤门框安装时应先校正门框与前后和左右的垂直和水平按设计要求确定其标高门框的留缝要符合要求先用木楔在门框的四角定位再进行检查确认无误后再把门框和预埋件连接牢固然后撤

掉木楔用1:2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平砂浆未凝固前不得在门框上进行任何作业。 ⑥木质防火门扇安装后应达到启闭灵活无阻滞和回弹现象。门锁安装要正确可靠其它五金配件按设计要求执行。 ⑦木质防火门安装完毕后要加强保护以免在施工其他项目时将防火门破坏。 4质量标准 ①主控项目 a 木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。 b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、 安装位置及防腐处理应符合设计要求。 c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 d.木质防火门配件应齐全位置应正确安装应牢固功能应满足使用要求和各项性能要求。 ②一般项目 a.木质防火门表面装饰应符合设计要求。 b.木质防火门的表面应洁净、无划痕、碰伤。 5)施工中需注意的事项 ①防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ②防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。

机电安装工程施工质量管理的措施

机电安装工程施工质量管理的措施 1)一旦我公司中标接收现场后,我公司将及时做好业主提供的各类资料的复核、验收接受及保护工作,并做好有关书面资料的收集整理归档,为下道工序的施工提供可靠的技术保证。 2)在工程施工前,对接收的施工图纸,由项目工程师组织项目部全体技术管理人员认真阅读、熟悉图纸,了解设计意图和关键部位的质量要求和施工措施,并认真参加设计图纸交底。由项目经理组织召集对施工组织设计进行会稿、编制工作,拟订保证各检验批、分项工程质量措施,落实质量交底的制度,列出监控部位及监控要点。 3)按照国家强制性条文、国家工程施工质量和验收规范,以及我公司企业工艺、工法标准来对本工程的施工质量进行监督检查。 4)现场项目部根据项目质量保证计划的要求,制订一个更具体的质量控制计划,明确每道工序的事前交底,中间验收及最后验收环节的要求,严格执行质量二级验收制度,及时

尽早发现问题及时整改,防患于未然,确保工程中每个检验批直至每个工序环节的施工质量,来保证最终的工程质量目标。 5)为确保实现创优工程目标,对结构施工队伍的选择,必须从公司范围内调配与我公司长期合作过、具有同类型同规模工程施工经验的合格施工队伍进场施工,同时对于项目部管理人员的配备方面,也必须配备具有多年现场工作经验的管理人员进行现场质量管理,施工过程中加强工序控制,确保创优目标的实现。 6)加强施工现场质量管理机构设置工作,各级管理人员都必须对本岗位的质量要求明确了解,从管理体制上保证工程的施工质量。 7)工程施工过程中,必须加强计量工作和工程施工资料的整理归档工作,在抓好工程施工的硬件的同时,必须抓好软件的管理工作,从而保证工程的施工质量。 8)对各专业工程的工序中的控制要点按施工要求,对功能性、安全性、检测方面做重点的检验。落实各工序控制的质

机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制 建筑机电设备安装施工质量的好坏,直接影响到人们所居住的关键。因此本文通过对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 (关键词)建筑机电安装施工质量控制 引言: 随着当前施工技术的飞速发展和人们生活水平的逐渐提高,人们不但重视建筑的使用功能和工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应的机电设备。尤其是对于一些高档的建筑来说,机电设备的安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑的整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动和噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善和加强技术管理并注重施工技术的更新和发展,不断提高施工管理和操作人员的业务水平,从而确保工程的质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 建筑机电安装施工质量现目前普遍存在的情况 1.设计深度不够导致机电设备可用性不强 随着市场经济的逐渐繁荣,我国建筑机电的产品市场也是五光十色,国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要,这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今,在电气设计的文件当中还普遍

存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号,从而使机电设备的订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目的电气照明设计中设计师在系统图的断路器符号旁边仅标注了“b064m20a”而设备表中亦是如此并未注明其名称和详细参数,而施工单位将其理解成为“20a”的普通断路器,又因找不到此编号的产品因而自行进行了另一种编号的断路器的采购。后来在设备材料的报验时方经监理人员的查对才知原“b064m”乃是某公司的一种新型电磁式的漏电断路器产品的编号,20a表示其额定电流,而额定漏电动作的电流值为30ma,由此可见原设计当中的这些回路是要设置漏电保护的。但由于设计标注不清楚而引起采购错误,只好全部重新更换。 2.施工操作不规范导致安全事故时有发生 对于变配电所的位置选择,相关的设计规范均明确提出了应当考虑到设备吊装以及运输的方便,这也是确保其维修性及可用性的基本条件。例如某高层建筑的地下变配电所和发电机房,由于其运输通路已完全被地下水箱及冷水机组所阻挡。因此施工安装过程中只能是先将发电组及变配电设备安装就位之后,再安装水箱及冷水机组,而根本无法考虑在运行之后发生的变电设备的更换和检修的运输交通问题。 3.机电设备材料的质量参差不齐 机电安装的质量管理人员要对进场的设备和材料及时报验并附上材料清单以及材质检验报告等,经核验认定合格之后,方可投入使用。尤其是对于强制管理的机电产品,必须要满足相关部门的安全认证的要求,并且其机电设备上要带有安全认证的标志,而凡未经认证的产品均不能投入使用,同时建筑机电安装工程施工时安装的各类高低压开关柜和箱屏,也须采用经过有关部门的认可产品。

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节简介 2... 第二节施工准备 2... 第三节工艺流程及施工方法 ............................................... 3..第四节成品保护 8... 第五节质量保证措施 9... 第六节应注意的问题 1..0. 第七节安全施工措施 1..1. 第八节环境保护措施 1..1. 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 北京京澳中心办公楼装修工程,室内电梯逃生门,选用“北京蓝盾创展门业有限公司”生产的“蓝盾”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。

第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1 钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火 极限:甲级门不低于1 .2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm 厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于 950 摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7 双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之 间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1 木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2 门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应 用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N 的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7 用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8 带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9 木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

防火门安装施工方案

目录 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 0 二、安装工艺流程及质量控制 (3) (一) 钢质防火门 (3) 二、现场成品保护措施 (5) 三、现场补救措施 (6) 四、验收及交付方案 (6) 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关职业证书向总包进行报审。

1、临时设施的准备 1.1配备一间不小于15m2的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。 1.2 临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明,电风扇等使用,容量不小于1.5kw。 1.3 每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。 2、人员配备及相关安全准备工作 2.1工地配备专职质量、安全监督员。 2.2进场前,安装人员须持“五证一单”,身份证、居住证、健康证、操作证和进出入证,并作好安全三级教育和考核,并作好记录 2.3总包方专职安全员结合工地实际的安全教育,并作好记录; 2.4现场施工由工地总工负责协调和管理,配专职安全员佩带安全员标志。 2.5焊工、电工持有效操作证上岗,穿戴好防护用品,严格遵守动火规定办理动火证明,配备一定的灭火器材。 2.6配备安全生产的保护工具及相应设施; 2.7作好施工电动工具的接地保护,电源配电箱应设有漏电保护,确保不发生触电事故。 3、辅材准备:预埋铁件、电焊条、连接板(垫铁)、水泥砂浆、岩棉或矿棉、防火玻璃以及防火门专用五金配件和有关防火装置等。 4、机具准备:

5、文明施工保证措施 5.1根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫; 5.2遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用。 5.3贯彻谁施工谁负责的生产原则。 5.4服从发包方施工现场有关安全生产管理规定,接受总包的检查督促和合理处罚。 5.5必须认真执行上级有关文明施工规定,搞好施工范围内的现场文明施工。 5.6必须在施工现场配备专职安全员持双证到岗;做到施工人员持证上岗。 5.7进场之前必须办理进场各种手续(包括总包对承包方的交底手续)。 5.8必须遵守国家有关的规定和法令及总包方的现场管理的规章制度,并执行相关处罚规定。

质量检验工作流程

质量检验工作流程 1.三检制 三检制就是实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验人员的专检相结合的一种检验制度。 2.重点工序双岗制 重点工序双岗制就是指操作者在进行重点工序加工时,还同时应有检验人员在场,必要时应有技术负责人或用户的验收代表在场,监视工序必须按规定的程序和要求进行。这里所说的重点工序是指加工关键零部件或关键部位的工序,可以是作为下道工序加工基准的工序,也可以是工序过程的参数或结果无记录,不能保留客观证据,事后无法检验查证的工序。实行双岗制的工序,在工序完成后,操作者、检验员或技术负责人和用户验收代表,应立即在工艺文件上签名,并尽可能将情况记录存档,以示负责和以后查询。 3.留名制 留名制是指在生产过程中,从原材料进厂到成品人库出厂,每完成一道工序,改变产品的一种状态,包括进行检验和交接、存放和运输,责任者都应该在工艺文件上签名,以示负责。特别是在成品出厂检验单上,检验员必须签名或加盖印

章。这是一种重要的技术责任制。操作者签名表示按规定要求完成了这道工序,检验者签名表示该工序达到了规定的质量标准。签名后的记录文件应妥为保存,以便以后参考。 4.质量复查制 质量复查制是指有些生产重要产品的企业,为了保证交付产品的质量或参加试验的产品稳妥可靠、不带隐患,在产品检验人库后的出厂前,要请与产品设计、生产、试验及技术部门的人员进行复查。 5.追溯制 追溯制也叫跟踪管理,就是在生产过程中,每完成一个工序或一项工作,都要记录其检验结果及存在问题,记录操作者及检验者的姓名、时间、地点及情况分析,在产品的适当部位做出相应的质量状态标志。这些记录与带标志的产品同步流转。需要时,很容易搞清责任者的姓名、时间和地点,职责分明,查处有据,这可以极大加强职工的责任感。 6.质量统计和分析制 质量统计和分析就是指企业的车间和质量检验部门,根据上级要求和企业质量状况,对生产中各种质量指标进行统计汇总、计算和分析,并按期向厂部和上级有关部门上报,以反

钢筋安装工程检验批质量验收记录钢筋

SG—T041 钢筋安装工程检验批质量验收记录 工程名称综合楼工程分项工程名称钢筋安装 验收部位主体框架二层、第二段施工单位四川省第十建筑工程公司 项目负责人刘强专业工长王波施工班组长李波施工执行标准及编号 质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位 验收记录 主控项目1. 5.5.1受力钢筋的品种、级别、规 格和数量必须符合设计要求 2.技术变更或技术核定执行情况 对照设计图纸全数检查,其钢筋品种、级别、规格 和数量符合设计图纸、会审纪要要求 对照设计图纸全 数检查,其安装 符合设计和规范 要求 一般项目 绑 扎 钢 筋 网 长、度 设计给定值 ±10+9 -8 +3 0 +4 -7 -6 -6 共实测78 点,其中合格 点、不合格7 点,合格点率 91.03% ±10 网眼尺寸 设计给定值 ±20+9 ±20 绑筋 扎骨 钢架 长 设计给定值 ±10+9 ±10 宽、高 设计给定值 ±5-2 ±5 受 力 钢 筋 间距 设计给定值 ±10+8 -5 -6 +10 -8 -6 -10 -7 ±10 排距 设计给定值 ±5 ±5 保 护 层 厚 度 基础 设计给定值 ±10 ±10 柱、梁 设计给定值 ±5-2 -3 +4 -5 +3 +5 +5 ±5 板、墙、 壳 设计给定值 ±3-2 -1 0 -3 -3 +2 +3 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋 间距 设计给定值 ±20+15 -10 -13 +10 +18 -20 +15 ±20 钢筋弯起点位置 设计给定值 20 18 19 15 2 8 15 20 预埋件 中心线 位置 设计给定值 5 3 4 0 2 5 水平 高差 设计给定值 +3,0 +2 +3 +2 +1 0 +3,0 共实测 87 点,其中合格 79 点,不合格 8 点,合格点率 90.80 % 施工单位检查评定结果 经检查,该检验批中主控项目全部合格,一般项目满足规范规定和设计图纸要求,施工质量好,资料完整,评定为合格。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设)单位 验收结论 经旁站监理、平等检查等,该检验批中主控项目、一般项目验收合格,资料完整,可进入下道工序施工。监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日

防火门安装施工技术交底精编版

防火门安装施工技术交 底 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 工艺流程:

交底内容: 施工工艺 ±标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<㎜,对角线允许误差<2㎜。 钢质门采用㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 中缝间隙不大于。 2.木质防火门 施工工艺: A.在平整光滑的地面上,用直径电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。 C.把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度门框中下三点内宽尺寸是否一致)。 D.检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。

生产过程控制和检验

生产过程控制和检验 4.1 工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。理解要点: 1) 过程控制(Process control),指从关键元器件、材料的采购,直到加工出成品的全过程中对半成品、产品的质量进行监视、修正和控制的活动; 2) 过程检验(Process testing),在过程控制中对关键元器件、材料,半成品,成品的规定参数进行的检测和验收; 3) 工厂应以明确的表达方式指明,哪些生产过程工序对认证产品的关键特性(安全、环保、EMC)起着重要的作用; 4) 工厂应对在关键工序岗位的人员能力提出具体要求,并保证在岗人员的能力符合规定的要求; 5) 并非所有的工序都需要工艺作业指导书。工艺作业指导书是否需要及其详略程度与操作人员的能力、作业活动的复杂程度等有关。只有在确认没有文件规定就不能保证认证产品质量时,工艺作业指导书才是必需的; 6) 通常,工艺作业指导书应明确工艺的步骤、方法、要求等,必要时,可包括对工艺过程监控的要求。 审查要点: 1) 通过查阅相关文件和现场观察,确认工厂是否明确了关键生产工序; 2) 通过查阅关键工序操作人员的培训记录,并结合现场调查的情况,判断操作人员是否具备相应的能力; 3) 在现场审查时,注意在规定有工艺作业指导书的工序上,工艺作业指导书是否为有效版本,是否明确了控制要求。操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。 4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。 理解要点: 1) 环境条件包括:温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘等; 2) 工厂应识别认证产品生产过程中为达到其符合要求所需的工作环境,应提供和管理相应的资源以确保工作环境满足规定要求。工厂还应对这些条件作出明确的规定,包括具体的参数及控制要求(如果有);

钢质防火门安装施工方案 (1)

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节施工准备 (2) 第二节工艺流程及施工方法 (2) 第三节成品保护 (5) 第四节质量保证措施 (5) 第五节应注意的问题 (7) 第六节安全施工措施 (8) 第七节环境保护措施 (8) ,

第一节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 1.1.1钢门框及扇用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 1.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 1.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 1.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 1.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 1.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 1.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 1.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. 第二节钢防火门框及扇安装 2.1 作业条件 2.1.1门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。 2.1.2门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首 先修复再进入施工现场。 2.1.3门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。 2.1.4门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的,以书面形式向甲方提出更改,安装高度按建筑标高线进行控制。

2021年机电安装施工质量有效控制的探讨

机电安装施工质量有效控制的探讨 关于机电安装施工质量有效控制的探讨 材料是机电安装的重点,要确保开工前所有材料全部到位,以下是搜集的一篇探究机电安装施工质量有效控制的,欢迎阅读参考。 本文主要就机电安装施工质量的控制进行了相关的论述,主要分析了普遍存在的问题,并就这些问题提出了有效的控制措施。 现代机电安装工程的施工技术与质量控制是实现机电设备正常运转的关键。机电安装施工企业应该强化自身管理水平与管理能力,运用现代施工管理理论指导机电安装工程施工技术与质量管理工作,有效提高企业的管理水平,为机电安装企业综合市场竞争力的提高奠定基础。 1.1操作流程不规范,造成安全事故 关于变配电所位置的选择问题。相关设计规范都明确提出应考虑“设备吊装及运输方便”,这是保证可用性及维修性的基本要求。施工安装顺序只能是先将变、配电设备及发电组安装就位后再安装冷水机组及水箱,而根本未考虑运行之后发变电设备检修、更换的运输问题。

1.2设计深度不足,设备可用性差 改革开改以来,我国电工产品市场异彩纷呈,国内外各种型号规格的产品琳琅满目,国家不可能对各类电气设备及材料规定统一的型号。设计标明各种设备材料的型号规格参数便显得尤为重要,这是业主或施工单位进行设备订货及采购的依据。然而近年来,电气设计文件中普遍习惯于只在系统图的设备符号旁标注该设备的型号或厂家产品编号,使设备订货无所适从,往往造成错误。 1.3各部门之间缺乏协调配合,导致施工错误 目前普遍利用建筑物结构钢筋作为防雷接闪器、引下线及接地与等电位联结装置,按规定应在电气施工图中标出联接点、预埋件,说明敷设方式及技术措施(如焊接要求等);并在土建施工图中有相关的预埋件详图及相关的标注与说明。而实际上多数施工图仅在电气图中有防雷接地图,且标注与说明相当简略,土建施工图中则常无任何相关的说明与标注。若施工单位经验不足则极易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。 1.4工程材料、器件和设备的质量问题

过程成品和出厂质量检验管理方案

温州市九特阀门有限公司 产品制程质量控制方案 为了提高产品质量,必须要加强和完善制程的质量控制,加强质量监管力度。使处于生产线的不同阶段半成品都符合工艺标准和技术要求,防止不合格半成品流入下道工序,稳定产品质量。现制定以下 一、目的 明确制程检验作业程序,对产品进行首检、巡回检验以及完工检验,以确保生产过程中产品质量,提高生产效率。 二、范围 适用于生产线各加工工序首检、巡回检验以及完工检验的过程 三、相关部门职责 1品管部负责产品制程中首检、巡回检验以及完工检验及参与不良品的审核与执行和质量记录保存。 2生产部及各生产车间。 ①生产部各级管理人员应随时检查、稽核生产作业的质量状况,对异常及时进行排除或协助相关部排除。 ②负责制程点检验区域的生产秩序,以及不良品的改善与纠正措施的执行。 ③维护、保养设备与工装,确保其正常运作。 3.技术门 ①制定合理的工艺流程、作业指导书、工艺文件的控制、工艺技术更改的控制及参与不良品的审核。 ②提供完整的技术资料、文件,完善图纸管理制度。 ③不定期对作业标准执行情况进行核查。 ④协同质检部处理质量异常问题。 4.采购部 ①保证供方交货准时性,提高采购产品合格率。 ②配合质量管理部进行各类采购产品的质量监督、质量改进及改进结果的验收,以及质量索赔及其他日常管理工作。 ③合格供应商协作配套能力调查评价的组织与实施。

四、工作程序 1制程自主检验 制程中每一位操作者均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量异常时应即予挑出,如系重大或特殊异常应立即报告质检人员和车间主任,共同分析原因及处理对策。 车间主任或主管均有督促所属员工实施自主检查的责任,随时抽验所属员工各制程质量,一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外,并追究相关人员疏忽的责任,以确保产品质量水准,降低异常重复发生。 2首件检验 操作者要严格按《首件检验制度》执行,对所生产的首件零件实施自主检查,认为符合要求后,送检验员检验。这对于加工中心、数控机床、线切割等设备靠编程和刀具来保证加工质量的,以及冲床等靠模具保证质量的批量产品,尤为重要。因此,每天、每班生产的第一件,或当机床、模具、刀具等因素变化后的第一件均应实行首件检验。首件应由操作者自检后加以标识,然后检验员按照产品生产工序、工艺规程,对首件样品进行全面检查、测量,检验合格后,才能进行正常生产。首检应保留必要的记录,如填写《首件检验单》。 3巡回检验 制程检验员每天在不同时段对各生产岗位进行巡回检验,依据产品生产工艺规程和技术要求进行判定,将检验结果记录在《零部件检验记录单》上,若发现质量异常现象,立即责令操作者停止生产,采取纠正措施直至异常现象排除后,方可正常生产。若检验员无法判定,应及时填写《质量异常反馈单》,呈上级品管部门审核,或会同生产、技术、采购部门协商解决。对产生的不合格品要进行评审,当评审为返工时,通知生产部门进行返工;当评审为降级回用时,可直接入库;当评审为报废时,要填写《废品通知单》,通知生产部门办理入废品库,并在废品上作好明显标识及时隔离保存。 4完工检验 ⑴在制的半成品完工后,经全检或抽样检验合格,检验员要在《加工路线单》上签字后,方可转入下道工序或入库;不良品经返工后需重新检验,合格签字后入库。 ⑵制程中的发现的不良品应按《不合格品控制程序》处理,若出现批量不良品则要采取《纠正和预防措施管理程序》。 5.装配线上不良品处理 在装配过程中发现不良品(已从半成品库领出)时,要求退回仓库申请换料,首先装配车间对现场不良品进行管制,然后填写《装配线内不良品处理单》转品管IQC 判定,IQC检验时必须将判定结果在换料单上注明,需说明是来料不良、作业不良或其他方面原因,同时品

机电安装质量控制(全面)

一、实施机电精品工程的意义 实施精品工程可促进工程项目整体质量水平提高,在激烈的市场竟争中,树立社会信誉,赢得市场,它还可提高用户的满意度,使用户产生对我们企业品牌的信任。 1.机电精品工程包含的主要内容 首先是机电精品工程的策划,包含人员、物资、机械、工期、技术、资料等的策划。 其次是机电精品工程的实施与控制,包含分包分供方的控制,结构配合的实施与控制、管道设备安装的实施与控制、电气安装的实施控制、智能建筑的实施与控制。 接着是机电精品工程的改续改进,改续改进与机电精品工程的实施与控制同步进行,包含质量成本的分析,售后服务,顾客满意度的调查,对各种质量问题的分析,并且针对各种分析结果,采取纠正措施,如对工人培训,改进工艺及施工方法等。 2.机电精品工程的要求 机电精品工程宏观上做到布置合理、安装牢固、横平竖直、整齐美观、居中对称、成行成线、外表清洁、油漆光亮、标识清楚;微观上要做到:工艺精湛、做工细腻、精工细作、精雕细刻、细部到位。 机电精品工程中给排水工程要做到管道位置、标高正确,坡度符合设计要求。接口细腻,试验时无渗漏。支吊架构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。阀门及各附件朝向合理,表面洁净。各种器具配件安装端正,表面洁净。排水栓、地漏等安装平正、牢固、无渗漏,标高正确。防腐层表面平整、无折皱、空鼓、滑移和封口不严。各种试验记录齐全。 机电精品工程中采暖和热水供应系统要做到管道位置、标高正

确,坡度符合设计要求。接口细腻,试验时无渗漏。支吊架构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。阀门启闭灵活,朝向合理,表面洁净。套管固定牢固,管口平齐,环缝均匀。散热器标高、坡度、位置正确,表面洁净、支架排列整齐、与散热器设备接触紧密。伸缩器、水箱尺寸及位置、标高、垂直度满足要求,支架埋设牢固,与水箱接触紧密。附属设备位置、标高正确,设备保温粘帖紧密,表面平整。各种试验记录齐全。 机电精品工程中建筑电气工程要做到线路敷设时,电缆支托架间距均匀、排列整齐、横平竖直。电缆保护管弯曲处无明显的折皱和不平,进出建筑物坡向及坡度正确。明设管横平竖直,成排敷设的排列整齐。电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,电缆标志桩、标志牌清晰齐全。电气配管连接紧密、管口光滑、护口齐全。配电箱盘内接线整齐,回路编号齐全、正确。灯具内外干净明亮,成排灯具安装在一条中心线上。开关、插座标高位置正确,安装竖直,盖板紧贴墙面,四周无缝隙,表面清洁。避雷网支持件间距均匀,避雷针体垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。接地体位置正确,连接牢固。各种工程记录齐全、准确。 机电精品工程中通风空调工程要做到风管折角平直,圆弧均匀、两端面平行,无翘角,风管与法兰连接牢固。风口排列整齐,安装牢固可靠,同一房间标高一致,外露部分平整美观。风机、空气处理机标高位置正确,安装牢固,中心线不偏移。各种工程记录齐全、准确。 二、机电精品工程的策划 1.机电精品工程的组织机构 本工程委派管理人员全部由公司技术能力过硬的人员组成工程项目部,项目机电部在公司领导下充分发挥公司的整体优势,在技术

防火门施工工艺

3.2材料准备 3.2.1 钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 3.2.2 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。 3.2.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于9 50摄氏度,安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.2.4 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 3.2.6 现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 3.2.7 人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。 3.2.8 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。 3.2.9 同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50樘划为一个检验批,不足50樘也应划为一个检验批。 3.3施工机具准备 3.4施工作业条件 3.3.1 安装地坪基准线应明确、清晰。 3.3.2 明确开启方向(左外、右外、左内、右内)和安装形式(齐外、居中、

防火门安装方案

×××工程 防火门安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (1) 1.1主要标准、规范、规程 (1) 2设计简介 (1) 3施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (3) 3.4作业条件 (3) 4施工工艺 (3) 4.1、工艺流程 (3) 4.2、施工工艺 (3) 5质量标准与检验标准 (4) 5.1主控项目 (4) 5.2一般项目 (4) 6安装注意事项 (5) 7成品保护 (6) 8安全文明及环保施工措施 (6) 8.1安全文明 (6)

1编制依据 1.1主要标准、规范、规程 序号 类别 名称 编号 1 国家 《防火门通用技术条件》 GB12955-2008 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2 行业 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2012 2设计简介 3施工准备 3.1技术准备 熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 级别 名称 使用部位 耐火极限(小时) 甲级 钢制防火门 机房、地下室 1.5 乙级 钢制防火门 楼梯间及前室门 1.0 丙级 钢制防火门 管道井 0.5

钢质防火门安装施工方法

1.钢质防火门安装施工方法 1.1.工艺流程 弹线找规矩→门窗洞处理→安装连接件的检查→钢质门外观检查→按图示要求运到安装地点→钢质门安装→门四周嵌缝→安装五金配件→清理 (1)钢质门采用后塞口施工,安装前先检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大30mm,否则应进行剔凿处理。 (2)按图纸尺寸放好门框安装位置线及立口标高控制线。 (3)安装门框上的铁脚。 (4)安装门框,并按线就位找好门框垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。 (5)门框与墙体间的缝隙按设计要求的材料进行填塞,表面用厚度为5~8mm 的密封胶封闭。 (6)门窗件安装:安装时先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或重物敲打,防止损坏框料。 (7)安装后注意成品保护,防污染、防电焊火花烧伤损坏面层 1.2.门安装的技术要求 (1)防火门必须满足防火要求,采用设计要求的品牌。 (2)针对门种类,采取相适应的安装方法 (3)钢门的门框可采用膨胀螺栓与墙体固定或者在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。 (4)门框与墙体不论采用何种连接方式,没边均不应少于3个锚固点,且应牢固连接 (5)要求安装钢门应先找直、吊正、尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整、无误后可以进行连接锚固。 1.3.门安装质量要求 (1)关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 (2)附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有防火功能应达到防火指标。 (3)填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。

(4)表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观 1.4.成品保护 (1)门装入洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏钢质门表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料。 (2)采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。 1.5.质量记录 对于特种门应检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

机电安装质量管理措施(完整已排版)

机电安装质量管理体系与措施 1、任务目标 1.1质量指标 1)确保建筑安装施工工程竣工交工一次合格率100%,工程质量等级符合率100%。 2)保证合同履约率100%。 3)保证单位工程一次交验合格率100%,优良品率100%。分部工程一次校验合格率100%,优良品率100%。分项工程一次校验合格率100%,优良品率95%。顾客综合满意度评分90分以上,加强施工过程中的质量控制,争创天津市优质工程。 2、质量保证措施 2.1健全的工程质量保证体系 2.1.1无论业主、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行质量检验,都对所承包工程及所采购的材料、设备负责,除非质量问题是由于设计引起的。对后者我方提前预见并通知业主及监理公司。 2.1.2 工程所需的设备、器材、材料不论是由业主或我方供应,我方均对各种设备、器材、材料按规范进行检查,拒绝使用不符合要求的设备、器材、材料。 2.1.3 为确保工程质量,我方在自行采购大宗或用于重要结构的材料时,严格按图纸的设计及变更要求,必须将供货厂商、材料拟用于工程的部位、数量事先通知业主并征得业主的同意。否则,业主有权拒绝使用和拒付该材料工程款。 2.1.4质量方针 1)质量是本公司的生命,优良的质量是企业永恒的追求。 2)我们的质量手册和企业标准为质量保证体系文件,选派业务

精通,有组织能力的高素质管理人员,组成强有力的工程项目班子。建立完善的项目质量保证体系,严格执行程序,将工程建成高质量、高水平的建筑精品。 2.2项目部管理职责 2.2.1项目经理 1)认真贯彻本单位质量方针,对质量管理体系在本工程有效实施负总责,建立并落实本单位质量责任制; 2)对本工程最终达到符合设计,满足合同要求,符合验评标准和本项目的质量目标负责; 3)配备足够的人力、物力资源,保证整个工程项目的质量符合要求; 4)对上级管理评审意见负有在本单位贯彻、执行、落实、检查的责任; 5)对项目全体员工质量教育和培训负责。 2.2.2项目副经理 1)贯彻实施质量管理体系,对项目部的工程质量、安全生产负直接领导责任; 2)合理组织、协调施工力量,确保工程质量和工期; 3)主持定期的安全、质量大检查,就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调。 2.2.3项目总工程师 1)是本项目技术工作的总负责人,对本工程的技术管理、新工艺、新材料、新设备的应用、技术规范、规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任; 2)在项目经理领导下,具体负责质量管理,组织质量计划的编制、检查、督促质量体系文件的实施;

相关文档