消防联动系统简述

消防联动系统简述
消防联动系统简述

消防联动系统

黄老邪

消防联动系统主要由火灾探测器和手动报警装置、喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、通

风空调系统、电梯系统、防火卷帘门系统、防火门、声光报警及消防广播系统、消防切非(非消

防应急电源)及应急照明等系统组成,通过火灾自动报警控制系统的整合,形成一个完整的消防

联动系统,集传送报警信号、发送警报警示、联动控制相关系统的启停或开闭、信号反馈等多种

功能,能有效控制火情。

火灾探测器和手动报警装置:

火灾探测器主要有感烟探测器、感温探测器、感光探测器、燃气探测器等。火灾探测器是火

灾自动报警系统及消防联动系统中最重要的主动报警设备,能够第一时间发出报警信号,并引发

消防联动动作。手动报警按钮则是主要的非自动报警装置,由人进行手动报警操作,对火灾报警

控制器发出报警信号,提示控制中心采取应急措施。火灾探测器和手报同样既能及时发出报警信号,又能指示火灾发生区域。

预作用喷淋灭火系统:

火灾初步发生时,由火灾探测器(温感或烟感等)发出报警信号联动预作用阀开启,向喷淋管网

充水,末端排气阀打开,排出压力气体。同时,水流冲击水力警铃进行报警,压力开关反馈信号

给控制中心火灾报警控制器,启动喷淋泵持续充水(喷淋泵还有控制中心多线控制盘上手动启泵、泵房直接启泵等启泵方式)。等到管网末端都充满水后,排气阀关闭,形成临时湿式系统。在火

灾发生区域温度进一步升高(一般为68℃)时,喷淋头受热开启,进行喷淋灭火。如果火灾初步

发生时火灾探测器没有能够发出信号开启预作用阀,那么在温度上升到喷淋头受热开启时,压力

气体排出,由压力开关给出信号启动预作用阀进行供水灭火及响铃,并反馈中控室启泵,类似于

干式系统。喷淋泵的关泵可以通过在泵房就地操作或通过控制中心多线控制盘手动实现。喷淋泵

启泵或关泵的动作都会通过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。

消火栓系统:

消火栓泵的启泵有多种方式:1)消火栓箱起泵按钮直接启泵(新规范建议不宜采用,宜只作为报警信号);2)泵房直接手动启泵;3)控制中心多线控制盘手动启泵;4)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号

直接启动消防水泵。关闭则通过控制中心手动关泵或在泵房直接关泵。起泵或关泵的动作都会通

过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。

正压送风防烟系统:

正压送风的常闭式风口由起火楼层烟感报警信号联动开启现场手动开启或控制中心总线控制盘开

启,并联动正压送风机启动(或通过多线控制盘启动),并受加压送风空间压力传感器的反馈调节送风量;关闭则由现场手动关闭或280℃防火阀熔断关闭风口,联动正压送风机关闭。正压送风机的开启和关闭动作都会通过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。

消防排烟系统:

常闭式排烟阀由烟感报警信号联动开启、现场手动开启或控制中心总线控制盘开启,开启后联动排烟风机启动(或切换到排烟高速模式)或通过多线控制盘强启排烟风机,根据排烟风道的所在区域或用途(专用排烟道或排烟通风混用风道)在排烟风道中的跨区跨墙、分支及排烟风机前等等位置设置有70℃常开防火阀、280℃常开(或常闭)防火阀。常闭防火阀的开启由联动信号实现,常开及常闭防火阀(或排烟阀)的关闭通常由70℃或280℃熔断机制关闭,有时也会根据隔绝的需要由联动信号提前关闭。排烟阀及防火阀的关闭会联动对应区域的排烟风机关闭。防火阀(排烟阀)及风机的开启或关闭动作都会通过控制模块或者输入模块(用于非电控开闭的常闭式防火阀)反馈信号给火灾报警控制器。

地下室补风风道设置70℃常开防火阀。

通风空调系统:

通风空调系统的送回风管在跨区跨墙及分支处均应设有70℃常开防火阀,在达到温度后熔断关闭并反馈信号。新风系统及空调系统在确认火灾发生后就联动关闭,或由消防切非断电。

电梯系统:

电梯在火灾发生时可由总线联动信号迫降、控制中心多线控制盘人工迫降或按下首层的迫降按钮进行迫降。迫降完成后会通过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。其后,非消防电梯的电源被消防切非动作切断,消防电梯进入消防模式。

防火卷帘门系统:

防火卷帘门可由分区内的烟感或卷帘门任一侧联动专用烟感发出报警信号进行联动下降,并降至距离楼板面1.8m处;并在任一侧专用温感发出报警信号后继续联动下降到底。此外,防火卷帘门还可通过控制中心总线控制盘控制下降、现场电控按钮控制下降,熔断机制下降或现场人工拉动滑轮链条降下卷帘门。防火卷帘门完成下降动作后会通过控制模块反馈给火灾报警控制器。

防火门:

常开防火门在任一侧烟感发出报警信号后,联动其控制模块释放该防火门,随后该门在闭门器(双开门还有顺序器)作用下关闭。联动失效的情况下还可以手动释放防火门。常闭防火门一般不纳入联动,由人力开启,或采用逃生门锁。

声光报警及消防广播系统:

声光报警及消防广播在烟感温感或手报发出报警信号后,一经确认发生火灾,由控制中心火灾报警控制器发出联动控制信号,进行全建筑报警及消防广播。火灾警报指示设备还包括火灾显示盘等。

消防切非:

烟感或温感或手报发出报警信号后,一经确认发生火灾,由控制中心火灾报警控制器发出联动控制信号,通过切非模块切除发生火灾的防火分区或楼层的非消防电源,此联动动作宜在喷淋灭火系统启动之前完成。切非后,反馈信号给火灾报警控制器,同时,联动强启线接通,强启消防应急照明保持常亮状态(现在多采用自带蓄电池应急照明,切除电源后切换到蓄电池供电,提供应急照明)。

火灾报警及消防联动系统

火灾报警与消防联动控制系统 防火是安全防范的一个重要内容。火灾发生的初期阶段规模小而且易于扑灭,但如果不能及时发现和扑灭,则会使火势蔓延,酿成灾难。因此如何探知火灾发生,并在火灾发生后采取疏散人员、自动灭火等一系列措施,使火灾能够尽早扑灭,损失和伤害降到最低程度,是人类长期追求的一个目标。使用探测器来监测火情并在火灾发生时进行报警的设施,早在19世纪末就已被发明,但现代意义上的火灾报警设施则是电子技术和微型计算机技术结合的产物。在我国,大约从70年代起火灾报警设备才开始在大型建筑物中使用,80年代以后,随着我国高层建筑的兴起,火灾报警与消防联动控制技术则得到了较大的发展。 一个火灾报警系统一般由火灾探测报警器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分构成。复杂的系统还应包括消防设备的控制系统。 火灾探测报警器是能对火灾参数(如烟、温光、火焰辐射、气体浓度等)进行响应并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温、感烟、感光、气体火灾探测器和复合火灾探测器五个基本类型。 传统的火灾探测器是当被探测参数达到某一值时报警,因此常被称为阈值火灾探测器(或称开关量火灾探测器),但近年来出现了一种模拟量火灾探测器,它输出的信号不是开关量信号,而是所感应火灾参数值的模拟量信号或与其等效的数字量信号。它没有阈值,只相当于一个传感器。 另一类火灾报警器件是手动按钮,它是由发现火灾的人员用手动方式进行报警。

火灾报警装置是用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制设备。火灾报警控制器即为其中的一种,它能为火灾探测器提供电源,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号,是火灾自动报警系统的核心部分。火灾报警控制器按其用途的不同,可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分作区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。在火灾报警装置中,还有一些设备如中继器、区域显示器、火灾显示盘等装置,可视为火灾报警控制器的演变或补充,在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾警报装置是火灾自动报警系统中用以发出区别于周围环境声、光的火灾警报信号装置。它以特殊的声、光等信号向警报区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾的措施。 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备称为消防控制设备,主要包括接受火灾报警控制器控制信号的自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置,防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火门、防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志等。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制中心,实行集中与分散相结合的控制方式。

消防联动工作原理

消防联动工作原理 随着建筑业的发展,高层建筑如雨后春笋般出现,高层建筑因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。高层建筑火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。如何使消防联动控制系统的设计更加科学呢?这需要工程设计人员在设计中更好地理解和执行规范,下面就消防联动控制系统的设计中应注意的问题,着重谈论一下。 一、与给排水系统设计的配合 1.用消火栓按钮直接启动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GBJ0045—95第7.4.6.7条规定:临时高压供水系统的每个消火栓应设直接启动消防水泵的按钮。有些工程设计人员认为,通过手动报警按钮一样可以启动消防水泵,因此在设计时用手动报警按钮取代消防栓按钮。实际上,手动报警按钮和消防栓按钮两者的作用是不同的,消火栓按钮的作用是直接启动消防水泵,并返回信号至消防中心,而手动报警按钮的作用是通知消防中心发生火警。并由消防中心根据实际情况联动相关消防设备。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接采用AC220V或AC380V电源,因为《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)JGJ/T16—92第24.6.2.1条规定:消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压,在实际应用中一般采用DC24V及DC36V电源。另外,在消防控制室应能用手动按钮直接启动消防水泵,因为《民规》和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)GB50116—98均规定:在消防控制室应设有“控制消防水泵的启、停”功能,同时,《火规》还规定当采用总线制通过模块控制消防水泵,喷淋水泵时应另设专线进行直接启动。 2.自动喷淋系统与湿式、于式喷水灭火系统的配合。湿式和干式喷水灭火系统由于工作原理不同,与火灾自动报警系统的配合也有所不同,《火规》6.3.3.3条规定:消防控制设备对自动喷水灭火系统应有“显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态”的功能,当前工程设计时一般采用总线制火灾自动报警系统,因此火灾自动报警系统设计时应在报警总线上通过信号模块接受水流指示器、安全信号阀上发出的信号,并传送至自动报警控制器上显示其工作状态。设计时应注意水流指示器与安全信号阀应由不同的信号模块连接,因为他们的作用不同,传输信号不能混淆;对于湿式喷淋系统《火规》第5.3.2条及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)11.0.1条均规定:湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应能直接延时起泵。在工程设计无消防自动控制系统时,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵和显示信号功能。 3.与雨淋灭火系统、水幕灭火系统的配合。雨淋灭火系统为开式系统。其工作过程为:当火灾自动报警系统发出报警信号、控制开启雨淋报警阀,由火灾自动报警控制器将自动控制信号传输至联动控制台,在联动控制台实现自动和手动启动供水泵。开启雨淋报警阀有两种控制方式:①由灭火系统保护区内的感烟、感温探测器组成“与”门,当两者均动作后,开启雨淋报警阀,并返回动作信号。②由灭火系统保护区内任意火灾探测器报警,并确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号,至输入、输出模块,开启雨淋报警阀,并返回信号,一般因在火灾确认后才能开启雨淋报警阀,因此,从可靠性考虑,宜采用第二种控制方式。二、与防火卷帘的配合 火灾确认后,应关闭有关部位防火卷帘。根据《火规》第6.3.8条规定:疏散通道上的防火卷帘,应分两次下降,①感烟探测器动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底。疏散通道防火卷帘,两侧应设置手动控制按钮,并且探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应传至消防控制室。在实际工程设计中,由于有些场所仅适合安装一种探测器,如地下车库,在《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50067—97第9.0.7条文说明中解释:由于汽车库内通风不良,又受车辆尾气的影响,故安装烟感报警设备经常发生故障,因此,在汽车库安装何种自动报警设备,应根据车库的通风条件而定,在通风条件较好的车库内,可采用感烟报警设备,在一般的车库内可采用感温报警设备,地下停车库由于通风不良,所以一般只采用感温探测器,此时,

消防报警及消防联动控制系统

消防报警及消防联动控制系统 1 概述 在智能建筑中火灾报警及消防联动控制系统是建筑设备自动化系统中非常重要的一个子系统,其原因一方面是因为现代建筑的建筑面积大、人员密集、设备材料多,建筑上竖向孔洞多(电缆井、空调及通风管等),使得引发火灾的可能性增大,另一方面是由于智能建筑比传统的建筑投资了较多技术先进、价格昂贵的设备和系统,一旦发生火灾事故,除了造成人员伤亡外,各种设备及建筑物遭受损害造成的损失也比一般建筑物严重得多,由此我们不难了解到,在火灾报警及消防联动控制系统中,火灾报警系统的重要性更加突出,火灾的发生在其初期阶段往往只是规模甚小而又易于扑灭的,但是由于火灾的初期阶段人们不易发觉或疏于防,而使火灾蔓延,酿成灾难,这就对于系统的安全可靠性、技术先进性及网络结构、系统联网等方面提出了更新、更高的要求。消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑的消防设备、配电、照明、广播等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

1.1 消防系统的组成 又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。 火灾自动报警及自动灭火系统可由下列部分或全部设备组成,框图如图5.1: 图4.1火灾自动报警及联动控制系统 1.2消防系统的工作原理 (1)火灾报警控制系统的运行机制 火灾探测器通过对火灾发出燃烧气体、烟雾粒子、温升和火焰的探测,将探测到的火情信号转化为火警电信号。在现场的人员若发现火情后,也应立即直接按动手动报警按钮,发出火警电信号。火灾报警控制器接收到火警电信号,经确认后,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方

消防自动报警系统与智能化系统的联动

消防自动报警系统与智能化系统的联动 摘要:随着我国国民经济的迅速发展,消防系统的相对滞后已经严重阻碍了我国国民经济的发展。伴随着我国各个行业的迅速智能化,这种矛盾越来越突出。因此,强调把消防自动报警系统纳入到建筑智能化系统中,提高楼宇自动化水平,迎合当前通过楼宇自控技术实现更多更高的要求的需要,是符合世界发展潮流的,也是当前发展的一个紧迫的问题。本文通过对消防自动报警系统与智能化系统的联动的探讨,阐述了设计阶段高度考虑这两个系统的联动功能的必要性。 关键字:消防自动报警系统智能化系统联动 在很多建筑智能化的教材里,消防系统(主要是指消防自动报警系统)均属于建筑智能化的一个分系统,并对消防自动报警系统进行了详细的技术性能要求分析。但在我国,由于宏观政策与行业管理的各种原因,消防系统总是作为一个需要独立于其他弱电系统的系统对待,不强调参与到建筑智能化里来。这样的做法,一方面让我国的消防自动报警系统取得了非常好的操作环境;另一方面,由于对消防自动报警系统以外的各个方面关心不够,或多或少地存在一定的封闭性,不利于消防电子产业更广泛地拓宽发展出路,不利于与建筑智能化系统及其他系统的紧密结合。而实际上,由于消防系统的复杂性,它和其他系统(如电力系统、空调系统等)都有或多或少的联系。随着我国国民经济的迅速发展,消防系统的相对滞后已经严重阻碍了我国国民经

济的发展。伴随着我国各个行业的迅速智能化,这种矛盾越来越突出。因此,强调把消防自动报警系统纳入到建筑智能化系统中,提高楼宇自动化水平,迎合当前通过楼宇自控技术实现更多更高的要求的需要,是符合世界发展潮流的,也是当前发展的一个紧迫的问题。 首先,对消防自动报警系统的控制方式进行分析。 由于有国家消防管理部门的强力参与,消防自动报警系统已有强制性国家标准,并强制通过ISO900认证,各制造厂商的产品的差别不是很大。消防自动报警系统的核心思想是对报警区域中发生的任何火情及时地感知,并根据其报警级别分别在控制中心给予报警或进行相应的联动处理。所以,消防自动报警系统是由传感器、执行器、控制器及控制网络组成。 根据现场的需求,火灾传感器主要是感烟探测器和感温探测器,此外还有火焰探测器等;从探测原理上区分,可分为离子型、光电型、红外型等;从电子原理上区分,可分为开关信号型、模拟型以及智能型等。所有这些传感器对现场信息进行采集,并将所采集到的经过分析(智能探测器)的信号(正常或火警)通过消防专用传输网络向控制器传输汇总。获得火情报告后,控制器根据事先编制的程序采取必要的措施,除了应有的消防各子系统间的联系,还对与消防相关的其他系统进行检测与控制联动。这时候,智能控制器通过控制网络对防火

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

消防联动系统简述

消防联动系统 黄老邪 消防联动系统主要由火灾探测器和手动报警装置、喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、通 风空调系统、电梯系统、防火卷帘门系统、防火门、声光报警及消防广播系统、消防切非(非消 防应急电源)及应急照明等系统组成,通过火灾自动报警控制系统的整合,形成一个完整的消防 联动系统,集传送报警信号、发送警报警示、联动控制相关系统的启停或开闭、信号反馈等多种 功能,能有效控制火情。 火灾探测器和手动报警装置: 火灾探测器主要有感烟探测器、感温探测器、感光探测器、燃气探测器等。火灾探测器是火 灾自动报警系统及消防联动系统中最重要的主动报警设备,能够第一时间发出报警信号,并引发 消防联动动作。手动报警按钮则是主要的非自动报警装置,由人进行手动报警操作,对火灾报警 控制器发出报警信号,提示控制中心采取应急措施。火灾探测器和手报同样既能及时发出报警信号,又能指示火灾发生区域。 预作用喷淋灭火系统: 火灾初步发生时,由火灾探测器(温感或烟感等)发出报警信号联动预作用阀开启,向喷淋管网 充水,末端排气阀打开,排出压力气体。同时,水流冲击水力警铃进行报警,压力开关反馈信号 给控制中心火灾报警控制器,启动喷淋泵持续充水(喷淋泵还有控制中心多线控制盘上手动启泵、泵房直接启泵等启泵方式)。等到管网末端都充满水后,排气阀关闭,形成临时湿式系统。在火 灾发生区域温度进一步升高(一般为68℃)时,喷淋头受热开启,进行喷淋灭火。如果火灾初步 发生时火灾探测器没有能够发出信号开启预作用阀,那么在温度上升到喷淋头受热开启时,压力 气体排出,由压力开关给出信号启动预作用阀进行供水灭火及响铃,并反馈中控室启泵,类似于 干式系统。喷淋泵的关泵可以通过在泵房就地操作或通过控制中心多线控制盘手动实现。喷淋泵 启泵或关泵的动作都会通过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。 消火栓系统: 消火栓泵的启泵有多种方式:1)消火栓箱起泵按钮直接启泵(新规范建议不宜采用,宜只作为报警信号);2)泵房直接手动启泵;3)控制中心多线控制盘手动启泵;4)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号 直接启动消防水泵。关闭则通过控制中心手动关泵或在泵房直接关泵。起泵或关泵的动作都会通 过控制模块反馈信号给火灾报警控制器。 正压送风防烟系统: 正压送风的常闭式风口由起火楼层烟感报警信号联动开启现场手动开启或控制中心总线控制盘开

五种消防联动系统方案 五种火灾联动方式

火灾消防与门禁系统联动方案 门禁系统已作为现代化大楼、工厂、医院、学校、银行等不可或缺的安防系统,而火灾自动报警和消防联动是现代消防工程的主要内容,如何将两者有机合理的联动起来呢? Bostex博太科公司提供以下五种解决方案: 方案一:脱扣器断锁电的方式 脱扣器概念:与空气开关机械上相连的(或组成整体的),用以释放保持机构并使空气开关自动断开的装置。 描述:一般在弱电机房,都会装上空气开关,用于控制门禁控制器的200V供电或电锁的220V供电,或两者都控制。这时,我们可以采用脱扣器与空气开关配合,实现火灾消防联动,当火灾信号过来的时候,将空气开关控制的门禁控制器下面的门打开。实现方式:将脱扣器与空气开关安装好,再将火灾信号接到脱扣器的信号输入(开关信号)。当有火灾信号输入给脱扣器时,脱扣器上的开关会动作,自动将空气开关拉下来,使电源断开。

空气开关控制方式: 1)如果空气开关控制着锁电,那么锁将没有电源供电,门会打开,实现火灾消防联动; 2)如果空气开关控制着锁电和控制器电,门也会打开,实现火灾消防联动; 优点: 1)适用于集中供电的方式,控制器电源和锁电源都在弱点机房; 2)脱扣器价格便宜,集成成本低; 3)安装方便。脱扣器与空气开关的固定方式一样,在开关盒固定即可。 缺点: 1)断电后,空气开关控制的所有门都会常开,不能精确控制某 个门; 2)不适合控制器分散安装的项目; 3)如果电源有接后备电源,那么空气开关就起不到作用了; 4)不太适合断电关门的锁。

方案二:博太科BS610-4S报警联动控制器 描述:采用BS610-4S报警联动控制器,可以将火灾信号接入到联动控制器或子控制的TTL输入点,利用报警联动控制器的内部控制,可以将挂在下面所有控制器的门打开。 实现方式:将需要火灾消防联动的门禁控制器,通过RS485方式连接在BS610-4S报警联动控制器下;同时,将火灾信号也接到BS610-4S报警联动控制器的TTL输入点。当火灾信号过来的时候,报警联动控制器让下挂的所有控制器的门都打开。 优点: 1)由于采用控制器来实现火灾消防联动,不用担心后备电源的问题; 2)可以通过RS485的方式,将需要联动的控制器组合在一起;3)RS485安全性更好,不会因为网络的问题导致异常情况的发生。(如网络风暴、交换机故障等网络环节) 缺点: 1)需要布线,将控制器都接到报警联动控制器下; 2)需要联动的控制器组合方式不灵活; 3)很难用低成本来解决不同火灾信号联动不同门的情况;4)控制器下最多接32台485控制器,如果需要更多,需要加HUB。但是速度会比较慢。 网站

消防报警及联动控制系统施工方案(1)

消防报警及联动控制系统施工方案 根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。 1、施工准备阶段 施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。 2、电气施工工艺流程图 3、电气穿线管的复查 ●根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。 ●所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。 ●所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。 4、管内穿线 ●火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 ●布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,

对导线的种类,电压等级进行检查。 ●管内穿线前应将管内的积水及杂物等清洗干净。 ●不同系统,不同电压等级,不同电源类别的线路不许穿在同一管内。 ●导线在管内不许有接头或扭结,导线的接线头应在接线盒内或用接线端子连接。 ●敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子的连接处应做密封处理。 ●管路超过一定的长度时应在便于接线处装接线盒。 ●管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均加锁母。 ●在吊顶内敷设管路采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ●火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 5、火灾报警设备安装 ●光电感烟探测器安装: 一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 二、特点: 智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器

消防联动控制系统设计

消防联动控制系统设计 2007-08-25 08:34 消防联动控制系统设计探讨 随着我国国民经济的飞速发展,一幢幢高层建筑拔地而起。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,将给人身和经济造成巨大损失。因此,在现代高层建筑内部均要设置火灾自动报警和联动控制系统,而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败。由于消防联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。 1 配电系统设计 1.1 配电系统要求 消防设备配电(两个电源或两回线路)应从总配电室或分配电室采用单独的供电回路,以放射方式供电。同时《高层民用建筑设计防火规范》规定高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。因消防控制室为独立房间,消防水泵有水泵房,消防电梯有电梯机房,最末一级配电箱设置在相应的房间内实现切换即可,而防排烟风机一般分布比较分散,每台风机负荷又不太大,在实际工程中低压系统设计时给每台风机两个配电回路比较困难。在设计青岛凯旋大厦时,风机采用了树干式供电,几台防排烟风机共用两个专用回路,在一个配电箱处实现双电源自动切换,再由此配电箱配电至相应的风机控制箱,这样既符合规范要求,又使配

电线路简单,施工方便,如图1所示。 图1 树干式防排烟风机供电线路 1.2 配电线路的保护 (1)消防用电设备配电回路不应设漏电开关。 (2)对特别重要的消防设备如消防水泵、防排烟风机不宜装设过负荷保护,如有过负荷保护应作用于报警而不应作用于跳闸。但当消防动力设备有备用设备时,热继电器作用于跳闸往往是实现备用设备自动投入的必要条件。可见,热继电器作为两台设备自投的必要条件,不能省略,应作用于跳闸,这一点是设计人员在设计中容易忽视的问题。 2 消防水泵 2.1 消火栓用消防水泵 按照相关的设计规范,在消防控制室应能对消火栓水泵作起、停控制。设计中常用的起动方式有两种,第一种是通过消防联动模块控制方式,将楼内任一消火栓按钮在现场的动作信号通过消防报警模块送至消防控制室的控制器,再由控制器自动发出信号到消防泵控制箱旁的一

报警系统消防联动流程

火灾自动报警系统消防联动测试流程 一、确定联动测试时间和地点,提前公告业主,做好疏散和防范工作,特别是地库防火卷帘处需要安排专人值守; 二、火灾自动报警系统消防联动的逻辑关系:在报警主机处于自动状态下同一防火分区内任意两个火警信息点触发报警系统的消防联动;声光、广播、风机、正压送风阀、防火卷帘启动,切断非消防电源,释放门禁系统,消防电梯迫降至首层,疏散指示和应急照明系统动作。上述联动的设备触发的时间不分先后,以各系统收的信息谁先到先触发。 三、参加测试的人员分四组到位就绪:一组值守消控室负责操作和控制消防报警主机系统;一组在测试防火分区内值守防范与疏散;一组携带消防电话现场负责与消控室联系信息,触发防火分区内任意两个火警点以触发系统的消防联动及测试完毕后发出系统复位指令等;一组负责现场消防设备联动功能的检查情况。 四、人员到位就绪后,消控室主机初始化复位后处于自动状态,现场人员向消控室发出要求联动测试的再次确认指令,现场触发一个烟感或者温感,按下手报,两个火警点触发系统的消防联动;消防联动系统动作后,负责检查工作的人员按消防联动的逻辑关系对系统进行测试检查,检查完毕后通知消控室发出主机系统复位指示;主机系统复位后,现场人员对测试的防火分区的各联动设备进行复位工作包括送上强切的电源、正压风阀复位、触发火警信息的设备复位、防火卷帘的复位,风机的复位等工作。 五、系统测试完毕复位后通知业主。 注意事项:一、因业主大部分已经入住,为防止疏散不到位的情况,建议联动测试前屏蔽或者切断消防电梯的迫降指令; 二、地库防火卷帘处安排专人值守,在主机系统未解除自动指令前不得强行手动操作防火卷帘。

消防系统设备联动措施

第一节消防系统设备联动措施 1、调试前准备 (1)按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等,查验应用的仪表、仪器应经计量部门的检验合格,并在有效期内。 (2)查对各种记录的文表是否齐全; (3)检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。 2、调试过程 (1)线路测试及外部检查 按图纸检查各种配线情况,首先是强电、弱电是否到位,是否存在不同性质线缆共管的现象;其次是各种火警设备接线是否正确,接线排列是否合理,接线羰子处标牌编号是否齐全,工作接地和保护接地是否接线正确。 (2)线路校验 先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路,采用兆欧表测试回路绝缘电阻,应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。 (3)单体调试 所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。 3、探测器的检查 在安装施工现场一般作定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检

查装置检测。若无这类检查设备,可利用报警控制器代替,让报警控制器接出一个回路开通,接上探测器底座,然后利用报警控制器的自检、报警等功能,对控制器进行单体试验。模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调时进行,其根据无法脱离报警控制器和探测回路独立进行。 4、报警控制器的试验 报警控制器单机开通前,首先不接报警点,使机器空载运行,确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。 5、火灾探测器的现场检测 火灾报警系统联调结束后,应采用专用检测仪对探测器逐个检测,要求探测器动作准确无误。 对于感烟探测器可采用点型感烟探测器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s以内火灾确认灯亮。表示探测器工作正常,否则不正常。 6、消火栓按钮的调试: 使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器进行试验,系统应能正确收到动作报警信号。 7、讯响器的调试: 从系统发出声光讯响器的鸣响信号,其对应的设备应鸣响。 8、插孔的调试: 用手提电话机检查每一个电话插孔和每个座机电话,保证均能与消防中心保持清

火灾报警及消防联动控制系统

浅谈火灾报警及消防联动控制系统的设计 简介:摘要:列举了火灾报警系统设计中的几个难点以及遇到的几个问题,同时提出了一些解决方案。改革开放三十年来,国家经济发生了巨大的变化,在建筑市场迅猛发展的推动下,我国的消防行业也有了较大的发展。为了有效地保 ... 关键字:火灾报警消防联动 摘要:列举了火灾报警系统设计中的几个难点以及遇到的几个问题,同时提出了一些解决方案。 改革开放三十年来,国家经济发生了巨大的变化,在建筑市场迅猛发展的推动下,我国的消防行业也有了较大的发展。为了有效地保证人民的生命财产安全,消防技术法规、消防产品标准也经历了从无到有、日益完善的过程。火灾报警及消防联动控制系统(以下简称“火警系统”)现已广泛运用在各种楼宇、建筑中,并充分显示了发现火灾及时、扑灭初起火灾迅速的特点,受到用户的肯定和好评。 但是,如何正确的设计火警系统,仍然是一个十分重要而亟待深入探讨的问题。 1 火警系统设计的难度 (1)涉及的专业多。火警系统涉及到电气、智能化、暖通、给排水、建筑等专业,这就要求设计人员对相关的专业知识有一定的掌握。 (2)没有专门的院校培养消防人才。我们国家至今只有在个别院校设立了消防专业,但也往往侧重于消防战训、指挥等,所以真正搞消防工程设计、安装的专业人才很奇缺。 (3)“火警系统”产品发展很快,已从传统型、地址型发展到智能型,而且产品品种多,又无互换性,要充分了解其性能并灵活运用于设计中也是不容易的。 (4)我国第一部《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“火警规范”)(GBJ 1l6—88)是1988年编制的,经过近10年的运行实践,国家公安部于1998年再次进行修订出版,并列为强制性国家标准。但是规范中一些条文有点滞后,导致设计人员对规范的理解不尽相同,最终还要参考当地消防部门的意见来设计。 (5)大型设计院由智能化专业来设计火警系统,而一些中、小型设计院的强弱电均由电气专业来设计,工作量和难度都加大,这对设计人员提出了更高的要求。 2 火警系统设计中遇到的主要问题及解决方案 2.1 探测器的选择 这个问题,应该说是火警系统设计人员最基本的常识,设计何种探测器应取决于所保护对象的功能是什么,可燃物特点是什么,现场有何特点。比如汽车库内探测器的设计问题,《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》条文说明里面提到通风较好的情况下汽车库可以采用感烟探测器,笔者认为该地方是经常有汽车尾气滞留的地方,容易造成误报火警,而且现实生活中业主为了节约用电,汽车库内的通风系统平时是关闭的,根本谈不上通风,所以从责任角度讲,采用感温探测器是比较合适的。

什么是消防联动

什么是消防联动 简单的说:在着火时,以下各部位通过火灾控制器一起动作: 1、消防泵启动,喷淋开始工作 2、打开机械排烟风机 3、警铃报警 4、消防广播同时启动 5、切断非消防电源 6、应急照明打开 7、电梯迫降至底层 报警设备(烟感、温感等)首先探知火灾消防联动系统是指当发生火灾后,信号,然后传递给主机,主机接到信号,按照设定的程序,启动警铃,消防广播,排烟风机等设备,并切断非消防电源。所有这些动作,是在报警主机接收到信号后,才开始动作的,所以,这些动作就称为消防联动。消防系统一般由两部分组成:一部分是报警系统(也就是探测火灾,传递信号的系统),另一部分就是联动系统(也就是接收到火灾报警信号后,启动消防附属设备的系统)。 一、消防设施通常有以下几类: 1、自动灭火系统。包括自动喷水灭火,气体灭火,泡沫灭火等; 2、火灾自动报警系统。有感烟,感温,感光,红外的等。 3、消火栓系统。 4、消防电梯、防烟风机、排烟风机,防火门、防火卷帘 5、消防应急广播 6、消防应急照明 二、消防联动

消防联动是指将上述各类消防设施集成(实际上就是将控制开关集中设置在消防控制室内,并设置了一些操作程序)起来,当火灾探测器发现火警时,可以程序启动或人工启动相应的消防设施,比如,打开各种消防泵,放下防火卷帘,打开风机,迫降消防电梯,开通消防应急广播进行播音,等等。 三、消防联动控制 消防联动控制包括消火栓系统,喷淋泵及喷雾泵的监控,正压风机、防排烟风机的监控,防火阀、防排烟阀的状态监视、消防紧急断电系统监控,电梯迫降、防火卷帘门、可燃气体的监控,背景音乐和紧急广播及消防通讯设备的监控及消防电源和线路的监控。联动控制通过联动中继器完成。 1(室内消火栓系统 火灾时,消火栓按钮经消防控制主机确认后可直接启动相应的消火栓泵,同时向消防控制室发出信号。消防控制中心也可直接手动启停相应的消火栓泵,并显示消火栓泵的工作故障状态,按防火分区显示消火栓按钮的位置,并返回消火栓按钮处的消火栓泵的工作状态。对消火栓按钮的监控,对消火栓泵的手动直接控制,通过设在消防控制中心的联动控制台实施。 2(自动喷淋系统 当任何一个水流指示器或报警阀的接点一经闭合,其信号便自动显示于消防控制屏上,消防中心即可自动或手动启停相应喷淋泵。消防控制中心也可通过联动控制台直接手动启停相应的喷淋泵,并可显示喷淋洒的工作、故障状态。同时,火灾报警时消防控制中心通过联动中继器和控制台可直接自动/手动启动消防接力泵,显示其工作、故障状态及显示消防水箱溢流报警水位、消防保护停泵报警水位等水位。 3(防排烟系统

火灾自动报警及联动系统的调试

火灾自动报警及联动系统的调试 作者:佚名文章来源:本站原创点击数:5471 更新时间:2009-7-21 8:36:55 火灾自动报警及联动系统的调试 火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。 首先要完成火灾自动报警系统中的探测器、手动报警按钮、消火栓手动报警按钮、输入模块、输出模块、复示器、区域机等设施的连接。在安装过程中应完成以下工作: 1、完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。 2、将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸附近,以便安装时按照已定下的编址进行地址设定防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。 3、将上述工作完成后,应进行线路的绝缘电阻的测量,测量时应对线间、线地之间进行测量,保证线路之间及线路与地之间达到规范要求的绝缘程度,便系统开通时不会产生线路故障。探测、联动总线的绝缘电阻不小于20MΩ,供电线路绝缘电阻不小于0.5MΩ。有条件的可采用示波仪检测线路上的干扰情况是否影响该设备的运行。 4、连接好设备的工作接地和保护接地,提高设备运行时抗电源交流干扰,保证系统可靠工作,养活因交流干扰产生的误报。 5、连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。 6、按照设计位置安装系统器件,安装结束后开机登录器件,器件登录后观察系统运行善,排除故障,待系统正常稳定运行后输入联动逻辑关系。 7、联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制现将在高层建筑中常用的联动关系原则提供如下:

GB16806《消防联动控制系统》

目录 第一章产品标准及市场准入制度 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第4号公告 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第9号公告 (3) 公安部消防产品合格评定中心2007年第76文 (5) 第二章消防联动控制系统概述 (7) 第一节消防联动控制器 (7) 一、分类 (7) 二、功能和性能 (8) 三、组成与工作原理 (9) 四、工程应用 (10) 第二节气体灭火控制器 (11) 一、主要功能 (11) 二、组成与工作原理 (12) 第三节消防电气控制装置 (12) 一、消防电气控制装置的分类 (12) 二、消防电气控制装置的功能 (13) 三、组成与工作原理 (13) 第四节消防设备应急电源 (13) 一、分类与型号编制 (13) 二、功能要求 (13) 三、组成与工作原理 (15) 四、主要部件 (16) 五、主要技术参数与特性及主要特点 (16) 第五节消防应急广播设备 (17) 一、功能 (17) 二、组成与工作原理 (18) 第六节消防电话 (18) 一、功能 (18) 二、组成与工作原理 (19) 第七节传输设备 (20) 第八节消防控制室图形显示装置 (20) 一、消防控制室图形显示装置的功能 (21) 二、组成与工作原理 (22) 第九节消防联动模块 (22) 一、中继模块 (23) 二、输入模块 (23) 三、输出模块 (23) 四、输入/输出模块 (23) 第十节消防电动装置 (23) 一、基本功能 (23) 二、组成与工作原理 (24) 第十一节消火栓按钮 (24) 一、功能与性能 (24)

消火栓按钮具有以下主要功能与性能: (24) 二、组成与工作原理 (24) 第三章 GB16806-2006《消防联动控制系统》标准条文解释 (25) 第一节一般要求 (25) 第二节消防联动控制器 (29) 第三节气体灭火控制器 (37) 第四节消防电气控制装置 (40) 第五节消防设备应急电源 (43) 【条文说明】本条规定了直流输出消防设备应急电源的直流电压稳定度和负载稳定度。 (46) 第六节消防应急广播设备 (46) 第七节消防电话 (49) 第八节传输设备 (53) 第九节消防控制室图形显示装置 (56) 【条文】4.9.1消防控制室图形显示装置通用要求 (56) 第十节模块 (62) 第十一节消防电动装置 (63) 【条文】 4.11 消防电动装置 (63) 第十二节消火栓按钮 (63) 一、基本功能 (63)

消防系统联动测试流程

消防系统联动测试流程 一、目的: 为规范消防系统联动测试流程,促进消防系统联动测试执行统一标准,依据国家现行消防技术标准GB50261-2005、GB50166-2007要求,制定本标准。 二、适用范围: 消防系统火灾报警控制器、火灾探测器、现场模块(含按钮、声光报警器)、报警回路线、图形工作站、通讯网卡(网络节点)、联网线路、防排烟系统、防火卷帘、消防泵和喷淋泵、消防电梯、自动喷淋系统、湿式报警阀、消防水池(水箱)、气体灭火系统等的联动测试,应按照本标准执行。 三、实施细则: 第一阶段:手动状态下,各模块检测流程 1.火灾报警控制器 1.1触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进 行功能自检。 1.2主备电切换功能,查看备用直流电源自动投入和主、备电源 的状态显示情况。 1.3在火灾报警控制器手动状态下,进行故障报警及火警优先功 能、二次报警功能检测。 1)模拟探测器、手动报警按钮离线故障,查看故障显示; 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器释放烟气或加热,

查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录, 每个探测器检测后,消音; 3)短路测试,查看隔离模块是否动作,显示是否正常; 4)系统复位,恢复到正常警戒状态。 2.火灾探测器 2.1 抽检比例 1)实际安装数量在100只以下,抽验数量为15只; 2)实际安装数量在100只以上,按回路测试,每个回路分高、中、低区或第一点位、中间点位、末端点位测试3 个点位。 2.2点型感烟探测器 1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示; 2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 2.3点型感温探测器 1)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号 显示; 2)移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 3.现场模块(含按钮、声光报警器) 3.1现场模块

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消 防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。

3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气

体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物的水平距离不应小于0.5m;至送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;至喷淋头的水平距离不应小于0.3mm。 (4)电梯前室、主要人流通道、公共活动场所的出入口等处设有手动火灾报警按钮,从同一防火分区任何位置到最近的手动报警按钮的步行距离不超过30m。手动报警按钮的安装高度距地1.4m。 (5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。 (6)在各层楼梯间或消防电梯前室设置识别着火楼层的灯光显示装置;在各楼层走道靠近楼梯出口处,设置声光警报装置; (7)在各层消防电梯前室设火灾报警楼层显示装置。 5.消防联动控制: 火灾报警后,消防中心应根据火灾情况启动相关防火分区排烟风机、消防补风机和事故风