文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支模脚手架交底

高支模脚手架交底

SH/T 3543-G111 技术交底记录工程名称:80万吨乙烯输贮存装置及煤系统工程

单元名称:

技术文件

名称高支模安全专项施工方案

交底日期年月日主持人交底人

参加交底人员签字

高支模安全专项施工方案

一、工程概况

本工程为中国石化武汉分公司80万吨/年乙烯工程热电联产装置输煤系统工程,主要单体建筑有:1#圆仓、2#圆仓、细碎煤机室、粗碎煤机室、1#转运站、3#转运站、翻车机室。其中层高在8m以上(包括8m)的单体建筑有:

1、1#、2#圆仓

挡墙环梁顶部标高+12.000m,挡墙底部承台标高-0.500m,环梁宽2300mm,厚700mm,中部坐落在挡煤墙上,两端分别悬挑1100mm和800mm,

2、翻车机室地下共2层

负二层(-12.75m—-3.65m)支撑高度9.1米,梁最大截面1100*2500,板厚150mm,此外大梁截面尺寸还有1020*2500、1300*1800、700*1800、800*1000等类型,均参照最大截面承重脚手架进行搭设.

3、细碎煤机总层数为5层

第二层(6.48m-14.48m)支撑高度8米,梁最大截面300*800,板厚120mm;

本方案针对搭设高度大于8米(包括8米)的承重架,在计算时分别对以上三种情况进行设计和验算,并组织专家进行论证。

二、编制依据

1、现场施工的条件和要求

2、1#、2#圆仓、细碎机室、翻车机室结构施工图

3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

7、《建筑施工手册》第四版

8、建设部建质(2009)87号文件

9、建设部建质(2009)254号文件

三、承重支撑体系的施工设计与搭设要求

高支模采用扣件式满堂钢管脚手架,使用Ф48mm、壁厚3.0mm钢管,立杆采用4m、6m

钢管,纵横水平杆采用6m钢管,剪刀撑采用6m钢管。

1、地基承载力状况

在1#、2#圆仓、翻车机室、细碎机室各单体建筑中,1#、2#圆仓、翻车机室承重脚手架直接坐落在基础承台上,细碎机室脚手架坐落在一层框架顶板上。

2、施工流程:场地清理→弹立杆定位轴线→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆连接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连接件→绑扎水平安全网

3、脚手架的设置

①1#、2#圆仓环梁底标高+11.300m,承台底标高-0.500m,脚手架搭设高度11.8米,环梁宽2300mm,厚700mm,跨度约7m,在实际施工中将挡墙混凝土浇筑到环梁底部,挡墙作为环梁的一部分承重体系,采取对现有内外双排脚手架加固的措施进行搭设,具体布置图如下:

立杆沿梁跨度方向间距L a(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.00;梁支撑架搭设高度H(m):11.80;梁两侧立杆间距(m):2.50;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:5;采用的钢管类型为Φ48×3;立杆承重连接方式:可调托座。外立面在整个全立面上由底到顶连续设置剪刀撑,连墙件采用25mm螺纹钢预埋,预埋件水平间距4.5m,竖向间距3.0m,待拆模后螺纹钢与脚手架整体可靠连接。

②翻车机负二层脚手架搭设高度9.1m,板厚150mm,梁最大截面1100mm*2500mm,梁跨度11m,具体搭设数据如下。

板承重架搭设数据:横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):9.10;采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:钢管支撑;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80;板底钢管的间隔距离(mm):300.00;承重架四周全立面均设置剪刀撑梁最大截面(1100mm*2500mm)搭设数据:立杆沿梁跨度方向间距L a(m):0.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.20;立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.00;梁支撑架搭设高度H(m):9.10;梁两侧立杆间距(m):1.30;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:4;采用的钢管类型为Φ48×3;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.80;

③细碎楼第二层脚手架搭设高度8m,板厚120mm,梁最大截面300*800,板承重架搭设数据同翻车机负二层承重脚手架。

梁最大截面(300mm*800mm)搭设数据:梁截面宽度B(m):0.30;梁截面高度D(m):0.80;混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.20;立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):

1.00;梁支撑架搭设高度H(m):8.00;梁两侧立杆间距(m):0.50;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:1;采用的钢管类型为Φ48×3;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.80。

4、脚手架的搭设要求

①、立杆施工要求

(1)立杆设置前要用墨斗线弹出立杆位置线,并在位置线处设置立杆。

(2)立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点不大于步跨的1/3。

(3)严禁将上段立杆与下段立杆错开固定在水平杆上,立杆的垂直偏差不大于架高的1/300。

(4)、严禁使用不合格、锈蚀、和有裂纹的扣件。

②、水平杆施工要求

纵横水平钢管水平方向间距与立杆间距相同,在保证扫地杆,顶端水平杆距楼板、梁为900mm,步距为不大于1.5m。

(1)脚手架底座上不大于200mm处的立杆上必须设置纵、横向扫地杆,横向水平杆设于纵向杆之下,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。

(2)纵横向水平杆接长一般采用对接扣件连接,相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。

(3)每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

(4)水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接。扣件螺帽一定要拧紧,立杆竖接和水平杆横接一定要采用对接扣件,保证竖向传力和水平观感。

③、剪刀撑的设置要求

(1)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,其宽度为4~6m,连续布置,斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不得大于150mm。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角为45o~60o之间。

(2)满堂脚手架应在同一立面处按相应间距连续设置剪刀撑

(3)剪刀撑斜杆的接头采用搭接方式,搭接长度不应小于1000mm,并采用三个旋转

部扣件分别在离杆端不小于100mm处和搭接中段固定。

④、扣件要求:

(1)扣件式钢管脚手架主要由直角扣件、旋转扣件、对接扣件连接,直角扣件用于两根呈垂直交叉钢管的连接,旋转扣件用于两根呈任意角度交叉钢管的连接,对接扣件用于两根钢管的对接连接,承载力直接传递到结构板上。

(2)扣件与钢管的接触面要保证严密,确保扣件与钢管连接紧固。

(3)扣件和钢管的质量要合格,满足施工要求,对发现脆裂、变形、滑丝的严禁使用。

⑤连墙件

连墙件:与墙柱连接,竖向间距3.0m,水平间距4.5m,采用单杆箍式与双排箍柱式,用适长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定或是预埋短钢管上。

⑥安全网

安全网采用10cm×10cm的安全网,在支撑体系上设置一道水平安全网。

⑦人行通道

在外脚手架上用钢管搭设人行通道,人行通道坡度按1:3设置,并在通道脚手板下增设横杆,通道“Z”字形上升

5、脚手架验收

1、手架搭设完毕后首先由项目部组织人员对脚手架进行自检,经总包单位及监理单位验收合格并挂牌后方可使用;

2、验收时应具备下列文件:

1)施工组织设计文件;

2)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

3)脚手架搭设的施工记录及质量检查记录;

4)脚手架搭设中出现的重要问题及处理记录等;

3、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下事项:

1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接是否紧固可靠;

2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

3)立杆基础是否平整坚实,支垫是否符合规定;

4)连墙件的数量、位置是否符合要求;

5)垂直度及水平度是否合格。

4、严格遵守中石化武汉分公司制定的关于武汉乙烯工程的脚手架验收的程序文件。

只有接受过培训的脚手架检查人员方可对现场脚手架进行检查和标识。所有脚手架必须进行标识,而且只有授权人员才有权更换已不符合要求的、磨损、被损坏或被其他标识代替的标识牌。

1)、脚手架标识系统:

红色标识牌表示正在施工或则正在修理;绿色标识牌表示100%完成并通过验收。

2)、进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任;

3)、外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中"外脚手架检查评分表",所列项目和施工方案要求的内容进行检查。

4)、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

5)、脚手架检查验收单

6、脚手架的拆除

①、拆除前应报审批准,进行必要的安全技术交底后方可进行拆除。周围设围栏或警戒标识,划出工作禁区,禁止非拆卸人员进入,并设专人看管。拆除时,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。

②、严格遵守拆除顺序,拆除顺序应从上而下,一步一清,不允许上下同时作业,本着先搭后拆,按层次由上而下进行,脚手架逐层拆除。

③、拆除脚手架的大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺钢管,不得往下乱扔;拆除的脚手架杆、模板、扣件等材料应由专人传递或用绳索吊下,不得往下投扔,以免伤人和不必要的损失。

④、拆除过程中最好不要中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚;拆除过程中最好不要中断,如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落,并检查是否会倒塌,确认安全后方可停歇。

⑤、拆下来的钢管、模板、扣件要分类堆放,进行保养,检修。

四、劳动力及施工器具配置

1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和承重脚手架的工程量,确定本工程承重脚手架搭设按下表配置人力资源,操作工均应持有效上岗作业证书上岗作业。

2、建立由项目经理、技术负责人、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人有指挥、调配、检查的直接责任。

(一)劳动力安排表

工种人数

技术管理 1

安全监督 2

质量检查 2

测量放线 3

木工25

架子工15

钢筋工20

砼工8

杂工 5

(二)机具配备

机具名称数量机具名称数量

架子板手10 插入振动棒 5

力矩板手 4 平板震动器 1

水平仪 1

经纬仪 1

五、安全保障措施

(一)脚手架的安全与维护

1、脚手架搭设人员必须遵守《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001),同时还必须遵守中石化武汉分公司和宁波工程公司制定的关于80万吨/年乙烯工程的各项安全规定。

2、操作层及人行通道板必须满铺,板端搁置在小横杆上。在同一排横杆上搭接大于200mm,严禁出现探头板。

3、安全网布设

(1)外脚手架外侧均需满挂安全网进行全封闭围护,以保证施工安全。架设水平安全网时,其伸出宽度应大于2m,外口应高于内口,搭接牢固。

4、防雷电措施:

(1)脚手架搭设应远离高压线,在使用期间,严禁与带电体接触。

5、严禁在施工过程中随意拆除节点处的纵横水平杆、连墙件。严格控制施工堆积层次和单位面积堆积荷载。在检查中发现失稳和松动现象要立即进行加固。

6、派专人对外架上的建筑垃圾、模板、架料等不定期检查、清除。

(二)人行道、通道口安全防护设置

本工程在施工中各个工作面的通道口、临街门面进出口、人行通道段搭设双层防护棚,防护棚的宽度大于通道口宽度1m以上,从地面1.5米高悬挂安全密网封闭,通道内钢管涂刷红白相间油漆。防护棚上严禁堆放材料;

(三)“三宝”防护

1、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽扣。每人1顶。安全帽:管理人员红色,作业人员黄色;办公室有备用安全帽。

2、二米以上高处作业施工人员必须系好安全带。

3、外架张挂全封闭密目安全网。

(四)安全技术措施

外脚手架安装前,由项目安全员对施工班组进行安全技术交底,再由班组长对操作人员进行施工操作交底后,方可上岗操作。并注意以下方面:

1、防电:各种电线不得直接在钢管架上缠绕,电线和电动机具必须与脚手架接触时,应当有可靠的绝缘措施,并要通过安全员的检查方可使用。

2、防火:应设置足够数量的灭火器。每栋每层各安放2个干粉灭火器。电焊操作时,必须有专人看守,防止火星点燃易燃物品。不准任何人在脚手架上吸烟,或从吸烟室内向脚手架上扔烟头。

3、防雷:脚手架顶部按规定要求做好防雷接地工作。

5、脚手架在使用过程中派专人进行检查和维护,严禁在使用过程中拆除主节点处纵、横向水平杆、纵横向扫地杆、连墙杆。

6、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

7、架子工必须持证上岗。无操作证、患有高血压、心脏病等病症的人及酒后的人严禁上架作业。

8、夜间照明:夜间施工应设置足够数量的防暴白炽灯照明,且照度适中,不得有阴暗死角,以防操作人员与脚手架的某些杆件碰撞。无灯楼层的步架禁止上人。

9、风、雨、雪天施工:五级风以上,不得进行高空脚手架的搭、拆作业。大雨后一定的时间不得在脚手架上进行砌筑施工,以防木脚手板浸水后超载。雪天要经常清扫脚手架,防止积雪超载或打滑。

10、脚手架堆放重量应符合规范要求,脚手架上的荷载规定为:装饰工程每平方米≯2.00KN。

11、当天搭设完工后,应仔细检查岗位四周情况,如发现隐患,应及时进行复查继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗位。

12、架子搭设周边应同步进行,临时间断高度差不得超过一步架。中途架子搭设应比操作层高一步架。

13、确保脚手架操作层畅通,严禁上架人员在架面上奔跑、倒退行走,工人在架上作业中注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上休息等不安全行为;

14、承重架实行验收并交付使用的原则进行。验收时由公司、项目部和班组参加,共同签字并报有关部门复验,挂牌后方可使用。

15、严格遵守中石化武汉分公司指定的关于武汉乙烯工程的脚手架安全措施的程序文

件。

六、脚手架质量保证措施

1、脚手架使用材料的质量要求

对进场材料要严把质量关,严禁以次充好,钢管和扣件要有材料合格证及质量检验证明。钢管应顺直、无开裂及严重锈蚀,扣件应完好,无开裂及滑丝现象。同时严禁将不同规格的材料混用。

材料的外观质量允许偏差

序号检查项目允许偏差(㎜)检查工具

1 钢管的外径、壁厚-0.5、-0.5 游标卡尺

2 钢管端面倾斜偏差 1.7 塞尺、拐角尺

3 钢管表面锈蚀深度≤0.5游标卡尺

4 立杆钢管弯曲≤20钢板尺

5 水平杆、斜杆弯曲≤30钢板尺

2、脚手架的搭设质量要求

在脚手架的搭设过程中要严格按照设计的操作要求进行搭设。在布置立杆时要进行放线定位,严格按设计尺寸进行操作,确保立杆间距准确一致,同时还应保证其垂直度符合要求。水平杆的搭设应测设好标高,拉线搭设。按设计设置连墙件,连墙件以上的脚手架必须设置好连墙件后才能继续搭设。(脚手架的搭设允许偏差如下表)

脚手架搭设的允许偏差

序号检查项目允许偏差检查方法

1

垫板有无晃动、有无悬杆目测

2 不同高度的立杆垂直度检查

10m

20m

30m

36m

±7mm

±25mm

±50mm

±75mm

经纬仪或

吊线检查

3 钢管间距

步距

纵距

横距

±20㎜

±50㎜

±20㎜

钢卷尺

4 一根水平杆的两端高差

同跨内两根水平杆高差

±20㎜

±10㎜

水平仪或

水平尺

5

脚手架横向水平杆

外伸长度偏差(外伸300㎜)

±50 钢卷尺

3、扣件拧紧的质量要求

扣件的紧固程度应在40~50N.m,并不大于65N.m,对接扣件为3.0KN,直角扣件为8.0KN,扣件上的螺栓要保持适当的拧紧程度;对接扣件安装时其开口向内,以免雨水进入,直角扣件安装时开口不能向下,以保证安全。扣件质量必须符合要求。

扣件拧紧抽样检查数目及评定标准

次检查项目安装扣件数量

(个)

抽检数量

(个)

允许不合格数

(个)

1 连接立杆与水平杆或

剪刀撑的扣件,接长杆件

的扣件

1200~

3200

50 5

2

连接水平杆的扣件

(非主节点处)

1200~

3200

50 10

七、高支模施工应急预防措施

7.1 制定措施目的

由于层高较高,梁的集中线荷载大,高支模施工中易发生人员高处坠落事故,在砼浇

筑过程中易发生高支模塌坍事故,为避免事故的发生,首先要做好预防,在事故发生后,须即时组织抢救,并对事后进行正当处理。

7.2 高处坠落事故发生原因和预防

1、发生原因

1)施工人员在搭设排架和铺设梁、板模板时未系挂安全带,引起坠落事故;

2)操作人员安全意识不强,不能做到安全三宝的正常使用,引起坠落事故;

3)搭设排架的钢管、扣件、脚手板等材料不满足规范要求,出现裂纹、锈蚀、糜烂等问题,引起坠落事故;

4)高支模搭设施工时,未设置简易上下楼梯,施工人员上下作业时无可靠安全措施保障,引起坠落事故;

5)在临时施工洞口处未设置临边防护栏杆,引起坠落事故。

2、预防措施

1)对班组进行安全交底,使职工保持高度警惕,认清坠落风险。

作业前对作业条件作仔细检查,包括临时上下楼梯、活动空间、脚手架的情况等。

2)高支模高度大于6m时,从板底向下一步架平面,应设置防物体打击的防护隔离层。

3)遵守安全操作规程和公司、项目部的安全管理制度,做好安全防护工作。

4)采用有效合格的个人安全防护用品:

①凡进入施工区的人员,作业人员必须戴好安全帽

②从事无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须使用安全带。安全带必须栓在牢固的地方不得栓在带有剪切性的物体上。

③高处作业人员衣着要灵便,禁止赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及易滑的鞋从事高处作业。

④高处作业人员使用的工具,应随手放入工具袋。

7.3 浇筑过程中高支模塌坍事故发生原因和预防措施

1、发生原因:

1)高支模满堂脚手排架搭设时,立杆的间距、水平杆的步距、剪刀撑、扫地杆的设置等,未按专项施工方案要求搭设,导致满堂脚手架整体失稳引起塌坍;

2)高支模满堂脚手架搭设时,操作工人对扣件螺丝的紧固力未进行认真检查,在混凝土浇筑时,排架受力后,局部排架钢管扣件发生滑移,引起整体排架失稳,发生塌坍事

故;

3)混凝土浇筑时,混凝土工对模板单位面积内的堆载控制不严,在局部板面堆积过量混凝土,致使该部位板底排架支撑受力过大,引起塌坍事故的发生。

2、预防措施

1)项目质、安部、施工员、质检员、安全员要对搭设的满堂脚手排架进行跟踪检查,对立杆的间距、水平杆的步距等严格按专项施工方案要求进行搭设,不得随意改变设计尺寸。

2)对满堂脚手架钢管进行检查,发现锈蚀的、壁厚偏薄的严禁使用。

3)满堂脚手钢管排架立杆的连接须采用对接形式,避免采用搭接形式,接头率不大于50%,并保证接头错开一个步距以上。

4)对连接钢管的扣件,必须对螺丝进行逐个检查,保证螺丝紧固。

5)混凝土浇筑时,安排专人进行排架支撑监护,发现局部立杆或水平杆件发生偏移或滑移时,立即停止上部混凝土浇筑,组织人员进行支撑加固,经项目部组织验收后,方可继续浇筑砼。

6)混凝土浇筑时,要严格控制板面堆积混凝土量,控制每平方面砼堆积厚度不超过300mm。

7.4 发生塌坍事故后的应急求援措施

1、成立应急救援领导小组

组长:赵玉琢

副组长:陈才兵王国章

成员:孟令龙刘鹏鹏杨志强李文东黄万武左桢张海鸥

2、制定坠落、塌坍事故应急程序

1)木工班组进行模板作业和混凝土浇筑时,其主要负责人应坚守施工现场,并安排专人进行模板看护,即时对松动支撑进行整改加固。

2)混凝土浇筑时,看护人员在排架外围进行流动监护,不得站在排架内。

3)浇筑过程中如发生倒塌事故,首先停止倒塌区域及附近的一切施工作业,所有施工人员清离现场至指定的安全区域集中清点作业班组人数,发现人员被埋,立即组织力量进行抢救。

4)发生塌坍事故后,即时通知救援小组领导和相关部门领导,接到事故通知后,立即组织人员到现场指导抢险。

5)在塌坍事故现场周边设置警戒区域,防止无关人员误入,造成新的损失。

6)事故发生后,按四不放过原则进行处理。

7)即使将事故情况报武汉石化质监站、安监站及公司、工程部等部门会商处理方案。

应急救援联系人员通讯录

项目经理赵玉琢139********

项目副经理陈才兵186********

项目副经理王国章139********

施工部长杨志强134********

土建工程师孟令龙159********

土建工程师刘鹏鹏139********

安全工程师李文东136********

安全员黄万武155********

施工员张海鸥136********

施工员许钱139********

记录人:

日期:年月日审核人:

日期:年月日

记录人:

日期:年月日审核人:

日期:年月日

相关文档
相关文档 最新文档