安全监控系统巡检报告表

安全监控系统巡检报告表

企业名称:下辛佛煤业有限公司 日期:2014年4月24日 巡检人:李斌、段国伟、郭有虎、刘永胜

矿监控室主任签字:冯树鹏矿监控员签字:刘元玲

安全监控系统设备检修维护保养线路巡检制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全监控系统设备检修维护保养线路巡检制度(通用版)

安全监控系统设备检修维护保养线路巡检制 度(通用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、安全监测工作人员必须定期对地面、井下设备进行检查,发现问题要及时处理,保持各类设备完好运行; 二、安全监测系统管理人员定期对中心机房各类设备进行检查,发现问题及时处理,以确保设备完好运行; 三、安全监测系统各类设备必须挂牌管理,工作人员要定期进行检查,保证挂牌内容与实际相符; 四、对各类设备要定期进行擦拭,保证各类设备的干净整洁,定期整理安全监电缆,要保证电缆悬挂整齐,达到标准化的要求; 五、及时移串各类设备,保证各类设备的位置符合要求; 六、定期对各类设备的密封性进行检查,保证各类设备完好无损,检查设备的防爆性能,确保各类设备符合防爆要求; 七、巡检完毕,发现问题要及时汇报,采取措施进行处理,并及时填制巡检记录;如一切正常,也要必须填制巡检记录;

附录B 污染源自动监控设施例行检查表

附录B 污染源自动监控设施例行检查表 排污单位名称: 检查项 目 检查内容结果记录 排污口1、排污口应与污染源自动监控设施竣工验收 一致 是□,否□2、排污口应与污染源自动监控设施登记备案 一致 是□,否□3、排污口应与最近一次污染源自动监测数据 有效性审核一致 是□,否□ 采样点位废 水 1、采样位置位于渠道计量水槽流路的中央, 且采样口采水的前端设在下流的方向 是□,否□ 2、测量合流排水时,在合流后充分混合的场 所采水 是□,否□ 废 气 1、采样点位应选择在垂直管段和烟道负压区 域是□,否□ 2、采样点位应避开烟道弯头和断面急剧变化 的部位,尽可能选择在气流稳定的断面,且 采样点位前直管段的长度应大于后直管段的 长度 是□,否□ 3、若一个固定污染源排气先通过多个烟道后 进入该固定污染源的总排气管时,采样点位 应设置在该固定污染源的总排气管上 是□,否□ 监测站房监测站房内应有空调、不间断电源、灭火设 备、给排水设施。各项环境条件满足仪器设 备正常工作的要求 是□,否□ 擅自拆 除、闲置、关停检查污染源自动监控设施是否未经环保部门批准 拆除、闲置和关闭停运 是□,否□

变更情况1、污染源自动监控设施及其辅助设备类型、 型号、位置、数量等应与污染源自动监控设 施竣工验收一致 是□,否□ 2、污染源自动监控设施及其辅助设备类型、 型号、位置、数量等应与污染源自动监控设 施登记备案一致 是□,否□ 3、污染源自动监控设施及其辅助设备类型、 型号、位置、数量等应与最近一次污染源自 动监测数据有效性审核一致 是□,否□ 4、污染源自动监控设施采样点位置应与验收 一致 是□,否□5、污染源自动监控设施采样点位置应与登记 备案一致 是□,否□6、污染源自动监控设施采样点位置应与最近 一次有效性审核一致 是□,否□ 运行状况检查工 作 状 况 1、自动监控设施各组成部分处于完好状态, 正常运转 是□,否□ 2、各分析仪器产生的含有危险废物的废液有 专门收集装置 是□,否□数 据 传 输 及 存 储 1、污染源自动监控设施应按要求正常工作并 传输数据 是□,否□ 2、分析仪器数据、数采仪数据、监控中心数 据应一致 是□,否□ 3、历史数据完整,应保存一年以上是□,否□ 运 行 维 护 记 录 1、废水自动监控设施运行维护管理符合HJ/T 355的有关规定 是□,否□ 2、废气自动监控设施运行维护管理符合HJ/T 75的有关规定 是□,否□ 3、自动监控设施运行维护记录应包括停运记 录、故障及其处理、耗材更换等情况 是□,否□

特种设备现场安全监督检查记录文本

特种设备现场安全检查基本要求 一、特种设备现场安全检查由地方各级质量技术监督部门的安全监察人员实施。 二、现场安全检查的对象包括:特种设备生产单位(含设计、制造、安装、改造、维修,下同),气体充装单位,特种设备使用单位,特种设备检验检测机构以及鉴定评审机构。 三、现场安全检查的内容是,被检查对象执行《特种设备安全监察条例》、有关特种设备地方性法规、规章和安全技术规范的情况。 四、现场安全检查分为日常检查和专项检查两类。 五、市级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施日常检查: (一)未开展制造过程监督检验的特种设备制造单位; (二)特种设备使用单位; (三)特种设备安装改造维修单位; (四)气体充装单位; (五)上级交办检查、有关部门移送检查或者被举报投诉的单位。 县级质量技术监督部门的检查任务由市级质量技术监督部门下达。县级质量技术监督部门接到举报投诉,应当及时将检查情况报告市级质量技术监督部门。 六、总局或者省级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施专项检查: (一)已开展制造过程监督检验的特种设备制造单位; (二)检验检测机构; (三)鉴定评审机构; (四)事故高发设备生产、使用单位。 市级质量技术监督部门的检查任务由省级质量技术监督部门下达。 七、日常检查应当符合以下时限要求: (一)对列入监控的重点特种设备实施检查,一年不得少于一次。 (二)对举报投诉、上级交办和有关部门移送案件的检查,应当做到每件必查。 (三)对未开展制造过程监督检验的制造单位实施检查,在一个许可周期内不得少于一次。 (四)对特种设备使用单位的检查,每年不得少于检查单位总数的80%。 八、专项安全监督检查应当符合以下时限要求: (一)对检验检测机构和开展制造过程监督检验的制造单位实施检查,

监控季度检查报告

广州南方航空明珠大酒店监控系统运维季度报告 运维对象名称:广州南航航空明珠大酒店 编制单位:广州市群悦电子有限公司 编制日期:2017年11月2日

一、服务内容 1)运维服务目标 监控报警系统维保,是监控报警系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容,结合用户的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个系统正常运行,以达到用户实际使用要求。 2)监控系统(软硬件)基本情况 (1)设备及软件清单: 监控系统(生产车间)主要设备维保

本着为客户着想为客户服务的宗旨,我们结合实际工作中各种维护的经验争取减少客户的麻烦。因此我们慎重的考虑,对其中一些容易出现各种问题状况需要定期检查的设备列出了详细的清单,在日后的运维服务中需要重点维护的对象。确保设备始终工作在正常稳定的状态,

监控系统(投料段)主要设备维保 (2)随着时间的推移,任何套系统在运行过程中都会渐渐出现运行上的一些问

题,例如:电源电路部分,视频图像处理部分,链接节点部分等等。这些都和 日常的维护和定期的技术检查息息相关,甚至有些核心技术层面是需要有专业 的设备工程师来进行维护和调试。 3)维保内容(包含保养工具、方法、保养过程出现的问题、保养后运行情况) (1)保养工具:钳子、剪刀、剪钳各1把;电烙铁+吸枪各1个,焊锡若干;电批1个,用于快速拆卸视频头或者电源插头;电脑,用于给硬盘录像机的远程网络调试;用于观测前端摄像机的故障现象;万用表一个,用于检测摄像机供电是否稳定或者通信线路是否短路或断路等具体故障。 (2)保养方法: 在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 A.防潮、防尘、防腐:对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于 有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防 尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很 快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响 收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。 在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行 调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来 解决防潮问题。 B.防雷、防干扰:只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来, 设备遭雷击是常事,给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监

信息监控系统自检自查报告

山西右玉玉龙煤业有限公司文件玉煤字[2014]86号签发人:*** 关于山西右玉玉龙煤业有限公司 信息监控系统、通信联络建设 投入生产以来的自查自检检查报告 右玉县煤炭工业管理局: 根据朔州市煤炭工业局下发的朔煤发【2014】283号《关于开展2014年度全市煤矿信息监控系统和通信联络系统检查的通知》文件精神和要求,我矿立即组织召开了专题会议,成立了监控系统安全检查组织机构,制定了详细的整改方案,对我矿信息监控系统、安全监控系统、井下作业人员管理系统、通信联络系统,煤炭产量远程监控系统和安全监管执

法与决策支持系统进行了自查自检,并进行打分考核,对各个系统进行隐患排查,检查出的隐患严格按照“五落实”进行整改,根据自查自检提出的问题和整改落实情况做如下分述: 一、成立了矿监控系统检查组: 组长:***(矿长) 副组长:***(科长) 成员:*** ** *** 二、具体分工与职责 周立举矿长负责矿井各监控系统整改工作的组织、实施、管理、检查、验收工作。 **负责整改工作,各项工程施工人员的组织工作。 三、存在的问题及整改结果 一、信息安全监控各系统安全质量标准化评分 对照山西省煤矿各监控系统检查评分标准进行打分,详见后附各系统检查评分表。 (一)安全监控系统 整改内容:(1)安全监控系统布置图未更新(2)断电布置图更新不及时,(3)调度室无声光报警器,(4)主要通风机、局部通风机未安装设备开停传感器,(5)井下主要风门未安装风门开关传感器,(6)被控开关的负荷侧未安装馈电传感器。 (1)安全监控系统布置图未更新 整改措施:由**组织技术员绘制监控系统布置图进行及时更新

安全监控设备巡检记录

安全监控设备及线路巡检记录 巡检时间分站传感器安装位置分站及线路状况供电及防爆性能传感器及电缆吊挂状态问题及处理情况出厂编号出厂日期检查人838主变电所分站002000 838主变电所002A04 838乘人猴车硐室002A07 838充电洞室045A07 850回风巷045A06 1121b运料巷分站045000 1121b回风巷密闭045A01 748总回风巷上山045A04 一带区变电所分站018000 一带区变电所018A02 1121a回风巷密闭018A03 838避难硐室分站024000 838避难硐室进风侧室外024A13 838避难硐室生存室024A05 1123b工作面回风巷T2 010A05 1123b工作面T1 010A04 1123b工作面下隅角T0 010A03

巡检时间分站传感器安装位置分站及线路状况供电及防爆性能传感器及电缆吊挂状态问题及处理情况出厂编号出厂日期检查人1123b运料巷分站010000 1123b工作面运输巷煤仓020A05 1123a工作面运输巷分站020000 1123a工作面T1 007A03 1123a工作面下隅角T0 007A04 1123a工作面回风巷T2 007A05 1123a运料巷分站007000 1124运输巷分站021000 850上下连底板运输巷分站022000 1124运输巷掘进面碛头021A05 1124运输巷掘进回风巷021A07 1124a回风巷掘面回风T2 022A12 1124a回风巷掘面碛头T1 022A15 1124a汇合风流022A09 地面抽放站环境016A02 地面抽放站环境030A02 回风斜井004A01

监控系统年度维保总结

工程学院监控系统年度维保总结 2011年11月中标开始,我司一直保持对工程学院监控系统维护工作的高度重视。因校园监控分为几个大类:校园整体外围监控、校园宿舍区监控、校园图书馆监控、校园食堂监控系统等,尤其是校园外围整套监控设备使用至今已接近6年时间,随着时间的推移,整个系统的设备以及线路都出现了老花的现象。近期的维保档案更是充分的证明了设备以及线路老化是客观存在的。 由于监控系统之前没有得到有效的维护,前端、传输、后端各部分均出现问题,针对不同的问题,前期我公司安排一批工作人员配合保卫处、物资处和基建处的老师,共同采用正向和逆向方法逐步排查,使监控系统基本恢复正常。后期我公司安排两名维修技术人员(谢工和郭工)长期负责该项目的维护工作,接到报修电话能及时到现场排除问题。 前期监控系统存在的主要问题如下: 1、防雷器的老化、损坏不能起到防雷的作用,导致部分摄像机遭雷击损坏。 2、摄像机出现了不同程度的老化现象。红外摄像机的红外灯由于长时间使用,出现了红外效果降低、镜头松动以及CCD显示芯片老化造成的图像模糊。 3、视频传输电缆老化造成屏蔽效果下降,图像出现规则的斜纹。 4、硬盘录像主机出现重启、系统运行速度降低等现象,都与主机

内各零部件的长期使用有着一定的关系。 针对以上问题,我司做出了如下工作: 一)系统中设备的故障排查 二)系统中设备损坏后的维修和更换 对容易老化的安防监控部件每月定期进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修等。如防雷器的老化,视频头的老化等。 对长时间工作的安防监控设备定期维护一次,如监控主机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免监控主机工作不正常。 三)系统线缆检查和维护 根据安防监控系统各部分设备的使用说明,定期检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。如视频线的破损,更换视频线。 四)每季度一次对系统设备进行保养和检查 每季度进行一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 现阶段工程学院监控系统存在的主要问题是设备老化现象依然

数据库日常巡检报告修订稿

数据库日常巡检报告公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

日常巡检手册 监控所有关键业务系统的数据库系统,以ORACLE数据库为例。主要的监控指标应包括配置信息、故障监控和性能监控。主要工作包括: 1、配置信息管理:数据库配置信息包括数据库名,数据库实例名,版本信息,数据库位数,归档方式,文件目录,表空间信息,内存信息,其他的相关参数信息。 2、故障监控:监控数据库关键的运行状态和进程等进行有效的管理,具体的管理功能应包含:(1)服务器实例的可用性,监控数据库实例的状态;(2)空间监控:监控表空间、Redo日志、Archive日志的使用情况;(3)显示和过滤Alert Log中的报警等;(4)数据库空间、表空间、数据文件占用或空闲的空间;磁盘的使用;表和索引的使用;重做日志Redo logs;内存的使用Memory usage;交换区的使用Swap usage。 3、性能监控:监控数据库的性能,鉴别和消除瓶颈以提高数据库系统的整体性能,包括: (1)由内存容量引起的数据库响应缓慢; (2)由于请求Redo日志空间引起的延迟; (3)锁资源监控,对阻塞了其它会话的锁进行告警,以及可用的锁; (4)等待某回滚段完成的事务百分比; (5)监控SGA、Buffer Cache、I/O等相关的性能数据;(6)监控数据库会话的状况。 应及时变更配置信息并定期(每月)编制数据库监控报告并提交相关部门和人员。 检查实例 1.常规检查 编号参数名称描述参数说明 1 文件自动扩展正确数据文件使用裸设备时,文件不可自动扩展(使用文件系统的数据文件也建议不设成自动扩展): Sql>select file_name,tablespace_name,status,autoextensible from dba_data_files?where autoextensible<>'NO'; Sql>alter database datafile '****' autoextend off;; 2 默认表空间正确不要使用system表空间作为应用用户的默认表空间:Sql>Select username,account_status,default_tablespace,temporary_tablespace from dba_Users; Sql>alter user ctais2bb default tablespace ctais2_dat; 3 历史错误信息没有错误搜索oracle各实例的alert文件是否有错误代码出现,如:ORA-00600,ORA-00603等错误: 通过以下sql 找到他的路径 Sql>select value from v$parameter where name ='background_dump_dest'; 4 剩余表空间没有空间压力 Sql>Select , || 'M' Total_Space, - || 'M' Used_Space, To_Char( - / * 100, '') || '%' Pct_Free From

动力环境监控系统检查表

动力环境监控系统检查表精密空调监控 空调编号 实测值软件检测数据 报警情况通讯情况温度(℃)湿度(%)温度(℃)湿度(%) 1号空调 2号空调 3号空调 4号空调 5号空调 说明: 1、温度和湿度实测值为空调设备自测并显示的室内回风温度和室内回风湿度。 2、手动关闭空调检查系统是否能正常显示报警信息。 3、检查报警记录,观察是否有通讯故障的情况。 UPS监控 巡检内容实测值软件检测数据UPS1 主输入电压(V) U ab= U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路线电压(V) U ab=U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路相电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 主输入电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 输入频率(Hz) 输出电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 负载电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 有功功率(KW) Wa= Wb= Wc= Wa= Wb= Wc= 负荷(%) 旁路频率(Hz) 输出频率(Hz) 电池电压(V) 后备时间(min) UPS2

主输入电压(V) U ab= U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路线电压(V) U ab= U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路相电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 主输入电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 输入频率(Hz) 输出电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 负载电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 有功功率(KW) Wa= Wb= Wc= Wa= Wb= Wc= 负荷(%) 旁路频率(Hz) 输出频率(Hz) 电池电压(V) 后备时间(min) 配电柜网络电力仪监测 巡检内容实测值软件检测数据 电量仪1 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW 电量仪2 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW 电量仪3 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW 电量仪4 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW

视频监控系统维护巡检管理规定

视频监控系统维护巡检 管理规定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

视频监控系统维护巡检管理办法 1、目的 为规范公司监控系统维护及巡检,确保监控系统正常运作、提供完整及清晰录像。特制定本管理办法。 2、适用范围 适用于本公司所有与监控系统相关的人员。 3、工作程序 3.1、日常管理维护 3.1.1 监控主机投入使用时,要确保正确的系统设置,主要检查来电自启 动项目、操作系统及监控软件的备份。 3.1.2 所有摄像头根椐位置就近原则进行分区。并以实际位置进行命名。 3.1.3 严禁在监控主机前端面板上接入大功率USB设备(光驱及移动硬 盘)。 3.1.4 确保所有摄像头正常录像。监控录像保存期限为二十天。 3.1.5 严禁格式化主机D驱。(D驱上保存系统与软件的备份) 3.1.6 未经同意,严禁更改监控系统设置和自行拆开主机。 3.1.7 监控主机正常运行期间,必须通过程序正常关机,严禁直接关闭主 机电源开关。 3.1.8 每周要启动所有监控主机、确保性能最优化。 3.2.、日常巡检制度

3.2.1 每工作日对所有监控主机进行检查。项目包括主机电源、操作性统性 能、系统日志。对相关警告及错误信息及时处理并进行登记。 3.2.2每工作日在主机上对所有监控摄像头例行巡检,检查项目包括摄像头 信号、视频图像清晰度、摄像头拍摄位置。如摄像头拍摄位置有移动或镜头被阻档之情况,将通知信息中心。 3.2.3 配备监视器的各部门(保安室),上班时必须打开监视器,以便随时 检查各部门摄像头运行情况。摄像头异常随时跟信息中心报告。 3.2.4 例行日常巡检由资讯专员执行,每日十二点完成。资讯主任每周不定 期进行抽查。资讯主管每月底稽查。所有查核记录登记于《监控系统巡查表中》 3.3. 异常情况处理 3.3.1 预知情况下停电超过半个小时以上,而公司不自行发电情况下,维护 人员按正常方式关闭监控主机,以免程序及硬件损坏。在电力恢复后,维护人员在一个小时内确定监控主机及所有摄像头是否正常启动。 3.3.2 在不可预知情况下造成监控主机及摄像头停电,在电力恢复后,维护 人员在二个小时内确定监控主机及所有摄像头是否能正常启动。 3.3.3 监控主机之软件故障,维护人员请厂家配合进行系统恢复,并确保恢 复后系统之正确设置。在没有损坏前期的监控录像,在二个小时跟部门主管报告。如有损坏前期监控录像,需上报至公司领导。 3.3.4 监控主机之硬件故障,半个小时内跟部门主管报告。如硬盘故障造成 之前监控录像损坏,维护人员二个小时汇报至部门主管。

安全监控系统设备、设施管理制度(新选版)

安全监控系统设备、设施管理制 度(新选版) Standard text of safety management ( 安全管理规范 ) 单位名:_________________________ 负责人:_________________________ 日期:_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

安全监控系统设备、设施管理制度(新选 版) 一、监控系统必须保证正常运行,保持对井下连续不断的监控;调度室必须执行每天24小时有人值班,随时观察运行情况,掌握监控的动态信息,每班填好监控记录,每天上报监控日报,有异常情况,立即安排查明原因,并报告有关领导。 二、保持监控系统设备的性能良好,井下分站、瓦斯传感器、开停传感器、断电仪等设备数量齐全,保证反应的信息真实可靠。 三、井下监测装置的安装要符合《规程》规定和有关技术标准。 1、分站到传感器、断电仪的传输距离不超过1000m。 2、瓦斯传感器的安装:掘进工作面风流中的传感器安设在距工作面小于5米,且不能超出风筒出风口;掘进工作面回风流中的传感器安装在距全风压汇合处回风口10~15米。10

采煤工作面回风流中的传感器布置在距回风口的距离10~15m 的回风顺槽内;采面传感器布置在距工作面煤壁不超过10m的回风巷内。其它地点传感器的安设必须符合《规程》和行业技术标准。 3、井下主机或分站安设在支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道中,加垫支架距底板不小于300mm。 4、传感器安装在距巷道顶板不大于0.3m、距巷帮大于0.2m处。 四、传感器的调校 1、由瓦斯监测工每隔10天必须使用校准气样和空气样按照产品说明书的要求对传感器进行一次调校,使各项指标符合规定。 2、瓦检员每班对管辖范围内传感器的数据进行校对和记录。 五、监控系统的维修工作由通风部门负责,具体由瓦斯监测工负责检查维护。监控系统在井下连续运行6~12个月,须将井下部分运到地面进行全面检修。 六、因检修、更换、拆除"系统"关联的电器设备,需要"系统"停止运行时,必须报矿技术负责人同意,并制定安全措施后方可进行。

(工程验收)吉林省水污染源在线监测仪器自检报告验收检查表精编

(工程验收套表)吉林省水污染源在线监测仪器自检报 告验收检查表

附表壹 吉林省水污染源在线监测仪器 自检报告验收检查表 在线监测站名称: 序号项目是否完成测 试 是否符合 要求 1 重现性 2 零点漂移 3 量程漂移 4 平均无故障连续运行时间 5 总有机碳(TOC)水质自动分析仪或紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪转换系数校准且提供校准报告。 企业(盖章):确认单位(盖章): 日期:日期: 附表二 吉林省水污染源在线监测

站房验收检查表 在线监测站名称: 验收要求是否符合要求监测站房应做到专室专用。站房应密闭,安装空调, 保证室内清洁,环境温度、相对湿度和大气压等应符合 ZBY120-83的要求。 监测用房内应有合格的给、排水设施,应使用自来水 清洗仪器及有关装置。 监测用房应有完善、规范的接地装置和避雷措施,防 盗和防止人为破坏的设施。 各种电缆和管路应加保护管铺于地下或空中架设,空 中架设电缆应附着在牢固的桥架上,且在电缆和管路以及 俩端作上明显标识。电缆线路的验收仍应按GB50168-92 执行。 水污染源在线监测仪器可选择落地安装或壁挂式安 装,且有必要的防震措施,保证设备安装牢固稳定。在仪 器周围应留有足够的空间,以方便仪器的维护。此处未提 及的要求参照仪器相应说明书内容,水污染源在线监测仪 器的安装仍应满足GB50093-2002的相关要求。

验收人员:年月日复核:年月日 审核:年月日 附表三 吉林省污染源在线监测系统 联网验收检查表 在线监测站名称: 验收项目验收要求是否符合要求 通讯稳定性 污水处理厂在线监测系统现场机在线率为90%之上;正常情况下,掉线后,应在5分钟之内重新上线;单台现场机(数据采集传输仪)每日掉线次数在5次以内;数据传输稳定,报文传输稳定性在99%之上,当出现报文错误或丢失时,启动纠错逻辑要求数据采集仪重新发送报文。 安全性 对所传输的数据,在需要时能够按照HJ/T212-2005中规定的加密方法进行加密处理传输,保证数据传输的安全性。壹端请求连接另壹端应进行身份验证。 通讯协议 正确性 采用的通信协议应完全符合HJ/T212-2005的相关要求。 数据传输正确性 系统稳定运行壹个月后,任取其中不少于连续7天的数据进行检查,要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全壹致;同时检查在线监测仪器显示的测定值、数据采集传输仪所采集且存储的数据和上位机接收的数据,这三个环节的实时数据应保持壹致。 联网稳定性 在连续壹个月内,系统能稳定运行,不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。 现场故障模拟恢复试验 在线监测系统现场验收过程中,人为模拟现场断电、断水和断气等故障,在恢复供电等外部条件后,在线监测系统应能正常自启动和远程控制启动。在数据采集传输仪中保存故障前完整分析的分析结果,且在故障过程中不被丢失。数据采集传输仪完整记录所有故障信息。 验收人员:年月日复核:年月日 审核:年月日 附表四 吉林省水污染源在线监测仪器 实际水样比对试验结果表

数据库日常巡检报告

日常巡检手册 监控所有关键业务系统的数据库系统,以ORACLE数据库为例。主要的监控指标应包括配置信息、故障监控和性能监控。主要工作包括: 1、配置信息管理:数据库配置信息包括数据库名,数据库实例名,版本信息,数据库位数,归档方式,文件目录,表空间信息,内存信息,其他SID.ORA的相关参数信息。 2、故障监控:监控数据库关键的运行状态和进程等进行有效的管理,具体的管理功能应包含:(1)服务器实例的可用性,监控数据库实例的状态;(2)空间监控:监控表空间、Redo 日志、Archive日志的使用情况;(3)显示和过滤Alert Log中的报警等;(4)数据库空间、表空间、数据文件占用或空闲的空间;磁盘的使用;表和索引的使用;重做日志Redo logs;内存的使用Memory usage;交换区的使用Swap usage。 3、性能监控:监控数据库的性能,鉴别和消除瓶颈以提高数据库系统的整体性能,包括:(1)由内存容量引起的数据库响应缓慢; (2)由于请求Redo日志空间引起的延迟; (3)锁资源监控,对阻塞了其它会话的锁进行告警,以及可用的锁; (4)等待某回滚段完成的事务百分比; (5)监控SGA、Buffer Cache、I/O等相关的性能数据;(6)监控数据库会话的状况。 应及时变更配置信息并定期(每月)编制数据库监控报告并提交相关部门和人员。 检查实例 1.常规检查 编号参数名称描述参数说明 1 文件自动扩展正确数据文件使用裸设备时,文件不可自动扩展(使用文件系统的数据文件也建议不设成自动扩展): Sql>select file_name,tablespace_name,status,autoextensible from dba_data_files where autoextensible<>'NO'; Sql>alter database datafile '****' autoextend off;; 2 默认表空间正确不要使用system表空间作为应用用户的默认表空间: Sql>Select username,account_status,default_tablespace,temporary_tablespace from dba_Users; Sql>alter user ctais2bb default tablespace ctais2_dat; 3 历史错误信息没有错误搜索oracle各实例的alert文件是否有错误代码出现,如:ORA-00600,ORA-00603等错误: 通过以下sql 找到他的路径 Sql>select value from v$parameter where name ='background_dump_dest'; 4 剩余表空间没有空间压力 Sql>Select a.Tablespace_Name, a.Total || 'M' Total_Space, (a.Total - b.Free) || 'M' Used_Space, To_Char((a.Total - b.Free) / a.Total * 100, '99.99') || '%' Pct_Free From (Select Tablespace_Name, Sum(Bytes) / 1024 / 1024 Total From Dba_Data_Files Group By tablespace_Name) a, (Select Tablespace_Name, Sum(Bytes) / 1024 / 1024 Free From Dba_Free_Space Group By Tablespace_Name) b where a.Tablespace_Name = b.Tablespace_Name;

安全监控设备定期维护检查制度

安全监控设备定期维护检查制度 1、井下安全监测工必须24h值班,每天检查煤矿安全监控系统及电缆的运行情况。使用便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报地面中心站值班员。当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施,并必须在8h 内将两种仪器调准。 2、下井管理人员发现便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器读数误差大于允许误差时,应立即通知安全测控部门进行处理。 3、安装在采煤机、掘进机和电机车上的机(车)载断电仪,由司机负责监护,并应经常检查清扫,每天使用便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,当两者读数误差大于允许误差时,先以读数最大者为依据,采取安全措施,并立即通知安全监测工,在8h内将两种仪器调准。 4、炮采工作面设置的甲烷传感器在放炮前应移动到安全位置,放炮后应及时恢复设置到正确位置。对需要经常移动的传感器、声光报警器、断电控制器及电缆等,由采掘班组长负责按规定移动,严禁擅自停用。 5、井下安全使用的分站、传感器、声光报警器、断电控制器及电缆等由所在采掘区的区队长、班组长负责使用和管理。 6、传感器经过调校检测误差仍超过规定值时,必须立即更换;安全测控设备发生故障时,必须及时处理,在更换和故障处理期间必须采用人工监测等安全措施,并填写故障记录。 7、低浓度甲烷传感器经大于4%CH4的甲烷冲击后,应及时进行调校或更换。 8、电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 9、使用中的传感器应经常擦拭,清除外表积尘,保持清洁。采

掘工作面的传感器应每天除尘;传感器应保持干燥,避免洒水淋湿;维护、移动传感器应避免摔打碰撞。 10、便携式甲烷检测报警仪和甲烷报警矿灯等检测仪器应设专职人员负责充电、收发及维护。每班要清理隔爆罩上的煤尘,下井前必须检查便携式甲烷检测报警仪和甲烷检测报警矿灯的零点和电压值,不符合要求的禁止发放使用。 11、使用便携式甲烷检测报警仪检测时要严格按照产品说明书进行操作,严禁擅自调校和拆开仪器。

安全监控系统设备检修维护保养线路巡检制度(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全监控系统设备检修维护保 养线路巡检制度(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全监控系统设备检修维护保养线路巡检 制度(2021版) 一、安全监测工作人员必须定期对地面、井下设备进行检查,发现问题要及时处理,保持各类设备完好运行; 二、安全监测系统管理人员定期对中心机房各类设备进行检查,发现问题及时处理,以确保设备完好运行; 三、安全监测系统各类设备必须挂牌管理,工作人员要定期进行检查,保证挂牌内容与实际相符; 四、对各类设备要定期进行擦拭,保证各类设备的干净整洁,定期整理安全监电缆,要保证电缆悬挂整齐,达到标准化的要求; 五、及时移串各类设备,保证各类设备的位置符合要求; 六、定期对各类设备的密封性进行检查,保证各类设备完好无损,检查设备的防爆性能,确保各类设备符合防爆要求;

七、巡检完毕,发现问题要及时汇报,采取措施进行处理,并及时填制巡检记录;如一切正常,也要必须填制巡检记录; 八、安全监控设备以及传输设备投入使用前要在地面经48小时的通电运行,调试合格方可安装。安装后要进行运行前的调试,各项指标合格后方可使用。 九、安全监控设备以及传输设备投入运行的最初2日内,要进行第一次调试、校正。以后安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少1次。甲烷传感器每7天必须用校准气样和空气样调校一次,每7天必须对甲烷传感器超限断电功能进行测试。甲烷传感器的调校项目包括:零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值和逻辑功能检验等。 十、安全监控设备以及传输设备在井下连续运行超过6个月,必须将井下部分全部运到井上进行全面检修。检修与安全监控设备关联的电气设备,需要停止安全监控设备运行时,必须制定安全措施经及矿总工程师批准后,方可进行。维修人员应每班清理便携式甲烷检测仪隔爆罩上的煤尘,发放前必须检查便携式甲烷检测仪的

视频监控系统维护巡检管理办法

视频监控系统维护巡检管理办法 1、目的 为规范公司监控系统维护及巡检,确保监控系统正常运作、提供完整及清晰录像。特制定本管理办法。 2、适用范围 适用于本公司所有与监控系统相关的人员。 3、工作程序 3.1、日常管理维护 3.1.1 监控主机投入使用时,要确保正确的系统设置,主要检查 来电自启动项目、操作系统及监控软件的备份。 3.1.2 所有摄像头根椐位置就近原则进行分区。并以实际位置进 行命名。 3.1.3 严禁在监控主机前端面板上接入大功率USB设备(光驱及 移动硬盘)。 3.1.4 确保所有摄像头正常录像。监控录像保存期限为二十天。 3.1.5 严禁格式化主机D驱。(D驱上保存系统与软件的备份) 3.1.6 未经同意,严禁更改监控系统设置和自行拆开主机。 3.1.7 监控主机正常运行期间,必须通过程序正常关机,严禁直接

关闭主机电源开关。 3.1.8 每周要启动所有监控主机、确保性能最优化。 3.2.、日常巡检制度 3.2.1 每工作日对所有监控主机进行检查。项目包括主机电源、操 作性统性能、系统日志。对相关警告及错误信息及时处理并进 行登记。 3.2.2每工作日在主机上对所有监控摄像头例行巡检,检查项目包 括摄像头信号、视频图像清晰度、摄像头拍摄位置。如摄像头 拍摄位置有移动或镜头被阻档之情况,将通知信息中心。 3.2.3 配备监视器的各部门(保安室),上班时必须打开监视器,以 便随时检查各部门摄像头运行情况。摄像头异常随时跟信息中 心报告。 3.2.4 例行日常巡检由资讯专员执行,每日十二点完成。资讯主任 每周不定期进行抽查。资讯主管每月底稽查。所有查核记录登 记于《监控系统巡查表中》 3.3. 异常情况处理 3.3.1 预知情况下停电超过半个小时以上,而公司不自行发电情况 下,维护人员按正常方式关闭监控主机,以免程序及硬件损坏。 在电力恢复后,维护人员在一个小时内确定监控主机及所有摄 像头是否正常启动。 3.3.2 在不可预知情况下造成监控主机及摄像头停电,在电力恢复 后,维护人员在二个小时内确定监控主机及所有摄像头是否能